硫化氢防护技术培训讲义三
硫化氢防护技术培训讲义三

硫化氢防护技术培训讲义(三)六、工作场所中预防硫化氢实际的操作和维护程序

(一)防护原则

1、阻止硫化氢进入井筒;

2、在井筒内及时消除;

3、在地面点火燃烧;

4、防止人体吸入、接触。

(二)防护方法

1、平衡钻井法,将硫化氢控制在地层内;

2、化学处理法,将硫化氢消除在井筒内;

3、地面导流法,将硫化氢引至安全地带燃烧;

4、隔离法,使用防护器具,防止人体吸入硫化氢;

5、安全距离法,疏散人群至安全地带。

(三)地质设计

1、预告

(1)地层压力

(2)流体类型

(3)含硫地层及其深度

(4)预计硫化氢含量

2、安全距离

油气井井口距

;75m设施不小于)高压线及其它永久性1 (

(2)民宅不小于100m;

(3)铁路、高速公路不小于200m;

(4)学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。

3、勘察、评估对井场周边的地形、地貌、气象情况以及居民宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、地下矿井坑道、国防设施、高压电线和水资源等的分布情况的实地勘察,作出地质灾害危险性及环境、安全评估。

4、标注

在设计书中标明探井距井口3000m生产井距井口2000m范围内的居民住宅、学校、医院、厂矿、公路和铁路等的分布位置;并详查距井口500m范围内的居民和其他人员(学校、医院、地方政府、厂矿等)的分布情况。

4、合法地质及工程设计应保证钻井作业全过程符合国家和含硫油气井所在地政府安全生产、环境保护等相应法规的要求。

(四)工程设计

1 、井控设备、工具和管材

当预计储层中天然气的总压等于或大于0.4MPa(60Psia),而且该

气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa或硫化氢含量大于)时,

应使用抗硫井控设备、工具和井用管材。50ppm(75mg/m3.

对含硫油气层上部的非油气矿藏开采层应下套管封住,套管鞋深度应大于开采层底部深度100 m以上。

在井下温度高于93C以深的井段,套管可不考虑其抗硫性能。

2、地下(井筒)安全距离

在地下矿产采掘区钻井,井筒与采掘坑道、矿井通道之间的距离不少于100m

套管下深应封住开采层并超过开采层底部深度100m以上。

3、钻井液

(1)钻开高含硫地层的设计钻井液密度,其安全附加密度在规333?

0.07g/cm井0.10g/cm0.15 ,0.05g/cm 定的范围内(油井气?3)时应

取上限值;或附加井低压力规定的范围内(油井1 g/cm.5

Mpa?3.5 Mpa,气井3 Mpa?5 Mpa)时应取上限值。

(2)应储备井筒容积0.5 倍?2 倍的,密度值大于在用钻井液密度

0.1 g/cm3 以上钻井液。

( 3)应储备满足需要的钻井液加重材料。

( 4)应储备足量的除硫剂。

(5)在钻开含硫地层前50m应将钻井液的pH值调整到9.5以上直至完井。若采用铝制钻具时,pH值控制在9.5?10.5之间。

( 6)不允许在含硫油气地层进行欠平衡钻井。

(五)井场及钻井设备布局

、风向及通风1 .

钻井设备的安放位置应考虑当地的主要风向和钻开含硫油气层时的季节风风向。井场内的发动机、发电机、压缩机、锅炉房等易产生火花的设备、设施及人员集中区域,宜布置在相对井口、放喷管线出口、液气分离器及除气器的排气管线出口、钻井液罐等容易排出或聚集天然气的装置的上风方向。井场周围应空旷,风能在井场前后或左右方向畅通流动。钻入含硫油气层前,应将机泵房、循环系统及二层台等处设置的防风护套和其他类似的围布拆

除。寒冷地区在冬季施工时,对保温设施可采取相应的通风措施,以保证工作场所空气流通。在钻台上、井架底座周围、振动筛、液体罐和其他硫化氢可能聚集的地方应使用防爆通风设备(如鼓风机或风扇),以驱散工作场所弥散的硫化氢。

2、风向标在临时安全区、道路入口处、井架上、值班房等点上安装风向指示器(如风向标、风飘带、风袋、风旗等)。

3、临时安全区井场周围应设置两到三处临时安全区,一个位于当地季节风的

00 分布。?12090上风方向处,其余与之成4、设备安全距离

发电房距井口30m以上,锅炉房距井口50m以上;储油罐应摆放在距井口30m以上、距发电房20m以上的安全位置。

、挂牌5.对可能遇有硫化氢的作业井场应有明显、清晰的警示标志

(1)井处于受控状态,但存在对生命健康的潜在或可能的危险 3

(10pm)] ,应挂绿牌;[ 硫化氢浓度小于15mg/m3330mg/m?(10ppm 有影

响 )对生命健康[ 硫化氢浓度15mg/m)(2(20ppm) ] 应挂黄牌;330mg/m硫化氢浓度大于或可能大于有威胁[(3)对生命健康(20ppm)], 应挂红牌。

(六)井控装置和井用管材的特殊要求

1、井控装置

(1)钻开含硫油气层前在井口安装剪切闸板防喷器直至完井或原钻机试油结束。

(2)放喷管线至少应接两条,其夹角为90o?180o,保证当风向改变时至少

有一条能安全使用;管线出口应接至距井口100 m以远的安全地带。

( 3)防喷器大修时,若进行了焊接、补焊、堆焊等工艺,则应在其

后做大于620oC的高温回火处理。

2、井用管材

(1)管材应使用经测试证明适合用于硫化氢环境的材料。

(2)应选用规格化并经回火的较低强度的管材(例如J55 或L-80 油管,E 级和X级的钻杆。

(3)对于高压646.25Mpa (95000psia) 屈服强度的管材,应淬火和回火。.

( 4)在没有使用特种钻井液的情况下,高强度的管材(例如P110

油管和S135钻杆)不应用于含硫化氢的环境。

(5)钢材,尤其是钻杆,其使用拉应力需控制在钢材屈服强度的60% 以下(七)硫化氢的监测及人身安全防护

1、所有参与含硫油气井钻井作业的人员上岗前应接受硫化氢防护技术培训,经考核合格后持证上岗。

2、作业区应配备满足要求的正压式空气呼吸器、充气泵、可燃气体监测报警仪、便携式硫化氢监测报警仪、固定式硫化氢监测报警3

(2ppm仪;二氧化硫在大气中的含量超过5.4mg/m)(例如在产生二氧化硫的燃烧或其它操作期间),应在现场配备便携式二氧化硫监测仪或带有监测管的比色指示监测器。

3、当硫化氢的浓度可能超过在用的监测仪的量程时,应在现场3(lOOOppn)的监测仪器。准备一个量程达1500mg/m 长庆油田钻井井控实施

细则要求

一级风险天然气井(“三高”区块井、甩开区域探井、欠平衡井)应配备:

1 套固定式多功能气体检测仪。

5 台便携式复合气体监测仪。

1 台高压呼吸空气压缩机。

当班生产人员每人应配备1 套正压式空气呼吸器。并配备一定数量的正压式空气呼吸器作为公用。

二级风险天然气井(一级风险区以外的气井)应配备

1 套固定式多功能气体检测仪。

3 台便携式复合气体监测仪。

1 台高压呼吸空气压缩机

当班生产人员每人应配备1 套正压式空气呼吸器。

其它风险井应配备:

2 台便携式复合气体监测仪。

1 台高压呼吸空气压缩机。

6 套正压式空气呼吸器。

4、值班干部、当班司钻、副司钻和“坐岗”人员应佩戴便携式硫化氢监测报警仪;固定式硫化氢监测仪应在司钻或操作员位置、方井、振动筛、井场工作室等地方设置探头,并能同时发出声光报警。

5 、硫化氢防护器具应存放在清洁卫生和便于快速取用的地方,并对其采取防损坏、污染、灰尘和高温的保护措施。

6、硫化氢监测报警仪设置

(1)第一级报警值应设置在阈限值[硫化氢含量15mg/m(3 10ppm)],达到此浓度时启动报警,提示现场作业人员硫化氢的浓度超过阈限值,应采取相应的措施。

(2)第二级报警值应设置在安全临界浓度[硫化氢含量30mg/m3

(20ppm i,达到此浓度时,现场作业人员应佩戴正压式空气呼吸器, 并采取相应的措施。.

(3)第三级报警值应设置在危险临界浓度[硫化氢含量150mg/m3(iooppm i,报警信号应与二级报警信号有明显区别,警示立即组织现场人员撤离,并采取相应的措施。

7、防喷演习

作业班除进行常规防喷演习外,还应佩带硫化氢防护器具进行防喷演

习;防护器具每次使用后对其所有部件的完好性和安全性进行检查;在硫化氢环境中使用过的防护器具还应进行全面的清洁和消毒。

8、来访者和其他非定期派遣人员的防护

(1)在进入危险区之前,应向来访者和其它非定期派遣的人员简要介绍有关出口路线、临时安全区位置、适用的警报信号和在紧急情况下的响应方法和个人防护设备的使用;

(2)只有在受过培训的人员随同下,才允许进入作业区;

(3)在紧急情况下,应立即撤离这些人员。

9、进入含硫油气层后,每天白班开始工作前应检查下述项目:

(1)指定的临时安全区是否在风向指示器指示的上风方向;

(2)硫化氢监测报警仪的功能是否正常;

硫化氢专项安全知识培训

硫化氢专项安全知识培训 一、H2S的来源及分布 1、 H2S的来源 硫化氢通常出现在炼油厂、化工厂、脱硫厂、油/气/水井或下水道、沼泽地以及其它存在腐烂有机物的地方。 硫化氢主要来源于: (1)原始有机质转化为石油和天然气的过程中会产生硫化氢。 (2)在炼油化工过程中,硫化氢一般是以杂质形式存在于原料中或以反应产物的形式存在于产品中。(3)硫化氢也可能来自辅助作业或检维修过程,例如用酸清洗含有FeS的容器,发生酸碱反应生成硫化氢;或将酸排入含硫废液中,发生化学反应生成硫化氢。 (4)水池管道中长期注入含氧水(如海水、含盐水、地下水),在注入过程中由于硫酸盐还原菌的作用,会导致水池中的溶液“酸化”而产生硫化氢。 二、H2S在油气田勘探开发生产作业中的分布 1、油气集输、油气储存分布区域 ①单井进站的高压区;②油气取样区;③排污放空区;④油水罐区。 2、天然气净化厂分布区域 ①脱硫区;②再生区;③硫回收区;④排污放空区。 3、油田注水(水处理、回注站)分布区域 ①油气取样区;②排污放空区;③油水罐区。 三、H2S的危害 1、H2S的物化性质 H2S为无色气体,在低浓度时具有臭鸡蛋气味,在高浓度时由于嗅觉迅速麻痹而无法闻到臭鸡蛋气味。分子量34.08,比空气重,密度是空气的1.19倍。易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。硫化氢职业危害程度级别:高度危害(II级)。 2、侵入途径 接触H2S的主要途径是吸入,H2S经粘膜吸收快,皮肤吸收甚少。误服含硫盐类与胃酸作用后产生H2S 可经肠道吸收而引起中毒。 3、毒理学简介 H2S是一种神经毒剂,也是窒息性和刺激性气体。主要作用于中枢神经系统和呼吸系统,亦可造成心脏等多个器官损害,对其作用最敏感的部位是脑和粘膜。H2S在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐,少部分经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚,这些代谢产物可在24小时内随尿排出,部分随粪排出;极少部分H2S经肺呼出,在体内无蓄积。H2S的急性毒性作用器官和中毒机制,随接触浓度和接触时间变化而不同。浓度越高则对中枢神经抑制作用越明显,浓度较低时对粘膜刺激作用明显。 不同浓度H2S对人体危害见表2-1。 4、不同浓度H2S对人体危害表

硫 化 氢 防 护 知 识 培 训

硫化氢防护知识培训 ?一、前言 ?硫化氢是塔里木油田生产作业过程中常见的有毒有害气体,由于硫化氢气体对人体危害大、毒性强,做好预防硫化氢中毒的安全防护工作十分重要。为了加强塔里木油田含硫化氢环境作业员工的安全培训工作,使员工了解硫化氢的危害,熟知预防硫化氢中毒的基本知识,正确使用硫化氢防护设备和检测器材,掌握应急救护的程序和现场急救常识,确保员工人身安全。 ?二、硫化氢的物理化学性质 ?硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味、剧毒、可燃、易爆的气体,其主要物理化学性质如下: 硫化氢属无机化合物,分子式H2S,分子量34.08。 ?通常呈气态,沸点为-60.2℃,熔点为-82.9℃。 ?有臭鸡蛋刺激气味,低浓度可闻臭鸡蛋味,高浓度可迅速麻痹嗅觉,致使人的嗅觉感觉不到,起不到警示作用。 ?剧毒。毒性可与氰化钾相比,是一种致命气体。 ?相对密度1.189,比空气重,易在低凹处聚集。 ?可燃。自燃温度260℃,燃烧时火焰呈蓝色,生成有毒物质二氧化硫(SO2)。 ?易爆。与空气混合,占空气体积的4.3%-45.5 %时,形成爆炸混合物。 ?易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中,溶解度随溶液温度升高而降低。 ?硫化氢水溶液对金属有强烈腐蚀性。 ?三、硫化氢对人体的侵害作用 ?1、侵入途径 硫化氢气体主要通过呼吸道进入人体,亦可皮肤吸收及消化道吸收。呼吸道粘膜吸收快, 皮肤吸收甚少。 ? 2、中毒毒理 ?硫化氢是一种神经毒剂,亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用主要是损害中枢神经系统和呼吸系统,亦可伴有心脏等多器官损害。对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 硫化氢对粘膜的局部刺激作用系由接触湿润粘膜后分解形成的硫化纳以及本身的酸性所引起。对机体的全身作用为阻断细胞内呼吸,导致全身性缺氧。由于中枢神经对缺氧最敏感,因而首先受到损害。中毒程度可因其不同的浓度和接触时间而异。浓度越高则中枢神经抑制作用越明显,浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。误服含硫盐类与胃酸作用后产生硫化氢可经肠道吸收而引起中毒 ?四、中毒原理 1.血中毒:血液中高浓度硫化氢可直接刺激颈动脉窦和主动脉区的化学感受器,致反射性呼吸抑制。 2.脑中毒:硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度起抑制作用,与血细胞中铁结合,抑制氧的利用,而引起细胞内缺氧,造成细胞内窒息引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹。因脑组织对缺氧最敏感,故最易受损。

硫化氢防护管理规定

硫化氢防护管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

硫化氢防护管理规定 炼化企业在生产过程中,为防止硫化氢中毒事故的发生,应严格执行本规定;油田企业在油气勘探开发过程中,对硫化氢的防护,应按石油行业标准(SY)的有关规定执行;销售企业宜参照本规定执行。 第一章工艺管理 第一条存在H 2 S危害的新建、改建、扩建工程项目中,预防硫化氢中毒的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二条对存在硫化物的生产工艺应从原油评价开始,对生产过程中总硫和硫化氢分布生产环境和作业点的硫化氢浓度调查等建立动态硫分布图,制订相应的加工方案及工艺、管理措施。 严格执行设备维护保养的规定和要求。对高温高压易腐蚀部位,应加强设备检测。对不符合防止硫化氢中毒要求的作业场所应立即采取相应的治理措施。 第三条因原料组分变化、加工流程、装置改造或操作条件发生变化可能导致硫化氢浓度超过允许含量时,主管部门应及时通知有关车间、班组或岗位。主要装置控制室应设置含硫原料(介质)硫或硫化氢含量动态显示牌。 第四条含硫污水应密闭送入污水气提装置处理,禁止排入其他污水系统。 保证脱硫和硫磺回收装置的正常运转,做好设备、管线的密封,禁止将硫化氢气体直接排入大气。 第五条加快工艺技术的革新改造,对所有含硫化氢介质的采样和切水作业应改为密闭方式,从根本上减少硫化氢的危害。 第二章作业过程防护 第六条可能发生硫化氢泄漏的单位应制订相应的作业过程防护管理规定,并建立定期隐患调查整改制度。 定期对可能存在硫化氢的工作场所进行硫化氢浓度监测评价,并将结果存档、上报和向劳动者公布。监测仪器及个体防护设备应由专人管理并建立设备档案。 第七条 H 2S浓度超过国家标准或曾发生过H 2 S中毒的作业场所,应作为重 点隐患点,进行监控,并建立台帐。 第八条可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识。发生源多而集中,影响范围较大时,可在地面用黑黄间隔的斑马线表示区域范围。 装置高处应设置风向标。

硫化氢安全防护培训考试

硫化氢安全防护培训考试 考试时间:工段班组: 姓名:成绩: 一、填空题(总分30分,每空2分) 1、硫化氢是一种、、气体。低浓度的H2S气体有一股味道。 2.硫化氢的毒作用的主要靶器官是和,对毒作用最敏感的组织是和。 3.H2S对生命有立即危险的浓度是 ppm,阈限值 ppm,安全临界浓度 ppm。 4.打开气道的二种常见方法为、。 5.磨溪净化厂现有的隔离式呼吸保护设备有和。 二、单选题(总分20分,每题2分) 1.标准状态下,H2S与空气的相对密度大约为()。 A.1.176 B.1.276 C.1.376 D.1.476 2.硫化氢主要通过什么途径进入身体()。 A.消化道 B.呼吸道 C.皮肤 D.手 3.正常人一般脉搏为()次/min。 A.小于60 B. 60-100 C. 80 D. 大于100 4.单人进行CPR时,心脏按压次数与人工呼吸次数的比例是()。 A. 15:2 B. 14:1 C. 17:2 D. 30:2 5.硫化氢的安全临界浓度为()mg/m3 。 A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 6.当空气呼吸器发出报警声响,使用者()。 A、及时撤离现场 B、根据工作情况决定是否撤离现场

C、5分钟后撤离 D、10分钟后撤离 7.当硫化氢气体以适当的比例()与空气或氧气混合,就会爆炸。 A、5.5%~50% B、4.3%~46% C、2.2%~36% D、8.7%~58% 8.H2S被点火时能在空气中燃烧,燃烧时产生()火焰。 A、红色 B、黄色 C、橙色 D、蓝色 9.硫是一种普通元素,为()针状结晶体或无固定形固体。 A、黄色 B、蓝色 C、红色 D、紫色 10.空气中的硫化氢含量达到(),人们即可嗅到臭蛋味。 A、0.13ppm B、1ppm C、10ppm D、15ppm 三、判断题(总分20分,每题2分) 1.阈限值为硫化氢检测的一级报警值。() 2.硫化氢中毒者应从毒气区抬到通风且空气新鲜的下风地区。() 3.在进行人工呼吸之前可以不必确定病人有无心跳。() 4.绝对不能凭闻气味来检测硫化氢的存在与否。() 5.硫化氢气体只是严重威胁着人们的生命安全,不会造成严重的环境污染。() 6.硫化氢可直接作用于脑,低浓度起抑制作用;高浓度起兴奋作用。() 7.硫化氢比空气重。() 8.安全临界浓度指工作人员安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度。() 9.含硫化氢油井应建立在低洼处或相对封闭区域内。() 10.接触高浓度硫化氢后可发生电击一样的闪电式死亡。() 四、问答题(总分30分,每题15分) 1. 写出心肺复苏六步骤。

硫化氢安全防护知识试题及答案

硫化氢安全防护知识答题 单位:姓名:分数: 一、硫化氢概念:H2S,是可燃性无色气体,具有典型的臭蛋味,是一种神经毒剂,亦为窒息性和刺激性气体。其对人的毒作用主要是中枢神经系统和呼吸系统。被称之为“无形的杀手”、“瞬间杀手” 二、硫化氢的特点: 剧毒-----致命易燃-----可爆无色-----不能用眼睛识别 比空气重----通常聚积于低洼地带 低含量时有一股臭蛋味,但不能靠嗅觉检测 对一些金属有腐蚀作用容易被风或气流驱散 三、硫化氢的危害是什么? 1、对人体的危害:硫化氢被吸入人体,首先剌激呼吸道。其次,刺激神经系统,导致头晕,丧失平衡,呼吸困难,心跳加速,严重时,心脏缺氧而死亡。 2、硫化氢对设备材料的危害:硫化氢对金属材料的腐蚀性。硫化氢溶于水形成弱酸,对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,以后两者为主,一般统称为氢脆破坏。 3、硫化氢对环境的危害:硫化氢略重于空气,往往对环境造成极大影响,主要是对大气和水源的污染,且污染非常严重,危害巨大。 四、依据SY/T5087-2005行业标准《职业性安全暴露极限》和《毒气的强度等级》可将采油厂含硫化氢的油井按照硫化氢检测出来的浓度分为哪五个等级: 第一等级为15mg/m3以内;(10PPM) (安全) 第二等级为15mg/m3~30mg/m3;(10PPM~20PPM) (尚安全,超过1小时有明显不适) 第三等级为30mg/m3~150mg/m3 ;(20PPM~100PPM) (暴露15分钟出现头痛、肺浮肿,眼睛产生严重刺激和伤害,症状明显。) 第四等级为150mg/m3~450mg/m3 ;(100PPM~300PPM)(3~5分钟失去嗅觉,为立即危害生命和健康的浓度值。) 第五等级为450mg/m3以上。(导致人身伤亡) 五、职业性安全暴露极限 1、15mg/m3 限时加权平均值是日工作8小时的暴露安全极限(10PPM)

硫化氢防护技术培训讲义三

硫化氢防护技术培训讲义(三)六、工作场所中预防硫化氢实际的操作和维护程序 (一)防护原则 1、阻止硫化氢进入井筒; 2、在井筒内及时消除; 3、在地面点火燃烧; 4、防止人体吸入、接触。 (二)防护方法 1、平衡钻井法,将硫化氢控制在地层内; 2、化学处理法,将硫化氢消除在井筒内; 3、地面导流法,将硫化氢引至安全地带燃烧; 4、隔离法,使用防护器具,防止人体吸入硫化氢; 5、安全距离法,疏散人群至安全地带。 (三)地质设计 1、预告 (1)地层压力 (2)流体类型 (3)含硫地层及其深度 (4)预计硫化氢含量 2、安全距离 油气井井口距

;75m设施不小于)高压线及其它永久性1 ( (2)民宅不小于100m; (3)铁路、高速公路不小于200m; (4)学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。 3、勘察、评估对井场周边的地形、地貌、气象情况以及居民宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、地下矿井坑道、国防设施、高压电线和水资源等的分布情况的实地勘察,作出地质灾害危险性及环境、安全评估。 4、标注 在设计书中标明探井距井口3000m生产井距井口2000m范围内的居民住宅、学校、医院、厂矿、公路和铁路等的分布位置;并详查距井口500m范围内的居民和其他人员(学校、医院、地方政府、厂矿等)的分布情况。 4、合法地质及工程设计应保证钻井作业全过程符合国家和含硫油气井所在地政府安全生产、环境保护等相应法规的要求。 (四)工程设计 1 、井控设备、工具和管材 当预计储层中天然气的总压等于或大于0.4MPa(60Psia),而且该 气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa或硫化氢含量大于)时, 应使用抗硫井控设备、工具和井用管材。50ppm(75mg/m3. 对含硫油气层上部的非油气矿藏开采层应下套管封住,套管鞋深度应大于开采层底部深度100 m以上。 在井下温度高于93C以深的井段,套管可不考虑其抗硫性能。 2、地下(井筒)安全距离 在地下矿产采掘区钻井,井筒与采掘坑道、矿井通道之间的距离不少于100m

硫化氢安全防护七大注意事项(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 硫化氢安全防护七大注意事项 (新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

硫化氢安全防护七大注意事项(新编版) 一、危险区域 1、极度危险区域 硫化氢在空气中的最高容许浓度是10mg/m3。 当浓度≥760mg/m3(502ppm)时,人会很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡,此区域属于极度危险区域,可能出现在以下装置附近: 硫磺回收装置,污水汽提装置,火炬装置,酸性气管线沿途区域,气体、气分脱硫火炬罐,一、二气分脱硫部分。 进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。 2、高度危险区域 当硫化氢浓度介于300~760mg/m3(198~502ppm)时,可引发

肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、恶心、呕吐、排尿困难。此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近: 蒸馏装置蒸、常顶、减顶切水及轻烃回收回流罐切水,脱硫罐切液,轻烃回收脱丁烷塔顶酸性水,轻烃回收单元干气管线,火炬线沿途区域,瓦斯罐,瓦斯管网沿途2米之内,催化、加氢酸性水罐,催化分馏部分、稳定部分、脱硫部分、压缩机,641、642废汽油罐等。 进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。 3、中度危险区域 当硫化氢浓度10mg/m3~300mg/m3(6.6~198ppm)时,可出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近: 硫磺联合装置的液硫储存及成型单元,污水场,蒸馏装置电脱盐切水、污水池。 进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正

硫化氢防护学习总结

硫化氢防护学习总结 篇一:机修车间硫化氢中毒演练总结报告 机修车间硫化氢气体中毒演练总结报告 为提高机修车间全员消防意识,增强员工在紧急情况下的应变能力,自我防护能力,使每个员工掌握一定的消防知识,将危害降低到最低程度。学习有关消防知识和救护器材的使用方法,并掌握消防逃生技能、急救方法及注意事项等。检验机修车间《硫化氢中毒应急救援预案》的可行性,救援组在紧急情况下的到位及时性以及在救援过程中如何确保自身的安全。 演练总结如下: 一、取得的成绩 全体员工的安全意识有所提高,对消防安全常识、防护器材和救护器材的使用有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高,演练现场大多数员工都能正确的使用防护器材和救护器材,大部分都能够做出正确的对策,对今后应对突发事件有一定的提高。演练前车间组织了消防预案演练培训,使现场人员掌握一定的消防知识,增强员工在紧急情况下的应变能力,自我防护能力,学习了有关消防知识和防护救护器材的使用方法。本次演练基本上达到了预想的目的。

二、不足之处 1、少数员工安全意识不够强,责任心不强,演练不够认真,器材使用不够熟练,演练起来有点手忙脚乱的感觉。 2、演练预案做的不够详细到位。 三、后续工作安排 机修车间在今后的工作和应急活动中对以上的不足之处加以改进,进一步加强应急预案的制定和器材使用的培训工作。增强应急预案的可行性。确保救援组在今后紧急情况下的到位及时性以及在救援过程中突发情况的应对能力,进一步确保救援人员的安全。 机修车间 篇二:高含硫化氢油品防护措施 高含硫化氢油品防护措施 1、电子告知牌中告知在站人员硫化氢相关参数,交接班记录中要有记录,巡检人员必须佩戴硫化氢检测仪。 2、采样必须双人操作,佩戴好空气呼吸器和携带好便携式硫化氢检测仪。 3、高含硫化氢原油油罐取消日常量油,原则上每周量一次。量油时必须有安全员监护,按规定戴好空气呼吸器和携带好便携式硫化氢检测仪。 4、对高含硫化氢原油做样时,佩戴适用的防毒面具,人员站在上风口。

石化公司硫化氢安全防护管理-最新范文

石化公司硫化氢安全防护管理 第一章总则 第一条为加强硫化氢介质的安全管理,预防硫化氢中毒事故的发生,保护员工身体健康和生命安全,特制定本办法。 第二条本办法所称硫化氢安全防护是指在炼油、化工设计、生产、储运、排放、检修等工作及其他临时性作业过程中安全防护。 第三条本办法适用于石化公司(以下简称公司)所属各单位。 第二章设计阶段防护 第四条新建、改建、扩建项目安全评价,应包括对项目中硫化氢产生及危害的评价内容,并提出具体安全防护措施和建议。 第五条新建、改建、扩建项目设计,应采用减少硫化氢产生的工艺技术,选用抗硫化氢腐蚀的设备和材质。 第六条在装置和与之相关联的设备或管线设计时,针对含硫介质与其他物质发生反应产生硫化氢的可能性,采取相应的预防措施。 第七条在制定高含硫原油加工工艺及高含硫天然气净化、加工工艺时,应采取预防硫化氢中毒等安全防护技术措施。 第三章生产储运防护 第八条工艺技术、操作条件或加工物料等发生改

变,有可能导致生产作业现场硫化氢浓度超过国家标准时,生产部门应采取相应防护措施,技术部门应及时修订操作规程、工艺指标,并对相关岗位人员进行培训。 第九条对于酸性水汽提装置、酸性水储罐、含硫污水处理设施、输送硫化氢或含硫污水的管线和机泵等设施,应制定切实可靠的防范硫化氢气体泄漏的措施,并明确责任人,定期检查。 第十条含硫甲乙类油罐进出油、调和时,禁止在罐顶进行人工现场采样、检尺、测温(罐壁固定测温除外)和更换、拆卸安全附件等作业。 第十一条在对含硫化氢介质的设备进行采样、检尺、脱水、堵漏、检修等作业时,要佩带适用的防毒器具和便携式硫化氢检测仪表,站在上风向,除作业人员外,必须有一人专门负责现场监护。取样设备应标识硫化氢警示标签。 第十二条对储存和运输含硫化物的原油、液化气、汽油、柴油、油渣等设施应定期进行腐蚀检测,防止油品中硫化物与金属反应生成硫化亚铁,发生自燃引发火灾或爆炸事故。 第十三条对处理含硫介质的装置,在检修前,要把设备、管线中各种物料清除干净,并进行气体置换,在气体采样检测符合要求时,方可开始检修作业。 第十四条对储存加工高含硫原油的重点装置和罐区,应在显著位置设置风向标和硫化氢警示牌,标明硫化氢的毒理特性及安全防护要求。

硫化氢安全知识试题

硫化氢安全知识考试题 班组:____ ________ 姓名:____ ________ 工号:___ ________ 成绩:____ ____ 一、多项选择题 (每题4分,共60分) 1. 在硫化氢氢浓度高于10mg/m3的区域作业,下列描述错误的是( BCD ) A.在防中毒措施未落实好之前,作业人员有权拒绝作业 B.遇紧急情况,作业人员可在没有佩戴防护器材的情况下进行作业 C.遇中毒事故状态,不能直接向主管领导报告 D.不需要硫化氢检测仪进行监测 2. 凡进入含有硫化氢的储罐、下水井等受限空间内,不应选用哪些防护器具。( BC ) A.空气呼吸器 B.橡胶防毒面罩 C.过滤式防毒面具 D.长管式防毒面具 3. 以下关于在装置现场工作中描述错误的是( ACD ) A.在岗职工可不进行硫化氢中毒知识教育和培训 B.进行从事与硫化氢相关的作业必须二人同时到现场,一人作业,一人监护 C.如果在有毒区作业感觉身体不适,应马上摘下面罩离开毒区 D.作业人员一旦发生硫化氢中毒,监护人应立即不顾一切进入毒区抢救中毒者 4. 使用空气呼吸器,正常情况下其空气瓶压力应不低于( D )。 5. 在装置现场进行以下作业过程中,哪几种作业可能会引起硫化氢中毒( ABD ) A.污油罐的检尺、测温作业 B.凝缩油装卸车作业 C.成品油罐的脱水作业 D.瓦斯脱液作业 6. 施工单位在硫化氢积聚区域施工,我们作业人员在监督过程中可执行的职能有( ABCD ) A.检查施工单位施工是否影响生产安全 B.检查施工单位施工是否违章作业 C.用便携式硫化氢报警仪测量该区域的硫化氢浓度是否超标 D.有权制止施工单位违章作业 7. 下列有关硫化氢危害描述正确的是( ABD ) A.硫化氢是高度危害的窒息性气体 B.当人员接触到高浓度的硫化氢时,会引起急性中毒,出现昏迷及呼吸麻痹 C.长期在含硫化氢的区域作业的人员,其硫化氢会在体内积累,达到一定程度才会引起中毒 D.硫化氢主要对人体的眼睛和肺造成危害 8. 发现有人发生硫化氢中毒,处理方法错误的是( BC ) A.大声疾呼,迅速向公司气防站(电话12300)和公司医疗中心(电话120)求援,选择合适防毒面具(空气呼吸器)迅速佩戴好 B.从近距离方向进入毒区将中毒者尽快脱离毒区 C.检查中毒者心跳情况,若心跳已经停止,马上进行采取口对口人工呼吸法 D.对中毒者采取保暖措施 9. 硫化氢主要通过什么途径进入身体有( B ) A.消化道 B.呼吸道 C.皮肤 D.手 10. 硫化氢滤毒罐选用的型号是( B ) # # # # 11. 在硫化氢积聚的地区,其相应的区域、岗位和人员应( ACD ) A.安装固定式硫化氢检测报警器 B.设置易燃、易爆危险警示牌 C.配备合格的防护用品 D.对其作业人员按规定进行体检 12. 滤毒罐在正常情况下为每( A )称重一次,其有效期为五年。 A.半年 B.二年 C.三年 D.五年 13. 过滤式防毒面具可在下列哪几种硫化氢浓度的场所(氧气含量为%)使用。( AB ) A.0.5% 14. 配置在操作岗位上的公用空气呼吸器,描述错误的是( AD ) A.可随时拿出来进行练习佩戴 B.平时放在气防柜内保存 C.使用和管理应遵守气防柜和器材的使用规定 D.使用时不需要检查空气瓶压力

硫化氢防护管理规定

硫化氢防护管理规定 炼化企业在生产过程中,为防止硫化氢中毒事故的发生,应严格执行本规定;油田企业在油气勘探开发过程中,对硫化氢的防护,应按石油行业标准(SY)的有关规定执行;销售企业宜参照本规定执行。 第一章工艺管理 第一条存在H2S危害的新建、改建、扩建工程项目中,预防硫化氢中毒的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第七条 H2S浓度超过国家标准或曾发生过H2S中毒的作业场所,应作为重点隐患点,进行监控,并建立台帐。 第八条可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识。发生源多而集中,影响范围较大时,可在地面用黑黄间隔的斑马线表示区域范围。 装置高处应设置风向标。 第九条在可能有硫化氢泄漏的工作场所使用的固定式和便携式硫化氢监测仪器。其低位报警点均应设置在10mg/m3,高位报警点均应设置在50mg/m3。 现场需要24h连续监测硫化氢浓度时,应采用固定式硫化氢监测仪。显示报警盘应设置

硫化氢安全防护七大注意事项

编号:AQ-JS-02150 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 硫化氢安全防护七大注意事项Seven precautions for hydrogen sulfide safety protection

硫化氢安全防护七大注意事项 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、危险区域 1、极度危险区域 硫化氢在空气中的最高容许浓度是10mg/m3。 当浓度≥760mg/m3(502ppm)时,人会很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡,此区域属于极度危险区域,可能出现在以下装置附近: 硫磺回收装置,污水汽提装置,火炬装置,酸性气管线沿途区域,气体、气分脱硫火炬罐,一、二气分脱硫部分。 进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。 2、高度危险区域 当硫化氢浓度介于300~760mg/m3(198~502ppm)时,可引发肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、恶心、呕吐、排尿

困难。此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近:蒸馏装置蒸、常顶、减顶切水及轻烃回收回流罐切水,脱硫罐切液,轻烃回收脱丁烷塔顶酸性水,轻烃回收单元干气管线,火炬线沿途区域,瓦斯罐,瓦斯管网沿途2米之内,催化、加氢酸性水罐,催化分馏部分、稳定部分、脱硫部分、压缩机,641、642废汽油罐等。硫化氢防护安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A13991 硫化氢防护安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

硫化氢防护安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为防止硫化氢中毒事故的发生,在生产过程中,应严格执行本规定。 第一条为防止硫化氢中毒事故的发生,公司特制定本规定,各单位应严格执行。 第二条存在硫化氢危害的新建、改建、扩建工程项目中,预防硫化氢中毒的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第三条对存在硫化物的生产工艺应从原油评价开始,对生产过程中的总硫和硫化氢分布、生产环境硫化氢浓度等绘制动态硫分布图或表,制订相应的加工方案及工艺、管理措施。

七大硫化氢安全防护注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 七大硫化氢安全防护注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

七大硫化氢安全防护注意事项 硫化氢在空气中的最高容许浓度是10mg/m3。 当浓度≥760mg/m3(502ppm)时,人会很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡,此区域属于极度危险区域,可能出现在以下装置附近:硫磺回收装置,污水汽提装置,火炬装置,酸性气管线沿途区域,气体、气分脱硫火炬罐,一、二气分脱硫部分。 进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。 2、高度危险区域 当硫化氢浓度介于300~760mg/m3(198~502ppm)时,可引发肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、恶心、呕吐、排尿困难。矿山硫化氢防护安全管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K9802 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 矿山硫化氢防护安全管理规定标准版本

矿山硫化氢防护安全管理规定标准 版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条本规定适用于山东省行政区域内有硫化氢气体的金属与非金属矿山硫化氢防护的安全技术管理。 第二条有硫化氢气体的矿山企业新建、改建、扩建工程,硫化氢防护安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应纳入工程概算。 第三条有硫化氢气体的金属与非金属矿山,应建立和完善包括含有硫化氢分布的地质图、矿山总布置图、通风系统图、避灾线路图等资料。

第四条硫化氢的有关知识、监测仪器及使用方法、人身安全防护方法及装置、硫化氢中毒急救措施、有关安全管理规定等要作为作业人员上岗前安全培训的重要内容,经考核合格后持证上岗。 第五条对地质资料提供有水或断层、裂隙多,估计有硫化氢气体积聚的地段,打超前钻孔,提前释放或封堵硫化氢气体。矿井出水都会伴随大量硫化氢气体溢出,因此对有出水可能的地段进行超前钻探,避免硫化氢突然溢出。 第六条超前钻孔探访硫化氢气体: ⑴新采掘地点,从门口向里5米范围内必须打1×1米硫化氢加密眼;正常施工掘进或采房迎头以外20米范围内硫化氢释放器齐全(耙装机面和铲运机面只打释放眼而不安装释放器)。释放器材质为软质管材(如废旧自行车轮胎等),长度不得低于0.5

硫化氢防护安全管理规定

行业资料:________ 硫化氢防护安全管理规定 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

硫化氢防护安全管理规定 为防止硫化氢中毒事故的发生,在生产过程中,应严格执行本规定。 第四条因原料组份变化、加工流程、装置改造或操作条件发生变化可能导致硫化氢浓度超过允许含量时,主管部门应及时通知有关车间、班组或岗位。主要装置控制室应设置含硫原料(介质)或硫化氢含量动态显示牌。 第五条含硫污水应密闭送入污水气提装置处理,禁止排入其他污水系统或就地排放。 保证脱硫和硫磺回收装置的正常运转,做好设备、管线的密封,禁止将硫化氢气体直接排入大气。 第六条加快工艺技术的革新改造,对所有含硫化氢介质的采样和切水作业应改为密闭方式,从根本上减少硫化氢的危害。 第七条可能发生硫化氢泄漏的单位要制订相应的作业过程防护 第 2 页共 10 页

管理规定,并建立定期隐患调查整改制度。 定期对可能存在硫化氢的工作场所进行硫化氢浓度监测评价,并将结果存档、上报和向劳动者公布。监测仪器及个体防护设备应由专人管理并建立设备档案。 第八条硫化氢浓度超过国家职业接触限值或曾发生过硫化氢中毒的作业场所,应作为重点隐患点进行监控,并建立台账。 第九条可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识,存在硫化氢的工作场所应在醒目位置设置硫化氢告知牌。发生源多而集中,影响范围较大时,可在地面用红色警示线标示区域范围。 在装置高处醒目位置应设置风向标。 第十条在可能有硫化氢泄漏的区域应设置固定式硫化氢检测报警仪。显示报警盘应设置在控制室,现场硫化氢检测探头的数量和位置按照有关设计规范进行布置。固定式硫化氢检测报警仪其低位报警点均应设置在10mg/m3,高位报警点均应设置在50mg/m3。 上述场所操作岗位应配置便携式硫化氢检测报警仪,其低位报警点均应设置在10mg/m3,高位报警点均应设置在30mg/m3。凡进入装置须随身携带硫化氢报警仪;在生产波动、有异味产生、有不明原因的人员昏倒及在隐患部位活动(包括酸性水、瓦斯的逸出部位、排液口、采样口、储罐计量等)时,均应及时检测现场浓度,并落实好防护措施。所使用的检测报警仪应经国家有关部门认可,并按技术规范要求定期由有检测质资的部门校验,并将校验结果记录备查。硫化氢检测报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第十一条根据不同岗位的工作环境为作业人员配备适量适用的防护器材,并制定使用管理规定。 第 3 页共 10 页

硫化氢安全防护七大注意事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 硫化氢安全防护七大注意事项 (标准版)

硫化氢安全防护七大注意事项(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近: 蒸馏装置蒸、常顶、减顶切水及轻烃回收回流罐切水,脱硫罐切

硫化氢防护技术培训讲义(三)

硫化氢防护技术培训讲义(三) 六、工作场所中预防硫化氢实际的操作和维护程序 (一)防护原则 1、阻止硫化氢进入井筒; 2、在井筒内及时消除; 3、在地面点火燃烧; 4、防止人体吸入、接触。 (二)防护方法 1、平衡钻井法,将硫化氢控制在地层内; 2、化学处理法,将硫化氢消除在井筒内; 3、地面导流法,将硫化氢引至安全地带燃烧; 4、隔离法,使用防护器具,防止人体吸入硫化氢; 5、安全距离法,疏散人群至安全地带。 (三)地质设计 1、预告 (1)地层压力 (2)流体类型 (3)含硫地层及其深度 (4)预计硫化氢含量 2、安全距离 油气井井口距 (1)高压线及其它永久性设施不小于75m;

(2)民宅不小于100m; (3)铁路、高速公路不小于200m; (4)学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。 3、勘察、评估 对井场周边的地形、地貌、气象情况以及居民宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、地下矿井坑道、国防设施、高压电线和水资源等的分布情况的实地勘察,作出地质灾害危险性及环境、安全评估。 4、标注 在设计书中标明探井距井口3000m、生产井距井口2000m范围内的居民住宅、学校、医院、厂矿、公路和铁路等的分布位置;并详查距井口500m范围内的居民和其他人员(学校、医院、地方政府、厂矿等)的分布情况。 4、合法 地质及工程设计应保证钻井作业全过程符合国家和含硫油气井所在地政府安全生产、环境保护等相应法规的要求。 (四)工程设计 1、井控设备、工具和管材 当预计储层中天然气的总压等于或大于0.4MPa(60Psia),而且该气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa;或硫化氢含量大于75mg/m3(50ppm)时,应使用抗硫井控设备、工具和井用管材。

硫化氢腐蚀与防护相关知识

硫化氢腐蚀与防护相关知识 1. 硫化氢腐蚀的预防措施 1.1. 选用抗硫化氢材料 抗硫化氢材料主要是指对硫化氢应力腐蚀开裂和氢损伤有一定抗力或对这种开裂不敏感的材料。同时采用低硬度(强度)和“完全淬火+回火”处理工艺对材料抗硫化氢腐蚀是有利的。 美国国家腐蚀工程师学会(NACE)标准MR —01-75(1980年修订)中规定:含硫化氢环境中使用的钻杆、钻杆接头、钻铤和其它管材的最大硬度不许高于HRC22;钻杆接头与钻杆的焊接及热影响区应进行“淬火+595C 以上温度的回火”处理;对于最小屈服强度大于655MPa的钢材应进行“淬火+回火”处理,以获得抗硫化物应力腐蚀开裂的最佳能力。 1.2. 抗H2S腐蚀钢材的基本要求 ⑴成分设计合理:材料的抗H2S应力断裂性能主要与材料的晶界强度有关,因此常常加入Cr、Mo、Nb、Ti、Cu等合金元素细化原始奥氏体晶粒度。超细晶粒原始奥氏体经淬火后,形成超细晶粒铁素体和分布良好的超细碳化物组织,是开发抗硫化物应力腐蚀的高强度钢最有效的途径。 ⑵采用有害元素(包括氢,氧,氮等)含量很低纯净钢; ⑶良好的淬透性和均匀细小的回火组织,硬度波动尽可能小; ⑷回火稳定性好,回火温度高(>600 C); ⑸良好的韧性; ⑹消除残余拉应力。 1.3. 添加缓蚀剂 实践证明合理添加缓蚀剂是防止含H2S酸性油气对碳钢和低合金钢设施腐蚀的一种有效方法。缓蚀剂对应用条件的选择性要求很高,针对性很强。不同介质或材料往往要求的缓蚀剂也不同,甚至同一种介质,当操作条件(如温度、压力、浓度、流速等)改变时,所采用的缓蚀剂可能也需要改变。 用于含H?S酸性环境中的缓蚀剂,通常为含氧的有机缓蚀剂(成膜型缓蚀剂),有胺类、米唑啉、酰胺类和季胺盐,也包括含硫、磷的化合物。如四

硫化氢防护安全管理规定

硫化氢防护安全管理规定 炼化企业在生产过程中,为防止硫化氢中毒事故的发生,严格执行本规定;油田企业在油气勘探开发过程中,对硫化氢的防护,应按石油行业标准(SY)的有关规定执行;销售企业宜参照本规定执行。 第一章生产管理 第一条存在硫化氢危害的新建、改建、扩建工程项目中,预防硫化氢中毒的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二条对存在硫化物的生产工艺应从原油评价开始,对生产过程中总硫和硫化氢分布生产环境和作业的硫化氢浓度调查等建立动态硫分布图,制订相应的加工方案及工艺、管理措施。 第二章作业过程防护 第六条可能发生硫化氢泄漏的单位制订相应的作业过程防护管理规定,并建立定期隐患调查整改制度。 定期对可能存在硫化氢的工作场所进行硫化氢浓度监测评价,并将结果存档、上报和向劳动者公布。监测仪器及个体防护设备应由专人管理并建立设备档案。 第七条硫化氢浓度超过国家标准或曾发生过硫化氢中毒的作业场所,应作为重点隐患点,进行监控,并建立台账。 第八条可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识。发生源多而集中,影响范围较大时,可在地面用黑黄间隔的斑马线表示区域范围。 装置高处应设置风向标。 第九条在可能有硫化氢泄漏的工作场所使用的固定式和便携式硫化氢监测仪器。其低位报警点均应设置在10mg/m3,高位报警点应设置在50 mg/m3。

相关文档
相关文档 最新文档