文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程质量控制措施与检查要点

防水工程质量控制措施与检查要点

防水工程质量控制措施与检查要点
防水工程质量控制措施与检查要点

防水工程质量控制措施与检查要点

目的

规范公司防水施工、验收,明确责任,减少房屋渗漏,确保防水工程质

量得到有效控制。

防水范围

根据天行九州所开发项目的产品类型以及阿那亚防水特点,需防水范围:

(1)屋面防水

(2)顶层外墙与天棚结合处防水

(3)外墙墙体防水(含玻璃幕墙、石材幕墙等)

(4)门窗封闭和阳台漏水防水

(5)卫生间防水

(6)地下室防水

(7)其他节点防水

新技术、新材料、新工艺及特殊建筑部位的防水按有关规范标准及设计文件进行检查。

职责

技术部

(1)根据图纸的防水标准做法,组织图纸会审确保防水材料、具体做法和质

量把控要点规范实施。

(2)解决施工过程中的防水技术问题。

工程部

(1)负责按图纸防水做法施工,对不合理处提出调整建议。

(2)负责对施工部位防水工程的质量把控、中间检查和隐蔽验收。

(3)负责对防水施工方案和防水材料进行审核、把关。

(4)负责组织防水工程的竣工验收工作,相关部门参与。

(5)对物业提供的漏水点、需防水部位组织及时维修、修缮到位。

(6)对防水施工造成的损失进行处罚和扣款。

施工单位

(1)编制防水施工方案。

(2)按照审批后的防水施工方案进行施工,质量把控和自检。

(3)参与防水验收对出现的质量问题进行整改。

(4)承担因施工质量问题引起的损失。

防水的具体控制措施

重点从“技术、管理、预案”三方面进行防水控制:防水施工环节的技术控制措施和检查要点

组织管理措施

防水应急措施及预案

防水施工环节的技术控制措施和检查要点

控制和检查内容

(1)现场质保体系检查

①检查防水施工单位资质和操作工人上岗证;

②防水施工气候条件;

③防水应急措施及预案。

(2)设计图纸检查

详细查看施工图、设计说明、设计变更、施工方案及同类产品统一做法等,弄清防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。

(3)质保资料检查

①原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证。

②隐蔽工程验收记录

a.屋面防水基层找平层坡度、厚度、分格缝设置及表面质量;

保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留置(如有);

每道防水层的厚度及质量;

细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口、伸缩缝等)。

b.卫生间防水节点处理

c.地下室防水节点处理(如施工水平缝、伸缩缝和后浇带等)

d.顶层外墙与天棚结合处防水节点处理

e.外墙墙体防水(含玻璃幕墙、石材幕墙等)节点处理

f.门窗封闭和阳台漏水防水节点处理

(4)蓄水试验检查

①屋面结构完成后,在雨天则进行雨后观测;

②屋面和卫生间防水层完成后,进行蓄水试验。

(5)工程实物检查

①找平层和保温层

a.屋面排水坡度、找平层厚度、找平层分格缝的留设方法及其施工质量;

屋面保温隔热层施工质量

b.卫生间找坡、找平层的坡向及施工质量

c.地下室垫层找平层的施工质量

d.块状保温层的施工质量,颗粒散状保温层的排气孔、排气道等留设方

法和施工质量

②防水层:防水材料及施工质量

③细部节点处理方法和施工质量

④新技术、新材料、新工艺细部节点防水处理方法和施工质量

⑤保护层用材和施工质量

质量控制措施与检查要点

(1)屋面防水

防水指导思想: 层层设防,刚柔结合;以防为主,防排结合。

屋面防水要点:结构板自防水,防水涂料加强薄弱节点防水,防水层防水,找坡层坡度排水,细石混凝土板防水。

①混凝土结构屋面板

主要是保证混凝土的密实性, 减少混凝土早期裂纹, 达到结构自防水的质量目标。主要控制点为:

a.做好屋面混凝土浇筑准备工作。宜白天浇筑,尽量避免雨天施工导致

混凝土表面水泥浆被冲走;若雨天施工,准备足够防雨工具,同时不

得留下脚印。

b.严格控制商品混凝土质量,控制塌落度值;严格控制混凝土浇捣质量,

提高混凝土密实性。

c.施工中注意看筋护模的执行力度,确保钢筋的有效高度。避免出现由

于钢筋有效高度减小而导致出现楼面裂缝。

d.注意混凝土的覆盖和浇水湿养护。混凝土浇筑后24小时内不允许其他

人员及机械行走,48小时内不允许空压机、脚手架、钢筋等重施工荷载加到屋面楼板,以免造成缺陷和裂缝。

②细石混凝土找坡

a.找坡层坡向准确,减少水的停留时间,加快排水速度, 为防水层施工

提供良好的基层条件。

b.基层与伸出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、天窗壁、管道等)的连

接处,以及基层的转角(檐口、天沟、水落口),做成圆弧。防水卷材,基层圆弧半径不得小于50MM。圆弧用套板成形,确保顺直、一致。对此等细部处理要严格检查,否则这些细小部位质量问题会导致防水失败。

c.对做在保温找坡层上的砂浆找平层(防水基层),注意坡向和平整度,找

平层应设分格缝(嵌木条或锯缝),保证分格缝质量和缝宽适当。

③节点防水涂料加强层的控制

a.防水系统的节点接缝密封是保持防水连续性和整体性的重要环节。防水涂

料加强层施工前,必须先检查阴角的圆角等细部防水加强处理。若接触密封材料的基层强度不够,有蜂窝、麻面、起皮、起砂,或者不干燥、不干净现象,必须对基层进行处理。

b.天沟、檐沟转角多,面积小,卷材铺贴难度大,须特别认真对待。宜

用涂膜防水加强层处理。卷材防水层采用满贴工艺,卷材接缝留在沟侧,不留沟底。否则,天沟渗漏率较高。

④屋面漏水主要原因与解决措施

a.屋面防水有破坏处或粘贴不牢处,导致雨水通过防水层后顺板缝流入

室内,解决措施为严格按照所用材料的施工工艺进行施工。

b.通风口或排气孔上的盖未盖好,导致雨水慢慢渗入室内。应施工后盖

好盖,并及时检查。

c.卷材防水层起鼓,主要是因为工期紧,保温材料含水量大,当温度高

时,水分蒸发将防水层鼓起。解决措施是尽量将保温材料中的水分减少,并设有排气孔。

d.屋面排水坡度过缓,可将排水坡度增加3-4%,增加排水效果。

e.屋面细部处理必须到位,否则将因卷材收口不好、存在张嘴、翘边现

象,形成进水、倒呛水及爬水。解决措施是特殊部位防水卷材加附加层。在女儿墙、烟道处做防水檐、收口槽。防水抹灰做鹰嘴,收口处事先埋设防腐木砖。突出屋面的构筑物根部做找平层时,一律抹成坡角。

f.保温隔热层要求

保温隔热层,应做纵横贯通的排气道,应有防止堵塞措施,并与大气连通的排气孔相通,排气孔设在纵横排气道的交叉点上。排气管自身应做好防水处理,排气管出屋面净高应不小于300mm。

采用架空隔热屋面时,应先将屋面清扫干净,支座底面的卷材、涂膜防水层上应采取加强措施。

⑤面层细石砼保护层

a.内排水的水落口周围500MM范围内坡度不应小于5%,呈凹坑。这一点

在屋面施工时很容易遗漏,需予以重视并加强检查。

b.出屋面管道的四周细石砼与管道壁接触处留10×10凹槽,凹槽内用防

水油膏封堵。卷材防水层在管道上收头处用金属箍(镀锌铁箍)箍紧,并用防水硅胶封严,金属箍离屋面高度≥250MM,且同一屋面高度一致。

c.女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口,洞口外形尺寸大小一

致,并用专用模具成形,洞口周边(底边除外)粉刷成45°斜截面(1CM ×1CM)。

d.非上人(上人)屋面需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施间的人

行道应铺设刚性保护层,保护层与防水层之间应做隔离层。

⑥瓦屋面应符合以下要求

a.瓦屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列应整齐、平直、搭接合理,接

缝严密,并不得有残缺瓦片。

b.瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。瓦伸入天

沟、檐沟的长度应为50—70mm。

⑦屋面细部防水处理

a.在混凝土女儿墙上,防水卷材收头上口进行密封处理后用金属板遮盖,

其上口用密封材料封固,泛水立面高度应不小于250mm。

b.天沟水平落水口处为防止垃圾堵塞,不得使用水平盖板,应用“将军

帽”,女儿墙上侧面落水口处应加铁箅子,屋面透气管上,取消铅丝网球,改用铸铁帽(塑料透气管可用塑料帽)。

c.对穿过屋面板的管道四周,需用C20细石混凝土浇灌密实。伸出屋面

管道周围的找平屋应做成圆锥台,高度为30mm。管道与找平层间应留下凹槽,并嵌填密封材料,防水层在管道收头处用金属箍箍紧(净高应不小于250mm)并用密封材料封严。

d.变形缝盖缝镀锌铁皮下应附加干铺油毡层,铁皮应按顺水流方向搭接

接口做成咬口或用焊锡焊牢,并钉设牢固。

(2)顶层外墙与天棚结合处防水

①挑檐板下抹灰鹰嘴太小,抹灰面外高内低,导致雨水倒流至墙面,顺

屋面板与墙体间存在的缝隙流入屋内。解决措施为加强对挑檐板抹灰质量控制,要外低内高,且反鹰嘴抹到位。

②女儿墙砌筑质量或女儿墙构造柱振捣不好,造成女儿墙压顶有裂痕和墙体裂缝,而形成水的通道,雨水将沿缝隙浸入室内。解决措施为严控女儿墙砌筑质量和构造柱振捣质量,做到密实不裂。

③顶层加建工程,首先要加强隐蔽验收和中间过程验收,要求质量优异;其次,对于屋顶防水、室内防水、墙体防水和细部防水质量控制措施综合运用到位;再次,对新技术、新材料、新工艺严格按照设计标准和图纸要求实施,并做淋水、闭水等试验,不漏水后进行下道工序;第四,根据天气情况及时做好防护,加强应急管理。

(3)外墙墙体(含玻璃、石材幕墙等)质量控制与检查要点

①墙脚手眼

脚手眼堵塞不密实时,浸水时会出现水迹。质量控制与检查:堵脚手眼不能用碎石等填入后外面抹水泥砂浆,需用细石混凝土填实后再抹灰。

②阳台根部外侧漏水

可能是柱振捣不密实,使阳台板内侧或两侧柱可容水通过的缺陷,造成雨水顺抹灰裂缝、沿板或柱缺陷流入室内,需控制柱的振捣密实度。

③玻璃幕墙漏水防水

a.技术部审查设计图纸,在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔,保

持内外压力平衡,防止外部水利用压力差渗入幕墙和墙体。

b.在玻璃幕墙上开设流向室外的泄水小孔和排水管道,把流入幕墙内的

水收集排出幕墙外。排水管道密封要好,泄水小孔不能堵塞。

c.结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶注胶前,检查铝框、玻璃

及墙的尘埃、油渍、脏物清理干净,严格把控密封胶的使用环境和气

候。

d.玻璃幕墙的质量检查

分隐蔽验收和工程验收。隐蔽验收要在铝型材框架安装完毕后进行,主要检验连接钢码的牢固安全程度,检查幕墙与主体结构的间隙节点安装、伸缩缝安装等。工程验收要在玻璃幕墙工程完工后进行,为玻璃幕墙的竣工验收,是分项工程的中间验收。

e.开启扇

认真检查密实程度,配件是否材质优良,功能是否可靠,开启、关闭是否灵活。

f.幕墙清理要有施工组织方案,清理不能对幕墙有任何破坏。

(4)门窗封闭和阳台漏水防水

①因铝合金框或塑钢窗框与阳台板、栏板间抹灰不密实,雨水流到此处就会沿缝隙流到阳台内,解决措施用柔性材料密封缝隙。

②未封闭阳台的地漏,为防止垃圾堵塞,不得使用水平盖板,应用“将军帽”。下雨前应及时检查清理,以免因堵塞使雨水积累漫过门栏,流入室内造成损失。

③门窗因搬运变形,安装时造成与墙体胶结面产生应力集中,发生温度变形裂缝。或者锚固时受力不均,距离过大,导致产生裂缝。以上须严格施工工艺,操作规范实施,并重点检查把控。

(5)卫生间防水

①吊洞洞口

检查吊洞洞口质量、吊模质量、混凝土浇筑密实度的质量。吊洞混凝土分2次浇筑,第一次浇筑完时留3~4㎝板厚不浇,用来做存水试验,漏则返工,不漏则进行2次浇混凝土浇筑。

②薄弱环节的处理

对阴角、管根等薄弱环节进行加强防水处理。

③防水层

a.防水施工时间在卫生间墙面抹灰、管道安装后进行。对进入现场的防

水材料,按照地方要求进行质保资料的验收,按照国家规范进行抽检。

控制好聚灰比,是保证聚合物水性防水材料的关键。防水层要求致密,可通过防水进料计量和现场抽检涂膜厚度来控制防水层厚度。

b.混凝土导墙要密实,宜采用一次浇筑,整体性较好。若与结构板分二

次浇筑,需清理墙根,凿毛后二次浇注。采取措施保证混凝土密实性。

④蓄水验收

防水施工完毕后要分别进行蓄水试验。蓄水48小时不得有渗漏。

(6)地下室防水

①砼垫层、水泥砂浆找平层表面要平整、压实,所有阴阳角要有园弧过渡。

②卷材防水

a.地下防水层施工,地下水位较高时,涂刷防水层前应作好降水和排水处

理,将地下水位降至防水层底标高50cm以下,并保持到防水层施工完。

b.铺贴卷材时,基层必须牢固,无松动现象,表面要平整、洁净、干燥。

冷底油涂布要均匀,无漏涂。

③防水砼

a.防水砼应采用普通硅酸盐水泥,不得过期或受潮结块。

b.防水砼保证连续浇筑,间断时间不超过2小时,每层浇筑厚度不大于

600mm,浇筑落差大于3m时,采取侧面加浇筑口或串筒,溜槽等措施。

并要现场做坍落度试验。

c.砼浇注时,要有专人观察模板,钢筋、预埋孔洞及预埋件有无移动和

变形情况,发现问题在浇注前要立即修正完好。

④墙体水平施工缝及伸缩缝:

a.墙体水平施工缝,留在高出底板顶面不小于200mm的墙体上,施工缝

留成凹缝、凸缝、台阶缝、止水带,禁止留用平缝。二次浇筑砼前应

将原施工缝处砼表面凿毛,清除表面水泥薄膜,松动石子及软弱砼层,

用水清除干净,保持湿润但无积水。

b.地下室伸缩缝防水按照规范和图集施工,用柔性材料密封防水。

c.地下室后浇带的混凝土浇筑施工宜选择在主体封顶后,对后浇带内垃

圾等必须剔除清理干净,用高一标号防渗混凝土浇筑,必要时可在充

分养护后在交接处局部做水泥基涂膜内防水加强。

⑤地下室外墙和顶板(局部)防水

a.涂膜材料技术性能必须符合设计和规范要求。

b.基层清理:涂膜防水层施工前先将基层表面的尘土、沙粒、灰浆硬块

等杂物清理干净,并用湿布擦净晾干后方可进行下一道工序。

c.管根、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节,在大面积涂刷前,先做一层

防水附加层。地下室外立面防水施工,平面与立面交接处应交叉搭接,

涂膜固化后,应及时砌筑保护墙或用笨板等保护层进行保护。

⑥地下室防水在工序完成后必须经甲方和监理进行检查验收:

a.合膜前对墙体施工缝的检查;拆膜后对墙体砼的检查;对防水基层的

检查;防水层完成后的检查;防水保护层的检查;

b.尤其是对混凝土基层的处理,必须得到有效控制,对于蜂窝麻面烂根

等情况用混凝土进行修补,不得用砂浆堵补。

组织管理措施

技术部根据设计图纸的防水等级、防水材料标准、防水节点做法等要求向地产工程部、专业施工队伍做好设计交底,做好答疑并有记录。

成本部在合同需求和招标文件中,明确房屋在施中进行隐蔽验收、中间验收和竣工时防水带水验收的要求。

根据招标文件和合同要求,成本部、设计部、工程部共同对施工材料进行设计、施工封样。

工程部要求施工单位提供切合实际的防水施工方案,审核后实施。

工程部建立防水质量检查机制,根据施工方案加大力度进行过程控制。由工程部组织技术部、施工单位定期检查隐蔽工程、重点防水部位、新技术新材料新工艺的施工质量与效果,并检查施工日志是否齐全、施工活动记录是否清晰。

关注天气预报和气候变化,加强雨季和汛期的防水施工检查,对遗漏做法、易漏水部位和管理存在的空白点采取紧急防护措施。

工程部要求监理公司根据图纸设计、施工规范对施工单位的施工材料进行检验和复检,材料复检必须由工程部和监理单位亲自监督采样、送样到试验室。防水层施工完毕后,工程部、监理公司要对防水层厚度、施工质量进行检验并进行一次闭水试验,试验合格后才能进行防水保护层和面层的施工。

在防水保护层和面层施工时要注意成品保护,为减少因面层施工对防水层的破坏而造成的房屋渗漏现象,工程部根据实际情况在竣工验收时要对厨房、卫生间、阳台、屋面等做第二次闭水试验。试验合格后,再交付物业。试验不合格,工程部不得签署竣工验收单和工程付款审批手续。

物业公司参与项目竣工验收的,验收不合格可不予接收。如属于项目公司强行交付物业公司的,一切维修事宜由地产公司负责,并上报集团总裁。

工程部在验收过程中发现的质量问题,要求施工单位限期改正完善,对施工单位拒不整改的,可拒绝在工程竣工单和付款申请单上签字。工程部安排其

他单位维修、整改的,发生的工程款由责任施工单位扣除,并可予以罚则。防水应急措施及预案

由地产工程部针对具体项目(地块)和实际情况制定、实施。

2017年7月25日

建筑防水施工质量控制要点

建筑防水施工质量控制要点 建筑物漏水给业主的使用带来不便,减少建筑物使用寿命,给公司造成财产损失,严重者更会影响到公司未来的经营。目前,建筑物渗漏已经是一个共同的难题,每年都有很多的维修费用支出。因此,严格控制建筑防水的质量,刻不容缓。 渗漏,具体表现为地下室侧壁及底板、楼面、屋面、外墙、厨房卫生间、门窗等部位的渗漏,既是施工的难点又是检查的重点。这些部位点多面广、细小繁琐。要解决渗漏问题必须综合治理,按规范施工并做到构造合理、节点详细、选材恰当、施工精细,同时质检员严把材料质量关和工序质量验收关,跟踪检查、旁站到位,试水淋水检查不遗漏,可以最大限度解决渗漏问题。 (1)防水产品质量 慎重选材,杜绝“假冒伪劣”产品。选择大厂的品牌产品,质量有保证。材料进场后要对照样品进行验收,条件具备时现场实地做样板,验证其性能优劣。 (2)分包队伍的选择 选择那些口碑好,非挂靠的防水分包,审查其施工方案、准备工作充分了才能开工。要求分包商选派技术熟练、有上岗证和责任人心强的负责人及操作工人精心施工。总包质检员按程序跟踪检查、旁站监督指导,按规定试水验收。 (3)试水验收 屋面、卫生间防水层应按照规定做闭水试验,外墙及门窗做喷淋试验;管道、地漏、穿墙管等处在砼封堵后做浇水、淋水检查。 本文主要从地下室、屋面、外墙和厕所卫生间分析渗漏水产生的原因及质量控制要点。 一 地 下 防 水

难点分析 (1)建筑地下防水一般为砼结构自防水加卷材防水层。地下工程渗漏水的原因主要涉及到材料、设计、施工等多方面因素,重点是施工质量控制。 (2)地下工程出现渗漏水的主要部位有:变形缝渗漏水,施工缝、砼裂缝渗漏水;预埋件及穿墙管件处渗漏水;孔洞渗漏水。 (3)需要精心细致组织施工,对施工队伍、材料、工艺要求高,一旦出现质量问题,就会影响使用功能,而且返工维修难度极大。 检查重点和控制措施 (1)施工方案的控制 a. 防水施工方案是否符合规范要求,是否易于执行。 b. 施工组织与管理是否明确,各工序质量控制标准,分层次检查的规定和要求,施工注意事项,施工技术要求等是否有针对性。 c. 原材料质量要求、抽样复试、施工配合比、施工环境条件和气候是否与设计要求及规范规定相符。 (2)施工质量的控制 a. 防水砼和附加防水层施工时,应尽量避开雨天。防水砼必须按规定细心振捣和养护; b. 所用防水材料和材质证明必须齐全;防水材料进场后,应分批抽查复检,其技术性能指标必须符合要求; c. 防水层底胶(如有)应涂抹均匀,不得有漏刷等缺陷,阴阳角、施工缝等处,应做附加增强层处理; d. 卷材防水层铺贴和搭接应符合要求;铺贴防水卷材应保证搭接宽度,搭接处要保证封闭密实;

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

安全质量控制要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A26307 安全质量控制要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全质量控制要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了进一步提高我标段施工安全质量管理水平,明确施工质量安全要求,促进施工现场标准化管理,不断增强我标段在南广铁路信誉评价体系中的竞争力。结合我标段施工现场实际情况,制定本标段施工安全质量工作要点如下: 一、安全质量工作的指导思想和总体目标 (一)安全生产 1、安全生产工作的指导思想;深入学习实践科学发展观,坚持以人为本,,全面落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针;层层落实安全生产责任制,深入开展“安全生产年”活动,把落实终端责

招标代理质量控制措施要点

招标代理质量控制措施 要点 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

招标阶段的质量控制措施 一)质量控制目标 工程质量控制目标是使最终完成招标并确定中标人和招标过程资料的质量,完全符合招标代理合同、《中华人民共和国招投标法》、工程所在地相关法律法规等的要求,确保为合格有效的招标代理项目。 二)质量控制措施 (1)组织措施 严格执行《中华人民共和国招投标法》、《广东省实施中华人民共和国招投标办法》等国家强制性技术标准,落实招标人、招标代理单位、招标管理部门、监督管理部门和投标人的责任。 贯彻执行《中华人民共和国招投标法》及建设工程当地相关法律法规的招投标程序,加强事前控制。具体措施如下: 1)首先要在公司内部建立健全招标代理机构,由有丰富的工程招标代理经验的招标代理工程师及相关专业造价工程师、招标代理人员等组建成项目工作组,完善职责分工及有关招标代理制度,建立分工明确的质量保证体系和质量责任制,责任到人。 2)严格按照公司制定的质量控制程序对招标代理质量进行控制,严格合同评审和招标公告、招标文件的审批制度。 3)审查报名单位的报名文件企业资质等级、营业范围、人员及业绩要求是否符合招标公告要求,按资格预审文件要求的合格标准

审核;评标时协助审查投标单位投标文件符合性审查,协助专家评审投标文件。 4)为招标人提出专业的招标建议,协助招标人选择高素质、有能力的承包商承接工程任务。 5)组织召开招标会、答疑会、现场踏勘、开标会、评标会等活动,严格按招标公告要求时间接受报名、发放招标文件、答疑文件、接受投标投标文件、开标、评标等工作。 6)按工程所在地招标主管部门要求完成招标基础资料备案、招标过程资料、招标结束后全过程情况资料备案。 7)整个招投标活动在质疑时间内接受有效投诉或质疑,并对投诉或质疑进行回复处理,避免违法违规行为的出现 8)整个招标过程由工程所在地工程建设主管部门对项目招标代理活动进行监督,使整个工程招标活动处于受控状态。 (2)经济措施 建设项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分,贯穿于工程建设的全过程。建设单位在控制工程造价过程中必须发挥主导作用,如何合理确定和控制工程造价、把建设项目投资控制在批准的限额内并随时纠正发生的偏差,以保证项目投资目标的实现,是建设单位的目的和任务。招标文件作为招投标过程乃至于工程项目实施全过程纲领性文件,是整个工程项目造价控制关键。一个不完善招标文件,会给日后施工管理与造价控制带来麻烦和纠纷,引起索赔。

防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

安全质量控制要点.docx

安全质量控制要点 为了进一步提高我标段施工安全质量管理水平,明确施工质量安全要求,促进施工现场标准化管理,不断增强我标段在南广铁路信誉评价体系中的竞争力。结合我标段施工现场实际情况,制定本标段施工安全质量工作要点如下: 一、安全质量工作的指导思想和总体目标 (一)安全生产 1、安全生产工作的指导思想;深入学习实践科学发展观,坚持以人为本,,全面落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针;层层落实安全生产责任制,深入开展“安全生产年”活动,把落实终端责任制作为安全管理主轴,着力于基层和基础工作;开展安全生产宣传教育、安全生产执法、安全生产治理“三项行动”,加强安全生产体制、安全生产保障能力安全生产监管队伍“三项建设”。以工程施工重大风险为关注点,以施工现场控制为重点,突出安全预控,加大安全投入,努力消除安全隐患,促进安全生产持续稳定。 2、安全生产总体目标:加强监控,杜绝亡人事故,严防火灾、爆炸、触电、脚手架和起重机械倒塌、模板支撑倾覆、涌水、突泥、坍塌、高处坠落、机械伤害、车辆伤害等责任事故的发生;员工因工重伤率、轻伤率控制在5‰以下;重大危害/风险因素控制率100%;施工现场安全防护达标率100%。 (二)质量工作

1、质量工作的指导思想:以科学发展观为指导思想,坚持“百年大计,质量第一”方针,牢固树立“以诚兴业,以质取胜,增强质量竞争力与服务水平”的理念,严格精细管理,强化现场控制,全面提高员工素质,持续改进项目质量管理长效机制,努力促进工程质量管理水平不断提高。 2、质量工作总体目标:分项工程合格率100%;优良率95%以上,项目验收综合评分95分以上,力争实现工程开工必优,一次成优,全面创优。杜绝工程质量事故,努力克服质量通病,减少一般质量问题,确保结构安全、主体工程质量零缺陷和使用寿命。争创“国优”工程,树立一流的企业信誉,最求一流的经济和社会效益。保证竣工文件内容真实可靠,规范整齐,实现一次验收交接。 二、安全质量工作重点 (一)认真贯彻党和国家有关安全质量方面的路线、方针和政策,执行地方政府和南广公司的要求。项目部领导要严格履行安全管理责任,把安全质量责任逐级落实到施工队、落实到工班、落实到岗位。(二)加强安全质量教育,增强全员安全质量意识。项目部各级领导要针对安全质量管理中的薄弱环节和职工队伍中存在的思想认识问题进行再教育、再宣传、再发动,紧紧围绕“规范管理,强基达标”,充分认识到安全质量工作的重要性。真正做到“预防为主”,最求实效,促进安全管理的基层和基础工作扎实有效推进。 (三)始终把工程质量作为质量管理的重点来抓,严格施工技术管理;加强原材料进场和施工工艺控制,认真落实工程质量自检、互检、交

质量控制措施要点

5.7、质量控制措施 质量控制是监理工作的核心,主要是通过对施工投入、施工和安装过程、产品进行全过程控制,以及对参加施工单位和人员的资质、材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、施工环境实施全面控制,以期按标准达到预定的施工质量等级。必须做好以下工作: 1、根据招投标文件和合同文件中的质量条款,明确本工程项目的质量要求和标准(包括施工、材料及设备等方面); 2、协助业主审核施工单位资质及质量保证体系;审查确认施工分包单位; 3、审核施工组织设计及施工技术安全措施;检查并协助搞好各项生产环境劳动环境、管理环境条件做到安全文明生产; 4、严格审查建筑材料、建筑构配件及设备的采购质量,必须满足工程质量的要求;进入现场后,应重点检查原材料、设备的技术文件,原材料、半成品、构配件、设备的检(试)验报告,现场计量器具及运行状况,抽样试验试件制作验证情况,杜绝一切不合格的材料设备用到工程中去; 5、检查施工机械和机具,保证施工质量; 6、明确执行的施工规范、标准和质量监督文件;进行施工工艺过程质量控制工作,检查工序质量,严格交接检查制度; 7、适时提出监理实施细则,加强质量预控; 8、做好各项隐蔽工程的检查验收,检查分项分部工程质量验评,认真做好各项质量签证工作,正确行使质量监督权; 9、做好工程变更方案的比选,保证工程质量; 10、做好中间质量验收准备工作;

11、组织质量协调会,协助业主处理工程质量事故和安全事故; 12、协助项目竣工验收工作; 13、审核项目竣工图; 14、注重收集当地建设主管部门、质监站和有关领导单位下发的质量监督文件,及时贯彻到质量控制中去; 5.8、工程质量事故的处理 施工中发生质量问题,首先停止继续施工,则令其施工单位分析原因。根据事故的不同情况、不同性质、不同程度提出处理办法,并同时写出书面报告。监理工程师参与处理工程质量事故,监督事故处理方案的执行。 由于处理事故而增加的工程费,根据合同条款由责任方全部承担。 处理方法:按现行质量验收规范及济南市质量监督站有关文件处理。5.9、原材料、构配件、设备、钢筋、混凝土、模板及安装工程的预控 1、工程原材料、构配件及设备的预控: 1.1材料加工定货的质量控制 材料加工定货时,施工单位应向监理工程师提供产地和生产厂家,监理公司检查其资质和质量保证体系与措施。经认可后按检查评定样品封样进场后,施工单位按批量抽查,并将结果报监理审核。 1.2材料进场后的质量控制 1.2.1材料进场后必须附有原材料、半成品、成品的质量合格证或试(检)验报告; 1.2.2材料进场后按规定进行验收和抽样复试; 1.2.3监理按原材料、构配件及设备质量签认程序检查和随机抽查;

防水工程质量控制技术措施

防水工程质量控制技术 措施 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

防水工程质量控制技术措施 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001);《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 二、本工程地下室底板、侧墙及地下室顶板防水均采用1道4厚SBS防水卷材。 三、施工准备 1、技术准备 选用专业施工人员,在正式施工前,由技术人员组织施工操作人员进行现场技术交底,详细说明具体的施工做法和操作规程、注意事项以及质量要求等。 2、材料准备 随进度要求和工程进展提前准备所需的材料,高聚物改性沥青防水卷材 (SBS)需经复试。 3、施工机具准备 进场施工前准备好各种施工工具。 四、高聚物改性沥青防水卷材(SBS)热熔法施工 (一)、地下室底板施工 1、工艺流程 基层检查、验收桩头处理桩头防水施工阴、阳角等节点部位涂刷冷底子油阴、阳角等节点部位施工防水附加层涂刷大面冷底子油定位、弹线铺贴SBS防水卷材卷材收头处理检查、验收 2、基层条件 基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续: (1)基层表面干燥(含水率≤9%)、坚实、平整、光滑,平整度符合规范要求; (2)阴阳角做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm; (3)各种预埋件已安装完毕。 3、施工做法 (1)检查验收基层后对基面进行清理,并在有关单位验收合格后再进行下道工序施工。 (2)将冷底子油在阴、阳角等节点部位均匀涂刷一遍。待干燥后,阴、阳角两侧施工防水附加层(用同样材料不小于500mm),转角两侧各半。

(3)加强层施工:地下室外墙300高导墙和上部墙体交界处、突出物周边应用相同的卷材增贴1层,进行附加增强处理,附加宽度不宜小于500mm。 (4)将冷底子油均匀涂刷在大面基层表面,晾干后弹出卷材铺贴基准线,开始热熔铺贴SBS防水卷材,将SBS卷材开卷摆齐对正,然后卷起末端,用喷灯来回烘烤卷材底面。当烘烤到薄膜熔化,卷材底有光泽,发黑,有一层薄的熔层时,将卷材重置于基面,随即用胶辊排除卷材与基层间的空气,使卷材与基面粘结牢固。卷材一端定位后,再将其从另一端全部卷起,按上述方法继续热熔滚铺卷材,在滚压时,待卷材搭接缝部位有黑色改性沥青热熔胶条均匀的溢出,随即用刮板刮平沿边封严,并用喷灯及小抹子在两幅卷材接缝边缘上均匀地加热抹压一遍。相邻两幅卷材的长、短边搭接宽度为100mm,搭接边要特别注意粘结严密。 (6)防水层施工完毕尽快进行下道工序施工。 (二)、屋面施工 (1)施工顺序 防水层施工时,应先做好节点,附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与落水口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 (2)搭接方法及宽度要求 1)防水卷材铺贴采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向(主导风向)搭接。 2)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 (3)节点处理: 1)由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟或檐沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30MM,干燥后再增铺一层卷材或涂刷涂料作为附加层。 2)天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。

关键部位和关键工序的质量保证措施

目录 (一)保证测量精度与准确的措施 (二)钢筋工程质量控制措施 (三)模板质量控制措施 (四)砼质量控制措施 (五)预留埋施工措施 (六)保证砖砌体施工质量的措施 (七)防治粉刷及地面起壳的措施 (八)防治楼地面起砂的措施 (九)防止外墙面砖脱落措施 (十)防治屋面漏水的措施 (十一)防治外墙涌水措施 (十二)防治楼地面、阳台地面、落水口和立管洞处渗水的措施(十三)防治管道漏水的措施 (十四)防治装饰粗糙的措施

(一)保证测量精度与准确的措施 1、本工程测量人员是具有丰富施工检验,又有扎实的理论基础的专业人员,曾在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。 2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器,如自动安平水平仪,铅垂直仪均为进口仪器,设备先进,精度高。 3、施工前编制详细的施工方案,经研究同意后实施。 4、坚持技术复核制度,对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后,由项目技术负责人复核,对于一般轴线,标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后,放可继续施工。 (二)钢筋工程质量控制措施 1、质量管理点的设置:包括钢筋品种和质量;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距;钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向;焊接质量;预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置;钢筋位移;钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施:应检查出厂质量证书及试验报告,必须保证材料指标的稳定;加强对施工人员的技术培训,使其熟悉施工规范要求和基本常识;认真执行工艺标准,严格按技术交底要求施工;严格按照图纸和配料单下料和施工,弯钩朝向应正确;施工前应预先弹线,检查基层的上道工序质量,加强工序的自检和交接检查;对使用工具经常检测和调整,并检查焊接人员有无上岗证;正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验,同时检查焊条、焊剂的质量,焊剂的质量。焊剂必须烘干;对倾斜过大的钢筋端头要切除,焊后夹具不宜过早放松,根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间;每批钢筋焊完后,按规定取

人防工程施工及质量控制要点

一、人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面详尽阐述在实际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐藏工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时不变设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度平均上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度合宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋大凡从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其不变模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

安全质量管控重点及措施

安全质量管控重点及措施 1项目安全控制 安全生产目标,实现“五无”、“三控制”。 五杜绝: a)杜绝重大责任死亡事故; b)杜绝重大交通事故; c)杜绝压力容器爆炸事故; d)杜绝重大火灾事故; ? e)杜绝经济损失二万元以上机械事故。 三控制: 无员工因工死亡事件发生,重伤率控制在0以下,负伤频率6‰控制以下。 2项目质量控制 本项目质量控制目标: 符合设计要求,在建分项工程合格率100%;交工验收质量综合评分90分以上,竣工验收达到优良等级。 3文明施工控制 ¥ 严格遵守《公路工程安全生产、文明施工管理规定》的相关规定,按照国际工程管理的标准,实施标准化管理。实现“三无、一创建”,三无:施工无污

染,无当地村民投诉,无当地有关部门警告;一创建:创建当地文明施工标准工地。 4本项目施工重大危险源辨识及控制措施 (1)驻地安全控制重点 由于项目部建筑为钢架结构彩钢房,容易导电,容易起火。所以在电线布置过程中一定要小心谨慎,线路要清晰,过墙线必须穿管,避免短路。楼道,房屋旁时刻准备好消防设施,以防不测。 (2)施工现场安全控制重点 1)地下室及主体施工:本项目地下室及主体工程,均采用塔吊施工,塔吊必须编制专项的设计及施工方案,基础建在地基承载力满足设计承载力的碎石上,塔吊的安装必须要有特种设备安装资质的单位实施,并经特检所验收合格后方能使用,电梯及塔吊操作人员必须持证上岗,专人负责。塔吊安装严格按照专项施工方案实施,塔吊必须设置连接杆,起重作业必须严格执行吊装前综合大检查制度,对吊点、钢丝绳、设备、周边环境等进行仔细检查,并由经专业培训且持有司索操作合格证的专业人员进行指挥。模板安装必须牢固,模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 ¥ 2)主体及外架高空作业防坠落:设置防护网等高空作业防护设施,作业人员必须穿防滑鞋,系安全带,严禁胡乱抛掷物品,严禁高血压等身体不适应者进行高空作业。 3)卸料平台施工:严格按照专项施工方案施工,堆放材料时,按照安质部提供的限制额度堆放。

质量保证体系、质量保证措施、重点部位保证措施

第五章质量保证体系、质量保证措施、重点部位保证措施 我公司一向重视工程质量管理,在工程施工过程中,严格把好质量关,以“百年大计,质量第一”作为本工程质量管理的基本方针。根据我司一贯的工程质量方针政策及业主要求,本工程的质量目标为:国家验收规范合格标准(天津市海河杯)。 第一节质量保证体系 我公司一直把质量保证体系的营行作为质量过程控制的生命线,并在此营行下已到明显效果。近几年连续创建出多项建筑精品。相信通过PDCA循环进行严格的过程控制与提高,此项目的质量管理、环境控制职业健康等领域均为更上一个台阶。 建立健全工程质量保证体系(质量保证体系框架图见后附)是工程建设实现其质量目标的保障,本工程建立以项目经理为组长,技术质量和各工种班长为成员的工程质量保证体系,对工程的全过程进行有效的指导、监督和控制。同时接受公司总部、业主代表和监理工程师的监督检查;本项目部以职工为主开展各项工作,但同时强调树立“人人都是质

量员”的管理意识,要求项目经理部每个人员在施工现场作到“眼勤、腿勤、手勤、嘴勤、脑勤”,在巡查过程中随时发现问题、反应问题、解决问题,将质量问题消灭在施工过程中,杜绝返工造成的时间和材料浪费。 质量保证体系框架图

第二节质量管理制度

建立、健全工程质量管理制度是保证工程质量重点,也反映了一个企业的质量意识和管理水平。 一、质量岗位责任制度 (一)实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责,项目经理、技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。 (二)公司设立技术质量部,配备专职负责人和专职质检员,各项目部设立专职质量检查员。 (三)各级专职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理,其主要职责: 1、进行质量思想和技术知识的宣传教育,贯彻上级颁发的制度、规程、规范、并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。 2、深入施工现场进行中间检查和调查研究,掌握工程施工质量情况,对违反操作规程作业,造成质量事故的现象和苗子应及时制止并立即报告有关领导处理。 3、参加质量检查验收工作和评级工作、参加质量事故调查,提出事故处理意见、做好质量的统计上报工作。 4、研究质量工作动向,总结质量管理经验教训并组织交流。 5、督促有关人员做好技术检验和观测工作。

防水工程质量控制措施

防水工程质量控制措施 (一)、屋面工程质量控制措施 1、组织措施 施工时,指派专业工长负责,防水作业班组选用我公司专业防水施队伍进行施工,并建立好防水施工作业管理制度及岗位责任制,把责任落实到每个人头。 2、材料质量控制措施 材料质量是保证施工质量的前提,施工前一定要对原材料质量进行严格的控制和管理,避免在工程中使用不合格产品。 (1)用于屋面的水泥选用425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜,无结块。砂选用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。 (2)保温隔热材料根据设计要求。 (3)用于工程的防水材料必须具有出厂合格证,并按规定进行现场取样检验,合格后方能使用。 (4)防水材料应妥善贮存和保管。贮存在室内通风干燥处,不同组份严禁混存。 (5)工程中使用的材料均应经建设单位现场代表,现场监理工程师,现场见证抽样送检合格后方能使用。 3、屋面工程质量控制 采取行之有效的屋面工程质量措施,是保证屋面施工质量的关键,屋面各构造层施工时必须对质量进行严格控制。 (1)保温层施工时技术措施 1)保温层施工控制,应严格按照有关标准选择材料,加强保管和处理,以保证保温隔热层质量,不符合规范要求的材料不能使用。 2)保温材料应严格控制含水率,不得过高(应控制在6%以内),因含水率过高,一方面降低保温性能,另一方面水分不易排除,铺贴防水层后,易产生鼓泡,影响防水层质量和使用寿命。 3)保温层施工采取措施掌握好铺设厚度,认真进行操作,根据设计坡度和排水方向,拉线设标志点,根据标志点铺设保温隔热层,防止材料铺设时移动。

(2)防水找平层施工的技术措施 1)找平层抹压时应注意防止漏压,当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干稠的干砂灰抹压,不得撒干水泥,以防起皮。 2)施工中应注意严格控制稠度,砂浆拌合不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人以防出现起砂现象。 3)抹找平层时,基层必须干净,过于光滑应凿毛并充分湿润;涂刷素水泥浆应调浆后再涂刷,不得撒水泥后用水冲浆,并做到随刷水泥浆随铺砂浆,按要求遍数抹压,防止漏压,以避免找平层出现空鼓和开裂。 4)抹找平层冲筋时应注意找冷泛水,或在铺灰时用木杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防止出现倒泛水。抹压了保温层,而造成铺设厚度不均,影响保温隔热效果。 (3)防水层质量控制措施 1)防水层施工前应由项目主任工程师组织工长和防水作业人员认真熟悉图纸,给工人进行详尽的技术交底,并单独编制屋面防水专题施工方案。 2)防水施工前一定要将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物彻底清理干净,并用于净的湿布揩擦一次。 3)对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和管道水落口部位应认真修平,做成半经为50mm的光滑圆弧面。 4)防水层铺贴前应根据卷材的长度和宽度定位,弹好线后试铺,符合后再大面积铺贴。 5)卷材铺贴的方向应由下向上铺贴,搭接处应相互错开,搭接的长度短边不小于100mm,长边不得小于70mm。 6)施工中由于基层潮湿,找平层未干,含水率过大,常使卷材空鼓,形成鼓泡。操作时要注意基层清理干净,控制好基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 7)防水施工必须在干燥的环境下施工,不得在大风、雨天施工。 8)铺贴防水层要先做垂直面,后做平面,阴角处不要拉伸过大,以免干后造成空鼓。 9)防水卷材铺贴后,要认真检查,发现空鼓、皱折、针孔及粘贴不牢等质量

安全质量控制要点示范文本

安全质量控制要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全质量控制要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了进一步提高我标段施工安全质量管理水平,明确 施工质量安全要求,促进施工现场标准化管理,不断增强 我标段在南广铁路信誉评价体系中的竞争力。结合我标段 施工现场实际情况,制定本标段施工安全质量工作要点如 下: 一、安全质量工作的指导思想和总体目标 (一)安全生产 1、安全生产工作的指导思想;深入学习实践科学发展 观,坚持以人为本,,全面落实“安全第一,预防为主, 综合治理”的方针;层层落实安全生产责任制,深入开展 “安全生产年”活动,把落实终端责任制作为安全管理主 轴,着力于基层和基础工作;开展安全生产宣传教育、安

全生产执法、安全生产治理“三项行动”,加强安全生产体制、安全生产保障能力安全生产监管队伍“三项建设”。以工程施工重大风险为关注点,以施工现场控制为重点,突出安全预控,加大安全投入,努力消除安全隐患,促进安全生产持续稳定。 2、安全生产总体目标:加强监控,杜绝亡人事故,严防火灾、爆炸、触电、脚手架和起重机械倒塌、模板支撑倾覆、涌水、突泥、坍塌、高处坠落、机械伤害、车辆伤害等责任事故的发生;员工因工重伤率、轻伤率控制在5‰以下;重大危害/风险因素控制率100%;施工现场安全防护达标率100%。 (二)质量工作 1、质量工作的指导思想:以科学发展观为指导思想,坚持“百年大计,质量第一”方针,牢固树立“以诚兴业,以质取胜,增强质量竞争力与服务水平”的理念,严

特殊过程质量控制措施及控制要点

。。。。。。。。。新建工程 特殊过程质量 控制措施及控制要点批准: 审核: 编制: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有限公司 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。项目经理部 编制日期:2014年2月12日

目录 1 特殊过程质量控制措施 0 1、1 实行项目经理负责制度 0 1、2 完善自检体系,加强质量管理 0 1、3 完善技术保证措施 0 1、4 建立内部“三检制”与验收把关制度 (1) 1、5 建立隐蔽工程“专业联检制” (1) 1、6 实行“质量一票否决制”施工质量等级与结算与分配挂钩 (1) 1、7 搞好质量预防,加强过程控制 (1) 1、8 配足设备、及时校验 (1) 1、9 建立例会制度、开展技术、质量培训 (2) 1、10 材料质量控制 (2) 2 特殊过程控制要点 (2) 2、1 灌注桩施工 (2) 2、1、1 桩位放样 (2) 2、1、2 钻孔灌注桩成孔质量控制要点 (2) 2、1、3 钢筋笼制作质量控制要点 (3) 2、1、4 混凝土灌注 (4) 2、1、5 施工事故预防、处理措施 (4) 2、2 预应力混凝土 (8) 2、2、1 施工过程中的监理控制 (8) 2、2、2 混凝土浇筑阶段质量控制 (8) 2、2、3 张拉与放张阶段质量控制 (9)

本工程特殊过程确认为2项,分别为灌注桩施工、桥梁预应力混凝土施工,根据两项特殊过程特制定专项质量控制措施及控制要点如下: 1 特殊过程质量控制措施 1、1 实行项目经理负责制度 工程施工实行项目经理责任制,对工程施工实施全过程管理,实现企业内部管理与施工的优化配置,项目经理持证上岗,施工前组织编制详细的施工组织设计,施工中加强现场管理、文明施工,安全生产,确保工程质量与工期。 1、2 完善自检体系,加强质量管理 1、2、1 自检体系组织 自检体系由施工班组、施工中队队长或中队技术员、质检科三级组成,以项目质检科为自检核心。项目经理部内设独立的质量科与工地试验室,并配置足够的工程检测人员与检测设备,加强施工过程中的自检、互检与交接检工作。 1、2、2 自检内容 自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件,工程合同与施工工艺要求,细化分解目标,采取有效措施,对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责,进行施工质量控制。自检人员监控各个施工环节的施工质量,随时进行放线测量,材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作,保证质量检查控制的及时性与准确性。 自检体系要以建设单位质量奖罚管理机制为基础,制定与完善内部岗位质量规范、质量责任及考核办法,促使与激励职工强化质量意识,内部实行经济效益与质量挂钩,实行项目挂牌、首件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度,明确岗位质量职责,层层落实质量责任。 1、3 完善技术保证措施 在工程开工前,必须按分部、分项工程编写完善的施工组织设计与施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计与要点,特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计与施工工艺及要点。 加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺与施工要点为指导,以两级技术交底、操作规程与工序交接检查为保证,严格各施工工艺的控制与管理,对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入与管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。

锚索施工安全质量控制要点

锚索施工安全质量控制要点 一、锚索施工质量控制流程图 应大于50mm 误差不应大于100mm 钻机倾斜度≤1° 钻孔倾斜度≤1°钻孔深 0~+50mm 比0.45-0.55的水泥浆。压注浆压力宜控2.5-5.0MPa 。 隔1.5~2.0中支架。 差不应大于50mm 。 材料。 计要求,包裹,端。 锚索注浆,一次注浆管距 100-200mm ; 注浆管宜同锚索一起下入 采用纯水泥浆时,水灰比,设计强度不低于张拉时,锚固段强度必须达 15Mpa ,并达到设计强度等75%后方可进行张拉。 预应力筋正式张拉前,应取 的设计张拉荷载,对其预张1~2次,使其各部位接触紧 锚索宜张拉至设计荷载的~1.0倍后,再按设计要求锁 锚索张拉时的锚索应力不应超过锚索强度标准值的0.75钢腰梁标高允许30mm 杆总数的5%,钢绞线插入时,孔口预留100cm ; 锚索插入孔内长度的允许30mm

二、锚索施工质量控制流程图 三、质量控制资料 (1)隐蔽工程验收记录 (C5-1) 固,拆卸钻杆过程中,应注意周边作业人员位置,防止误伤、互伤。 钻孔时遇到障碍物或有异常情况,应及时停钻,待情况清楚后再钻进并采取措施。 管口对准他人。 用砂轮机切割,弧烧断或者气焊切割。 拌浆人员必须正确佩戴防 加强对已张拉的锚索锚头 伤人。 伤人。 张拉时千斤顶出45锚索由加工厂运至施工现可采用人工抬或者吊车吊

(2)锚杆索成孔记录(C5-65) (3)锚杆索安装记录(C5-66) (4)锚杆索注浆记录(C5-67) (5)锚杆索张拉锁定记录(C5-68) (6)锚杆索检验批质量验收记录(C7-4-9),每20根为一个检验批。 四、施工控制要点

质量控制重点及监理措施 (1)

质量控制重点及监理措施 1、工程质量控制的基本原则 1)质量第一,用户满意的原则: 工程质量,直接关系到人民群众生命财产安全和投资效益。工程质量的核心是使用安全问题,最终体现在使用者即用户满意上,用户满意是衡量质量优劣的标准。所以必须把控制好工程质量做为监理工作的核心,必须明确,只有在保证质量的条件下,进度和投资控制才有意义。 2)预防为主,主动控制的原则: 影响工程质量的因素很多,而且这些因素对质量的影响有个顺序,要控制好工程质量就是要求事先从这些影响的因素中,找出主导因素,采取措施加以重点控制,使可能引起质量偏差的因素消灭在实施前,隐患于未然。这种从控制因素控制起的方法,还要和从结果的控制方法相结合,因为限于住、客观条件,有写因素可能未得到认识和控制。对结果的检验也是必须的。工程质量的控制要贯彻事前、事中、事后均控制,但应以事先控制为主,这是一种主动的控制和积极的控制原则。就影响工程质量的因素来看,施工单位的质量保证体系的完善是必须重点加以控制的。 3)施工单位自控监理把关的原则: 施工单位是建筑产品的生产者,按照谁生产谁负责的原则,必须对自己的产品负起控制和检验的责任;施工过程中使用材料、设备,按照谁使用谁检验的原则,施工单位必须先检验。施工单位检验合格的材料、设备和工程,才能向监理报验。监理在施工单位自检的基础上履行监理职责,

进行监督检查,签字认可后才能使用和进行下一道工序施工。“未经监理人员签字认可,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,不得进入下一道工序施工,不得拨付工程进度款,不得进行竣工验收。”这是国家的规定,必须贯彻实施。监理人员不是施工单位的质检员,监理单位和施工单位的质量责任是不同的。施工单位先自检监理单位再检查,这个程序必须坚持。 4)坚持质量标准,以数据说话的原则: 法律、法规的要求,规程、规范技术标准要求、设计的要求、合同的要求、审定的施工组织设计的技术方案是监理质量控制标准,这些控制标准不仅规定了监理控制的质量要求,也规定了监理工作的项目,所谓监理到为就是指对应当监督检查的项目进行了监督检查,而且按照规定进行检查。监理在履行监督责任时要坚持实事求是的科学态度,力求用真实、准确的数据说话,为了取得这些数据除了监理单位必须进行实测实量、见证取样、进行测试检验外,还要利用专业检测实验单位的检测、试验数据以及施工单位的检验数据作出正确的判断。 5)坚持全面质量控制的原则: 影响工程质量的因素包括人、机、料、法、环,对这五个方面要全面的加以控制。督促施工单位完善自己的质量管理体系,建立必要的机构、制度、并赋予其应有的权责,保证质量控制措施的落实。对监理单位也要不断改进自己的质量管理体系,以工作的高质量换取工程的高质量。 6)坚持过程控制的原则:

相关文档
相关文档 最新文档