文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 可燃气体报警器设置操作规程

可燃气体报警器设置操作规程

可燃气体报警器设置操作规程
可燃气体报警器设置操作规程

可燃气体报警器设置操作规程

1、上电预热三分钟

(1)开机自检,屏幕及指示灯全亮一秒钟,锋鸣器短鸣两下,进入预热状态;

(2)预热时绿灯亮,数字从C180递减到C000,进入正常监控状态;

(3)光柱顶端数字显示本机量程。

2、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1、2打到“ON”的位置设定年、月、日,首先进入年份设定状态,年份值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定年份值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入月份值设定状态(月份、日期设定同上);设定完毕后,把拨码1、2打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。

3、输入密码,进入功能选择状态,把拨码4打到“ON”的位置设定时间,首先进入小时设定状态,小时值闪烁显示,此时可通过按“上下键”来设定小时值,然后按“确定键”存储改变值;同时系统进入分钟设定状态(同上);设定完毕后,把拨码4打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。

4、输入密码,进入功能选择状态,把拨码1打到“ON”的位置设定报警上、下限,首先进入低限报警点的设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的低限报警值,此时可通过按“上下键”可改变低限报警阀值,然后按“确定键”存储改变值;

随后系统进入高限报警点设置状态,报警点设定图标亮,其余图标灭,数字部分显示原设置的高限报警值,此时可通过按“上下键”可改变高限报警值,然后按“确定键”存储改变值;设定完毕后,把拨码1打到“OFF”的位置,系统返回功能选择状态。

5、进入监控状态

(1)正常情况下(不报警、不报故障),时间显示实时时间,数字部分显示气体浓度值,光柱对应显示,4~20mA电流对应输出。

(2)正常情况下,按“消声/自检”键3秒,进入自检状态;3 秒无动作背光灭,有按键操作、系统有故障,报警进背光自动点亮。

(3)报警状态:当浓度值大于或等于低段报警值时,系统发出低段报警声、光信号,系统低段报警输出,报警状态锁定;当浓度值大于或等于高段报警值时,系统发出高段报警声、光信号,系统高段报警输出;按“消声/自检”键可消除声音报警,然后按“确定键”退出报警状态,系统进入下一次自检。

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/4b12385795.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

可燃气体报警装置操作规程

可燃气体报警装置操作 规程 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

可燃气体报警装置操作规程 1、报警处置管理 值班保安员听到报警器报警,如显示屏显示浓度在25LEL以下,应将报警的预警器进行复位并通知安监员亲临现场,要求现场人员进行通风处理和挥发源进行有效控 制; 如显示屏显示浓度在25LEL以上,应立即通知安监员,安监员接到通知后,立即停止现场作业,排除挥发源;并强制采取通风措施,在确保消除故障后方可恢复作 业;中控室值班员要报告报警器的编号和区域;并在事故处理完毕后配合安监员 进行登记。 1.2.1浓度超标报警的该区域责任人(见序列号)接到安监员的通知后,迅速将通 风设备打开,查找报警探头报警的原因。 1.2.2首先弄清有哪些可能的泄漏点,并推算它们的泄漏压力,单位时间的可能泄 漏量、泄露方向等。 1.2.3根据场所的主导风向,空气可能的环流现象及空气流动上升趋势,以及车间 的空气自然流动的习惯通道等,来综合推测当发生大量泄漏时可燃气体平面 上的自然扩散趋势方向图。 1.2.4根据已形成的本监测范围的可燃性气体泄漏的立体流动概念,就可以在其流 动的下风位置做出初始点方案。 2、设备管理 安监员每天要对各区域的探头完好程度进行检查;

探头要保持干燥、通风,不能被水淋和溶剂污染。 安全主任要组织安监员每季度对报警探头的灵敏度进行测试,及时排除故障,保障正常运行;如发现探头损坏,申请相关部门进行维修,并跟踪落实情况,将处理结 果报行政人事部备案。 每年度联系有资质的机构对报警探头进行维修保养。 现场操作人员因工作失误导致探头损坏或安监员管理不善造成损坏的,按公司制度处理。

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

便携式气体探测器的操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 便携式气体探测器的操作 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2079-15 便携式气体探测器的操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.开机方法:打开带能源开关,仪器进行预热自检,3分钟自检完毕,发出间断且有节奏的打击声;装动调节按钮,使左边第一个报警指示灯处于临界发光状态,同时具有间断打击声响,则进入正常工作状态; 2.使用方法:将已经调零的机器探头靠近,但不能接触,更不能撞击需要检测的部位,缓慢移动,如果持续的节奏声变得急促,同时显示面板上的LED灯显示个数持续增加,说明该处有气体泄漏。当指示灯全亮仍未确定气体泄漏时,应该按逆时针方向调节调整旋钮,只保留1-2个指示灯亮,继续检测,指示灯亮得最多时探头所在位置即为气体泄漏点; 3.充电方法:将仪器电源开关处于关闭状态,充电器充电插头插入仪器的充电插孔,将充电器的电源

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃气体探测报警系统工程施工方案(DOC)

新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司 二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104-2000 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用

气体检测仪操作规程

便携式四合一气体检测仪操作规程 1 范围: 本规程规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,四合一气体检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本规程适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 SY6503-2000 可燃气体检测报警器使用规范 3 四合一气体检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足(3.3V以上),不充足及时充电; 3.2检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换; 4 操作步骤: 4.1开机操作: 4.1.1按[MODE]键并保持1秒,LCD显示“on”,LED亮,峰鸣器响一声,仪器开机; 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.3预热和自检完成致10秒倒计时结束,仪器进入检测模式,确认仪器运行正常。 4.1.4确认确实在抽新鲜空气,确认氧气指示计的指示值确实为20.9%。 4.1.5将取样管端部插入测试点中,待测试值变化稳定后,读数并记

录。 4.1.6从测试点中拿出取样管,置于空气中,待LED显示值回复到空气中状态后,再进行下一测试点测试。 4.2关机操作: 4.2.1按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 5注意事项: 5.1仪器更换电池或简单维修时应在安全场所进行。 5.2传感器和仪器要注意防水和杂质。 5.3仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。 5.4调整好的仪器不要随便打开盖。

硫化氢气体检测报警仪操作规程 1 范围: 本标准规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,硫化氢检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本标准适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 《COWS施工手册》 3 硫化氢检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足,不充足更换; 3.2检查进气口不被杂物堵住,堵住清理干净; 4 操作步骤: 4.1开机操作 4.1.1确认电池已经装入仪器,按住按键3秒,LCD显示“on”,红色LED亮,蜂鸣器响一声,振动器振动,仪器开机。 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.310秒倒计时预热和自检完成后,仪器进入检测模式,显示实时读数。 4.2关机操作 按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 4.3检测模式说明:

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

新疆奎山宝塔石化有限公司 800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。 工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168- 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280- 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现

场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面 1.5~2米左右安装。 3.2.1.4、可燃气体探测器布线应采用二芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 3.2.1.5、可燃气体探测器现场走线应穿管保护,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 3.2.1.6、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 3.2.1.7、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,调试探头。 3.2.1.8、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。 3.3、感温电缆铺设 3.3.1、感温电缆用固定卡具直接固定在桥架内侧壁,感温电缆敷设于动

氮气安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5937 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氮气安全操作规程正式 样本

氮气安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1)氮气管道检修或停送气必须向调度室申请, 经批准后方可进行。 (2) 氮气管线中所设安全阀、压力表、放散 阀、疏水阀必须齐全完好。 (3)操作阀门时,操作人员严禁将身体各部位正 对阀门手轮且用力不可过猛。 (4) 检查氮气管道泄漏及氮气放散时,人员应 站在上风侧,必要时佩戴防毒面具。 (5)严禁氮气管道与煤气管道连接。如果使用氮 气吹扫煤气管道,吹扫完毕后应立即断开氮气管道。 动火作业前,应彻底落实氮气管道和煤气管道是否有

连接之处,并办理动火作业票。 (6)氮气使用注意事项 ①进入充装氮气的设备、管道和容器内部检修作业时,应办理有限空间作业票,并切断气源、堵好盲板,执行停机、停电挂牌制度,并用空气置换内部气体,对设备内部进行通风处理,检验合格经确认后(氧含量达到19%.5—22%),方可准许工作人员并在有人监护下进入。 ②氮气管道不得敷设在通行地沟内,氮气的放散安全间距不得少于10米。 ③使用氮气的现场或操作室需有良好的通风换气设施。 ④使用氮气时,应有防止人员窒息的防范措施。 ⑤在氮气浓度高的环境中作业时,必须佩带氧气呼吸器,并有人负责监护,应对氮气阀门严加管理,

聚光可燃气体报警

可燃有毒气体报警仪 技 术 文 件 投标方:聚光科技(杭州)股份有限公司

前言 尊敬的各位专家评委: 你们好! 非常感谢你们在百忙之中来参与本项目的评审,我们很荣幸能够参与本项目的投标。 聚光科技(杭州)股份有限公司是美国FPI公司的全资子公司,注册成立于杭州高新区,注册资金为4亿。公司致力于新一代光电测量技术的研究与应用开发,专业为钢铁冶金、石油化工、环境保护等领域的气体分析提供完善的解决方案,是一家集系统集成、产品供应和服务提供为一身的世界级光电厂商。公司研发生产拥有自主知识产权的GT系列产品是聚光科技开发的智能固定式气体分析仪,可以测量有毒有害、可燃等危险气体,能够实现气体浓度实时监测、浓度报警、通风设施启动等功能,是高端多通道的气体报警控制器。目前产品应用在全国多个行业,处于行业领先地位。 最后衷心祝愿各位专家评委评标愉快,工作开心! 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年11月2日

目录 1.项目需求分析 (4) 2系统设计依据 (4) 3.系统设计方案 (4) 3.1系统介绍 (4) 3.1.1产品特色 (4) 3.1.2方案特点 (5) 3.1.3通讯方式 (6) 3.1.4接地方式 (6) 3.2系统组成及技术参数 (7) 3.2.1报警仪技术参数及指标 (7) 3.2.2控制器技术参数及指标 (7) 3.3供货清单 (8) 3.4安装说明 (9) 3.4.1安装方式 (9) 3.4.2 GT-1030仪表接线示意图 (10)

1.项目需求分析 根据用户需求,我们采用聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)的GT系列智能气体检测报警仪对厂区内的可燃气体(有毒气体)进行实时监测。GT系列智能气体检测报警仪可以采取多种方式进行安装和测量分析,并能适应各种现场环境,具有较快地响应速度。 根据项目实际情况和要求,需在现场的各个区域共安装5台可燃(有毒)气体报警仪检测各区域的安全情况及一台壁挂式控制器。 2系统设计依据 中国国家标准:GB16807-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 中国国家标准:GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 中国国家标准:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 中国国家标准:GBZ 2-2002中华人民共和国国家职业卫生标准 行业参考标准:《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 3.系统设计方案 3.1系统介绍 3.1.1产品特色 ◆报警仪 ?报警仪具有国家认可的计量许可(CMC)/型式批准(CPA)/消防(CCCF)认证; ?报警仪传感器使用进口气体敏感元件,自动温度及零点补偿; ?报警仪具有三、四线连接方式,方便现场接线,具有标准4~20mA和485信号传输方式,可与DCS,PLC等工业自动化系统实现连接;

可燃易爆EX气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/4b12385795.html, 有毒有害智能气体变送器 产品说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/4b12385795.html, 目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 1

可燃气体报警器项目施工方案

一、工程概述 1、概述 本工程是茂名市中油王港石化有限公司库区可燃气体报警项目,工程地点:王港石化有限公司库区。为保证本工程施工质量,杜绝各类事故的发生,特编制本方案。 2、材料要求 (1)所有的材料必须有材料质量证明书、合格证。 二、施工依据及标准 1、编制依据 (1)车间的相关人员现场交底。 ( (2)国家、部颁、行业施工技术验收规范。 (3)油城建筑公司的施工技术、设备能力及施工管理经验。 2、施工及验收严格按照以下施工规范、标准等有关规定执行: ●《工程测量规范》GB50026-2007 ●《石油化工施工安全技术规程》SH3505-2011 ●《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484—2008 ●《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 ●《石油化工建设工程项目交工技术文件》SH/T3503-2007 … ●《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 ●茂名石化《安全生产监督管理规定》2010 ●《石油化工设备(仪表)维护检修规程》第七册,《可燃气体报警器检修作业指导书》 三、施工内容、范围及计划工程量 1、施工内容: 1、退拆管内更换铺设信号屏蔽电缆:3* 500米; 2、揭开盖回电缆沟盖板:600*400*60 100米; 3、挖填电缆沟内砂:宽400*深30050米; 4、制安电源信号屏蔽电缆头:3* 10个; 5、拆除更换安装可燃气体报警器及测试15台; 6、拆、装可燃气体报警器电缆穿线镀锌管:DN20160米; 7、拆除更换安装防爆挠性管:DN20(长度米)5条; 8、电

缆故障点查找5点。现场是易燃、易爆、腐蚀、有毒有害气体泄漏等危险区域,所以要求严格按照石油化工施工安全规程及相关规范施工,合理安排统筹时间,保证工程按质按量按时顺利完成。 (1)敷设镀锌管DN20 540m; (2)敷设镀锌管DN25 600m; ` (3)敷设镀锌管DN40 840m; (4)敷设电缆1×3× 1000m; (5)敷设电缆1×3× 2500m; (6)敷设电缆7×3× 1100m; (7)敷设电缆7×3× 1700m; (8)揭、盖槽盒盖板580m; (9)安装可燃气体报警器36个; (10)可燃气体报警器接线调试36个; } 2、施工范围:可燃气体报警器安装、电缆敷设、镀锌管敷设。 3、计划工程量: (1)敷设镀锌管DN20(540m)、DN20(600m)、DN40(840m); (2)敷设电缆1×3×(1000m)、1×3×(2500m)、7×3×(1100m)、7×3×(1700m); (3)揭、盖槽盒盖板580m; (4)可燃气体报警器安装、接线、调试36个。 四、施工前期准备 1、技术准备 】 (1)认真审核设计图纸,做好施工的抽拔料工作及施工方案等技术文件的编制工作。 (2)组织施工人员进行施工计划、施工规范、质量验收规程的学习,为现场施工做好技术准备工作。 (3)安全技术交底:熟悉现场施工对安全技术的要求,以及做好相应的安全技术措施。

可燃气体报警系统操作规程

可燃气体报警系统操作规程 1 目的 为了员工更好的了解使用可燃气体报警系统,保证可燃气体设备的稳定可靠运行,对可燃气体对人员、设备的危害及时报警。特制订本规程 2 范围 本操作规程详细说明了我单位可燃气体报警系统的操作说明。 3 职责 生产调度技术部负责本规程的编制。 电仪维修车间负责可燃气体报警系统的维护和检修。 生产调度技术部、安全健康环保部负责报警情况的后续处理工作。 4 控制要求 操作说明 功能键说明 复位键(位于主机右侧),按此键使主机程序从头开始(死机时可重新启动)。 消音键(位于主机左侧),当主机发出高、低限声光报警时,按此键消除当前声响。 4.1.2菜单键及菜单功能操作 菜单键包括:“取消/返回”键,▲“向上”键,▼“向下”键及“选

择/确认”键共四个。 菜单操作 主机在正常巡检时,按下“选择/确认”键,即可进入“菜单功能”页面;通过▲“向上”键,▼“向下”键移动,并最后用“选择/确认”键,选择某一子菜单。 在“菜单功能”页面时,按下“取消/返回”键,即可退出“菜单功能”页面,返回正常巡检。 查询记录 当选择了“查询记录”后,自动进入“文件列表”页面 出现如 F代表文件;04代表2004年,02代表2月;05代表5日。 因此代表2004年2月5日发生的报警记录,同样可以通过▲“向上”键,▼“向下”键移动,并最后用“选择/确认”键选择某一天的报警记录进行查询。 出现“查询报警记录”页面,该页面最后一列代表被测气体。 根据该页面最下一行提示[OK](“选择/确认”键)继续查询,[ESC] “取消/返回”键退出查询。 选择了“删除记录”后,自动进入“删除报警记录文件”页面。

气体报警器- 说明书

摘要 随着天然气和煤气的大量使用,每一座居民大楼都被天然气所“笼罩”。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但同时天然气也是潜在的“危险品”一旦发生大面积泄漏,处理不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产的安全带来巨大的威胁。我们需要一个解决的办法,使用天然气报警器是对付天燃气这一无形杀手的重要手段之一。 本文以气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器,可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的使用价值。 其中选用MQ-7传感器实现对气体的检测,具有灵敏度高、响应快、抗干扰能力强等优,而且价格低廉使用寿命长。其与LM358连接,将气体信号转换为单片机可识别的数字信号,经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个设定值(也就是报警线),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。同时,该报警器还有温度检测功能。 关键词:传感器报警器单片机

ABSTRACT With the wide use of natural gas and coal, each a residential towers were gas “enveloped”. The popularity of natural gas brought convenient to public life, reduce the city’s pollution and improve the life quality and efficiency . But at the same time , natural gas is also potential “dangerous”, once produce large leak , disposal not timely could trigger, it will be a big bang to people’s life and property safety. Facing all kinds of accidents caused by the gas leak , we need a solution. Use of natural gas alarm is one of important means deal with gas invisible killer. This papers using the gas sensors and single chip microcomputer as the core.Design can realize the gas alarm sound-light function ,It is a kind of simple structure, stable performance , easy to use , inexpensive and intelligent gas alarn and it also has certain practical value. Among them , the MQ-7 of gas detection sensor has a high sensitivity, fast response, strong anti-jamming capability etc, and the price is low, service life long . LM358 connected with the gas signal, convent the gas singnal to the digital signal that microcontroller can identify and processing.Be processed and analysis by AT89C51, compare the result value whether is eaqul to or greater than the defaut value (that is ,the alarm limit),if it is greater than the default value, it will automatically start alarm circuit warming voice,conversety for normal state. At the same time ,the alarm has temperature testing function. Keywords: sensor alarm SCM

相关文档