文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范
通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范目次

总则

器材检验

工程测量

土方工程

人,手,孔、通道建筑

模板、钢筋及混凝土、沙浆

铺设管道

工程验收

第1(0(1条通信管道工程施工验收技术规范(以下简称本规范),是新建通信管道工程施工中质量检查、随工检验和竣工验等工作的技术依据,

并适用于通信管道改建、扩工程。

第1(0(2条凡本规范未列入的非常规建筑标准(规格),应按工程设计图纸或有关规定办理。

第1(0(3条通信管道工程施工所用的器材,均应符合本规范和工程设计的相关要求。

第1(0(4条施工中遇本规范未包括的技术标准、规格要求时,可由设计单位、

建设单位和施工单位共同商定的“临补充技术规定”,在本工程中使

用,并报上级备查。

第1(0(5条在施工中,施工单位必须严格执行本规范,确保工程质量;建设单位通过随工检验人员,进行严格的隐蔽工程检验、签证及工程质量

检查等工作。

第1(0(6条通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行;

其竣工验收的内容和要示,应按本规范的规定执行;工程质量等级评

定接有关规定办理。

随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容,

凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。第1(0(7条各施工单位制定通信管道施工操作规程,应贯彻本规范的要求,

不得与本规范的规定相抵触。

第1(0(8条本规范的解释与修改权属邮电部。

第一节一般规定

第2(1(1条通信管道工程所用的器材规格、程式及质量、应由施工单位在使用之前进行检验,发现问题应及时处理。

第2(1(2条凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,应按本规范的规定进行检验。第2(1(3条通信管道工程施工,严禁使用质量不合格的器材。

第二节水泥及水泥制品

第2(2(1条各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。

第2(2(2条水泥凡无产品出厂证明或无标记的,以及储存时间超过三个月,或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使用

方案或另行更换。

第2(2(3条水泥预制品生产前,必须按水泥类另、标号及混泥土标号,做至少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要自定,其

混凝土试块的规格如表面化。2.2.3所示。

混凝士试块规格

混凝土料最大粒径(毫米) 试块规格(长*宽*高)(毫米) 30以下一步

100*100*100

*10030以上 150*150*150

第2(2.4条通信管道工的施工单位,亦应行第2.2.3条的规定。第2(2(4条水泥制品的质量应符合下列规定;

一、管块的标称孔径允许最大负偏差应不大于1 毫米,管孔无形变。

二、管块长度允许偏差不大于10毫米,宽、高允许偏差不大于是5毫

米,一孔以上的多孔管块,其各管孔中心相对位置允许偏差不大于

0.5毫米,

三、干打水泥管块的实体重量就不低于表2.2.6的参考值。混凝土管块

应大于表2.2.6的参考值5%以上。

干打水泥管参考重量表

孔数(个)*孔径(毫标称外形尺寸重量米)

长*宽*高(毫米) 千克/根

二孔管块 2*90 600*250*140 27

三孔管块 3*90 600*360*140 37

四孔管块 4*90 600*250*250 45

六也管块 6*90 600*360*250 62

2四、管块的成品表面单位强度应不小于10.78MPa(非帕)(指110kgf/cm) (系指养护28天的试块);如用管块整体试验,其破坏的单位强度

应不低于表面单位强度的8%。本规范的新旧的计量单位换算见附

录一。

五、干打水泥管块成品的其他指标要求和干打水泥管块的生产工艺应符

合附录二的规定。

六、水泥管块强度有问题应进行抽样试验。抽样的数量应以工程用管总

量的3‰(或大分屯点数量的3‰)为基数,试验的管块有90‰

达到标准即为合格;否则可再试3‰,其90‰(数量)达一标准仍

算合格;如试验数10‰以上达不到标准,则全部管块表面

强度应按不合格处理。

第2(2(7条水泥(含混凝土)管块表面强度可用撞痕法试验,试验方法见附录三。

第2(2(8条通信管道工程使用的水沿线制品管块,必须脱出气氢氧化钙物质(俗称“脱碱”),没有经过“脱碱“处理的管块,严禁在其管道内敷

设电缆。

第2(2(9条水泥管块的管身应完整,不缺棱短角,管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应光滑无凹凸起伏等缺陷,其磨擦系数应大于0.8。管体表面

的裂纹(指纵向、横向)长度应小于50毫米,超过50毫米的不宜整

块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘应小于20毫米,

但外缘缺角的其边长小于50毫米的,允许修补后使用。第三节钢材、管材与铁件

第2(3(1条钢材的材质、规格型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。

第2(3(2条管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定。管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔内壁应光滑、无节疤、无裂缝。第2(3(3条各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的

承口内径应与插口外径吻合。

第2(3(4条各种铁件的材质、规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有

歪斜,扭曲、飞刺、断裂或破损。铁件的防锈处理和镀层均匀完整,

表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。

第2(3(5条通信管道工程采用硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身应光滑无伤痕,管孔无形变。孔径、壁厚应符合设计要求,负偏差不应大于1

毫米。

第2(3(6条人(手)孔铁盖应不符合下列要求:

一、人(手)孔铁盖装置(包括外盖(内盖)、口圈等)的规格应符合

标准图的规定;

二、人(手)铁盖装置应用灰口铁铸造,铸铁的抗拉强度应不小于11.7kN

2(即是1200kgf/cm)铁铸质地应坚,铸铁件表面完整,无飞刺、

砂眼等缺陷。件的防锈个得应均完好;

三、铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动;

四、铁盖与口圈的内缘间隙应不大于3毫米;铁盖与口圈盖合后,铁盖

边缘应高于口圈1~3毫米。

第2(3(7 人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板,应用铸钢(玛钢或球墨铸铁) 或型钢制成,不得用铸铁制造。

第2(3(8 条人(手)孔内设置的拉力(拉缆)环,应用ф16普通炭素圆钢制造,全部做镀锌防锈处理。拉力(拉缆)环不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。

第四节建筑材料

第2(4(1条通管道工程有于砌筑的普通粘土砖(以下简称砖)或混凝土砌块品种、标号均应符合设计文件规定,其外形应完整,耐水性能好。通信管道工程采用砖的标事情、强度应符合表2.4.1的规定。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

普通粘土砖标号及强度表

表2。4。1

222砖标号抗压强度Mpa(kgf/cm) 抗折强度N/ cm(kgf/cm)

平均值最小值平均值最小值 75 7.35(75) 4.90(50) 176.52(18) 88.26(9) 100 9.81(100) 7.36(75) 215.75(22) 107.87(11)

第2.4.2条使用推荐标准图纸中的混凝土砌块(以下简称砌块)规格、强度等要求,

应符合推荐标准图纸的各项要求。

第2.4.3条通信管道工程用的石料,应符合下列规定:

一、应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石:

二、石料的粒径应符合设计文件的规定;

三、石料中含泥量,按重量计不得超过20%;

四、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超守20%;

五、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过1%。

六、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。

第2(4(4条通信管道工程用砂应符合下列规定:

一、通信管道工程应用砂符合下列规定;

二、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下:

粗砂Mx为3.7~3.1,平均粒径不小于0.5毫米;

中砂Mx为3.0~2.3,平均粒径不小于0.35毫米;

细砂Mx为2.2~1.6,平均粒径不小于0.25毫米;

细砂Mx为1.5~0.7,平均粒径不小于0.15毫米;

泥系指粒径小于0.08毫米尘屑、粘土等。

三、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过3%;

四、砂中的泥土、按重量计不得超过5%;

五、砂土的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%;

六、砂土中不得含有树叶、草根、木屏等杂物。

第2(4(5条通信管道工程中用特细砂配制混凝土,应附录四规定执行。第2(4(6条通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水;施工时如发现水质可疑,应取样送有关部门进

行化验、鉴定后再确定可否使用。

第3(0(1条通信管道工程的测量,应按照文件及城市规划部门已批准的位置、

座标和高程进行。

第3(0(2条施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及(人)孔位置的复测,并按施工需要应钉设桩点。复测钉设的桩

(板)应符合下列规定:

一、自人(手)孔中心3~5米处开始,沿管线每隔20~25米宜设一桩(板)应

符合下列规定:

二、桩点设置应牢固。顶部宜与地面平齐。桩点附近有永久建筑物时,可做定

位拴点,并做好标志和记录;

三、平面复测允许偏差应符合下列规定:

1、管道中心线不得大于10毫米;

2、直通型人(手)孔位的中心位置不得大于100毫米;

3、管道转弯处的人(手)孔中心位置不得大于20毫米。

第3(0(3条施工现场必须增设临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工直测的水准桩点。临时水准点的设置应符合下列要求:

一、临时水准点的设置必牢固、可靠,两点的间距应不大于150米;

二、临时水准点、水平桩(或平尺板)的顶部必须平整、稳定、并有明显

标记;

三、临时水准点、水平桩(或平尺板)应按顺序编号,测定相应高程,计

算出各点相应沟(或坑)底的深度,标在平尺板上并做好记录。第3(0(4条施工时,必须按下列规定进行校测;

一、在完成沟(坑)挖方及地基处理后,应校测管沟、人(手)坑底地

基的高程是否符合设计规定。

二、施工过程中如发现水平桩(或平尺板)错位或丢失,应及时进行校

测并补设桩点。

第3(0(5条挖土方工作完成后,凡在沟(坑)中的其他管、线等(指不需移

改的)地下设及移完毕的地下设施,必须测量其顶部(底部)的高程、

宽度等及临近人(手)孔和通信管道(通道)的相对位置、垂直间距、

水平间距,并做好记录,必须注明其类别规格等,为绘图竣工准备资

料。

第3(0(6条通信管道的各种高程,以临时水准为基准允许误差应不大于10毫米。

第一节挖掘沟(坑)

第4(1(1条在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。第4(1(2条挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止

施工,并负责保护现场,与有关部六联系。在未得到妥善解决之前,

施工单位等严禁在该地段内继续工作。

第4(1(3条施工现场条件允许,土层坚实及地下水位低于沟(坑)底,且挖深在3米以内时,可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡度与深度

关系可参照表4.0.3的要求,如图4.1.3所示。

放坡挖沟(坑)参考表

表4.1.3

土壤类别 H:D

H<2米 2米

粘土 1:0.10 1:015

夹砂粘土 1:0.15 1:0.25

砂质土 1:0.25 1:0.50

瓦砾、卵石 1:0.50 1:0.75

炉渣、回填 1:0.75 1:1.00 注:H 为深度;D为放坡(一侧的)宽度。

第4.1.4条挖不支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状可基本与人(手)孔形状

相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距应不小于0.4米,其放坡应按表

4.1.3执行.

第4.1.5条挖掘需支撑护土板的人(手)孔坑,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人

(手)孔壁长边的外侧(指最大宽处)间距应不小于0.3米,宽不小于0.4米. 第4.1.6条通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲跑的,必须重新进入人工地

基处理.否则,严禁进行下一道工序的施工。

第4.1.7条凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施

工;设计文件中没有具体规定支撑护土板与否,遇下列地段应支撑护土

板。

一、横穿车行道的管道沟;

二、沟(坑)的土壤的松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等; 三、沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的;

四、施工现场条件所限无法采用放坡法施工而需在支撑护土板的地段,或与其他管

线平行较长且相距较小的地段等。

第4(1(8条挖沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构;如挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石交应夯实。第

4(1(9条通信管道工程施工现场维护,应符合下列要求: 一、开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置;

二、堆土不应紧靠碎砖墙,并应留有行人通道;

三、城镇内的堆土不应高度不宜超过1.5米;

四、堆置土不应压埋埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、

雨水口及测量标志等设施;

五、土堆的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。

第4(1(10条控掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。

第4(1(11条施工中,室外最低温在零下5?时峄所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。

第二节回填土

第4(2(1条通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)也按施工顺序完成施工内容,并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行。第4(2(2条回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。

沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。第4(2(3条通信管道工程的回填土、除设计文件有特殊要求外,应符合下列

规定:

一、管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5

厘米的

砾石、碎砖等坚硬物;

二、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米厚,用木夯排夯两遍;

三、管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆排夯排夯

两遍,直至回填、夯实与原地表平齐。

第4(2(4条通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土,应符合下列要求: 一、在市内主干道路的回土夯实,应与路面平齐;

二、市内一般道路的回土夯实,应高出路面5~10厘米。在郊区大地上回填土,可高

出地表15~20厘米。

第4(2(5条人(手)孔坑的回填土,应符合下列要求:

一、在路上的人(手)孔坑两端管道回填土,应按照第4.2.3—4条的规定执行;

二、靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于10厘米的砾石、碎砖等坚

硬物;

三、人(手)孔坑每回土30厘米,应用蛤蟆夯排夯两遍或夯排夯三遍; 四、人(手)孔坑的回填土,严禁高出人(手)孔口圈的高程。第4(2(6条在修复通信管道施工挖掘的路面之前,如回填土出现明显的坑、

洼,通信管道的施工单位应按照政部门的求及时处理。第4(2(7条通信管道工程回土完毕,应及时清理现场的碎砖,破管等杂物。第一节一般规定

第5(1(1条砖、混凝土砌块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观,不应出现竖向通缝。

第5(1(2条砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%;砖缝宽度应为8~12毫米,同一砖缝的宽度应一致。

第5(1(3条砌块砌体横缝应为15~20毫米,竖缝应为10~15毫米;横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现

象。

第5(1(4条砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸应符合图纸要求。

第5(1(5条设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜抹面厚度~砂将配比应符合设计规定。

勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓、不应脱落或遗漏。

第5(1(6条通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通道内设置的安装等,均应符合设计图纸的规定。

一般局同主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙。其他地方的

通信浅埋通道,其内部净高宜为1.8米。

第5(1(7条通信管道的弯管道,当曲率半径小于30米时,宜改为通道。

第二节人(手)孔、通道的地基与基础

第5.2.1条人手孔、通道的地基应按设计规定处理,如系天然地基必须按设计规

定的高程进行夯实、抄平。

人(手)孔、通道采用人工地基,必须校核基础形状、方向、地基高程等。第5(2(2条人(手)孔、通道基的外形、尺寸应符合设计规定,其外形偏差应不大于20毫米,厚度偏差应不大于10毫米。

第5(2(3条基础的混凝土标号、(配筋)等应符合设计规定。浇灌混凝土前,应理清模板内的杂草等和,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑。

积水罐安装坑应比积水罐外形四周大100毫米,坑深比积水高度深

100毫米;基础表面应从四方向积水罐做20毫米泛水。如图5.2.4

所示。

第5(2(4条设计文件对人(手)孔、通道地基、基础有特殊要求时,如提高混凝土标号、加配钢筋、防水处理及安装地线等等,均应按设计规

定办理。

第三节墙体

第5(3(1条人(手)孔、通道内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度(全

部净高)允许偏差不大于10毫米,墙体顶部高程允许偏差应不大于

20毫米。

第5(3(2条墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆八字,基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角,如图5.2.3所示,

抹墙体与基础的内外八字角时,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无

欠茬、无飞刺、无断裂等。

第5(3(3条砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定;设计无明确要求时,应使用不低于75号水泥砂浆。

通信管道工程的砌体,严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。第5(3(4条人(手)孔、通道墙体的预埋铁件应符合下列规定:

一、电缆支架穿钉的预埋

1、穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体应保持垂直。

2、上、下穿钉应在同一垂直线上,允许垂直偏差不大于5毫米,间距偏差应

小于10毫米。

3、相邻两组穿钉间距应符合设计规定,偏差应小于20毫米。

4、穿钉露出墙面应适度,应为50~70毫米;露出部分应无砂浆等附着物,穿

钉螺母应齐全有效。

5、穿钉安装必须牢固。

二、拉力(拉缆)环的预埋

1、拉力(接缆)环的安装位置应符合设计规定,一般情况下应与管道底保持

200毫米以上的间距。

2、露出墙面部分应为80~100毫米。

3、安装必须牢固。

第5(3(5条管道进入人(手)孔、通道的窗口位置,应符合设计规定,允许偏差应不大于10毫米;管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口;人(手)孔、通道内的窗口应堵抹严密,不得浮塞、外观整齐、表面平光。

第5(3(5条管道窗口宽度大于700毫米时,或使用承重易形变的管材如塑料管等的窗口处,应按设计规定加过梁或窗套。

第四节人(手)孔上覆及通道沟盖

第5(4(1条人(手)孔上覆(简称上覆)及通道沟盖(简称沟盖)的钢筋配

制、加工、绑扎,混凝土的标号应符合设计图纸的规定。第5(4(2条上覆、沟盖外形尺寸、设置的高程应符合设计图纸的规定。外形

尺寸偏差应不大于20毫米,厚度允许最大负偏左不大于5毫米。预

留孔洞的位置及形状,应符合设计图纸的规定。

第5(4(3条预制的上覆、沟盖两板之间颖隙应尽量缩小,其拼缝必须用1:

2.5的砂浆抹严密,不空鼓、不浮塞、外表平光、无欠茬、无飞刺、

无断裂等。人(手)孔、通道内顶部不应有浆等现象。板间拼堵如图

5.4.3所示。

第5(4(4条上覆、沟盖混凝土必须达到设计强度以后,方可承受荷载或吊装、

运输。

第5(4(5条上覆、沟盖底面应平整、光滑、不露筋、无蜂窝等缺陷。第

5(4(6条上覆、沟盖与墙体搭接的内、外侧,应用1:2.5的水泥砂浆抹八字角。但上覆、沟盖直接在墙体上浇灌的可不抹角。八字抹角应严密、贴实、不空鼓、外表光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。上覆、沟盖与墙体抹角如图5.4.6所示。

第五节口圈安装

第5(5(1条人(手)孔口圈顶高程应符合设计规定,允许正偏差应不大于20 毫米。

第5(5(2条稳固口圈的混凝土(或缘石)应符合设计图纸的规定。自口圈外缘应向地表做相应的泛水。

第5(5(3条人孔口圈与上覆之间宜砌不小于200毫米的口腔(俗称井脖子);

人孔口腔应与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状,口腔内、外应抹面,

其要求与和5.1.5条相同。口腔与上覆搭接处应抹八字,八字抹角应

严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。第5(5(4条人(手)孔口圈应完整无损。车行道人也必须安装车行道的口圈。第5(5(5条通信管道工程在正式验收之关,所有装置必须安装完毕、齐全有

效。

第一节装拆模板

第6(1(2条浇制混凝土的模板,应符合下列规定:

一、各类模板必须有足够的强度、刚度和稳定性,浇注混凝土后不得产生形变;

二、模板的形状、规格应保证设计图纸要求所浇制单纯构件的规格和形状; 三、

模板与混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝严密、牢固,预留孔、洞位置准确,尺寸符合规定;

四、重复使用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土等附着物。

第6(1(3条模板拆除的期限,应符合下列要求:

一、各种非承重混凝土构件最早拆除模板的期限,应符合表6.1.3—1的规

定。非承重混凝土构件拆模时间表表 6.1.3—1 水泥水泥混凝土标日平均温度?

品种标号号 5 10 15 20 25 30 2混凝土达到2.45Mpa(25kgf/Cm)强度过拆

模天数硅 100以下 225 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0

110~200 4.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 酸及325 200以下 3.0 2.5 2.0 1.0

1.0 1.0 盐

火山灰225及100以下 8.0 6.0 4.5 3.5 2.5 2.0 或矿渣325 100以上 6.0

4.5 3.5 2.5 2.0 1.5 水泥

##注:1.225水泥相当于300水泥;325水泥相当于原400水泥.

1.每24小早为一天。

二、各种承重混凝土构件的最早拆除模板期限,应符合表6.1.3—2的规定。

承重混凝土构件拆模时间表表6.1.3—2 结构类别水泥水泥拆模需在日平均

温度(?)

种类标号的强度(按 5 10 15 20 25 30

设计强度混凝土达到X%强度的天数

X%)

跨度2.5米以下硅酸225或50 12 8 7 6 5 4 的板及装配钢筋盐 325

混凝土构件火山325以50 22 14 10 8 7 6

灰或上

矿渣

跨度2.5~8米的硅酸225或70 24 16 12 10 9 8 板梁的底模板盐 325

火山225以70 36 22 16 14 11 9

灰或上

第6(1(4条浇灌混凝土的模权各部位的尺寸,预留孔洞及埋件的位置应准确,并应无跑浆、漏浆等现象。

第二节钢筋加工

第6(2(1条通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计的规定。

第6(2(2条钢筋加工应符合下列规定:

一、钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等。二、钢筋应按设计图纸的规定尺寸下料,并按规定的形状进行加工。圆钢(也叫I 级筋)如需进行端头钩处理的,基变钩圆弧的直径应不小于钢筋直径的2.5

倍,

如图6.2.2—1所示。

三、加工钢筋时应检查其质量,凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得使用。

四、短段钢筋允许接长用在分布筋(辅助筋),其接续如图6.2.2—A、B所示。主筋

严禁有接头。

第6(2(3条钢筋排列的形状及各部位尺寸,主筋与分布筋位置均应符合设计图纸的规定,严禁倒置;主筋间距误差应不大于5毫米,分布筋间距

误差应不大于10毫米。

第6(2(4条钢筋纵横交叉处应采用直径1.2毫米或1.0毫米的钢线绑扎牢固、

不滑动、不遗漏。

第6(2(5条使用接续的钢筋时,接续点应避开应力最大处,并应相互错开,不得集中在一条线上,同一钢筋不得有一个以上的接续点。第6(2(6条钢筋与模板的间距应为20毫米,为保持钢筋与模板的间距相等,

可在钢筋下垫以自制的混凝土块或砂浆块等,严禁使用木块、塑料等

有机材料衬垫。

第三节混凝土浇灌

第6(3(1条配制混凝土所用的水泥、砂、石和水应符合使用标准。不同种类、

标号的水泥不得混合使用;砂和石料的含泥量如超过标准,必须用水

洗干净后方能使用。

第6(3(2条各种标号混凝土的配料比、水灰比应适量,以保证设计规定的混凝土标号。施工时,应采用实验后确定的各种配比。第6(3(3条混凝土的搅拌必须均匀,以混凝土颜色一致为度,搅拌均匀的混

凝土应在初凝期内(约45分钟)浇灌完毕。

第6(3(4条浇灌混凝土前,应检查模板内钢筋衬垫是否稳妥,并清除模内杂物。

混凝土在初凝之前如发生离析现象,可重新搅拌再浇灌。

混凝土浇灌倾落高度在3米以上时,应采用漏斗或斜槽的方法倾注。

第6(3(5条浇灌混凝土前构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣都应

按层次依次进行,捣固应密实,不得出现跑模、漏浆等现象。第6(3(6条混凝土灌注完毕经初凝(约一小时)后,应覆盖草帘等物并进行

洒水养护;混凝土工作应避免被阳光直晒。

第6(3(7条在日平均气温5?的自然条件下浇灌混凝土,应采取保温为主的蓄热法措施防冻。宜采用热水拌制混凝土或构件外露部分加以覆盖等措

施,或按设计规定要求处理。

第6(3(8条非直接承受荷载的混凝土构件浇灌混凝土后,在日平均气温15?

的情况下,必须养护24小时以上,方能在其上面进行下一道工序。第四节水泥砂浆

第6(4(1条水泥砂浆的配比,必须严格按规定进行配制。

第6(4(2条凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过筛后使用,不得有豆石等较大粒碎石在内。

水泥砂浆的养护,应执行本章节第三节的有关条款。第6(4(3条

第一节地基

第7(1(1条通信管道的地基处理应符合设计文件的规定。凡采用天然地基而设计又没有具体说明如何处理的,遇下列情况应及时向有关单位反

映,待处理后方可施工。

一、地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的;

二、土质松软、有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层。

第7(1(2条凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差应不大于10毫米。

第7(1(3条通信管道沟底的宽度应符合下列要求:

一、管道基础63厘米以下宽时,其沟底宽度应为基础宽度加30厘米(即每侧

各加15厘米)。

二、管道基础63厘米以上宽时,其沟底宽度应为基础宽度加60厘米(即每侧

各加30厘米)。

三、无基础管道(水泥管块的管道在非特殊情况下应不采用此法)的沟底宽度,

应为管群宽度加40厘米(即每侧各加20厘米)。

第二节基础

第7(2(1条通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基础厚度应符合设计规定。

凡设计规定管道基础使用预制基础板或钢筋段落,应按设计处理。第7(2(2条通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差应不大于10毫米;高程差应不大于10毫米;基础的宽度和厚度负偏差应不大于10

毫米。

管道基础宽度应比管道组群宽度加宽100毫米(即每侧各宽50毫米)。第

7(2(3条通信管道基础进入人(手)孔窗口的部分,设计有规定的应按设计规定处理;设计没有规定时,应按管道基础宽度参照表7.2.3和图

7.2.3加配钢筋.钢筋应搭在窗口墙上不少于100毫米.

管道基础进入人(手)孔窗口处配筋表表7.2.3 管道基础宽度钢筋直径根数长度(毫米) 总长 (毫米) (毫米) (米) 350毫米 6 8 310 2.48

10 4 1565 6.26 460毫米 6 8 420 3.36

10 5 1556 7.83 615毫米 6 8 590 4.72

10 7 1556 11.00 735毫米 6 8 690 5.25

10 8 1556 12.52 880毫米 6 8 840 6.72

10 9 1556 14.09 第7.2.4条基础在浇灌混凝土之前,应检查核对加钢筋的段落位置是否符合设计

木门安装规范及验收标准

木门安装规范及验收标准 本规范中包含内容:规范适用范围,规范性引用文件,相关专业词概念解释,室内木质门安装基本规定,验收标准。 1 范围 本标准规定了室内木质门的安装基本规定和验收规范。 本标准适用于室内木质门的安装与验收,亦适用于因门安装不当,门扇变形引起的争议和仲裁。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的弓I 用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 WB/T1024 一2006 木质门 JGJ103 一%塑料门窗安装及验收规程 JG/T187一2006 建筑门窗用密封胶条 JG/T 187 一2006 建筑门窗用密封胶条 JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )门窗半圆锁 JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )撑挡 JG/T 130一2000聚氯乙烯(PVC )传动锁闭器 JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )固定片 JG/Tl30一2000聚氯乙烯(PVC )合页(铰链) 3 定义 3.1 洞口净尺寸(Size of Hole ) 地面、墙面最终完成面(地板、墙砖铺装完)的洞口尺寸。 3.2 洞口宽度(Width of Hole ) 宽度方向水平间最小距离。 3.3 洞口厚度(Thickness of Hole ) 墙体处理完毕后最小厚度。 3.4 洞口高度(Highness of Hole ) 高度方向垂直间最小距离。 4 基本规定 4.1 施工前准备 4.1.1 门洞的测量

通信线路工程各岗位职责及管理制度

通信线路工程项目经理岗位职责 1.贯彻执行国家和行业部门法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的各项管理制度。 2.项目经理在工程项目施工中代表公司对施工项目负有全面管理的责任,组织编制项目管理实施规划;对施工项目的质量、工期、成本目标做出规划,绘制展开图;进行目标管理和施工前的各项准备工作;组织人员设计图纸会审,编制施工指导性文件。 3.建立合理有效的项目管理组织机构以及项目的质量管理体系 和安全管理体系并组织实施;根据工程的特点制定相应管理办法和规章制度。选用各专业技术人员组成施工队伍,根据岗位责任制和管理制度,对工程的实施情况进行不定期的检查和抽查,出现问题及时解决。 4.在授权范围内负责与企业管理层、作业层、建设单位和监理工程师等协调、沟通,解决项目中出现的问题。 5.调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;按照有关的标准及设计要求严格把关。 6.以顾客满意为目标,贯彻国家及本地区有关质量管理标准;对工程项目施工进行有效控制,执行有关技术规范和标准,积极推广应用新技术,确保工程质量和工期,实现安全生产,文明生产。 7.按照公司与建设单位签订的工程施工合同,以及公司的有关规定,负责组织编制竣工资料、工程结算、参加工程验收和工程交接工作;组织工程保修和工程服务工作。

通信线路工程管理人员岗位职责 为建立健全工程队内部管理体制,提高每个管理人员的业务素质、服务质量及管理水平,确保安全文明施工,以满足各个建设单位的需求,特制定以下管理条例,希望大家共同遵守并贯彻执行。 一、遵守社会公德,讲文明礼貌、讲职业道德,坚持贯彻我队“科技创新、质量第一、信誉至上、服务一流”的服务宗旨。严格执行通信行业的保密条例,不得泄露各个运营公司的有关机密。 二、严格执行安全生产规范,做好各项安全措施及安全宣传工作,及时排除安全隐患,将意外事故消灭在萌芽状态,以达到防微杜渐、防患未然之效果。 三、每个管理人员应不断增强服务意识和法制观念,时刻保持文明施工队伍的良好形象。不得以任何理由与建设、监理单位人员发生争吵或进行人身攻击,不得肆意殴打、虐待民工。对他人的人身安全构成威胁且情节严重者将送司法机关追究其相应的法律责任。 四、工程管理人员必须熟悉并掌握通信线路工程的施工规范及验收标准,不断提咼本专业技能,总结历年的施工经验并将其灵活运用在各项施工建设过程中,严格把好质量关,强调施工工艺符合有关规范要求,保证每单项工程的施工质量均达到优良评定。 五、认真地按照“科学管理、精简增效”的方针安排日常工作,实行工序、质量、工艺承包责任制,减少人员怠工现象,加强在工效和进度上的创新管理。 六、继承与发扬勤俭节约、艰苦朴素的优良传统,在确保工程质量、工艺符合规范要求的前提下,坚决杜绝一切形式的铺张浪费现象,做好各种材料在施工使用前的检验工作,认真核对并登记造册,切实做到“帐实相符”,保证工程材料的数量与质量均符合要求,严格把好材料关。

通信工程安全施工管理办法

编号:SM-ZD-88466 通信工程安全施工管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

通信工程安全施工管理办法 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强通信建设工程安全生产监督管理,明确安全生产责任,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工 程安全生产管理条例》、《生产安全事故和调查处理条例》等法律、法规,结合通信建设工 程的特点,制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内从事公用电信网新建、改建和扩建等活动及实施通信建 设工程的安全生产监督管理,须遵守本规定。 第三条通信建设工程安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针。发生生产安全事故,必须查清事故原因,查明事故责任,落实整改措施,做好事故处理工作,并依法追究有关人员的责任。

第四条基础电信运营企业(以下简称“建设单位“)、通信工程勘察设计企业(以下简称“设计单位“)、通信建设监理企业(以下简称“监理单位“)、通信工程施工企业、通信信息网络系统集成企业、通信用户管线建设企业(以下合称“施工单位“)等单位,必须遵守安全生产法律、法规和本规定,保证通信工程建设安全生产,依法承担安全生产责任。 第二章监督管理职责 第五条工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局负责公用电信网通信建设 工程安全生产的监督管理。 第六条工业和信息化部负责全国公用电信网通信建设工程安全生产的监督管理工作,其主要职责是: (一)贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和政策,制定有关通信建设工程安全 生产的规章、规范性文件和技术标准。

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,多股线接头必须需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

通信工程建设资料管理办法

北京网桥通信工程监理有限公司通信建设工程监理资料管理制度 编制: 审核: 批准: 编号: 生效日期:

北京网桥通信工程监理有限公司 通信建设工程监理资料管理制度 一、目的: 为加强通信工程建设监理资料的管理,做好资料的编写、归档、保管、查询工作,保证工程质量的追溯。 二、编写依据: 根据国家有关通信工程建设的法律、行政法规,结合通信工程建设的特点,制定本办法。 三、适用范围 适用于本公司通信工程建设监理资料的管理。 三、资料的覆盖范围: 3.1法规类文件: 国家有关通信工程建设监理的法规、行业有关通信工程建设监理的法规、地方法规、中华人民共和国信息产业部的相关规定(包括通信工程质量监督管理规定、通信建设工程监理管理规定、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定、通信网全程和网间通信质量技术要求等)。

3.2 内部文件:包括质量管理体系文件、环境管理体系、制度、规范、计划、大纲等。 3.3监理记录:包括工程监理的各类报告、各类监理会议纪要、旁站记录、平行检验记录、验证记录、各种监理凭证等。 3.4 证件类:资质或资格证书。 4、法规类文件管理: 4.1 监理部负责收集法律法规文件。并对法律法规文件的适用性进行评价。 4.2 将收集的法律法规文件报主管领导审批,编制法律法规文件目录,归档。文件目录有文件名称和编号。 4.3监理部根据法律法规文件的内容,确定发放范围,进行发放。保留法律法规文件的发放记录。 4.4法律法规文件的获取途径 A)通过标准书店购买、B)通过通信网络下载、C)通过北京移动通信获取。 4.5法律法规文件的更新 4.5.1 监理部每半年通过获取途径,收集法律法规文件的更新信息,及时获取并更新。

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文本

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信线路施工及维护项目安全管理实施 细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章施工及维护作业 第一条机房内作业注意事项 1、严禁烟火。确须动火,必须征得机房管理人员同 意,划定区域并妥善采取隔离及消防措施后方可进行。 2、禁止将工具、材料搭靠或放置在设备上。 3、严禁踩踏、移动、碰撞其他已有的缆线及设备。确 须对障碍线路进行测试时,应经专业人员反复确认无误 后,方可将软线插头从设备上拔出。 4、对机房方向测试时,应确认该纤芯已与设备断开, 否则可能造成设备或仪表烧毁,但应经专业人员反复确认 无误后,方可将软线插头从设备上拔出。

5、严防任何金属屑、金属丝、金属片或其他金属物落入设备缝隙,造成设备短路。 6、禁止使用设备机架上电源。 7、保持机房清洁卫生,及时将工作垃圾清理干净并放入指定位置。 8、离开机房前,必须清理作业现场,切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场,必要时告知随工人员或机房值班人员。 第二条管道内施工注意事项 1、先将井盖打开通风,确认已经没有有毒气体后方可下井施工。 2、严禁踏踩、碰撞、弯折井内装置及光、电缆,下井时应用梯子辅助。 3、人井周围应作警示标志,并有专人巡查。 4、确须动刀、动锯截断梅花管、子管或光、电缆,或

工程安装质量验收统一标准

机电工程项目相关标准 机电工程质量验收评定标准是检验机电工程是否合格的标准,验收评定是工程质量验收的重要环节。在验收中必须依据合同文件、设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验标准和验收规范,以确保机电工程达到安全要求和使用功能。本节机电工程相关质量验收评定标准,主要是:工业安装工程施工质量验收统一标准,建筑工程施工质量验收统一标准。 1H432010《工业安装工程施工质量验收统一标准》 《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010废止了原标准中分项工程验收内容的“保证项目”、“基本项目”、“允许偏差项目”,更改为“主控项目”、“一般项目”,废止验收评定等级“合格”、“优良”,更改为“合格”、“不合格”。为了满足安全使用要求,确保工业设备运行正常,标准对分部(子分部),单位(子单位)工程存在严重的缺陷,经返修后仍不能满足安全使用要求的情况,制定了强制性条文规定:严蔡判定为验收通过。本目重点内容:掌握工业安装工程分项、分部、单位工程的划分;掌握工业蜜装工程分项工程质量验收评定;掌握工业安装工程分部(子分部)工程质量验收评定;掌握工业安装工程单位工程质量验收评定。 1H432011掌握工业安装工程分项,分部,单位工程的划分 本条主要知识点:质量验收评定的组织机构和依据;工程质量验收划分的重要性;工程施工质量项目的划分。 一、质量验收评定的组织机构和依据 (一)组织机构 1.工程质量验收评定组织机构的建立是确保此项工作顺利开展的保障。主要由施工、建设、监理、设计等单位组成。在质量验收评定全过程中,应做到彼此互相沟通、友好协商、协同工作、认真负责,从而达到确保工程质量的共同目标。 2.质量验收评定工作的基础工作在施工单位,施工单位由质量部门、工程技术部门负责此项工作。施工单位的项目经理部由项目经理部工程技术部门(质量部门)、物资管理部门、试验部门及工长、班组长负责此项工作。 (二)质量验收评定的依据 1.工程设计施工图纸及技术文件; 2.安装工程施工质量验收规范及《工业安装工程施工质量验收统一标准》; 3.国家、地方、行业的相关法律法规; 4.合同所规定的质量目标和相关内容等。 二、工程质量验收划分的重要性 1.一个工程质量的优劣取决于对工程各个环节质量的监督、梭查。 2.由于工业安装工程具有专业种类多、技术复杂、质量要求高等特点,为了避免在验收评定中的管理混乱和质量失控,搞好竣工验收工作,必须对工程施工质量项目进行划分。 3.工业安装工程是指有固定的设计生产工艺流程,有专门的生产线,有主车间和辅助车间,拄生产线上有主体设备和辅助设备,生产线的产品有主要产品,一般还有附属产品。如制氧站的生产工艺线的主产品是氧气,附属产品是氨气、氮气、二氧化碳等。又如硫化铁矿冶炼,焙烧工艺的主产品是铁精矿,附属产品

通信工程施工-管理办法

通信工程施工管理办法 为了使公司工程管理规范化、效率化,更好的提升工程质量和服务质量,为落实公司全员质量、环境、职业健康安全管理机制,更好地加强公司的工程施工管理,改善和提高服务水平,确保施工质量和经济效益,达到业主满意,使施工管理程序化、规范化,以适应市场经济的发展,特制定本施工管理办法如下: 一、施工管理宗旨: 一切为了业主、一切为了工程、一切为了效益。 二、施工组织管理 公司成立工程管理中心,下设施工队、接续组、材料主管、资料室及项目经理。 1.各岗位职责: 工程管理部职责 ⑴、认真贯彻落实国家有关法律、法规及通信行业各项标准、规章制 度,执行公司各项生产管理制度。 ⑵、贯彻落实各项质量管理措施,落实质量责任,加强施工现场的质 量管理,搞好施工队伍员工的教育培训,提高企业员工技术素质,促进施工技术水平的提高。 ⑶、搞好公司的安全教育工作,贯彻安全第一,预防为主的方针,提 高员工安全意识,增强员工安全防范能力。督促各项目部落实安

全生产措施。 ⑷、负责公司所有施工项目竣工资料的编制及工程预决算的编制,负 责公司各项施工合同的起草签订。 ⑸、负责办理工程材料的领用、调配及管理。 ⑹、负责项目工程图纸会审及施工组织设计的编制工作,并组织工程 项目的投标工作。 ⑺、负责对项目施工过程的工期、质量、成本、安全进行全面控制。 ⑻、掌握和了解各项目部施工项目的进度情况,全面督促、指导各项 目的质量安全和现场文明施工的管理工作。 ⑼、负责组织对在施工地进行安全生产文明施工检查或专项检查,对 检查中发现的问题,及时予以指导,提出整改方案,必要时进行分析研究,制定纠正预防措施。 ⑽、负责建立公司完成施工任务情况台帐,编制公司内部年、季、月施工工作量报表,年、季对公司施工完成情况进行分析。 ⑾、负责组织项目验收,并参与公司重点工程回访工作,掌握收集工程回访及保修情况。 ⑿、认真完成各项报表的填制工作。 ⒀、完成公司领导交办的其它工作。 项目经理岗位职责 ⑴、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制

通信工程施工现场管理制度及办法

通信工程施工现场管理办法 第一部分:交换、电源专业 由于通信机房是通信公司安全要害重点保卫部位,为确保通信机房各项安全保卫工作顺利开展,工程施工单位必须严格执行通信集团重庆有限公司的各项规章制度,按照相关流程办理工程项目相关入场手续,并确保每位参建人员熟知、遵守、执行机房内各项管理规定,服从现场安保人员的管理。 针对以上规定,我施工处特制定如下施工现场管理办法: 一.施工前的准备工作 1.工程开工前,由片区主管和施工队长汇同现场工程监理人员及厂家督导 对施工现场进行勘察,初步确定区域位置,进行区域标示工作(作业区、材料区、工具区、废料区、余料区、工程项目施工公告区、图纸张贴区,金属切割区) 2、区域设置原则 1 )、.基本原则 各区域的设定必须在摄像监控的范围内,根据现场空间的情况,各区域可设置在一起也可独立设置,同一类型的区域根据实际情况也可分成若干个子区域(如材料区:可发根据项目合同清单设备数量、类型,由一个材料区或分布不同位置的几个材料区组成)。 同时应避免区域色设定遮挡以下设施:

a)机房内其它在网运行设备及其附属设备; b)机房主通道; c)硬件设施; ?线井、DDF/ODF等配套设施; UPS插座、市电插座; ?电池、配电箱、电源设备、配电柜等电力设备; ?维护区域及设备; ?监控设施; d)安全设施: ?消防器材(灭火气体释放口、灭火器、报警按钮、应急灯等); ?消防指引标识(安全通道、安全出口、逃生指引、消防器材指引等); ?消防通道; e)其他: ?图纸张贴区、储物柜等; ?不能占用机房固定存放区域。 2 )、特殊情况处理原则 由于场地所限,不能避开线井、市电插座、UPS插座等位置时, 必须按以下原则办理: a)存放区域和线井、DDF/ODF架、市电插座、UPS插座等设施之间设立安全通道,宽度要求不低于80cm ; b)确定在材料存放期间不会使用插座时,可以用堵头或绝缘胶带将 插座封堵后使用区域,同时做好“插座在XX到XX日之前停用”的标识

设备安装验收规范标准[详]

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平, 铲平部位的水平偏差为2mm/M,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔 内的杂物应清除干净.

3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。 3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。 有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精 度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作

通信工程施工管理办法

通信工程施工管理办法 一:施工管理宗旨: 一切为了业主、一切为了工程、一切为了效益。 二:施工合同签订与管理 1.管理部负责施工项目的组织实施、监督、检查和施工合同的管理存档。 2.场经营部承揽施工项目签订的施工合同,应将其正本移交给工程管理部组织实施和存档管理。 3.合同内容应包括:分包施工项目内容、工程量、工程价款、施工质量、进度、安全等方面的要求。合同书须由双方代表签字并加盖公司合同印章方为有效。 三:施工组织管理 1. 做好施工前的准备工作 (1)建立项目负责人(工地代表)制度,开工前,该项目负责人对项目施工全过程的现场管理工作。 (2)该项目负责人开工前应认真审核施工图设计文件,如发现漏项、差错等问题应及时向工程管理部反映,以便在设计会审时提出解决。 (3)该项目负责人开工前应详细了解施工现场情况,着重掌握工程概况以及设备、材料的到货情况和施工现场的准备情况。 (4)开工前应认真检查施工机具、仪表现状,确保其处于良好的安全使用状态。 (5)工程施工人员必须按照施工合同工期(业主的具体要求)或工程管理部要求的日期进入工地。 2、施工阶段的现场管理 (1)项目负责人应于开工后三个工作日内填报开工报告。 (2)要加强施工现场管理,搞好场容、场貌工作,做到文明施工、规范施工。要遵守业主的有关规章制度,施工现场应做到布局合理、工具器材摆放有序、路沟畅通、环境卫生整洁。应做到日清日洁。 (3)施工中应严格执行公司“安全施工管理办法”中的各项规定,施工现场应设有明显的安全标志,在道路上进行施工时应穿戴有醒目色彩的安全标志服、标志帽。机房内应严禁吸烟和注意安全使用电器。 (4)项目负责人应将工程情况汇总后在每周五12:00前上报施工周报。每月28日前上报施工情况月报表。项目经理应记录施工日志。 (5)项目负责人要主动与业主取得联系,及时商定工程设计变更和做好隐蔽工程检查及签证工作,并按规定及时填报相关报告和表格,做好工程交接及结算工作。 (6)施工期间应注意做好工程技术资料的收集和整理工作,为编制竣工技术文件打下基础。竣工技术文件的编制必须符合部颁各专业“竣工技术文件编制办法”的要求及规 格,做到整齐、完整、准确、及时。 (7)工程完工后应对工余料(拆旧料)进行清点、整理并向业主办理移交。移交时应由双方共同进行清点,双方代表要在交接单上签字,并加盖业主方公章。包工不包料的工程,可按原领取材料数量减去实际用量及合理损耗后来确定工余料的数量。包工包料工程的工余料(拆旧料)应由专人清点整理,入库前应填写“工余料清单”并备案。 3、施工项目验收阶段

通信工程安全生产管理办法示范文本

通信工程安全生产管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信工程安全生产管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条安全生产管理的目的就是通过对施工全过程 进行有效的控制,使不安全行为和不安全状态减少和消 除,把可能发生的事故隐患消灭在萌芽中,达到保护劳动 者健康和设备的安全,从而保证安全无事故的实现。 第二条公司全体员工及下属施工队必须遵守本办 法。 第二章组织落实责任管理 第三条项目经理应结合工程的特点,建立健全完善 的以项目经理为安全管理和第一责任人的施工项目安全管 理体系,有组织有领导的开展安全生产管理活动,(如组 织班前安全碰头会,安全生产知识教育,安全生产检查等

活动),消除各工种施工中的不安全因素,必要时制定应急方案,确保工程施工的安全。 第四条每位员工(包括施工队施工人员)所从事的生产内容,必须严格执行安全操作规程,持证上岗。 第五条项目经理负责施工生产中的工器具及主材和设备的审核认可。 第六条安全生产责任制落实情况的检查,应认真详细地记录,作为项目考核的原始资料之一。 第三章施工作业现场安全管理 第七条施工作业现场必须设置安全标志或设立醒目围栏和标牌。 第八条施工现场必须保持通道畅通,材料存放应符合安全要求。 第九条施工队仓库应有消防灭火设施,并有专人管理。

设备安装质量验收规程

丰盛公司2030项目设备安装质量验收规程 为规范项目施工过程中设备安装各环节的质量验收工作的程序,明确相关单位和工作人员的职责,确保项目建设过程中设备安装的质量控制合乎国家相关标准和行业规范的要求,根据3月2日丰盛公司总经理办公会议的要求特制定本规程。 一、设备到货验收 1、设备到货验收的目的是初步检验设备设备是否按订货合同、技术协议、及设备设计图纸进行制造和供货;厂家提供的技术资料是否齐全;相关配件是否齐全;是否有重大制造误差,或因运输造成的损伤。为下一步安装工作的实施做好准备。 2、设备到货后,由甲方负责该设备安装的项目经理会同采购人员、制造厂方代表、施工单位代表负责验收。包含电器、仪表的设备还要有电器仪表专业的项目经理参与验收。验收主要包括以下几方面的内容: 1.1、按订货合同、技术协议和厂方供货清单查验设备名称、型号、规格、数量及随机配件和专用工具是否相符。 1.2、设备技术资料(竣工图纸、使用说明书、备件目录)、产品合格证等是否齐全。是压力容器的,或附属设备是压力容器的要有质量证明书、铭牌、压力容器产品质量监督检验证书(当地技术监督局出俱的)等压力容器入户所需的相关文件。技术资料和证明文件由甲方项目经理做好明细清单后妥善保管,以便竣工验收和移交。

3、查验有无因装卸,运输等原因导致的残损。 4、以上内容检验后由甲方项目经理与厂方代表办理交接手续。存在问题以书面形式说明,双方认可签字,作为进一步交涉处理的依据。 5、对于开箱验收后不易保管和存放的,可以和厂方代表协商,等安装时另行开箱验收。 6、验收后的设备由甲方项目经理交付施工方安装或保管。一些重要的小型零部件可入库保管 二、设备安装前的验收 1、设备安装前的验收的目的在于及早发现设备制造质量缺陷,发现设备制造与工艺设计、土建基础设计等相冲突的问题,及早进行补救和设计更改,为设备安装就位、部件装配、配管等工作做好准备。 2、设备安装前的验收以施工方的技术人员为产,会同甲方项目经理和监理人员三方共同实施。主要有以下几个方面内容: 2.1、对照竣工图及质量证明书等资料检查设备本体及主要零部件是否与设计相一致。 2.2、检查是否有配对法兰、盲板、地脚螺栓、垫子,其数量和尺寸规格是否与设计一致。 2.3、检查接管规格、方位、及数量,核对备件、附件的规格、型号及数量。 2.4、检查设备本体及其接管、法兰密封面有无损伤,焊缝质量是否符合相关技术标准的要求。 2.5、已安装的设备内部部件、构件是否齐全,有无杂物,并进行

通信工程安全施工管理办法示范文本

通信工程安全施工管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信工程安全施工管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强通信建设工程安全生产监督管理,明确 安全生产责任,防止和减少生产安全事故,保障人民群众 生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、 《建设工 程安全生产管理条例》、《生产安全事故和调查处理 条例》等法律、法规,结合通信建设工 程的特点,制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内从事公用电信网新建、 改建和扩建等活动及实施通信建 设工程的安全生产监督管理,须遵守本规定。 第三条通信建设工程安全生产管理,坚持安全第一,

预防为主的方针。发生生产安全事故,必须查清事故原因,查明事故责任,落实整改措施,做好事故处理工作,并依法追究有关人员的责任。 第四条基础电信运营企业(以下简称“建设单位“)、通信工程勘察设计企业(以下简称“设计单位“)、通信建设监理企业(以下简称“监理单位“)、通信工程施工企业、通信信息网络系统集成企业、通信用户管线建设企业(以下合称“施工单位“)等单位,必须遵守安全生产法律、法规和本规定,保证通信工程建设安全生产,依法承担安全生产责任。 第二章监督管理职责 第五条工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局负责公用电信网通信建设

通信线路施工安全管理方案计划详细介绍

通信线路施工安全管理细则 第一部分总则 一、为切实保障员工的生命安全和身体健康,加强通信线路施工安全管理,防止和减少通信线路施工中安全事故发生,根据国家安全生产有关法律法规、劳动保护相关规定,特制定本细则。 二、全体员工必须严格遵守安全生产有关法律法规,加强和完善线路施工安全生产管理,确保通信线路施工安全。 三、加强对通信线路施工的安全检查、监督与指导,认真履行安全生产管理职责;经常开展通信线路施工安全宣传教育,营造安全生产氛围,不断提高员工的安全修养,强化员工的自我保护意识和防范事故的综合能力。 四、加强对外来通信线路施工企业的安全管理,认真审查施工企业的施工资质和参与项目施工人员的上岗资格,检查施工企业的安全制度和必要的安全设施配备情况。参与本公司通信工程项目施工的各施工企业必须将以上材料向建设单位备案,签订施工合同时,必须签订专门的安全生产责任书,明确各自的责任,做到各司其职。工程项目严禁非法转包。 五、加强通信线路设计管理,按规范要求,保证通信线路与电力线等“三线”的安全隔距,设计时应充分考虑通信线路施工安全,特殊地段应提出可行的安全方案,所有与通信线路交越或临近的电力线等必须在施工图纸上明确标注。各通信线路施工单位在施工前,必须对所施工的线路环境进行勘测与调查,掌握第一手安全资料,开工前必须制定针对性的详实的安全方案和措施,无安全方案和措施不得开工。各通信线路施工单位必须按工程设计和施工规程操作要求进行,不得擅自更改工程设计。 六、通信线路施工作业人员都应进行安全生产知识培训,取得“操作证”,方能在通信线路上施工作业,并每项两年复审。 七、从事通信线路施工作业人员应定期(最长不超过三年)进行身体检查,对患有心脏病、癫痫病、高血压、严重贫血,高度近视、患有传染

通信工程建设项目招标投标管理办法释义-0330手动修订

第一章总则 第一条【目的和依据】 为了规范通信工程建设项目招标投标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》(以下简称“招标投标法”)和《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称“实施条例”),制定本办法。 【释义】本条明确了立法的目的和依据。 一、制定《通信工程建设项目招标投标管理办法》(以下简称《办法》)的背景 2000年1月1日《招标投标法》颁布实施以后,国家发展改革委(原国家计委)单独或者会同有关部门,起草了1件行政法规、12件部门规章、4件规范性文件,国务院有关部门结合各自职责,发布了10余件部门规章、50余件规范性文件,各省、自治区、直辖市发布了数十件地方性法规和政府规章,基本形成了以《招标投标法》为基础,以部门规章、地方性法规及规章和规范性文件为补充的招投标法律制度,已经成为中国特色社会主义法律体系的重要组成部分,对于推进招标采购制度的实施、促进公平竞争、提高采购质量和效率、减少和预防腐败,发挥了重要作用。尽管如此,当前招投标领域仍然存在着一些亟待解决的问题:招标人虚假招标、排斥潜在投标人,投标人弄虚作假、围标串标,评标专家不客观公正地履行职责,行政监督部门违法设置审批环节甚至直接插手干预招投标活动等。这些问题如果不能得到有效解决,将从根本上破坏招投标制度的竞争择优功能。 为了解决实践中存在的突出问题,2012年国务院正式施行了《实施条例》,进一步充实完善了有关规定,筑牢了工程建设和其他公共采购领域预防和惩治腐败的制度屏障,并且为加强工程建设领域招投标监管提供了法律依据。 二、制定出台《办法》的必要性 (一)制定《办法》,是贯彻落实《实施条例》的需要。根据《国务院办公厅转发发展改革委法制办监察部关于做好招标投标法实施条例贯彻实施工作意见的通知》(国办发[2012]21号),全面清理与《实施条例》规定不一致的规章和规范性文件是做好《实施条例》贯彻实施工作的重要内容,目前,我部和各省

通信工程安全生产管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通信工程安全生产管理办法(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

通信工程安全生产管理办法(标准版) 第一章总则 第一条安全生产管理的目的就是通过对施工全过程进行有效的控制,使不安全行为和不安全状态减少和消除,把可能发生的事故隐患消灭在萌芽中,达到保护劳动者健康和设备的安全,从而保证安全无事故的实现。 第二条公司全体员工及下属施工队必须遵守本办法。 第二章组织落实责任管理 第三条项目经理应结合工程的特点,建立健全完善的以项目经理为安全管理和第一责任人的施工项目安全管理体系,有组织有领导的开展安全生产管理活动,(如组织班前安全碰头会,安全生产知识教育,安全生产检查等活动),消除各工种施工中的不安全因素,必要时制定应急方案,确保工程施工的安全。 第四条每位员工(包括施工队施工人员)所从事的生产内容,

必须严格执行安全操作规程,持证上岗。 第五条项目经理负责施工生产中的工器具及主材和设备的审核认可。 第六条安全生产责任制落实情况的检查,应认真详细地记录,作为项目考核的原始资料之一。 第三章施工作业现场安全管理 第七条施工作业现场必须设置安全标志或设立醒目围栏和标牌。 第八条施工现场必须保持通道畅通,材料存放应符合安全要求。 第九条施工队仓库应有消防灭火设施,并有专人管理。 第十条施工队仓库火种材料等危险品要分开存放,场所应符合安全要求,并有专人管理,领用应有记录,工程结束时余料应及时清退,管理人员帐目清楚。 第十一条下人孔进行施工作业时必须打开人孔盖进行通风,确认不存在有害气体后,方可进入。 第十二条施工作业用电必须符合安全规定,插座板应绝缘良好,

通信工程安全生产管理制度3篇

通信工程安全生产管理制度篇1 第一章总则 第一条安全生产管理的目的就是通过对施工全过程进行有效的控制,使不安全行为和不安全状态减少和消除,把可能发生的事故隐患消灭在萌芽中,达到保护劳动者健康和设备的安全,从而保证安全无事故的实现。 第二条公司全体员工及下属施工队必须遵守本办法。 第二章组织落实责任管理 第三条项目经理应结合工程的特点,建立健全完善的以项目经理为安全管理和第一责任人的施工项目安全管理体系,有组织有领导的开展安全生产管理活动,(如组织班前安全碰头会,安全生产知识教育,安全生产检查等活动),消除各工种施工中的不安全因素,必要时制定应急方案,确保工程施工的安全。 第四条每位员工(包括施工队施工人员)所从事的生产内容,必须严格执行安全操作规程,持证上岗。 第五条项目经理负责施工生产中的工器具及主材和设备的审核认可。 第六条安全生产责任制落实情况的检查,应认真详细地记录,作为项目考核的原始资料之一。 第三章施工作业现场安全管理 第七条施工作业现场必须设置安全标志或设立醒目围栏和标牌。

第八条施工现场必须保持通道畅通,材料存放应符合安全要求。 第九条施工队仓库应有消防灭火设施,并有专人管理。 第十条施工队仓库火种材料等危险品要分开存放,场所应符合安全要求,并有专人管理,领用应有记录,工程结束时余料应及时清退,管理人员帐目清楚。 第十一条下人孔进行施工作业时必须打开人孔盖进行通风,确认不存在有害气体后,方可进入。 第十二条施工作业用电必须符合安全规定,插座板应绝缘良好,照明工作灯需用胶柄,发电机应有漏电保护装置,禁止违章私用电炉。 第十三条登高作业人员作业前安全帽、工作服、工作鞋应按规定穿戴整齐,系好保安带,仔细检查攀登物的牢固性,对登高工具(脚扣等)及保安带确认完好,方可登高,作业时保安带所扣位置应牢靠。 第十四条机房内工作活动地板掀开时,施工人员走动和搬运设备时要注意地板稳固性。在机架上工作,应防止工具、零件落下,以免造成故障或事故。布线时,人在脚手架上避免用力过猛的跳跃动作,隔离线放板顶两头要扎在固定处,不能碰附近端子板,电线穿过楼层过道洞口必须按规定及时封堵。机房内动用明火时,应向建设单位安全保卫部门申请,待批准后,采取确实有效的保护措施后,方可施工。机房内严禁吸烟。

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

相关文档