文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DCAP-5000馈线监控保护装置使用说明书[1]

DCAP-5000馈线监控保护装置使用说明书[1]

DCAP-5000线路监控保护装置

使用说明书

湖南紫光测控有限公司

HUNAN UNISPLENDOUR M&C CO .,LTD.

出版说明:

5000系列监控保护装置为3000(V2.0)系列的升级产品,亦定义为3000(V2.2)系列。

5000系列装置采用32位DSP数字信号处理技术和以太网通信技术,在性能指标和功能上较3000(V2.0)系列装置有明显提高。

5000系列装置带有RS485总线通信口和TCP/IP以太网口,便于实现双网通信。

5000系列装置在外形和接线上与3000(V2.0)系列装置完全兼容。 5000系列装置的通信协议与3000(V2.0)系列装置完全兼容。

湖南紫光测控有限公司

2007-2-10

目 录

1 装置概述 (3)

2 主要功能 (3)

3 装置使用说明 (3)

3.1 交流电压输入回路 (3)

3.2 交流电流输入回路 (3)

3.3 直流电源输入回路 (3)

3.4 开关量输入(遥信)回路 (4)

3.5 开关量输出(遥控)回路 (4)

3.6 直流模拟量输入回路 (4)

3.7 断路器操作回路 (4)

3.8 通讯接口 (4)

4 按键及显示 (4)

4.1 SEL键 (4)

4.2 BIT键 (4)

4.3 INC键 (4)

4.4 ENT键 (5)

5 技术指标 (5)

5.1 额定参数 (5)

5.2 功率消耗 (5)

5.3 热稳定性 (5)

5.4 装置精度 (5)

5.5 环境条件 (5)

5.6 绝缘性能 (5)

5.7 触点性能 (6)

5.8 抗干扰能力 (6)

5.9 机械性能 (6)

6 继电保护功能 (7)

6.1 速断保护 (7)

6.2 过流保护 (7)

6.3 方向判据和复合电压判据 (8)

6.4 电压定时速断保护 (8)

6.5 失压保护 (9)

6.6 过压保护 (9)

6.7 零序过流保护 (9)

6.8 零序过压保护 (9)

6.9 重合闸功能 (10)

6.10 后加速保护功能 (10)

6.11 低周减载 (10)

6.12 充电保护 (11)

6.13 过负荷 (11)

6.14 TV断线报警 (11)

6.15 TV断线闭锁 (11)

6.16 TA断线报警 (11)

6.17 控制回路断线报警 (12)

6.18 联跳功能 (12)

6.19 检同期、检无压功能 (12)

6.20 动作及告警报告和录波 (13)

7 正常运行显示 (14)

8 菜单说明 (14)

8.1 查看保护 (15)

8.2 查看谐波 (15)

8.3 查看参数 (16)

8.4 查看定值 (16)

8.5 查看投退 (16)

8.6 查看跳闸 (16)

8.7 查看开入 (16)

8.8 动作记录 (16)

8.9 设置参数 (17)

8.10 设置定值 (18)

8.11 设置投退 (19)

8.12 设置跳闸 (20)

8.13 交流校准 (21)

8.14 直流校准 (21)

8.15 联跳设置 (21)

8.16 出口试验 (21)

8.17 出厂设置 (22)

8.18 通信状态 (24)

8.19 模拟故障 (24)

8.20 时钟校准 (24)

8.21 查看版本 (24)

9 设计图纸 (25)

9.1 外形及开孔尺寸图 (25)

9.2 托架设计 (27)

9.3 原理接线图 (28)

9.4 底板端子图 (29)

1 装置概述

该装置基于32位高性能DSP(数字信号处理器)和高速以太网络通信技术设计,主要用于6.3kV~66kV线路的保护测控。

2 主要功能

(1)继电保护功能:

速断保护(可受方向判据和复合电压判据控制)

两段定时限过流保护(可受方向判据和复合电压判据控制)

电压定时速断保护

失压保护(可受TV断线闭锁控制)

过压保护

两段零序过流保护

零序过压保护

重合闸功能(带后加速)

低周减载

充电保护

过负荷保护

检同期、检无压功能

TV和TA断线报警

控制回路断线报警

四路非电量控制(联跳一、联跳二、联跳三、联跳四)

(2)12路开关量输入,10路交流模拟量输入,1路直流模拟量输入,8路开关量输出。

(3)装置失电告警功能。

(4)具有故障录波功能,最长可录波20s。

(5)对时功能:主机软件对时、脉冲对时。

(6)装置可掉电保存最新40次报警记录。

(7)装置带有1个RS485总线通信口和1个以太网通信口,便于实现双网通信。

3 装置使用说明

3.1 交流电压输入回路

装置内部设置有4个小TV可接受0~100V交流电压的输入,用于测量Uab、Ubc、Uca、3U0,和同期电压UT。

3.2 交流电流输入回路

装置内部设置有6个小TA,可接受额定为5A或1A的交流电流输入,需在订货时注明,用于测量监控电流JIa、JIc,和保护电流BIa、BIb、BIc、3I0。

3.3 直流电源输入回路

直流电源输入为DC220V或DC110V,需在订货时注明。装置工作电源的接线端子为P+、P-;控制回路电源的接线端子为L+、L-。

3.4 开关量输入(遥信)回路

装置设有12个遥信开关量信号输入端。用户在使用本装置并对其分配遥信输入端时必须注意以下几点:

①SI1接断路器位置信号。

②SI2~SI9、SP1、SP2为普通开关量信号输入端。

③SP1和SP2也可作为脉冲量输入端(需在订货时注明),可以接有功电度脉冲和无功电度脉冲输入。

④SGP为GPS对时脉冲输入端,可用于GPS脉冲对时,脉冲信号为DC24V输入。

⑤SI1~SI9、SP1、SP2默认为DC220V/DC110V输入,SP1、SP2做脉冲量输入端时为DC24V 输入。

3.5 开关量输出(遥控)回路

装置设有8个开关量输出口TS1~TS8,面板上8个出口指示灯分别与之对应。TS1~TS8输出何种保护(或几种保护的组合)跳闸信号由跳闸表来确定,通过跳闸表可灵活使用TS1~TS8出口(注:1:输出允许,0:输出禁止)。装置面板上第9个指示灯为装置正常工作指示灯。

3.6 直流模拟量输入回路

装置设有1路直流模拟量输入端,用于采集温度或其它直流模拟量。输入信号为0~5V或4~20mA标准直流信号。

3.7 断路器操作回路

装置设有断路器操作回路并内置防跳继电器与跳合闸回路保持继电器。

3.8 通讯接口

本装置带有高速以太网接口和RS-485(或光纤)通讯接口,本装置的各种信号和外部遥信信号可通过通讯网络上传至综合自动化系统的监控主机。

4 按键及显示

该装置的面板主要由一块128×64液晶显示屏、四个按键及出口指示灯组成。

对此装置的所有的操作都是通过四个按键来实现的。四个按键的功能如下。

4.1 SEL键

在正常显示状态下按此键,进入主菜单。

在显示与设置参数时,该键用于退出当前的功能状态,进入上一级功能菜单。

在设置、修改参数时,按该键退出到正常显示状态后,修改才生效。

4.2 BIT键

通常状态下为上翻页键,按一次此键,显示屏的轮显进入上一页。

在设定或修改定值时,该键用于选择数据位,每按一次该键光标向右移动一位,光标所在位即被选中并处于闪烁状态。光标移到最右侧数据位时,如再按该键光标将回到最左边的数据位。

在菜单状态下按该键用于选择菜单项,每按一次该键光标将上移一行。

4.3 INC键

通常状态下为下翻页键,按一次此键,显示屏的轮显进入下一页。

在设定或修改定值时,用于光标所在位数值的增加。每按一次该键光标所在位的值将增加1。数值范围为0~9,当数值增加到最大后,再按一次该键,光标所在位的数值将变为0。

在菜单状态下按该键用于选择菜单项,每按一次该键光标将下移一行。

4.4 ENT键

该键是确认键。

当光标处于某一菜单项上时,按一次该键即进入该菜单项。

当修改完参数后,按一次该键则修改后的参数即得到确认,否则设置或修改无效。

5 技术指标

5.1 额定参数

交流电压:100V

交流电流:5A/1A

直流电压:220V或110V

频率:50Hz

5.2 功率消耗

交流电压回路:不大于0.5VA/相(额定电压下)

交流电流回路:不大于0.5VA/相(额定电流下)

直流回路:每个保护箱不大于10W(静态)或15W(动作)

5.3 热稳定性

长期运行 2In,1.5Un

短时过载 20In,1s

瞬时过载 峰值50In,10ms

5.4 装置精度

保护动作精度:

动作定值精度:≤1%

时间定值精度:≤10ms

频率偏差:≤0.02Hz

滑差定值:≤5%

测量精度:

电流准确率:99.8%

电压准确率:99.8%

功率准确率:99.5%

电能脉冲记录准确率:99%

5.5 环境条件

工作温度:-20℃~50℃,24小时日平均温度不高于35℃。

大气压力:海拔高度4km以下。

最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃,最高温度为40℃时,平均最大相对湿度不超过50%。

5.6 绝缘性能

各电路分别对地之间及交流回路与直流回路之间的绝缘电阻不小于100MΩ。

各电路分别对地之间,以及交流回路与直流回路之间应能承受50Hz,2kV(有效值)的交流检验电压,历时1min的检验(通信口端子与地之间应能承受50Hz、500V(有效值)的交流检验电压,历时1min 的检验)并无闪络或绝缘击穿现象。

各电路分别对地之间,以及交流回路与直流回路之间应能承受5kV(峰值)标准雷电波的检验。

5.7 触点性能

在电压不超过250V,电流不超过5A时连续接通。

5.8 抗干扰能力

能承受GB/T 14598.13中规定的频率为1MHz及100 kHz衰减振荡波(第一个半波电压辐值共模2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰。

能承受GB/T 14598.14中规定的严酷等级为Ⅳ级的静电放电干扰。

能承受GB/T 14598.9中规定的严酷等级为Ⅳ级的辐射电磁场干扰。

能承受GB/T 14598.10中规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰。

5.9 机械性能

工作条件:能承受严酷等级为I级的振动响应、冲击响应检验。

运输条件:能承受严酷等级为I级的振动耐久、冲击耐久、碰撞检验。

6 继电保护功能

6.1 速断保护

装置设有速断保护作为主保护,当任一相电流大于整定值时,动作于出口,可快速切断短路故障。速断保护可受方向和复合电压判据控制,复合电压判据和方向判据均可通过软压板进行投退。

6.2 过流保护

装置带有两段过流保护,当任一相电流大于整定值时,延时动作于出口。可受方向和复合电压判据控制,每段保护的复合电压判据和方向判据均可通过软压板进行投退,方向元件带有记忆功能,以消除近区三相短路死区。以过流一段逻辑框图为例,过流二段逻辑框图相同。

6.3 方向判据和复合电压判据

速断保护和过流保护的方向判据为:°+<<°??9090αφ

φφ

j e I

U Arg &&

速断保护和过流保护的复压判据为:UminU2dz

式中φI &为电流相量,

φφ

U &为线电压相量, 下标φ=a 或b 或c,φφ=bc 或ca 或ab,Umin 为线电压Uab、Ubc、Uca 之最小值,U1dz 为复合电压判据低电压定值,U2为负序电压,U2dz 为复合电压判据负序电压定值,α是方向角,一般取值α=45°。

6.4 电压定时速断保护

装置设有电压定时速断保护功能,以线电压为判据,当任一相电流大于电压定时速断启动电流定值,且当任一线电压Uab、Ubc、Uca 低于整定值时,延时动作于出口。

6.5 失压保护

装置设有失压保护功能,以线电压为判据,当电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时,延时动作于出口。

失压保护可被下列条件自动闭锁:TV断线;断路器分状态;任一相电流大于0.09In。

6.6 过压保护

装置设有过压保护功能,以线电压为判据,当任一线电压大于整定值时,延时动作于出口。

6.7 零序过流保护

装置包括两段零序过流保护,当零序电流大于整定值时,延时动作于出口。

零序过流保护检测的零序电流来自线路专用的零序TA,也可来自三相电流的和电流。对于不接地系统,和电流中的不平衡电流很可能完全淹没真正的零序电流,因此其零序电流一定要来自专用零序TA。

6.8 零序过压保护

装置设有零序过压保护功能,当零序电压大于整定值时,延时启动出口或不启动出口而只发信号。

6.9 重合闸功能

装置具有三相一次重合闸功能,采用速断、过流保护启动方式,当重合于故障时,后加速跳闸并报警。装置中设有模拟的保护重合闸充电回路,充电时间为10s。每当完成重合闸后立即放电。

保护重合闸可被下列条件闭锁:保护跳断路器失败;任一相电流大于0.12In。

6.10 后加速保护功能

自动重合闸自动投入过流加速段保护,重合闸2S后自动退出。

6.11 低周减载

低周减载功能具有滑差闭锁、低电压闭锁和低电流闭锁判据,这些闭锁判据均可通过软压板进行投退,以适应各种减负荷方案。开关位置断开时也闭锁低周减载功能。

低周减载频率判据:40Hz≤频率F≤低周减载频率定值

低周减载滑差判据:滑差≤低周减载滑差定值

低周减载电压判据:电压Uab>低周减载有压定值

低周减载电流判据:任一相电流大于低周减载有流定值

6.12 充电保护

断路器由分到合时,在充电保护有效时间内当任一相电流大于充电保护定值时,延时动作于出口。充电保护可通过软压板进行投退,充电保护定值、充电保护延时、充电保护有效时间可整定。

6.13 过负荷

当任一相电流大于定值时,延时启动出口或不启动出口而只发信号。

6.14 TV断线报警

检测一相或两相断线:当负序电压大于TV断线负序电压定值时,延时5s发TV断线信号。

检测三相断线:当正序电压小于TV断线正序电压定值时,若任一相有电流(大于TV断线有流定值)则延时5s发TV断线信号。

6.15 TV断线闭锁

检测到TV断线延时5s发TV断线信号后,,复合电压判据和方向判据均自动退出,但与之相关的速断保护和过流保护功能被保留;失压保护、电压定时速断保护被闭锁。

6.16 TA断线报警

TA断线判据:保护电流中至少有一相电流大于TA断线有流定值且至少有一相电流小于TA断线无流定值,延时3s报TA断线信号。

6.17 控制回路断线报警

装置设有控制回路断线报警功能。正电源及跳合闸回路负电源信号,经过光电隔离进入DSP,如果无正电源或跳、合闸回路两个负电源任一个断线则延时2s报控制回路断线信号。

6.18 联跳功能

4路联锁跳闸具有现场可编逻辑功能,可灵活运用于各种工艺联锁。

所谓联跳,就是通过装置开关量输入的状态变化来启动出口继电器动作。联跳功能可在“联跳设置”菜单中,做如下设置:

①位选择:第一至第八路开关量均具有联跳功能,设置时Bit=0:无效,Bit=1:有效。位0~7分别代表开关量输入1~8。

②位电平选择:设置开关量打开有效或开关量闭合有效,即可用常开触点或常闭触点来启动联跳功能。

③输出方式:“0”代表脉冲方式,出口带保持,保持时间=脉冲宽度;“1”代表电平方式,出口不带保持。

④脉冲宽度:设置范围0~127秒。

逻辑框图以“联跳一”为例,“联跳二”、“联跳三”、“联跳四”相同。

6.19 检同期、检无压功能

装置设有合闸时检同期、检无压功能,可独立投退。该功能是通过将检同期(检无压)出口接点串联到合闸回路中的方式来实现的。检同期(检无压)出口接点为常闭接点,在出厂设置中可任意设定TS1~TS8中的一个接点作为检同期(检无压)出口接点,但该接点必须与I/O板中的常闭继电器相对应。例如:设定TS8为检同期(检无压)出口接点(其合闸回路见检同期、检无压控制回路原理图),当满足检同期或检无压允许合闸条件时(见检同期、检无压逻辑框图),出口继电器不动作,接点TS8闭合,允许合闸;反之,出口继电器动作,接点TS8打开,不允许合闸。

压差计算:?U= │Ut-Uab│(同期电压减去母线电压)

频差计算:?F= │Ft -Fab│(同期电压频率减去母线电压频率)

角差计算:??= │?t-?ab │(同期电压相角减去母线电压相角)

相角补偿:C ?= ?ab0-?t0(母线电压Uab 初相角减去同期电压Ut 初相角,即母线电压

顺时钟转到Ut 的相角)。同期电压Ut 相角补偿按下表整定。

同期电压t

U &接线 ab

U & bc

U & ca

U & a

U & b

U & c

U & 检同期相角补偿值

120°

240°

30°

150°

270°

幅值补偿:AC=Uab/Ut 。

若t U

&为线电压,则幅值补偿系数为1;若t

U &为相电压,则幅值补偿系数为1.732。 检同期和检无压合闸逻辑 6.20 动作及告警报告和录波 保护动作时产生事故报警报告,发生告警事件时产生预告报警报告。 每个报告中含事件发生时间,当时的电压电流量等。 每个报告都会及时上传到监控主机予以保存,可随时查看最近发生的事件报告。 动作或告警时可发出事故或预告信号,需手动复归或远方复归。

装置掉电可以保存40条SOE 记录。 保护动作可启动录波,录波由保护电流突变启动,突变量一定要超过录波启动电流定值。但有些事件发生时不启动录波,如过负荷、断线报警、联锁跳闸等。录波的长度可整定,装置内部缓冲区可支持总长最多20s 的多次录波。录波数据自动上传到监控主机。

7 正常运行显示

装置在上电后即进入监控模拟量循环显示状态。

符号 显示格式 名称 备注

Uab 000.00 kV 电压Uab

Ubc 000.00 kV 电压Ubc

乘以TV变比

Uca 000.00 kV 电压Uca

U0 000.00 kV 零序电压U0

Ia 000.00 A 监控Ia

乘以TA变比

Ib 000.00 A 监控Ib

Ic 000.00 A 监控Ic

I0 000.00 A 零序电流I0 乘以零序TA变比

P 000.00 MW 有功功率P

Q 000.00 Mr 无功功率Q

cos 0.00 功率因数

F 00.00 Hz 频率

ΦIa 000.0° 监控Ia相角

ΦIc 000.0° 监控Ic相角

以相电压Ua为基准

ΦUab 000.0° 电压Uab相角

ΦUbc 000.0° 电压Ubc相角

WD 000.0 温度

Ut 000.00 V 同期电压

Ft 00.00 Hz 同期电压频率

PH 00000.00 有功电度

QH 00000.00 无功电度

8 菜单说明

在装置正常循环显示状态下按SEL键,即可进入主菜单显示界面。

子菜单名称 密码 备注

1.查看保护 查看装置保护模拟量

2.查看谐波 查看电压Uab、电流Ia的1~11次谐波

3.查看参数 查看装置监控参数

4.查看定值 查看装置保护定值

5.查看投退 查看装置保护投退

6.查看跳闸 查看装置跳闸表设置

7.查看开入 查看装置开关量输入状态

8.动作记录 查看装置存储的动作记录值

9.设置参数 1111 设置装置监控参数

10.设置定值 2222 设置装置保护定值

11.设置投退 2222 设置装置保护投退

12.设置跳闸 2275 设置装置保护跳闸表

13.交流校准 2266 校准交流电流电压输入

14. 直流校准 1166 校准直流模拟量输入 15. 联跳设置 3333 4路联跳设置

16. 出口试验 1175 8路出口继电器试验 17. 出厂设置 1122 装置出厂初始化设置

18. 通信状态 查看装置2个通信口的工作状态 19. 模拟故障 2233 模拟所有事故和预告报警 20. 时钟校准 9999 校准装置的实时时钟 21. 查看版本 查看装置软件版本

8.1 查看保护

在主菜单显示界面选择进入“查看保护”子菜单,可查看装置保护模拟量。

符号 显示格式 名称

备注

Ia 000.00 A 保护电流Ia Ib 000.00 A 保护电流Ib Ic 000.00 A 保护电流Ic I0 000.00 A 零序电流I0 Uab 000.00 V 电压Uab Ubc 000.00 V 电压Ubc Uca 000.00 V 电压Uca 保 护

U0 000.00 V 零序电压U0 不乘以变比

Ia 000.0° 保护电流Ia 相角 Ib 000.0° 保护电流Ib 相角 Ic 000.0° 保护电流Ic 相角 I0 000.0° 零序电流I0相角 Uab 000.0° 电压Uab 相角 Ubc 000.0° 电压Ubc 相角 Uca 000.0° 电压Uca 相角 相 角

U0 000.0° 零序电压U0相角 以相电压Ua 为基准

Ut 000.00 V 同期电压Ut

U1 000.00 V 正序电压U1,相电压 保 护

U2

000.00 V

负序电压U2,相电压

不乘以变比

8.2 查看谐波

在主菜单显示界面选择进入“查看谐波”子菜单,可查看电压Uab、电流Ia 的1~11次谐波。 符号 显示格式 名称

备注

Uab1 000.00 V Uab 基波

Uab3 000.00 V Uab 3次谐波 Uab5 000.00 V Uab 5次谐波 Uab7 000.00 V Uab 7次谐波 Uab9 000.00 V Uab 9次谐波 Uab11 000.00 V Uab 11次谐波 Ia1 000.00 A Ia 基波

Ia3 000.00 A Ia 3次谐波 Ia5 000.00 A Ia 5次谐波 Ia7

000.00 A

Ia 7次谐波

Ia9 000.00 A Ia 9次谐波

Ia11 000.00 A Ia 11次谐波

8.3 查看参数

在主菜单显示界面选择进入“查看参数”子菜单,可查看装置监控参数。详见“设置参数”子菜单。

8.4 查看定值

在主菜单显示界面选择进入“查看定值”子菜单,可查看装置保护定值。详见“设置定值”子菜单。

8.5 查看投退

在主菜单显示界面选择进入“查看投退”子菜单,可查看装置保护投退状况。详见“设置投退”子菜单。

8.6 查看跳闸

在主菜单显示界面选择进入“查看跳闸”子菜单,可查看装置保护跳闸表设置状况。详见“设置跳闸”子菜单。

8.7 查看开入

在主菜单显示界面选择进入“查看开入”子菜单,可查看装置开关量输入状态。

序号 名称 备注

01 断路器 分/合

02 开关量2 分/合

03 开关量3 分/合

04 开关量4 分/合

05 开关量5 分/合

06 开关量6 分/合

07 开关量7 分/合

08 开关量8 分/合

09 开关量9 分/合

10 GPS 分/合

11 开关量11 分/合

12 开关量12 分/合

8.8 动作记录

在主菜单显示界面选择进入“动作记录”子菜单,可查看装置存储的最新40条动作记录。动作记录的内容包括故障类型、动作时间及动作值。

故障类型表:

序号 故 障 类 型 备注

事故报警信号

01 电流速断动作

02 过电流一段动作

03 过电流二段动作

04 充电保护动作

05 后加速保护动作

06 电压定时速断保护动作

07 失压保护动作

08 过压保护动作

09 零序过流一段动作

10 零序过流二段动作

11 零序过压动作

12 低周减载动作

13 重合闸动作

14 联跳一动作

15 联跳二动作

16 联跳三动作

17 联跳四动作

18 过负荷报警

19 TV断线报警

20 TA断线报警

预告报警信号

21 控制回路断线报警

22 故障录波

23 装置故障

8.9 设置参数

在主菜单显示界面选择进入“设置参数”子菜单,输入密码(PASSWORD=1111),可设置装置监控参数。

参数名称 参数范围 备注

1.通讯站号 2-99

2.IP地址[0]

IP地址[1]

以太网IP地址

IP地址[2]

IP地址[3]

3.Submask[0]

Submask[1]

以太网子网掩码

Submask[2]

Submask[3]

4.MAC地址[0]

MAC地址[1]

MAC地址[2]

以太网物理地址

MAC地址[3]

MAC地址[4]

MAC地址[5]

5.端口号 0-999

https://www.wendangku.net/doc/4212430588.html,变比 1-9999

7.TA变比 1-9999

8.零序TA变比 1-9999

9.有功脉冲电度表底数 0-9999

10.无功脉冲电度表底数 0-9999

11.有功脉冲电度表转数比 1-9999 每度脉冲个数

12.无功脉冲电度表转数比 1-9999 每度脉冲个数

8.10 设置定值

在主菜单显示界面选择进入“设置定值”子菜单,输入密码(PASSWORD=2222),可设置装置保护定值。

定值名称 整定范围 备注

1.速断定值 1.00-100.00A 返回系数:0.95

2.过流一段定值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

3.过流一段延时 0.20-20.00s

4.过流二段定值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

5.过流二段延时 0.20-20.00s

6.复合电压低电压定值 30.00-95.00V 返回系数:1.05,线电压

7.复合电压负序电压定值 0.50-50.00V 返回系数:0.95,相电压

8.充电保护定值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

9.充电保护延时 0.10-20.00s

10.充电保护有效时间 0.20-60.00s

11.后加速保护定值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

12.后加速保护延时 0.10-20.00s

13.过负荷报警定值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

14.过负荷报警延时 0.20-90.00s

15.电压定时速断定值 30.00-100.00V 返回系数:1.05

16.电压定时速断启动电流值 0.40-60.00A 返回系数:0.95

17.电压定时速断延时 0.10-20.00s

18.失压定值 1.00-95.00V 返回系数:1.05

19.失压延时 0.10-20.00s

20.过压定值 90.00-150.00V 返回系数:0.98

21.过压延时 0.20-20.00s

22.零序过流一段定值 0.10-30.00A 返回系数:0.95

23.零序过流一段延时 0.20-20.00s

24.零序过流二段定值 0.10-30.00A 返回系数:0.95

25.零序过流二段延时 0.20-20.00s

26.零序过压定值 1.00-150.00V 返回系数:0.95

27.零序过压延时 0.20-20.00s

28.低周减载频率定值 45.00-50.00Hz

29.低周减载有流定值 0.10-5.00A

30.低周减载滑差定值 2.00-10.00Hz/s

31.低周减载有压定值 30.00-95.00V

32.低周减载延时 0.10-20.00s

33.重合闸延时 0.20-20.00s

34.联跳一延时 0.01-20.00s

35.联跳二延时 0.01-20.00s

36.联跳三延时 0.01-20.00s

37.联跳四延时 0.01-20.00s

https://www.wendangku.net/doc/4212430588.html,断线正序电压定值 1.00-70.00V 返回系数:1.05,相电压

https://www.wendangku.net/doc/4212430588.html,断线负序电压定值 0.5-50.00V 返回系数:0.95,相电压

https://www.wendangku.net/doc/4212430588.html,断线有流定值 0.10-5.00A 返回系数:0.95

41.TA断线有流定值 0.10-5.00A 返回系数:0.95

相关文档