消防管道打压试验方案 消防管道打压试验方案 1 范围 本方案适用于公司内部消防管道的年度打压试验,用于测试消防供水压力是否达到灭火要求的标准以及充实水柱扬程是否达标。 本方案不适用于新建、改建、扩建及技改项目的消防管道的验收。 按照本方案实施得出的结论,只适用于公司的内部验证,不能作为法律要求的第三方检测合格的证明。 2 规范性引用文件 下列文件对本方案的应用是必不可少的。 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范(7.4.12) 公司消防管道设计图纸(查询管网走向、灭火器布置、最不利点、管网设计压力) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 充实水柱full water spout 从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。 3.2高层建筑high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑(详细计算参阅标准)。 4 基础数据/目的 准备工作: 卷尺、制作直径380mm的圆孔、压力表量程为管道设计压力的1.5倍、笔、记录表。

标准限值取值表 1MPa=100m水柱;0.1MPa=10m水柱。 5 单位职责 安全工程师: 1负责本方案的实施和解释; 2是本方案的总实施人,负责下达各项指令; 3负责记录各项数据,并填写记录表; 消防泵管理单位: 1 协助安全工程师实施本方案; 2 在接到安全工程师的指令后开启/关闭消防给水泵; 3 最不利点两名人员操作消防设施,做射水试验。 注意事项: 当近消防泵管道出口压力示数(查看压力表)超过工作压力时应及时停泵。 6试验流程 6.1最不利点选取 最不利点确定有如下方法: 1 查看消防设计图纸或消防设计说明 2 距离消防泵房最远点、高度最高点 6.2静压力测定: 设备部在最不利点安装压力表(如最不利点已经预安装压力表可直接使用),在稳压泵或水箱状态下查看压力是否满足要求。 注:消防供水泵不工作。

管道水压试验方案计划(完整编辑版)

XXXX市XXXXXXXXX工程XXXXXXXXXX工程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】 管 道 试 压 专 项 方 案 XXX施工单位

一、工程概况 本标段为土建施工X标,负责XXXXX分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+630—XX0+980,全长350m,全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXXX工程XXXXXXXX工程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa。依规范要求至少达0.8MPa,故此次试验压力取0.8MPa。 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表; 分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力。第一次试压:10分钟内降压,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为,计算并填表。 (1)根据查表得知,试验压力为工作压力的倍,试验压力为 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压 Mpa,所以,10分钟降压值为12= Mpa。 (3)根据表得知,允许渗水量为L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为,所以,渗水量q= W/(T 1-T 2 ) =120=min,折合平均渗水量为×1000/155= L/(min)·(km) 填表如下:

计算:q= ) (21t t W

消防给水管道水压试验方案

编号: 化工一厂污水预处理装置改造项目 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

江苏建兴建工集团有限公司 化一污水项目经理部 2017年4月24日 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案 项目名称:化工一厂污水预处理装置改造项目 编制单位:江苏建兴建工集团有限公司

年月编制人:日日月审核人:年 日批准人:月年

一、工程概况工程名称:化工一厂污水预处理装置改造项目-室外给排水管道。本工程为室外地下管道,其中包括(生活、低压消防水管道、含油污水压力流管道、生活污水管道、污泥重力流管道、检查井、阀门井、消防栓井、化粪池、室外消火栓及消防器材)二、编制依据设计图纸)《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH/T3533-2013JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准SH3505-2011 石油化工施工安全技术规程三、压力试验施工方案 施工准备 ①、试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 ②、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内,其精度为1.5级,表的满刻度值为被测压力的2倍,压力表2块。 ③、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐,施工现场周围消防管道用水。 ④、按试验的要求,管道已经固定。 ⑤、待试管道与无关系统已用盲板隔开。 ⑥、验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑦、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ⑧、试当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。 2.试压材料及设备: 管材φ168×6mm 盲板厚10mm 泵1台 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 试压步骤:3. ①、打压分段:打压系统连接装置及分段见示意图:

压力管道水压试验记录

压力管道水压试验记录 从中国颁发《压力管道安全管理与监察规定》以后,“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中,将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。 国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这就是说,所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。 国务院颁布的《特种设备安全监察条例》明确规定:压力管道和锅炉、压力容器、起重机械并列为不安全因素较多的特种设备。 国家质检总局2014年10月30日发布的《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》所附特种设备目录目录

8000项中该定义改为:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。

工程室内给水管道水压试验记录(表格记录)

工程名称新塘路(新风路-新业路)综合整治 工程景观绿化I标段 分项工程名称给排水分项 施工单位杭州市园林绿化股份有限公司专业工长陈洪翼试验日期年月日 部位森禾广场材质PE 规格63、50、 40 单位米 数量310 试验介质水介质温度11℃气候温度12℃试验内容强度试验严密性试验 管段编号 工作 压力 (MPa) 试验 压力 (MPa) 持续时间 (min) 压力 降 (MPa) 试验 压力 (Mpa) 试验时间(h) 压力降 (Mpa) 试验 情况起始终始 起始终止 森禾广场 前给水管 0.6 0.9 7:00 8:00 0.04 0.69 8:00 10:00 0.02 不渗不漏 施工单位检验评定结果给水管材采用PE管,试验压力表设在本层支管上,加压泵缓慢升压,系统压力升至试验压力0.9Mpa观察1h,然后试验压力降到0.69 Mpa稳压2h,压力降如表所示,外观无渗漏,符合施工验收规范GB50242-2002要求。 施工单位检查评定结果符合要求 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师:

工程名称新塘路(新风路-新业路)综合整治 工程景观绿化I标段 分项工程名称给排水分项 施工单位杭州市园林绿化股份有限公司专业工长陈洪翼试验日期年月日 部位百安居西侧材质PE 规格63、50、 40、32 单位米 数量130 试验介质水介质温度13℃气候温度13℃试验内容强度试验严密性试验 管段编号 工作 压力 (MPa) 试验 压力 (MPa) 持续时间 (min) 压力 降 (MPa) 试验 压力 (Mpa) 试验时间(h) 压力降 (Mpa) 试验 情况起始终始 起始终止 百安居西 侧给水管 0.55 0.83 7:30 8:30 0.02 0.63 8:30 10:30 0.02 不渗不漏 施工单位检验评定结果给水管材采用PE管,试验压力表设在本层支管上,加压泵缓慢升压,系统压力升至试验压力0.83 Mpa观察1h,然后试验压力降到0.63 Mpa稳压2h,压力降如表所示,外观无渗漏,符合施工验收规范GB50242-2002要求。 施工单位检查评定结果符合要求 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师:

消防管道试压方案

消防管道试压方案 消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。 1. 预试验阶段,步骤如下。 (1) 将试压管道内的压力降至大气压,并持续 60 分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。 (2) 缓慢地将管道升压至试验压力并稳压 30 分钟,期间如有压力下降可注水补压( 但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象( 如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。 2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的 10-15%。每隔 3 分钟记录一次管道剩余压力,共 30 分钟。若这 30 分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在 30 分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察 60 分钟。如在整个 90 分钟内压力下降不超过,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压,消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的倍,并且不小于。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 MPa 为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤ MPa 时,水压强度试验压力为设计工作压力的倍,并且不低于;当设计压力>时,水压

消防管道试压及安装方案模板

消防管道试压冲洗方案 第一节一次试压 一、管道试压 1) 试压用的压力表不少于2只, 其精度不应低于1.5级, 量程应为试验压力的1.5-2倍。 2) 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除, 加设的盲板应做明显标记, 并记录临时盲板的数量。 3) 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点, 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形, 且压力降不应大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。 4) 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力为设计工作压力, 稳压24h应无泄漏。 5) 系统试压过程中当出现泄漏时, 应停止试压并放空管网中的水, 消除缺陷后, 重新再试, 试压完成后, 应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道, 并应与记录核对无误, 且应按规范填写记录卡。 6) 试压时必须设有专用的放水测试阀, 不得随便乱拆管道进行放水。 7) 本工程分高区和低区两个系统, 地下室车库和±0.00以上至5层

商铺喷淋系统为低区的强度试验压力为 1.4Mpa, 严密性试验压力为0.6Mpa。6层以上的标准层喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa, 严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的给水主管道强度试验压力为1.9Mpa。消火栓系统管道试验压力为低区0.97MPa, 高区干管 1.75MPa, 支管1.4MPa 二、管道冲洗 1) 管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行, 应先地下, 后地上, 其顺序: 配水干管配水管配水支管。 2) 冲洗前, 应对系统的仪表采取保护措施, 止回阀和报警阀等应拆除, 在其结束后及时复位, 对管道的支架, 吊架进行检查, 必要时应采取加固措施。 3) 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理, 冲洗直径100mm以上的管道时, 应对其死角和底部进行敲打, 但不得损伤管道。 4) 水压试验和冲洗应用生活用水进行, 冲洗时, 排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%, 水流速度应大于3m/s, 其流量应大于设计流量, 冲洗时应连续进行, 当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束, 水流和方向应与其工作方向一致, 冲洗结束后, 应将管内的水排清, 并按规范填写记录卡。 三、管道强度\严密性试压工序检查记录

供水管道水压试验记录表

供水管道水压试验记 录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

室外消防 给水管道试压方案

河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程 室外消防、给水管道试压专项方案编制: 审核: 审批: 编号:HBSJ-HBXXZX-SG(16)-022 日期:2016年8月23日 河北省第四建筑工程有限公司 一、编制依据: 1. 河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程施工图纸。 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、工程概况: 1.工程项目概况 项目名称:河北省经济信息中心供电及消防改造项目消防系统改造工程;建设单位:河北省经济信息中心、河北省社会公益项目管理中心;监理单位:河北远大工程咨询有限公司;施工单位:河北省第四建筑工程有限公司;项目地址:河北省石家庄市新华区合作路312号,省经济信息中心院内。

三.消防、给水管道试压、冲洗及严密性试验: 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;试验完成后,应及时拆除所有盲板及临时管道并签写记录。 1. 试压准备: 1.1水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等经复查符合设计要求。 1.2 试验用的压力表设置2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5倍~2倍。 1.3 将管网所有出水口全部封堵完毕,泄水口已接入室外雨水管道,试压泵运转正常,生活水源接入试压泵。 1.4 试压介质:生活水;试压方式:电动试压泵注水。 2.消防环网水压强度试验: 2.1 对消防环网注水时,应将环网内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.96MPa),稳压30min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 3消防水池给水管道水压强度试验: 3.1 对消防水池给水管道注水时,应将管道内的空气排净,注满水后缓慢升压,达到试验压力(0.6MPa),稳压10min后,管网无泄漏、无变形,压力降不大于0.05 MPa. 4.冲洗要求:

室内采暖管道水压试验记录

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园F楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了F楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师____________________________ 日期____________________________ 注:本表各相关单位各存一份 专业文档供参考,如有帮助请下载。

室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园G楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了G楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师___________________________ 日期___________________________

注:本表各相关单位各存一份 室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

室内采暖管道压力试验 报验申请表 工程名称:平顶山美邦西湖印象花园H 楼 编号:001 致:河南成功工程管理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 H 楼采暖管道压力试验 工作,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。 承包单位(章): 泰宏建设发展有限公司 项目经理: _________________________________ 日 期:_____________________________________ 审查意见: 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

消防系统水压试验方案

中航618所1002厂房工程消防系统水压试验方案按照中华人民共和国国家标准GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收 规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》之技术要求,室内消火栓系统、自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度性试验、严密性试验。对强度性试验、严密性试验进行质量管理。 依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规程》、QG-CA2505-95《施工现场安全管理标准》、QG/CA0809-95《文明施工现场管理标准》、QG/CA1612-95《施工现场机械设备管理标准》的相关规定对试压过程进行安全管理。 试压前准备: 1、试压交底 测试目的、测试过程中的安全注意事项、增压泵的检查及相关操作、测试中巡视的要求、测试应遵守的相关规定、试压后管网内介质的排放、遇到测试问题的应对措施。系统试压应分区域分段进行,试压用的压力表不应少于2只。按国家规范要求对管道进行冲洗。 2、人员安排 现场施工管理人员负责水压测试协调、处理现场测试泄漏问题; 工程师、班组长负责技术指导巡视检查; 配备电焊工1名负责搭接电源;焊接支架. 技术指导1名;巡视检查指导工作 配备有相关安装经验的水工、2人。 3、? 水源确定 协调相关单位按测试管网位置就近取水源取水,试压用水为自来水,并保证试压所要求的用量。 4、电源确定 保证电源(220V)正常,以确保增压泵运转。 5、图纸资料准备 按测试目的,准备室内消火栓系统、自动喷水灭火系统平面图、系统原理图、施工详图及说明、压力测试记录表等技术文件资料。 6、设备及工具准备 增压泵1台、压力表2只、记时器、管钳、扳手1套、钢丝钳、水桶、手电筒、螺丝刀、记号笔、雨靴等。 7、??? 材料准备 试验用的管道、管件、塑料胶管、电工胶布/防水胶布、麻丝/生料带等。 8、管网试压前应具备的条件

消防给水 自动灭火系统压力试验一览表

消防给水、自动灭火系统压力试验一览表 系统 试验项目 介质 试验压力 稳压时间 合格判定标准 敞口水箱满水试验 清水 常压 24h 不渗不漏 消防水箱 封闭水箱满水试验 清水 试验压力 10min 压力不降、不渗不漏 水压强度试验 生活用水 ①当设计压力≤1.0Mpa 时 为1.5倍设计压力且≥1.4 Mpa ②当设计压力>1.0Mpa 时 为工作压力+0.4 Mpa 30 min 管网无泄漏无变形, 压力降≤0.05 Mpa 水压严密性试验 生活用水 设计工作压力 24 h 无泄漏 消防给水管网 气压严密性试验 空气或氮气 0.28 Mpa 24 h 压力降≤0.01 Mpa 压力试验 清水 试验压力 5 min 无渗漏 消防水带 爆破试验 清水 爆破压力≥工作压力的3倍 水压强度试验 生活用水 试验压力 30 min 管网无泄漏无变形, 压力降≤0.05 Mpa 室内消火栓管网 水压严密性试验 生活用水 设计工作压力 24 h 无泄漏 闭式喷头密封性能试验 3 Mpa 3 min 每批抽1%且≥5只,有1只不合格则加倍抽2%且≥10只,累计≥2只不合格判废。无渗漏无损伤为合格。 报警阀渗漏试验 额定工作压力的2倍静水压力 5 min 阀瓣处无渗漏 水流指示器灵敏度 0.14~1.2 Mpa 流量≤15L/min ,不报警15~37.5L/min 任一值报警 流量=37.5L/min ,必报警 自动喷水灭火系统组件 末端试水装置密封试验 额定工作压力的1.1倍 5 min 该装置各组件无渗漏 水压强度试验 生活用水 ①当设计压力≤1.0Mpa 时 为1.5倍设计压力且≥1.4 Mpa ②当设计压力>1.0Mpa 时 为工作压力+0.4 Mpa 30 min 管网无泄漏无变形, 压力降≤0.05 Mpa 水压严密性试验 生活用水 设计工作压力 24 h 无泄漏 自动喷水灭火系统管网 气压严密性试验 空气或氮气 0.28 Mpa 24 h 压力降≤0.01 Mpa 系统工作压力的1倍 5 min 管道无损坏、无变形 水压试验 氯离子含量 ≤25mg/kg 再降至设计压力 120 min 管道无损坏、无变形 气压试验 空气或氮气 干式、预作用为0.28 Mpa 24 h 压力降≤0.01 Mpa 细水雾灭火系统管网 气压强度试验 空气或氮气 双流体系统为水压强度试验的0.8倍 严密性试验 清水 公称压力的1.1倍 阀瓣密封面不渗漏 泡沫灭火系统的阀门 强度试验 清水 公称压力的1.5倍 D N≤50mm 时最短试验持续时间为15s 壳体填料无渗漏 升至试验压力(设计压力 的1,5倍) 10 min 管道无损坏、变形 泡沫灭火系统管道 水压试验 清水 降至设计压力 30 min 压力不降、无渗漏 干粉灭 水压强度试验 清水 1.5倍系统最大工作压力 5 min 管网无泄漏、无变形

压力管道水压试验记录

D9压力管道静水压试验(注水法)备案号:项目名称:XXXXXXXX试验日期:2017年7月3日桩号和截面K0 + 000-k0 + 127.52截面管内径(mm)管道类型界面类型试验截面长度(m)DN800钢管/延性管焊接/承插口127.5工作压力(MPa)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 0.90.8000的时间渗水测量记录的数量达到测试压力T1恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒定压力时间w(L)中测得的渗水量Q [L /(H 6.1m)]中添加的水量1 10:20 10:35 15min 002345相当于平均测得的渗水量[L /(H 6.1 6.1m)]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0.05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0 .1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km)D9静水压试验(注水法)记录号:项目名称:xxxxx试验日期:8月2017年8月8日,桩号和截面K0 + 127.52-k0 + 423.66截面管内径(mm)管道类型接口类型试验截面长度(m)DN800 PE管/钢管焊接296.16工作压力(MPA)试验压力(MPA)15min减压值(MPA)允许渗水量Q [L /(H 6.1 6.1m)] 0.850.8000渗水量记录达到测试压力T1的时

间恒定结束时间T2恒定压力时间t(H)在恒压时间内增加的水量w(L)测得的渗水量Q [L /(H﹥6.1m)] 11:00 11:20 20 20 min 0 02345等于平均测得的渗水量[L /(H﹥6.1m))]外观结论施工单位:试验主管:监督单位:记录员:注:1.允许渗水量的计算公式:钢管:q = 0。05 D(L / min·km)球墨铸铁管(玻璃纤维增强塑料管):q = 0.1 D(L / min·km)预应力混凝土管和预应力混凝土圆筒管:q = 0.14 D(L / min·km))

SG-A003管道工程水压试验记录

SG-A003 管道工程水压试验记录 工程名称分项工程名称给水系统 验收部位泵房截止阀施工单位 项目负责人专业工长施工班组 管段号材质设计工作 压力 (MPa) 温度 (℃) 强度试验严密性试验 介质 压力 (MPa) 时间 (min) 结论介质 压力 (MPa) 时间 (㎜) 结论 1 钢管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 2 铝塑管 1.0(MPa)28 水 1.5 10 合格 施工单位检查评定结果 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论 复合管给水系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行稳压,120min 压力不降为合格。 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 本表一式四份,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各留一份。 四川省建设厅制

SG—A003填写说明 此表可使用于给排水热、冷水管(钢管、符合管、塑料管)、普肖管、自消管、空调供回水管、冷却水管、气管的强度和严密性试验,仅以室内给排水管说明如下。 一、主控项目中: 1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验乓力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 MPa。 检查方法:金属及复合管给水管道系统试验压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力,检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小咐,压力降不得超过0.03 MPa,然后在工作压力的1.15-倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 2.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。 检查方法:观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。 3.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方能使用。 检查方法:检查有关部门提供的检测报告。室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检查方法:观察和局部解剖检查。 二、一般项目中: 给水引人管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行铺设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检查方法:尺量检查。 三、试验压力,饰演过程,允许压降应符合相关分部工程的规范。

给排水管道水压和闭水试验专项方案

. . . 新疆中泰昆玉新材料有限公司120万吨/年PTA项目 全厂地下管网 水压及闭水试验 专项方案 编制: 审核: 批准: 会签: 安全: 质量: 中国化学工程第十三建设有限公司 2017年9月15日

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (2) 3压力管道的水压试验方法 (3) 3.1试压材料及设备 (3) 3.2压力试验准备阶段应注意问题 (3) 3.3水压试验流程 (4) 4无压管道闭水试验 (8) 4.1主要材料及设备 (8) 4.2闭水试验应具备条件 (9) 4.3闭水试验方法 (10) 5、试验注意事项 (12) 6、安全保证措施 (12) 1编制依据

1.1本合同工程招标文件及补充说明、设计图纸说明及技术规范的相关要求。 1.2国家及地方颁布的有关设计、施工、验收规程及有关法律、法规,GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》、SH3533-2003《石油化工给水排水管道工程施工及验收规程》等。 2工程概况 新疆中泰昆玉新材料有限公司120万吨/年PTA项目全厂地下管网。 2.1工业原水系统(暂定):工业原水管道由厂区南侧工业供水干管埋地接入界区,引至综合级水站装置界区后向生产消防水池补水。原水系统管采用枝状管网布置。共计1188米,DN600 Q235B。 2.2雨水系统:接纳厂区雨水和各单项工程的排出的清洁废水(未受有机物污染),经雨水泵提升后排入厂外市政雨水管网。厂区雨水管采用聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,共计:9084米,DN400-1500。 2.3消防给水系统:消防给水管道自综合给水站生产水消防水池吸水管起,经消防泵组加压后供厂共各装置发生火灾时的消防用水和PTA 主装置工艺事故喷淋用水。消防系统管道采用环状管网布置。厂区消防给水管DN≤150mm采用低压流体输送用焊接钢管(GB/3091-2015),DN>200mm采用普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-2012)。共计9967米,DN100-600。 管道的试验长度,压力管道不宜大于1km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。 2.4系统压力试验 厂区消防给水系统 1.8MPa 工业原水系统 1.0MPa

室外消防管道水压试验记录

室外消防管道水压试验记录 施工单位:青岛通力建设集团有限公司试验日期: 2012年 3 月 12 日 工程名称青岛银沙滩旅游度假区一期工程C地块滨海会所室外给排水工程 桩号及地段渔人码头至6号楼消防管道 管道内径 (mm) 管材种类接口种类试验段长度(m) 100 球墨铸铁橡胶圈2045 工作压力(Mpa)试验压力 (Mpa) 15分钟降压值 (Mpa) 允许渗水量 L/(min)·(km) 0.6 1.0 0.01 0.70 试验方法 注 水 法 次 数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束时 间t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 注入的水量W(L) 渗水量q L/(min) 1 13:30 15:00 90 30 0.71 2 15:15 16:45 9028 0.70 3 17:00 18:30 9028 0.70 折合平均渗水量0.703L/(min)·(km) 放 水 法 次数 由试验压力降压的 0.1Mpa时间 T1 (min) 由试验压力放水 下降0.1Mpa时间 T1 (min) 由试验压力,放水 下降0.1Mpa的放 水量W(L) 渗水量q L/(min) 1 2 3 折合平均渗水量0.703L/(min)·(km) 外观管道接口、管身无破损及漏水现象 评语 强度试验保持试验压力10min,管道接口、管身无破损及漏水现象,强度实验合格 严密性试验在试验压力下,15min降压0.01Mpa,渗水量0.70,严密性试验合格 参加单位 及人员 建设单位施工单位设计单位监理单位设施管理单位

室外消防管道水压试验记录 施工单位:青岛通力建设集团有限公司试验日期: 2012年 3 月 12 日 工程名称青岛银沙滩旅游度假区一期工程C地块滨海会所室外给排水工程 桩号及地段渔人码头至6号楼消防管道 管道内径 (mm) 管材种类接口种类试验段长度(m) 150 球墨铸铁橡胶圈2045 工作压力(Mpa)试验压力 (Mpa) 15分钟降压值 (Mpa) 允许渗水量 L/(min)·(km) 0.6 1.0 0.01 1.05 试验方法 注 水 法 次 数 达到试验压 力的时间t1 恒压结束时 间t2 恒压时间 T(min) 恒压时间内 注入的水量W(L) 渗水量q L/(min) 1 13:30 15:00 90 30 1.05 2 15:15 16:45 9028 1.052 3 17:00 18:30 9028 1.049 折合平均渗水量0.703L/(min)·(km) 放 水 法 次数 由试验压力降压的 0.1Mpa时间 T1 (min) 由试验压力放水 下降0.1Mpa时间 T1 (min) 由试验压力,放水 下降0.1Mpa的放 水量W(L) 渗水量q L/(min) 1 2 3 折合平均渗水量 1.0503L/(min)·(km) 外观管道接口、管身无破损及漏水现象 评语 强度试验保持试验压力10min,管道接口、管身无破损及漏水现象,强度实验合格 严密性试验在试验压力下,15min降压0.01Mpa,渗水量1.05,严密性试验合格 参加单位 及人员 建设单位施工单位设计单位监理单位设施管理单位

消防管道试压方法

消防管道试压方法 消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。 1. 预试验阶段,步骤如下。 (1) 将试压管道内的压力降至大气压,并持续60 分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。 (2) 缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30 分钟,期间如有压力下降可注水补压( 但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象( 如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。 (3) 停止注水补压并稳定60 分钟。若60 分钟后压力下降至试验压力的70% 以上,则预试验阶段的工作结束。若60 分钟后压力下降至试验压力的70% 以下,则停止试压,并查明原因采取措施后再组织试压。 2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10-15%。每隔3 分钟记录一次管道剩余压力,共30 分钟。若这30 分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在30 分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察60 分钟。如在整个90 分钟内压力下降不超

过0.02MPa,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足,则水压试验结果不合格。须查明原因采取相应措施后再组织试压。消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。 试压设备 供水泵,试压泵,压力表,带堵板法兰,以及进出水管路和配套阀门。 试压步骤

供水管道水压试验记录

供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下: