文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)PKPM前处理注意事项.

(整理)PKPM前处理注意事项.

(整理)PKPM前处理注意事项.
(整理)PKPM前处理注意事项.

前处理注意事项

1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。

2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。

3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。

4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。

5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。

6、错层结构输入:

A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。

B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。

C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。

关于整理SATWE设计参数便览的说明

设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。

SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。

由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。

SATWE参数便览之总信息

1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算值重算。

2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。

3、钢材容重:隐含值78。可行。

4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。

5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。

6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。

7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。

8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。

9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。

10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。

11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。

12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。

13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。

SATWE参数便览之风荷载信息

1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。见《荷规》7.2.1条。

2、基本风压::风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。

3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-1.00)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N 为结构层。经运算后填输计算值重算。

4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。体型系数分段最多为3。

5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。

6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。

SATWE参数便览之地震信息

1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-

2、《高规》4.4节。

2、设计地震分组:见《抗规》附录A。

3、设防烈度:见《抗规》附录A。按《抗规》3.1.3条调整。

4、场地类别:共分4类。见《抗规》4.1节。

5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。

7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。计算单向地震时考虑。

8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。一般情况选用。

9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。

10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。

11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值:框架结构g 0.6~0.7;框架―剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0;短肢剪力墙结构(补充)0.8~0.9。12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05;小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。

13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。

14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。

15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。

16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-

建议PKPM应明确此处的填的抗震等级是”计算地震作用“用的抗震等级,而非要采用的“抗震构造措施”的抗震等级。

SATWE参数便览之活载i信息

1、柱、墙设计活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。

2、传给基础的活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。

3、梁活载不利布置最高层号:按自然层号填入。

4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表4.1.2。

SATWE参数便览之设计信息

1、考虑“p-△”:可暂不勾选,经计算确定。

2、梁柱重叠部分简化位刚域:一般不简化,梁、柱截面特别大的节点可勾选。

3、按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。

4、钢柱计算长度系数按有侧移计算:勾选按有侧移计算,否则按无侧移计算。判断见《钢规》5.3.3条

5、混凝土柱的计算长度系数计算执行《混规》7.3.11-3条:当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。

6、结构重要性系数:按《混规》3.2.2条确定。

7、梁保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

8、柱保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

9、钢构件截面净毛面积比:0.85偏小,可据节点连接方式、螺孔多少适当加大。

10、柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选双偏压比较稳妥。

SATWE参数便览之配筋信息

1、梁主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

2、柱主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

3、墙主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

4、梁箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

5、柱箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。

6、墙分布筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

7、墙边缘构件箍筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。

8、墙水平分布筋间距:非、一、二、三级抗震300,框支墙200,见《混规》10.5.10条、《抗规》6.4.3条。

9、墙竖向分布筋配筋率:非抗震工程见《混规》10.5.10条,抗震工程见《抗规》6.4.3条,高层特一级抗震见《高规》4.9.2条。

SATWE参数便览之调整信息

11、地震作用调整:

11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3”

1.根据《抗规》第5.

2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……

2.根据李国胜先生编著的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第2.16条:在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再放大。

补充:

“SATWE参数便览之调整信息

11、地震作用调整:

11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3”

1.根据《抗规》第5.

2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……

2.根据李国胜先生编著的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第2.16条:

(1).在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再放大。

(2).广播、通讯、电力调度等建筑物,由于天线高度以及其他功能要求,常常在主体建筑物的顶部再建一个细高的塔楼,塔高常超过主体建筑高度的1/4以上,甚至超过建筑物的高度,塔的层数较多,刚度较小。塔楼的高振型影响很大,其地震作用比按底部剪力法的计算结果大很多,远远不止3倍,有的甚至大8~10倍。因此,一般情况下塔与建筑物应采用振型分解反应谱法(≥15个振型)或时程分析法进行分析,求出其水平地震作用。

SATWE参数便览之荷载组合

1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。

2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。

3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。

4、活荷载重力代表值系数:0.5,《抗规》5.1.3、表5.1.3。

5、风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

6、风荷载组合值系数:0.6《荷规》7.1.4条。

7、水平地震作用分项系数:1.3《抗规》5.4.1条表5.4.1。

8、竖向地震作用分项系数:0.4《抗规》5.4.1条表5.4.1。

9、温度荷载分项系数:待议。

10、吊车荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

11、特殊风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。

12、自定义组合及工况:按提示操作。

13、另有积灰、雪荷载未纳入,应据《荷规》另行处理,荷载组合是由程序自动完成,注意校核。

SATWE参数便览之地下室信息

1、回填土对地下室约束相对刚度比:改版前一般填3运算,填5为完全约束。新版填-m(地下室层数)为完全约束。

2、外墙分布筋保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。

3、地下室外墙侧土、水压力参数:

3-1、回填土容重:18可行。

3-2、室外地坪标高:据建筑设设计确定。

3-3、回填土侧压力系数:据地质报告,经计算确定。一般情况为0.3-0.4。

3-4、地下水位标高:据地质报告确定。

3-5、室外地面附加荷载:据地面功能确定。

4、人防设计信息:

4-1、人防设计等级:据人防部门的意见确定。

4-2、人防地下室层数:据人防部门的意见确定。

4-3、顶板人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。

4-4、外墙人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。

5、新版不允许活载为0,底板也有人防等效荷载及邻空墙的土压力需另案处理。

SATWE参数便览之砌体结构

1、砌块种类:分烧结砖、蒸压砖、砌块三种。《砌规》3.1节。

2、砌块墙体容重:22是烧结砖的容重(含双饰面),其它种类应换算。

3、构造拄刚度折减系数:应是构造柱与砌体弹性模量的比值,一般可取0.3。

4、底部框架层数:填建模时的层数。

5、底框结构空间分析方法:抗震设防工程选PM菜单8,非抗震设防工程选可选有限元整体法。

6、材料强度变化起始层号:填自然层号。

7、第一种弹性模量:《砌规》3.2.5节。

8、第一种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。

9、第一种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。

10、第二种弹性模量:《砌规》3.2.5节。

11、第二种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。

12、第二种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。

13、配筋砌块砌体结构:采用时勾选。

SATWE参数便览之特殊构件定义

一、特殊梁:

1、不调幅梁:指配筋计算不作弯矩调幅的梁。用于裂缝有特别要求的梁,程序有隐含定义,亮青色显示。

2、连梁:指与剪力墙平行或交角不大于25度连接的梁。其刚度应近行折减。程序有隐含定义,亮黄色显示。

3、转换梁:指框支转换梁和托柱梁。程序没有隐含定义,需用户自定义。亮白色显示。

4、铰接梁:程序考虑了一端、两端饺接。程序没有隐含定义,需用户自分端定义。以红色小圆点显示。

5、滑动支座梁:程序考虑了一端为滑动支座。程序没有隐含定义,需用户自定义。以白色小圆点显示。

6、门式钢梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3暗白色显示。

7、耗能梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3亮绿色显示。

8、组合梁:在下级菜单里定义,信息记录在“ZHL.SAT”文件里,取消定义可删除该文件,也可查询修改。

9、刚性梁:点取菜单,在对话框里选择截面类型,双击1/0的1即完成定义。用于柱内节点连接。

二、特殊柱:

1、上、下、两端饺接柱:程序考虑了柱一端、两端为饺接的情况,户自定义后,上端饺接柱亮白色显示。下端饺接柱暗白色显示。两端饺接柱亮青色显示。

2、角柱:指位于阳角X、Y向只有单面拉接的柱,程序没有隐含定义,户自定义后显示“JZ”,再点击取消定义。

3、框支柱:指其框支梁上有混凝土墙连接的框支柱,用户自定义,方法同角柱。

4、门式钢柱:指按《门规》设计的柱,用户自定义,方法同角柱。

三、特殊支撑:

1、铰接支撑:程序考虑了支撑一端、两端为饺接的情况,定义方法同铰接梁。亮黄色显示,饺端以红色小圆点显示。

2、人/V支撑:点取定义后,其一半长度亮青色显示。

3、十/斜支撑:点取定义后,其一半长度亮红色显示。

四、弹性板:按房间单元定义,点取定义后显示一个圆环,圆环内数字示板厚。洞口占房间的一半时,应定义为弹性板。

弹性板分三种:

1、弹性板6:由程序据实计算板平面内、外刚度的板。

2、弹性板3:假定板平内无限刚。由程序据实计算板平面外刚度的板。

3、弹性膜:由程序据实计算板平面内刚度,平面外刚为0的板。

五、临空墙:有人防地下室时定义,红色宽线显示。

六、吊车荷载:输入吊车荷载相关参数和吊车布置。按菜单要求执行。吊车梁红色宽线显示。SATWE参数便览之计算控制参数

1、刚心座标、层刚度比计算:必需勾选。

2、形成总刚并分解:必需勾选。

3、结构地震作用计算:有抗震设防工程勾选。

4、结构位移计算:必需勾选。

5、全楼构件内力计算:必需勾选。

6、吊车荷载计算:有吊车工程勾选。

7、生成传给基础的刚度:必需勾选。

8、构件配筋及验算:必需勾选。

8-1、配筋起始层:按需填入。

8-2、配筋终止层:按需填入。

9、层刚度比计算:

9-1、剪切刚度:配合刚性楼板选用。《高规》确定的方法。

9-2、剪弯刚度:配合弹性楼板、错层结构选用。有限元施加单位力法。

9-3、地震剪力与地震层间位移的比:有抗震设防工程选用。《抗规》确定的方法。10、地震作用分析方法:

10-1、侧刚分析方法:配合刚性楼板选用。

10-2、总刚分析方法:配合弹性楼板、错层结构选用。

11、线性方程组解法:

11-1、VSS向量稀疏求解器:速度快优先选用。

11-1、LDLT三角分解:原项保留。

12、位移输出方法:

12-1、简化输出:侧刚分析方法,仅输出最楼层大位移,总刚分析方法,仅输出周期、地震力,按需选用。

12-2、详细输出:还输出各节点位移,按需选用。

对总信息

8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。

后一句“内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。”的疑问:

无开大洞或在规则的情况下,计算地震作用产生的(柱、梁的)内力难道不能采用刚性楼板假定来计算吗?

关于结构分析中楼板刚度的合理假定问题:在SATWE软件提供的几种弹性楼板假定中,弹性楼板6适用于板柱结构和板柱

PKPM上部计算注意事项

上部结构计算: 1、周期折减系数 框架结构:厂房和砖墙较少的民用建筑,取0.80~0.85,砖墙较多的民用建筑取0.6~0.7,(一般取0.65)。 框架-剪力墙结构:填充墙较多的民用建筑取0.7~0.80,填充墙较少的公共建筑可取大些(0.80~0.85)。 剪力墙结构:取0.9~1.0,有填充墙取低值,无填充墙取高值,多数取平均值0.95比较保险。 2、地震作用计算中,在G E计算时,活荷质量折减系数和活荷载代表值的组合 系数: 3、(1)活荷质量折减系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算质点 质量(恒+活×活荷质量折减系数)用到的一个折减系数。 (2)、活荷载代表值的组合系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算重力代表值(竖向荷载)的一个折减系数,直接用于竖向力(恒、活)作用下的结构内力计算。与上述活荷质量折减系数区别不大,因为:既然重力(竖向力)考虑了多少活载,在计算地震力时也应考虑多少活载,两者是有相关性的,一般两者取值一样,最新版的SATWE已取消了一个系数,仅填一个即可:厂房:均取0.7,仓库应取大值(0.8~1.0),仓库超载可能极大,取1.0较稳妥。民用建筑按规范:一般情况取0.5,藏书库、档案库取0.8。 按实际荷载输入情况(例如:专业厂房按实际荷载输入),计算取1.0。 具体可参考准永久值系数,最小一般取0.5,当活载较大时,此系数对结构计算结果影响很大,应慎重取值。 4、活荷载组合系数ψc:是指多个可变荷载同时作用的组合系数,如:“γG恒+ γW风+ψcγQ活”组合中的系数。 备注:活荷载重力代表值组合系数ψ E 与活荷载组合系数ψ Q 上述所代表的意义具 有类似又有区别,类似的地方:两者都可理解为组合系数,活荷载组合系数ψ c 是与风、吊车等其他可变荷载的组合,活荷载重力代表值组合系数ψE也是组合 系数,它是地震作用组合。不同之处,活荷载组合系数ψ c 最小0.7;活荷载重 力代表值组合系数ψ E ,一般民用建筑为0.5,屋面可不考虑,相当于准永久值

剪力墙中配筋构造要求.doc

剪力墙中配筋构造要求 剪力墙中配筋构造要求是什么,下面为大家详细介绍一下,以供参考。 1、钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm. 2、厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于的600mm. 3、剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2La.同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2La. 4、剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两测的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。 5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。

6、剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2.纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm.在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连粱高度范围内。 7、钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%.结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。

PKPM计算结果正确性的大致判别

PKPM计算结果正确性的大致判别 结构CAD毕竟是一个辅助设计工具,智能化功能很弱,在概念设计、计算模型选择、结果分析等方面必须由设计人员来做,而且结构CAD也会有漏洞、出错,这在软件工程理论来说是不可避免的,因而还需要校审把关。如果设计人员不考虑计算模型是否适用,不考虑计算结果是否合理,不检查输入数据是否正确,一味迷信计算机是很危险的。因为高层建筑结构复杂,构件多,计算后数据输出量很大,如何对计算结果进行分析是非常重要的问题,上机计算并不能保证计算结果一定正确,设计人员必须要对计算结果进行分析,判断其正确性。 计算结果产生错误的原因大致有两方面:一方面是程序的计算模型和假定与工程的实际情况是否对应;另一方面输入数据错误:一个工程要准备成千上万条原始数据,虽经多方校对,也难保证不出错误。查看SSW计算结果总信息。 对计算结果分析可按以下项目进行: ⒈自振周期:在文件中,依次给出所有周期或先X后Y。按正常的设计,大量工程的自振周期大约在下列范围(未考虑周期折减的计算值)。 第一周期即基本自振周期为: 框架结构: T1=(0.12~0.15)n 框剪框筒结构: T1=(0.08~0.12)n 剪力墙筒中筒结构 T1=(0.04~0.05)n 中给 H为 EK 式中 F EK—结构底部水平地震作用标准值。 G —建筑物总质量。 文件中层数多,刚度小时F EK偏于较小值;层数少,刚度大时F EK趋于较大值。当计算的地震作用小于上述的下限,宜适当加大结构的截面尺寸,提高结构的刚度,使设计地震作用不至太小而不安全;当计算的地震作用大于上述的上限太多,宜适当减小结构的截面尺寸,降低结构的刚度,使结构设计比较经济合理。

PKPM建模注意事项及参数涵义(顶)

PKPM建模、施工图、结构鉴 定加固软件常见问题分析 第一部分建模常见问题及软件处理 一、05版数据导入到08版软件中要注意的问题 *能够导入的数据 ——构件信息、交互输入荷载信息、设计参数、楼层组装信息、原PM主菜单2中输入的楼面信息、原PM主菜单3输入修改的房间恒活信息、次梁荷载信息。(个人建议:尽量不要导入,实在需要导入,导入完后重新检查模型) 二、层间编辑的使用方法和注意事项 ●支持层间编辑的命令; ●不支持层间编辑的命令; 三、工程拼装方式 1)(合并顶标高相同的楼层)方式。选择该方式,如拼装的两楼层顶标高相同。将合并形成一个新的标准层。两个被拼装的结构,不一定必须从第一层开始拼装,可以从任意标高开始拼装。 2)(楼层表叠加)方式。楼层叠加拼装方式可以对合并标准层的操作进行控制,使工程拼装更加灵活方便,特别合适大底盘多塔结构的建模。 四、建模——常见应用应该注意的问题(08版) 1、层间梁两端应有柱或墙,且不能跨越超过3个节点。 2、坡屋面斜梁可以与下层梁直接连接,不需要设短柱,但得布置封口梁,封口梁应输入下层梁,两梁重和。 3、坡屋面不考虑斜板作用,如果需要可以通过屋面斜撑体现斜板刚度。 坡屋面设计注意事项: 1)旧版软件除顶层外,斜梁上下端标高都不应超过本层结构标高。对于体育场馆等越层斜梁,应按楼层分段输入。新版软件允许布置越层斜梁,即上层斜梁可以跨越数层与下层的梁或墙相交,但在交点处应人工在下层梁或墙上增加节点,以确保构件链接。 2)生成坡屋面时形成的山墙或异性剪力墙,旧版不能分析,新版能。 4、斜杆只认两端节点,与其他杆件看上去相连,其实是不连系的。 Satwe计算时默认为两个端点,如果想要考虑与杆件关系,就得分段布置。 5、剪力墙之间的连梁的输入方式 ——按墙体开洞输入;按连梁设计。 ——按框架梁输入。按框架梁设计。 ●跨高比小于2.5,作为连梁设计; ●跨高比小于5,作为框架梁设计; ●跨高比小于2.5~5,由设计人员根据工程实际自行设计 应当注意,剪力墙连梁是按连梁还是框架梁进行设计,不仅对连梁本身的内力和配筋计算有很大影响,对结构整体刚度、周期、位移计算也有影响。 6、剪力墙的跃层洞口建模计算 新版软件通过修改墙的上、下节点标高,可以生成与楼层标高不同的错层墙,便于布置楼梯间洞口,satwe可对带洞口的错层墙正确进行墙元划分和计算。 7、柱内含多节点的情况

剪力墙配筋的解惑

假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围 指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内 的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就 用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以 2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满 足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2 就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过 大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下 有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者 0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙 竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率” 为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为: 0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹 性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组 合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

PKPM必须检查的计算结果输出信息

PKPM必须检查的计算结果输出信息 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.6和6.4.5。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。 新抗震规范附录E2.1规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于2。 新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80% 新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择: (1)高规附录E.0.1建议的方法--剪切刚度 Ki=GiAi/Hi (2)高规附录E.0.2建议的方法--剪弯刚度Ki=Vi /△i (3)抗震规范3.4.2和3.4.3条文说明中建议的方法Ki=Vi/△ui 选用方法如下: (1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1; (2)对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数>1层的结构宜采用刚度2; (3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3) 竖向刚度不规则结构的程序处理: 抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数;

PKPM设置参数

(一) 前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。剪力墙的自动组合截面配筋方法

剪力墙的自动组合截面配筋方法 一、YJK的两个对剪力墙自动按组合截面配筋的参数 在计算参数的构件设计部分,设置了两个对剪力墙自动按照组合截面配筋的参数,一个是“墙柱配筋设计考虑端柱”,另一个是“墙柱配筋设计考虑翼缘墙”。 1、墙柱配筋设计考虑端柱 勾选该项,则软件对带边框柱剪力墙按照柱和剪力墙组合在一起的方式配筋,即自动将边框柱作为剪力墙的翼缘,按照工形截面或T形截面配筋,这样的计算方式更加合理。 详细计算方法见用户手册第四章第六节剪力墙部分内容。 2、墙柱配筋设计考虑翼缘墙 即是否按照组合墙方式配筋。 二、规范要求对剪力墙的截面配筋应按照组合截面进行 规范条文: 《混凝土规范》第9.4.3,…在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。 《抗规》第6.2.13-3,抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、板柱-抗震墙结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作。 不勾选如上参数,即是以往的设计方法。以往的设计,对于带边框柱剪力墙,最终边缘构件配筋是先几部分构件单独计算,然后叠加配筋结果,一部分为与边框柱相连的剪力墙暗柱计算配筋量,另一部分为边框柱的计算配筋量,两者相加后再与规范构造要求比较取大值。这样的配筋方式常使配筋量偏大。 以往的设计,对于带翼缘剪力墙,软件在剪力墙墙柱配筋计算时对每一个墙肢单独按照矩形截面计算,不考虑翼缘作用。对于由墙肢相交的边缘构件配筋是把各个墙肢的配筋相加得出的,有时偏大,有时偏小。 三、YJK的剪力墙自动组合截面配筋过程 勾选“墙柱配筋设计考虑端柱”,则软件对带边框柱剪力墙按照柱和剪力墙组合在一起的方式配筋,即自动将边框柱作为剪力墙的翼缘,按照工形截面或T形截面配筋。 勾选“墙柱配筋设计考虑翼缘墙”,则软件对剪力墙的每一个墙肢计算配筋时,考虑其两端节点相连的部分墙段作为翼缘,按照组合墙方式计算配筋。软件对翼缘的考虑不一定包含翼缘的全部长度,有时仅考虑翼缘的一部分参与组合计算,即考虑的翼缘长度不大于腹板长度的一半,且每一侧翼缘伸出部分将不大于4倍翼缘厚度。但软件对短肢剪力墙自动考虑翼缘的全部长度。 如果两端的翼缘都是完整的墙肢,则软件自动对整个组合墙按照双偏压配筋计算,一次得出整个组合墙配筋,下左图即是。对短肢剪力墙将按照双偏压配筋计算。 如果某一端翼缘只包含翼缘所在墙的一部分,则软件对该分离的组合墙按照不对称配筋计算,得出的是本墙肢配筋结果,下右图即是。按照不对称配筋方式才能得到经济合理的配筋结果,因为对于不对称的剪力墙组合截面,按照对称配筋总是两端取大,造成浪费。

PKPM-SAUSAGE常见问题解答介绍

PKPM-SAUSAGE常见问题解答 目录 PKPM-SAUSAGE常见问题解答 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1安装问题-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 问题:如何安装单机版? ------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.2 问题:SAUSAGE软件对电脑的软件和硬件配置有何要求?-------------------------------------- 3 1.3 问题:为使用软件,单位准备配置电脑,能否给推荐一下? ---------------------------------- 3 1.4 问题:运行程序时,提示“请插入PKPM加密锁:SAUSAGE锁” ---------------------------- 4 1.5 问题:简单算例但运行失败,是何原因? ------------------------------------------------------------- 4 2导入问题-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1 问题:SAUSAGE中梁、柱、墙、楼板的钢筋如何得来的? --------------------------------------- 4 2.2 问题:导入SATWE数据时,梁、板及柱的混凝土强度等级需要重新定义吗?------------ 4 2.3 问题:如何在前处理中直接打开SSF文件?------------------------------------------------------------ 5 2.4 问题:如何直接修改SSF文件的点坐标? --------------------------------------------------------------- 5 2.5 问题:导入SSG后,梁柱等构件的配筋量如何查看?---------------------------------------------- 5 2.6 问题:剪力墙中钢筋如何布置? ---------------------------------------------------------------------------- 5 2.7 问题:程序会自动读取楼板钢筋为HPB300,但常规设计都是采用HRB400,需要导入后 对参数进行修改,如何能自动导入楼板钢筋等级为HRB400。 ---------------------------------------- 6 2.8 问题:目前程序必须接力最新版本的SATWE数据吗? --------------------------------------------- 7 2.9 问题:采用其他软件(如ETABS)建立的模型,导入SAUSAGE数据是否会丢失? ---- 7 2.10 问题:所有读入的构件截面和配筋率,是否进行了归并?-------------------------------------- 7 2.11 问题:做钢-砼混合结构时经常采用PMSAP,SAUSAGE有与PMSAP的接口吗? -------- 7 2.12 问题:目前SAUSAGE不支持的截面有哪些?--------------------------------------------------------- 7 2.13 问题:接力数据时提示“TXDATA Microsoft基础类应用程序已停止工作”,是何原因? 7 2.14 导入模型后,竖向构件全部丢失,是何原因? ------------------------------------------------------ 8 2.15 问题:SSG数据文件中包含了构件配筋和网格划分吗?------------------------------------------ 9 2.16 问题:两片相连剪力墙,导入后表现为脱开状态,如何解决? ------------------------------- 9 2.17 问题:PKPM建模时,由于柱子的平面坐标有些差别,实际形成一根斜柱。如何实现 上下相邻楼层同一位置处布置的柱子具有相同的平面坐标?------------------------------------------ 9 2.18 问题:短线的两端点为不同竖向构件的端点,预处理无法完成消除短线,如何处理? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.19 问题:导入后边缘构件缺失,是何原因? ------------------------------------------------------------- 9 2.20 问题:边缘构件集中布置于剪力墙的一端,如何处理? --------------------------------------- 10 3前处理问题 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1 问题:重新生成边缘构件,边缘构件配筋会取SATWE的计算配筋吗?-------------------- 10 3.2 问题:数据检查时发现有大量冗余节点和长度小于0.35m的警告,需要一一排除吗? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.3 问题:三连梁在程序中如何定义?----------------------------------------------------------------------- 10 3.4 问题:如何修改剪力墙的配筋率?----------------------------------------------------------------------- 10

结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。 13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。 SATWE参数便览之风荷载信息

剪力墙结构配筋规律

剪力墙结构配筋图规律总结 连云港市建筑设计研究院有限责任公司马占勇 搞要:对剪力墙结构配筋规律进行总结,以便设计效率提高。剪力墙结构的配筋分为墙体分布筋和边缘构件配筋。配筋首先满足电算结果,其次满足《抗规》的构造要求。边缘构件箍筋计算可考虑墙体分布筋。 关键词:剪力墙结构配筋规律墙体分布筋边缘构件配筋 前言: 剪力墙结构为一种常用结构形式,多用于高层住宅。剪力墙结构配筋的安全与经济成为我们关心的问题。现对剪力墙结构配筋图规律进行总结,以便设计效率提高。 实例分析: 现以18+1高层住宅剪力墙结构为例进行总结。该结构抗震等级为三级。 剪力墙结构墙的配筋分为墙体分布筋和边缘构件配筋。墙体分布筋首先满足电算结果,其次满足《抗规》6.4条的构造要求。关于边缘构件,首先也应满足电算结果,其次底部加强区及其上一层根据轴压比情况设置构造边缘构件,以及不同的约束边缘构件;而此以上各楼层设置构造边缘构件,当然也应满足电算结果。

以下进行详细分析总结。 一、墙体分布筋 首先满足电算结果。除地下室处该处大多数情况,电算结果为构造配筋。 此时应满足《抗规》6.4.3 抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%.四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%。6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:l 抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm;竖向钢筋直径不宜小于lOmm。 对于200mm厚剪力墙,水平筋一般采用 8@200(双层),竖向筋一般采用 10@300(双层),即可满足安全经济的要求。 另外,《高规》7.2.19 房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。所以相应部位剪力墙,水平筋采用 8@200(双层),竖向筋一般采用 10@200(双层)。

PKPM计算结果分析及注意的问题讲义(终审稿)

P K P M计算结果分析及注意的问题讲义 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

第一节结构整体性能控制 I、轴压比 一、规范要求 轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它是影响墙柱抗 震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范 采取的措施之一就是限制轴压比。规范对墙肢和柱均有相应限值要求, 见10 版高规和。 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表的规定;对于Ⅳ类场 地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。 二、电算结果的判别与调整要点: 混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT) Uc --- 轴压比(N/Afc) 1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的 限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严 格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于。

2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。 3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取,活载分项系数取)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。 4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规条注)。 5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于,一级(8度)大于,二级大于时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。 三、轴压比不满足简便的调整方法: 1.程序调整:SATWE程序不能实现。 2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。 II、位移和位移比 一、位移和位移比控制

广联达画剪力墙时的常见问题(值得收藏)

梁的支座识别为剪力墙,但是计算却没有按照锚入平行墙节点计算。钢筋算量2009济南 2010-6-11 答:新版本中重新提取梁跨就可以了 剪力墙遇到很长的暗柱,剪力墙只想锚入墙里一个锚固,怎么设置钢筋算量2009南宁2010-6-11 答:可以把暗柱的类别换成端柱就可以了,因为剪力墙遇到暗柱是不考虑直锚和弯锚的,但是遇到端柱就考虑了 剪力墙钢筋一侧的直径不同如何输入?钢筋算量2009长春2010-6-10 答:剪力墙的输入格式:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100,主要处理每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同,计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距。 不同属性的剪力墙合并和钢筋计算?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:工程中有相邻墙段,厚度不同,一侧平齐,平齐这一侧的钢筋是通长计算的,但是绘制时需要分段绘制。采用合并功能,可以把两段墙合并,但是保留本身各自的属性。选中两段墙图元,选择“合并”命令。在是否保留墙段各自属性对话框中选择是,合并成功。汇总计算,在编辑钢筋中查看计算结果,可以看到,剪力墙平齐一侧的钢筋是通常计算的。 在钢筋中剪力墙要布置暗梁,但导入算量怎么变成框架梁了?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:一般情况下,暗梁是不需要导入的,因为和剪力墙一起浇注,他们的量是算在一起的,所以GCL2008中没有暗梁构件,在钢筋导入图形软件时可以选择需要导入构件类型,暗梁不选就可以了。 CAd识别短肢剪力墙的时候两段墙体距离比较近,软件识别成一段墙体了?图形算量GCL2008杭州2010-6-8 答:按照正常操作提取墙体边线和读取墙厚,进行到识别墙这一步的时候,对话框下方有个洞口最大宽度的选项,默认是3000,此时可以测量一下图纸上两段墙体的间距,输入一个小于这个间距的数值,然后再去识别墙就可以了。 GGJ10.0中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋?GGJ10.0洛阳2010-6-8 答:如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。 剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧钢筋算量2009银川市2010-6-7 答: 20、剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧 剪力墙底部加强的输入,底部1000范围内为三排,到上边2000范围内为两排钢筋,软件中怎么处理? 方法:步骤1、水平筋的输入方式为:(1)b12-200+(1)b14-200[1000]+(1)b12-200,如果不输入范围软件默认剪力墙的全高 步骤2、垂直筋的输入方式:在垂直筋中输入内侧和外侧两排,剩下的一排在其他钢筋中输入,因为底部加强的这个钢筋长度一般是固定的,很容易计算 注意:尽量不要断开两道墙绘制,因为断开了,垂直筋会多一个搭接或者多一个接头

PKPM计算结果及注意的问题-资料

第一节结构整体性能控制 I、轴压比 一、规范要求 轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见10 版高规6.4.2和7.2.13。 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。 二、电算结果的判别与调整要点: 混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT) Uc --- 轴压比(N/Afc) 1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。 2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。 3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。 4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规6.3.6条注)。 5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。 三、轴压比不满足简便的调整方法: 1.程序调整:SATWE程序不能实现。 2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

剪力墙配筋(新手实用)

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定

PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定 PKPM计算结果,PKPM计算书合理性决定到设计的成败,要做到PKPM计算准确无误需要有PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定!我们杭州绿树结构施工图设计室在PKPM软件计算,提取计算书时对PKPM计算结果,PKPM计算书合理性判定有如下总结: 1.检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载; 2.计算简图是否与实际相符,计算程序是否选则正确 3.7大指标判定: (1).柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;见抗规6.3.7和6.4.6 (2).剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;见抗规5.2.5 剪重比也就是地震剪力系数,由《抗规》(GB50011-2001)对5.2.5条的条文说明知,“对于扭转效应时显或基本周期小于3.5S的结构,剪力系数取0.2amax”,由此可据《抗规》表 5.1.4-1推算出各地震列度下的剪力系数:9度为0.2*0.32=0.064,8度为0.2*0.16(0.24)=0.032(0.048),7度为0.2*0.08(0.12)=0.016(0.024),6度为0.2*0.04=0.008。在计算时应注意《抗规》5.2.5条,对于6度区可不要求该剪力系数,可详读该条的条文说明。即6度区按0.8%较好,这样对结构来说是更安全的(类似于最小配筋率的概念)。 剪重比主要是考虑基本周期大于3s的长周期结构。地震对于此类结构的破坏相比短周期的结构有更大影响,但规范用的振型分解反应普法无法作出估计;而且对于此类长周期结构计算所得的水平地震作用下的结构效应可能偏小,这可能就是规范设定最小剪重比的原因。另外不要忘了对竖向不规则结构的薄弱层的水平剪力应增大1.15倍,即楼层最小剪力系数不小于《高规》表3.3.13(即上表)中相应数值的1.15倍。在抗震规范的抗震截面验算的条文说明中,明确指出,剪重比是一个调整系数,即这不是一个指标,计算结果出来后,若剪重比大于规定的最小值,计算结果不作调整,若小于,将地震剪力调大,使剪重比达到规定的最小值.类似框剪结构的0.2Qo,在satwe的结果文件Wmass.out,给出这一调整的信息,多看看这

相关文档