文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 霍尼韦尔门禁接线图

霍尼韦尔门禁接线图

霍尼韦尔门禁接线图

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线--原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用 485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准485(波特率9600)通讯; ? 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里 面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); ? 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、 首卡开门等; ? 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; ? 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; ? 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; ? 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; ? 多门控制器支持互锁、防潜返功能; ? 所有设备可以混合安装在一个系统里面; ? 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; ? 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准10M TCP/IP 通讯; ? 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; ? 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在 脱 机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);双存储器,卡数据、 刷卡数据分别存储。

门禁控制器接线原理图

门禁系统维护方案门禁控制器接线原理图

1

在 脱 机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);双存储器,卡数据、

霍尼韦尔安防监控系统方案.(DOC)

霍尼韦尔健康舒适家居安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号:20150331 二零一五年三月

霍尼韦尔家居系统优点 1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。 目前,家庭监控的业务模式是IP摄像机+各类报警探测设备+平台接入。在这样的模式下,用户离开时布防,发生意外情况时触发报警,报警信息以短信形式及时发送给用户,同时启动警铃并联动IP摄像机进行预置位转动、抓拍图片、启动录像等程序。用户收到短信后通过PC或手机登录并实时浏览现场视频,确认后采取处置措施,用户回来后撤防。 而对于家庭安防系统的建立,现阶段还需要专业队伍的安装和服务。目前,家庭安防工程主要有房产开发商委托安防工程商来完成。业主购房后若是要进行装修,就需要工程商为

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 标准485(波特率9600)通讯; 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等; 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; 多门控制器支持互锁、防潜返功能; 所有设备可以混合安装在一个系统里面; 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 标准10M TCP/IP 通讯; 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在脱

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书

霍尼韦尔honeywell VISTA120中文说明书 1.产品以及系统的技术指标以及功能 VISTA-120可以划分为8个子系统,最多支持128个由有线、总线或无线设备组成的防区,主要性能如下: ·对于5800EU系列无线设备,可以监测无线干扰,支持无线警号,监测时间缩短。 ·通过对4101SN 和4208UXM Mk3 的支持,继电器数量从32个增加到96个。 ·增加了和PASSPOINT门禁系统的互动功能。 ·支持自驱动警号。 ·支持最终触发布防。 ·系统布防时可选下载限制。 ·防区9可用于电话线监测处理。 ·可选择布撤防期间键盘的不同显示。 ·对于序列号式总线设备支8倍的数据处理速度。 ·防区列表数量从8个扩展到15个。 ·可选择每个子系统可以被旁路的防区数量。 基础接线防区 ?防区2-8可选末端电阻监测,支持NO或NC探测器 ?可以划分到任一子系统 ?防区1可以支持最多16个烟感探测器 ?防区1-8都可以使用4线烟感探测器

?防区8最多支持50个玻璃破碎探测器 总线防区扩展: 支持119个总线防区,最大电流128mA: ?必须使用总线模块(RPM) ?受主机监视 ?可以划分到任一子系统 无线防区扩展: 用5800系列无线设备最多可以有128个无线防区(若同时接有有线或总线防区,无线防区相应减少): ?发射器发送安全信号供主机监视 ?可以监测发射器的电池状态 ?可以划分给任意一个子系统 特殊监视防区 J7 触发器输出防区973 无线接收机防区988, 990 总线回路防区997 外围设备 支持最多32 和6139/5839EU 键盘混合连接的可编址设备,如无线接收机、继电器模块、4285电话模块等: ?与键盘接在同一接线柱 ?每个设备一个唯一的地址

霍尼韦尔安防监控系统方案

霍尼韦尔健康舒适家居 安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号: 二零一五年三月 霍尼韦尔家居系统优点

1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的 居住环境。刷卡门禁接线说明 1.电源NC 接电锁红线 2.电源GND接电锁黑线 3.电源+12V接门禁主机+12V 4.电源GND接主机GND 5.电源PUSH接主机PUSH /NO 6.门禁机与开关OPUNSW和DGND分别接开关两端 7.门禁机与门铃门禁机的两个BELL分别接门铃的两端 1.DGND 出门按钮正 2.DOIOR1 3.OPENSW 出门按钮负 4.PUSH/ NO 控制 5.NC 常开 6.GND 电源负 7.+12V 电源正 8.BELL 门铃 9.BELL 门铃 刷卡门禁修改操作表 功能设置第一步第二部第三部第四部第五步 修改编程密码按输按0 输入6位新编码重复一次编码修改开锁时间* 入按2 输入03(TT=03秒)按*号退出 键编 修改通用密码程按3 输入4为新编码按*号退出 密 码输入3位编码 增加有效卡按5 (注001~500之间+感应卡(1~n张) 不可重复) 删除有效卡按7 输入3位编码或感应删除卡 注;编程默认密码;990101 开门密码;1234 卡密码默认;0000 强制恢复出厂编程密码;短接J2 两孔后松开即可。

中控F7指纹门禁接线说明 1.主机的电源接;正极 +12V 负极 GND 2.主机的 COM 和 GND 要短接 3.主机的 控制线接NO 门禁控制电源;NC 和接锁正极 GND 接锁负极 ;PUSH 接主机的控制线和出门按钮的正极 ;出门按钮的负极接 GND ;+12V 接主机的正极GND 接主机的负极 中控F7射频卡门禁接线 12V 电源正极 GND 电源负极 NO 常开(控制端正极) COM 公共端(控制负) 主机线排列图 ALM- 报警正 RJ451 考勤端口 ALM+ 报警负 RJ452 NC 常闭 RJ453 COM 公共端 RJ456 NO 常开 J12 wiegand 输出 BUT 出门按钮正 WDO GND 出门按钮负 GND SEN 门磁 RXD RS232 BEL+ 门铃正 TXD BEL- 门铃负 GND GND 电源负 485A RS485 12V 电源正 485B OTA600考勤门禁接线 PSK NO (控制正) D1 COM (控制负) DO NC VOUT +5V GND GND GND (电源负) 485+ +9V (电源正) 485_ 注;只接以上说明的,其他均不需要接 门禁电源; 磁力锁;V+(电源正) 12V(电源正 双开门 V —电源负 GND (电源负

霍尼韦尔美国西屋门禁方案-pw5k与star

PW5K与STAR对比及兼容性 PW5K是在STAR系列上改进更加完善的一个系列,具备更好的结构连接,扩展功能更强,前端设备兼容更广,可以接多种标准读卡器,如果原来门禁系统用STAR系列,只要门禁管理软件是用PRO-WATCH,就直接可以兼容PW5K系列所有型号。要是原来的门禁系统管理软件不是PRO-WATCH,只要重新买一套PRO-WATCH 门禁管理软件,就可以兼容STAR系列和PW5K系列。 要是重新买一套PRO-WATCH门禁管理软件,只要把原来STAR门禁管理软件数据库备份一份。在服务器上安装PRO-WATCH门禁管理软件,安装成功后在PRO-WATCH数据库里导入STAR备份的数据库,那样PRO-WATCH数据库都有原来门禁系统全部资料。 STAR门禁系统结构图 Star系列支持双通信链路冗余,主要是485通信协议和TCP/IP通信协议。系统要是通过网络(TCP/IP通信协议)连接,每个控制器都要增加一个网络模

块。Stra门禁系统结构是二级架构,控制器、读卡器,控制器通过485通信协议或韦根协连接读卡器,可是控制器只支持两路韦根协议。要是读卡器全部韦根协议连接,还需要增加韦根协议模块. Star系列控制器分为4门控制器、8门控制器、16门控制器。 PW5K门禁系统结构图 PW5K系列支持双通信链路冗余,主要是485通信协议和TCP/IP通信协议。系统要是通过网络(TCP/IP通信协议)连接,每个控制器都要增加一个网络模块。PW5K门禁系统结构是三级架构,PW5K控制器、读卡器模块、读卡器。 PW5K控制器最多支持64个读卡器。PW5K控制器通过RS485通信协议连接读卡器模块,读卡器模块通过韦根协议连接读卡器。 PW5K控制器支持任意模块组合,即一个控制器下总线连接的设备可以为双读卡器模块、单读卡器模块、16路输入模块、16输出模块,不分先后顺序,直接连接在485总线即可使用,根据不同需要添加不同模块及数量即可,非常适合系统扩展及系统联动。

单双门禁系统安装方法

单门、双门、四门系列门禁安装及说明 门禁系统分为两种类型,总线和网络型。总线型分单门、双门、四门等门禁控制器通过485总线方式直接接入门禁服务器串口,前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁接入门禁控制器。网络型分两种方式:1、单门、双门等网络门禁控制器通过网络接入门禁服务器,2、前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁先接入门禁控制器然后接入网络门禁控制器,通过网络接入门禁服务器,门禁控制器可接入门的数量及网络门禁控制器可接入门禁控制器的个数根据现场情况而定。下面介绍门磁、各种锁、按钮、读卡器、防爆门禁、门禁控制器的介绍及安装方法,因门禁的厂家较多,赞只找了一些有代表性的产品,和其他门禁原理相同。 一、门磁 1).门磁的功能和原理,门磁在门禁系统中的应用。 门磁是用来检测门是否关闭的一个小型感应器,有很多电锁是带了门磁功能的,建议客户如果门禁系统中用到门磁,最好是采购带门磁功能(门状态反馈功能)的电锁。如果电锁没有带门磁功能,可以自行选购门磁,门磁大小比一元硬币略大,价格在十几块钱左右。 市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。 2).门磁在门禁系统中的主要作用在于以下几点: 在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。 可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。 可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警。 备注:如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点(例如 Sen1 GND)上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点(例如 Sen1 GND)用导线进行短接,避免产生误报警信号 二、电磁锁 目前,门禁控制器控制门开、闭的主要执行机构是各类电锁,包括锁扣、磁力锁、电插锁等,锁扣、磁力锁多用于木门,而电插锁多用于玻璃门,一般锁具是采用直流方式供电,供电电压从12V到18V甚至24V不等,因此功耗也各不相同,出于节能的考虑,门锁要根据具体需要进行合理选择:在重要场合,门锁要经得住一定的外界冲击破坏,因此可以选用大功率的电锁,而一般性的场合,如果要求不高,可以采用12V供电的电锁。就目前具体使用情况来看,绝大多数电锁是采用工作电压为12V,待机状态电流消耗小于1A的小功率电锁。 以下为门锁安装步骤及示意图: 1).双开门(电插锁ML150-6 )

霍尼韦尔监控、门禁、报警

霍尼韦尔监控、门禁、报警

XX安全防范系统工程技术方案

目录 1系统概述 (5) 2设计依据 (7) 3设计原则 (11) 4视频监控系统 (16) 4.1............................................................................. 系统详细设计16 4.1.1 .......................................................... 系统需求分析16 4.1.2 ........................................................................ 选型优势20 4.1.3 ........................................................................ 系统架构25 4.1.4 ................................................................. 摄像机选型26 4.1.5 ........................................................................ 视频传输28 4.1.6 ........................................................................ 视频存储30 4.1.7 ................................ 视频切换,管理与控制32 4.1.8 ..................................................................................... 显示34 4.1.9 ................................................................. 系统架构图35 4.2................................................................ 视频管理系统功能35 4.2.1 ............................................. 系统性能管理功能37 4.2.2 ................................ 系统故障维护管理功能37 4.2.3 ...................................... 分布式身份认证功能38 4.2.4 ............................................. 矢量电子地图功能43 4.2.5 ............................................. 实时视频监控功能44

霍尼韦尔门禁系统NetAXS说明

霍尼韦尔最新推出网络化门禁管理系统NetAXS TM ,将为不同规模的通行控制提供最佳解决方案,能够帮助您在任何地方通过网络来管理和操作门禁系统,不需要专用的PC 机从而节约了成本。NetAXS TM 采用人性化的设计,既易于安装,也易于运营和维护。 NetAXS TM 具有常规门禁管理系统的一切优势:出入通行保障、人员权限分配、远程监控管理,并易于报表汇总、满足规范需求。此外,NetAXS TM 提供基于浏览器的用户界面,系统易于操作和使用,培训成本大幅降低。无需配置专门的PC 机,不论在公司或外地,均能实现简便登陆、安全操作、畅通无阻。NetAXS TM 在产品开发设计时确保便捷安装、界面友好,并与已有的IT 设施和通讯相适应,从而降低了系统安装和运行维护成本。NetAXS TM 具备卓越的拓展性、灵活性,您只需配置当前所需的 产品类型 1门NX1P NetAXS-123门禁控制器(1门),紧凑机箱(塑料) NX1MPS NetAXS-123门禁控制器(1门),标准机箱,配有防拆开关和接线端子 2门NX1P NXD1NetAXS-123门禁控制器(1门),紧凑机箱(塑料) NetAXS-123门禁控制器扩展板(1门),必须附加于NetAXS-123门禁控制器之上NX1MPS NXD1NetAXS-123门禁控制器(1门),标准机箱,配有防拆开关和接线端子 NetAXS-123门禁控制器扩展板(1门),必须附加于NetAXS-123门禁控制器之上3门 NX1MPS NXD2NetAXS-123门禁控制器(1门),标准机箱,配有防拆开关和接线端子 NetAXS-123门禁控制器扩展板(2门),必须附加于NetAXS-123门禁控制器之上4门 NX4S1E NetAXS-4门禁控制器(4门),标准机箱,配有防拆开关和接线端子 备注: NetAXS-123门禁控制器采用PoE 供电时(802.3af ),最大输出450 mA @12 VDC ,如需更大输出则必须外接独立电源DC12V 。 门禁数量,今后可以随时扩容适当的门禁数量,而无需增加门禁控制器。 NetAXS TM 也可以完全融合于霍尼韦尔门禁管理软件WIN-PAK TM 系统,功能更加丰富而全面,应对复杂的门禁管理需求,实现更加高效、更加专业的系统集成能力。NetAXS TM 将会帮助您从简单管理到复杂应用,并与您一同成长,时刻保障您的门禁管理更加便捷、更加安全。 系统优势: ? 便捷性:任何有网络的地方均可轻松管理? 扩展性:按需配置门禁数量并可随时扩容? 灵活性:即可独立运行也可兼容于WIN-PAK TM

十大门禁系统对比

十大门禁系统 (包含门禁系统、停车场、卡类、锁类、生物识别、巡更等产品) Honeywell-霍尼韦尔 JSST-捷顺科技 Coson-科松 HID --- ZKSoftware-中控 Granity-克立司帝 Peake-披克 indas-达实 REFORMER-立方 Ingersoll Rand-英格索兰 国内外门禁系统对比: 差距主要表现在:产品设计、做工工艺、软件研发三个方面, 这三个方面体现到用户最直接的感受就是:产品美观、稳定、耐用! 国产产品的优势体现在: 1、成本优势——价格相对进口产品可以低很多。可以降低成本的地方:关税不用交、税可以少交或不交、产品设计费用(仿冒或OEM的可忽略不计)、采用低端元器件及作坊式生产工艺、软件研发投入少、人员成本低、服务、保修。 2、渠道优势——对本地用户的需求了解,对本地市场的了解。售后服务方便。 3、集成优势——可以与消费等其他应用系统集成到一卡通,甚至可以按需订制功能。 门禁硬件作为一种继电器控制设备,设计和工艺已经相当成熟了。 国内外门禁品牌的差异主要在软件功能上(如集成性、复杂度)。 例如我了解的西门子或Lenel,几个版本的升级主要就是软件上。硬件的设计变化不大,至多是升级下firmware。再反观下一些国内品牌,软件功能简陋的惨不忍睹,仅停留在‘能用’的水平上。 加密技术,门禁实时性技术,大型综合复杂的环境下控制技术,比如电梯,传感器技术,数据高速通讯与处理技术,外形设计,品牌建设,国家认证缺失或者是没有前瞻性。太多问题困扰我们的安全防范企业发展,装大。不过情况也在逐步的在改变。 国外产品特点: 产品经过数十年的技术和销售沉淀,产品的稳定性很好,返修率估计在千分之二到五之间。人性化的功能比较少,系统集成的功能比较强大,提供成套的和弱电等集成的方案,不仅门禁设备的价格是国产品牌的5-10倍,集成方案的成本也是相当高昂的。日常维护,技术指导,软件及升级等费用也是很高的,或者被打入了设备报价中。软件操作会比较复杂,甚至有些产品连中文软件都没有,对门禁日常使用和维护人员的素质要求比较高。进口产品由于担心新技术带来的不稳定性,以及不稳定因素对品牌整体形象的影响,所以先进性方面的进度比较慢,比较谨慎,甚至有很多在销售的型号和产品还在沿用80年代的技术。台湾产品的稳定性也比较好,价格在国产和进口产品之间,返修率估计在千分之二到百分之二之间。不足之处,虽然功能很强大,但是操作复杂,从安装到维护以及使用培训都必须有专业的人员参与,适合中国的人性化的操作和人性化的功能显得不够。由于国产产品的崛起,台湾产品的市场份额日渐萎缩,台湾厂家开始把市场目光放在印度越南等发展中的国家,对中国的市场的重视度在降低,软件升级的频率比较慢。 国产产品经过10多年的发展,开始逐步壮大起来。不但占据了中端和低端市场,而且开始瓜分中高端和高端市场,有些公司还把目标放在了海外,试图利用性价比优势发展壮大。国产产品的品质根据厂家的不同参差不齐,返修率在千分之二到百分之*等。 国产产品的优势还表现在: 功能强大,适合中国人的功能和操作考虑得比较周到,操作简单便捷价格实惠。

中控X6门禁系统示意图

门禁系统示意图 门禁系统功能简介 ①用户在设备上验证通 过后,设备会输出锁控 信号,将锁开启。 ②门磁将会自动检测开 关状态,当门被意外 打开或门未关好时,将 触发报警信号(开关 量信号)。 ③可外接出门开关,方 便在室将门打开。 ④可外接门铃。 ⑤当设备被非法拆卸, 设备将输出报警信号。 连接门锁 连接门锁 警告:请勿带电接线! 备注: 1 .本设备可支持常开型和常闭型锁,只要分别连接在不同的端子上即可。对通电时打开,断电时关闭的锁,应该使用NO端子,对通电时关闭、断电时打开的锁,应该使用NC端子。 2 .为了防止电锁在开关瞬间产生自感电动势对门禁系统的影响,在门 禁系统现场应用接线时,需要在电锁上并联一个型号FR107的二 极管(有随机配备FR107二极管,请勿将其正负极接反)把电锁 开关瞬间产生的自感电动势释放 1) 设备与锁共用电源 设备与锁可共用电源情况: ULOCK=12V,I-ILOCK>1A…① 且锁与设备之间的距离较近时。 2) 设备与锁不共用电源 设备与锁不共用电源情况: (1) ULOCK =12V 且I-ILO CK≤1A; (2) ULOCK≠12V; (3) 锁与设备之间的距离较远时。

①:定义为设备电源输出的电流,ULOCK定义为锁的工作电压,ILOCK定义为锁 的工作电流。 3) 一台门禁机控制两把锁4) 两台门禁机控制一把锁 连接其他装置

备注:本机只能接报警输出小于或等于DC12V的报警器。 连接电源 本设备的工作电源为 DC12V,工作电流为 500mA,待机电流为 50mA, 将电源的正负极连接在+12V 和 GND 之间即可工作(请勿将正负极接反)。 门禁一体机操作说明

霍尼韦尔门禁系统方案

门禁管理系统 1.1.1需求分析 门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对电厂的出入人员进行管理,确保电厂的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足电厂各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。 门禁系统的产品选择中,选择产品必须是国际知名品牌的大型门禁系统。具有结构搭建灵活,产品稳定,管理方便,系统容量大,扩展方便等突出优点。 1.1.2系统组成 门禁控制系统由软硬件两部分组成,包括识别卡、前端设备(读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关软件。 硬件部分中最主要的是门禁控制器,所有的读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头等其他前端设备均接入相应的门禁控制器中,以完成各种系统功能。 软件安装在管理中心中专门用于监控管理的电脑上,管理人员借助门禁软件,对系统进行设置及发卡授权管理,查看各通道口通行对象及通行时间、巡更计划完成情况、防区报警情况等,并进行相关的实时控制或设定程序控制目标。 系统最终由系统计算机来完成所有的管理工作,由计算机内的管理软件来决定。软件需对系统所有设备的资料进行管理,包括实现以下系统各主要的功能。 1.1.3系统总体架构 1)、门禁系统拓扑结构要求: 要求系统采用人性化的工作模式,采用全面的分布式系统结构,建立简洁灵活的三层结构: 管理层: 门禁系统管理层主要由门禁系统服务器、实现各类功能的工作站、各类软件、UPS、打印机及网络设备(即交换机、通信线缆)等组成。 门禁管理软件安装于门禁服务器上,各个客户端工作站安装客户端软件。客户端工作站通过网络从门禁服务器获取系统数据,并根据管理人员的权限对系统进行管理、维护,客户端工作站本身不保存门禁系统数据。各管理人员以各自的登录名称和密码,在各个客户端工作站上登录门禁系统服务器,根据各自的权限对门禁进行监视、控制和管理。 控制层:

霍尼韦尔门禁系统施工手册

目录 引言 (5) Win-pak PE3.0 (6) Win-pak PE3.0 安装 (6) 操作系统要求 (6) CD key注意事项 (6) 安装分类 (6) 安装步骤 (6) Win-pak PE3.0调试 (13) 线路和网络连接 (13) 设备连接 (13) 设备默认网络地址 (17) 客户端与服务器网络需求和端口需求 (17) 配置设置 (19) 定义 (19) 设备 (23) 卡 (31) 系统设置 (33)

操作员级别 (33) 操作员 (34) 系统缺省值 (35) 操作设置 (36) 系统事件 (36) 事件 (36) 警报 (37) 账户设置 (38) 编辑 (38) 客户端连接服务器端设置 (39) 1)客户端配置 (39) 备份和复原 (43) Win-pak pe3.0 注意事项 (43) Ns2pb-winsw 安装 (44) Ns2pb-winsw安装 (44) NS2PB-WINSW门禁解决方案的主要功能和特点 (44) Ns2pb-winsw编程 (45) WIN-PAK PE3.0配置(编程前的准备) (45)

修改门禁卡的访问级别 (45) 修改出门按钮设置 (46) NS2PB-WIN控制器重新初始化 (49) NS2PB-WINSW编程指南 (49) 界面窗口介绍 (49) 变量库- 输入变量 (50) 变量库- 输出变量 (62) 主要操作介绍 (70) 实例 (73)

引言 WIN-PAK PE3.0软件是霍尼韦尔门禁产品运行维护和单人单门控制配置的一款门禁管理和配置软件,霍尼韦尔门禁绝大部分配置都在这个软件上完成。 NS2PB-WINSW软件是一款策略编程软件,这款软件的主要作用就是用于双人单门,2门互锁等策略性问题的解决与实现。在应用中与WIN-PAK PE3.0软件配合使用。

最新霍尼韦尔-门禁系统方案资料

门禁管理系统 1.1.1 需求分析门禁系统是保证授权人自由出入、限制未授权人进入未获授权区域、对强行闯入的行为进行报警,从而保证门禁控制区域的安全。门禁系统应该对电厂的出入人员进行管理,确保电厂的安全、有序是十分必要且必须的。门禁系统需要满足电厂各部门的系统的独立管理,并且实现远程联网管理。 门禁系统的产品选择中,选择产品必须是国际知名品牌的大型门禁系统。具有结构搭建灵活,产品稳定,管理方便,系统容量大,扩展方便等突出优点。 1.1.2 系统组成门禁控制系统由软硬件两部分组成,包括识别卡、前端设备(读卡器、电动门锁、门状态探测设备、各种报警探头、门禁控制器等)、传输设备、系统管理服务器、管理控制工作站、制卡设备(制卡数码照相机、卡证打印机、制卡工作站)及相关软件。 1.1.3 系统总体架构 1)、门禁系统拓扑结构要求:要求系统采用人性化的工作模式,采用全面的分布式系统结构,建立简洁灵活的三层结构: 管理层:门禁系统管理层主要由门禁系统服务器、实现各类功能的工作站、各类软件、UPS打印机及网络设备(即交换机、通信线缆)等组成。 控制层: 门禁系统的控制层用于实现控制及通讯的门禁控制器设备,主要包括门禁控制器、UPS控制柜及必要的传输线缆。门禁控制器通过现场RS-485串行总线管理执行层设备。门禁控制器与管理层的门禁系统服务器之间,采用TCP/IP的网络通讯方式。 当门禁系统服务器自动或手动的将配置信息和卡片信息等内容,下载到门禁控制器以