文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 35kV变电站短路电流计算书

35kV变电站短路电流计算书

基准数据:110kV 基准电流Ij=0.502kA

基准电压Uj=115kV

基准容量Sj=100MVA

基准电抗Xj=132

35kV 基准电流Ij=1.56kA

基准电压Uj=37kV

基准容量Sj=100MVA

基准电抗Xj=13.7

10kV 基准电流Ij=5.5kA

基准电压Uj=10.5kV

基准容量Sj=100MVA

基准电抗Xj=1.1

上一级

110kV站的35kV数据:

35kV短路电

流:短路电流I1=8.04kA 转换为短路

阻抗标么值:

X1=0.194029851

35kV线路

数据:长度L=17.787km

折算为单回长度阻抗值X=7.1148欧姆转换为标么

值:X2=0.519557309

总的系统

阻抗:Xi=0.713587159本站35kV

短路电流数据:

Id=2.186137993kA 主变参数8

Ud =7.5

Ud =Xd(标么值)=0.9375

Xd=本站10kV

短路电流数据:

分裂运行

总的阻抗Xi= 1.651087159

Xi=10kV分裂

短路电流Id

Id= 3.331138498

Id=并列运行

总的阻抗Xi= 1.53913073935kV终端站短路电流计算

#1主变容量#2主变

免费下载Word文档免费下载: 35kV变电站短路电流计算书