文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土与模板考试题库

混凝土与模板考试题库

混凝土与模板考试题库
混凝土与模板考试题库

混凝土结构与模架工程考试题库

一、填空题(共计205个)

1、纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求,光圆钢筋末端应作180°弯钩,弯钩的平直段部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍。

2、对钢筋分项工程,在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。

3、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为 +10mm , -7mm ;对板类构件为 +8mm , -5mm 。

4、钢筋进场时,应按现行国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。

5、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于 90°;对有抗震等要求的结构,应为 135°。

6、对调直钢筋取的3个试件先进行重量偏差检验,再取其中 2 个试件进行力学性能检验。

7、箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的 5 倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的 10 倍。

8、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。

9、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

10、对调直钢筋检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于 500mm ;长度和重量的量测精度分别不应低于

1mm 和 1g 。

11、钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

12、当采用冷拉方法调直钢筋时,光圆钢筋的冷拉率不宜大于4% ,HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500和RRB400

带肋钢筋的冷拉率不宜大于 1% 。

13、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理建设、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

14、纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为 35 倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于 500mm ,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。

15、在钢筋绑扎中,梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为 50mm 。

16、钢筋保护层厚度检验时,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的(2%)且不少于(5)个构件进行检验。

17、结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及(结构位置)与(尺寸偏差)及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。

18、钢筋加工的允许偏差中:箍筋外廓尺寸的允许偏差是(±5mm)。受力钢筋沿长度方向的净尺寸允许偏差(±10mm)。

19、钢筋保护层厚度检验时,对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于 6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位测 3 点取平均值。

20、模板分项工程主要包括模板和支架两部分。

21、模板工程应编制施工方案。爬升式模板、工具式模板及高大模板支撑工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。

22、现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法应符合规定。检查数量:在同一检验批内,对、梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检验面,抽查10%,且均不应少于3面。

23、检查轴线位置当有纵横两个方向时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

24、为在混凝土结构工程施工中贯彻国家技术经济政策,保证工程质量,做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境,制定本规范(混凝土结构工程施工规范GB50666-2011)。

25、本规范适用于建筑工程混凝土结构的施工,不适用于轻骨料混凝土及特殊混凝土的施工。

26、本规范为混凝土结构工程施工的基本要求;当设计文件对施工有专门要求时,尚应按设计文件执行。

27、混凝土工作性:在一定施工条件下,便于施工操作且能保证获得均匀密实的混凝土,混凝土拌合物应具备的性能,主要包括流动性、黏聚性和保水性。

28、先张法:在台座或模板上先张拉预应力筋并用夹具临时固定,再浇筑混凝土,待混凝土达到规定强度后,放张预应力筋,通过预应力筋与混凝土的粘结力,使混凝土产生预压应力的施工方法。

29、后张法:在混凝土达到规定强度的构件或结构中,张拉预应力筋并用锚具永久固定,使混凝土产生预压应力的施工方法。

30、施工缝:因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。

31、施工前,应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。由施工单位完成的深化设计文件应经原设计单位认可。

32、施工单位应保证施工资料真实、有效、完整和齐全。施工项目技术负责人应组织施工全过程的资料编制、收集、整理和审核,并应及时存档、备案。

33、施工单位应根据设计文件和施工组织设计的要求制订具体的施工方案,并应经监理单位审核批准后组织实施。

34、混凝土结构施工前,施工单位应对施工现场可能发生的危害、灾害与突发事件制订应急预案。应急预案应进行交底和培训,必要时应进行演练。

35、混凝土结构施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、备案。施工前应对新的或首次采用的施工工

艺进行评价,制订专门的施工方案,并经监理单位核准。

36、在混凝土结构工程施工过程中,应及时进行自检、互检和交接检,其质量不应低于现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定。对检查中发现的质量问题,应及时处理。

37、混凝土结构工程施工使用的材料、产品和设备,应符合国家现行有关标准、设计文件和施工方案的规定。

38、原材料、半成品和成品进场时,应对其规格、型号、外观和质量证明文件进行检查,并应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等的有关规定进行检验。

39、混凝土结构施工前,施工单位应制订检测和试验计划,并应经监理建设单位批准后实施。监理建设单位应根据检测和试验计划制定见证计划。

40、模板及支架结构构件应按短暂设计状况进行承载计算,承载力计算应符合下式要求:γ0S≤R/Y R,对重要的模板及支架宜取γ0≥1.0;对于一般的模板及支架应取γ0≥0.9。

41、对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。

42、模板拆除时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。

43、当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架;当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合规定。当板跨度等于8米,达到设计混凝土强度等级值的75%方可拆模。

44、砼粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的 1/4 ,且不应超过钢筋最小净间距的 3/4 ;对实心砼板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的 1/3 ,且不应超过 40 mm。

45、混凝土细骨料中氯离子含量,对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于 0.06% ;对预应力混凝土,按干砂质量百分率计算不得大于 0.02% 。

46、未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构中混凝土的拌制和养护。

47、水泥进场后,应对水泥的强度、安定性、凝结时间进行检验。

48、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过 200t 应为一批,散装水泥不超过 500t 应为一批。

49、混凝土拌和物入模温度不应低于 5℃,且不应高于 35℃。

50、结构实体检验包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、构件位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。

51、严重缺陷是指对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。

52、混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机取样。

53、混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600 ℃.d时所对应的龄期,且不应小于 14d 。日平均温度为0及以下的龄期不计入。

54、对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以 0.88 后按现行国家标准的有关规定进行评定。

55、同一强度等级的同条件养护试件不宜少于 10 组,且不应少于 3 组。每连续两层楼层取样不少于 1 组;每2000 m3取样不得少于一组。

56、混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。

57、当基础大体积混凝土浇筑体表面以内40mm~100mm位置的温度与环境温度的差值小于 25 ℃时,可结束覆盖养护。

58、柱、墙、梁结构实体最小尺寸大于 2m ,且混凝土强度等级不低于 C60时,应进行测温。

59、钢筋保护层厚度的检验和校准,均可采用非破损或局部破损的方法进行,钢筋保护层厚度的检测误差不小于 1mm 。

60、对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理和设计单位认

可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。

61、混凝土粗骨料最大粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm 的输送泵管;混凝土粗骨料最大粒径不大于40mm时,可采用内径不小于 150mm 的输送泵管。

62、结构性能检验是针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。

63、计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。

64、模板及支架应具有足够的承载能力、刚度、稳定性。应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。

65、承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、硫、磷含量的合格保证。对焊接结构尚应有碳含量的合格保证。

66、当结构工作温度不高于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有求0℃冲击韧性的合格保证。

67、梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。

68、现浇混凝土模板计算,面板可按简支跨计算,应验算跨中和悬臂端的最不利抗弯强度和挠度。

69、结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并由监理单位见证实施过程。

70、模板安装应按设计与施工说明书顺序拼接,木杆、钢管、门架等支架立杆不得混用。

71、现浇多层或高层混凝土房屋和构筑物,安装上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架。

72、从事模板作业人员,应经安全技术培训。

73、屈服强度是衡量结构的承载能力和确定设计值的重要指标。

74、新浇混凝土模板侧压力计算式适用于浇筑速度在6m/h以下的普通混凝土及轻骨料混凝土。

75、在有斜支撑的位置,应在两侧模间采用水平撑连成整体。

76、严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。

77、支模应按规定的作业程序进行,模板固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直平面上装、拆模板。结构复杂的模板,装拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

78、模板拆除作业之前,应确认混凝土强度已达到拆模强度要求,应对作业区进行围圈,设置明显警示标志或监护人员。

79、拆除电梯井及大型孔洞模板时,必须采取下层支搭安全网等可靠防坠落措施。

80、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。模板安装过程中,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。

81、在确定模架计算荷载设计值时,可变荷载的分项系数γ,一般情况应取1.4。

82、采用起重机械吊运模板等材料时,被吊的模板构件和材料应捆牢,起落应听从指挥,被吊重物下方回转半径内禁止人员停留。

83、吊装模板必须采用带卡环吊钩,当风力超过 5级时应停止吊装作业。

84、模板工程作业高度在2m及以上时,应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定,在4m或二层以上周围应设安全网和防护栏杆。

85、模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。

86、模板支架采用伸缩式桁架时,其搭接长度不得小于 500mm 。

87、水平吊运整体模板不应少于 4个吊点。

88、钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》的要求,不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。

89、胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并具有保温性能好、易脱模和可以两面使用等特点。板材厚度不应小于 12mm 。

90、当层间高度大于5m时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于5m时,可采用木立柱支模。

91、安装电梯井内墙模板前,必须在板底下 200 mm处牢固地满铺一层脚手板。

92、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达 65 N·m时,不得发生破坏。

93、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200 mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

94、双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。

95、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160 mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 16 mm。

96、高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过 15 m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

97、当斜杆临时拆除时,拆除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜杆。

98、连墙件应呈水平设置,当不能呈水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接。

99、碗扣架搭设的外脚手架连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆连接,连接点距碗扣节点距离不应大于150 mm。

100、当碗扣架搭设脚手架高度大于24m时,顶部24m以下所有的连墙件层必须设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之下。

二、单选题(共计50题)

1、钢筋机械连接接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下

采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以(C)个为一个验收批进行检验与验收。

A 300 B 1000 C 500 D 600

2、直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接,当采用机械连接时,不用超过(C)

A 100% B 75% C 50% D 25%

3、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理(C)。

A隐蔽验收记录 B 检验批验收记录

C 设计变更文件

D 签证文件

4、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于(B)。

A 20mm B 25mm C 30mm D 35mm

5、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行(D)检验或其他专项检验。

A力学性能 B 重量偏差 C 焊接专项 D 化学成分

6、承担结构实体检验的试验室应具有相应的(A)

A资质 B 人才 C 设备 D 能力

7、钢筋安装位置的允许偏差中:受力钢筋间距的允许偏差是(A)

A±10mm B ±5mm C ±20mm D 20mm

8、钢筋保护层厚度的检验当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过(C)检验,检测操作应符合相应规程的规定。

A标定 B 标准 C 计量 D 技术

9、钢筋安装偏差及检验方法应符合规定,受力钢筋保护层厚度的合格率应达到90%及以上,且不得超过1.5倍的尺寸偏差。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应检查构件数量的(A),且不应少于(A)件;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5 m左右划分检查面。

A 10%,3,5 B 10%,5,5 C 2%,5,3 D 2%,3,5

10、采用搅拌运输车运输混凝土,当混凝土坝落度损失较大不能

满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成份的( A )。

A 减水剂

B 水

C 水泥

D 粉煤灰

11、后浇带混凝土的养护时间不应少于( B )。

A 7d

B 14d

C 21d

D 28d

12、采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺和料配制的混凝土,不应少于( C )。

A 3d

B 7d

C 14d

D 21d

13、同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂量,不超过过(C)为一批,每批抽样数量不少于一次。

A 20t

B 30t

C 50t

D 60t

14、混凝土强度达到( C)Mpa前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。

A 0.8Mpa

B 2.4Mpa

C 1.2Mpa

D 2Mpa

15、现在混凝土施工中常见的质量事故如蜂窝、麻面、孔洞、露筋、墙体和转角处多孔疏松、拆模时脱棱掉角,表面泛浆多孔,多是(B )造成。

A、振捣不均或振捣不足

B、振捣过度或振捣不足以至漏振

C、振捣不均或振捣过度

D、振捣过度

16、结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为( C )。

A. 优

B.良

C. 合格

D.一般

17、振动棒与模板的距离不应大于振动棒作用半径的50%;振捣插点间距不应大于振动棒的作用半径的( B )。

A.1.2倍

B. 1.4倍

C.1.8倍

D. 1.6倍

18、润滑输送管的水泥砂浆用于湿润结构施工缝时,水泥砂浆应与混凝土浆液成份相同;接浆厚度不应大于( C ),多余水泥砂浆应收集后运出。

A 50mm

B 80mm

C 30mm

D 100mm

19、超长结构混凝土浇筑要留设施工缝分仓浇筑,分仓浇筑间隔

时间不应少于(B)。

A 3d

B 7d

C 14d

D 28d

20、钢管混凝土当采用粗骨料粒径不大于25mm的高流态混凝土时,混凝土最大倾落高度不宜大于( D )。

A 2m

B 6m

C 8m

D 9m

21、振动棒振捣混凝土应按分层浇筑厚度分别进行振捣,振捣棒的前端应插入前一层混凝土中,插入深度不应小于(B)。

A 30mm

B 50mm

C 60mm

D 1000mm

22、当日最低温度低于(B)时,不应采用洒水养护。

A 0 ℃

B 5℃

C 10℃

D 15℃

23、层高小于6米的混凝土柱,垂直度允许偏差为(B),轴线位置允许偏差为(A)

A 8mm

B 10mm

C 12mm

D 5mm

24、柱、墙、梁、板截面尺寸的允许偏差为(A)。

A +10-5

B +15-10

C +8-5 D+10-7

25、如遇(C)大风时,应暂停室外的高处作业。

A 四级

B 五级

C 六级

D 七级

26、受压杆件长细比不得大于(B),受拉杆件长细比不得大于(B)。

A 230;250

B 230;350

C 250;350

D 300,300

27、吊运大块或整体模板时,竖向吊运不少于(A)个吊点。

A 2

B 3

C 4

D 5

28、可调托撑受压承载力设计值不应小于(A)kN,支托板厚不应小于(A) mm。

A 40;5

B 40;8

C 45;5

D 40;8

29、当计算模板和直接支撑模板的小梁时,均布活荷载可取(B)KN/m2,再用集中荷载2.5KN进行验算,比较两者所得的弯矩值取其大值。

A 2.4

B 2.5

C 2.6

D 2.8

30、在确定模架计算荷载设计值时,若荷载效应对结构不利,对由可变荷载效应控制的组合,永久荷载的分项系数γ应取(B)。

A 1.0

B 1.2

C 1.25

D 1.35

31、计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性时,应采用荷载(A)值。

A 设计

B 标准 C极限 D 安全

32、要保证模板结构的承载能力,防止在一定条件下出现(A)破坏。

A 脆性

B 刚性 C柔性 D 延性

33、模板及支架应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和(D)准确,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。

A 规格

B 型号 C数量 D 位置

34、后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉(A)拆除;底模及支架不应在结构构件建立预应力(A)拆除。

A 前,前

B 前,后 C后,前 D 后,后

35、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015自(C)起实施。

A 2015年1月1日

B 2015年6月1日

C 2015年9月1日

D 2015年10月1日

36、模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满

足(B)要求。

A 承载力、刚度、稳定性

B 承载力、刚度、稳固性

C 强度、刚度、稳定性

D 强度、刚度、稳固性

37、新浇筑混凝土自重标准值,对普通混凝土可采用(B)KN/m3。

A 23

B 24 C25 D 26

38、当使用中水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过(C)时,应进行复检,并应按复验结果使用。

A 一个月

B 二个月 C三个月 D 四个月

39、在脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过(C)。

A 一层

B 二层 C三层 D 四层

40、距基槽坑上口边缘(B)内不得堆放模板。

A 0.5m

B 1m

C 1.5m

D 2m

41、模板安装作业必须搭设脚手架的最低高度为(C)。

A 2m

B 2.5m

C 3m

D 4m

42、支架的宽度比不宜大于3;当高宽比大于3时,应加强整体(D)措施。

A 强度

B 刚度

C 稳定性

D 稳固性

43、当水泥的(B)不合格时,即判定该批水泥为废品。

A 强度

B 安定性 C凝结时间 D稳固性

44、基础大体积混凝土分层浇筑应采用自然流淌开成斜坡,并应沿高度均匀上升,分层厚度不宜大于(D)mm。

A 200mm

B 300mm

C 400mm

D 500mm

45、在承重焊接钢筋骨架作配筋的结构中,承受混凝土重量的模板,应在混凝土达到设计强度的(A)后方可拆除承重模板。

A 25%

B 30%

C 35%

D 40%

46、对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以(D)后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。

A 0.80

B 0.82

C 0.85

D 0.88

47、回弹构件不宜抽取截面高度小于(D)mm的梁和边长小于(D)mm的柱。

A 250;300

B 300;400

C 250;400

D 300,300

48、结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,对悬挑板,应抽取构件数量的(D)且不少于(D)个构件进行检验。

A 5%;10

B 5%;20

C 10%;10

D 10%,20

49、钢筋安装的允许偏差中,纵向受力钢筋锚固长度负偏差不大于()。

A 10mm

B 5mm

C 15mm

D 20mm

50、坍落度大于(C)mm的混凝土,可根据需要测定其坍落度扩展度。

A 180

B 200

C 220mm

D 250mm

三、简答题(共40题)

1、钢筋隐蔽工程验收的内容包括哪些?

答:1)纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置等;

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等、搭接长度、锚固方式及锚固长度。

3)箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;

4)预埋件的规格、数量、位置等。

2、对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合哪些规定?

答:1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。

3)钢筋的最大力下总伸长率不应大于9%。

检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法:检查进场复验报告。

3、结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合哪些规定?

答:1)当全部钢筋保护层厚度检验的全格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;

2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总数和计算的合格点率为90%及以上时,仍可判为合格;

3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录

E.0.4条允许偏差的1.5倍。

4、钢筋保护层厚度的检验,可采用哪些方法进行?

答:钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

5、钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列什么条件之一时,其检验批容量可扩大一倍?

答:1)获得认证的钢筋、成型钢筋

2)同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格

3)同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格

6、模板工程施工方案包括哪些内容?

答:模板及支架的类型;模板及支架的材料要求;模板及支架的计算书和施工图;模板及支架安装与拆除的相关技术措施;施工安全及应急措施(预案);文明施工;环境保护等技术要求。

7、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》2009年87号第五条规定:超过一定规模模板工程及支撑体系分部分项工程施工前编制专项方案,应当组织专家进行论证,高大模板工程有那些?

答:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。

8、模板安装质量应符合那些要求?

答:1)模板的接缝应严密。

2)模板内不应有杂物、积水或冰雪等;

3)模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

4)用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;

5)对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。

9、施工中为各种检验目的所制作的试件应具有真实性和代表性,并应符合那些规定?

答:1)所有试件均应及时进行唯一性标识;

2)混凝土试件的抽样方法、抽样地点、抽样数量、养护条件、试

验龄期应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107等的有关规定;其制作要求、试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081等的规定;

3)钢筋试件、预应力筋等试件的抽样方法、抽样数量、制作要求和试验方法应符合国家现行有关标准的规定。

10、模板及支架设计应包括那些内容?

答:1)模板及支架的选型及构造设计;

2)模板及支架上的荷载及其效应计算;

3)模板及支架的承载力、刚度验算;

4)模板及支架的抗倾覆验算;

)5绘制模板及支架施工图。

11、支架立柱和竖向模板安装在土层上时,应符合那些规定?

答:1)土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求。

2)应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有防冻胀措施;

3)支架竖杆下应有底座或垫板。

12、施工缝或后浇带处浇筑混凝土,应符合哪些规定?

答:1)结合面应为粗糙面,并应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层;

2)结合在处应洒水湿润,但不得积水。

3)施工缝已浇筑混凝土的强度不应小于1.2Mpa;

4)柱、墙水平施工缝水泥砂浆接将浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同。

5)后浇带混凝土强度当设计无具体要求时,宜比两侧混凝土提高一级,并宜采用减少收缩的技术措施。

13、砼结构拆除模板后应进行哪些检查?

答:1)构件的轴线位置、标高、截面尺寸、表面平整度、垂直度;

2)预埋件的数量;

3)构件的外观缺陷;

4)构件的连接及构造做法;

5)结构的轴线位置、标高、全高垂直度。

14、混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合哪些规定?

答:1)所含分项工程质量验收应合格;

2)应有完整的质量控制资料;

3)观感质量验收合格;

4)结构实体检验结构应符合规定。

15、当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按哪些规定进行处理?

答:1)经过返工、返修处理或更换构件、部件的,应重新进行验收;

2)经有资质的检测机构按国家现行有关标准鉴定能达到设计要求的,应予以验收;

3)经有资质的检测机构按国家现行有关标准鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收。

4)经返修或加固处理能满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案各协商文件进行验收。

16、混凝土施工过程中,对模板应检查什么?

答:1)模板及支架位置、尺寸;

2)模板的变形和密封性;

3)模板涂刷脱模剂及必要的表面湿润;

4)模板内杂物清理。

17、对胶合板板材表面应有什么要求?

答:胶合板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有保温性能好、易脱模和可两面使用的特点。

18、拆模的顺序和方法应有什么规定?

答:可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。

19、什么是荷载的标准值?

答:荷载的标准值是指在结构的使用期间可能出现的最大荷载值。

20、在模板结构中对木材选取有什么要求?

答:在选取木材时,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

21、高大模板支撑系统专项施工方案应有哪些人员参加专家论证会?

答:1)专家组成员;

2)建设单位项目负责人或技术负责人;

3)监理单位项目总监理工程师及相关人员;

4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;

5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

22、影响模板工程施工的安全隐患有哪些:

答:1)立柱长度不一致,或采用接短柱加长

2)未按规范要求设置纵横向支撑

3)混凝土浇灌运输道不平稳、不牢固

23、钢模板等部件拆除后,严禁堆放在哪些地方:

答:1)通道口

2)脚手架边缘

3)楼层边口

24、安装模板的正确方法有哪些:

答:1)模板安装高度超过3m时,必须搭设脚手架

2)上下层楼盖模板的支柱应在同一条垂直线上

25、模板工程施工坍塌事故的主要原因有哪些?

答:1)楼板拆模时,混凝土未达到设计强度

2)在楼板上堆放物过多,使楼板超过允许的荷载

3)现浇混凝土模板,没有经过计算,支撑系统强度不足

4)在浇筑混凝土过程中,局部荷载过大,造成整体失稳坍塌

26、什么是扫地杆,扫地杆如何搭设?

答:贴近楼(地)面设置,连接立杆根部的纵横向水平杆件称为扫地杆。扫地杆搭设距离立杆根部不超过200mm,一般是纵上横下。

27、按照〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范〉JGJ130-2011,什么是自由端?应如何搭设?

答:立杆伸出顶部水平杆至主楞的部分,包括可调顶托,自由端长度不超过500mm,可调顶托伸出立杆长度不大于300mm,插入立杆的长度不小于150mm,螺杆直径不小于Ф36,螺母旋合长度不得小于5扣,螺母厚度不小于30mm,支托板厚不小于5mm,支托板与螺杆焊缝高度不小于6mm。

28、什么是满堂扣件式钢管脚手架?

答:在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。

29、什么是满堂扣件式钢管支撑架?

答:在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。

30、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范〉JGJ130-2011,连墙件的布置应符合什么规定?

答:1)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;

3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。

31、在脚手架使用期间,那些杆件严禁拆除?

答:1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)连墙件。

32、脚手架永久荷载包括哪些内容?

答:1)架体结构自重:包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重;

2)构、配件自重:包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。

33、悬挑架钢梁悬挑长度及固定端长度如何确定?

答:悬挑架钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。

34、单、双排脚手架如何拆除?

答:单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。

35、脚手架及其地基基础应在哪些阶段进行检查与验收?

答:脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完6m ~8m高度后;

(4)达到设计高度后;

(5)遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;

(6)停用超过一个月。

36、悬挑结构立柱支撑的安装应符合哪些要求?

答:1)多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂直线上;

2)多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,并不得少于3层。

37、架体工程在施工过程中的检查项目应符合哪些要求:

答:1)立柱底部基土应回填夯实。

2)垫木应满足设计要求

3)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定。

4)立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载。

5)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定,固定应可靠。6)安全网和各种安全设施应符合要求。

38、脚手架的承载能力应进行哪些设计计算?

答:1) 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件抗滑承载力计算;

2017年新题库抽题:试验员专业知识模拟试卷01

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷 试验员专业知识(二) 一、单选(共50题,共50分) 1. 形体的图样是用各种不同规格的图线画成的,其中中粗虚线表示( )。 A、定位轴线 B、剖面线 C、可见轮廓线 D、不可见轮廓线 2. 拆模后的试件应立即放在温度湿度为( )以上的标准养护室中养护。 A、20±1℃,90 B、20±3℃,95 C、20±2℃,95 D、20±5℃,90 3. 在进行弯曲试验前检查环氧涂层的针孔数,每米长度上检测出的针孔数不应超过( )个,且不得有肉眼可见的裂缝、孔隙、剥离等缺陷。 A、4 B、6 C、8 D、10 4. 环刀法测土密度,环刀与土合质量为205g,环刀质量为100g,环刀容积为100cm3,则土的密度为( )。 A、1.05 B、0.95 C、1.25 D、1.35 5. ( )是表示“质量”正确的国际单位制的基本单位。 A. kg B. t C. m D. s 6. 绿色施工对地下设施.文物和资源保护的技术要点要求,()应调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。 A、施工前 B、施工后 C、施工中

D、入场前 7. 在数据处理时将60.25修约到0.5单位,得( )。 A、60 B、60.5 C、61 D、59 8. 我国的法定计量单位是以( )单位为基本,根据我国的情况,适当增加了一些其他单位构成的。 A、米制 B、公制 C、国际单位制 D、英制 9.根据绿色施工对节材与材料资源利用技术要点要求,,图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额损耗率降低()%。 A、10 B、20 C、30 D、40 10. 混凝土工程施工过程中,浇筑混凝土使用插入式振捣器应( )。 A、快插快拔 B、快插慢拔 C、慢插快拔 D、慢插慢拔 11. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。以下属于灭火及应急疏散预案应包括的主要内容的是()。 A、应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 B、施工现场重大火灾危险源辨识 C、施工现场防火技术措施 D、临时消防设施.临时疏散设施配备 12. 预制混凝土构件存放场地宜为混凝土硬化地面或经人工处理的自然地坪,满足平整度和承载力要求,并应有()。 A、防晒措施 B、防雨措施 C、排水措施 D、保温措施 13. 某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm×

试验员考试试题及答案

试验员习题集第一部分 (一)水泥一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·F ·S ·C 2.普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4.粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5.火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 ·P ·F ·S ·C 6. 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·F ·S ·C 7. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 ·S·A ·S·B ·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 9.以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 10.下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 11.下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子

12.国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45,不小于390 B.不大于45,不小于600 C.不小于45,不大于600 D.不小于45,不大于390 13.175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 16.以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 17.以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 18. 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25 B.0.9 C.2.5 D.80 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 21.当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于 5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。

混凝土试题库(多选)

混凝土试题 多项选择题1: 1、按混凝土强度分类,以下说法正确的是:(A C D) A.普通混凝土,强度等级为C10~C55的混凝土; B.高强混凝土,强度等级为C55及其以上的混凝土; C.高强混凝土,强度等级为C60及其以上的混凝土; D.超高强混凝土,强度等级为C100及其以上的混凝土。 2、配制C15级以上强度等级普通混凝土的最小水泥用量,以下说法正确的是:(A D ) A. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,素混凝土为200kg; B. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,钢筋混凝土为300kg; C. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为260kg; D. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为300kg。 3、抗渗混凝土所用原材料应符合(ABCD)规定: A.粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%; B.细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%; C.外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂; D.抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。 4、见证取样检测机构应满足基本条件有:(A B C D) A.所申请检测资质对应的项目应通过计量认证 B.有足夠的持有上岗证的专业技术人员 C.有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所 D.有健全的技术管理和质量保证体系 5、下列试块、试件,必须实施见证取样和送检的是:(A C) A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于非承重结构的混凝土试块 C.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 D.用于非承重墙体的砌筑砂浆试块 6、普通混凝土试件的取样与试件留置应符合(A B C D)规定: A.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比,取样不得少于一次; B.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; C.当一次连续浇注超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;D.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 7、施工现场混凝土浇注完毕后,其养护措施下列说法正确的是(A C D): A.应在浇注完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; B.对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,混凝土浇水养护的时间不得少于28d; C.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态; D.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 8、大体积混凝土所用原材料应符合(A B C D)规定: A.水泥应选用水化热低和凝结时间长的水泥,如低热矿渣硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、矿

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

混凝土试验员测试题 一、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1.砂、石筛应采用( A )孔筛。 A.方 B. 圆 C. 三角 2.配制混凝土时宜优先选用(B)砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 3.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于C25混凝土用砂,其含泥量不应大于(C)。 A. 1.0% B. % C. % 4.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其泥块含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. % C. % 5.人工砂的总压碎值指标应小于( C)。 A. 10% B. 20% C. 30% 6.对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. % C. % 7.对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,应采用砂浆棒(快速法)或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过(C)。 A. 1kg/m3 B. 2kg/m3 C. 3kg/m3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.02% B. % C. %

9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.01% B. % C. % 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于(C)。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( B )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 12.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 13.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于(C)。 A. 0.2% B. % C. % 14.岩石的抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高(B)。 A. 10% B. 20% C. 30% 15.当混凝土强度等级大于或等于( C )时,应进行岩石抗压强度检验。 A. C50 B. C55 C. C60 16.当碎石或卵石中含有颗粒状硫酸盐或硫化物杂质时,应进行专门检验,确认能满足混凝土(B)要求后,方可采用。 A. 抗压性 B. 耐久性 C. 粘聚性

试验员考试试卷试题及标准答案.doc

试验员习题集 第一部分 (一)水泥 一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B ) 。 ·P ·F ·S ·C 2. 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4. 粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为 ( B ) 。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5. 火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A ) 。 ·P ·F ·S ·C 复合硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ·P·F·S·C 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料 的代号为 ( C ) 。 ·S·A·S·B·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A 粉煤灰水泥 B. 火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 以下 ( A ) 不属于气硬性胶凝材料。 A. 水泥 B. 石灰 C.石膏 D.水玻璃 下列 ( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A. 安定性 B. 烧失量 C.强度 D.凝结时间 下列 ( C ) 不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A. 不溶物 B. 氧化镁 C.细度 D.氯离子 12. 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ) ,终凝 ( )。 A. 不大于 45min,不小于 390min B. 不大于45min,不小于 600min C. 不小于 45min,不大于 600min D.不小于45min ,不大于 390min 13. GB175-2007 中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A ) 等级。 14. 中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B ) 等

混凝土试题库资料

测试题 一、判断并改错 1、普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2400~2500kg/m3的水泥混凝土。( ) 2、塑性混凝土:混凝土拌合物坍落度为10~90mm的混凝土。( ) 3、流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100~150mm的混凝土。( ) 4、大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于180mm的混凝土。() 5、抗渗混凝土:有抗渗性能要求的混凝土。() 6、泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。( ) 7、混凝土的耐久性:耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。( ) 8、流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性能。( ) 9、黏聚性是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层、不离析,能保持整体均匀的性能。( ) 10、分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分离、析出现象。( ) 11、保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。( ) 12、C30混凝土,其立方体抗压强度标准值为30Mpa ( ) 13、砂率:砂与混凝土每立方材料总用量的重量百分比。( ) 14、当混凝土拌合物的坍落度大于200mm时,经检测坍落扩展度值。( ) 15、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。( ) 16、抗渗性能试验圆台体试件尺寸:顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为175 mm。( ) 二、单项选择 1、试验室拌合混凝土时,材料量称量精度为±1%的是() A、水 B、掺合料 C、骨料 D、外加剂 2、人工成型混凝土试件用捣棒,下列不符合要求的是() A、钢制,长度600mm B、钢制,长度500mm C、直径16mm D、端部呈半球形 3、坍落度大于70mm的混凝土试验室成型方法() A、捣棒人工捣实 B、振动台振实 C、插入式振捣棒振实 D、平板振动器 4、下列做法不符合试件养护的规定() A、试件放在支架上 B、试件彼此间隔10~20mm C、试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 D、试件放在地面上。

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题 一、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1.砂、石筛应采用( A )孔筛。 A.方 B. 圆 C. 三角 2.配制混凝土时宜优先选用(B)砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 3.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于C25混凝土用砂,其含泥量不应大于(C)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 4.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其泥块含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 5.人工砂的总压碎值指标应小于( C)。 A. 10% B. 20% C. 30% 6.对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于(A)。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 7.对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,应采用砂浆棒(快速法)或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过(C)。 A. 1kg/m3 B. 2kg/m3 C. 3kg/m3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.02% B. 0.06% C. 0.08% 9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于(B)。 A. 0.01% B. 0.02% C. 0.03% 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于(C)。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( B )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. Ⅰ区 B. Ⅱ区 C. Ⅲ区 12.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于(A )。 A. 1.0% B. 2.0% C. 3.0% 13.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于(C)。 A. 0.2% B. 0.3% C. 0.5%

201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

混凝土专业技术人员能力测试题 姓名:岗位: 单位名称:分数: 一、填空: 30分 1、对已进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试样复验 其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果使用。 3、水泥试体成型试验室温度为20+2℃,相对湿度大于50%,水泥试样、标准砂、 拌合水及试模的温度与室温相同 5、作好标记的水泥试件立即水平或竖立放在20±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。 7、胶砂试验水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5 9、水泥抗折强度试验加荷速度为50±10N/s,水泥抗压强度试验加荷速度为2400±200N/s 11、天然砂的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量。 13、砂用于筛分析的式样,颗粒的公称粒径不应大于10.0mm。试验前应先将来 样通过公称直径为10.0mm的方孔筛,并计算出筛余。 15、砂按公称直径630um筛孔的累计筛余量,分三个级配区。 17、碎(卵)石的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总 质量、压碎值指标 19、矿渣粉试样试验时若其中任何一项不符合要求,应重新加倍取样,对不合格 项目进行复验,评定时以复验结果为准。 25、按照GB8076检验减水剂、防水剂、防冻剂用砂符合GB/T14684要求的细 度模数2.6-2.9的二区中砂,含泥量小于1% 27、检验外加剂用石要符合GB/T14685标准,公称粒径为5-20mm的碎石或卵

石,采用二级配,其中5-10mm占40%,10-20mm占60%。满足连续级配要求,针片状物质含量小于1%,空隙率小于47%,含泥量小于0.5%。如有争议,以碎石试验结果为准。 29、普通混凝土的必试项目:稠度试验、抗压强度试验。 31、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,采用标准养护的试件后应在温度为20±2℃环境中静置一昼夜至两昼夜然后标号、拆模。 33、混凝土的抗渗等级每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力计算。 35、根据混凝土拌合物的稠度确定成型方法,坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。 二、单项选择: 10分 1、龄期3d的水泥试体必须在( C )时间内进行强度试验 A、3d+15min B、3d+25min C、3d+35min D、3d+45min 3、水泥的必试项目是( C ) A、抗压强度、抗折强度 B、抗压强度、抗折强度、 安定性C、胶砂强度、安定性、凝结时间 D、抗压强度、抗折强度、凝结时间 5、水泥试块在养护期间(B ) A、不允许换水 B、不允许全部换水 C、允许换水 D、随加水随换水 7、砂的细度模数的平均值为2.8时,该砂属于( A ) A、中砂 B、粗砂 C、细砂 D、混合砂

试验检测员考试试题

试验检测员考试试题 建设工程材料见证取样检测 技术人员培训练习(一) 一、填空题 1、建设工程质量是指建设工程符合国家,省有关工程质量的法律法规和规范规程技术标准 以及设计文件和合同规定的对工程安全、耐久、适用、经济、美观的综要求。 2、建设工程质量检测业务的内容分为专项检测和见证取样。 3、《检测机构资质证书》有效期限为 3年。 4、水泥细度越细,水化的放热量越快,凝结硬化后早期的强度越高。 5、水泥标准稠度用水量试验中,当试杆沉至距底板6±1mm 时,此水泥净浆为标准稠度净浆。 6、砂的密度为2710Kg/m3,表观密度为2670Kgm3,堆积密度为1490Kgm3,则该砂的空隙率为 44.2 % 。 7、根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,需水量比试验中试验胶砂配合比为水泥(g):粉煤灰(g):标准砂(g)为 175 :75:750 。 8、外加剂匀质性试验中每项试验次数 2 次。 9、抗压强度等级 10、根据《混凝土质量控制标准》,泵送混凝土用的碎石最大粒径不应大于输送管内径的 1/3 ,卵石不应大于输送内径的 1/2.5 。 11、混凝土抗渗试验3#~6#试件,水压为0.5Ma时,发现1# 试件渗水:水压 0.6KPa时,共有1#和4#试件渗水;水压为0.7MPa 时,共有1#、4#试件渗水;不压为0.8MPa时,共有和6#试件渗水,则该混凝土抗渗等级达到 P6 要求。

12、慢冻法混凝土抗冻性能试验中,抗冻等级以同时满足强度损失率不超过25% 重量损失率不超过5%的最大循环次数表示。 13、砖切体砌筑砂浆制作试件时,作底模的砖吸水率不大于10% ,含水率不小于20% 。 14、混凝土多孔砖根据抗压强度平均值和抗压强度单块最小值确定强度等级。 15、钢及钢产品取这样的时应防止过热、加工硬化而影响力学性能,用烧割法和冷剪法取样应留加工余量。 16、钢管脚手架扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。 17、沥青防水卷材在拉力试验前应置于25±2℃的干燥处不少于 1 h。 18、混凝土不现浇构件截面尺寸的允许偏差为 +8 、-5 ㎜。层高的许偏差为 10 ㎜。 19、对于一般粘性土宜采用蜡封法环刀法进行天然密度试验,对于易破裂土和形状不规则的坚硬土宜采用,灌砂法对原状砂和砾质土宜采用灌水法进行天然密度试验。 二、选择题 1、检测机构承接检测业务应当与(D )签订书面合同。 A)建设单位; B)施工单位; C)材料供应商; D)委托方 2、检测技术人员不得同时受聘于( B )个及以上检测机构。 A)1; B)2; C)3 ; D)4 。 3、检测报告应(D ) A)公正; B)科学; C)规范; D)公正、科学、规范。 4、含水率为%6的湿砂100%,其中含水量为( C )。 A)水质量=100×%6=6g; B)水质量=(100-6)×6%=5.6g; C)水质量=100- =5.7 D) 水质量=(100+6)×6%=6.36g。 1+0.06

钢筋混凝土选择题库

1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(提高许多)。 2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力(提高不多) 3.与素混凝土梁相比,适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力(承载力提高很 多,抗裂提高不多) 4.钢筋混凝土梁在正常使用情况下(通常是带裂缝工作的) 5.钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是(.混凝土与钢筋有足够的粘结力,两者线膨胀 系数接近) 6.混凝土若处于三向应力作用下,当(.三向受压能提高抗压强度) 7.混凝土的弹性模量是指(.原点弹性模量) 8.混凝土强度等级由150mm 立方体抗压试验,按( σμ645.1-fcu )确定 9.规范规定的受拉钢筋锚固长度a l 为(随混凝土等级提高而减少,随钢筋等级提高而增大) 10. 属于有明显屈服点的钢筋有(冷拉钢筋 ) 11. 钢材的含碳量越低,则(屈服台阶越长,伸长率越大,塑性越好 ) 12. 钢筋的屈服强度是指(屈服下限) 13. 边长为100mm 的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度,则需乘以换算系数( 1.0 ) 14. 钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了(附加弯矩的影响 ) 15. 对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为(两端嵌固 )时, 其轴心受压承载力最大。 16. 钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束情况越好,则稳定系数(越大 ) 17. 一般来讲,其它条件相同的情况下,配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比,前者的承载力比后者的承载力(.高) 18. 对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因是(这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低,螺旋箍筋作用不能发挥 ) 19. 轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率(比钢筋慢) 20. 两个仅配筋率不同的轴压柱,若混凝土的徐变值相同,柱A 配筋率大于柱B , 则引起的应力重分布程度是(柱A>柱B )。 21. 与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是(间接钢筋屈服,柱子才破坏 ) 22. 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于f c 是因为(螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形) 23. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该(采用螺旋配筋) 24. 规范规定:按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的1.5倍,这是为(在正常使用阶段外层混凝土不致脱落 ) 25. 一圆形截面螺旋箍筋柱,若按普通钢筋混凝土柱计算,其承载力为300KN,若按螺旋箍筋柱计算,其承载力为500KN,则该柱的承载力应示为(450KN ) 26. 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中,箍筋的作用主要是(形成钢筋骨 架,约束纵筋,防止纵筋压曲外凸 )。 27. (Ⅲa 状态 )作为受弯构件正截面承载力计算的依据 28. ( Ⅰa 状态 )作为受弯构件抗裂计算的依据

【2019年整理】公路工程试验检测员考试试题

公路工程试验检测员考试试题( 练习题 ) (如有类同,纯属巧合) 公路工程试验检测员考试试题 钢筋类习题 一、填空题 1.写出下列钢筋弯曲试验的弯心直径: HRB335¢32- (128)Q235¢ 10-(10)2.公路工程用钢筋一般应检测项目有屈服强度、极限强度、冷弯和塑性性能。3.帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度不小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的0.8倍。 4.某钢筋拉伸试验结果屈服强度为412.2MPa、抗拉强度为587.5MPa,则其测定结果的修约值分别为410 MPa、585 MPa。 二、判断题 1.钢筋牌号 HRB335中 335 指钢筋的极限 ( 屈服 ) 强度。(×)2.焊接钢筋力学性能试验应每批成品中切取6(三)个试件。(×)4.材料在进行强度试验时,加荷速度快者的实验结果值偏小(大)。(×) 5.当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊,可用E4303焊条进行焊接。 (√) 三、选择题 1.钢筋拉伸试验一般应为(D)温度条件下进行。 A、23±5℃ B、0- 35℃ C 、5- 40℃D、10- 35℃ 2.钢筋经冷拉后,其屈服点、塑性和韧性(A) A.升高、降低B、降低、降低C、升高、升高 D 、降低、升高3.钢结构构件焊接质量检验分为(ABD) A、焊接前检验 B、焊后成品检验 C、焊缝无损伤 D、焊接过程中检 测 4.在进行钢筋拉伸试验时,所用万能试验机测力计示值误差不大于极限荷载的±1% (C) A.± 5%B、±2% C ±1% 5.钢材焊接拉伸试验,一组试件有 2 根发生脆断,应再取(C)根进行复验。 A.2 B.4 C . 6 6.当牌号为HRB335钢筋接头进行弯曲试验时,弯曲直径应取(B)。 A、 2d B 、 4 d C、 5 d 7、预应力混凝土配筋用钢绞线是由(C)根圆形截面钢丝绞捻而成的。 A、 5 B 、6C、 7D、 8

混凝土试题库(单选)

混凝土部分试题 一、单项选择题 1.用于混凝土强度检验评定的标准是( ) A.GB 50204-2002 B. JGJ 55-2000 C. GB/T 50107-2010 D. JGJ/T 193-2009 2.《普通混凝土力学性能试验方法标准》代号为() A.GB/T 50081-2002 B. GB/T 50080-2002 C. GB/T 50082-2009 D. GB 50204-2002 3.《普通混凝土力学性能试验方法标准》代号为() A.GB/T 50204-2002 B.JGJ/T 193-2009 C.GB/T 50107-2010 D.GB/T 50081-2002 4.《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》代号为( ) A.GB/T 50081-2002 B. GB/T 50080-2002 C. GB/T 50082-2009 D. GB 50204-2002 5.混凝土结构工程施工质量验收规范标准是()。 A. GB 50203-2002 B. GB/T 20107-2010 C. GB 20204-2002 D. GB/T 50080-2005 6. 普通混凝土的密度为() A.<2800kg/m3 B. >2800kg/m3 C.2000~2800kg/m3 D. <1950kg/m3 7.刚浇捣完毕的混凝土的表观密度接近于一个恒值,即()kg/m2 A.2600 B.2400 C.1900 D.2000 8. 大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下,应提高()的含量,以降低每立方米混凝土的水泥用量。 A.掺和料; B. 粗骨料; C.掺和料及骨料; D.砂浆。 9. 采用标准养护的混凝土试件,应在温度为( )的环境中静置一昼夜至二昼夜。 A.20±2 ℃ B.20±5 ℃ C.19±2℃ D.19±5℃ 10. 拆模后的混凝土试件应立即放入温度为( )℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。

混凝土试验员测试题

混凝土试验员测试题 、单项选择题(将正确的答案代号填写在括号中) 1. 砂、石筛应采用( A )孔筛。 A. 方 B.圆 C.三角 2. 配制混凝土时宜优先选用( B )砂。 A. I 区 B. n 区 C.川区 3. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于 C25 混凝土用砂,其含泥量不应大于( C )。 A. 1.0% B. % C. % 4. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于 C25 混凝土用砂,其泥块含量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 5. 人工砂的总压碎值指标应小于( C )。 A. 10% B. 20% C. 30% 6. 对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂,其云母含量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 7. 对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂, 应采用 砂浆棒 (快速法) 或砂浆长度法进行骨料的碱 活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中的碱含量不超过( C )。 14. 岩石的抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高( B )。 A. 1kg/m 3 B. 2kg/m 3 C. 3kg/m 3 8.对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于( B )。 A. 0.02% B. % C. % 9.对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于( B )。 A. 0.01% B. % C. % 10.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于 C25混凝土用砂,其贝壳含量不应大于( C )。 A. 3% B. 4% C. 5% 11.混凝土用石应采用连续级配,砂宜选用( )砂,配制泵送混凝土宜采用中砂。 A. I 区 B . n 区 C. 川区 12. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中含泥量不应大于( A )。 A. 1.0% B. % C. % 13. 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于 应大于( C )。 C30 的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不 A. 0.2% B. % C. %

试验员培训考试题(A卷)标准答案

试验员培训考试题标准答案 姓名单位考分 一、填空题(共25分,每空1分) 1、材料的(力学)性质,是材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。 2、水泥细度是控制水泥质量的重要指标之一。水泥细度检验时的筛析方法有(干筛) 法、(水筛)法和(负压筛析)法。 3、混凝土用砂、石的含泥量是指公称粒径小于(0.080)mm的颗粒含量。 4、大体积混凝土施工时,宜用(缓凝)减水剂;寒冷条件下宜用(防冻)减水剂。 5、普通混凝土常用的水泥种类有(硅酸盐水泥)、(普通水泥)、(矿渣水泥)、(火山灰水泥)、(粉煤灰水泥)和(复合水泥)。 6、砂浆和易性的好坏主要处决于(流动性)和(粘聚性),前者用(稠度)表示,后 者用(分层度)表示。。 7、钢材随含碳量的(提高)强度增高,而延展性、冲击韧性随之(降低)。碳素钢中的 硫含量影响其(热加工性能);磷含量影响其(冷加工性能)。 8、土壤液限是土的(可塑)状态和(流动)状态的分界含水量,塑限是(半固体)状态和(可塑)状态的分界含水量。 二、单项选择题(共7分,每题1分) 1、工地测得湿砂的含水率为a,则施工配合比中湿砂的实际用量应为(B)。 A.干砂重/(1+a)B.干砂重×(1+a) C.干砂重/(1-a)D.干砂重×(1-a) 2、当混凝土试件采用边长为100mm3的立方体时,抗压结果折算标准试件抗压强度时应乘以(B)系数。 A.1.05 B.0.95 C.0.90 3、横截面面积为314.2mm2的光圆钢筋,当屈服力F s为76.5kN时,屈服点为( B )MPa。 A.243MPa B.245MPa C.240MPa 4、有一组数据0.23、0.342和0.4,其和应为(D) A.0.92 B.0.922 C.0.9 D.1.0 5、混凝土配合比设计中的各项参数,对混凝土坍落度影响最大的参数是(B)。 A.水泥用量B.用水量C.水灰比D.砂率 6、当水泥细度检验结果发生争议时,应以(A)法为准。 A.负压筛析法B.干筛法C.水筛法 7、有一组混凝土检查试件,其抗压强度数据为31.4MPa 、26.4MPa和22.3MPa ,该 组混凝土试件的抗压强度代表值为(C)。 A.26.4MPa B.26.0MPa C.不作为评定依据

土工试验检测试题(第01卷)及答案知识讲解

土工试验检测试题(第01卷)及答案

《土工试验检测》试题(第01卷) 一、填空题 1、一般情况下,土是由()所组成的三相分散体。 2、天然密度的定义是()。 3、水量的定义是()。 4、孔隙比的定义是()。 5、影响土的工程性质的三个主要因素是()、()和()。 6、粗粒土的工程性质在很大程度上取决于()可按()再细分成若干种类。 7、细粒土的工程性质取决于(),多用()作为分类指标。 8、工程上常用土的界限含水量是指(),前者指(),后者指()。 9、击实试验的目的是求()而测试的是()。 10、直剪试验中剪切方法有()、()、()。 11、压缩试验中常用的压缩试验指标包括()、()()。 二、单项选择 1、土粒比重G S 的定义式为() A、m s /V S ρ ω B、m/VρωC、m s /Vρ D、m s /V S ρ 2、干密度ρ d 的定义式为() A、m s /V S B、m/V C、m s / V S D、m s /V a 3、相对密度Dr的定义为() A、e max -e/ e max -e min B、e–e min / e max –e min

C、e max –e mi / e max –e D、e min -e/e max - e min 4、砾石成分的代号为() A、B B、C C、G D、S 5、含石膏的土含水量测试时,烘干温度为() A 、75℃~80℃ B、 65℃~70℃C、105℃~110℃ D、110℃~120℃ 6、含石膏的土含水量测试时,烘干时间一般为() A、 4小时 B、6小时 C、8小时 D、8小时以上 7、水泥稳定土的含水量测试时,烘箱起始温度应为() A、室温 B、 65℃~70℃ C、8小时 D、8小时以上 8、含水量低于塑限时,水分蒸发时土的体积为() A、不再缩小 B、缩小 C、增大 D、不详 9、液塑限联合测定仪测试数据表示在()图形上。 A、h~ω B、lgh~ω C、lgh~lgω D、h~ lgω 10、直剪试验的目的是测定() A、τ,σ B、∮ ,C C、T , N D、τ,ρ 11、击实试验的目的是测定() A、ωρ dmax B、ωρ C、ωρ d D、ωρ d 12、直剪试验得到的库仑公式是() A、F=fN +C B、F=fN C、τ f =c+ σlg∮ D、τ=Gγ 13、压缩试验中在什么曲线上确定先期固结压力pc ( ) A、e~p B、e~lgp 曲线 C、lge~lgp曲线 D、h~lgω 14、EDTA二钠名称()

钢筋混凝土模拟试题及答案

模拟试题 一、判断题 1.采用边长为100mm的非标准立方体试块做抗压试验时,其抗压强度换算系数为0.95。 2.钢材的含碳量越大,钢材的强度越高,因此在建筑结构选钢材时,应选用含碳量较高的钢筋。 3.在进行构件承载力计算时,荷载应取设计值。 4.活载的分项系数是不变的,永远取1.4。 5.承载能力极限状态和正常使用极限状态都应采用荷载设计值进行计算,这样偏于安全。 6.在偏心受压构件截面设计时,当时,可判别为大偏心受压。 7.配筋率低于最小配筋率的梁称为少筋梁,这种梁一旦开裂,即标志着破坏。尽管开裂后仍保留有一定的承载力,但梁已经发生严重的开裂下垂,这部分承载力实际上是不能利用的。 8.结构设计的适用性要求是结构在正常使用荷载作用下具有良好的工作性能。 9. 对于一类环境中,设计使用年限为100年的结构应尽可能使用非碱性骨料。 10.一些建筑物在有微小裂缝的情况下仍能正常使用,因此不必控制钢筋混凝土结构的小裂缝裂缝。 11.混凝土强度等级是由一组立方体试块抗压后的平均强度确定的。 12.对任何类型钢筋,其抗压强度设计值。 13.在进行构件变形和裂缝宽度验算时,荷载应取设计值。 14.以活载作用效应为主时,恒载的分项系数取1.35 。 15.结构的可靠指标越大,失效概率就越大,越小,失效概率就越小。 16.在偏心受压破坏时,随偏心距的增加,构件的受压承载力与受弯承载力都减少。 17.超筋梁的挠度曲线或曲率曲线没有明显的转折点。

18.结构在预定的使用年限内,应能承受正常施工、正常使用时可能出现的各种荷载、强迫变形、约束变形等作用,不考虑偶然荷载的作用。 19.对于一类环境,设计使用年限为100年的结构中混凝土的最大氯离子含量为0.06%。 20.钢筋混混凝土受弯、受剪以及受扭构件同样存在承载力上限和最小配筋率的要求。 21.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。 22.适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。 23. 实际工程中没有真正的轴心受压构件. 24.正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第Ⅲ阶段。 25.梁剪弯段区段内,如果剪力的作用比较明显,将会出现弯剪斜裂缝。 26.小偏心受压破坏的的特点是,混凝土先被压碎,远端钢筋没有受拉屈服。 27.当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时,可以通过增加保护层厚度的方法来解决。 28.结构在正常使用和正常维护条件下,在规定的环境中在预定的使用年限内应有足够的耐久性。 29.对于一类环境中,设计使用年限为100年的钢筋混混凝土结构和预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级分别为C10和C20. 30.对于钢筋混凝土结构,在掌握钢筋混凝土构件的性能、分析和设计,必须注意决定构件破坏特征及计算公式使用范围的某些配筋率的数量界限问题。 二、单项选择题题 1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(B)。 A 相同 B 提高许多 C 有所提高D不确定

2019试验员资格考试复习题库与答案

2019年试验员资格考试复习题库及答案 第一部分 (一)水泥 一、单选题 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·O C.P·S D.P·C 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 A.P·P B.P·S·A C.P·S D.P·S·B 火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 A.P·P B.P·F C.P·S D.P·C 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 A.P·S·A B.P·S·B C.P·Ⅰ D.P·Ⅱ 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45min,不小于390min B.不大于45min,不小于600min C.不小于45min,不大于600min D.不小于45min,不大于390min GB175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 GB175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25mm B.0.9mm C.2.5mm D.80um 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 水泥细度的筛余值小于或等于5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。 A.0.1% B.1.0% C.0.3% D.0.5% 进行水泥胶砂流动度测试时,捣实胶砂,取下截锥圆模,立即开动跳桌,跳桌应完成( C )次跳动。 A.15次 B.20次 C.25次 D.30次 在进行水泥胶砂制备的各个搅拌阶段,时间误差应控制在( D )内。 A.±10s B.±2s C.±5s D.±1s

相关文档
相关文档 最新文档