文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电地暖安装条件与设计标准

电地暖安装条件与设计标准

电地暖安装条件与设计标准

2017-11-15为了统一电热膜系统安装程序,规范电热膜系统设计与安装质量标准制定了本标准。电热膜地暖系统的设计、施工及验收,除应执行本标准外,尚应符合国家、行业现行的有关标准和规范的规定。

一、安装条件

1.电热膜地暖须安装在达到国家建筑节能65%标准要求的住宅建筑,达到国家建筑节能50%要求的公用建筑中。

2.用户需提供项目设计总说明、节能设计说明、平立剖面图、门窗表、电气设计总说明、电气系统图、电气平面图等图纸。

3.施工图设计说明中应包括下面内容:室内外计算温度,电热膜类型及技术参数、总热负荷、总用电功率,绝热材料类型、导热系数、表观密度、规格及厚度等,短路保护、过负荷保护及电气安全保护措施等,采用的温控措施、温控器形式及其控制体统的工作电压、工作电流等技术数据和条件,填充层、面层及伸缩缝等设计要求。

4.电热膜供暖系统使用的电热膜、电线、电缆、绝热材料等主要材料二次复检合格。

二、设计标准

1.电热膜供暖系统地面构造由下而上依次应为楼板或地面、绝热层、玻璃布、电热膜、保护层和饰面层。电地暖系统施工完成后,地面厚度增加7cm(不包括饰面层)。电热膜供暖的地面宜设置伸缩缝,伸缩缝不应小于8mm。

2.电热膜的热负荷应由计算确定。热负荷设计计算,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的有关规定。计算房间内部电热膜供暖负荷时,室内计算温度的取值应比对流供暖系统的室内温度低2℃。对进深大于6m的房间宜以距墙6m为界分区,分别计算供暖热负荷和进行电热膜的布置。一般情况下,三层以上多层及高层建筑按建筑面积70-80W/平方米考虑,三层以下建筑需增大功率,具体情况需准确计算。

除楼梯间外,高度大于4m的房间的地面采用电热膜供暖时,高度附加率应在基本耗热量和朝向、风力、外门附加耗热量之和的基础上进行计算。每高出1m应附加1%,但最大附加率不应大于8%。当计算电热膜供暖热负荷时,应分析间歇供暖和户间传热等因素。

3.配电要求:电热膜供暖配电系统设计应符合国家现行标准GB 50054《低压配电设计规范》、JGJ 242《住宅建筑电气设计规范》、JGJ 16《民用建筑电气设计规范》的有关规定,系统电气参数应满足供电安全、系统节能、检测与控制等需要。在建筑物达到国家节能标准的前提下,合理调配使用,外网基本不需增加费用,具体数据需要提供相关资料后,由专业人员进一步核算。

在住宅建筑中,电热膜配电回路引自套内分户配电箱,每个分支回路应单独设置;当电热膜供暖有单独计量要求时,其配电系统应与照明、插座用电系统分开设置;公共建筑中,电热膜配电系统宜单独设置,单独计量;对既有建筑采用电热膜供暖,当原有配电系统不能满足设计要求时,应对配电系统进行改造,并应满足当地供暖部门的

管理规定。

电热膜分支配电线路应设短路保护和过负荷保护,并应设置间接接触防护。终端配电箱应设置过压保护。电热膜配电线路应采用剩余电流动作保护器,并应自动切断故障电源,剩余动作电流值不应大于30mA。每个单相终端配电回路的电热膜用电负荷不宜大于3kW。当单相负荷接入220V/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡。地面安装的电热膜供暖系统应做局部等电位连接。

4.电热膜数量如何确定

根据建筑物采暖设计热负荷按下列公式确定每个房间的电热地膜数量:

N=(1+k)P/P m

N——所需电热地膜数量(片)

k——附加运行系数(K=0.15-0.20)

P——房间热负荷计算值(W)

P m——每片电热地膜电功率(W)

所需电热膜数量的计算结果出现小数时,应取整数部分再加1确定其数量。

5.电热地膜如何布置

布置在室内不被其他物体覆盖的地方。

每个房间自成一个环路,分组布置。

地面的固定设备、橱柜、卫生洁具、淋浴区的下方及管道安装位置不应布置电热地膜。

与有窗墙面间的最小距离为300mm。

与其他墙面间的最小距离为200mm。

与地面导线间的最小距离为50mm。

与隐蔽装置的贴面最小距离为50mm。

两条相邻电热地膜间的距离为50-100mm。

房间热负荷确定之后,应绘制电热膜平面布置图。

电热膜地面辐射供暖系统应设置均匀分布的过热保护装置。

三、安装前的现场环境要求

1.建筑物内墙抹灰工程结束,卫生间需做好地面防水。

2.地面及墙面暗铺设的管线工程结束,温控器接线盒(86盒)以下预埋两根线管(管线20mm)。

3.地面清理干净,地面质量符合国家标准GB 50209 《建筑地面工程施工质量验收规范》不得有任何杂物,并达到整体平整,整体平整度不超过±5mm。

4.电热膜电源配电箱就位,电源及各分支回路管线工程结束,电源导线引入86盒内。

5.施工现场要有材料堆放的库房,以满足施工的需要。

6.施工环境温度不应低于5℃。电热膜系统施工环境温度低于5℃时,应采取升温措施。

7.施工过程中应防止电热膜与有腐蚀性的化学物质接触。

8.当电热膜布置在与土壤相邻的地面时,必须设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层。

四、电热膜的安装次序

1.将地面清理干净,在地面铺设厚度3cm的绝热材料(聚苯板),绝热材料与墙壁之间留3-5cm空隙。

2.在绝热材料上面铺设厚度0.4mm耐碱玻璃纤维布。

3.按施工图纸在绝热材料上铺设电热膜,用T型电缆将电热膜与温控器及电源线连接。

4.安装温度探头,对整体电热膜进行检测,保证电热膜无短路、断路现象。

5.使用金属固定件将绝热材料、玻璃布以及电热膜固定,使绝热材料之间形成5cm间隙。

6.在电热膜上铺设厚度3cm的C15豆石混凝土保护层,完全干燥后进行测试。

7.铺设完成后养护21天,养护期间禁止踩踏。

五、汉高特电热膜安装完成后注意事项

1.安装汉高特电热膜系统后,首次启动系统时,应分段升温,每段温度为5℃,逐步调升温度,直到达到采暖舒适温度。

2.电热膜通电工作初始后经历建筑蓄热阶段,该阶段耗电量较大,属正常现象;在使用时不要频繁开始旋钮,避免费电。

3.对采暖期内长期无人居住的房间,在采暖期间应把温控器设置在一个防冻温度,即可防止冻坏室内设施,又能减少系统运行费用。

4.如电热膜发热区域摆放家具,建议选用带支脚的家具。

5.禁止在电热膜铺设区域内进行钻孔及其他可能破坏电热膜的行为。

6.装修时应将温控器遮盖,以免灰尘落入,损坏温控器。

7.在保护层、面层及室内进行装饰施工过程中,不得在安装电热膜的区域进行钻孔、打钉等可能损坏电热膜的操作。

小编:热帝亚

相关文档