文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XMT-1000数显温度调节仪使用说明书

XMT-1000数显温度调节仪使用说明书

XMT-1000型系列数字显示温度调节仪使用说明书

一、概述:

XMT-1000系列数字显示式温度调节仪是我厂博采众家之长,并参考国外样机研制开发的具有自己特色的温控仪表。该系列仪表控制精度高、抗震性强、性能可靠稳定、读数清晰,且安装使用均很方便,控制方式有二位式、三位式、时间比例式、位式PID式、可控硅触发脉冲输出式等等,并可根据需要增加超前或超限报警功能,给定方式旋钮式(模拟)。外型尺寸采用国际DIN标准,以满足各种国产或进口设备的配套需要。该系列仪表与热电偶、热电阻等感温传感器配合可广泛应用于冶金、纺织、制鞋、塑机、化工、医疗等行业。作-200~+1600℃范围内的温度测量和自动控制,配上相应的传感器,也可用于压力、流量、液压等参数的显示和控制。

二、主要技术参数和规格

1、显示方法:LED数字直接显示温度值

2、显示误差小于±(0.5%FS+1个字);小于±(1.0%FS+1个字)2种

3、设定点误差:小于±(0.5%FS+1个字);小于±(1.0%FS+1个字)2种

4、切换差:小于0.5%;小于1.0% 2种

5、冷端补偿:0~40℃范围内误差小于2℃(配热电偶表)

6、具有断偶保护功能(配热电偶表)

7、各种调节方式仪表的输出参数

(1)时间比例调节:①比例带3~6%;②周期25秒±10秒。

(2)P、I、D调节:

①输出0~10mA或4~20mA;

②负载800或250Ω;

③P(比例带)3~6%;

④I(积分时间)1~2.5分;

⑤D(微分时间)10~30秒。

(3)继电器输出触点容量:交流220V3A〔阻性负载〕

(4)输出脉冲信号:阻值大于3V,宽度对于40uS的移相脉冲或过零触发脉冲;(5)输出电平信号:12V电压输出电流大于15mA,周期1~3S,视固态继电器SSR 参数,适当加电阻限流;

8、工作电源220V±10%50Hz功耗<5W;

9、工作环境:温度0~50℃相对湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合;

10、外型及开孔尺寸:

XMTA:外型尺寸96×96×130〔或100〕〔mm〕;开孔尺寸93×93(mm)

XMTD:外型尺寸72×72×130〔或100〕(mm);开孔尺寸69×69(mm)

XMTE:外型尺寸48×96×130〔或100〕(mm);开孔尺寸45×93(mm)XMT:外型尺寸80×160×130(mm);开孔尺寸45×93(mm)

三、仪表的操作和使用:

面板上指示灯说明及电位器可调说明:

仪表面板上指示灯表示输出状态,红灯为电源指示(或停止加热时红灯亮),绿灯点亮时表示有输出,被控温度未达到设定值。绿灯暗时,停止加热。

面板上具有“手动再调”或“RESET”字符的电位器,用于当加热系统平衡时,因负载加热功率的大或小,使得实测值高于或低于设定值时的静差修正,调节该电位器即可消除偏差,以适应不同工况。

四、仪表的安装与接线:

1、仪表安装时需在仪表盘上开孔。把仪表放入仪表盘开孔中,然后把安装板插入仪表安装孔,将二个安装螺杆适当旋紧,并用所附螺母锁紧。

2、接线按下图所示、接线前首先必须仔细确认待接线使用的仪表与接线图仪表型号相一致,接线时要注意不要把感温元件引线和仪表电源线、继电器控制线和其他大电流导线捆扎或绞在一起,也不要放在同一要根金属管内,以防电磁干扰。

热电阻传感器与仪表的三根导线要用同一截面积同一材料的导线,且其连线电阻应尽量小,一般不要超过3×2Ω,以免影响仪表精度。如引线电阻较大(引线较长)时建议使用外阻,并在订货时声明。

热电偶与仪表连线应采用对应的热电偶补偿导线或热电偶丝本体,其极性不能接反,若用普通导线会影响读数和控制的精确性。

触发可控硅的仪表,触发信号应直接从仪表接至可控硅端子,防止因“借线”而导致失控。除三相过零调节仪表以外,要保证仪表工作电源与被控负载在同一相线。