安全用电的要求

工厂里用电设备很多,每个工人接触电气设备的机会也多,尤其就是新工人必须掌握如下用电安全基本知识:

1、车间内的电气设备,不要随便乱动。自己使用的设备、工具,如果电气部分出了故障,不得私自修理,也不能带故障运行,应立即请电工检修。

2、自己经常接触与使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。

3、在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好,防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

4、使用的电气设备,其外壳按有关安全规程,必须进行防护性接地或接零。对于接地或接零的设施要经常检查。一定要保证连接牢固,接地或接零的导线不得有任何断开的地方。否则接地或接零就不起任何作用了。

5、需要移动某些非固定安装的电气设备,如电风扇、照明线、电焊机等时,必须先切断电源再移动。同时导线要收拾好,不得在地面上拖来拖去,以免磨损。如果导线被物体轧住时,不要硬拉,防止将导线拉断。

6、在使用手电钻、电砂轮等手用电动工具时,由于这些工具操作人员需要直接用手把握,同时又就是到处移动,极不安全,很容易造成触电事故。为此必须注意一下事项:

1)、必须安设漏电保护器,同时工具的金属外壳应进行防护性的接地或接零。

2)、对于使用单相的手持电动工具,其导线、插销、插座必须符合单相三眼的要求;对于使用三相的手持电动工具,其导线、插销、插座必须符合四眼的要求。其中有一相用于防护接零。同时严禁将导线直接插入插座内使用。

3)、操作时应戴好绝缘手套与站在绝缘板上。

4)、注意不得将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。

7、工作台上、机床上使用的局部照明灯,其电压不得超过36V。

8、使用的行灯要有良好的绝缘手柄与金属护罩。灯泡的金属灯口不得外露。引线要采用有护套的双芯软线,并装有T形插头,防止插入高电压的插座上。行灯的电压在一般场所,不得超过36V,在特别危险的场所,如锅炉、金属容器内、潮湿的地沟处等等,其电压不得超过12 V。

9、在一般情况下,禁止使用临时线。如确需使用时,必须经过安全管理部门批准。同时临时线应按有关安全规定装好。不得随便乱拉乱拽。同时应按规定时间拆除。

10、在进行容易产生静电火灾、爆炸事故的操作时(如使用汽油洗涤零件、擦拭金属板材等等),必须有良好的接地装置,以便及时导除聚集的静电。

11、在雷雨天,不要走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米之内,以免有雷击时发生雷电流入地下产生跨步电压触电。

12、在遇到高压电线断落到地面时,导线段落点周围10米以内,禁止人员入内,以防跨步电压触电。如果此时已有人在10米之内,为了防止跨步电压触电,不要跨步奔走,应用单足或并足跳离危险区。

13、发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳、四氯化碳等灭火器器材灭火。切不可用水或泡沫灭火器灭火。因为它们有导电的危险。救火时应注意自己身体的任何部分及灭火器具不得与导线、电气设备接触,以防发生触电。

14、在打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水去冲洗电气设施,或用湿抹布去擦拭电气设施,以防发生短路与触电事故。

手工或用简单工具搬运的安全要求

在生产过程中,使用手工或用简单的工具进行搬运工作,也就是经常的事情。这方面的安全工作,也必须要引起注意。手工搬运就是比较繁重的体力劳动,如果互相配合不好、工具使用不当,也容易造成工伤事故。

1、肩扛。其重量以不超过本人体重为宜。最好有人搭肩,搭肩应稍下蹲,待重物到肩后,直腰起立,不能弯腰,以防扭伤腰部。

2、肩抬。两人以上抬运重物时,必须同一顺肩。换肩时重物须放下。多人抬运时,必须有一人喊号,以求步调一致。

3、使用撬杠。这可根据具体情况采用长短大小不同的撬杠。长的为1、6米,短的为0、5米。操作时,撬杠应放在身体一侧,两腿叉开,两手用力。不准站在或骑在撬杠上面工作,也不准将撬杠放在肚子下,以防发生事故。

4、使用滚杠。移动较为沉重的物体时,一般多采用滚杠,即在重物的下方,放入托板,在托板的下方放入滚杠。这样在移动重物时可大大减少推移的力量。使用的滚杠须大小一致,长短适合,光滑笔直,没有弯曲或压扁的现象。一般滚杠直径以60~70mm为宜,长度最好不超过托板两侧100~150mm。在移动中需要增加滚杠时,必须停止移动。调正方向时,应用锤击,不得用手调。

5、使用跳板。有时候手工装卸时需要使用跳板。如果对它选择不当,搭架不好,往往会造成摔伤。为此,在使用跳板时,应注意以下事项:

1)必须使用50mm厚以上的跳板,凡腐朽、扭纹、破裂的跳板,均不得使用。

2)单行跳板,其宽度不得小于0、6m。双行跳板,其宽度不得小于1、2m。

3)跳板坡度不得大于1:3。凡超过5m长的跳板,下部应设支撑。

4)跳板两头应包扎铁,以防裂开。

手持电动工具容易发生触电事故的原因

1、手持电动工具就是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。

2、手持电动工具就是在人的紧握之下运行的,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后沟。

3、手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电,导致触电事故。

4、手持电动工具有很大的移动性,运行时移动大,而且可能在恶劣的条件下运行,容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。

5、小型手持电动工具采用220V单相交流电源,有一条相线与一条工作零线供电。如错误地将相线接在金属外壳上或错误地将保护零线断路,均会造成金属外壳带电,导致触电事故。

手持电动工具使用注意事项

1、必须安设漏电保护器,同时工具的金属外壳应进行防护性的接地或接零。

2、对于使用单相的手持电动工具,其导线、插销、插座必须符合单相三眼的要求;对于使用三相的手持电动工具,其导线、插销、插座必须符合四眼的要求。其中有一相用于防护接零。同时严禁将导线直接插入插座内使用。

3、操作时应戴好绝缘手套与站在绝缘板上。

4、注意不得将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。

塑料焊枪焊接时的注意事项

1、塑料焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。

2、电焊导线长度不宜大于30m,当需要加长导线时,应相应增加导线的截面。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不同相位的电网上,并

应分别有各自的刀型开关。

3、作业时,先将加热器功率调到最低档位,通电后根据焊接需要,再逐步提高,达到焊接所需的理想温度。

4、塑料焊接现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。

5、塑料焊接前,应根据所焊塑料截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的塑料。

6、塑料焊接较长塑料时,应设置托架,配合操作人员,在焊接时要注意防止烫伤。

7、操作前检查焊枪喷嘴及枪身螺丝就是否松动或脱落,电源线就是否完好。

8、使用焊枪时必须轻拿轻放,以免碰坏焊枪内的耐热陶瓷条。

9、焊接过程中注意枪嘴以及枪头部位不要过于靠近人体、衣物以及焊枪电源线,以免烫伤与烧溶电源线。操作时手匆触及枪筒,以免烫伤。

10、严禁把焊枪当作电吹风等其她用途使用。

11、必须根据加工件的厚薄与焊枪的功率大小,随时调稳压器,严禁将焊枪管烧得过热。

12、焊接过程中,如焊枪出现异常的响声等现象,应立即关闭开关或切断电源。

13、焊接完毕时,停机前应先将旋钮指向0°C处,吹风数分钟,等枪筒冷却后方可关机,以免余热烫坏机件。必须按照正确的操作顺序进行关枪。把焊枪轻放于工作台上,以免震坏枪内零部件,影响使用寿命,避免枪头与塑料板及电源线接触。将调压器调到零位,保持足够的冷却时间,以免损坏焊枪。

14、待塑料焊枪冷却后切断电源,清扫工作场地,把所有的工具及材料放好。

电焊工安全注意事项

一电焊

1、电焊工必须经过专业培训,经考试合格后方可上岗,非电焊工严禁从事电焊作业。

2、操作应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。高处作业必须系好安全带。

3、电焊作业现场10周围米不得堆放易燃、易爆物品。

4、雨、雪、风力六级及六级以上强风天气不得从事室外作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。

5、操作前应检查焊机与工具,如焊钳与焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地与焊机各种接线点等,确认安全合格方可作业。

6、严禁在易燃、易爆气体扩散区域内、运行中的压力管道与装有易燃、易爆物品的容器内心脏受力构件上焊接或切割。

7、施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时,严禁靠在带电钢板或工作件上,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。

8、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。

9、改变电焊机接头,改接二次回路,搬运焊机,发生故障检修,更换保险装置,完毕或临时离开现场时应切断电源。

10、高处作业必须戴好标准防火安全带,并系在可靠的构架上。

11、必须在作业点下方5 米外设置护栏,并专人监护。必须清除作业点下方区域内易燃、易爆物品。

12、高处作业应戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业。焊工应站在稳固的操作平台上作业,焊机必须放置平稳、牢固,有良好的接地保护装置。

13、操作时严禁焊钳夹在腋下到搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

14、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。

15、焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其她保护措施。

16、焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。

17、下班必须拉闸断电,并将焊线与地线分开,并确认火已熄灭后方可离开现场,

电焊设备:

1、电焊机应放在通风、干燥、无腐蚀介质、远离高湿高热与多粉尘的地方。

2、电焊机使用前,必须检查绝缘与接线情况,接线部分必须使用绝缘胶布緾严。不松动、不受潮。

3、电焊机必须使用单独电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度不应大于5米,二次线焊把线长度不应大于30米。两侧接线应压接牢固,必须安装防护罩。

4、电焊机外壳必须有接地或接零保护。电焊机焊接电缆必须使用多股细铜线电缆,电缆外皮应完好、柔软,其绝缘电阻不大于1MΩ。电焊机应保护清洁。

5、电焊机启动后必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得90超过V,交流焊机空载电压不得超过80V。

二、气焊

1、点燃焊(割)炬时,应先开己炔闸点火,然后开氧气闸调整火焰。关闭时应先关闭乙炔闸再关氧气闸。

2、点火时焊炬口不得对人,不得将正在燃烧的焊炬放在工件上或地面上。焊炬带有乙炔与氧气时,不得放在金属容器内。

3、作业中发现气路或气闸漏气必须立即停止作业。

4、高处作业时,气瓶不得放在作业区域下方,应与作业点正下方保持10以距离。必须清除作业点下方与周围易燃、易爆物。

5、作业中如氧气管着火应立即关闭氧气闸,不得折弯胶管断气;乙炔管着火应先关熄炬火,可用弯折前面一段胶管的方法止火。

6、不得将胶管背在背上操作。

7、作业后应卸下减压器,拧上气瓶安全帽,将胶管盘好捆好,挂在室内干燥处;检查作业区周围,确认无着火危险后方可离开。

8、如减压闸胶管或流量计冻结,应使用热水、蒸气、或暖气设备化冻,严禁火烤。

三、氧气瓶

9、氧气瓶应与其她气瓶、油脂与易燃、易爆品分开存放。库房与高温、明火地点保持10米以上的距离。不得在烈日下爆晒。

10、存储高压气瓶应旋紧瓶帽,放置整齐并加以固定。运输时应固定平放。严禁用起重设备吊运。

11、气瓶应有防震圈与安全帽,搬运与使用过程中严禁撞击。气瓶不得沾有油脂、灰土。不得用带油脂的工具、手套、工作服。

12、氧气瓶与焊炬、割炬、炉子及其她明火的距离不得小于10米,与乙炔瓶的距离不得小于5 米。

13、开启氧气瓶闸门时,不得面对减压器,应用专用工具缓慢开启。压力表指针应灵敏、正常。氧气瓶中的氧气不得全部用完,必须保持不小于49Kpa的压强。严禁使用无减压器的氧气瓶。安装减压器时,作业人员不得对正氧气闸出气口。关闭氧气阀门时,先松开减压器的活门螺丝。

14、作业中发现氧气闸失灵或损坏不能关闭时,应待瓶内氧气自动逸尽后拆卸