文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气毕业设计说明书

建筑电气毕业设计说明书

建筑电气毕业设计说明书
建筑电气毕业设计说明书

摘要

本住宅楼电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础

本设计题目为:南郡天下小区27#楼电气设计。本设计说明书主要阐述了居民住宅楼各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本论文共包括七章内容,前五章主要包括强电部分设计;第五、六章主要包括弱电部分。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明插座系统及防雷接地系统的设计。其中主要有照明灯具和插座系统平面图布置,相关设备的选型,根据房间的不同照度要求进行了照度计算,并根据计算结果结果选择出合适的灯具。另外还对供配电系统和防雷接地系统进行了设计。

弱电部分主要内容包括:有线电视、电话以及网络系统等设计。

本次设计完成图纸共22幅(其中手工图1张),其中设计说明、图例1张,强电平面图及系统图15张,弱电平面图及系统图6张。

关键词:低压配电;照明;插座;有线电视;电话

Abstract

This electrical design of the office building is a graduation design,The purpose of this design is to give us a chance of synthetical usage of the knowledge we have learned. Besides, it can train our ability to analyze and solve practical problems in Construct electricity in dependently so that the theory is connected with practice and a solid base is made in favor of future work.

The topic name of this design is the building electrical design of Nan Jun Tian Xia Xiao Qu 27# Electrical Design.This thesis mainly explains the electrical design basis ,principle, methods and the conclusion of the design choice in each system in the design of Residential buildings. The thesis includes six Chapters. previous four Chapters are mostly about the design of the forceful electric power Part; Chapter 5 and 6 are mostly about the design of the light current .

The part of the forceful electric power mainly including: the distribution system of the low voltage, lighting system and rounding for lightening systematical compose ,among others include load calculation, illumination calculation . The major ones are lighting and socket system plan layout, equipment selection, according to the room illumination requirements of the different illumination calculation based on the results of the calculation results choose the appropriate lighting. Also on the supply and lightning protection grounding system design.

The part of the light current mainly including: CATV, elephone and Internet systems and so on.

The design adds up to 22 electric charts.(Including 1Hand-drawn charts),There are one piece of legend, 15 pieces of the strong electric plane drawings and system drawings, and 6 pieces of the weak electric plane drawings and system drawings.

Key Words: Low voltage distribution; Illumination; Plug; CATV; Phone

目录

第一章前言 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2设计原则 (1)

1.3设计内容 (1)

第二章照明系统设计 (3)

2.1照明设计概述 (3)

2.2电气照明设计考虑要素 (3)

2.3照明设计的内容及一般规定 (3)

2.3.1照明设计主要内容 (3)

2.3.2照明种类 (4)

2.3.3照明设计的一般规定 (4)

2.4照明计算 (5)

2.4.1照度选择推荐值 (5)

2.4.2照度计算公式 (5)

2.4.3本工程照度计算 (7)

第三章插座系统设计 (12)

3.1插座设计原则及要求 (12)

3.1.1 插座设计概述 (12)

3.1.2一般规定 (12)

3.1.3具体要求 (12)

3.2插座的接线方式 (14)

3.3本工程插座设计 (14)

第四章低压配电系统设计 (16)

4.1负荷分级和供电要求 (16)

4.1.1负荷分级 (16)

4.1.2各负荷对供电电源的要求 (16)

4.1.3配电系统设计的一般规定 (17)

4.1.4配电系统形式 (18)

4.2.1 导线选择 (18)

4.2.2 导线敷设及型号 (20)

4.3负荷计算 (21)

4.3.1 负荷计算的方法及选用原则 (21)

4.3.2本工程负荷计算 (23)

第五章防雷接地系统设计 (27)

5.1防雷系统 (27)

5.1.1防雷系统概述 (27)

5.1.2防雷分类 (27)

5.1.3本建筑物年预计雷击次数的计算 (27)

5.1.4本工程防雷系统设计 (28)

5.2接地系统 (28)

5.2.1接地及等电位 (28)

5.2.2本工程防雷接地保护措施 (31)

第六章有线电视系统设计 (32)

6.1有线电视系统概述 (32)

6.2有线电视设计原则和一般规定 (32)

6.2.1设计原则和要求 (32)

6.2.2一般规定 (34)

6.3同轴电缆的选用 (35)

6.4本工程有线电视系统设计 (36)

第七章电话及网络系统设计 (40)

7.1电话系统 (40)

7.1.1 电话系统概述 (40)

7. 1.2电话系统设计一般原则 (40)

7.1.3电话电缆引入住宅楼要求 (40)

7. 1.4本工程电话系统设计 (41)

7.2网络系统设计 (42)

7.2.1 网络系统一般规定 (42)

第八章技术经济分析 (43)

第九章结论 (44)

参考文献 (45)

致谢 (46)

附录一:中文译文

附录二:外文资料原文

附录三:图纸

南郡天下小区27#楼电气设计

第一章前言

1.1 工程概况

现代民用建筑电气技术是以电能、电子、电器设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住或工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。

随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、有线电视等系统的要求越来越高,使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。

建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理[1]。

本次设计的工程名称是南郡天下小区27#楼电气设计,位于辽宁省锦州市。建筑面积4937.5平方米,共八层,顶层带阁楼层,地下设有半地下层,建筑高度21米。每层每个单元两户,共两种户型,各户型面积分别为80㎡、120㎡。本工程设备用电负荷均为三级负荷。本设计包括低压配电系统设计、照明及插座设计、防雷接地系统设计、有线电视系统设计、电话以及网络系统设计等。

1.2设计原则

设计需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷实用、便于操作、管理和维护,减少综合投资。此次设计的目的是通过对该办公楼的各个系统的设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国建筑电气行业有关方针政策,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。

1.3设计内容

本论文主要阐述了该住宅楼各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论等。论文共包括八章内容,前五章主要包括前言及强电部分设计,第六章弱电部分主要包括网络系统、有线电视系统及电话系统。

第二章为照明系统,主要说明光源、灯具选择,照度计算等内容,用单位容量法进行照度计算,选择出各个房间合适的灯具数量,设计出各个供电回路及相对应的配电箱。本部分各层照明平面图共出图5幅。

第三章为插座系统,主要说明各功能区插座的选择及数量确定,包括导线和预埋管道的选择。本部分设计出图5幅,为各层插座平面图。

第四章为低压配电系统,主要说明负荷等级的划分及对应的供电要求,负荷计算以及配电方式等内容的相关原理、原则、方法等,并用需用系数法进行了负荷计算,确定各个系统照明负荷的容量、计算电流,以此选择出了断路器,导线。对负荷进行了分类,针对不同级别负荷及负荷大小采取了不同的配电方式。本部分设计出图3幅,包括配电系统图,配电平面图。

第五章为防雷接地系统,主要阐述了防雷等级的划分以及对各等级的要求,根据本建筑物特点,应满足防直击雷、雷电感应及雷电波侵入,并设置了总等电位联结。本部分设计出图2幅,为防雷平面图和接地平面图。

第六、七章为弱电系统,主要内容为网络系统、电话系统组成、有线电视系统以及信号电平计算等内容。本章设计出图共6幅,其中弱电系统图1张和5张各层平面图。

第二章照明系统设计

2.1 照明设计概述

照明设计要根据建筑等级、功能要求和使用条件制定建筑物的照度标准。照明设计包括室内照明、室外照明以及特殊场所的照明设计。民用建筑照明设计要符合建筑功能和保护人们视力健康的要求,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维修方面。电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥极的作用。照明设计的目的是根据具体场合的要求,正确地选择光源和灯具,确定合理的照明形式和布灯方案,在节约能源和建筑资金的条件下,来获得一个良好的学习工作环境。

2.2 电气照明设计考虑要素

⑴有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,避免人与光环境之间失去协调性。

⑵重视空间的视场清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响。

⑶创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光对人的不舒适影响。

⑷处理好光源色温与显色性的关系;一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生视觉心理上的不和谐。

⑸有效利用自然光,合理选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗。[1]

2.3 照明设计的内容及一般规定

2.3.1照明设计主要内容

设计要做到做到安全、实用、经济和美观。

主要内容:

⑴确定照明的方式、种类、照度值,并选择灯具、光源类型,确定如何布置。

⑵进行照度计算、确定光源的安装工具,选择供电电压(220V)及电源(给定)。

⑶选择照明配电网络的形式、多少根线及选择导线的型号、截面和敷设方式(钢管预埋方式)。

⑷选择和布置照明配电箱(型号、装什么开关)。

⑸绘制照明平面图并确定安装容量,开列主要器材设备清单。

⑹照度计算:照度计算的方法有:利用系数法、单位容量法、逐点计算法。本设计中将采用单位容量法,具体计算方法在后面会有详细地介绍。

2.3.2照明种类

照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍照明、装饰照明和艺术照明。

⑴正常照明:为满足正常工作而设置的室内外照明称为正常照明。它起着满足人们基本视觉要求的功能,是照明设计中的主要照明。它可以单独使用,也可与事故照明、值班照明同时使用,但控制线路必须分开。

⑵应急照明:在正常照明因故障熄灭后,提供事故情况下继续工作或人员安全或顺利的照明称为应急照明。它包括备用照明、安全照明和疏散照明三种。

①备用照明:指在当正常照明因故障熄灭后,可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场所,或停止工作将造成很大影响和经济损失的场所而设的继续工作用的照明,或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明,作为暂时继续工作用的备用照明,照度不应低于一般照明的10%;

②安全照明:指当正常照明发生故障时,为确保处在潜在危险状态下的人员安全而设置的照明。如:使用圆盘剧等作业场所。安全照明的照度不低于一般照明的5%;

③疏散照明:在正常照明因故障熄灭后,为了避免发生意外事故,确保人员进行安全疏散而设置的照明。疏散照明分为设置在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和照亮疏散通道而设置的照明。

⑶值班警卫照明:供值班和警卫人员使用的照明。可利用正常照明能单独控制的一部分,或利用事故照明的一部分或全部作值班照明。

⑷障碍照明:装设在建筑物上作为障碍标志用的照明。在飞机场周围较高的建筑物上或有船舶通行的航道两侧的建筑物上,应按民航和交通部门的有关规定装设障碍照明灯。

2.3.3照明设计的一般规定

室内照明应优先采用高光效光源。在有连续调光防止电磁波干扰、频繁开闭或室内装修设计需要的场所,可选用白纸灯或卤钨灯光源。

当电气照明需要同天然采光结合时,应选用光源色温在4500~6500k的荧光灯或其他气体放电光源。

室内一般照明宜采用同一种类型的光源。当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不

同种类的光源。

当用一种光源不能满足显色性要求时,可采用混光措施,并宜将两种光源组装在同一盏灯具内。

在进行电气照明设计时,除符合上述规定外,还应符合现行的国家标准《建筑照明设计标准》GB2008以及其他各类相关规范的规定[2]。

2.4 照明计算

2.4.1照度选择推荐值

在民用建筑照明设计中,应根据建筑性质、建筑规模、等级标准、功能要求和使用条件等依据下表。

表2-1住宅建筑照明的标准值

2.4.2照度计算公式

⑴利用系数法

利用系数法的基本公式为:

Eva= u KnΦ/A 2-1 u—利用系数;

Eva—平均照度;

K—维护系数(亦称减光系数);

n—灯的盏数;

Φ—每盏灯发出的光通量;

A—工作面面积。

室形指数:

i=A ·B/h (A +B ) 2-2

A 、

B —房间的长度和宽度;

i 室形指数;

h —照明灯具的计算高度。

利用系数法的计算步骤如下:

①判断采用这种方法是否合适;

②根据灯具的计算高度及房间尺寸确定室行指数i ;

③根据所选用灯具的型式、墙壁、天棚和地面的反射系数Pq 、Pt 、Pd 从灯具产品技术数据中查的相应的光通利用系数u ;

④据计算的光通量选择灯泡的容量;

⑵单位容量法

本设计中采用的照度计算方法为单位容量法。单位容量法的依据也是利用系数法,只是进一步被简化了,数据为估算。它适用于在方案设计或初步设计时的近似计算和一般的照明计算,这对于估算照明负载或进行简单的照明计算是非常适用的。单位容量法的基本公式:

S P P 0=∑ 2-3

t

t P S P P P N 0

==∑ 2-4 式中 ΣP —总安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W;

S —房间面积(一般指建筑面积),m 2;

0P —满足某最低照度时的单位面积安装功率(查表得到), W/ m 2;

Pt —一套灯具的安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W;

N —在规定照度下所需灯具数,套。

若房间的照度标准为推荐的平均照度时,则应将平均照度换算成最低照度后,再进行查表和计算。

表 2-2 荧光灯单位面积安装功率(w/㎡)

2.4.3本工程照度计算

因照度要求基本均匀,为此用单位容量法进行计算设计。

⑴A 户型:

卧室1: 光源选用荧光灯,照度需求75lx ,房间面积A=13㎡

查表2-3得:单位安装功率为6.2(W/m 2)

P=W ×A=13×6.2=80.6W ,N=W P =85

80.6=0.94≈1, 即选用吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

卧室2: 光源选用荧光灯,照度需求75lx ,房间面积A=12.5㎡

查表2-3得:单位安装功率为6.2(W/m 2)

P =W ×A =6.2×12.5=77.5W ,N=W'P =85

77.5=0.91≈1 即选用吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

厨房: 光源选用荧光灯,面积A=5.8㎡

查表2-1照度取E =100lx 查表2-3得:W =8.3(W/m 2)

房间总安装功率P =W ×A =8.3×5.8=48.1W N=W'P =50

48.1=0.96≈1 即吸顶安装50W 防水防尘灯1盏。

餐厅: 使用时点亮时间较长,光源选用荧光灯,面积A=5.3㎡,

查表2-1照度取E =150lx ,

由表2-3可知单位安装功率12.5W/㎡,

P =W ×A =12.5×5.3=66.3W ,N=W'P =85

66.3=0.79≈1, 即吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

卫生间: 光源选用荧光灯,照度需求100lx ,面积A=5.7㎡,

由表2-3可知单位安装功率8.3W/㎡,

P =W ×A=8.3×5.7=47.3W ,N=W'P =50

47.3=0.95≈1, 即吸顶安装50W 防水型节能灯1盏。

起居室: 查表2-1照度取E =75lx 面积 A=8.1㎡

查表2-3得:W =6.2(W/m 2)

P =W ×A=6.2×8.1=50.2W N=W'P =65

50.2=0.77≈1, 即选用一盏65W 带罩节能型荧光灯1盏吸顶安装。

客厅:照度要求100lx ,房间面积A=18.8㎡,由表2-3可知单位安装功率7.2W/㎡,

P =W ×A=7.2×18.8=135.36W ,N=W'

P =50135.36=2.71≈3, 即吸顶安装3*50W 带罩节能型荧光灯1盏。

阳台:距地2.5m 壁挂安装一30W 防水型节能灯。

⑵ B 户型:

主卧室: 光源选用荧光灯,照度需求75lx ,房间面积A=13.3㎡

查表2-3得:单位安装功率为6.2(W/m 2)

P=W ×A=13.3×6.2=82.5W ,N=W'P =8582.5

=0.97≈1,

即选用吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

主卧化妆间: 房间面积A=6㎡,照度要求150lx 左右,并宜选用混合照明。 查表2-3得:单位安装功率按150lx 为12.5W/m 2

P=W ×A=12.5×6=75W ,N=W'P =8575

=0.88≈1,

选用吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

主卧卫生间: 房间面积A=6㎡,照度要求100lx ,

查表2-3得:单位安装功率为W =8.3W/m 2

P=W ×A=8.3×6=49.8W ,N=W'P =6549.8

=0.77≈1,

选用吸顶安装65W 防水型节能灯1盏。

卧室1: 光源选用节能灯,照度需求75lx ,房间面积A=11㎡

查表2-3得:单位安装功率为6.2W/m 2

P=W×A=11×6.2=68.2W ,N=W'P =8568.2

=0.80≈1,

即选用吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

卧室2: 光源选用荧光灯,照度需求75lx ,房间面积A=10㎡

查表2-3得:单位安装功率为6.2W/m 2

P=W×A=10×6.2=62W ,N=W'P =6562

=0.95≈1,

即选用吸顶安装65W 带罩节能灯1盏。

储藏室: A=1.2㎡,由于面积比较小,故选用一盏15W 节能灯吸顶安装。

卫生间: A=4㎡, 照度需求100lx ,

查表2-3得:单位安装功率为W =8.3W/m 2

P=W ×A=8.3×4=33.2W ,N=W'P =4533.2

=0.74≈1,

选用吸顶安装45W 防水型节能灯1盏。

盥洗室:A=2.4㎡,照度需求100lx ,

查表2-3得:单位安装功率为W =8.3W/m 2

P=W×A=8.3×2.4=19.9W ,N=W'P =22

19.9=0.91≈1, 选用吸顶安装45W 防水型节能灯1盏。

厨房: 光源选用荧光灯,面积A=5.8㎡

查表2-1照度取E =100lx 查表2-3得:W =8.3W/m 2

房间总安装功率P =W ×A =8.3×5.8=48.1W N=W'P =50

48.1=0.96≈1, 即吸顶安装50W 防水防尘灯1盏。

餐厅: 使用时点亮时间较长,光源选用荧光灯,面积A=5.7 m 2,

查表2-1照度取E =150lx ,

由表2-3可知单位安装功率12.5W/㎡,

P =W×A =12.5×5.7=71.3W ,N=W'P =85

71.3=0.84≈1, 即吸顶安装85W 带罩节能灯1盏。

起居室: 查表2-1照度取E =75lx 面积 A=9.5㎡

查表2-3得:W =6.2W/m 2

P =W×A=6.2×9.5=58.9W , N=W'P =32

58.9=1.84≈2, 即选用32W 带罩节能型荧光灯2盏。

客厅:照度要求100lx ,房间面积A=19㎡,由表2-3可知单位安装功率7.2W/㎡,

P =W×A=7.2×19=136.8W , N=W

'P =50136.8=2.73≈3, 即吸顶安装3×50W 带罩节能型荧光灯1盏。

阳台:距地2.5m 壁挂安装一30W 防水型节能灯。

⑶楼梯间:

由于使用时点亮时间不长且频繁亮灭,所选光源为白炽灯。照度需求15lx,面积A=3.12㎡,可知安装功率25W ,但声光感应灯得规格一般为40W ,所以吸顶安装40W 声光感应灯1盏。

⑷导线型号选择:

本建筑灯具安装均需增加一根PE线,平面图中不再标注。

照明回路导线均为BV-3×2.5,其中2~3根导线穿PC20管保护,4~7根导线穿PC25管保护。

第三章插座系统设计

3.1 插座设计原则及要求

3.1.1 插座设计概述

插座是各个用电器的用电来源。在现代社会各种家用电器层出不穷,人们的生活水平不断提高家庭中的用电器也不断增加,同时插座也是照明的辅助供电方式,所以就要求在建筑中设计好插座,来满足各个用电设备的需要。

3.1.2一般规定

⑴当插座为单独回路时,数量不宜超过10(组)。

⑵当灯具和插座混为一路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。

⑶插座应由单独的回路配电,并且一个房间内的插座由同一路配电。

⑷在潮湿房间(住宅中的厨房除外)内,不允许装设一般插座,但设置有安全隔离变压器的插座可除外。

⑸用电源、疏散照明的回路上不应设置插座。

⑹每套住宅的空调电源插座,电源插座与照明应分路设计。

⑺除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置。

⑻插座的接地(零)线应采用铜芯导线,其截面不应小于相线的截面。

⑼插座的接地(零)线应单独敷设,不应用工作零线兼作保护接地(或接零)线[3]。

3.1.3具体要求

⑴起居室

①应保证每个主要墙面均有一组一个单相三线和一个单相二线的插座。厅室内插座无特殊要求时宜距地0.3m安装,通常电源插座宜靠近墙面尽端或灯开关垂直线下侧装设。

②如果墙面长度超过3.6m应适当增加插座数量。墙面长度小于3.6m,插座可安置在墙面的中间位置。

③设置电视出线插座的墙面(此墙面为电器摆放集中之处)应至少设置两组一个单相三线和一个单相二线的插座,其中一组插座应与电视出线插座相靠近并与之保持0.5m 以上距离。

④空调器插座应采用专用带开关插座。空调器电源插座靠近外墙或采光窗附近的承重墙上,并应避免两室的空调器(分体空调器室内机)背靠同一墙体的两侧安装。空调

专用插座宜距地面2.0m左右安装。在已知采用何种空调的情况下空调插座按以下位置布设:如是分体空调插座宜根据出线管预留洞位置距地1.8m设置,如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置,如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置,否则按分体空调考虑预留空调插座。

⑵卧室

①应保证两个主要墙面至少各有一组一个单相三线和一个单相二线的插座,设置电视出线插座的墙面至少有一组一个单相三线和一个单相二线的插座与之相靠近。

②如卧室面积较大应适当增加插座数量。

⑶厨房

①厨房内插座应为防溅插座,宜组成一单独回路不与其它插座混联。

②参考厨房操作台、灶台、置物台、洗菜台布局,选取最佳位置设置抽油烟机插座、电热插座。抽油烟机插座距地2.0m设置,并采用防溅型插座,电炊插座距地1.4m或根据操作台和吊柜具体位置设置。

③电炊插座应选用带开关16A单相三线插座,如电热器具有固定位置应注意不要设置在电热器具的正上方,以避免人员手臂越过电炊器具操作开关。如果某一电炊器具额定电流超过15A,应对其所对应的电炊插座采取放射式供电直接由户配电箱引来独立电源。

④如厨房内设置冰箱应对其设置专用插座,设置高度为距地0.3m。

⑷卫生间

《民用建筑电气设计规范》规定:澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的保护措施。

①卫生间内插座应为防溅插座,且应组成一单独回路不应与其它插座混连。如有两个卫生间,可将两个卫生间的插座合为一个回路。

②0、1及2区内严禁设置插座。但是,当未采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用于澡盆的电器;在1区内,只可装设水加热器;在2区内,只可装设水加热器及Ⅱ级照明器,或将Ⅰ级灯具的外露可导电部分应可靠接地。

③有浴池的卫生间内需要设置美容或刮须插座时,除只允许在防护区3区内装设外,尚应采取隔离变压器供电或由安全超低压或电漏电电流不超过30mA的有漏电电流保护的线路供电。洗衣机专用插座宜距地不低于1.8m处安装,并应选用带开关的插座。卫

生间内排风机及美容(或热水器)用电源插座应在潮湿场所等级分类中三区以外安装。距地高度宜不低于1.8m,插座上带有开关,并采用防溅型插座。

④辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与这些区内的外露可导电部分的保护线及所有插座的PE线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。

⑤在排风道旁(如有外窗应在窗旁)预留排气扇接线盒,因排风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒应距地2.25m以上设置。距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器插座。

⑥视住宅档次或应业主要求,还可在盥洗盆附近设置胡须刀插座及电动牙刷或带隔离变压器的插座[3]。

3.2插座的接线方式

⑴暗装插座接线时,应仔细地辨认识别盒内分色导线,红、绿、黄为火线,白色为零线,黄绿线为PE(保护接地)线。

⑵正确的与插座进行连接。插座接线时应面对插座。

①相双孔插座在垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线。水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。

②插座接线时,单相三孔插座,上孔接保护接地(零)线,右孔接相线,左孔接工作零线。

③安装三相四孔插座,保护接地(PE)线应在正上方,下孔从左侧起分别接在L

1

L 2、L

3

相线上。

④带开关插座接线时,电源相线与开关的接线桩连接。电源工作零线应与插座的接

线桩相连。

⑶插座接线时,插座的接地(接零)端子,不应与工作零线直接连接。插座双链及以上的插座接线时,相线、工作零线应分别与插孔接线桩并接或进行不断线整体套,不应进行串接。插座进行不断线整体套接时,插空之间的套接线长度不应小于150mm。

⑷插座的接地线(零)线应采用铜芯导线,其截面不应小于相线的截面。插座的接地(零)线应单独敷设,不应用工作零线兼做保护接地(或接零)线。

3.3本工程插座设计

以A户型为例插座的设置位置及安装如下:

卧室:床头墙壁设置一组底边距地0.5米的单相二、三孔插座。其对应墙壁设置一组单相二、三孔的联体插座和一个空调插座,本建筑卧室空调选用壁挂式,其插座底边距地2.0米。两个卧室布局基本相同,插座布置亦相同。

厨房:分别设置两组防溅式带开关单相三孔的插座作为备用插座、排油烟机插座。其中,备用插座距地1.2米,排油烟机插座距地2.0米。

餐厅:在一侧墙壁上设置一防溅型冰箱插座,底边距地1.2米。

卫生间:设置两个插座,包括洗衣机和热水器插座,底边距地分别为1.3米、2.3米,均为防溅型,其中洗衣机插座自带开关。

客厅:两面对应的墙壁共设置三组单相二、三孔的联体插座和一个空调插座。客厅空调宜用柜式,其插座底边距地0.5米。

补充:所有插座回路导线选用BV-3×4mm2规格,并且墙上暗装,1.8米以下的插座均选用安全型插座。

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

电气工程及其自动化专业毕业实习报告

电气工程及其自动化专业毕业实习报告 一、实习目的 大学毕业之际,毕业实习是极为重要的实践性学习环节,通过阶段性时间的实习,为我们之后走向社会,接触本工作,拓宽知识面,增强感性认识,培养、锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,能够将所学的专业理论知识运用与实践,在实践中结合理论加深对其认识和总结,再次学习,将专业知识与实际接轨,逐步认识体会,从而更好地将所学的运用到工作中去,接触社会,认识社会,体验生活,学会生活,学会生活,学会感悟,学会做事,学会与人相处,学会团结协作,为以后毕业走上工作岗位打下一定的基础。具体目的如下: 1.在图书馆查阅关于无刷直流电机设计方面的资料,为毕业设计打下基础。 2.对毕业设计所选题目无刷直流电机控制器的设计有初步的了解。 3.通过借鉴和分析关于无刷直流电机控制器方面的设计实例,从中学到无刷直流电机控制器的设计过程及一般步骤。 二、实习单位 河南理工大学 三、实习任务 1、收集资料 在学校图书馆查找资料,了解自己所学专业的东西,并且确定自己的课题,得到相关的知识和能力,思考课题的内容与方向,有针对性的收集资料,包括专业资料、工具资料和其他相关的资料。 2、设计初步方案 在收集完资料后可以初步确定自己的毕业设计方案,并建立相关的数学模型,进行原理分析、计算和实验,这一项工作是繁琐而艰巨的,需要不断的补充知识修正设计结果。 3、撰写《毕业实习报告》 做完上面的工作后,就需要及时的编写《毕业实习报告》。这是对这段时间学习的全面总结,编写实习报告,我们能够重现自己学习的经历,重新汇总资料情况,这样会给我们带来设计灵感。认认真真完成实习报告后,我们就会对自己的课题有了全新的理解,后面的实际设计工作就会变得轻松。 四、实习内容 1、熟悉无刷直流电机: 无刷直流电机即直流无刷电机。无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷直流电机应用及其广泛,它可在家电、汽车、航空、医疗、工业自动化设备和仪器等各种各样的行业中使用。无刷直流电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,是不用电刷进行换向,而是采用电子器件进行换向的。与有刷直流电机和异步电机相比,无刷直流电机有很多优点,具体表现如下: 1、更好的转矩、转速特性; 2、快速的动态响应; 3、高效率; 4、寿命长; 5、工作无噪声,性能可靠、永无磨损、故障率低; 6、较高的转速范围。 1.1 工作原理 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

电气工程及其自动化专业毕业设计论文

毕业设计说明书110kV变电站一次部分电气设计 毕业设计(论文)任务书

指导教师制定年月日 毕业设计(论文)指导小组组长制 定年月日 办学单位负责人制 定年月日 毕业设计(论文)评语 1、指导教师评语: 本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。 该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。 指导教师签名 年月日 2、评阅教师评语:

随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。 本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。 论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。 评阅教师签名 年月日 3、答辩小组评语: 答辩小组组长签名 年月日 中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

电气工程毕业设计论文

摘要 本次毕业设计题目为某高层住宅楼电气工程设计(3号楼),本楼为两梯24户,一共有29层,设计部分为5至29层。本工程采用树干式,电压等级为380V/220V,供电电源引自小区内变电站。 设计内容为强电设计部分,其中包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计。 照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按普通住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。 在本次毕业设计当中共绘制了6张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。 关键词:照明系统;供配电系统;防雷接地系统

Abstract Graduate design topics electrical engineering design for a high-rise residential building (Building 3), the floor for two ladder 24, a total of 29 layers, the design part of the 5-29layer. This project rating for the380V/220V power supply cited childhood district substation . Design content for the design part of the strong electric , including :the design of the distribution system, lighting system design, socket system design and lighting protection and grounding system design. The lighting system according to the environmental and efficiency standards, including illumination calculation, the choice of lamps, lighting, trunk, the choice of socket wire cross sectional area, and wire laying method. The socket system is according to the standards of ordinary residential design. Outlet circuit and lighting back to the routing of different slip-powered, Lighting rod and lighting with a combination of

某教学楼建筑电气照明课程设计

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言................................................. 错误!未定义书签。 1.1电气照明概述............................................ 错误!未定义书签。 1.2工程概述................................................ 错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计.................................... 错误!未定义书签。 2.1照明的概述.............................................. 错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算.............................................. 错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求................................... 错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级.................................... 错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢........................................................ 错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

电气工程及其自动化专业毕业设计参考题目

电气工程及其自动化专业毕业设计参考题目 【本文由大学生电脑主页( https://www.wendangku.net/doc/4412607379.html,)收集整理,大学生电脑主页——大学生的百事通】 集成电路型方向阻抗继电器设计锅炉过热汽温模糊控制系统的设计 基于小波分析和神经网络理论的电力系统短路故障研究 谐振接地电网调谐方式的性能分析与实验测试 电力系统继电保护故障信息采集及处理系统 消弧线圈接地补偿系统优化研究 面向对象的10kV配电网拓扑算法研究 蚁群算法在配电网故障定位中的应用 中性点接地系统三相负载综合补偿 电力有源滤波器控制设计 110kV电力线路故障测距 防窃电装置的分析与设计 基于单片机的数字电能表设计 跨导运算放大器在继电保护中的应用 基于微机的三段式距离保护实验系统开发 小干扰电压稳定性实用分析方法研究 基于灰色系统理论的电力系统短期负荷预测 冲击负载引起电压波动与闪变分析 基于等波纹切比雪夫逼近准则最优化方法设计FIR滤波 电力系统智能稳定器PSS的设计 基于模糊集理论的电力系统短期负荷预测 基于labview虚拟仪器的电力系统测量技术研究 基于重复控制的冷轧机轧辊偏心补偿系统 基于模糊聚类的变压器励磁涌流与短路电流的识别 基于蚁群算法的配电网报装路径优化 基于虚拟仪器的变压器保护系统设计 配网无功功率优化 复合控制型电力系统稳定器研究 电力系统鲁棒励磁控制器设计 基于标准系统方块图的OTA-C滤波器的实现 6-10KV电网线损理论计算潮流算法研究

基于DSP的逆变电源并联系统的功率检测技术研究 滤除衰减非周期分量的微机保护算法研究 分布式电力系统发电机动态模型仿真研究 基于MSP430单片机的温度测控装置的设计 电力系统谐波分量计算-最小二乘法 用户供电事故自动回馈系统 电力系统谐波抑制的仿真研究 电能质量的模糊定量评价方法 燕山大学西校区110KV供电方案设计 数据采集系统USB接口的实现 具有比率制动和二次谐波制动特性的差动继电器软件设计水轮发电机模糊调速系统研究 电流传输器在继电保护中的应用 双回电力线路故障测距 电力负荷管理系统主站控制系统的研究和设计 燕山大学供电电网改造的初步设计 基于PLC的机械手控制系统设计 500KV变电站设计 基于MATLAB的数字滤波器设计与仿真 电力系统继电保护原理课件设计 塑料注射成型机PLC控制系统设计 铁磁谐振消谐器软件设计 电力系统稳定器设计 基于模糊理论的变电站电压无功综合控制研究 基于小波理论的电力故障行波分析 基于DSP的逆变电源并联系统锁相环设计 220kV变电站设计 医疗设备检测数量的计算机联网监控系统 汽轮发电机故障诊断技术研究 电压无功控制系统模糊控制器的设计 电力系统电压-无功在线控制数据源仿真系统 电力系统故障录波数据分析与研究 火电厂除灰阀门PLC控制系统设计

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

电气工程及其自动化专业毕业论文77033

第 1 章绪论 第1.1节电力系统继电保护的作用 我企业电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。故障中最常见,危害最大的是各种型式的短路。为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施的安全监控系统,它能对包括正常运行在内的各种运行状态实施控制。这样才能更进一步地确保电力系统的安全运行。 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是: (1)当电力系统中发生短路故障时,继电保护能自动地、迅速地和有选择性地动作,使断路器跳闸,将故障元件从电力系统中切除,以系统无故障的部分迅速恢复正常运行,并使故障的设备或线路免于继续遭受破坏。 (2)当电气设备出现不正常运行情况时,根据不正常运行情况的种类和设备运行维护条件,继电保护装置则发出信号,以便由值班人员及时处理,或由装置自动进行调整。 由此可见,继电保护在电力系统中的主要作用是通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全供电。因此,继电保护是电力系统重要的组成部分,是保证电力系统安全可靠运行的不可缺少的技术措施。在现代的电力系统中,如果没有专门的继电保护装置,要想维持系统的正常运行是根本不可能的。 第1.2节继电保护的基本特性 动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 1. 2. 1 选择性 所谓继电保护装置动作的选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒绝动作时,应由相邻设备或线路的保护秒年个鼓掌切除。 总之,要求继电保护装置有选择地动作,是提高电力系统供电可靠性的基本条件,保

建筑电气课程设计任务书

《建筑电气》 课程设计任务书 课题名称:民用建筑电气施工图的设计 系别:电子与信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 12城建建筑电气①② 时间:2015年6月8日至2015年6月19日 指导教师:谢陈磊周原王丽蓉蒋婷婷李杨伍超系主任(签字): 2015年 5 月 31 日

课程设计任务书 一.课题名称:民用建筑电气施工图的设计 二.课程设计目的和要求 1.设计目的 本课程设计是本门课程课堂教学的延伸和发展,是理论知识与工程实践之间的衔接。课程设计的主要目的是通过某一建筑物的电气设计,了解一般建筑电气施工图的设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。通过设计学会使用设计资料、规程、规范,掌握好基本原理、设备,进一步巩固与综合专业基础知识和相关专业课程知识。 课程设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。在专业知识与研究方法方面为日后的毕业设计乃至毕业后的工作奠定良好的基础。 2.设计要求 (1) 在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 (2) 在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导数师的帮助,同时要广泛讨论,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。 (3) 按照给定的建筑结构图纸,根据建筑内部的基本布局,适当选择照度标准,按照“安全、经济、适用、美观”的基本原则,用天正电气软件完成电气照明平面设计、照明配电箱箱体选型、配电干线的设计、防雷接地装置的设计等。 (4) 完成一份课程设计报告, 要求将设计内容及设计工作需要注意的事项写成一 份设计报告,要求文字通畅、字迹工整,3000---5000 字。 (5) 应在规定的时间内完成所有的设计任务。 三.课程设计内容及步骤 1、设计子课题见附录 2、设计内容详见图纸 3. 步骤 (1) 根据要求拟定设计任务 (2) 系统总体方案的确定 (3) 电气照明平面设计、配电系统图的设计

建筑电气与智能化专业毕业设计研究

毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设计应给学生提供一个接触工程技术 的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程

(一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域当中的应用。以西安思源学院工学院(以下简称“我院”)2018届建筑电气与智能化专业的毕业设计选题为例,选题不仅包括了传统的建筑供配电设计、建筑照明设计及建筑中的防雷接电等强电设计内容,还包括了基于可编程控制器(PLC)和单片机等弱电技术的建筑智能化控制系统开发的相关选题,如火灾自动报警系统设计、建筑智能安防系统设计、小区停车场系统设计、室内智能温湿度控制系统设计、智能家居窗帘控制系统设计等。这些选题尽量做到设计的内容充实,开发的系统能根据不同的难度实现几个具体实用的功能,且避免题目范围太大、学生无精力完成等问题。 (二)毕业设计的过程监控为了在多方面提高毕业设计质量,整个完成过程不能流于形式,因此要在各个环节有效监控[3-4]。我院2018届建筑电气与智能化专业在2017—2018学年第一学期期末,就向学生下达了毕业设计初步选题,以便让学生有充足的时间调研和查找有关资料。在第二学期开学,组织学生学习毕业设计(论文)工作的有关文件和指导手册,让学生了解各自设计的任务要求,同时给学生介绍查阅文献的方法和途径、讲清开题报告的流程和内容,并给学生2~3周时间着手开题报告的撰写,从而保证了开题的顺利进行。在

相关文档