文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新10KV开关柜二次接线图解

最新10KV开关柜二次接线图解

最新10KV开关柜二次接线图解
最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线

图解

10KV开关柜二次接线图解

时间:2011-03-30

1、综述

10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。

理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。

综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。

2、10kV电缆出线中置柜的二次接线

KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1

2.1继电器室

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。

2.2断路器室

10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。

断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;

试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。

运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。

图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。

图 8-1-2

图 8-1-3

图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉一样放在开关柜里,紫色框内就是轨道上的滑轮,红色框内是二次接线插头(处于拔下状态),绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同,二次接线插头处于插上位置。

我们选用的模型是:微机保护选用南瑞RCS-9611A,开关柜选用常熟开关厂KZN1开关柜。(不同厂家的中置柜有各种各样稀奇古怪的型号

2.3 RCS-9611A

RCS-9611A是南瑞公司用于小电流接地系统线路的微机保护装置,配置三段式过流、三段式零序过流/小电流接地选线、重合闸。其电流电压回路如图8-2-1,操作回路如图8-2-2,开入量回路如图8-2-3。

图 8-2-1 (点击看大图)图8-2-1中可以看出,需要接入的模拟量是:母线电压、线路电压(几乎没有10kV线路会装设线路PT)、保护电流(三相,实际工程中10kV线路一般只配置两相CT)、测量电流(两相)、零序电流。

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

开关柜二次控制原理图..

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。

一次、二次安装接线基础知识

一次、二次安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。 二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次

KV开关柜二次接线图解

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。济南亿丰机械制造有限公司生产供应铜铝母线排冲孔剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话8 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。 图8-1-1 继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。济南亿丰机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔机剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机电话8

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高低压开关柜二次配线工艺守则

高低压开关柜二次配线工艺守则 1 适用范围 本工艺守则适用于各种0.4kV~35kV开关电器设备的二次配线制作。 2 使用材料 2.1铜芯聚氯乙烯绝缘电线(简称导线) 2.2聚氯乙烯绝缘塑料带(简称胶带) 2.3聚氯乙烯异型管(简称号码管) 2.4 冷压端头 2.5线卡、尼龙扎带 2.6标签纸(元件标签、地线标签) 2.7瓷质套管 2.8标准紧固件 2.9 塑料蛇皮管、金属蛇皮管、尼龙螺旋管、PVC波纹管φ12、φ18、φ25、φ35 2.10 塑料行线槽 2.11胶垫、软垫(防震垫)橡胶圈 2.12线夹 2.13绝缘纸(δ=0.5)、黄腊管 2.14松香 2.15焊锡 2.16 酒精 3 设备及工具 3.1 号码打印机 3.2活动扳手6寸、8寸 3.3平头螺丝刀、十字螺丝刀(3寸、6寸、8寸)以及电讯螺丝刀 3.4斜口钳、剥线钳、尖嘴钳、圆嘴钳 3.5电烙铁25W、100W 3.6 冷压线钳0.5~2.5(mm);1,4,6(mm)

3.7 电池试灯 3.8丝锥M4、M5、M6、M8 3.9卷尺(2m) 3.10自制套管M3~M6 4 二次回路配线的一般要求 4.1按二次接线图进行施工,接线正确。 4.2配线整齐、美观、导线绝缘应良好、无损伤。 4.3导线选用黑色,二次保护接地线为黄绿双色线,工程有特殊要求时则按工程要求选线。 4.4电流回路采用2.5mm2导线,其他回路为1.5mm2,对于电子元件回路采用焊锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的导线。 4.5导线与电器元件采用螺栓连接、插接、焊接等,导线的芯线应无损伤。 4.6每个接线端子应只接一根导线,最多不超过两根(只有当该端子或接线柱是为接两根导线而专门设计的才允许接两根导线)。 4.7用于连接可动部分如门上的电器导线应采用多股软导线,并留有适量的裕度。导线根数超过35根时分两股捆扎,超过70根时分三股捆扎。用于连接固定不动单元上的电器元件的导线可采用单股导线或多股软导线。 4.8手车式高压开关柜下门上的电器元件导线应采用多股导线,并套上波纹管,当门上元件过多、二次线过粗时(二次线多于35根),可将二次线分股套两根以上波纹管、波纹管两端用走线卡固定在弯板上,裕度要参照4.7。波纹管长度见表1 表1 过门线护线波纹管长度 4.9多股软导线在于电器元件接点连接时端部应绞紧,并加终端附件(线鼻子或冷压端头),线芯不得有松散或断股现象。

10KV高压开关柜的操作

10KV高压开关柜的操作 一进线柜送电操作程序 1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关电缆室下门) 2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)。手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3)观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5)观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。 7)如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 二进线柜停电操作程序 1)观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

10KV高压开关柜操作规程.doc

10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第二、母联柜为冷备用状 态;第三、本段出线开关均已分闸;第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电; 7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第二、如果送上电,两台主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 4、检查母线柜111断路器在试验位置,将提升柜111-1的小车摇至工作位置; 5、合上母联柜111控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 6、将母线柜111断路器摇至工作位; 7、将母线柜111航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 7、远控合母线柜111断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 8、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 四、母联柜的停电 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分母联柜111断路器,检查母联柜断路器在分位; 6、将母联柜111断路器摇至试验位置; 7、将提升柜111-1的小车摇至试验位置; 8、挂“禁止合闸”警告牌。

10KV开关柜二次接线图解

10KV开关柜二次接线图解 1、综述 10kV开关柜得主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装得微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前得叫法,其实已经没有继电器了)得面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜得二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供得保护原理图、接线图;开关柜厂家提供得二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂得图纸就是开关柜厂家得设计原始依据,也就是我们审核开关柜厂家图纸得依据。开关厂得原理图一般都就是根据综自厂得原理图修改得,再示意性得画出电流、电压、信号量得输入,控制量得输出。 2、10kV电缆出线中置柜得二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜就是城区变电站使用最多得10kV开关柜型式,从正面瞧,它明显分成三部分,最上面就是继电器室,中间就是断路器室,下面就是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面得柜体内。如图8-1-1所示。 图8-1-1 2、1继电器室

继电器室得面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1就是早期开关柜得图片,继电器室就就是安装电流表与指示灯得位置。 2、2断路器室 10kV中置柜最常用得断路器就是VS1真空断路器,断路器机构内得接线通过专用插座与继电器室得端子排联接。插头得一段与断路器机构固定连接,另一段就是一个专用插头,配套得插座安装在断路器室得右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定得了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意得就是,断路器手车与断路器就是两个概念,断路器手车其实就就是断路器与它得座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但就是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 中置柜没有传统意义上隔离开关得概念,手车在试验位置时,就相当于传统得隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。 图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。 图8-1-2

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/4a773537.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

6、10KV开关柜二次接线图解

6KV开关柜二次接线图解 1、综述 6kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 2、6kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的6kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 6kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器 手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,

一次接线图二次接线图

什么叫做一次接线图二次接线图 电力系统中的电气设备按作用不同可分为一次设备和二次设备。一次设备是指直接进行电能的生产、输送、分配的电气设备,包括发电机、变压器、母线、架空线路、电力电缆、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由一次设备连接组成的电路称为一次接线或主接线。 要实现电力系统的正常稳定经济运行,除了一次设备外,还必须有相应的二次设备。二次设备对一次设备起检测、控制、调节、保护的作用,包括各种测量仪表、控制和信号器具、继电保护及安全自动装置等。由二次设备按一定要求构成的电路称为二次接线或二次回路。二次回路一般包括控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路、计算机监控回路等。描述二次回路的图纸就称为二次接线图或二次回路图。 在电力系统中,二次设备及二次回路对于电力系统的安全生产至关重要。即使一次设备正常运行,一旦二次设备出现异常,也将导致严重后果。例如,线路保护接线有误或整定值不正确,当发生短路故障时,保护会拒动或误动,造成越级跳闸,扩大停电范围或损坏电气设备;测量回路有问题,则会造成测量不准确,影响对运行设备工况的正确分析判断;计量回路有问题,则会影响电力系统自身或用户的经济利益。所以,二次设备虽然没有直接参与电能的生产过程,但其作用不可忽视,在自动化水平较高的大型发电厂、变电站中这一点尤其重要。 一电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。 对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。 电气主接线应满足以下几点要求: 运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。 主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。 1、什么是二次回路?包括哪些部分? 二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。 常用的直流操作电源有以下几种: (一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。 (二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。 3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理?

10KV高压开关柜操作规程

10KV高压开关柜操作规程 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1)操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2)仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色跳位指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声,手车试验位置灯亮,取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1)关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔。 (5)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮。(6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色跳位指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功;(7)送电完成后观察开关柜各指示正常,综保运行灯、带电指示灯正常后,方为送电完成。 三、操作人员所处的位置和操作要求: 1、设备操作完成后,操作人员确认机构位置正确后方可进行下一步操作; 2、接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分

10KV开关柜二次接线图解

10KV开关柜二次接线图解 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

二次回路的接线图

二次回路的接线图 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图

10KV高压开关柜技术规格书

兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目高低压开关柜技术规格书 一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书(2面) 二、低压GGD开关柜技术规格书(7面)

一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书 1概述 1.1目的 本规格书用于兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程,一期60万吨/年甲醇项目中,10kV铠装金属封闭式开关柜的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。合同商应提供满足本规格书要求和国家及行业标准的优质产品。本规格书应与随招标文件发放的的10kV系统图纸配合使用。 本规格书中未尽事宜,另行协商解决。 1.2工程概况 1.2.1工程名称 工程名称: 兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程 一期60万吨/年甲醇项目 简称:兖矿榆林60万吨/年甲醇项目 1.3标准规范 合同商所提供的设备应符合相应的国家和电力行业技术标准以及国际电工委员会(IEC)技术协议最新版本的要求,以及本规格书所列的各有关技术参数要求。各标准参数中有差异时,执行较高参数。 ●GB3906-91 3 ~ 35 kV交流金属封闭开关设备 ●GB3909-89 高压开关设备常温下的机械试验 ●GB1984-89 交流高压断路器 ●GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●IEC298 额定电压1kV以上至52kV的金属封闭交流开关设备 和控制设备 ●IEC694 高压开关设备和控制设备标准的通用条款

2环境条件 2.1环境温度 极端最高温度38.6℃ 极端最低温度-32.7℃ 最热月平均温度24℃ 最冷月平均温度: -9.3℃ 年平均温度8.8℃ 最大日温差:25℃ 2.2相对湿度 月平均相对湿度55 % 2.3海拔高度 海拔高度1315m 2.4地震耐受能力 水平加速度0.4g (指地面) 垂直加速度0.2g 地震基本裂度 VI 度(按Ⅶ度设防) 2.5安装场所 户内使用。 3其他条件 3.1电源条件 1)电源条件,即标称电压、频率和系统中性点接地型式详见3.2节。 2)开关柜的设计应使其在下列额定电源条件下能可靠操作。在这些条件下的性能可能与在额定电压和额定频率下的性能不一致。 (1) 电压波动范围 : 额定电压的±7% (2) 频率波动范围 : 额定频率的±1% 3.2额定值 1)开关柜接线系统为3-相 3-线系统。系统中性点为不接地系统。 2)开关柜标称电压: 见数据表

相关文档