文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › “两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度
“两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度复习题(综合部分)

一、填空题

1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行。

2、、、必须符合《电业安全工作规程》所要求具备的条件,并按规定考试合格,领导批准,书面公布。

3、工作票要用填写,一式两份。

4、工作票红票必须经常保存在工作地点,由保管;黑票由保管,按值移交。

5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过小时的,仍应填用工作票。

6、手工填写工作票时,不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改处,但必须有盖章。

7、填写完的工作票在最后一项安全措施项目后空白行左侧处盖印章。

8、工作票一般由填写,工作票签发人不得兼任。

9、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向交待清楚。

10、工作票也可由填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。

11、“工作内容和工作地点”栏,必须将工作的、填写清楚,且只能填写一项工作内容。

12、“安全措施”栏,每条措施均应有。

13、若安全措施少出现空白行,要紧顶第一空白行盖印章,中间不能留空白行。

14、若工作许可人认为安全措施不全需要补充,可在栏目进行补充。

15、因工作关系需要变更工作负责人时,应由工将变动情况记录在工作票上,填写变动时间,并在工作票签发人处签名。

16、被变更的工作负责人要向新的工作负责人交待清楚、和工作人员情况后方可离去。

17、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作

许可人和值长申请办理。

18、“备注”栏,填写需要向工作负责人交待的。

19、如果几个工作班按规定填用一张总的工作票,则总的工作负责人应由部门指定的。

20、对工作票中“危险因素控制措施”的填写,应针对工作特点、作业方法、应用的工器具、工作环境、设备状况、气候条件、工作时间等,结合事故教训,分析可能引发事故的危险点并制定相应的安全措施,由填写,审核。

21、填写“危险因素控制措施”应在的基础上进行,按照“人员、环境、设备、管理”四个方面及“工作前、工作过程、工作结束” 三个层次来开展。

22、对于一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,在进行检修、维护、试验工作前,应随工作票办理。

23、办理工作许可手续完毕及工作开始前,工作负责人应将工作票中所列告知每一位工作班成员。

24、第一种工作票应由工作负责人在工作送交工作许可人处,临时消缺工作可以在工作开始以前送交工作许可人处。

25、工作负责人不得委托他人办理。

26、一个工作负责人只能发给工作票。

27、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向询问清楚,如安全措施有,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。

28、一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

29、已终结的工作票盖字样印章,作废的工作票,盖字样印章。

30、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一、位于同一、同时,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。

31、在未办理工作票终结手续前,不准将设备。

32、一个工作负责人同一时间只能承担工作任务。

33、因工作需要,工作负责人需离开该工作现场,进行别的检修任务时,必须履行工作负责人。

34、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容,必要时填写。

35、热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作,如不需要电气主设备停电者,应办理工作票。

36、热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作,如需要电气设备停电时,应在电气人员开出将该设备停电完成后,热控人员再办理热控工作票。

37、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写工作票或

工作票。

38、热控人员从事照明等系统工作时,由电气工作负责人办理,监护热控人员工作。

39、检修电气设备,需关闭(热力)系统的阀门时,除办理电气工作票外,如需(热力)机械检修人员配合的,(热力)机械人员办理,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一。

40、检修电气设备,需关闭(热力)系统的阀门时,除办理电气工作票外,如不需(热力)机械检修人员配合的,需关闭(热力)机械系统的阀门时,作为电气、热控人员从事该项工作的安全措施内容之一写入电气工作票。

41、工作票中编号,由运行工作许可人在办理工作许可手续时,根据当月发出依次进行。

42、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应并按新工作票顺序编号,原工作票。

43、一级动火区是指火灾很大,发生火灾时后果。

44、二级动火区是指一级动火区以外的所有以及禁止。

45、如遇一个高压区域内部分开关间隔停电检修,其它间隔均在运行状态,应在间隔装设围栏,围栏上悬挂的“止步,高压危险”标示牌应悬挂。46、如遇一个高压区域内大部分设备均已停电,其个别间隔仍处带电状态,应在间隔装设围栏,围栏上悬挂的“止步,高压危险”标示牌应悬挂。47、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬

挂的标示牌。

48、在工作地点应悬挂标示牌。

二、问答题

1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。

2、简述填写电气第一种工作票的工作范围。

3、简述填写电气第二种工作票的工作范围。

4、工作许可人在所有安全措施完成后,还应汇同工作负责人进行哪些工作后双方才可在工作票上分别签名?

三.简答题

1.“两票三制”是指哪些制度?

(两票:工作票、操作票;三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验倒换制)2. 电力生产事故调查“三不放过”的原则是什么?

(事故故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过)

3.电气设备停电拉闸的顺序是什么?

(断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关)

4. 热机检修工作票的执行程序有哪些?

(1、签发工作票;2、接受工作票;3、布置和执行安全措施;4、工作许可;5、开始工作;6、工作监护;7、工作延期;8、检修设备的试运;9、工作终结)5.电气工作许可人在完成检修现场的安全措施后,还应做哪些工作才能允许工作?(会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明设备确无电压;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;3、和工作负责人分别在工作票上签名)

6. “三违”指的是什么?

(①违章指挥②违章操作③违反劳动纪律)

7. 常用的安全标示牌有哪四种?

(“禁止合闸,有人工作!”;“禁止合闸,线路有人工作!”;“在此工作!”;“止步,高压危险!;“从此上下!”;“禁止攀登,高压危险!”等。)

8.电气设备有哪些操作项目可以不用操作票?

(事故处理、拉合断路器的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线)

9.发电企业三级控制是指什么?

(①企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故;②车间(分场)控制轻伤和障碍,不发生重伤和事故;③班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍。)

10.值班人员应提前多少时间进入现场?提前多少时间召开班前会?

(30分钟.10分钟)

11.发现有人酒后上班应怎么办?

(立即令其退班)

12.哪些情况下必须立即对有关设备进行检查?

(备用设备投用前后,设备运行参数、声音、振动有异常变化时,因系统事故给设备造成冲击或运行中突然发生不正常变化后)

13.哪些操作可以不用操作票?

(事故处理,拉合开关的单一操作,拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线)

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

光伏电站两票三制管理制度

光伏电站 两票三制管理制度

操作票管理制度 1.总则 1.1操作命令由厂长或生产经理下达,操作票由操作人用钢笔或圆珠笔填写,,并经监护人审核签名后方可执行。若审核人员对操作票内容有异议,应立即向责任人提出质询。证实确有错误后由操作人员重新填写,并“作废”原票,但不得销毁。 1.2每张操作票只能填写一个操作任务。要求任务明确,字迹清楚,并使用双重名称,操作顺序必须符合《安规》和现场运行规程要求。 1.3凡使用操作票进行的项目,必须由两人进行,一人操作,一人监护。 1.4操作前应仔细核对设备名称、设备编号和设备位置,进行操作时,应严格执行唱票复诵制。唱票复诵时态度必须严肃认真,口齿清楚,声音洪亮,做到监护人不发令操作人不动手。操作过程中,不准做其他无关的事情,任何人不得催促、干扰操作人员的操作。 1.5必须按操作票的顺序进行操作,每操作完一项,监护人应在操作票该项打“√”号,然后才可进行下一项操作,直至操作完毕。全部操作完毕后,监护人、操作人共同复查,无误后,由监护人在操作任务最后一行的下一行顶格处填写“#”,并做好详细记录。并对操作票加盖“已执行”印章。 1.6操作过程中若有疑问,或发生异常情况,或发现漏页,不准擅自更改操作票,而应立即停止操作。并向总工报告,弄清原因和采取相应措施后,方可进行操作。 1.7不允许操作几项后连划已执行“√”记号,也不允许先打“√”,后操作,应操作一项划一项“√”记号。 1.8尚未许可独立操作人员、实习人员和未经考试合格的新员工不得进行单独操作,只能做操作人员的助手,协助其工作。 1.9下列情况可以不使用操作票: 1.9.1.事故情况下; 1.9.2.拆除全厂仅有的一组接地线; 1.9.3.同时拉、合几路开关的限电操作。 2.应填写操作票的操作项目

(完整版)两票制制度

药品“两票制”管理制度 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容: 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理: 5.2.1.采购药品(生产企业供货): 5.2.1.1药品生产企业供货,应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; 5.2.1.3药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; 5.2.1.4到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 5.2.2.销售药品(医疗机构采购): 5.2.2.1.医疗机构采购药品时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

《两票执行管理制度》要点

宁夏鲁能能源开发有限公司文件 宁夏鲁能安〔2010〕8号 关于印发《两票执行管理制度》的通知 公司各部门: 《两票执行管理制度》已通过公司审议,现予以印发,望认真遵照执行。在执行过程中出现的问题,请及时向计划经营部、安监部反馈。 附件:《两票执行管理制度》

二○一○年四月二十三日 两票执行管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司两票管理工作,加强两票管理力度,使两票管理工作规范化、制度化,特制定本制度。 第二条本制度规定了宁夏鲁能能源开发有限公司的两票管理职能、管理内容与要求、检查与考核。它主要内容为:电气操作票和热力机械操作票、电气工作票、热控工作票和热力机械工作票的填写使用与执行的有关规定。 第三条本办法适用于宁夏鲁能能源开发有限公司生产现场的两票管理。

第二章管理职能和分工 第四条职能与分工 一、安监部是公司生产现场两票管理的监督部门,在总经理、生产副总经理的领导下,具体负责对公司两票执行情况的检查、监督和考核。 二、运行部是操作票管理和执行的部门。 三、运行部和生产技术部是工作票管理和执行的部门。 第五条部门责任 一、安监部负责对生产现场执行重大安全措施的过程检查与监督。 二、安监部负责对公司两票的执行情况进行日常抽查、月度检查与考核。 三、生产技术部负责在工作票执行过程中的落实、检查与监督。

四、运行部负责操作票执行过程中的落实、检查与监督,确保微机内两票填写与实际执行情况相符。 第六条工作票签发人责任 一、工作必要性和可行性; 二、工作是否安全; 三、工作票上所填安全措施是否正确完备; 四、所派工作负责人与工作组成员是否适当和充足; 五、检查所列危险点是否完善、准确,预防措施是否正确(包括二次工作安全措施); 六、经常到现场检查工作是否安全的进行。 第七条工作负责人(监护人)责任 一、负责提出正确完备的工作所需的安全措施;正确安全地组织工作; 二、负责检查核实工作票所列安全措施和危险点分析是否正确、完备,值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件、是否

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

两票执行管理制度(最新版)

两票执行管理制度(最新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

两票执行管理制度(最新版) 一、操作票和工作票的管理 1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施,各发供电生产单位必须高度重视,认真搞好“两票”的管理工作。 1-2、“两票”均应事先编号,未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。 1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色和铅笔。填写要清晰,对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,

可在第一页操作票下面留一行,填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页右角本单位指定的位置;作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废的原因。填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章(如操作项目填到最未一行,下面无空格时,盖在最未一项的下面)。 1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”,均应分别存放,不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。 1-8、对“两票”的执行情况,应定期和不定期检查。 二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则 2-1、发布和接受操作任务 在发布和接受操作任务时,双方应互报单位、互通姓名,使

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

两票制制度

药品“两票制”管理制度? 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。? 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容: ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理: ?采购药品(生产企业供货): 或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; ?药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; ?到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 ?销售药品(医疗机构采购): ?时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定,说明书、承诺书一式两份,购货方与企业各留存一份备查。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。 (一)变电类工作票 (1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 (2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 (3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 (4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 (5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 (二)线路类工作票 (1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 (2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 (3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 (4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H (5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 (6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 (7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 (8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 (三)配电类工作票

相关文档