文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 贵州剑河城景水电站施工组织设计

贵州剑河城景水电站施工组织设计

贵州剑河城景水电站施工组织设计
贵州剑河城景水电站施工组织设计

湖南省中水建设有限公司贵州剑河城景水电站施工组织设计

2013年

湖南省中水建设有限公司

1 施工组织设计

1 工程概况

城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。

本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路组成。

拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。

厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。

总计主体工程量见下表1-1。

表1.1-1 主要工程量表

项目名称土石方开挖(m3)土石方填筑(m3)混凝土(m3)钢筋制安(t)数量199750 64660 20487 2634

项目名称固结灌浆(m)帷幕灌浆(m)砖砌体(m3)金结制安(t)数量12600 5680 600 1573 工程建设所需主要建筑材料,水泥、钢材、木材、炸药、柴油等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近的水泥厂购买。

拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km 的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。

本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。

为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV送电至工地,待工程完工

湖南省中水建设有限公司

投产时,改为35KV作为输电线路。

施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。

本工程筹建期为6个月,从第一年5月开始规划、测量、地质勘探等工作,至同年10月完成《可行性研究报告》、《初步设计报告》。开工前的准备工作从第一年8月~10月,共计3个月,与筹建同步进行。计划第一年10月施工单位进场,做好场内三通一平,修建好临时房屋和有关辅助设施,清理料场,并开始修建永久性生活区。工程施工进度安排原则是:分项分期开工,同时竣工,总工期为18个月(不含筹建期)。

1.2 自然条件

1.2.1 水文

本工程控制流域面8624km2,实测最大流量 7790.0m3/s,(施洞站)4月~9月为汛期,10月~次年3月为枯水期。多年平均降水量1279mm,经查阅1960年~2010年共49年(其中缺2年)的径流资料,历年的10月至次年的3月,日平均流量在50~110 m3/s,为每年的枯水期。

1.2.2 气象

工程的气象特征如下:

根据剑河县气象站1971~2008年近30年气象统计资料,年平均气温16.7oC,极端最高气温36.4℃,极端最低气温-3.2oC,多年平均降雨量1279mm,年平均风速1.1 m/s,极端最大风速5.6m/s。

历年各月平均气温、相对湿度、风速、降水量见下表

表1-2 历年气温、相对湿度、风速、降水量各月平均值表月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均气温℃ 5.7 7.6 11.8 17.3 21.1 24.1 26.2 25.4 22.2 17.5 12.8 8.0 平均相对湿度% 80 78 78 79 81 83 81 82 81 82 79 77 平均相对风速

0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.5 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9

m/s

平均降水量mm 32.8 39.7 58.6 128.2 187.5 200.6 162.6 134.0 71.7 88.5 58.8 64.0 1.2.3地形地质

湖南省中水建设有限公司

水电站工程所处地质构造单元属翁项群,区内属下古生界的志留系为主。上部为杂色页岩、粉砂岩。坝址处河道深切,两岸边坡陡峭,基岩裸露,但其形状平缓,岩层厚度大,岩体雄厚,裂隙发育少,水库蓄水后不会出现不良的物理问题。

湖南省中水建设有限公司

湖南省中水建设有限公司

2 施工平面布置图

3 施工方案及技术措施

3.1 施工导流

3.1.1 导流标准

枯水期的施工时段可以划为10月至次年2月,日平均流量在50~110m3/s,为历史最枯流量。经枯水时段和全年时段比较,第一期施工导流选在当年的10月至次年的10月,枯水期导流流量采用120m3/s,相应下游水位466.50m,洪水期按5133 m3/s,相应下游水位469.50m;第二期围堰选在次年的10月至第三年的3月,枯水期导流流量采用120m3/s,相应下游水位466.50m。

本电站工程属三等,导流建筑物为四级。一期闸坝段施工围堰采用土石围堰,根据施工组织设计规范,导流标准采用10年一遇洪水,相应的丰水期导流流量为5133m3/s。

3.1.2 导流方式

根据坝址水文、地形、地质和建筑物的特点,施工采用二段、一个枯水期围堰施工法导流。一期将左岸厂房段170m(其中4个闸孔段)进行围水施工,留出河道右边过流为一期施工导流;二期围堰利用一期建好的4个闸孔溢流,对闸坝段进行施工。闸坝孔共9孔,第一期完成4孔,第二期完成5孔。

选用的导流方案水力要素成果见表3-1。

表3-1 导流工程水力要素成果表

项目导流流量(m3/s)上游水位(m)下游水位(m)最大流速(m/s)

一期120(枯水期) 467.00 466.50 1.20

一期5133(洪水期) 471.00 470.00 8.50

二期120 472.50 470.00 1.20

全年

3.1.3 导流建筑物设计与施工

3.1.4 围堰形式选择与导流建筑物设计

比较了下列几种围堰形式:

(1)土石围堰;

(2)混凝土(或浆砌石)围堰;

(3)其它形式围堰。

湖南省中水建设有限公司

最后选定土石围堰与混凝土围堰相结合,上、下游围堰采用土石围堰,纵向围堰采用混凝土墙围堰。

导流建筑物工程量见表3-2。

表3-2 导流建筑物工程量汇总表

一期围堰二期围堰厂房全年围堰合计项目单位

填筑拆除填筑拆除填筑拆除填筑拆除石碴m35500 5500 5500 5500

粘土m33800 3800 5550 5500 9350 9300 混凝土m31920 1920

钢筋笼填碴m313100 13100 13100 13100 覆盖层开挖m3100

石方开挖m3 200

3.1.5 导流建筑物施工

第一期围堰安排在第一年的10月中旬。一期厂房段和4个溢流闸孔的施工围堰利用右岸原河床过流作为一期施工导流,待完成4孔溢流坝顶高程471.5m后则作为二期围堰的导流,溢流堰堰顶高程471.50m。二期工程厂房段围堰顶高程472.50m,可满足枯水期10年一遇的洪水从已建好的4个溢流坝顶过流。

第一期上游围堰均采用土石围堰,底宽23m,内、外边坡1:2,顶宽3.0m,堰高5.0m,堰顶高程471.50m,河床高程466.50m;下游围堰底宽19m,边坡1:2,堰顶宽3.0m,堰顶高程470.00m。河床高程466.00m。上、下游堰体中间填底宽3.0m,顶宽1.5m的粘土心墙。上、下游纵向围堰采用混凝土墙围堰,上游底宽4.0m,顶宽1.0m,高8.5m,顶高程472.50m,建基面464.00m(深入河床1.0m),下游砼墙底宽3.0m,顶宽0.8m,高6.0m,堰顶高程470.00m,建基面高程464.00m(深入河床1.0m),上游纵向砼墙围堰与5#闸墩(从左至右5#)上游侧相接,下游纵向围堰与5#闸墩的下游侧连接,5#闸墩同时起到纵向围堰的作用,一举两得。砼围堰均采用C15埋石砼,纵向围堰在枯水期限完成,因在干河滩上施工,免得围堰清基。

第二期上游围堰采用钢筋笼围堰,上游钢筋笼直径4m,纵筋采用Φ14,环筋采用用φ8,中间粘土填心宽3m,堰顶高程472.50m,河床高程466.50m,堰顶宽11m,采用开挖的弃碴填筑。下游围堰同样采用D2.5m的钢筋笼围堰,堰高4.0m,

湖南省中水建设有限公司

顶宽8.0m,堰顶高程470.00m,河床高程466.00m。

3.1.6 截流

本工程截流拟在11月中旬进行,截流流量取10年一遇的枯水月平均流量,历年11月份平均流量为50 m3/s。

3.1.7 施工渡汛

本工程根据工程进度安排,其中要经历2012年的汛期,围堰建筑物均按10年一遇洪水考虑。当超过10年一遇的洪水时,其超标准洪水的设计,主要考虑5~8月的主汛期。根据进度安排:2012年4月以前完成主厂房流道砼浇筑到运行层469.60m高程,副厂房完成到水泵层466.80m,大坝4个闸孔段完成到溢流坝溢流面471.50m高程,此时发生超标准洪水时,洪水可从建筑面板上溢流,只是要停工2~3天,洪水过后要进行施工面的清洗和必要的处理,可能对围堰也要进行维修和整理。

3.1.8 基坑排水

基坑排水分坝基排水和厂房基础排水,均采用明排,其排水设备都采用2台ZW100-100-30的自吸排污泵(1台工作1台备用),Q=100 m3/ h,,H=30m,通过颗粒60mm,配22KW电机;同时选配两台ISW200-315的卧式离心泵,Q =200 m3/ h,,H=32m,配30KW电机。

3.1.9 下闸蓄水

根据进度安排,本工程于4月下闸蓄水。蓄水期流量标准为80.0 m3/s左右,经计算3天可蓄至发电水位。

3.2 施工交通运输

3.2.1 对外交通运输

本工程对外运输总量约42万吨,年最大运输量25万t,月最大运输量2.6万t,包括水泥、河砂、卵石、钢材、木材、钢筋等主要建筑材料及施工器械和生活物资。其中运输量最大的是砂石料和水泥,总计约39万吨,水泥可由凯里水泥厂供应,运距约56km,采用汽车运输。钢材需要量约2118吨,钢筋2911吨,也需从凯里购买。炸药需要量37.6吨,需从剑河县民爆公司采购,运距10km左右,以汽车转运至工地。砂卵石料需从剑河县清水江上游砂滩采集运到工地,约13km左右。

湖南省中水建设有限公司

机电设备重大件共有 6件300t,最大件重量42t,外形运输尺寸(长×宽×高)为10m×5m×3m。运输方案采用汽车运输。

所有材料均从现有的“311”省道或沪昆高速公路运抵工地,交通完全满足工地运输要求。

3.2.2 场内交通运输

场内交通运输主要是砂石料、水泥,由堆料场地运往拌和站,再从拌和站运到浇筑仓。所有的钢材、木材、模板等工地的二次转运以及坝基开挖的石碴要运往堆碴场,运输较复杂。

砂石料采用斗容1.5m3轮胎式装载机装车,15t自卸汽车运输。高峰期平均日运输强度约1000m3,运距0.5km,需轮胎式装载机2台,15t自卸汽车6台。

坝基开挖出碴,高峰期平均日强度1500m3,采用斗容1m3反铲装车,20t自卸汽车运输,运往坝址下游约0.3~0.5km左右的岸坡台地,填筑变电场和进厂公路,剩余运往坝下游山凹里堆放,约1.0km。

大坝的左岸有一条村级公路从旁边经过,是从展架大桥左岸分叉向下游0.8km 即到左岸坝端,该段路需扩修铺砂。

混凝土拌和系统至坝址浇筑地的混凝土采用铲车和汽车运往工地,运距0.5km,运输总量17.2万m3,月最大运输量2万m3,日最大运输量1000m3。

石料从A料场运往坝址,运距2km,采用汽车运输,运输总量3万m3,月最大运输量0.5万m3,日最大运输量200m3。

3.3.1材料物质计划

3.3.1 当地建材需要量

本工程混凝土20.49万m3,土石方填筑16万m3(由基础开挖料填筑),砖砌体660m3。需要细骨料11.08万m3,粗骨料16.4万m3,石料利用基础开挖的石料,土料2km以外挖运。

3.3.2 料场分布与选择

分布于坝址附近的主要砂砾石料场在坝址上游10~15km的河滩,可采用的最大骨料粒径为80mm,含砂率为10%,至坝址运距10~15km。工程所在处河床两岸沿线均有岩质优良的中厚~厚层变质砂岩分布,结构简单,岩性单一,岩性稳定,裸露地表风化轻微,湿抗压强度为60MPa以上。储量丰富,质量好。一般

湖南省中水建设有限公司

运距10~15km,完全能满足工程块石料的需要。基础开挖料也可得到利用。砾石料多为砂岩和石灰岩,质量好,储量大,运输近。砂料用量大,就近开采困难,采取加工或就近购买。

分布于坝址附近的石料场主要有A料场和B料场,属变质砂岩,复盖层厚度2.0m,有用储量250×104 m3,距坝址运距1 km。经分析比较,考虑运输等原因,选择A料场为主料场,B料场为备用料场。

3.3.3 料场规划

施工准备期临时工程所需砂石料在上游河滩料场开采,石料在A料场开采。

拦河坝第一期导流施工所需砂砾石料利用基础开挖料,土料在B料场开采。

拦河坝第二期导流施工所需砂砾石料利用基础开挖料,土料在B料场开采,石料在A料场开采。

电站厂房全年施工所需砂砾石料,前期在上游河滩料料场开采,后期在上游河滩料料场开采。所需石料在A料场开采。

3.3.4 料场开采

砂砾石料采用机械开采装车,20t自卸汽车运至砂砾石加工系统毛料堆场储存,运距1~2km。

粘土料采用挖机开采装车,20t自卸汽车运至施工场,运距2.0km。

块石料采用风钻机钻孔爆破,挖机装车,20t自卸汽车运至现场,运距1km。

料场复盖层就近堆放,并进行必要的平整。

料场开采所需施工机械见表3.3-1。

表3.3-1 料场开采施工机械设备表

数量

序号机械名称规格或型号单位

砂砾石料场土料场块石料场

1 挖机 1.

2 m3台 1 1 1

2 装载机 1.5 m3台 1

湖南省中水建设有限公司

3 潜孔钻100型台 4

4 空压机10 m3台 2

3.5. 主体工程施工

3.5.1 拦河坝施工

3.5.2 基础开挖

大坝、厂房基础的石方开挖采用潜孔钻配合手风钻打孔、人工装药爆破、15t 自卸汽车出碴、斗容1m3的反铲或正铲装车。开挖时要留有保护层开挖,保护层开挖厚0.5m,开挖弃碴作为填筑变电场和进厂公路用,剩余部分运至左岸山凹堆放,并做好固碴处理。

3.5.3 基础处理

主要是对大坝的基础进行固结灌浆和帷幕灌浆处理。固结灌浆待基础开挖到位后,按设计布置用风钻在基岩上垂直钻孔,孔径孔深按图纸,在孔口预埋塑料管,待坝体上升3.0m平面时再灌浆,灌浆压力0.3~0.5MPa。帷幕灌浆待固结灌浆三天后,从固结灌浆的坝平面采用在坝上用潜孔钻钻孔,钻灌深度按图纸,从上至下灌浆,灌浆压力0.3~0.6Mpa,达到设计灌浆压力为止。每100m2钻三个检查孔,设计压力下渗水q<5Lu,否则要重钻重灌。

3.5.4 混凝土浇筑

坝体混凝土采用水工结构缝通仓浇筑。水平分层厚度为0.5~0.8m,基础层为0.8m,其余为7.0m左右。本工程坝体砼标号为C20(2级配埋石砼),溢流面砼标号为C35,厚0.6m,厂房下部砼标号为C20(3级配),厂房上部砼标号为C25(2级配),流道砼采用C35,迎水面0.6m厚。砼采用搅拌机拌制,大坝砼采用铲车运输直接进仓,2.2kw插入式振捣器振捣;厂房砼采用双胶轮车水平运输,门吊垂直运输,人工入仓,机械振捣。砼养护期为28天。砼试块按规定制作。

3.5.5 固结灌浆和帷幕灌浆

固结灌浆和帷幕灌浆是大坝的重要部分。固结灌浆待基础开挖到位后,按设计布置用风钻在基岩上垂直钻孔,孔径孔深按图纸,在孔口预埋塑料管,待坝体上升3.0m平面时再灌浆,灌浆压力0.3~0.5MPa。帷幕灌浆待固结灌浆三天后,从固结

湖南省中水建设有限公司

灌浆的坝平面采用在坝上用潜孔钻钻孔,钻灌深度按图纸,从上至下灌浆,灌浆压力0.3~0.6Mpa,达到设计灌浆压力为止。每100m2钻三个检查孔,设计压力下渗水q<5Lu,否则要重钻重灌。

3.5.6 发电厂房与开关站施工

3.5.7 发电厂房施工

(1)基础开挖

岩石采用潜孔钻机钻孔爆破。出碴采用1.2m3挖掘机装车,20t自卸汽车运输,运至弃碴场堆放。

(2)基础处理

断层采用刻槽处理。固结灌浆在混凝土浇筑3m厚的压重后进行,帷幕灌浆在固结灌浆后进行。

(3)混凝土浇筑

发电机层以下混凝土采用机械配合人工浇筑,发电机层以上采用输送泵浇筑。

3.5.8 开关站施工

开关站土建工程主要是填筑和场地平整。采用一般土石方机械施工,构架按设计要求因地制宜采用先预制后吊装。

开关站可作为调节工程,插空安排施工。

3.5.9 机电设备及金属结构安装

3.5.10 机电设备安装

本工程水轮发电机组为贯流灯炮式机组,总重120t,埋件从开工后4个月开始安装,采用先固定的方法施工。水轮发电机应于开工后13个月开始安装,安装工期3个月,利用桥式起重机吊运。故要求厂房土建工程于开工后12个月封顶,轨道梁应在桁车安装前1个月完成,桥式起重机在机组安装前1个月开始安装,并月投入运行,以便安装主机。第一台机组于开工后16个月安装完毕,经调试和试运行后,于2013年5月并网发电。

3.5.11 金属结构安装

金属结构安装分为弧形闸门、平板闸门、拦污栅及钢架等。

闸门总重1650t,其中泄洪闸门安装时间为开工后12个月开始安装,历时5

湖南省中水建设有限公司

个月,电站进出口闸门安装时间为开工后12个开始,历时2个月。

3.6 施工工厂设施

3.6.1 混凝土拌和系统

本工程混凝土总量17.2万m3,最大月浇筑强度1.5万m3,最大日浇筑强度1000m3。大坝最大仓面1300m2,厂房最大仓面2000 m2,一次浇筑厚度80cm,要求混凝土拌和系统的生产能力120m3/h。

混凝土拌和系统布置在坝址下游200m处,建筑面积80m2。出料高程3m。选用强制式60m3/h拌和机2台,另配一台强制式0.75m3的拌和机一台。

采用自动配料系统,皮带上料系统。

骨料贮料按7天生产能力计算,料储容积8000m3;水泥贮料2000t。

混凝土采用粉煤灰作掺合料,掺量约为15%,施工时由试配确定。

3.6.2 砂石加工系统

工程需砂石料24×104 m3,其中粗骨料16.4×104 m3,细骨料11.08×104 m3。混凝土浇筑最高月平均强度 1.5×104 m3,要求砂石料系统的成品生产能力为120m3/h,其中粗骨料70m3/h,细骨料50m3/h。

砂砾石料场位于大坝上游10~15km处河滩,用机械开采,汽车运输。运至砂石加工系统毛料堆场。

砂石料加工系统布置在河滩边,由毛料堆场、地笼、筛分楼、成品料仓组成。筛分楼选用的筛分机是3级。成品料仓分级为0.05~0.5cm、1~2cm、2~4cm、4~8cm四个级别。

毛料堆场储量为12000m3,面积500m2,成品料仓储量8000m3,可满足10天混凝土浇筑的需要。

砂石料加工系统建筑面积120m2,总占地面积3200m2。

3.6.3 机械修配及综合加工系统

工程距就近的剑河县6.2km,需在工地修建机械修配及综合加工系统。

3.6.4 机械修配厂

机修厂布置在大坝上游1.0km展架大桥桥头左边,承担施工机械修理和小型零配件制作。建筑面积120m2,露天作业场500m2。所需生产和辅助生产人员共5

湖南省中水建设有限公司

人。

机修厂主要设备见表3.5-1。

表3.5-1 机修厂主要设备表

序号设备名称规格单位数量

1 车床5000mm 台 1

2 钻床2000mm 台 1

3 台床500mm 台 1

4 电焊机16kw 台 1

3.6.5 汽车修理站

汽车修理站布置在机修厂,承担工地汽车的小修和保养。建筑面积100m2,露天作业场和停车场合用。生产和辅助生产人员2人。

主要设备见表3.5-2。

表3.5-2 汽车修理站主要设备表

序号设备名称规格单位数量

1 气泵 1.5m3台 1

2 电焊机11kw 台 1

3 轮胎装拆机台 1

3.6.6 金属结构加工厂

金属结构加工厂就近布置在机修厂附近的坪里,建筑面积100m2,露天作业面积1200m2,主要承担枢纽工程的闸门制作。月平均制作强度200t/月,需生产和辅助生产人员6人。通用的机械加工设备可以共用。

专用设备见表3.6-1。

表3.6-1 金属结构加工厂主要设备表

序号设备名称规格单位数量

1 电焊机32kw 台10

2 氧割机台 5

3.6.7 木材加工厂

木材加工厂布置在加工工厂旁边,日最大制作模板量50 m3/d,建筑面积60m2,木材场面积150m2,需生产和辅助生产人员3人。

主要设备见表3.6-2。

表3.6-2 木材加工厂主要设备表

湖南省中水建设有限公司

序号设备名称规格单位数量

1 锯木机台 1

2 刨木机台 1

3 钻木机台 1

3.6.8 钢筋加工厂

钢筋加工厂布置在大坝左岸下游台地上,日加工制作20t/d,建筑面积100m2,存放棚面积160m2,需生产和辅助生产人员4人。

主要设备见表3.6-3。

表3.6-3 钢筋加工厂主要设备表

序号设备名称规格单位数量

1 钢筋调直机台 1

2 电焊机台 2

3 钢筋对焊机台 1

4 切割机台 2

3.7 风、水、电及通讯

3.7.1 供风

工地空压机分基坑开挖用和块石开采用两部分布置。

(1)基坑开挖的供风

左岸一期厂房基坑石方开挖量9.52万m3,空压机容量为60m3/min,空压站布置在左岸,建筑面积 150m2。

右岸二期基坑开挖量3.7万m3,空压机容量为60m3/min,空压站布置在右岸,建筑面积150 m2。

(2)块石开采的供风

空压机布置在石料场旁边,台班开挖方量150m3,台班耗风量2400m3,空压站建筑面积150m2。

所需主要设备见表3.7-1。

表3.7-1 各空压站主要设备表

空压站空压机型号单位数量备注

WW-0.8/10 台 1

湖南省中水建设有限公司

WW-0.9/7 台 1

二期基坑WW-0.8/10 台 1 WW-0.9/7 台 1

采石场WW-0.8/10 台 1 WW-0.9/7 台 1

3.7.2 供水

从清水江河里提水,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。

施工和生活用水总量为80t/h,由两岸分别供水。左岸生产和生活用水量为50t/h,

于坝址100m处设抽水站,储水池布置在距离230m处,高程520.00m,容积300m3。右岸生产和生活用水量为30t/h,在距坝址100m处设抽水站取水入池,水池布置于坝址下游100m处,高程为520.00m。

主要抽水设备见表3.7-2。

表3.7-2 主要抽水设备表

抽水站水泵型号单位数量备注

左岸

XDS型离心泵台 2 XDS500-350-55IA IZ型直联离心泵台 2 IZ50-32-160A

右岸

XDS型离心泵台 2 XDS500-350-55IA IZ型直联离心泵台 2 IZ50-32-160A

3.7.3 供电

工程的施工用电,先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长6km,施工期间用10KV送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV 作为输电线路。

工地生产生活高峰用电负荷1000kW,设630kVA变压器2台,两岸用电采用过河线连接。工地设置备用电源柴油机组200kW。

3.7.4 通讯

湖南省中水建设有限公司

一是在工地架设有线程控电话,工程完工后可作为电站的调度通讯;二是工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。

对外通讯与电信光缆连线7.0km,采用程控电话,工地设总机形成内部话网。

3.8 施工总体布置

3.8.1 施工总体布置规划

根据本工程施工需要,结合场地布置条件,施工临建设施集中布置在坝址附近的6块施工场地,即:

1、坝址下游左岸区:位于坝址下游100处,原是一个预制场,长约250m,宽约50m,已是砼找平的,是一个现成的砂、石料堆放场,同时可作为左岸的搅拌场,还可以作为辅助加工厂的布置场地,如钢筋加工厂。

2、坝址上游左岸区:距坝址上游200m左右,在公路旁平整一个平台,作为仓库(存储水泥、五金等)

3、坝址上游右岸10~15km的河滩上作为砂、石料采集场。

4、在坝址右岸上游岸边选择一个平台,布置配电房和抽水机房。

5、待变电场填筑到477.000m时,再布置右岸搅拌系统、施工厂房段。

6、坝址上游右岸近村舍区:该场地距坝基约1km处,有村舍,根据本工程施工工期短的特点,施工生活营地可尽量租用当地民房,不足部分再新建。

7、在大坝上游,展架桥左边去温泉公路边,有一块空工可作为加工工厂、综合机修厂、汽修厂、木工加工厂、钢结构加工厂。

施工现场主要临建设施详见下表3.8-1。

湖南省中水建设有限公司

表3.8-1 施工临建设施一览表

序号项目建筑面积(m2)占地面积(m2)备注

1 混凝土搅拌站(2处)80(露天)2500 河滩

2 试验室30 60 砖房

3 水泥仓库200 350 棚库

4 炸药库40 120 砖房

5 油库50 100 砖房

6 空压站20 30 工棚

7 抽水泵房20 30 工棚

8 水池2座200 200m3

9 钢筋加工厂100 160 工棚

10 木材加工厂30 100 工棚

11 金结拼装场100 300 露天

12 机械修理厂220 500 工棚

13 办公及生活福利设施1000 1000 主要租用民房

合计1890 5500

3.8.2 土石方平衡及堆碴规划

本工程土石方开挖总量19.67万m3,用于建筑材料7.0万m3,填筑公路及倒车坪2.5万m3,变电场及生活区填筑8.8万m3,剩余1.37万m3运往弃碴场。

碴场布置在大坝下游左岸,场地面积2500m2,可堆放高度7~8m,需要平整场地面积2500m2。坝址至堆场距离1.0km。

3.8.3 施工占地计划

枢纽建筑物永久占地约3041935 m2(其中河滩2563501 m2,其它占地478434m2)。

施工生产场地临时占地5910m2,施工生活场地临时占地12000m2,施工期占用2年。施工道路占地3000m2,碴场占地2500m2,取料场占地5000 m2,以上临时占地合计28410m2。

施工临建工程建筑面积和占地面积,详见表3.8-2。

湖南省中水建设有限公司

表3.8-2 施工临建工程建筑面积、占地面积汇总表

分项建筑面积(m2)占地面积(m2)备注

施工生产场地5910 征地范围内

施工生活场地12000 河滩

弃碴场2500

施工道路占地3000 临时道路(河滩)取料场5000 河滩取砂石

合计28410 其中河滩20000 m2

4 施工总进度

本工程总进度安排原则是:根据施工条件、资金到位等情况及施工组织计划总工期为18个月(不含筹建期)。

本电站的控制性工期是厂房工程,开挖量大,砼浇筑量也大,还有金结安装等,其次是金结工程,大坝有9扇弧形闸门安装,需要等到大坝完工后才能开工,帷幕、固结灌浆任务大,又不能全面开工,所以时间长。

4.1 工程筹建期(6个月)

本工程筹建期为6个月,从第一年5月开始规划、测量、地质勘探等工作,至同年10月完成《可行性研究报告》、《初步设计报告》。

4.2 工程准备期(3个月)

工程开工前的准备工作从第一年8月~10月,共计3个月,与筹建同步进行。

1、由项目法人组建工程建设班子,成立“城景水电站开发工程部”。

2、办理好有关报批手续及做好永久性和临时性用地的征地工作。

3、做好工程招投标工作,选定好施工队伍和监理单位。

4、架设好施工输电线路,修建好永久性和临时性的施工道路。

5、计划第一年10月施工单位进场,做好场内三通一平,修建好临时房屋和有关辅助设施,清理料场,并开始修建永久性生活区。

4.3 主体工程施工期(18个月)

1、挡水工程

本电站的大坝最大坝高24.4m,工程量较大,施工期较长。拟定第一年10月开始半边导流。同时进行基础开挖,整个大坝于第三年4月底前全部竣工,历时18

湖南省中水建设有限公司

个月。

2、厂房工程

拟定厂房工程从第一年10月开始开挖基础,工程于第三年2月主体工程完工,工程扫尾到4月,历时18个月,3月开始机组安装,4月调试运行。

4.4 竣工验收期(3个月)

拟定第三年4月开始整理竣工资料,同年6月底竣工移交。

4.5 施工强度及劳动力计划

1、主要工程量:见下表。

主要工程量汇总表

项目明挖土石方

(万m3)

砖砌体(万m3)固结灌浆(m)帷幕灌浆(m)

数量19.98 0.066 12600 5680

项目土石方填筑

(万m3)

砼及钢筋砼

(万m3)

钢结构制安(t)钢筋制安(t)

数量 6.45 20.49 1573.32 2634

2、施工高峰期月平均强度

明挖石方:40000m3/月填筑土石方:29600m3/月

帷幕灌浆:1500m/月砼及钢筋砼:15000m3/月

3、劳动力计划及劳动工日

最高峰施工人数400人,劳动总工时318.62万个工时(折算为39.83万个工日)。平均高峰施工人数320人。

4、主要材料用量:见下表。

主要材料用量表

名称水泥

(t)

钢材

(t)

木材

(m3)

炸药

(t)

钢筋

(t)

河砂

(m3)

碎石

(m3)

柴油

(t)

汽油

(t)

备注

数量71053 1573.32 59.66 52.38 3159 110831.5 77643 499 60.35

5、主要施工机械设备:见“主要施工机械设备表”。

6、施工进度横道表:见“施工进度横道表”。

湖南省中水建设有限公司

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某水电站施工组织设计 第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1概况 (1)枢纽布置 某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。 引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。 1.1.2 自然条件 (1)水文气象 修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。 (2)工程地质 线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。 1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。 2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。 下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

第一章工程概况及特点 1、工程概况及特点: 1.1工程概况: 1.1.1工程简述: 某330/132/33kV变电站位于M-J变电线路首端,为新建330kV变电站,三级电压,包括330kV、132kV,并连接原有33kV配电装置。 某330/132/33kV 变电站位于M-J变电线路末端,本工程是在原有某330kV变电站的基础上的扩建工程。正在运行中的某变电站,始建于二十世纪八十年代,运行至今已有20余年。本期工程的扩建端,位于原站址围墙内的西侧。 某变电站属扩建站,工作区域大部分与现运行变电站基本分开。但在电气安装与原变电站接口部分应严格注意,保证在施工中不影响运行变电站的工作。 1.1.2工程规模: 1.1. 2.1 某变电站:为一新建变电站: 最终规模为:4×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;每组330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器,共2台;2×60MVA主变,电压等级132/33kV。 本期规模为:1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器;1×60MVA主变,电压等级132/33kV。4回330kV 出线,即(ALIADE)UGwuaJi [NEW HAVEN 3.]出线2回,某出线2回。1回132kV出线,即Direction ALIADE出线1回。 1.1. 2.2某变电站:为一扩建变电站: 本期扩建1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;扩建1台330kV容量为75Mvar 的高压并联电抗器接于330kV母线。330kV某出线2回。132kV扩建1回主变进线间隔,母线扩建一组分段隔离开关。 1.2主要技术设计原则: 1.2.1 某变电站: 电气主接线:330kV采用一个半断路器接线,断路器三列式布置;132kV采用双母线断路器接线(终期一个半断路器接线),断路器三列式布置。 330kV配电装置、132kV配电装置:均采用户外敞开式布置,采用柱式断路器,断路器两侧配电流互感器,母线通流按2500A考虑。 本工程330kV、132kV线路均安装A、C两相阻波器。

闸桥施工组织设计

5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日

第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图