文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海中心大厦设计

上海中心大厦设计

上海中心大厦设计
上海中心大厦设计

2010.06.30

上海中心大厦景观设计

SHANGHAI TOWER LANDSCAPE DESIGN

NATURE-GREEN COMMUNITY-HUMANITY FUTURE-SUSTAINABILITY

花园中的建筑BUILDING IN GARDEN 景观

LANDSCAPE

本土植物

INDIGENOUS PLANT MATERIAL

景观中的自然

NATURE IN LANDSCAPE 建筑

ARCHITECTURE

绿色屋顶

GREEN ROOF

城市中的自然NATURE IN CITY 视觉

VISUAL

林荫

SHADED WOODS

意大利花园ITALIAN GARDEN法国花园FRENCH GARDEN 西班牙花园SPANISH GARDEN英国花园

ENGLISH GARDEN 中国园林CHINESE GARDEN日本园林JAPANESE GARDEN

办公区/商住混合区

OFFICE / MIX-USE

公园绿地PARK

商业区

COMMERCIAL

大楼区TOWERS

住宅区RESIDENTIAL

交通流线示意图CIRCULATION DIAGRAM

车行VEHICULAR 到达SENSE OF ARRIVAL

人行PEDESTRIAN

人行PEDESTRIAN 人行PEDESTRIAN

上海中心大厦结构设计

上海中心大厦塔楼结构设计 目录 上海中心大厦塔楼结构设计 (1) 摘要 (2) 1 工程概况 (3) 2 结构体系 (4) 3 主要分析结果 (6) 3.1 结构动力特性 (6) 3.2 地震作用分析结果 (6) 3.3 风荷载分析结果 (7) 4 关键设计问题 (8) 4.1 巨柱受力性态分析及设计 (8) 4.2 组合钢板剪力墙设计 (11) 4.3 基于性能的抗震设计 (12) 4.4 风工程研究 (13) 4.5 结构控制 (13) 4.6 弹塑性动力分析 (14) 4.7 考虑施工过程的非荷载效应分析 (15) 4.8 抗连续倒塌分析 (16) 5 结论 (17) 6 参考文献 (18)

摘要 上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区和7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。由于高度超高、建筑形态复杂、风荷载及地震作用显著,为实现其高效和安全的结构设计,需解决众多的技术难题。本文对上海中心大厦的结构设计进行了介绍。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征以及采用的基础形式。其次对结构体系构成和主要的结构分析结果进行介绍,主要内容包括本项目采用的巨型框架-伸臂-核心筒混合结构体系的各组成部分和主要的地震和风荷载分析结果。最后对项目结构设计的关键技术问题进行了介绍,包括巨柱受力性态分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能的抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、非荷载效应分析以及抗连续倒塌分析等。 关键词:上海中心大厦、结构设计、巨型框架-伸臂-核心筒体系、混合结构

1 工程概况 上海中心大厦位于上海陆家嘴金融中心区Z3-1地块,基地邻近有上海金茂大厦、上海环球金融中心等多幢超高层建筑。上海中心大厦建成后将成为满足公众审美层面与专业审美层面的标志性、地标性建筑,成为商务活动中心,商务交流休憩中心和市民休闲娱乐中心。该项目用地面积30370平米,地上建筑面积38万平米,地下建筑面积16万平米,建筑总高度为632m,结构高度为574m。上海中心大厦地下5层,地上124层,大楼沿竖向划分9个区,底部为1个裙房商业区,上部包括4个办公区、2个酒店/服务公寓区、1个全球企业馆和顶部的观景区,每个区由两层高的设备层及避难层分隔。 图1 垂直分区及建筑形态 本项目设计团队体现了较强的国际化和专业化特征。方案及初步设计阶段设计总包为美国GENSLER事务所,设计咨询及施工图阶段设计总包为同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,方案及初步设计阶段结构专业及机电专业的设计顾问分别为美国的THORNTON TOMASETTI和CONSENTINI公司。此外,设计团队还包括各专项设计咨询公司如美国SWA(景观设计),加拿大RWDI(风工程咨询),香港利比工料测量师事务所(工料测量)和美国高纬环球(垂直交通)等等。

工程上海中心大厦施工技术解读

超级工程---上海中心大厦施工技术解读一,工程简介: 上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。地下5层,基坑深度,。 主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。 二,施工技术中的重点及措施: 1,主楼基坑工程: 主楼区基坑采用明挖顺作法先行施工。塔楼围护结构采用121m直径的环 形地下连续墙(厚)加6道环形圈梁支撑体系。土方开挖后形成内部无 遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。 随后逆作法施工裙房区结构。 ,降水方案: 、基坑内每25m设置25m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口; 、主楼坑内设置55m深的减压降水井12口,45m深的观察井3口; 、基坑外设置65m深的减压降水井28口; 、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45m深的观察井4口、外侧设置45m深的观察井3口。 ,土方工程: 总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序, 分6层开挖。流程如下: 第一、二层土方()→第三层土方、第二道围檩()→第四层土方、 第三道围檩()→第五层土方、第四道围檩()→第六层土方、第五 道围檩()→第七层土方、第六道围檩() 2,桩基工程: ,基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特征值10000KN。桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m,247根桩位于核心筒区; B桩长82m有效长度52m,708根桩位于扩展区; ,桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主; ,后注浆钻孔灌注桩施工工艺: 、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔; 、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制; 泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂; 、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;

《超级工程》之《上海中心大厦》观后感

《上海中心大厦》纪录片观后感 徐老师组织观看《超级工程》之《上海中心大厦》纪录片后,让我感触颇深。平日里我们总是因为各种困难而给自己编造各种理由去推脱。在超级工程中,工程面临的困难非常之多,质量要求非常严,但是他们克服了,那是什么原因,工作态度。因此,我们做任何事情都要踏踏实实的。 其次是对“工程”特别是大型工程、超级工程的有了更深层次的感悟。成大事,绝对不是简简单单几句话,几个字就能完成的,它需要详细周密的部署和安排,在计划之前你需要各种各样经验的积累,数据理论一个都不能少,而在计划后,工程又会遇到一个又一个问题需要你去解决。就拿纪录片里的例子来说,上海中心大厦---设计者在测试玻璃对雨水风暴耐受力时偶然发现了排水系统的缺陷,也就是说,在一个综合性的大项目中,很多时候你会做着就发现以前想都没想到过的问题,即使那些设计师、建筑师盖过那么多的楼,但是超级工程里,问题还是会一个接一个出现,你需要不停的被迫发现然后解决。 在影片中,吊装工人、焊接工人、检验工人等平日里我们司空见惯的平凡人,他们创造出了不平凡的事迹。工程里不仅仅是各种大型、超大型的吊装机械、焊接车间等,里面更多的是像他们一样的平凡的参与者。枯燥、繁复等工作,在各种恶劣的环境中,默默工作,这是影片中最常见的镜头。 影片中,超级工程所需要的种种零件,都是由分散在不同的地区合作提供。其中有不同专业共同合作吧,不同的生产厂商,不同的检测、科研机构来完成。其中不难看出国家的财力雄厚、更重要的一点是各方为保证完成同一目标,在规定时间内完成自身的工作。这份通力合作需要的不仅仅是一个合同约束那么简单。更是为了完成一项目所聚集在一起的合作伙伴。只有每一个参与者共同努力,才能保证在规定工作内,保质、保量的安全的完成参见工程。 高耸入云的上海中心大厦,这项融汇尖端科技的重大工程,让我觉得骄傲。上海新地标的壮丽,不仅是体量上能够称的上超大规模,从科技含量上要走在世界前列,从建造水平上能代表中国当下最佳。带给我们不只是视觉上的冲击,更多是对我以后工作态度上的一种震撼。 1/ 1

上海中心大厦赏析

上海中心大厦赏析一、上海中心大厦简介 上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3 万多平方米,所处地块东至东泰路,南依银城南路,北靠花园石桥路,西临银城中路,为上海陆家嘴摩天大楼建设计划最后的压轴工程。其建筑设计方案由美国Gensler 建筑设计事务所完成,主体建筑结构高度为580 米,总高度632 米,是目前中国国内建设中的第二高楼。上海中心大厦总投入超过148 亿元,按照工程计划,大厦将于2015 年全面建成并启用,成为世界第一绿色摩天高楼并与420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的金三角,勾勒出上海的摩天大楼全新天际线。 英文名称:Shanghai Tower 。建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2 地块。 开工时间:2008 年11 月29 日。 竣工时间:2014 年。占地面积:30368 平方米建筑面积:574058 平方米,其中地上总 建筑面积约410139 平方米 建筑总高度:632 米。 建筑层数:地下结构5 层,地上部分包括124 层塔楼和7 层东西裙房。结构形式:钢筋混凝土核心筒- 外框架结构。 用钢量:约100000 吨。建筑造价:148 亿元。 建筑/ 结构设计单位:M.Arthur Gensler 。建设用途:国际标准的二十四小时甲级办公、超五星级酒店和配套设施、主题精品商业 二、设计理念 上海中心大厦是上海未来最重要的标志性建筑,这座摩天大楼总高达 632 米,共121 层,将于2014 年建成,届时将超越上海环球金融中心,成为中国第一高楼。

的影响,“转角做成圆角墙结构被形象的称之为 婚纱蛋糕” --外皮为 “婚纱” ,内里是“蛋 转角做成圆角可以减少空气阻 实现人、 建筑、 城市与自然和谐 这将有利于减少人们使用电梯时 上海中心大厦在未来将成为既包含文化传统, 又赋予精神形象的一座新地标, 此外, 还将赋 予其一种愿景。 考虑到周边代表着回忆的上海金茂大厦以及象征着对外贸易繁荣的国际金融 中心, 设计师们希望上海中心大厦是能够是动态的, 并以此进行了三位一体的设计。 三幢高 楼分别代表着“过去”、“现在”、“将来”,同时也暗示出了上海中心大厦的愿景:“中 国,永恒的未来”。 上海中心大厦采用了双层幕墙结构。 通过一系列的科学验证, 设计师们确定了双层幕墙的外 皮为成几何状扭转的角度 120 °,内里则逐层缩小。这种双层幕墙结构被形象的称之为“婚 纱蛋糕” -- 外皮为“婚纱”,内里是“蛋糕”。该建筑外形充分考虑到了风工程对建筑外型 糕”。该建筑外形充分考虑到了风工程对建筑外型的影响, 力,塔楼的收分使整体建筑更加轻巧、稳定”。 上海中心大厦项目定位于打造一个资源和能源高度节约化, 共存的环 保节能建筑。 配套的服务设施和休闲区设置科学, 所运行的层数, 建成后的上海中心大厦将实现一种垂直式的生活方 式。 据悉, 上海中心大厦 已获得中 国绿色三星认证和美国 LEED 绿色建筑认证,成为得到“双认证”的绿色超高层建筑。 三、外观介绍 “上海中心”建筑外观呈螺旋式上升,建筑表面的开口由底部旋转贯穿至顶部,与金茂大 厦经典隽永的塔形和环球金融中心简洁明快的立体造型形成鲜明对比。 从天空向下俯瞰,“ 上 海中心” 非对称的顶部卷折状造型, 与金茂的点状和环球金融中心的线状顶部遥相辉应, 将 进一步丰富上海的城市天际线。 建筑外观宛如一条盘旋升腾的巨龙, “龙尾” 在大厦顶部盘 旋上翘,“其优势在于顶端可以借由天线,进一步攀高”。 四、建筑技巧 系统上海塔依靠 3个相互连接的系统保持直立。第一个系统是 90英尺X 90英尺(约合27 米X 27米)的钢筋混凝土芯柱,提供垂直支撑力。 第二个是钢材料“超级柱” 构成的一个环, 围绕钢筋混凝土芯柱,通过钢承力支架与之相连。 这些钢柱负责支撑大楼, 抵御侧力。 最后 一个是每 14

上海中心大厦工程分析

上海中心大厦 上海中心大厦效果图 上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3万多平方米,所处地块东至东泰路,南依银城南路,北靠花园石桥路,西临银城中路。其建筑设计方案由美国Gensler建筑设计事务所完成,主体建筑结构高度为580米,总高度632米,是目前中国国内规划中的第二高楼。“上海中心”总投入将达148亿元,预计在2010年上海世博会时地下部分封顶,2012年结构封顶且部分投入运营,2014年竣工交付使用。 一:基本信息 英文名称:Shanghai Tower。 上海中心 建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块。开工时间:2008年11月29日。竣工时间:2014年。占地面积:30368平方米。建筑面积:574058平方米,其中地上总建筑面积约410139平方米。建筑总高度:670多米。建筑层数:地下结构5层,地上部分包括124层塔楼和7层东西裙房。结构形式:钢筋混凝土核心筒-外框架结构。用钢量:约100000吨。建筑造价:148亿元。

建筑/结构设计单位:M.Arthur Gensler Jr.&Associat -es,Inc. 同济大学建 筑设计研究院设计管理顾问单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司机 电咨询顾问单位:柏诚工程技术(北京)有限公司投资监理单位及招标代理单位:利比有限公司上海申元工程投资咨询有限公司工程监理单位:上海建 科建设监理咨询有限公司施工单位:上海建工(集团)总公司总承包[2]绿 色建筑顾问单位:上海市建筑科学研究(集团)有限公司LEED认证顾问单位:德国誉德(KOOPX)建筑设计集团投资单位:陆家嘴集团,公司拟与上海市城 市建设投资开发总公司(上海城投)、上海建工集团(上海建工)合作。总承包单位:上海建工(集团)总公司建设用途:国际标准的二十四小时甲级办公、超五星 级酒店和配套设施、主题精品商业、观光和文化休闲娱乐、特色会议设施五大功能。[3] 兴建中的上海中心大厦(2012年7月15日) 二:基础信息 区县:浦东 商圈:陆家嘴地区 地址:位于浦东的陆家嘴功能区 交通: 上海中心地下通道向东延伸至东泰路,向北延伸至花园石桥路,建成后将连 接起国际金融中心、金茂大厦和环球金融中心的地下空间,同时与轨交2号线、 14号线相连通,形成整体地下空间。届时,现在小陆家嘴地区的大批人流可 迅速分流至地下,大大加强该区域的交通疏导能力。 投资商: 陆家嘴集团,公司拟与上海市城市建设投资开发总公司(上海城投)、上海建 工集团(上海建工)合作。 建筑数据 开工时间:2008年11月29日

上海中心大厦结构设计

上海中心大厦塔楼结构设计 丁洁民,巢斯,赵昕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市四平路1239号 目录 上海中心大厦塔楼结构设计 (1) 摘要 (1) 1 工程概况 (2) 2 结构体系 (3) 3 主要分析结果 (5) 3、1 结构动力特性 (5) 3、2 地震作用分析结果 (5) 3、3 风荷载分析结果 (6) 4 关键设计问题 (7) 4、1 巨柱受力性态分析及设计 (7) 4、2 组合钢板剪力墙设计 (10) 4、3 基于性能得抗震设计 (11) 4、4 风工程研究 (12) 4、5 结构控制 (12) 4、6 弹塑性动力分析 (13) 4、7 考虑施工过程得非荷载效应分析 (13) 4、8 抗连续倒塌分析 (14) 5 结论 (16) 6 参考文献 (16) 摘要 上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区与7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。由于高度超高、建筑形态复杂、风荷载及地震作用显著,为实现其高效与安全得结构设计,需解决众多得技术难题。本文对上海中心大厦得结构设计进行了介绍。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征以及采用得基础形式。其次对结构体系构成与主要得结构分析结果进行介绍,主要内容包括本项目采用得巨型框架-伸臂-核心筒混合结构体系得各组成部分与主要得地震与风荷载分析结果。最后对项目结构设计得关键技术问题进行了介绍,包括巨柱受力性态分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能得抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、非荷载效应分析以及抗连续倒塌分析等。 关键词:上海中心大厦、结构设计、巨型框架-伸臂-核心筒体系、混合结构

深度剖析上海中心大厦新型柔性悬挂幕墙系统资料

深度剖析上海中心大厦新型柔性悬挂幕墙系统 【打印文章】 中国最高建筑——上海中心大厦的幕墙系统采用了独特的双层幕墙系统,其中内幕墙沿楼面边缘呈圆柱式布置,外幕墙平面呈圆角三角形,且呈现扭转收缩上升的几何形态,远离主体结构悬挂在上下两道加强层之间。由于外幕墙体量巨大、几何形态不规则,且采用柔性的支撑结构体系,给外幕墙的分析、设计、建 造带来许多前所未有的技术挑战。 1 工程概况 上海中心大厦位于上海浦东新区陆家嘴金融区,与金茂大厦和上海环球金融中心相邻,为一栋多功能的摩天大楼,主要用于办公用途,同时配有酒店、商业、观光等其他公共设施。塔楼结构高度580m,建筑总高度632m。地上酒店区、办公区、观光区共124层,顶部设备用房5层,此外还有裙房7层,地下室5层,总建筑面积共58万m2。

塔楼主体结构采用巨型框架-伸臂-核心筒结构体系。巨型框架由8根巨型柱、4根角柱及8道位于加强层的箱形空间环带桁架组成。巨型柱和角柱均为钢骨混凝土柱,分别在8区顶部和5区顶部终止。两层高的箱形环带桁架既是抗侧力体 系巨型框架的一部分,也是建筑周边次框架柱的转换桁架。核心筒平面形状沿高度根据建筑平面功能作相应调整,底部平面为30m×30m的方形布置,中部为切角方形布置,顶部为十字形布置。塔楼的2,4~8区共设置了6道两层高的伸臂桁架。伸臂桁架将巨型柱与核心筒联系起来,既能约束核心筒的弯曲变形,又能高效地利用周围的8根巨型柱以减小结构的整体变形和层间位移。此外,各分区的加强层均设置了径向桁架作为幕墙结构的支承系统。

上海中心大厦采用了独特的内、外双层幕墙系统,内幕墙沿着楼板边缘呈圆 柱式置。远离主体结构且扭转收缩向上的外幕墙系统是这座建筑区别于其他超高 层建筑的显著特点之一。外幕墙平面形状呈一个三边鼓曲、三角倒角的等边三角形,在高度方向,绕着圆柱体楼面逐层旋转、收缩向上,由此导致内外幕墙在空 间上分离。整个外幕墙系统被外伸的设备层在垂直方向上分成相对独立的9个区域(9区为塔冠区),每个区在内外幕墙之间形成宽度变化并向上延伸的12~15层、高约55~66m的流线形中庭空间。

上海中心大厦从开工到封顶全记录(土木)知识分享

上海中心总高为632米,结构高度为580米,由地上121层主楼、5层裙楼和5层地下室组成,其主体建筑结构高度为580米,总建筑面积57.6万平方米,建成后将成为上海最高的摩天大楼。2008年11月29日进行主楼桩基开工。2013年8月3日,上海中心大厦580米主体结构封顶。 上海中心大厦项目概况 项目名称、地址和建设单位 (1)本项目名称为“上海中心大厦”。 (2)项目地址:本工程选址地位于上海市浦东新区的陆家嘴功能区,具体建设地点为陆家嘴金融中心区黄浦江 沿岸E14单元Z3-1、Z3-2地块,地块东至东泰路、南依银城南路、北靠花园石桥路,西临银城中路。 (3)建设单位:上海中心大厦项目建设发展有限公司 建设内容和规模 上海中心大厦项目工程占地面积30370m2,建筑高度为632m,结构高度565.6m。项目建成后总建筑面积为558806m2。 方案和效果图:

陆家嘴集团曾安排该项目进行过三次招标,其中一次招标吸引了美国SOM建筑设计事务所、美国KPF建筑师事务所及上海现代建筑设计集团等多家国内外设计单位提交设计方案。于最后一次招标,两个设计方案获得入围资格, 分别为美国Gensler建筑设计事务所的“龙型”方案及英国福斯特建筑事务所“尖顶型”方案。经过评选,“龙型” 方案中标,大厦细部深化设计将以“龙型”方案作为蓝本。 在经过多番投标及筛选后,上海中心的建筑设计方案最终被确定为“龙型”方案,该方案由美国Gensler建筑设计事务所提供。从外观上看,“上海中心”像一条盘旋上升的巨龙,“龙尾”在大厦顶部盘旋上翘,580米的“身高”将成为上海新高度。 三维模型图:

上海中心大厦

上海中心大厦 ——中国第一高楼,高度632米 工程投资额:148亿元 工程期限:2008年—2014年 金茂大厦、上海环球金融中心,以及正在建设中的上海中心大厦,将构成上海陆家嘴天际线的塔尖。 2008年8月30日,高达492米的环球金融中心宣布正式启用。与此同时,毗邻环球金融中心,正在准备开工建设一幢更高的摩天大楼——上海中心大厦。根据规划,上海中心大厦的主楼为124层,总高度为632米,结构高度为565.5米(原公布为580米),这两个高度均超过了上海环球金融中心,建成之后,上海中心大厦将当之无愧地成为中国第一高楼。 上海中心大厦的占地面积3.04万平方米,容积率为12.5,项目建成后,总建筑面积将达到55.88万平方米——远远超过毗邻的环球金融中心(38万m2)。不过,在总建筑面积中,上海中心大厦的地上建筑面积约为37.97万平方米,地下建筑面积达到约17.92万平方米(包括地下停车库面积约1万平方米,2000个停车位)。另外,上海中心大厦规划有5层的裙房,高度约35米。值得一提的是,之前上海市有关部门曾经公布上海中心大厦高度为580米,此次,报告中提及其主楼高127层,结构高度约为565.6米,而建筑高度将达到惊人的632米。 上海中心大厦的开发建设和运营,由上海中心大厦建设发展有限公司负责,于2008年11月29日进行主楼桩基开工,它将超过20.5米的金茂大厦和492米的上海环球金融中心,成为中国第一高楼,也将成为完全符合“绿色建筑”标准的摩天大楼。

2010年7月19日,上海黄浦江两岸风景。 项目地块 上海中心大厦项目坐落在小陆家嘴的黄浦江沿岸,地块的正式名称是E14单元Z3-1、Z3-2地块,其东至东泰路、南依银城南路、北靠花园石桥路,西临银城中路,北对金茂大厦,东接上海环球金融中心。做为上海国际金融中心核心区——陆家嘴金融城最重要的标志性功能建筑。根据制定于1993年的《上海陆家嘴中心区规划设计方案》,金茂大厦、环球金融中心所在地以及陆家嘴Z3-2地块,将建设3幢超高层的标志性建筑,形成“品”字形布局。其中,陆家嘴Z3-2地块是“上海中心”所在地,Z3-2地块座落在浦东陆家嘴金融中心区的东泰路、银城南路和花园石桥路交界处。地块北侧是金茂大厦,东侧是上海环球金融中心,南侧是滔滔黄浦江。 项目所在地块曾被称作“小陆家嘴核心区域最后一块待建地块”,被用作陆家嘴高尔夫练习场,目前租期已满的土地早已被收回,土地收回等准备工作也都完成,只待“上海中心”方案确定、择日动工的消息。

上海中心大厦赏析

上海中心大厦赏析 一、上海中心大厦简介 上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3万多平方米,所处地块东至东泰路,南依银城南路,北靠花园石桥路,西临银城中路,为上海陆家嘴摩天大楼建设计划最后的压轴工程。其建筑设计方案由美国Gensler建筑设计事务所完成,主体建筑结构高度为580米,总高度632米,是目前中国国内建设中的第二高楼。上海中心大厦总投入超过148亿元,按照工程计划,大厦将于2015年全面建成并启用,成为世界第一绿色摩天高楼并与420.5米的金茂大厦、492米的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的金三角,勾勒出上海的摩天大楼全新天际线。 英文名称:Shanghai Tower。建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块。 开工时间:2008年11月29日。 竣工时间:2014年。占地面积:30368平方米建筑面积:574058平方米,其中地上总建筑面积约410139平方米 建筑总高度:632米。 建筑层数:地下结构5层,地上部分包括124层塔楼和7层东西裙房。 结构形式:钢筋混凝土核心筒-外框架结构。 用钢量:约100000吨。建筑造价:148亿元。 建筑/结构设计单位:M.Arthur Gensler。 建设用途:国际标准的二十四小时甲级办公、超五星级酒店和配套设施、主题精品商业二、设计理念 上海中心大厦是上海未来最重要的标志性建筑,这座摩天大楼总高达 632 米,共121层,将于2014年建成,届时将超越上海环球金融中心,成为中国第一高楼。

上海中心大厦在未来将成为既包含文化传统,又赋予精神形象的一座新地标,此外,还将赋予其一种愿景。考虑到周边代表着回忆的上海金茂大厦以及象征着对外贸易繁荣的国际金融中心,设计师们希望上海中心大厦是能够是动态的,并以此进行了三位一体的设计。三幢高楼分别代表着“过去”、“现在”、“将来”,同时也暗示出了上海中心大厦的愿景:“中国,永恒的未来”。 上海中心大厦采用了双层幕墙结构。通过一系列的科学验证,设计师们确定了双层幕墙的外皮为成几何状扭转的角度120°,内里则逐层缩小。这种双层幕墙结构被形象的称之为“婚纱蛋糕”--外皮为“婚纱”,内里是“蛋糕”。该建筑外形充分考虑到了风工程对建筑外型的影响,“转角做成圆角墙结构被形象的称之为“婚纱蛋糕”--外皮为“婚纱”,内里是“蛋糕”。该建筑外形充分考虑到了风工程对建筑外型的影响,“转角做成圆角可以减少空气阻力,塔楼的收分使整体建筑更加轻巧、稳定”。 上海中心大厦项目定位于打造一个资源和能源高度节约化,实现人、建筑、城市与自然和谐共存的环保节能建筑。配套的服务设施和休闲区设置科学,这将有利于减少人们使用电梯时所运行的层数,建成后的上海中心大厦将实现一种垂直式的生活方式。据悉,上海中心大厦已获得中 国绿色三星认证和美国LEED绿色建筑认证,成为得到“双认证”的绿色超高层建筑。三、外观介绍 “上海中心”建筑外观呈螺旋式上升,建筑表面的开口由底部旋转贯穿至顶部,与金茂大厦经典隽永的塔形和环球金融中心简洁明快的立体造型形成鲜明对比。从天空向下俯瞰,“上海中心”非对称的顶部卷折状造型,与金茂的点状和环球金融中心的线状顶部遥相辉应,将进一步丰富上海的城市天际线。建筑外观宛如一条盘旋升腾的巨龙,“龙尾”在大厦顶部盘旋上翘,“其优势在于顶端可以借由天线,进一步攀高”。

【BCW】上海中心大厦外幕墙工程设计

BCW 】上海中心大厦外幕墙工程设计 上海中心大厦建筑外观呈螺旋状上升。由主楼底部起始做平面旋转的建筑表皮,因建筑平面设计有一处凹口,使得在外幕墙上呈现V 形凹槽,就此由底部旋转至顶部塔冠。从空中俯瞰, 632m 上海中心大厦非对称的卷折式顶部造型,与421m 高金茂大厦的点状皇冠顶部及492m 高环球金融中心的现状合拢顶部相互辉映,刷新和重组了上海的天际线(图1)。 图 1 上海中心大厦效果图上海中心大厦优美的建筑形态究竟如何成形?又有哪些特点?真正承担建筑外围护的外幕墙各系统究竟如何构成?又有哪些关键数据?基于这些问题,本文从幕墙设计的角度分析上海中心大厦的建筑几何形态成形以及幕墙系统组成。 1 建筑几何形态分析上海中心大厦外幕墙(A 幕墙)形态复杂,其成形过程是依据建筑设计定义的一套成体系的原则及公式,幕墙设计必须正确理解建筑几何形态成形理念,并以此为基础作为整个上海中心大厦建筑幕墙设计的原点,才能正确地深化设计出塔楼外幕墙体系。根据对建筑形态组成的理解,整个形态成形可以分部分项地拆解为:建筑基准平面成形(含V 形口)、分格尺寸成形、实际楼层平面成形、单元板块成形、凹凸台面成形等。此外结合结构设计要求,与 外幕墙匹配的幕墙支撑钢结构也有一套完整的成形及定位原则,此问题将在后续文章中详述。 1.1 塔楼外形整体几何分析如图2 所示,上海中心大厦塔楼外形整体几何形态可简单描述为以下 5 个

控制要点。图 2 塔楼外形整体几何分析(1)确定四个基准平面的外形尺寸。根据建筑所给的定位原则及参数确定± 0m、45m、605m 和632m 标高处的典型标高平面外形。(2)确定建筑的起始旋转方位。要求塔楼± 0m 标高处建筑平面外形“ V ”口的起始角度为正南方向顺时针旋转50°。(3)确定建筑的旋转角度。把建筑总高632m 等分为632000 份,得到每一个单位高度建筑旋转角度为120/605 000 = 0.000 214 286 °,建筑自身总体旋转 135.429。,相应标高Z的旋转角度R = Z X 0.000214 286°。 (4)确定幕墙板块标高处平面外形缩放。根据招标图平面缩放公式丫= EXP (Z X S)(其中Z =(幕墙定位标高一45), S = -0.001 096),计算出缩放比率丫值,依次类推,完成所有层的平面外形尺寸建模。(5)在已有平面外形图的基础上完成 A 型幕墙的平面分格定位,通过定位点最终生成带立面分格线的精准三维线框图。1.2 塔楼建筑几何形态成形过程简述塔楼建筑几何形态分为基准平面成形与实际标高平面成形,基准平面及平面分格成形分为以下几个步骤。(1 )选取平面上一点定为WP1 ,由WP1 画直线47 565mm 确定WP2 点,分别由WP1、WP2 两点作夹角 为60°、23.3°射线,交点定为WP3 点。(2)以WP2 点为圆心、88380mm 为半径作夹角为46.6 °圆弧段,再以WP1 为圆心,将圆弧段分别按顺时针和逆时针旋转120°, 形成三段圆弧。(3)以WP3 点为圆心,以R2 为半径作圆弧段,确定三段小圆弧与大弧段连接,形成类三角平面。(4)利用软件取基准外形轮廓线等弦长均分138份X TSL ;在基 准层平面TSL=2 104.093mm 。(5)选取下方的小圆弧段,以 小圆弧中点为基准起点作半径R = 2104.093mm的圆,等

上海中心大厦结构设计(1)

上海中心大厦结构设计 (1) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

上海中心大厦塔楼结构设计 丁洁民,巢斯,赵昕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市四平路1239号 目录 上海中心大厦塔楼结构设计............................................................................错误!未定义书签。摘要 ...................................................................................................................错误!未定义书签。 1 工程概况.........................................................................................................错误!未定义书签。 2 结构体系.........................................................................................................错误!未定义书签。 3 主要分析结果.................................................................................................错误!未定义书签。 结构动力特性..........................................................................................错误!未定义书签。 地震作用分析结果..................................................................................错误!未定义书签。 风荷载分析结果......................................................................................错误!未定义书签。 4 关键设计问题.................................................................................................错误!未定义书签。 巨柱受力性态分析及设计......................................................................错误!未定义书签。 组合钢板剪力墙设计..............................................................................错误!未定义书签。 基于性能的抗震设计..............................................................................错误!未定义书签。 风工程研究..............................................................................................错误!未定义书签。 结构控制..................................................................................................错误!未定义书签。 弹塑性动力分析......................................................................................错误!未定义书签。 考虑施工过程的非荷载效应分析..........................................................错误!未定义书签。 抗连续倒塌分析......................................................................................错误!未定义书签。 5 结论.................................................................................................................错误!未定义书签。 6 参考文献.........................................................................................................错误!未定义书签。