文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑

基坑

基坑
基坑

一、必答:50

1什么叫基坑设计使用年限

答:设计规定的从基坑开挖到预定深度至完成基坑支护使用的功能的年限。

2、基坑支护的设计使用期限不应小于多少?

答:一年。

3、基坑外土体可采用哪些地基处理方法进行加固?

答:注浆、深层搅拌法、高压喷射注浆法、微型桩法等地基处理方法。

4、基坑降水可采取哪些措施?

答:排水、截水、隔水、降水以及降低承压水水压等综合措施;集水坑明排不得在可能发生管涌、流土等渗透变形的场地使用。

5、基坑降水设计应包括哪些内容:

降水井、观测井及回灌井的布置、井结构设计、截水帷幕设计、排水管线设计;并提出降水施工、运营、基坑安全监测要求。

6、降水井平面位置应结合建筑底板梁柱布置,深度宜小于什么深度?

答:宜小于帷幕深度。

7、基坑内潜水地下水水位应降低至基坑底面下多少?粘性土取大值还是小值?答:0.5m~1.5m。粘性土取大值。

8、地下连续墙墙体混凝土抗渗等级、墙体混凝土设计强度等级不宜小于多少?答:P6级。强度不应低于C30。

9、地下连续墙纵向受力钢筋可根据计算内力分布沿墙体深度分段配筋,但应有部分纵向钢筋要通长配置,这部分钢筋是多少?

答:不低于50%纵向钢筋。

10、地下连续墙主筋保护层厚度是多少?

答:基坑内侧不宜小于50mm,基坑外侧不宜小于70mm。

11、地下连续墙的混凝土浇筑面宜高出设计标高多少?

答:300mm~500mm,凿去浮浆后的墙顶混凝土强度应满足设计要求。

12、对需要隔水的基坑,采用钢筋混凝土排桩支护时,隔水帷幕与排桩哪个先施工?

答:宜先施工隔水帷幕后施工钢筋混凝土排桩。

13、内支撑结构的施工与拆除顺序,原则是什么?

答:内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计工况一致,原则是先支撑后开挖的原则。

14、常用的内支撑结构的型式有哪几种?

答:内支撑结构的常用型式有单层或多层平面支撑体系和竖向斜撑体系,构件可采用钢结构支撑、钢筋混凝土结构支撑、型钢混凝土结构支撑。

15、当基坑采用放坡开挖时,坡面应如何处理?

答:及时采用水泥砂浆抹面、挂网喷射混凝土等护面措施,并尽可能减少暴露时间。

16、在基坑周边堆置土方、建筑材料、或设置运输通道,距离基坑上口边线距离是多少?高度多少?

答:不宜小于2.0m,弃土堆置高度不应超过1.5m,并且不能超过设计规定。18、采用重力式水泥土墙进行支护的基坑深度不宜超过多少米深度?

答:7m。

19、重力式水泥土墙的嵌固深度如何确定?

答:应通过计算确定,同时要满足对淤泥质土不宜小于1.2h,对淤泥不宜小于1.3h;重力式水泥土墙的宽度(B)、对淤泥土质不宜小于0.7h,对淤泥不宜小于0.8h。

20、水泥土搅拌桩(或水泥高压旋喷桩)的搭接宽度不宜小于多少?

答:150mm。

21、当基坑较深时,人员如何上下?

答:应设置人员上下的专用通道。

22、基坑工程设计与施工原则是什么?

答:安全可靠、技术先进、经济合理。

23、说出五种常用基坑支护结构类型?

答:放坡开挖、土钉支护与喷锚支护结构、水泥土重力式挡墙、桩墙式围护结构、围护结构内支撑、锚杆、地下连续墙等。

24、施工现场出入口,应设置什么装置以减少进出车辆的污染?

答:车辆清洗装置及场地,对土方清运应采取封闭措施,严禁沿论途抛洒。

25、在基坑工程施工的全过程中,仅仅由施工方进行基坑监测是否正确?

答:不正确,应由建设方委托第三方对基坑支护体系及周边环境安全进行有效监测。

26、围护墙或基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移如何布置?

答:应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点,监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3个。

27、上层土钉注浆体喷射混凝土面层强度达到多少后方可施工下层土体及土钉施

答:达到设计强度的70%后方可进行下层土方开挖和土钉施工,严禁超前超深开挖。

28、土钉常用的类型有哪些?

答:成孔注浆钢筋土钉和钢管土钉,应优先选用成孔注浆钢筋土钉。

29、降水时回灌井宜布置在什么部位?

答:基坑帷幕以外与维护建筑之间,且与降水井距离不宜小于6m,深度宜小于帷幕深度,且应进入原静止水位1m以下。

30、观测孔与降水井及回灌井距离有什么要求?

答:观测孔与降水井及回灌井距离不宜太近,应满足其孔内水位要有代表性的要求。基坑下若存在承压含水层应进行验算。

31、什么叫支挡式结构?

答:——以挡土构件和锚杆或支撑为主要构件,或以挡土构件为主要构件的支护结构。

32、基坑工程的施工及土方开挖应具备什么条件?

答:1)基坑设计施工图;

2)基坑影响范围内管网管线布置图;

3)专项施工方案;

4)周围环境的监测方案及初始值测定;

5)基坑开挖方案的专家论证意见。

33、基坑施工过程中其变形超出预警值时,应采取的应急措施是什么?

答:1)将人员撤离到安全地方

2)在坑底进行堆载反压,避免进一步发展;

3)通知建设、设计、监理、施工等各相关单位。

34、当需要对周边环境进行调查时,范围如何确定?

答:当需要对周边环境进行调查时,调查范围不宜小于开挖边界外2倍~3倍的开挖深度。

35、基坑支护工程需要对哪些部位进行验算?

答:所有基坑支护工程均应进行整体稳定性验算,必要时尚应进行基坑底抗隆起稳定性、抗渗流稳定性和抗承压水验算。

36、双排桩支挡结构的嵌固深度有何要求?

答:双排桩支挡结构的嵌固深度对一般粘性土、砂土,不宜小于0.6h(h为基坑深

37、基坑底隆起监测点应如何布置?

答:基坑底隆起(回弹)监测点宜按纵向或剖面布置,同一剖面上监测点横向间距宜为10m~30m,数量不应少于3个。

38、什么叫做坡率法?

答:坡率法是通过调整、控制基坑边坡放坡率和采取构造措施保证基坑边坡稳定的方法。

39、什么叫截水帷幕?

答:用于阻隔或减少地下水通过基坑侧壁与坑底流入基坑和控制基坑地下水位下降的幕布墙状竖向截水体。

40、什么情况下适用内支撑结构支护?

答:内支撑结构支护适用于基坑开挖较深,基坑周边不允许锚杆施工和周边环境对基坑土体的水平位移控制要求更严格的情况。

41、什么是CFG桩复合地基?

答:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。

42、锚杆及土钉墙支护工程施工,一般情况下应遵循什么原则?

答:应遵循分段开挖,分段支护的原则,不应按一次挖成再行支护的方法施工。

43、换填垫层的厚度如何确定的?(JGJ79-2012)

答:换填垫层的厚度应根据置换软弱土的深度以及下卧土层的承载力确定,厚度宜为0.5m~3.0m。

44、CFG桩复合地基竣工验收时,承载力检验应采用什么方法?(JGJ79-2012)答:应采用复合地基静载荷试验和单桩静载荷试验。

45、什么是桩基?(JGJ94-2008)

答:由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础。

46、什么是单桩竖向极限承载力?(JGJ94-2008)

答:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载。

47、什么是单桩竖向承载力特征值?(JGJ94-2008)

答:单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。

48、何为复合桩基?

答:由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。

49、基坑支护应满足哪些功能要求?(JGJ120-2012)

答:1)保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用;

2)保证主体地下结构的施工空间。

50、简述建筑基坑的概念。(GB50497-2009)

答:为进行建(构)筑物基础、地下建(构)筑物施工所开挖形成的地面以下空间。

二、共答35

1、简述基坑边坡采用坡率法时的控制要点?

答:当基坑深度小于5m时,可采用单阶放坡,不设过渡平台;当基坑深度大于5m时,宜采用分阶放坡开挖。各级过渡平台的宽度,对土质边坡宜为1.0~1.5m,对岩石边坡不宜小于0.5m。

2、基坑工程的安全等级与那些条件有关?

答:与场地类型、基坑的开挖深度、既有建筑物基础(管线)外边缘与基坑侧壁的水平距离、既有建筑物基础(管线)底面距基坑底面的垂直距离有关。

3、什么叫?什么叫逆作法?

答:顺作法指先施工周边围护结构,然后由上而下开挖土方并设置支撑(锚杆),挖至坑底后再同下而上施工主体结构,并按一定顺序拆除支撑的过程。

逆作法指利用主体地下结构水平梁结构作为内支撑,按楼层自上而下并与基坑开挖交替进行的施工方法.

4、什么情况下,场地类型为Ⅱ类?

答:1)基坑侧壁受水浸湿可能性较大;

2)降水对周边环境有一定影响;

3)坑壁土为Ⅱ级自重湿陷性黄土及中等液化土。

5、什么情况下,场地类型为Ⅲ类?

答:1)基坑侧壁受水浸湿可能性较小;

2)自然水位在坑底之下;

3)土岩组合边坡基岩倾向与基坑放坡方向相反。

6、基坑工程设计前应取得什么资料?

答:1)用地和建筑红线图、场区地形图及地下工程结构施工图(含桩位图);2)满足基坑设计的岩土工程勘察报告;

3)基坑周边既有建(构)筑物资料;

4)基坑周边可能的地面堆载及动荷载。

7、基坑支护工程的施工及土方开挖应具备哪些条件?

答:1)基坑设计施工图;

2)基坑影响范围内官网管线布置图;

3)专项施工方案;

4)周围环境的监测方案及初始值测定;

5)基坑开挖方案的专家论证意见。

8、厚度大于3m的人工填土,应提供什么样的试验数据?

答:厚度大于3m的人工填土,应视其成分采取试样或进行动力触探或标准贯入试验,并提供重度和抗剪强度参数值。

9、位于斜坡地段的基坑,勘察报告应如何评价?

答:位于斜坡地段的基坑,勘察报告应分析评价边坡整体稳定性及边坡与基坑工程的相互影响,并根据分析评价结果提出相应防护和治理措施的建议。

10、变形测量的基准点设置应符合什么要求?

答:1)在施工前埋设,并经观测确定其稳定后,方可投入使用;

2)在施工场地影响范围外设置,不宜少于3个;

3)监测期间应定期联测,检验其稳定性;

4)整个监测期间应采取有效措施,确保正常使用。

11、支护设计时,应按照什么规定进行荷载组合?

答:1)支护结构构件承载能力极限状态计算采用荷载基本组合;

2)支护结构整体稳定极限状态计算采用荷载基本组合,其分项系数取1;

3)支护结构水平位移计算采用正常使用极限状态下荷载标准组合。

12、在基坑稳定性分析时,需要注意哪些问题?

答:在基坑稳定性分析时,1对于高灵敏度土场地需注意扰动对土体强度的影响,2湿陷性黄土场地则须注意雨水、渗水等外界水变化的影响,3软弱土场地需考虑基坑暴露时间对土体强度的影响。

13、双排桩支挡结构计算时,有何规定?

答:双排桩支挡结构计算时,1前、后排桩的净距不宜大于基坑深度的0.25倍或3m;2按桩径计算时,排距宜取2d~5d,3连梁的宽度不应小于d,高度不宜小于0.8d,且不应小于600mm,4连梁的高度与双排桩排距的比值宜取1/6~1/3。

14、围护墙内力监测点布置的原则是什么?

答:围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且具有代表性的部位,竖向间距

宜为2m~4m;支撑内力监测点宜布置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上,每层支撑的内力监测点不应少于3个;锚杆的内力监测点应选择在受力较大且具有代表性的位置,每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%,并不应少于3根。

15、围护墙侧向土压力监测点应如何布置?

答:围护墙侧向土压力监测点应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位,平面布置上基坑每边不宜少于2个监测点,竖向布置上监测点间距宜为2m~5m,下部宜加密。

16、孔隙水压力监测点应如何布置?

答:孔隙水压力监测点宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位,竖向布置上监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设,竖向间距宜为2m~5m,数量不宜少于3个。

17、土钉墙支护适用于什么土质情况?

答:土钉墙支护适用于地下水位以上的粘性土、粉土、砂土、填土等一般土质。当土钉墙用于杂填土、饱和黄土及砂土、碎石土层时,应采取有效措施保证成孔质量。基坑边坡的坡率不宜大于1:0.2,水位以下应采用帷幕截水措施。

18、复合土钉墙有哪些类型?

答:1)土钉墙+截水帷幕;

2)土钉墙+微型桩;

3)土钉墙+预应力锚杆;

4)土钉墙+截水帷幕+预应力锚杆;

5)土钉墙+微型桩+预应力锚杆。

19、支撑拆除应在什么时候进行?

答:支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行;当主体结构底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时,应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件;支撑的拆除应根据支撑材料、型式、尺寸等具体情况采用人工、机械和爆破等方法。

20、什么叫土的抗剪强度?主要影响指标是什么?并说出两种试验方法

答:土在外力作用下抵抗剪切滑动的极限强度叫土的抗剪强度,由土的粘聚力(c 值) 和土的内摩擦角(φ值)决定的。室内实验方法有三轴剪切、直接剪切等试验方法;现场原位测试有十字板剪切试验和大型直剪试验。

21、在主体结构底板施工之前,立柱的沉降有何要求?

答:在主体结构底板施工之前,相邻立柱柱间以及立柱桩与邻近基坑围护墙之间的差异沉降不宜大于1/400柱距,且不宜大于20mm。作为立柱桩的灌注桩应采用桩端后注浆措施。

22、抽水系统在使用期的维护应符合什么要求?

答:1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑出现渗水时,应采取有效措施;

2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,应防止物体坠入井内;

3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。

23、土方开挖方案应包括哪些内容?

答:开挖方案应包括开挖方法、开挖时间、开挖顺序、分段长度、分层深度、坡道位置设定、车辆行走路线、安全措施、环境保护措施、监测方案、应急预案和抢险措施等内容,根据施工周期还应包括雨期、冬期施工措施。

24、哪些条件下不宜使用土钉墙、复合土钉墙?

答:1)对变形要求较为严格的一级基坑;

2)对用地红线有严格要求的基坑;

3)坑壁土层为灵敏度较高的土;

4)水位以下采用打入锚管工艺时的液化土层。

25、基坑工程施工前应调查其影响范围内保护对象的现状。调查对象是什么?答:建(构)筑物的建造年代,建筑类别,层数,结构形式,材料强度,基础形式及埋深,地基处理及桩基设计,建筑物沉降及质量现状;地下管线及设施的平面位置,埋深,结构形式,保护要求等。

26、成桩质量可靠性低的灌注桩采用什么方法检验,检验数量是如何确定的?答:应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

27、立柱的施工应符合哪些要求?

答:1、立柱桩混凝土的浇筑面宜高于设计桩顶500mm;2、采用钢立柱时,立柱周围的空隙应用碎石回填密实,并宜辅以注浆措施;3、立柱的定位和垂直度宜采用专门措施进行控制,对格构柱、H型钢柱,尚应同时控制转向偏差。

28、支护结构与主体结构可采用哪些结合方式?

答:1、支护结构的地下连续墙与主体结构外墙相结合;2、支护结构的水平支撑与主体结构水平构件相结合;3、支护结构的竖向支撑立柱与主体结构竖向构件相

29、基坑支护中,土钉与加强钢筋的连接有哪些要求?

答:土钉与加强钢筋的连接宜采用焊接连接,其连接应满足承受土钉拉力的要求;当在土钉拉力作用下喷射混凝土面层的局部受冲切承载力不足时,应采用设置承压钢板等加强措施。

30、建筑物地基的施工应具备哪些资料?

答:(1)岩土工程勘察报告;

(2)临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况;

(3)工程设计图纸、设计要求及需到达的标准,检验手段。

31、换填垫层采用灰土垫层时,对石灰和土料的要求有哪些?

答:(1)石灰宜选用新鲜的消石灰,其最大粒径不得大于5mm;

(2)土料宜选用粉质黏土,不宜使用块状黏土,且不得含有松软杂质,土料应过筛且最大粒径不得大于15mm;

32、安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行哪些项目的监测?

答:安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

33、基槽开挖后应检验哪些内容?

答:(1)核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;

(2)核对基坑土质和地下水情况;

(3)空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。

34、基坑在遇到哪几种情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探?

答:(1)持力层明显不均匀;

(2)浅部有软弱下卧层;

(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;

(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

35、对化学注浆加固的施工顺序宜按什么规定进行?

1)加固渗透系数相同的土层应自上而下进行;2)如土的渗透系数随深度而增大,应自下而上进行;3)如相邻土层的土质不同,应首先加固渗透系数大的土层。

检查时,如发现施工顺序与此有异,应及时制止,以确保工程质量。

三、风险

1、基坑土方开挖遵循什么原则?

答:遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

2、反映混凝土灌注桩桩底清孔质量的检验项目是哪一个,属于主控项目还是一般项目?

答:是沉渣厚度,属于一般项目。

3、强夯地基与重锤夯实地基主要是在哪两个施工参数上有区别?

答:锤重与落距。

4、基坑变形监控值包括哪些数值?

答:围护结构墙顶位移监控值、围护结构墙体最大位移监控值、地面最大沉降监控值。

5、复合土钉墙的概念?

答:复合土钉墙:土钉墙与预应力锚杆、微型桩、旋喷桩、搅拌桩中的一种或多种组成的复合型支护结构。

6、基坑支护设计时, 应综合考虑哪些因素?

答:基坑支护设计时, 应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素。

7、什么叫做TRD工法?

答:采用水泥加固土地下连续墙浇筑施工法即TRD工法。是一种把插入地基中的链锯式刀具主机连接,沿着横向移动,切割及灌注凝结剂,混合、搅拌、固结原来位置上的泥土,在地下形成连续墙的施工方法。

8、混凝土灌注桩的哪些主控项目和一般项目需要全数检查?

答:全部检查的主控项目为桩位、孔深、混凝土强度,所有规范中规定的一般项目都要进行全部检查。

9、土的力学性质指标有哪些?

答:压实系数、压缩模量、抗剪强度。

10、土的基本物理性质指标有哪些?

答:主要有密度、含水率、比重、孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度。

11、基坑支护、降水工程、土方开挖工程需编制专项施工方案,开挖深度超过多少m的,需组织专家论证。

答:5m。

12、强夯施工中检查的指标有哪些?

答:落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。

13、什么是湿陷变形?

湿陷性黄士或具有湿陷性的其他土( 如欠压实的素填土、杂填土等), 在一定压力下,下沉稳定后,受水浸湿所产生的附加下沉。

14、什么是新近堆积黄土?

沉积年代短,具高压缩性,承载力低, 均匀性差, 在50~150kPa 压力下变形较大的全新世(Q42))黄土。

15、什么是非自重湿陷性黄土?

在上覆土的自重压力下受水浸湿,不发生显著附加下沉的湿陷性黄土。

16、湿陷性黄土地基常用的处理方法有哪些?

垫层法、强夯法、挤密法、预浸水法。

17、换填垫层的施工质量检验要求?

换填垫层的施工质量检验应分层进行,并应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层。

18、当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对邻近建构筑物产生不利影响时,应采取哪些措施?

当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对邻近建构筑物产生不利影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防震措施。

19、水泥粉煤灰碎石桩桩顶褥垫层材料规定?

褥垫层材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等,最大粒径不宜大于30mm。

20、土石方施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,应采取什么措施?土石方施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,必须立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。

以下20分

1、某工业筒仓基础采用筏板基础,基底采用3:7灰土换填,面积为850m2,则该灰土基础完工后需要进行的地基承载力检验数量应为多少,依据是什么?

答:不少于3点。依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》强制性条文4.1.5规定,该情况属于地基面积少于1000m2且基础形式不为独立基础和条形基础的单位工程,地基承载力检验数量至少3点。

2、对从事地基基础工程检测及见证试验的单位有什么要求?

答:从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上(含省、自治区、直辖市)建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。

3、重力式水泥土墙的正截面应力验算时,计算截面应包括哪些部位?

答:重力式水泥土墙的正截面应力验算时,计算截面应包括下列部位:

(1)、基坑面以下主动、被动土压力强度相等处;

(2)、基坑底面处;

(3)、水泥土墙的截面突变处。

4、说出几种“橡皮土”的处理方法?

答:1)暂停一段时间,使含水量降低,或将土层翻晾;

2)在上面铺一层碎石或碎砖后进行夯击,将表层土挤密;

3)较严重的可将土层翻起并粉碎均匀,掺加石灰粉,改变原土结构成为灰土;

4)挖去“橡皮土”,重新填好土或级配砂石夯实等。

5、什么是DDC工法?简述之

答:DDC桩是通过机具成孔(钻孔或冲孔),然后通过孔道在地基处理的深层部位进行填料,用具有高动能的特制重力夯锤进行冲、砸、挤压的高压强、强挤密的夯击作业,使孔内的填料沿竖向深层压密固结的同时对桩周土进行横向的强力挤密加固,从而达到加固地基的目的,使地基承载性状显著改善。

6、什么是SMW工法?

答:基坑支护工程中,水泥搅拌桩中插入H型钢或其它种类受拉材料,将承受荷载与防渗水结合起来,使之成为同时具有受力和防渗两种功能的支护结构,叫作SMW 工法。

7、混凝土灌注桩施工中应检查哪些内容?

应对成孔、清查、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。

8、土方工程在施工中应检查什么?

土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统及周围环境的影响,对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度,对分层挖方,也应检查开挖深度等

9、天然地基基础基槽开挖后,应检验哪些内容?

1)核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;2)核对基坑土质和地下水情况;3)空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。

10、水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工中应检查什么内容?施工结束后应对哪些内容做检查?

施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。

施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

11、施工勘察报告应包括哪些主要内容?

1)工程概况;2)目的和要求;3)原因分析;4)工程安全性评价;5)处理措施及建议。

12、常用的复合地基有哪些?

水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石(CFG)桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基。

13、基坑监测期要求有哪些?

基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程,监测期应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。对有特殊要求的基坑周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。

14、对同一监测项目,监测时应符合哪些要求?

1)采用相同的观测方法和观测路线。

2)使用同一监测仪器和设备。

3)固定观测人员。

4)在基本相同的环境条件下工作。

15、何为锚杆?

由杆体(钢绞线、预应力螺纹钢筋、普通钢筋或钢管),注浆固结体、锚具、套管所组成的一端与支护结构构件连接,另一端锚固在稳定岩土体内的受拉杆件。杆体采用钢绞线时,亦可称为锚索。

16、水泥土桩复合土钉墙支护适用条件是什么?

用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m,用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m,不宜用在高水位的碎石土、砂土层中。

17、土石方施工区域警示标志设置要求有哪些?

土石方施工区域应在行车行人可能经过的路线点处设置明显的警示标志。有爆破、塌方、滑坡、深坑、高空滚石、沉陷等危险的区域应设置防护栏栅或隔离带。

18、土石方工程机械操作人员的纪律要求有哪些?

作业时操作人员不得擅自离开岗位或将机械设备交给其它无证人员操作,严禁疲劳和酒后作业。严禁无关人员进入作业区和操作室。机械设备连续作业时,必须有专人协调指挥。

19、爆破作业环境有什么情况时,严禁进行爆破作业?

1)爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险;

2)爆破可能危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全;

3)恶劣天气条件下。

20、深基坑支护结构在土方开挖施工时有哪些要求?

基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖或超挖。施工过程中,严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构,亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。

21、岩石锚杆基础的锚杆安放应符合哪些规定?

答:⑴应使用对中支架,顺直下放,不应损坏防腐层;

⑵锚杆底部应悬空100mm;

⑶下放锚杆后应向孔底投放碎石,厚度为100mm至200mm。

22、土和灰土挤密桩的施工顺序是什么?

答:⑴施工前应平整场地,定出桩孔位置并编号;

⑵整片处理时宜从里向外,局部处理时宜从外向里,施工时应间隔一个至两个孔依次进行;

⑶成孔达到要求深度后应及时回填夯实。

23、基坑在遇到哪几种情况之一时,可不进行轻型动力触探?

答:(1)基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时;

(2)持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。

24、建筑地基基础分项工程、分部(子分部)工程质量的验收,均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,工程验收时应提供的技术文件和记录有哪些?

答:(1)原材料的质量合格证和质量鉴定文件。⑵半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书。⑶施工记录及隐蔽工程验收文件。⑷检测试验及见证取样文件。⑸其他必须提供的文件或记录。

25、咬合桩围护墙防止钢筋笼上浮宜采取什么措施?

答:⑴混凝土配制宜选用5mm至20mm粒径碎石,并可调整配比确保其和易性;

⑵钢筋笼底部宜设置配重;

⑶钢筋笼可设置导正定位器。

26、采用活瓣桩靴施工时应符合哪些规定?

答:⑴对砂土和粉土地基宜选用尖锥型;

⑵对黏性土地宜选用平底型;

⑶一次性桩尖可采用混凝土锥形桩尖。

27、什么情况下,场地类型为Ι类?

答:1)基坑侧壁受水浸湿可能性大,且坑壁土多为填土层,Ⅲ级以上自重湿陷性黄土,新近堆积黄土;

2)基坑工程降水深度大于6m,降水对周边环境有较大影响;

3)基坑影响范围内为高灵敏土、严重液化土;

4)基坑影响范围内既有建(构)筑物对变形反应敏感;

5)土岩组合边坡基岩倾向与基坑放坡方向一致,且基岩倾角大于15°。

28、加筋垫层中土工合成材料的检验应符合哪些要求?

1)土工合成材料质量应符合设计要求,外观无破损、无老化、无污染。

2)土工合成材料应可张拉、无皱折、紧贴下承层,锚固端应锚固牢固。

3)上下层土工合成材料搭接缝应交替错开,搭接强度应满足设计要求。

29、钢筋混凝土排桩的成型工艺如何确定?

答:钢筋混凝土排桩的成型工艺应根据桩所穿越土层的性质、地下水条件及基坑周边环境要求等因素,按安全适用、经济合理的原则进行选择,并应符合《建筑桩基技术规范》JGJ94的有关规定。当基坑周边环境或场地地质条件复杂时,采用钢筋混凝土排桩工艺,不应采用挤土效应严重、易塌孔、易缩径或震动较大的施工工艺。

30、在湿陷性黄土场地采用桩基础应符合哪些要求?

1桩端必须穿透湿陷性黄土层;

2在非自重湿陷性黄土场地,桩端应支承在压缩性较低的非湿陷性黄土层中;

3在自重湿陷性黄土场地,桩端应支承在可靠的岩(或土)层中。

以下30分

1、说出水下砼灌注桩施工质量控制要点?

1)导管底部至孔底距离宜为300mm~500mm;

2)导管安装完毕后应进行二次清孔,二次清孔宜选用正循环或反循环清孔,清孔结束后底0.5 m内的泥浆指标及沉渣厚度应符合规范要求;符合要求后应立即浇筑砼;

3)砼浇筑过程中导管应始终埋入砼内,宜为2~6m,导管应勤提拆;

4)应连续浇灌水下砼,并应经常检测砼面上升情况,灌注时间应确保砼面不初凝;5)砼灌注应控制最后一次浇灌量,超灌高应高于设计桩顶标高1.0m以上,充盈系数不应小于1.0。

2、计算作用在支护结构上的水平荷载时,应考虑哪些因素?

答:计算作用在支护结构上的水平荷载时,应考虑下列因素:

⑴基坑内外土的自重(包括地下水);

⑵基坑周边既有和在建的建(构)筑物荷载;

⑶基坑周边施工材料和设备荷载;

⑷基坑周边道路车辆荷载;

⑸冻胀、温度变化等产生的作用。

3、基坑工程逆作法的优缺点?

答:优点:1)基坑变形小、有利于周边环境保护;

2)地上地下同步施工,可缩短工期;

3)支护结构与主体结构相结合,大大节约支撑等材料;

4)围护墙与主体结构外墙结合时,可减少土方开挖和回填;

5)可利用地下室顶板做施工场地,解决场地小的问题.

缺点:1)基坑与结构设计关联度较大,设计与施工沟通要求协作紧密;

2)施工技术要求高,如节点复杂、中间支撑柱垂直度控制要求高;

3)土方挖运效率受到限制;

4)结构局部区域存在需进行二次浇筑施工工艺;

5)施工作业环境较差.

4、砼灌注桩成孔施工方法有哪些?说出两种方法的特点

1)泥浆护壁成孔灌注桩:泥浆利用其与地下水之间的压力差控制水压力,使泥浆能在孔壁上形成泥皮面加固孔壁,防止坍塌,同时稳住孔内水位。另外,泥浆还能起到带出孔内岩土碎屑的作用。

2)长螺旋钻孔灌注桩:穿透力强、低噪音、无振动、无泥浆污染、施工效率高、质量稳定,属非挤土桩。

3)沉管灌注桩:容易出现缩径、断桩等质量问题。

4)干作业成孔灌注桩:干作业成孔施工前应充分了解工程地质和水文地质,满足遇上层滞水或雨季的施工要求。

5、基坑巡视对支护结构检查包括哪些内容?

1)支护结构成型质量;

2)冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;

3)支撑、立柱有无较大变形;

4)止水帷幕有无开裂、渗漏;

5)墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移;

6)基坑有无涌土、流砂、管涌;

6、裂缝监测可采用的方法有哪些?

1)裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志,用千分尺或游标卡尺等直接量测,也可用裂缝计、粘贴安装千分表测量或摄影量测等。

2)裂缝长度监测宜采用直接量测法。

3)裂缝深度监测宜采用超声波法、凿出法等。

7、现场监测资料应符合哪些要求?

1)使用正式的监测记录表格。

2)监测记录应有相应的工况描述

3)监测数据的整理应及时。

4)对监测数据的变化及发展情况的分析和评述应及时。

8、锚杆施工偏差应符合哪些要求?

1)钻孔孔位的允许偏差应为±50mm;

2)钻孔倾角的允许偏差应为3°;

3)杆体长度不应小于设计长度;

4)自由段长度允许偏差应为±50mm。

9、预应力锚索的张拉锁定有哪些要求?

答:1)锚头台座的承压面应平整,并应与锚杆轴线方抽垂直;

2)锚杆张拉前应对张拉设备进行标定;

3)锚杆正式张拉前,应取0.10倍~0.2倍轴向力设计值对锚杆预张拉1~2次,使杆体完全平直,各部分接触紧密;

4)锚杆张拉至1.05~1.1N t时,岩石、砂土层应保持10min,然后卸荷至设计锁定值。

10、高压喷射注浆施工参数如何确定?

高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的性状确定喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参数,对较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取较小的提升速度、较大的喷射压力。当缺少类似土层条件下的施工经验时,应通过现场试验确定施工参数。

11、防止或减小建筑物地基浸水湿陷的设计措施有哪些?

防止或减小建筑物地基浸水湿陷的设计措施,可分为下列三种: 1 地基处理措施消除地基的全部或部分湿陷量,或采用桩基础穿透全部湿陷性黄土层, 或将基础设置在非湿陷性黄土层上。 2 防水措施1) 基本防水措施:在建筑物布置、场地排水、屋面排水、地面防水、散水、排水沟、管道敷设、管道材料和接口等方面,应采取措施防止雨水或生产、生活用水的渗漏。2) 检漏防水措施:在基本防水措施的基础上,对防护范围内的地下管道,应增设检漏管沟和检漏井。3) 严格防水措施:在检漏防水措施的基础上,应提高防水地面、排水沟、检漏管沟和检漏井等设施的材料标准, 如增设可靠的防水层、采用钢筋混凝土排水沟等。3 结构措施减小或调整建筑物的不均匀沉降,或使结构适应地基的变形。

12、对湿陷性黄土场地进行岩土勘察时应查明哪些内容?

1 黄土地层的时代、成因;

2 湿陷性黄土层的厚度;

3 湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化;

4 场地湿陷类型和地基湿陷等级的平面分布:

5 变形参数和承载力;

6 地下水等环境水的变化趋势;

7 其他工程地质条件。

13、钢筋混凝土排桩设计计算应包括哪些内容?

答:1)支护结构的内力及变形计算;

2)整体稳定性计算,抗倾覆稳定性验算,必要时进行抗隆起稳定性和抗突涌、抗渗流破坏稳定性等验算;

3)排桩嵌固长度计算,桩径、桩距及桩长设计,桩身配筋计算;

4)基坑外地表变形的估算;

5)当排桩支护与主体结构相结合时,尚应按照主体结构的相关要求,验算使用阶段的结构内力和变形。

14、湿陷性黄土地基的平面处理范围应符合什么规定?

l 当为局部处理时,其处理范围应大于基础底面的面积。在非自重湿陷性黄

土场地,每边应超出基础底面宽度的1/4,并不应小于0.50m;在自重湿陷性黄土场地,每边应超出基础底面宽度的3/4,并不应小于1m。

2 当为整片处理时,其处理范围应大于建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础外缘的宽度,每边不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。15、湿陷性黄土场地的深基坑支护应符合那些规定?

1) 深基坑开挖前和深基坑施工期间,应对周围建筑物的状态、地下管线、地下构筑物等状况进行调查与监测,并应对基坑周边外宽度为1~2 倍的开挖深度内进行土体垂直节理和裂缝调查,分析其对坑壁稳定性的影响,并及时采取措施,防止水流入裂缝内;

2)当基坑壁有可能受水浸湿时,宜采用饱和状态下黄土的物理力学指标进行设计与验算;

3)控制基坑内地下水所需的水文地质参数,宜根据现场试验确定。在基坑内或基坑附近采用降水措施时,应防止降水对周围环境产生不利影响。

16、在湿陷性黄土场地施工时,临时防洪沟、水池等蓄水排水设施与建筑物外墙的距离有什么要求?

临时的防洪沟、水池、洗料场和淋灰池等至建筑物外墙的距离,在非自重湿陷性黄土场地,不宜小于12m;在自重湿陷性黄土场地,不宜小于25m。遇有碎石土、砂土等夹层时应采取有效措施,防止水渗入建筑物地基。

临时搅拌站至建筑物外墙的距离,不宜小于l0m,并应做好排水设施。

17、支护结构选型时,应考虑那些因素?

答:1)基坑开挖深度;

2)场地地质情况及地下水条件;

3)基坑周边环境条件(包括基坑内工程桩条件)及对基坑变形的承受能力;

4)主体地下结构及其基础形式、施工顺序,基坑平面形状及尺寸;

5)支护结构的空间效应和受力特点,支护结构材料的受力性状,支护结构施工工艺的可行性;

6)施工条件及施工季节;

7)当地的工程经验;

8)经济指标,环保水平和施工工期

18、对强夯夯锤有哪些规定?

强夯夯锤质量宜为10t~60t,其底部形式宜采用圆形,锤底面积宜按土的性质确定,锤底静接地压力值宜为25KPa~80KPa,单击夯击能高时,取高值,单击夯击能低

时,取低值,对于细颗粒土宜取低值。锤的底面宜对称设置若干个上下贯通的排气孔,孔径宜为300mm~400mm。

19、预应力混凝土空心管桩的叠层堆放应符合哪些规定?JGJ94-2008

答:(1)当场地条件许可时,宜单层堆放,当叠层堆放时,外径为500mm至600mm 的桩不宜超过4层,外径为300mm至400mm的桩不宜大于5层。

⑵最下层应设两支点,支点垫木应选用木枋;

⑶垫木与吊点应保持在同一横断面上。

20、内支撑结构分析时,应同时考虑哪些作用?

答:1、由挡土构件传至内支撑结构的水平荷载;2、支撑结构自重;当支撑作为施工平台时,尚应考虑施工荷载;3、当温度改变引起的支撑结构内力不可忽略不计时,应考虑温度应力;4、当支撑立柱下沉或隆起量较大时,应考虑支撑立柱与挡土构件之间差异沉降产生的作用。

2019年最新垃圾处理场(深基坑开挖专项施工方案) (1)

湖二妃山弃渣场地综合治理工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:武汉市山山和建筑工程有限公司编制日期:二0一四年三月二十日

第一章编制依据 (2) 1.1、编制说明 (2) 第二章工程概况及工程特点 (3) 2.1、工程概况 (3) 2.2、场地位置及地形地貌 (3) 2.3、地层结构 (3) 2.4水文地质条件 (4) 2.5、施工准备 (4) 2.6、机械材料配备 (4) 2.7、作业条件 (5) 2.8、技术准备 (5) 2.9、施工技术 (5) 2.10、土方开挖 (6) 2.11土方开挖施工措施 (6) 2.12、注意事项 (7) 2.13、基坑排水、降水方法 (7) 第三章监控测量 (8) 3.1 监测项目 (8) 3.2 监测仪器配置 (8) 3.3 部分监测方法 (8) 3.4 监测资料的分析、预测和信息反馈 (10) 第四章雨季施工准备 (10) 4.1、雨季施工准备工作 (10) 4.2、雨季土方开挖施工技术措施 (11) 第五章安全及质量保证措施 (11) 5.1、基坑安全监护 (11) 5.2、开挖工程质量保证措施 (11) 5.3、装、卸渣土与运输安全保证措施 (12)

第六章应急预案 (12) 6.1、安全事故应急预案 (12) 6.2、塌方事故应急预案 (12) 6.3、物体打击及高空坠落事故应急预案 (13) 第七章环境保护措施 (13) 7.1、自然环境保护 (13) 7.2、噪声污染控制措施 (13) 7.3、大气污染控制措施 (14) 第一章编制依据 1.1、编制说明 1、我公司坚持为用户服务的思想,编制施工组织设计着重在提高工程质量,加快施工进度,抓好安全文明生产,提供有利的保障。为客户酝造一个良好的环境。树立良好的社会形象。 2 、我公司高度重视本施工方案设计的编写,由公司技术负责人组织对工程的重点、难点及关键特殊过程进行攻克。在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案重点突出,切合工程实际,思路先进,可操作性和针对性强。

深基坑应急处置预案

泗水龙福源社区13#-16#楼工程 基 坑 施 工 应 急 预 案 编制人: 审批人: 九巨龙建筑工程 二〇一五年十二月二十九日

本工程是较深基坑工程,结合本工程的特点、重点、难点,特设应急预案,具体措施如下: 一、成立应急抢险领导工作小组 组长:凡坦 副组长:柳波 专职安全员:周焕林 组员:董威 王建孔祥雷 承玉史尚东 二、应急容 龙福源13#-16#楼位于圣安路以东,泉通路以北,基坑深度5.7m,且基坑土质情况复杂。一旦发生基坑事故其直接损失和影响都很大,因此我们在施工中采用风险管理的科学方法,全过程、全方位地分析、监督、控制、

处置各种风险因素,确保工程安全。为此,我们特编制本基坑开挖应急预案,其基坑开挖施工的应急容如下: 1、坑底出现流砂; 2、坑底承压水突涌; 3、基坑纵向边坡失稳滑坡; 4、坑底隆起; 5、基坑围护结构位移过大; 6、围护结构缺陷,导致基坑开挖阶段渗漏水甚至涌土、喷砂; 7、围护结构发生坍塌 三、应急处置 针对可能产生上述现象的因素,按预案进行处理。 应急方案 1、坑底出现流砂; (1)停止开挖基坑 (2)回填土方压住流砂 (3)分析原因,制定进一步对策 a. 采取坑降水补救措施,降低地下水位,阻止流砂的发生。 b. 将板桩紧贴围护结构打入坑底。增大围护结构入土深度,减小动水压力,阻止流砂发生。 2、坑底承压水突涌; (1)停止开挖基坑,加强基坑排水。 (2)采取坑降承压水补救措施,降低承压水压力,阻止突涌发生。

(3)采用快凝压力注浆或灌注快凝砼堵住涌口。 3、基坑纵向边坡失稳滑坡 (1)如边坡坡度太陡,修复边坡时应放缓边坡。 (2)加强基坑周边地面明排水,采取有效措施阻止地面水侵入基坑。(3)采取边坡、外降水的补救措施。 (4)修复塌方或滑坡的边坡前,先在坡脚外做临时支护,再按安全坡度放坡修复边坡,做好护坡工作。 4、.坑底隆起 (1)加设基坑外沉降监测点。 (2)坑加载或坑沿周边插入板桩防止外土向坑挤压,坑底土体降水处理。(3)坑按实际情况作坑底地基土加固,然后挖至标高。 5、基坑围护结构位移过大 (1)立即停止开挖,在薄弱部位紧贴土面设置临时支撑,控制围护结构继续位移。 (2)根据监测报告和位移情况,找出围护结构位移原因,制定具体对策。a等到坑井点预降水达到降水深度,坑外地基加固土体达到龄期或设计强度时再开挖基坑。 b严格执行分段、分层、分块、限时开挖要求,限时支撑到位的基坑开挖原则。 6、围护结构缺陷,导致基坑开挖阶段渗漏水甚至涌土、喷砂 (1)如果开挖过程中发现地下墙接缝夹泥宽度超过20mm(砂土、砂质粉土)、50mm(粘土、粘质粉土),应随开挖面暴露及时用钢板封堵地下墙接

地基处理方法

一、施工部署 1、编制依据 (1)、地质勘察报告。 (2)、***地基处理工程施工图纸、设计选用的标准图集,图纸答疑纪要。 (3)、设计图纸所涉及的国家、地方有关工程建设的法律、法规、规定。 (4)、***地基处理工程图纸设计依据的现行设计规范、规程。 (5)、***地基处理工程施工招标文件。 (6)、现行国家、行业、地方(企业)有关工程建设的规范、规程、标准、条例等。 2、工程质量、安全、文明、工期施工目标 (1)、质量目标:本工程质量目标为合格。 (2)、安全目标:工程施工中无重大伤亡事故,轻伤负伤率低于千分之三。 (3)、文明施工目标:本工程达到合格安全文明工地标准。 (4)、总工期90天 3、施工部署 (1)、施工原则:在施工过程中,协调组织专业配合土建施工。 (2)、工程施工顺序:测量放线→土方开挖→3:7灰土换填 (3)、技术准备 由公司和项目部工程技术人员审阅施工图纸,核对结构施工图和建筑施工图相应的部位尺寸、标高、位置,提出设计图纸存在的问题,组织各专业施工队伍进行专业工程的图纸会审,核对土建图纸与各专业图纸存在的疑难问题,由设计负责人核准签证,并做好图纸会审记要。以此修订编制施工方案,预算人员根据图纸及答疑纪要,提出各种材料用料、材料预算、施工预算,提出成品、半成品定货计划,由材料供应部门及工程技术部、质安部组织材料进场的检验。 二、主要部位施工方法 1、施工准备

(一)材料要求: 1土料:采用就地挖出的粘土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土土料应过筛,其颗粒不应大于15㎜。 2、石灰:应用Ⅲ级以上新鲜的块灰使用前1-2天消解并过筛,其颗粒不得大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 (二)主要机具设备: 1、机械设备:蛙式打夯机、压路机、小型铲车。 2、主要机具:铁锹、量斗、水桶、胶管、喷壶,手推翻斗车,铁筛(孔径为5㎜-15㎜) (三)作业条件准备: 1施工前应根据工程特点、填料和设计要求的压实系数,施工时进行必要的压实实验,确定填料含水量范围,铺实厚度,夯实或碾压遍数等参数。 2、做好测量放线工作,在基坑的边坡上钉好水平木桩或地坪上钉好标准水平高程木桩。 2、施工操作工艺 1)基坑土方开挖后,经验槽发现基坑底有多处杂填土,要处理杂填土,用三七灰土回填夯实。回填方法详见施工工艺。 2)三七灰土拌和方法: (1)我们采用简捷快速高效的“量方”施工方法。就是在现场占用一半场地让工人规整排开分别同时筛素土和石灰粉然后合并量方。灰土配合比应为3:7(石灰:土,体积比),即以3倍数立方米的过筛石灰粉和7倍数立方的过筛素土就地用人工拌和,或机械拌和两三遍,使之均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,然后铺开。 (2)灰土一般最有含水量为14%-18%;如含水水分过多或过少时,应稍晾干,或洒水湿润。如有球团应打碎,要求随伴随用。 3)施工顺序: (1)施工时以20轴线为分界线,分(东、西)两段施工。先施工楼

深基坑开挖工程应急处理措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A77299 深基坑开挖工程应急处理措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

深基坑开挖工程应急处理措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 深基坑开挖工程是风险性较大的工程,地质勘测的网点间距较宽,施工过程中可能会遇到各种意外情况,可能会牵涉到费用签证问题;同时我项目部为做到有备无患,针对本工程特点,指定以下应急措施: 1、应急领导小组 现场成立土方开挖及基坑围护应急领导小组。 组长:z 副组长:z 成员:z 定期召开分析会,发现问题及时解决处理。

2、应急材料准备 施工现场准备松木桩300根(?160㎜、4~5m 长)、钢板桩(16#槽钢、5~6m长)100根、编制袋5000只等土工织物 准备一定量的早强水泥、砂、石、脚手片以及草包。 3、应急措施 3.1基坑开挖时派专人在施工现场监督,若出现险情则根据情况采取不同的应急措施。 (1)小面积渗水:可用瞬间凝固水泥或早强水泥将渗水部位封堵,水流可通过引流管流出,等水泥上强度后将引流管出水口封堵即可。 (2)柱状水流溢出:先探明水流出现的方位及原因,在流水部位周围设置注浆孔,通过压密注浆方式将水和水玻璃以一定的压力分别压入,每提50cm

深基坑防汛应急处置预案方案

表B02深基坑施工(雨季)应急预案专项施工方案 工程名称:*** 工程地址:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 施工单位:*** 编制人: 项目技术负责人: 施工单位项目负责人: 建设单位项目负责人: 监理工程师: 施工企业技术负责人: 总监理工程师: 年月日

目录 一、工程概况 二、材料准备 三、施工现场准备 四、主要施工措施 五、成立基坑防汛抢险领导小组 六、成立抢险救援突击队 七、建立防汛工作值班制度 八、建立现场预先控制制度 九、现场防汛应急程序 十、汛期卫生工作 十一、汛期安全文明施工措施

一、工程概况 建设单位:*** 设计单位:*** 监理单位:*** 施工单位:*** 本工程建设地点为***总占地面积2501.89平方米,总建筑面积17151.343平方米,建筑高度50.38米,地下一层,地上十一层,层高一层5.2米,二层7.2米(局部夹层),三层4.5m,四~十一层4.2米,机房5.7米。本工程为框架抗震墙结构,耐火等级一级,抗震设防烈度7度。 本项目工程地下一层,开挖深度约为6.5米,属于深基坑作业。按目前天气和施工进度,地下室施工周期正值汛期。在基坑使用期间加强检查巡视工作,定期对基坑进行监测,发现问题,及时组织处理。基坑坑底设置排水沟和集水坑,现场积水有专人用多台水泵连续工作,施工道路周边设置循环排水沟,并设置沉淀池,确保施工现场及地下室雨水和施工作业用水能及时抽排出场。以保证深基坑雨期施工安全。 二、材料准备 防汛物质储备表

三、施工现场准备 1、开工前,按施工现场平面布置图,将场地分区统一坡向形成有组 织排水。场道路预埋设过路排水管,路面按1%坡向道路两侧,排入排水明沟,再经排水管流向场外沟渠。 2、施工现场场地道路硬化,除道路外其它全封闭硬化,以确保下雨 不会有水渗入坑壁造成坑壁垮塌。 3、钢筋加工区、材料码放区有防雨设施,依靠地面径流,排向场地 下排水管沟。 四、主要施工措施 1、沿基坑护坡顶外侧既顺围墙砌排水沟,沿基坑周边设挡水墙(高 30㎝),挡水墙两侧均做硬化封闭,以免雨水浸入,并向外侧找坡0.1%,并高于现场临时道路。排水沟按照1%坡度排出场外接当

最新深基坑工程、高大模板培训资料

深基坑工程、高大模板工程安全管理 一、深基坑工程施工安全技术 1、概述 深基坑的定义:基坑是为进行建(构)筑物地下部分施工而由地面向下开挖的空间。建设行政主管部门已将基坑工程列为危性较大的分部分项工程,并在《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)一文中规定,开挖深度超过3m(含3m),或深度虽未超过3m、但地质条件和周围环境较复杂的基坑工程(包括基坑支护、降水和土方开挖)属于危险性较大的分部分项工程,需要编制 专项施工方案;开挖深度超过5m,或深度虽未超过5m、但地质条件和周围环境复杂,或影响毗邻建(构)筑物安全的基坑工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,除需编制专项施工方案外,还需进行专家论证和审查。 深基坑支护是指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支档、加固与保护的措施。 2、基坑设计、施工、监测规范 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 上海市《基坑工程设计规程》DG/TJ08-61-2010 上海市《地基基础设计规范》DGJ08-11-2010

上海市《基坑工程施工监测规程》DG/TJ08-2001-200 不同规范之间有一定差异,如对基坑安全等级的界定、强制性条文的选择等。特别是在支护设计计算上,不同规范的不同的思路,不同的方法,因此一定不能混用。由于基坑工程涉及到地质水文,一般情况下应尽量采用地方规范。 3、基坑降水 ⑴截住基坑坡面及基底的渗水; ⑵增加边坡的稳定性,防止边坡或基底的土粒流失; ⑶减少板桩和支撑压力; ⑷改善砂土特性,方便挖土施工; ⑸防止基底隆起与破坏。

紧邻高层建筑的地铁深基坑施工

紧邻高层建筑的地铁深基坑施工 摘要:随着我国社会经济的蓬勃发展及人们生活水平的不断提高,人们对城市交通的要求也越来越高。地铁深基坑施工是一项风险比较大的工程,维护结构及支撑体系受力体系极其复杂。在对城市道路施工建设时,因为城市错综复杂的环境因素限制,在深基坑施工中往往会对地下管道及附近建筑物造成一定的安全影响,因此做好城市道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制是非常重要的。 关键词:高层建筑、紧邻、地铁、深基坑施工、控制措施 一、前言 随着经济的发展,各类基础建设的不断进行,城市可用建设面积越来越少,地下空间的利用成为城市建设的发展趋势,相应的深基坑施工也越来越普遍。深基坑工程往往周边交通繁忙,地下管线纵横交错,开挖过程容易引起土体变形,如果控制不好会对周围环境造成很大的影响。因此在深基坑施工过程中除了采取合理的安全支护措施外,还需要控制好深基坑对周围环境的影响。地铁深基坑建设对周围环境的影响,主要是深基坑开挖、降水过程中破坏了土体自然状态造成周围的土层变形,从而引起周边建筑物及地下管线的变形等。本文笔者就自身长期工作经验,对紧邻高层建筑的地铁深基坑施工技术进行简要的分析,以期给广大同行提供帮助。 二、深基坑开挖过程中土体的变形机理 深基坑开挖变形的诱发因素主要有两个方面: 一是在基坑工程开挖之前,一般需要采取相应的降水措施。而地下水位降低往往引起地表沉降,相应形成以水位降落漏斗为中心的地表沉降变形区。这样在深基坑施工影响范围内的建筑物、道路等都因此不均匀沉降,引起断裂、倾斜甚至倒塌,影响到各项工程和设施的使用功能和安全。二是在深基坑开挖工程中,土体自然状态被破坏和扰动,引起土体结构的初始应力平衡状态被破坏,土体内的应力场变化,进而造成地表沉降和横向移动,对周围环境造成不良的影响。 三、地铁深基坑开挖对周围环境的影响 1、深基坑开挖对周围建筑物的影响 地铁深基坑一般在城市主城区,建筑物密集,基坑施工场地狭小,另外有重要的建筑和文物等要保护,所以深基坑施工对周围建筑物的影响备受关注。如果支护不及时和支护强度不够就会引起变形过大,甚至深基坑会坍塌,不仅造成经济损失而且危及人身安全。由于深基坑开挖过程是对土体原始状态进行破坏和扰

深基坑安全管理措施

深基坑安全管理措施 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 深基坑安全管理措施: 1、认真贯彻落实国家、行业和地方政府的安全生产法规、规程,建立健全施工安全检查、监督网络体系,分阶段分部位做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。 2、建立和健全安全生产责任制:建立各级安全生产责任制,做到职责明确,落实到人,严格履行经理负责制;签定各项经济承包合同时,必须有明确的安全指标、奖惩办法等安全保证措施;承发包或联营各方之间应依据有关法规签订安全生产协议,做到主体合法,内容合法和程序合法,各自的权利与义务明确。 3、安全教育:对新工人实施指挥部、项目部和班组的三级教育,对变换工种的工人实施新工种的安全教育,并及时做好记录;工人必须熟悉本工种安全技术操作规程,掌握本工种操作技能。 4、施工组织设计要针对工程的特点、施工方法、所使用的机械、设备、电气、特殊作业、生产环境和季节影响等制订出相应的安全技术措施和审批手续。 5、分部分项工程施工前,各级管理人员均应进行全面的针对性的安全技术交底,并履行签字手续。

6、各特种作业人员必须实行持证上岗制度,作业人员都按要求严格培训,经考试合格后方可上岗,严禁无证操作。 7、安全检查:建立各级安全检查制度,有时间、有要求,重点、危险部位明确;检查记录齐全,隐患整改做到定人、定时、定措施;对大型施工机械等,应做好重要设施的验收工作,验收合格挂牌后方可使用;并形成良好的班前检查制度和周一安全活动制度,即经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底。 8、各级管理与施工人员,应佩戴证明其身份的胸卡和识别标记的安全帽;遵守劳动纪律、无违章指挥、无违章作业行为。 9、按规定对各类事故应进行报告处理,事故档案齐全,并做好”三不放过”。 10、安全防火管理:建立健全安全防火责任制,做到职责明确,防火安全制度齐全;建立一定数量人员的义务消防队和响应的活动制度;严格实行动用明火审批制度,做到手续完善,监护防范措施得力;重点防范部位明确,防火奖罚、火灾事故、消防器材管理记录齐全。11、在现场的主要施工部位、作业点和危险区域,以及主要通道口都设有醒目的安全标语和安全警告牌。 12、专门抓好高空作业防护,防止物体打击和高空坠落。认真使用”三宝”(安全帽、安全带、安全网),加强对”四口”(楼梯口、井道口、预留洞口)、”临边”(脚手架边、基坑边等)的设防,现场危险地段设立

深基坑开挖工程应急处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 深基坑开挖工程应急处理 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1601-69 深基坑开挖工程应急处理措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 深基坑开挖工程是风险性较大的工程,地质勘测的网点间距较宽,施工过程中可能会遇到各种意外情况,可能会牵涉到费用签证问题;同时我项目部为做到有备无患,针对本工程特点,指定以下应急措施: 1、应急领导小组 现场成立土方开挖及基坑围护应急领导小组。 组长:z 副组长:z 成员:z 定期召开分析会,发现问题及时解决处理。 2、应急材料准备 施工现场准备松木桩300根(?160㎜、4~5m长)、钢板桩(16#槽钢、5~6m长)100根、编制袋5000只

等土工织物 准备一定量的早强水泥、砂、石、脚手片以及草包。 3、应急措施 3.1基坑开挖时派专人在施工现场监督,若出现险情则根据情况采取不同的应急措施。 (1)小面积渗水:可用瞬间凝固水泥或早强水泥将渗水部位封堵,水流可通过引流管流出,等水泥上强度后将引流管出水口封堵即可。 (2)柱状水流溢出:先探明水流出现的方位及原因,在流水部位周围设置注浆孔,通过压密注浆方式将水和水玻璃以一定的压力分别压入,每提50cm压浆一次同时观察四周变化情况,直到全部孔位灌满浆液停止注浆。压浆过程中观察水流减小程度,以便采取进一步措施。 (3)桩间流土:立即停止土方开挖工作,并及时回填土方,稳定后采取坑后卸载、并打入松木桩或钢板桩、增设锚杆等措施进行加固,加固后再进行土方

塔吊基坑处理措施

关于B区塔吊基坑处理措施 现场塔吊基坑开挖后,塔基周边边坡出现局部坍塌现象,现经项目部研究决定其处理方案如下: 一、塔吊基坑挖土按照1:0.6放坡,在开挖过程中,应随时检查 槽壁和边坡的状态,应作好支撑的准备,以防坍塌。并派专人看护。在距基坑边0.6m周围用φ48钢管设置两道护身栏杆并挂安全网,立杆间距4m,高出自然地坪1.2m,埋深0.8m。基坑上口边1m范围内不许堆土、堆料和停放机具。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。 二、基坑开挖后,为防止边坡坍塌,采用码放砂袋临时压坡的方法, 在边坡下部用扁丝编织袋装土堆砌压住坡脚。用二排顶砌构筑法,保持坡脚稳定。 在坡顶设挡水土堤,防止冲刷坡面,在底部作300×300排水沟,

排水坡度为2%,基坑四角设置集水坑500×500×600底部铺50后碎石过滤层,排水采用污水泵将集水井内雨水及时抽到基坑外面,防止雨水泡浸泡基坑。基坑挖好后要及时验收进行垫层施工,基坑内不允许雨水浸泡。 三、土方开挖应注意事项: 3.1、土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,以利泄水。 3.2、在开挖过程中,应随时检查坑壁和边坡的状态,做好施工记录。在挖土过程中,根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 3.3、开挖基坑,不得直接挖至设计标高,如不能准确地挖至要求基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暂留土层:挖土机用反铲挖土机预留150cm 左右为宜。 3.4、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。 四、安全、环境保护 4.1、自御式汽车调头时,注意四周的设施及施工人员情况,严禁碰撞,运土时,必须对其进行覆盖后方可运走。 4.2、当基坑内有工人进行工作时,挖土机应到另外一个施工面进行开挖,或才停止工作,以保证施工人员的安全。 4.3、土方开挖时,必须严格服从项目部现场人员的指挥,绝不可一意孤行。 4.4、夜间施工时,为保证小区安静,工作时间一般不超过晚上10点。 4.5、在开挖时,若发现边坡有松动,吊土,以及边坡开裂、渗水等现象,必须立即停止作业,快速撤离危险地带,待问题查

深基坑需要处理及注意的相关要求

深基坑需要处理及注意的相关要求 第一条问题; 锚索处理方法;根据实验室检测报告全面分析后在下结论,锚索是否合格,是否不合格,不能下结论,只能说未达到设计值。 从检测报告建议方面进行完善深基坑锚索的处理办法。 处理采用方法;方法一;通知深基坑设计单位根据检测报中相对数据,具体以检测报中什么值作为数据由设计单位确定,全面进行锚索验算, 经过验算后是否满足不满足要求,如果验算满足要求后,就可以进行下道工序施工。 。方法二;通知深基坑设计单位根据检测报中相对数据,具体以检测报中什么值作为数据由设计单位确定,全面进行锚索验算,经过验算后是否满足不满足要求,如果验算不满足要求后,可以调节下面两道锚索的间距,在进行验算以达到要求 第二条问题; 深基坑上口施工要求方法; 1、基坑开挖前应设法提高基坑上口地面的高度,在基坑四周设置排水沟并与场区排水系统连通,以利暴雨期雨水排放。有条件 时可将基坑四周的场地全部硬化。基坑顶部喷射砼应形成坡度不小于

5﹪的倒坡,避免地表水流入基坑或渗入基坑边坡 2、要求施工单位完善基坑(防)排水措施基坑上口地坪硬化并设置排水沟,将地表水排入三级沉淀池经沉淀后排入市政管网。 为防止暴雨期雨水漫过土钉墙翻边护顶流入基坑,在基坑上口土钉墙翻边护顶外紧贴翻边护顶砌 120mm厚、300mm高砖质挡水墙一道,使地表水沿既定排水方向及排水系统排泄。 3、要求施工单位全面检查基坑边所以的临时建筑是否有渗水的地方,全面检查项目工程围墙外道路排水情况,如果发现问题进行 处理,保证地表水及城市排水管网的水不会对基坑无影响。 第三条问题;建项目基坑实际开挖深度18.90-22.90米不等,根据地质勘察报告 拟建项目以中风化泥岩层为基础持力层,强风化泥岩层不可以作为建筑 物的基础,如果提高基础底还是要求挖除强风化泥岩层,在回填处理这样会影响工期和增加费用,劳民伤财。 第四条问题; 1、要求建设单位及监理单位严格监督基坑变形监测。

湖南最深基坑-长沙国金中心基坑支护方案简介

湖南最深基坑-长沙国金中心基坑支护 方案简介 2013-06-18 20:37 来源:中国岩土网阅读:13141 简要介绍了长沙国际金融中心基坑项目情况,根据场地岩土工程地质条件及水文地质条件,综合考虑周边已建建、构筑物,以及拟建地铁对基坑支护工程的影响,采用“双排三重管高压旋喷+支护桩+预应力锚索+内支撑”支护方式,解决了相关难点,且在基坑局部范围内采用“矩形支护桩+预应力锚索”方式,避免了基坑支护对地铁盾构区间的影响。矩形支护桩在滑坡治理工程中较为常见,而基坑工程中采用得非常之少,可在今后类似工程中提供借鉴作用。我院在该项目实施过程中,首次提出了“深大基坑中心岛顺逆工法”分期施工 一、项目概况 建设单位:九龙仓(长沙)置业有限公司 基坑支护工程设计单位:湖南省勘测设计院 项目位于蔡锷路与解放路交汇处西北角,对面便是繁华的长沙步行街,与五一大道和建设中的地铁1、2号线五一广场站相邻,是个将集大型精品商场、高端写字楼及国际百斤五星级酒店等设施于一体的超高层大型城市综合体。该项目总建筑面积约100万平方米,其中主楼建筑高达452米,共有93层,设置6道避难层,是在建的湖南省第一高楼;副楼高315米,共有65层,设置4道避难层。项目计划于2016年全部建成。

图1 效果图 二、基坑工程概况及项目难点 长沙国金中心基坑最大开挖深度为42.45m(T1塔楼升降机坑位置),非塔楼区深度34.25m,科技查新报告表明,该基坑工程面积

约75000平方米,基坑深度深度为全国第二、湖南第一,复杂程度为全国之最。基坑西侧壁黄兴路路面下规划建设地铁1号线,地铁东界与基坑西侧壁距离约6-9m,地铁盾构作业深度范围约12.40-20.00m,该范围内严禁锚索穿入。东侧壁紧临蔡锷路;北侧壁东侧既有1栋名为“青年公寓”的高层建筑(17F+2),北侧壁西侧既有1栋名为“东港名巷”的高层建筑(24F+2);南侧壁西侧既有1栋名为“城市生活家”的高层建筑(34F+2)。该3栋既有高层建筑物以“凸”字形嵌入基坑,其基础型式为人工挖孔桩,持力层为中风化泥质粉砂岩,桩端距离非塔楼区坑底约11m。考虑地下水〔含地表水〕、变形严格控制、回避锚杆〔索〕对既有高层建筑物地基土和基础破坏、基坑阴阳角岩土体变形破坏、基坑侧壁岩土体蠕变变形、整体内支撑温差变形破坏及偶然荷载作用等不确定性以及可逆转性的各种不利因素,如果按照传统由上而下挖地基的方式,必将对这些既有建筑的地基有所损害。为此,设计院先后策划了多套支护方案,最终首次提出以“深大基坑中心岛顺逆工法”分期施工,有效解决了这一难题。 三、土层及水文地质条件 场地埋藏的地层由人工填土层、第四系沼泽相沉积层、第四系冲积层、第四系残积层及白垩系泥质粉砂岩组成: 人工填土(Q ml):褐灰、褐黄等色,主要由砼块、碎砖、瓦片等建筑垃圾组成,混少量粘性土和砂类土,属杂填土,未完成自重固结。 第四系沼泽相沉积(Q h)淤泥质粉质粘土:褐灰色,很湿~饱和、软塑,层厚0.50~9.20m。

紧邻既有建筑深基坑支护施工质量控制

紧邻既有建筑深基坑支护施工质量控制 宋福渊 (1.中国建筑股份有限公司技术中心,101300北京) 随着城市建设的快速发展,建筑密度不断加大。很多建筑见缝插针,在既有建筑旁并且距离既有建筑很近处进行修建。同时,城市中心区由于土地稀缺,故建筑高度一般都很大;较高的地上建筑必然导致既深又大的基坑工程。为保证拟建工程的地下结构能够顺利实施和周边环境的安全,就必须保证拟建深基坑支护的安全实施,深基坑支护施工质量必须得到有效控制。 鉴于紧邻既有建筑深基坑工程的周边环境及其自身特点,为保证深基坑边坡的安全,需从深基坑支护设计、深基坑周边环境、深基坑支护施工过程控制、深 基坑工程施工监测等几个方面进行质量控制。 1、紧邻既有建筑深基坑支护设计分析 与常规建筑深基坑相比,紧邻既有建筑的深基坑支护难度则较大,支护参数也与常规设计有所不同。在深基坑支护工程施工前,专业技术人员需认真分析基坑设计理念,了解设计意图。对于此类深基坑支护型式,一般采用土钉支护、桩(墙)锚支护、桩(墙)+内支撑等其中的一种支护型式或几种型式的组合。在 采用锚杆支护时,锚杆角度很难采用10°或15°,一般都不得不采用大角度,有些工程锚杆的角度甚至超过45°。大角度锚杆施工具有一定的难度,故在施 工前要有所准备。 2、紧邻既有建筑深基坑周边环境分析 在紧邻既有建筑周边进行基坑支护施工时,由于周边环境的复杂性,必须从如下几点进行调查分析: 1)既有建筑与拟建建筑基坑边坡之间的地下管线 很多既有建筑周边的地下管线埋在其与拟建建筑工程之间的地下,这些管线包括雨水管道、污水管道、生活用水管道、消防用水管道、电缆线等。拟建建筑 基坑的开挖,无疑在一定程度上会对这些管线有所影响,造成一定程度的变形。 如果基坑边坡变形较大,超过了管线的承受能力,则管线就会被破坏。如果雨水管道、污水管道、生活用水管道、消防用水管道等遭到破坏,不仅会直接影响到 既有建筑的正常使用,而且会作用于边坡后土体,边坡后水土压力增大,锚杆、 土钉支护效果会骤降或失效,最终造成边坡产生较大变形,严重时会导致支护体

基坑施工方案(深基坑)

深基坑施工方案 一、编制依据 1.1编制依据 1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》,加强对建筑工程中危险源的控制,避免重、特大事故的发生。 1.2 根据《建筑工程深基坑施工安全管理暂行办法》,对建筑工程开挖深度超过5m的基坑(沟槽)称为深基坑。为了加强建筑工程深基坑施工的安全管理,确保深基坑及相邻建(构)筑物、地下设施、道路的安全,防止安全事故的发生,根据有关法律、法规的规定。根据地质情况和周围环境制定施工方案。 1.3施工图。 1.4勘察报告。 二、工程概况 2.1工程概况: 本工程起点为W39井至高速东侧污水提升泵房集水池,全长500.951米,管径为D1000,采用Ⅲ级钢筋混凝土承插管道,管道接口为滑动胶圈接口,矩形砖砌污水检查井5座。采用顶管工艺施工,工作坑深均为12米。 3.1 机具设备 1、机械:挖土机1台;自卸汽车4辆; 2、机具:手推车、铁锹(尖、平头)、大锤、撬棍、钢卷尺、梯子、坡度尺、小线。 3、安全维护:1.5m的护栏钢质主杆、安全警示绳、安全警示标识牌、警示灯、彩条布、撑板、撑木、方木。 3.2 作业条件 1.土方开挖前,根据设计图纸和施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除完毕。 2.各种现状管线已改移或加固,对暂未处理的地下管线及危险地段,做好明显标志。 3.施工区域内供水、供电、临时设施满足土方开挖要求,道路平整畅通。 4.作好土方开挖机械、运输车辆及各种辅助设备的维修检查和进场工作。 3.3 技术准备 1.开挖前认真审核设计图纸和说明,已做好图纸会审和施工组织设计,确定开挖断面和堆土位置,运输施工道路。 2.对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并已签认。 3.已测放基坑开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。 四、施工技术措施 4.1 工艺流程 测量放线→工作坑土方开挖 4.2 施工顺序 1、确定开挖基坑的深度,根据建筑工程深度超过5m为深基坑,地质情况和周围环境的因素对开挖深基坑有很大影响。 2、根据工程概况、现场调查勘探及工程特点分析。 3、根据现场勘察周围环境无影响基坑开挖的建筑物。 4、地下水位低于基础底面高程,无需采用降水施工。 5、每个工作坑土方挖深均在12米左右,采用分层放坡开挖。根据《建筑地基基础设计规范》中土的类别及坡顶有无静、动荷载。 4.3 施工技术 1、基坑开挖采用分层开挖,人工修坡清底的方式施工。

紧邻历史保护建筑的深基坑施工技术

紧邻历史建筑的深基坑施工技术 一、工程概况 1、建筑分布情况 洛克外滩源工程保护、保留的历史建筑共12栋,具体建筑情况见表1、表2,。一期工程由8栋4~9层的历史保护、保留建筑和1栋新地下室能源中心组成,详见表3。 深基坑主要有四个,都紧邻历史建筑,现场平面图见图1,基坑周边受影响历史建筑物分布一览表见表4。 表1 需保护的7栋优秀近代建筑情况 表2 需保留的5栋历史建筑情况 表3 洛克外滩源一期地块工程概况

图1 现场平面图 表4 黄浦区174街坊工程周边保护建筑物分布一览表

1#基坑周长115m,开挖面积745㎡,1#基坑开挖深度12.3m,围护采用三轴水泥土搅拌桩套打钻孔灌注桩。基坑西侧和南侧紧邻历史建筑,东北侧为市政道路,北面距离基坑约20米为苏州河。 2#基坑在地块的中间,三面为历史建筑,西侧紧贴虎丘路。周长445m,开挖面积5283㎡,开挖深度17.7~19.70m,最深处21.6m。2#坑采用800厚地下连续墙围护,槽壁内侧加固三轴搅拌桩,外侧高压旋喷桩兼止水帷幕,四道(局部五道)钢筋混凝土内支撑;坑内用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩加固。2#基坑基坑西侧为虎丘路,地下密布上水、煤气、电缆、排污管道、信息光缆等专业管线,虎丘路西面为年久失修的立帖式砖木结构老建筑,这些建筑有90年前,采用砖砌大放脚基础,楼盖为木格栅,出现大量危险点。深基坑施工造成地基发生沉降,后果不堪设想。地下连续墙北段没能全部隔断⑤3层粉质粘土,南段未能全部隔断⑦层砂质粉土层,第⑤3层与⑦层砂质粉土层局部连通,水文地质条件差,存在突涌的风险。 3#基坑是历史建筑的能源中心,开挖面积630㎡,开挖深度13.1m,亚洲文会加建基坑开挖面积90㎡,开挖深度6.5m。3#基坑采用地下连续墙+三轴搅拌桩两侧加固,亚洲文会

深基坑施工方案及安全措施

编号:SM-ZD-46274 深基坑施工方案及安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

深基坑施工方案及安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为河北建投沽源西辛营200MW风电基础开挖工程,施工时均按照下列方案和安全措施施工。 二、深基坑施工方案及安全措施 1、开挖分类 根据现场所处地质条件,确定开挖基坑方式。 1.1对无地下水,土质较好的一般地段,基坑开挖按放坡开挖,坡比为1:0.75; 2、开挖具体施工方案 2.1对一般地段基坑,即上1.1类型基坑开挖。 2.1.1开挖前,按照设计坡比和开挖深度先测量定出开挖轮廓线和开挖深度,根据本段土质情况,坡比取1:0.75。并做好护桩,以便控制基坑开挖深度和底部尺寸。采用挖掘机开挖,人工配合。出土及时使用自卸汽车运走,减少弃土

对坡顶的压力。基坑基底尺寸比设计每侧宽出50~75cm。 2.1.2基坑四周设置排水沟、集水坑,用抽水机或潜水泵及时将坑内积水排除。当施工便道距基坑较近时,便道与基坑之间设置1m宽的护道,并在基坑周围设置截水沟防止水流入基坑。 2.2基坑防护注意事项: (1)放样准确,以减少开挖范围,减少对周围的干扰; (2)施工要迅速,尽量缩短施工时间。 3、开挖安全保障措施 基坑开挖前,在顶面边坡以外的四周挖排水沟,并保持畅通,防止汇水灌入而引发坍塌事故;底部设置集水坑。弃土远离基坑和已施工的墩台,避免偏压造成坑壁或结构失稳。挖掘机或其它机械在坑顶进行挖基作业时,距坑边的安全距离视基坑的深度、坡度、土质情况而定。一般不小于1m,堆放材料及机具不小于0.8m。基坑开挖完毕后在其基坑周围设置防护围栏及设置安全警示牌。 图2-1 基坑开挖坑壁支护示意图 这里填写您的企业名字

地基处理实例

大厚度地基处理: 北京公路五环阜石路立交桥大厚度杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京公路五环老山北路--阜石路主路及阜石路立交桥位于北京西郊石景山区,拟建场地分布在大型杂土坑上,原为采石场,上部的砂石已采空,最深处达三十多米,最浅处有十余米深,形成深浅不一、大小不等的采石坑。后经工业垃圾、建筑垃圾(砼块径最大2-3m)、生活垃圾回填,回填时间有长有短,填土厚度不一,分布范围广,堆积自重固结还未形成,软硬不均,因而变形大,并具有湿陷性。其承载力标准值仅有100Kpa,压缩模量为5.0Mpa,该大厚度杂填土地基远远不能满足设计要求。 经设计单位和专家论证,建设单位决定采用孔内深层超强夯(SDDC)技术对该地基进行处理。 施工时间: 2001年,成桩数量:638根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥160Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩及孔内深层超强夯(SDDC)淤泥置换法; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2600mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托第三方国家级检测单位进行检测,检测结论为:承载力标准值fk≥200Kpa,整体刚度均匀,满足设计要求。 五、结论: 本工程采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩进行施工,在施工中穿透了由各种垃圾回填的

大厚度杂填土坑,取得了较好的技术效果,处理后的地基刚度均匀。这一实例说明,孔内深层超强夯(SDDC)技术在处理大厚度杂填土地基,具有其它技术无法比拟的优势。 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园西区工程建于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北,拟建住宅为12栋5-6层混合结构住宅楼。原场地为鱼塘,其含水量高,淤泥较厚,后经清淤及碴土回填,故场地表层分布较厚的人工堆积房碴土,土质松软,软硬不均,无法保证本工程的设计要求,需对该地基进行处理。 开发建设单位经对几种地基处理方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间2001年,成桩数量1224根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥180Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2400mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托具有检测资质的第三方检测单位对该地基进行检测,其结果是经孔内深层超强夯技术处理的12栋楼的地基,全部满足设计要求。 实例三 工程名称: 北京时代庄园住宅小区东区高含水量杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园东区工程,位于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北。拟建住宅楼原场地为多个鱼塘,由于工期较紧,建设单位未将鱼塘内的水排放和清淤,就直接用渣土回填,故杂填土下部还存有含水量较高的淤泥土。 地基处理方法经过几种方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间:2002年,成桩数量:1064根。

深基坑工程难点应对措施范本

整体解决方案系列 深基坑工程难点应对措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39947深基坑工程难点应对措施 Difficulties in Deep Foundation Pit Engineering 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 深基坑工程难点的应对措施 本工程开挖深度在5米左右,局部加深至7.15米,为深基坑。但现场土质情况较差,开挖土层主要为淤泥质粘土。为流塑质。当有动载,土层承载力变得非常低,这给基坑开挖带来一定难度,同时给施工基坑围护安全带来了不利影响。 首先,淤泥质土首先给土方运输带来了难题,在车辆运输的时候,容易发生陷车甚至翻车等事故。本工程将准备若干的,在车辆运输过程中,如遇采取塘渣回填不能满足要求的时候,将在塘渣车道上铺垫钢构件垫梁,增大车轮承压面,以提高道路的通行能力。保证工期和车辆安全。 基坑内设置临时汽车运输坡道,坡道宽8米,路面采用50cm建筑垃圾填筑夯实,再铺设10cm碎石,坡道两边及采用45度1:1自然放坡,正面出土坡道采用1:6放坡,土层

用挖机夯实,在土方开挖施工时,要定时对汽车坡道进行检查,防止坡道土方松散、出现滑坡现象。 其次,淤泥质土在土方开挖过程中,遇动载的时候,容易受到扰动,因此在土方开挖中,将严格按照保持50公分的保护土层,采用人工开挖。防止地基土受到扰动,同时在开挖完成后,立即进行垫层施工,防止长时间暴露。 再次,流塑质土容易滑移,容易对工程桩造成挤压效应,因此在施工中,应严格控制土方开挖每层高度,在立柱桩周围采取四周均匀开挖,开挖的最大高差不大于1米。同时在施工中,第二层施工中(2.8米厚)宜分成两小层施工。防止土方滑动造成施工事故。 为保证土方开挖的顺利进行,还应着重做好一下几个方面: 1、选择良好的土方施工班组,在下沙当地挑选信誉好、作业优的施工队伍。 2、合理安排施工进度及流程,形成流水施工作业。 3、基坑土方开挖,严格按施工图纸及施工方案的要求进行。按挖土顺序控制好各层土的开挖深度、开挖范围,并根

相关文档