一、计算依据
1、3、二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)
Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)
P p :每段平均张拉应力(MPa)
Eg:每批次钢绞线弹性模量199GPa Ag:钢绞线截面积9束
1260mm 2
12束
1680mm 2
Xi:分段长(m)μ:管道摩阻系数 k:钢束与管道偏差系数
P zi =
P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
钢绞线弹模报告(报告编号:2010TREB233钢绞线;代表数量30t)。P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))Ag×Eg×(μθi +kL i )
△
Li =
钢束的伸长量为:
每段平均张拉力为: 对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。2、计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
其中:
锚固端张拉力为:
32m梁(直线无声)初张拉钢绞线理论伸长值计算表
一、计算依据
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号:HCZJ4-SJLC-GJX-20100831-1钢绞线;代表数量29.98t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)7
Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量198GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
P zi =P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则 锚固端张拉力为:每段平均张拉力为:钢束的伸长量为:△Li =
P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))
Ag×Eg×(μθi +kL i ) 其中:
32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
一、计算依据
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号:HCZJ4-SJLC-GJX-20100927-1钢绞线;代表数量27.838t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量196GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
P zi =P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
每段平均张拉力为:钢束的伸长量为:△Li =
P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))
Ag×Eg×(μθi +kL i )32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。 其中:
计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则 锚固端张拉力为:
一、计算依据
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号:HCZJ4-SJLC-GJX-20100927-2钢绞线;代表数量28.628t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量195GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
P zi =P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
其中:
锚固端张拉力为:每段平均张拉力为:钢束的伸长量为:△Li =
P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))
Ag×Eg×(μθi +kL i )时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
一、计算依据
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号: HCZJ4-SJLC-GJX-20100927-3钢绞线;代表数量26.96t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量195GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
P zi =P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
钢束的伸长量为:△Li =
P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))
Ag×Eg×(μθi +kL i ) 其中:
对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则 锚固端张拉力为:每段平均张拉力为:32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
一、计算依据
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号:HCZJ4-SJLC-GJX-20100927-4钢绞线;代表数量26.356t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量198GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
1、2、3、钢绞线弹模报告(报告编号:HCZJ4-SJLC-GJX-20100927-5钢绞线;代表数量28.356t)。二、分段计算公式
Pz(MPa)=Pq*e-(μθ+kLi)Pp= Pq*(1-e-(kLi+μθ))/(kLi+μθ)P p :每段平均张拉应力(MPa)Eg:每批次钢绞线弹性模量197GPa Ag:钢绞线截面积9束1260mm 212束
1680mm 2
Xi:分段长(m)
μ:管道摩阻系数
k:钢束与管道偏差系数
P zi =P qi+1:每段终端应力为下一段始端应力
时速350公里客运专线铁路无碴轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线)图号:通桥(2008)2322A-Ⅱ。32m后张法预应力混凝土简支箱梁(直线无声)张拉伸长值计算资料
计算公式选用于建筑施工手册(第三版)
对圆心角为θi (rad),弧长为X (m)的预应力束,锚下张拉控制应力为P q (MPa),则钢束的伸长量为:△Li =
P i ×L i ×(1-e -(μθi+kLi))
Ag×Eg×(μθi +kL i ) 锚固端张拉力为:每段平均张拉力为: 其中: