一、工程概况

东方华府西区5#楼总建筑面积为24000平方米,结构总长95.5米,总宽度为35米,地下室占地面积为3500平方米,地下二层、地下一层层高均为3.3米,标准层层高为2.9米,地下室底板及外墙混凝土标号为C35P6,同墙为C35,地上结构混凝土标号为C30、C35,地下部分后浇带为C40P6补偿收缩混凝土,地上部分后浇带为C35、C30补偿收缩混凝土。

因本工程地基的复杂性,底板高低跨总长达150m,最大高差

达 2.5m,设计从以上原因考虑,共设置了纵横五条后浇带,其中有两条后浇带设置到屋顶。后浇带的施工成为本工程的一个重点分项。(见图1)

二、底板后浇带的施工

按通常做法,用钢丝网留置后浇带,会出现后期清理、凿毛、积水严重的现象。本工程从垫层施工时就考虑到结构施工中后浇带施工的各种困难,着手通过以下方法予以解决。

1、积水坑及清理坑的留置

以往工程中,后浇带内存在大量的凿毛垃圾及养护水,工人在清理过程中由于底板钢筋较密,很难操作,根据此种情况本工程垫

层施工时,在后浇带的部位每隔一段距离设置一个400×400×400的积水坑,以便垃圾的集中清理有安置潜水泵排水。(见图2)

2、模板的支设

以往工程采用钢丝网留设后浇带,导致钢丝网的清理不彻底及过多的漏浆造成清理的困难,且无法留设膨胀止水条的凹槽。本工程利用废弃的零块竹胶板支设后浇带模板,根据底板钢筋的规格及间距在木工间内成批制作成半成品(见图3),直接到基坑内拼装,再利用留设膨胀条凹槽的木条将各小块模板连成整体。按此种方法即保证了后浇带的成形尺寸,又确保了混凝土少漏浆,减少了清理的用工。为防止踩踏钢筋,在后浇带的模板支撑上铺上脚手板,作为施工过程中的人行通道。(见实物图1)

实物图1 后浇带模板作人行通道使用

3、后浇带的凿毛及清理

按此种方法留置后浇带,只有少量的凿毛混凝土清理,用高压水将剔凿的垃圾冲到积水坑内,集中清理出后浇带,然后放入潜水泵排水。

4、后浇带的保护

为防止二次清理,在后浇带清理完成后,立即用旧木方将废旧竹胶板连成整体封盖。(见图4)

5、混凝土的浇筑

按设计要求在主体结构封顶一个月后浇筑后浇带混凝土,在后浇带混凝土浇筑前,安放好膨胀止水条,用钢钉将止水条固定在槽内,钢钉间距为0.3-0.5m。混凝土浇筑过程中振捣棒不得靠近两侧的膨胀止水条,以防破坏止水条。

三、地下室外墙后浇带的施工

1、后浇带模板的支设

为减少二次支模,外墙内侧模板与墙体大面积模板应断开,形成两个独立的体系。拆模时内侧模板不拆,与两侧的穿墙螺杆形成整体。同时后浇带两侧的模板在钢筋绑扎完成后根据底板后浇带模板的方法支设。

2、后浇带的凿毛、清理与保护

其它模板拆除后,做好凿毛清理工作,安放好止水条,将6cm 厚的预制钢筋混凝土盖板封住后浇带。(见图5)

3、后浇带处的防水处理及混凝土浇筑

地下室外墙防水施工时注意后浇带盖板处需增加防水附加层。混凝土浇筑过程中振捣棒不得损坏止水条。

四、顶板后浇带的施工

1、模板支设

在顶板模板的支设过程中,以往工程支设时不考虑后浇带而形成整体支模,在顶板模板拆除时,即使及时补支后浇带模板,既对

结构产生影响,又产生二次支模浪费人工。本工程支设过程中,在铺设主龙骨时,就考虑到后浇带模板体系的独立性,主龙骨顺后浇带方向铺设,后浇带下使用整张竹胶板。拆模时只拆除后浇带两边的模板。采用本方法需要在梁模或板模中留设清扫口。后浇带两侧的立面模板同底板后浇带做法。同时本方法保证了上下垂直作业的施工安全。(见实物图2)

实物图2 顶板后浇带模板图

2、凿毛清理与保护

顶板混凝土浇筑完成终凝后,立即拆除两侧的立面模板,凿毛后用空气压缩机将垃圾吹至清扫口,在清扫口下集中收集外运。后浇带的保护同底板后浇带。

3、混凝土浇筑

混凝土浇筑前注意封好清扫口。

五、虽然东方华府西区5#楼正处于紧张的主体结构施工中,但从前期后浇带运用以上所讲的措施看,取得了预期的效果,减少了重复用工,保证了施工质量,得到了监理后业主的好评。