文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动消防水炮安装使用说明书

自动消防水炮安装使用说明书

自动跟踪定位射流灭火系统

ZDMS0.6/5S

ZDMS0.8/10S

使

概述

ZDMS自动跟踪定位射流灭火装置消防水炮,是针对现代大空间建筑的需要利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的大量的辐射线,自动跟踪定位射流灭火装置消防水炮是利用红、紫外传感器、计算机、机械传动、远程通讯等技术,通过一整套电子控制电路构成的高度智能

火源扑灭,确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态,真正地做到“防患于未然”!自动跟踪定位射流灭火系统,具有探测距离远,保护面积大,喷射流量大,灵敏度高,响应速度快,智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点,能够极大地消除火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰。

一、系统组成

ZDMS自动跟踪定位射流灭火系统是由自动消防水炮、消防管道、水流指示器、电磁(动)阀、检修阀、现场视频CCD、火灾探测组件、现场区域控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制器、视频图像记录仪、消防水泵、储水池、水泵接合器,线缆等组成。

二、系统安装

一. 自动跟踪定位射流灭火装置的安装

1.灭火装置(以下简称水炮)管路设备安装

灭火装置管路部件安装顺序如下图:

(2)如下图:在两管法兰之间放入密封圈后依次将法兰孔对齐,然后将放上一个平垫的螺丝从一侧插入安装孔,再在另一侧放上平垫,旋上螺母后用扳手拧紧到适当程度,其它孔按相同

方法完成

(3)如下图:安装固定支架,值得注意的是因为安装环境不同,固定支架有不同的安装样式,需根据现场情况选择最适合的安装样式。供水管路的施工方法应严格按照管路安装规范进行。

(4)安装完成后,在水炮外壳箭头标注处插好紫外管,如下图:

2. 灭火装置管路安装注意事项

(1)水炮和相关组件应在管道安装完毕并进行冲洗试压后进行安装。安装前应妥善保管,并采取相应的防尘、防潮、防腐措施。

(2)保护范围内不宜有障碍物遮挡水炮的探测、定位,水炮周围0.5米范围内不得有任何障碍物,以免影响水炮旋转(如上图)。水炮喷水时,后坐力约为750N,安装时要考虑管网的承重能力和稳固性。

(3)必须保证电磁阀安装水平,进水口方向正确!必须保证水炮安装法兰对接面的水平!(4)安装时禁止直接旋转水炮壳体或强行扳动喷水嘴,以免对内部零件造成损坏。

(5)安装时每台控制箱对应的水炮炮号不能重复(详见控制箱外部标签和水炮底部炮号序号)。

二、现场区域控制箱外形及安装孔尺寸

现场区域控制箱外形及安装孔尺寸如下图(单位mm):

现场控制箱应安装于距离地面约1.5m高,且能够看到水炮状态的位置。

三.系统布线

(1)水炮到现场区域控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮控制线)

(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)

(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)

(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)

(6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。

注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。

四. 系统接线

1. 水炮及电磁阀接线

水炮自带线缆长约1.5米(其中3芯线缆为电源线,红色火线,黑色零线,黄色地线;双绞线为控制线,红色为正极,黑色为负极),与增设线缆对接时,各线头须焊接后分别绝缘包裹,并做好颜色记录。(本公司配备220V转12V直插式摄像头电源适配器,可与水炮电源线并联)

注意:由于水炮需360度旋转,电缆线必须预留足够长度,否则会损坏设备!

2. 现场区域控制箱接线

如上图:水炮、电磁阀线缆分别接在图中对应位置;右侧开阀反馈接信号模块(输入模块)9、10号端子,信号总线接模块2、4号端子;远程控制线接左下角中控485位置,与远程手动控制盘自带线对接;本系统区域控制箱最多同时控制4台水炮,在控制多台时,应注意电磁阀序号与水炮炮号对应。

3. 末端试水装置接线

如上图:探测器与电磁阀分别接在智能解码器对应位置;开泵信号接输入模具9、10号端子,

信号总线接模块2、4号端子。

4. 联动报警主机接线

如上图:交流220V输出到现场区域控制箱;信号总线与所有信号模块(输入模块)2,4号端子并联;开泵输出到水泵控制柜,泵房反馈接继电器常开输入;24V输出到远程手动控制盘。

水炮视频线依次与硬盘录像机视频接口对

硬盘录像机设置使用详见说明书,设置密码:zq123456.

三、系统使用

一、灭火装置手动测试

(1)确认接线无误后依次打开现场区域控制箱电源开关、水炮电源开关、信号开关。

(2)水炮通电后为手动状态(面板上对应炮号的自动指示灯不亮,此时自动无效),如下图:

(3)先按“选炮”键选择要操作的炮号,按“上” 、“下”、“左” 、“右”键或拨动遥感方向将水炮喷嘴转动对准着火点,按“开阀”键开启电磁阀,同时联动主机起泵(此时对应炮号的开阀指示灯亮起)。水炮出水后,再次调整喷嘴位置,让水柱对准着火点。

(4)灭火完成后,按“开阀”键关闭电磁阀(此时对应炮号的开阀指示灯灭),此时需在主机上复位停泵。

二、灭火装置自动测试

(1)将要测试的水炮转换成自动状态(对应炮号自动指示灯亮起),打开信号开关。

(2)在此台水炮保护区域内置直径大于700毫米火盆一个,注于低于盆口约100毫米的清水,加入约500ML汽油。

(3)点火后水炮将自动寻找火源同时开阀、启泵并射流灭火。

(4)大约3分钟后水炮自动关闭电磁阀、自动复位,继续处于监视状态,同时主机复位关泵。

注意:在工程没有完全交接,现场有使用电焊等设备时,需将灭火装置全部置于手动状态或关闭电源,否则因受干扰而引起灭火装置误动作造成损失,本公司不予负责!

三、末端试水装置测试

(1)通电后,火焰探测器处于监视状态(指示灯闪烁)。

(2)在距离探测器探测面约50厘米处开启打火机并持续约5秒钟,探测器接收信号后启动电

磁阀并启泵(此时探测器指示灯常亮)。

(3)约2分钟后,将自动关闭电磁阀,探测器重回监视状态。此时主机需复位停泵。

四、报警主机使用

(1)确认接线无误后开启电源(出厂前已编辑过联动逻辑关系,如需重新编辑,参见主机说明书)。

(2)测试时联动时按“消音”消音,按“复位”键复位及关泵(密码119)。

五、远程控制

远程控制是通过观察监控画面,利用手动控制盘对水炮实施远程手动控制。

1. 手动控制盘接线

手动控制盘自带4芯线,红色、黑色与主机内24V输出对接,红色正极,黑色负极;黄色、绿色与现场控制箱中控485加长线对接,黄色正极,绿色负极。

2. 手动控制盘操作

(1)接线通电正常后,窗口显示0001,选择需要操作水炮远控地址按“确认”键,再长按“*”键至绿色指示灯亮起。

(2)此时可根据监控画面对水炮进行手自动转换、调整炮口位置、开关阀门的操作。

(3)此台水炮操作完成后,长按“*”键至绿色指示灯熄灭。

(4)重新选择其它水炮的远控地址,重复上述操作进行远程控制。

备注:水炮远程地址码为:1--水炮总数量,不等同水炮炮号。(出厂前已设好,见控制箱内部标签)

江苏自强智能科技有限公司

电话:4000-656-119

传真:0512—66913505

相关文档