一、液氧站出入管理制度

1.非当值人员进入液氧区,必须经过值班人员的许可。

2.进入液氧区手机等通讯工具必须关机,把火机等火种交给值班员代保管。

3.液氧区的大门进出后随时关闭。

4.在液氧区域的工作人员,在操作时应戴好防冻手套和必要的防护用品,严

禁撞击等动作,以免造成管道泄漏。

5.未装阻火器的运送液氧的机动车辆严禁进入氧区

6.液氧区每天应测定一次空气中的氧气含量,且不得超过21%。

7.液氧区域内施工检修作业必须保持良好通风,防止明火和其他激发火源。

液氧工作现场禁止吸烟、进食和饮水,禁止穿尼龙、化纤衣服,禁止使用

铁质工具或其它可能产生火花的工具。

8.设备系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固法兰设备。

9.储存、补充和切换液氧时,应均匀缓慢地开启阀门,使气体缓慢放出、禁

止剧烈的排送,防止因磨擦引起爆炸。

10.液氧设备系统检修、运行操作工作时,应使用铜制工具,如果必须使

用钢制工具时应涂上黄油或采取其它措施,手和衣服不应粘有油脂。

11.液氧区检修需动火时,必须办理“一级动火工作票”并对工作区域氧

气含量进行测定,氧含量不得高于23%。

12.若发生泄漏情况,工作人员应立即疏散周围人群,并汇报上级。同时

穿戴好防冻伤防护服和呼吸器,用清水检查漏点,并做好标示,尽快堵

漏,切断泄漏源。

二、液氧充装的安全管理

液氧充装是指对液氧用户汽车槽车的充装。液氧的充装关系到充装单位、用户及道路交通、公共场所的安全。因此,把好液氧充装安全关。液氧充装的安全管理制度如下:

1.加强对用户汽车槽车的安全检查

(1) 对用户汽车槽车随车必带的证件和资料进行检查,检查项目为:

a.汽车槽车使用证。

b.机动车驾驶执照和汽车槽车准驾证。

c.押运员证。

d.汽车槽车定期检验报告复印件。

e.液面计指示刻度与容积的对应关系表。

f.运行检查记录。

g.汽车槽车装卸记录。

(2) 对用户汽车槽车的安全附件,消防设施进行检查:

a.安全阀

b.爆破片装置

c.液面计

d.压力表

e.装卸阀门

f.车用灭火器

g.导静电接地装置

(3) 对用户汽车槽车的漆色、字样、标志进行检查:

a.罐体颜色

b.字样、字迹

c.环形色带

d.图形标志

e.危险品标志

(4) 严格执行“七不充装”的规定。凡有下列情况之一的,充装单位不得充装:

a.汽车槽车使用证或准运证已超过有效期的。

b.汽车槽车未按规定进行定期检验的。

c.汽车槽车漆色或标志不符合规定的。

d.防护用具、服装、专用检修工具和备品备件没有随车携带的。

e.首次投入使用或检修后首次使用的汽车槽车,不能提供置换合格分析报告单或证明文件,已投入使用的不能判明上次充装介质的。

f.余压不符合规定的。

g.罐体或安全附件,阀门等有异常的。

2、充装前的各项准备工作:

(1)汽车槽车安检合格后,应按指定路线,低速行驶进入充装工位。

(2)汽车槽车进行工位后,发动机必须熄火,并使用手闸制动,有滑动可能的应加防滑块。

(3)封闭四周道路并挂警示牌,禁止任何机动车辆通行。

(4)挂接专用安全接地线。

(5)充装现场及槽车操作箱不得有易燃易爆物品。

(6)连接充装尾气排放装置对罐内余气进行回收。不能回收的。应采用高空

放散,不得对地排放。

(7)用四氯化碳对阀门接头、软管进行清洗脱脂。

(8)连接充装软管时,严禁用易产生火花的工具敲击。

(9)充装人员必须穿防静电工作服和防护用品。

(10)遇到下列情况之一的,禁止充装作业:

a.遇有雷雨天气时;

b,附近有明火时;

c.附近有检修作业时;

d.向空排放液氧时;

e.罐内压力异常时;

f.夜间照明不良时;

3.充装过程安全监控

(1)充装人员、司运人员必须坚守岗位,不得离开现场。

(2)充装操作必须缓慢进行,充液管线冷却要缓慢均匀。

(3)充装期间,汽车发动机不得起动,不得进行车辆检修,不得使用对讲机、

手机等。 (4)充装人员要经常观察罐内压力,检查各部情况,发现异常及时处理。

(5)汽车槽车充装量不得超过允许的最大充装量。

(6)充装结束后要及时关闭充液阀门,排放管内残液、余压,拆除连接软管。

(7)确认现场空气中含氧量合格后,方准汽车槽车离开。

(8)认真做好充装记录,记录要真实准确。

三、液氧储存安全管理

1、液氧储存场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;

2、贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;

3、贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;

4、压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油;

5、当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;

6、贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;

7、操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;

8、每隔15天分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;

9、液氧密闭贮存时,由自然蒸发的影响,内筒压力会缓慢上升,当升到工作压力时,应打开放空阀适当泄压。所以采用带压贮存方式时,应按规定定期巡检,防止超压。罐内的液体不可长期停放不用,要经常充装及排放,以免引起乙炔等有害杂质的浓缩。

10、液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;

11、当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。

因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。

12、液氧储存场所严禁存放易燃易爆物品,照明及电气开关必须是防爆型。

13、液氧储存场所四周必须设置牢固可靠的防护围栏、安全通道和安全口,并有醒目的警示标志。

四、液氧使用安全管理规定

1、运行人员必须熟悉《压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程》的有关规定和低温液体的特性及其危险性。应熟悉产品使用说明书、设备工艺流程、设备上各种阀门、仪表及其作用和操作程序;在发生故障和意外事故时必须能独立采取紧急安全措施。

2、所使用的压力容器需取得当地特检机构的登记使用证,方可将设备投入运行。同时,设备需按特检机构要求,进行运行检验和定期检验。

3、运行人员、部门管理人员应严格执行设备巡查制度、交接班制度、并按氧站巡回检查表做好巡检记录及交接班记录,确保氧站及供氧系统的安全运行。任何人员进出氧站严格执行氧站出入管理规定。

4、液氧充罐时,严格执行液氧充装安全管理规定,运行人员必须在场监护槽车充罐人员按操作规程进行,防止低温液体外溢。槽车充灌结束后应及时离开,如果充灌工作中断时间过长(过夜或假日中断),应解脱输液管连接。

5、容器投入使用前,应按《压力容器安全技术监察规程》的规定监察各种阀门、仪表、安全装置是否齐全有效、灵敏可靠。当设备上的阀门和仪表、管道连接接头等处被冻结时,严禁用铁锤敲打或明火加热。宜用70~80℃干净无油的热空气、或温水进行融化解冻。严禁酸、碱、油物质接触储罐及输氧设备。

6、严格执行液氧储存安全管理规定,保证液氧储存的安全。

7、操作人员在充灌或处理低温液体时,应戴上干净易脱的皮革、帆布或棉手套。若有产生液体喷射或飞溅可能,应戴上护目镜或面罩。处理大量低温液体或低温液体严重泄漏时,应穿上无钉皮靴,裤脚套在皮靴外面。操作人员在充灌或处理液氧时,不得穿戴被油脂沾污的工作服和个人防护装备,凡被油脂沾污过

的衣服和防护用品必须更换;不得穿着有静电效应的化纤服装;不得穿有钉鞋。操作人员的服装若已渗透了氧,则不得进入有明火的场所。必要时,必须更换衣服或经过充分的吹除,在大气中至少吹除15min。操作人员的皮肤因接触低温液体或低温气体而被冻伤时,应及时将受伤部位放入温水中浸泡或冲洗,切勿干加热。严重的冻伤应迅速到医院治疗。

8、储罐检修严格按低温液体槽维护检修规程执行。小修:1年;中修3~6年;大修:7~10年。其它项目如下表:

检修项目及周期表

9、应急处理措施

9.1 储罐压力升高过快:关闭储罐罐增压入口阀,打开储罐气体排空阀,将储罐压力降到允许的范围内。如果进行该操作后两小时内储罐压力再次升高,可调节储罐增压调节阀。如果还是不能控制储罐压力,立即报告值长,通知设备供方。

9.2 发生液氧站及供氧管道、用氧设备系统氧气泄漏时,按相关应急处理预案及时进行处理

9.3 储罐安全阀无法回座:首先打开储罐气体排空阀,将储罐压力降到允许的范围内,然后关闭气体排空阀。将三通手柄缓慢切换到备用安全阀,立即报告值长并通知安监部门,通知设备供方。

9.4 管道系统安全阀漏气不回座:首先检查系统压力,如果不在正常范围内。调解压力到正常范围。然后轻轻敲击阀体,使其回座。如仍不能回座,立即的报告值长,通知设备供方。

9.5 管道、法兰或阀门泄露:用扳手对称拧紧螺栓,消除泄露,若为焊接泄漏,应紧急关闭上游阀门,立即报告上级领导,通知设备供方。对于储罐或汽化器前的低温阀因填料松而泄漏,适当拧紧螺栓、螺母,消除之。如无法消除,立即报告上级领导,通知设备供方。

9.6 容器管路系统有微小泄漏时,应及时检修处理;有严重泄漏时,必须立即报告上级领导,按规定逐渐排放,并应严格监护;排放时,人应处在上风位置。排放液氧时,液氧波及区内严禁明火及堆放可燃物。容器附近发生火灾,若环境温度有可能加速液体汽化时,可使用冷却水喷射到容器外壳上进行降温。

液氧贮存与充装的安全管理

编号:SM-ZD-10603 液氧贮存与充装的安全管 理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液氧贮存与充装的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着液氧生产和使用的不断普及和发展,液氧贮存与充装的安全也越来越突出地成为生产厂家不可回避的现实问题。加强和规范液氧贮存与充装的安全管理,杜绝重大事故发生,对于保障企业安全生产和人民生产财产安全具有十分重要的现实意义。 我厂现运行的二套6000m3/h制氧机,日生产液氧约10m3左右,配有50m3液氧贮槽2只,加压气化装置1套。在正常情况下贮存一定液位高度的液氧,以备制氧设备临时停机检修时供生产用氧。富余部分液氧外销创收。近年来,我厂高度重视液氧贮存与充装的安全管理,不断探索积累了一些管理经验,有效保证了液氧贮存与充装安全无事故。下面简要谈一下我们在这方面的一些认识和体会。 一、液氧贮存的安全管理 液氧贮存的目的是为了保证制氧设备临时停车检修或

氧气瓶安全管理规定

氧气瓶安全管理规定 一、氧气瓶移动与运输 1. 运到现场的氧气瓶,应验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其它缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,并将其退回总库; 2. 运送氧气瓶时,应保证气瓶不致沾染油脂、沥青等; 3.工作地点频繁移动时,应采用专用小车搬运,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起,如需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运,必须用非燃材料隔板隔开; 4.为防止气瓶在运输途中滚动,应将其可靠的固定住; 5.不论是已充气或空的气瓶,应将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好后才许运输; 6.禁止把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送; 二.氧气瓶保管与存放 1.容积较小的仓库(储存量在50个气瓶以下)与其它建筑物的距离应不少于25m;较大的仓库与施工及生产地点的距离应不少于50m,与住宅和办公楼的距离应不少于100m; 2.储存气瓶仓库周围10m距离以内,不准堆置可燃物品,不准进行锻造、焊接等明火工作,也不准吸烟; 3.氧气瓶储存时,应保持起立位置,且应有防止倾倒的措施;

4.储存气瓶的仓库内,应备有消防用具,并应采用防爆的照明,室内通风应良好; 5.装有氧气的气瓶不准与乙炔气瓶或其它可燃气体的气瓶储存于同一仓库; 6.氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;氮气瓶应涂黑色,并用黄色标明“氮气”字样;氩气瓶应涂灰色,并用绿色表明“氩气”字样。其它气体的气瓶也均应按规定涂色和标字。气瓶在保管、使用中,禁止改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气; 三、氧气瓶使用规定 1.在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启1/4转,吹洗1~2s ,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方; 2.氧气瓶内的压力降到,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”; 3.氧气阀门应使用专门扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门应用特殊的键开启; 4.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点,不准靠近热源,距明火10m 以外; 5.在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其他沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触; 6.安设在露天的气瓶,应用帐篷或轻便的板棚遮护,以免受到阳光爆晒; 7.气瓶上的阀门或减压器气门,若发现有毛病时,应立即停止工作,进行修理; 8.气阀冻结时不得用火烤,必要时可用温水解冻;

液氧罐存放和使用安全管理规章制度

编号:SY-AQ-01780 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 液氧罐存放和使用安全管理规 章制度 Safety management rules and regulations for storage and use of liquid oxygen tank

液氧罐存放和使用安全管理规章制 度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、液氧罐存放和使用地点是属重点防火防爆部位,必须设置醒目的禁火标志,非工作人员禁止入内。 2、液氧罐、乙炔气瓶禁止混放,严禁与各种化学危险品,油类易燃易爆物品混放,且各取氧点与乙炔气瓶、明火距离不得少于10m,当环境条件不允许时,在采取可靠的防护措施的前提下,必须保证不得少于5m。 3、液氧存储区应采取可靠防火防爆安全措施,设备设施应用独立的静电处置设施。各类阀门应静电短接,防止因静电造成事故。 4、禁止敲击、碰撞、滚滑液氧罐,瓶阀冻结时,禁止用火烘烤,禁止与油类接触,瓶内气体不能全部用完,必须留有0、2兆帕的余压气体。

5、所有气瓶不得靠近明火热源,应与明火热源相距10米以上,如采取隔热措施,但不得小于5米。且使用过程中,所有气瓶与作业点距离不得小于5米。 6、漏天使用气瓶时,要有遮阳措施,夏季使用时,要求有降温措施,避免爆晒、雨淋、高温。 7、作业人员必须会正确使用消防器材和扑灭火灾的基本方法。 8、严禁超压使用,严禁用带油污的手套开启液氧罐及附属分配器阀门。 9、操作人员作业前必须检查液氧罐与氧气管道软管连接处是否牢固,软管是否有打结。 10、空瓶和满瓶必须要清楚的在瓶上标明,并且要分开存放,以免混淆。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

氧气、乙炔气瓶安全管理制度

氧气、乙炔气瓶安全管理制度 一、总则:为了加强氧乙炔气瓶安全管理,保证安全使用,保证人身和国家财产安全,特制定本部门氧乙炔气瓶安全管理制度 二、储存和使用: 1、储存气瓶时,应遵守下列要求: (1)、应置于专用仓库储存,氧乙炔气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定; (2)、仓库不得有地沟、暗道,严禁明火和其它热源;仓库应通风、干燥,避免阳光之射; (3)、空瓶与实瓶两者应分开放置,并有明显标志,氧乙炔气瓶应分室存放,并在附近设置灭火器材; (4)、气瓶放置整齐,并配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部应朝向一方,垛高不宜超过五层。 2、气瓶使用应遵守下列规定: (1)、不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记; (2)、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认; (3)、气瓶的放置地点,不得靠近热源,距明火10米以外;盛装易引起聚合反应和分解反应气体的气瓶,并应避开放射性射源; (4)、气瓶立放时应采取防倾倒措施 (5)、夏季应防止曝晒; (6)、严禁敲击、碰撞; (7)、严禁在气瓶上进行电焊引弧; (8)、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热; (9)、瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,应小于0.05MPa (10)、气瓶投入使用后,不得对气瓶进行挖补、焊接修理; (11)、使用气瓶的工作人员应熟悉气瓶一般安全知识。

三、确保气瓶安全五条纪律: 1、禁止用氧气瓶或其它压缩气瓶对轮胎充气,吹扫容器管道系统,缺氧的工作现场通风以及作为各种容器打压的气源; 2、禁止用氧气瓶充装氢气或其它气体; 3、禁止用扳手及手锤等敲打旋转瓶阀,防止阀门损坏气瓶冲出; 4、涉及到易燃易爆场所或有危险作业现场,在操作使用气瓶时,必须事先完善可靠的安全措施,经主管领导批准方可进行。 四、气瓶管理工作的检查与考核: 1、本车间气瓶管理工作的检查与考核,由车间负责; 2、发生下列情况按照《太原第一热电厂安全生产奖惩规定》进行考核: (1)、由于违章作业、违章指挥,造成气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (2)、由于对气瓶管理不善,维护不当致使发生气瓶爆炸、着火、设备损坏或人身事故; (3)、发生一般习惯性违章造成严重人身未遂事故或造成严重设备损坏未遂事故; (4)、外包工程施工单位,在承包设备检修或更改工程使用气瓶发生不安全情况时,由生技部或承包方在工程费用结算中按有关规定根据安监部罚款通知书进行扣罚; 3、根据本制度,凡是现场使用乙炔气瓶时应装设止回阀,如不使用止回阀每次罚款300元; 本管理制度如有与上级有关规定不符的条款,以上级规定为准。

2020年氧气站安全管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年氧气站安全管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年氧气站安全管理制度 1.目的 促进氧气站安全管理的规范化、制度化和科学化,保障公司安全生产。 2.适用范围 本制度适用于公司氧气站的安全管理。 3.职责划分 3.1机动部是氧气站的日常管理部门,负责氧气站的日常管理、维护工作。 3.2供应部负责氧气采购工作,对充装单位的资质进行审核,保证其具备相应的资质。 3.3安全环保部负责对氧气站进行安全监督检查,督促责任部门整改各类违规行为。 4.氧气购买、充装安全管理

4.1必须向具有相应资质的单位购买氧气,购买前应对氧气供应单位的资质进行审核。 4.2槽车的安全检查 氧气充装前必须先对槽车随车必带的证件和资料(包括汽车槽车使用证、机动车驾驶执照、汽车槽车准驾证、押运员证、汽车槽车定期检验报告复印件、液面计指示刻度与容积的对应关系表、运行检查记录、装卸记录等)、槽车的安全情况以及槽车的漆色、字样、标志等进行检查,必须保证符合要求,否则不得充装。 4.3充装前的准备工作 4.3.1槽车经检查合格后,应按指定路线,低速行驶进入充装区域。 4.3.2槽车进入充装区域后,发动机必须熄火,并使用手闸制动,有滑动可能的应加防滑块。 4.3.3氧气充装区域应封闭,周边道路应张挂警示牌,禁止任何机动车辆通行。 4.3.4氧气充装时应挂接专用安全接地线。

气瓶的安全管理规定

气瓶的安全管理规定 气瓶是一种特殊的压力容器,主要是指装压缩气体和液化气体的气瓶。从安全角度看,气瓶与其他压力容器相比具有它的特殊性。一是,气瓶内装的压缩气体、液化气体的压力受温度的影响大,因此,设计要求以60℃时的瓶内压力作为设计压力;二是,由于气瓶直径小,无法进行内部检查,因此,对耐压试验要求高,即要求的试验压力比一般压力容器的要高,试验压力要求为设计压力的1.5 气瓶的设计、制造、检验、安装、使用、运输和贮存均应严格执行气瓶安全监察规程和有关的技术标准。气瓶使用前必须检查是否有检验标志,是否超过检验周期。气瓶检验周期的规定是:对于盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;对于盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次;对于盛装腐蚀性介质的气瓶,每二年检验一次。气瓶的外观检查主要是检查气瓶外观漆色是否良好,色标与盛装的气体是否相符,外壁有否严重腐蚀或严重损伤的情况。根据气瓶安全监察规程规定,气瓶上应有符合规定的色标,如制造钢印、检验钢印、气体名称、色环和整体漆色等。凡是漆色、字样和所装气体不符合规定的,或漆色、字样脱落不易识别气体种类的;钢印标记不全或不能识别的;超过检验期限的;外观检查有缺陷不能保证安全,以及安全附件不全、损坏或不符合规定等情况的,严禁充装气体。气瓶在使用、充气、运输及储存过程中,应严格管理预防因使用不当而引发事故。 气瓶虽然结构简单,但是瓶内承受压力高,应力状况复杂,瓶内介质种类多且性质各异;再加上气瓶流动范围广,使用条件恶劣等危险因素较多,极易发生 (1)气瓶的产权单位应建立气瓶管理档案,包括:制造单位、气瓶编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检验证与记录、气瓶判废通知书及管理 (2)气瓶使用单位必须对气瓶的入库与发放实行登记制度,登记内容应包括:气瓶类别、编号、定检周期、外观检查,入、出库时间和领用单位,管理责任人 (3 (4 (5)表面漆色、字样和色环标记应符合规

液氧罐安全管理制度

8.配合本部及上级管理人员人员对管道进行定期检验。 9.当操作中遇到下列情况时,应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门和管理人员: (1) 管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏; (2)管道的阀门及其它关键装置失灵,危及安全运行。 (3) 压力管道发生冻堵; (4) 安全保护装置失效; (5) 发生火灾事故且直接威胁正常安全运行; 三、液氧罐及附属氧气管道、汽化器安全检查制度 1、设备设施的使用班组应根据使用容器的数量,安全状况确定安全检查形式、要求,及时了解,掌握设备设施的安全使用情况,发现和消除不安全因素,查处事故隐患,做到防患于未然。 2、安全检查的内容:查思想上是否树立了安全第一,安全为了生产的牢固程度,有无安全生产责任心;查制度的执行情况,有无违章作业、违章指挥的现象;查隐患,是否每台容器能够安全运行,有无安全附件、装置失灵和设备带病操作的情况;查安全问题的整改落实情况,能否做到发现问题,查找原因,及时解决。 3、定期检查的重点

1.规章制度执行情况; 2. 设备设施的完好状况,操作情况; 3.安全附件、装置的齐全、灵敏、可靠和定期校验情况; 4.设备设施定期检验和修理、改造执行情况; 5.管道接头、阀门及各管件密封有无泄漏情况; 6.焊缝及绝缘保护层是否完好; 7.管道吊架的腐蚀和支承情况,管架、基础完好情况; 8.阀门等是否腐蚀、变形等; 9. 压力表、安全阀等安全保护装置运行状况; 10.静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置的运行、完好状况; 11.其他缺陷: 4、日常巡回检查的重点 1.设备设施操作是否正确;

2.安全附件、装置是否正常; 3.设备设施本体有无鼓包、变形、泄漏、裂缝等异常情况; 4.罐体的保温层及铭牌是否完好; 5.接管、紧固件、密封部位等有无损坏、泄漏现象; 6.有无发生火灾等直接威胁到安全运行的异常情况; 7. 针对容器特点,确定其他检查情况。 四、液氧罐安全附件管理与校验制度 1.液氧罐使用班组应明确管理人员,负责安全装置的日常维护保养。 2.安全附件与装置的设备、选型按国家有关规定予以确定和选型并充分考虑其安全效果使用性能。 3.建立设备设施技术档案和台帐,确定检修、校验周期,记载投用以来工作情况。做到集中保管其产品合格证、质量证明书和调校、检修报告。 4.安全附件应向持有生产许可证的单位选购,保证产品性能稳定,结构合理,动作灵敏。制造单位须提供产品质量证明文件和产品铭牌。

企业危险化学品安全管理制度

企业危险化学品安全管理制度 1 目的和范围 规范危险化学品的管理,保障企业生产安全。 本制度适用于公司范围内危险化学品的生产、使用、运输、采购、销售、储存等环节。 2 编制依据 依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》制定本制度。 3 职责 3.1 管理部负责编制《危险化学品事故应急救援预案》,定期组织开展演练,并到政府相关部门备案。 3.2 管理部负责开展企业危险化学品登记普查工作,依据普查情况编制《安全技术说明书》和安全标签,负责到有关部门和机构进行登记、备案。 3.3 管理部负责配合企业内开展的各种形式的安全教育,对厂内员工进行危害告之教育。 3.4 公司设立24小时报警、咨询电话。 3.5 各归口管理部门依据《危险化学品安全管理制度》进行安全检查,并相应建立的管理、检查台帐,对相关方进行危害告之,对使用本企业危险化学品的相关方提供《安全技术说明书》。 4 控制程序 4.1 生产和使用 4.1.1 车间应根据生产需要,规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成份应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域,必须分隔清楚。 4.1.2 生产和使用剧毒物品场所及其操作人员,严格执行企业制定的《剧毒危险化学品安全管理制度》,必须加强安全技术措施和个人防护措施。

4.2 安全技术措施 4.2.1 改革工艺技术,并采用安全的生产条件,防止和减少毒物溢散。 4.2.2 以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。 4.2.3 加强设备管理,杜绝跑、冒、滴、漏。 4.3 个人防护措施 4.3.1 配备专用的劳动防护用品和器具,专人保管,定期检修,保持完好。 4.3.2 严禁直接接触物品,不准在生产、使用场所饮食。 4.3.3 正确穿戴劳动防护用品,工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。 4.3.4 有毒物品场所,应备有一定数量的应急解毒药品。 4.4 压缩气体和液化气体(如:液氯、液氧、乙炔、液化石油气、氧气、二氧化碳、氮气等)使用时,气瓶内应留有余压,且不低于0.05兆帕(Mpa),以防止其它物质窜入。 4.5 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择,具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装,酸类物品严禁与氰化物相遇。 4.6 易燃物品的加热禁止使用明火,在高温反应或蒸馏等操作过程中,如必须采 用烟道气、有机热载体、电热等加热时,应采取严密隔绝措施。 4.7 生产、使用危险物品,应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度,采取必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 4.8 输送有毒有害物料,应采取防止泄漏的措施。 4.9 输送固体氧化剂、易燃固体等,应防止磨擦、撞击。 4.10 容易发生跑气、跑料的大型易燃、易爆、剧毒物品的装置,应设有能迅速停止进料,防止跑气、跑料的安全设施,并应具有捕集中和、解毒和打捞流失危险物品的方法,避免事态扩大。

医用氧气安全管理制度及巡查表

******医院 医用氧气安全管理制度 制度目的: 为加强我院医用氧及其氧气瓶的安全管理,避免事故, 及时发现安全隐患,确保临床急救用氧的供应,特制定本 制度。 涉及科室: 设备科、药剂科、总务科、各临床科室及其他用氧科室。涉及物品: 中心供氧设备系统、管道及终端设备。用于急救的小型医 用氧气瓶。 医用氧气安全管理应该包括保证病人、医务人员以及陪护人员的安全。是一项全员参与的安全管理,现在分述如下: 1.所有氧气有关设备、仪器必须由设备科统一管理、维护、保养,专 业人员操作。医务人员使用应经过专业培训。 2.中心供氧的设备安装、调试、维修,必须由经过培训的技术人员或 有资质的维修公司进行。 3.本品有强烈的助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品 接触本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击,以免发生爆炸。。贮藏或存放,必须远离火源,配备消防设施,室外应设有禁火标志。 4.非工作人员严禁操作站内设备及仪表开关,中心供氧室操作保养人 员必须严格按照医用中心供氧系统说明书进行操作。

5.氧站内氧气排放时严禁将氧气排放在室内,禁止将氧气作吹扫气体 使用。 6.中心供氧需由专人负责供氧室的日常工作,做好登记。定期测试报 警系统工作性能,每天定时查看一级箱氧气输出压力和汇流排输出氧气压力,如有超压或欠压等异常现象,应立即查出原因并排除故障。 7.室内必须保持清洁、整齐,下班前检查好电源、门窗等,做好防盗、 防毒、防酸、防爆等工作。 8.未经允许,其它人员一律不得进入中心供氧室。 9.药剂科在采购氧气时需索要相关资质及证件,与用氧科室核对后入 账交财务。 设备科药剂科 2016年11月8日附:*******医院医用氧气安全巡查记录表

液氧安全管理制度

液氧安全管理制度 一、液氧站出入管理制度 1.非当值人员进入液氧区,必须经过值班人员的许可。 2.进入液氧区手机等通讯工具必须关机,把火机等火种交给值班员代保管。 3.液氧区的大门进出后随时关闭。 4.在液氧区域的工作人员,在操作时应戴好防冻手套和必要的防护用品,严禁撞击等动作,以免造成管道泄漏。 5.未装阻火器的运送液氧的机动车辆严禁进入氧区 6.液氧区每天应测定一次空气中的氧气含量,且不得超过21%。 7.液氧区域内施工检修作业必须保持良好通风,防止明火和其他激发火源。液氧工作现场禁止吸烟、进食和饮水,禁止穿尼龙、化纤衣服,禁止使用铁质工具或其它可能产生火花的工具。 8.设备系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固法兰设备。 9.储存、补充和切换液氧时,应均匀缓慢地开启阀门,使气体缓慢放出、禁止剧烈的排送,防止因磨擦引起爆炸。 10.液氧设备系统检修、运行操作工作时,应使用铜制工具,如果必须使用钢制工具时应涂上黄油或采取其它措施,手和衣服不应粘有油脂。 11.液氧区检修需动火时,必须办理“一级动火工作票”并对工作区域氧气含量进行测定,氧含量不得高于23%。 12.若发生泄漏情况,工作人员应立即疏散周围人群,并汇报上级。同时穿戴好防冻伤防护服和呼吸器,用清水检查漏点,并做好标示,尽快堵漏,切断泄漏源。

二、液氧充装的安全管理 液氧充装是指对液氧用户汽车槽车的充装。液氧的充装关系到充装单位、用户及道路交通、公共场所的安全。因此,把好液氧充装安全关。液氧充装的安全管理制度如下:1.加强对用户汽车槽车的安全检查 (1) 对用户汽车槽车随车必带的证件和资料进行检查,检查项目为: a.汽车槽车使用证。 b.机动车驾驶执照和汽车槽车准驾证。 c.押运员证。 d.汽车槽车定期检验报告复印件。 e.液面计指示刻度与容积的对应关系表。 f.运行检查记录。 g.汽车槽车装卸记录。 (2) 对用户汽车槽车的安全附件,消防设施进行检查: a.安全阀 b.爆破片装置 c.液面计 d.压力表 e.装卸阀门 f.车用灭火器 g.导静电接地装置 (3) 对用户汽车槽车的漆色、字样、标志进行检查: a.罐体颜色 b.字样、字迹 c.环形色带 d.图形标志 e.危险品标志 (4) 严格执行“七不充装”的规定。凡有下列情况之一的,充装单位不得充装: a.汽车槽车使用证或准运证已超过有效期的。 b.汽车槽车未按规定进行定期检验的。 c.汽车槽车漆色或标志不符合规定的。 d.防护用具、服装、专用检修工具和备品备件没有随车携带的。 e.首次投入使用或检修后首次使用的汽车槽车,不能提供置换合格分析报告单或证明文件,已投入使用的不能判明上次充装介质的。 f.余压不符合规定的。 g.罐体或安全附件,阀门等有异常的。 2、充装前的各项准备工作: (1)汽车槽车安检合格后,应按指定路线,低速行驶进入充装工位。 (2)汽车槽车进行工位后,发动机必须熄火,并使用手闸制动,有滑动可能的应加防滑块。 (3)封闭四周道路并挂警示牌,禁止任何机动车辆通行。 (4)挂接专用安全接地线。 (5)充装现场及槽车操作箱不得有易燃易爆物品。 (6)连接充装尾气排放装置对罐内余气进行回收。不能回收的。应采用高空放散,不得

医用氧气安全管理制度及巡查表

****** 医院 医用氧气安全管理制度 制度目的: 为加强我院医用氧及其氧气瓶的安全管理,避免事故, 及时发现安全隐患,确保临床急救用氧的供应,特制定本制度。 涉及科室: 设备科、药剂科、总务科、各临床科室及其他用氧科室。 涉及物品: 中心供氧设备系统、管道及终端设备。用于急救的小型医用氧气瓶。 医用氧气安全管理应该包括保证病人、医务人员以及陪护人员的安全。是一项全员参与的安全管理,现在分述如下: 1. 所有氧气有关设备、仪器必须由设备科统一管理、维护、保养,专业人员操作。 医务人员使用应经过专业培训。 2. 中心供氧的设备安装、调试、维修,必须由经过培训的技术人员或有资质的维 修公司进行。 3. 本品有强烈的助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触本品贮 藏、使用、搬运、存放严禁撞击,以免发生爆炸。。贮藏或存放,必须远离火源,配备消防设施,室外应设有禁火标志。 4. 非工作人员严禁操作站内设备及仪表开关,中心供氧室操作保养人 员必须严格按照医用中心供氧系统说明书进行操作。 5. 氧站内氧气排放时严禁将氧气排放在室内,禁止将氧气作吹扫气体使用。

6. 中心供氧需由专人负责供氧室的日常工作,做好登记。定期测试报警系统工 作性能,每天定时查看一级箱氧气输出压力和汇流排输出氧气压力,如有超压或欠压等异常现象,应立即查出原因并排除故障。 7. 室内必须保持清洁、整齐,下班前检查好电源、门窗等,做好防盗、防毒、 防酸、防爆等工作。 8. 未经允许,其它人员一律不得进入中心供氧室。 9. 药剂科在采购氧气时需索要相关资质及证件,与用氧科室核对后入账交财务。 设备科药剂科 2016 年11 月8 日 附:******* 医院医用氧气安全巡查记录表

气瓶使用安全管理规定

气瓶使用安全管理规定 1 气瓶检查 1.1 企业应从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶,接收前应进行检查验收,对检查不合格的气瓶不得接收。 1.2 气瓶使用单位应指定气瓶现场管理人员,在接收气瓶时以及在气瓶使用过程中定期对气瓶的外表状态进行检查,并按照《安全目视化管理规定》(中国石油天然气集团公司安全环保部安全[2009]552号)的有关要求,挂贴相应的标签。对有缺陷的气瓶,应与其他气瓶分开,并及时更换或报废。 1.3 对气瓶的检查主要包括以下方面: ——气瓶是否有清晰可见的外表涂色和警示标签。气瓶颜色应满足GB 7144-1999的要求,警示标签应满足GB 16804-1997的要求。 ——气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷。 ——气瓶的附件(防震圈、瓶帽、瓶阀)是否齐全、完好。 ——气瓶是否超过定期检验周期。 ——气瓶的使用状态(满瓶、使用中、空瓶)。 1.4 企业委托具有气瓶检验资质的机构对气瓶进行定期检验,检验周期如下:——盛装腐蚀性气体的气瓶(如二氧化碳、硫化氢等),每两年检验一次。——盛装一般气体的气瓶(如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等),每三年检验一次。 ——盛装惰性气体的气瓶(氩、氖、氦等),每五年检验一次。 1.5 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。超过检验期限的气瓶,启用前应进行检验。

2 气瓶运输与搬运 2.1 运输气瓶的要求 2.1.1 装运气瓶的车辆应有“危险品”的安全标志。 2.1.2 气瓶必须佩戴好气瓶帽、防震圈,当装有减压器时应拆下,气瓶帽要拧紧,防止摔断瓶阀造成事故。 2.1.3 气瓶应直立向上装在车上,妥善固定,防止倾斜、摔倒或跌落,车厢高度应在瓶高的三分之二以上。 2.1.4 运输气瓶的车辆停靠时,驾驶员与押运人员不得同时离开,运输气瓶的车不得在繁华市区、人员密集区附近停靠。不应长途运输乙炔气瓶。 2.1.5 运输可燃或有毒气体气瓶的车辆应备有灭火器材或防毒面具。 2.1.6 夏季运输时应有遮阳设施,适当覆盖,避免曝晒。 2.1.7 所装介质接触能引燃爆炸,产生毒气的气瓶,不得同车运输,易燃品、油脂和带有油污的物品,不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。 2.1.8 车辆上除司机、押运人员外,严禁无关人员搭乘,司乘人员严禁吸烟或携带火种。 2.2 搬运气瓶的要求 2.2.1 搬运气瓶时,要旋紧瓶帽,以直立向上的位置来移动,注意轻装轻卸,禁止从瓶帽出提升气瓶 2.2.2 近距离(5m内)移动气瓶,应手扶瓶肩转动瓶底,并且要使用手套。移动距离较远时,应使用专用小车搬运气瓶,特殊情况下可采用适当的安全方式搬运。 2.2.3 禁止用身体搬运高度超过1.5m的气瓶到手推车或专用吊篮等里面,可采

充氧站安全管理制度范本

内部管理制度系列 充氧站安全管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83127充氧站安全管理制度 Oxygen Station Safety Management System 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、适用范围 本制度规定了充氧站安全管理、检查考核的内容及要求。 本制度适用于氧气充装站。 2、内容与要求 2.1安全生产管理: 2.1.1氧气为无色无味的助燃气体,化学性能异常活泼,与乙炔、氢、甲烷等可燃气体按一定比例混合能形成爆炸性混合物,压力超过了3Mpa的氧气与油脂接触,能发生猛烈的燃烧与爆炸。 2.1.2安全生产管理坚持“安全第一、预防为主”的方针,依靠技术进步,促进安全生产。 2.1.3建立安全管理体系,有站长负责,安全技术负责人具体实施,安全员全面主管,各部门、各岗位负责人共同

配合,各负其责的安全管理体系。 2.1.4坚持“管生产必须管安全”的原则,做到“五同时”。 2.1.5严格按工艺流程、操作规程做好气瓶的收发、检查、充装、复验、贮存、运输全过程的安全管理,让用户用上质优安全的氧气。 2.1.6坚持值班制度,特别是节假日安全生产值班,选择责任 性强,工作认真负责,会处理突发故障的人参与值班,昼夜二十四小时站区不准无人。 2.1.7氧气充瓶台、仓库内严禁存放油脂、可燃物,严禁氧气瓶与其它可燃气体及相抵触的气体、物资混放、混运。 2.1.8氧气充装贮存区域内严禁烟火、并要设置醒目的防火禁油标记。 2.1.9站区内动火作业必须办理动火手续,并有严格的安全动火措施。 2.1.10氧气充瓶台及储瓶区域内禁止乱接、乱拉临时用电线路。

液氧罐及附属液氧管道使用安全管理制度

一、液氧罐及附属氧气管道、分配器(以下简称设备设施)相关责任人岗位职责 (一)使用班组相关责任人员的职责 1、认真执行设备操作规程和岗位操作规程及相应安全管理制度。 2、精心操作,保证设备设施安全运行。 3、时刻注意安全生产,检查安全附件的齐全、灵敏、可靠,发现不正常现象及时处理。 4、按时定点、定线巡回检查如实填写记录。 5、认真做好所操作设备设施的维护保养工作,保持设备设施处于完好状态。 (二)分厂职责 1、贯彻执行有关安全法律、法规和压力管道的技术规程、标准,建立健全相应安全管理制度; 2、使用液氧罐时,必须经供应部门批准后使用。使用时必须做到以下几点: 1)入厂时,厂家必须出具符合国检标准的储气罐及分配器、 2)入厂检验时,供应部门及分厂必须核实液氧罐、安全阀、压力表在检验期内,设备及设施完好,否则不得使用。 3、组织对操作人员的安全技术教育交底工作; 4、建立设备设施使用点位档案; 5、按时对设备设施附属仪表、安全保护装置的定期校验; 6、对事故隐患及时进行整治,并以书面形式报告上级主管部门; 7、制定应急措施和救援方案,并定期演练。 二、液氧罐及附属氧气管道、分配器维护保养制度 (一)液氧罐维护保养 1、液氧罐使用的维护与保养必须坚持预防为主”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常

保养,使压力容器投用后经常处于良好的运行状态,保证其长期安全、稳定运行。 2、液氧罐必须按照其使用特点和介质特性认真做好日常维护保养管理工作,检查罐体焊缝 强度和有关接管、接头的完好、牢固情况,以及相应附件、压力表是否完好正常。 3、操作人员了解所操作液氧罐的结构特性,工艺原理、使用和维护保养、安全操作等方面的知识,掌握日常维护保养技能。 4、实行包日常维修和日常保养的双保责任制,确立设备设施管理人,贯彻谁使用谁管理原则。 5、保持液氧罐整洁和生产周围环境的清洁卫生。 6、认真执行巡回检查,严格执行操作规程,操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附 件,严禁在运行状态下,紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。 7、操作人员在正常操作状态下发现异常情况,应立即停止使用、关闭阀门、查明原因,采 取有效的处理措施并及时上报反映。 &对停用和封存备用的压力容器要做好维护保养工作,再次投用前必须经检验合格后方可使用。(二)氧气管道及分配器的日常维护保养制度 1?经常检查氧气管道及分配器的防护措施,保证其完好无损,减少其表面腐蚀; 2?阀门要定期进行操作,保证其操纵灵活、无泄漏; 3?定期检查紧固支件的在用状况,做到齐全、不锈蚀、联结固定可靠; 4?静电跨接、接地装置、绝缘保护要保持良好完整,发现损坏及时修复; 5?检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位,发现问题及时采取措施。 6?及时消除管道系统存在的跑、漏现象; 7?禁止将管道及支架做为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点;

氧气瓶安全管理规章制度

氧气瓶安全管理制度 一、运输 1、根据气体的性质制定相应的运输、使用、搬运管理制度,使用、管理 氧气瓶的人员须经专业安全技术教育。 2、旋紧气帽轻装轻卸,严禁磕碰。 3、夏季运输要采取防爆防晒措施。 4、运输车上严禁烟火。 二、储存 1、储存气瓶必须符合安全技术和工业卫生的要求。 2、旋紧瓶帽,入库前要验收。 3、在夏季随时注意室温,必要时设法降温。 4、气瓶内温度最低不得低于5℃,注意加温时不得采取明火取暖。 三、使用 1、禁止敲击碰撞。 2、气阀冻结时不得用火烤。 3、夏季防止暴晒。 4、气瓶不得靠近热源,距离明火不得小于10米。 5、使用时,与乙炔气瓶的间隔应在3米以外。 6、瓶内气体不得用尽,必须保留0.05Mpa以上的剩余压力。 7、在接触气瓶时应仔细检查所用工具、手套及双手有无油脂,必须保证 在无脂情况下操作。

佳木斯中心医院器械科 制氧机房安全管理制度 1、非本岗位工作人员严禁入内。 2、本制氧装置产品气为氧气,具有强助燃性,机房内以及机房周围10 米以内禁止放置易燃、易爆物品。 3、机房内严禁动火,禁止吸烟。 4、机房内外应放置足够的消防灭火器材。 5、本装置有压力容器组成,应定期检查系统中的安全阀。 6、应经常对制氧装置管道及连接部分进行检漏气,不得有漏气现象。 7、制氧装置工作时,压缩机的某些部位温度较高,请不要触摸,以免烫 伤。 8、对制氧装置进行维修时,必须切断主电源,并确保系统无压力后方可 进行。 9、机房内应有足量的新鲜空气送入,环境温度宜小于35℃,环境湿度 宜小于80%。 10、有关人员应详细阅读空压机、冷干机、制氧逐级安装使用说明书。 佳木斯中心医院器械科

乙炔、氧气瓶安全管理制度

乙炔、氧气瓶安全管理制度 一、目的为规范氧气、乙炔的储存及使用管理,防止火灾、爆炸事故发生,尽量减少事故造成的损失和对环境造成的影响,确保员工人身安全,特制定本制度。 二、适用范围适用于氧气、乙炔储存及使用全过程的管理。 三、职责 (一)生产部门负责氧气、乙炔瓶的储存、维护管理,使用过程的监督、检查。 (二)生产部门机修人员负责氧气、乙炔瓶减压仪表的检验、校准和日常维护。 四、乙炔瓶、氧气瓶的贮存 (一)各种气瓶都要各设存放点单独存放,不准和其它物品合用一库。 (二)存放点的位置应远离明火与热源,且不可设在高压线下。 (三)存放点周围 15m 内,不得存放易燃易爆物品,不准存放油脂、腐蚀性、放射性物质。 (四)存放点有良好的通道,便于车辆出入装卸。 (五)存放点内外应有良好的通风与照明,室内温度控制在40℃以下,照明要选用防爆灯具。 (六)存放点应设醒目的“严禁烟火”的标志牌,消防设施要齐全有效。 (七)存放处建筑应选用一、二级耐火建筑,库房屋顶应选用轻质非燃烧材料。 (八)存放点应指定人员管理,严格执行发放监管制度,保证发放气瓶瓶帽、防震圈等安全构件完好,并控制发放数量。 (九)未经使用的实瓶和用后返回仓库的空瓶应分开存放,排列整齐以防混乱。 (十)储存气瓶应旋紧瓶帽,戴好防震圈。 (十一)气瓶的漆色应保持完好,不得任意涂改。 (十二)严禁在库内扭动气门、试气、查压,如需进行要移出库外,并避开瓶阀口进行。 (十三)报废的气瓶或超过检验周期的气瓶应单独放置,严禁继续使用或挪作它

用。 五、乙炔瓶、氧气瓶的厂内运输 (一)气瓶在运输时,要将气瓶稳妥固定,轻装轻卸,严禁抛、滚、滑、碰。避免剧烈的震动和碰撞,特别是冬季瓶体金属韧性下降时,更应格外注意。 (二)气瓶应装有瓶帽,防止碰坏瓶阀。搬运气瓶时,不准肩扛、背负、拖拉或脚踏。 (三)夏季运输,长时间暴露在强烈阳光下,气瓶要加覆盖防止曝晒。 (四)禁止用起重设备吊装、搬运运气瓶。 (五)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否附有油类等。 (六)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相碰撞、损坏和爆炸。 (七)用车辆运输时,车上禁止烟火。 (八)严禁氧气、乙炔瓶混装运输和同其它易燃物品同车运输。 六、乙炔瓶、氧气瓶使用 (一)乙炔瓶安全操作规程 1. 乙炔瓶要安装防震橡皮垫圈,要轻抬轻放,严禁发生震动、碰撞冲击,禁止从高处滚落滑下。 2. 乙炔瓶表面温度不超过30℃--40 ℃,夏天运输和使用乙炔瓶时,要加覆盖,不准阳光暴晒 3. 乙炔瓶要远离高温,隔离明火,熔解金属飞溅物和易燃物质等,作业时乙炔瓶与作业点氧气瓶三者距离分别在 10 米以上。 4. 瓶内气体不能全部用尽,应留有余气(压力 0.1--0.3MPa)关紧截门,防止漏气,使瓶内气压保持正压,防止丙酮外溢或空气进入瓶内。 5. 气瓶使用时首先要做外部检查,检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器等是否良好,如发现漏气滑扣、表针不正常时,应及时找有关部门维修,严禁随便处理。检查漏气时,用肥皂水,严禁使用明火。

气瓶室安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A43753 气瓶室安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气瓶室安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 本制度规定了气瓶室安全使用管理制度,并要求严格执行,认真做好压力气瓶的安全管理工作 一、气瓶要严格按规定送检,严禁使用超期气瓶。 二、易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置。易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在规范的、安全的柜中;各种压力气瓶竖直放置时,应采取用架子和套环固定,并做好区域或标牌标识。 三、各种压力气瓶应避免曝晒和靠近热源,可燃、易燃压力气瓶离明火距离不得小于10米;严禁敲击和碰撞压力气瓶,开气时应先开钢瓶后慢慢开启

液氧、液氮、液氩贮槽安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 液氧、液氮、液氩贮槽安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9305-88 液氧、液氮、液氩贮槽安全操作规 程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、使用前的准备工作 1. 气密性试验:贮槽完成安装,或者内筒恢复常温后,在充入低温液体前应进行系统气密性试验,试验压力为贮槽的最高工作压力,试验用气为无油干燥空气或干氮气,试验时间不得小于4小时。 2. 吹除处理:气密性试验合格后,需要干燥无油的空气对贮槽内筒系统进行吹除处理,用以去除潮湿空气,系统在用干燥空气或氮气吹除之后,还应用产品气体吹除,直到排除气体纯度打到要求为止。 3. 阀门仪表的检查:在充入低温液体前必须认真检查阀门是否处于正确的启闭状态,仪表指示是否正确否则应予以调整。 二、充液

1. 首次充液(指内筒处于热状态的充罐),其步骤如下: A. 联接充液管线; B. 对充液管路进行吹除,在V2、V3开启前,由液源排出阀向输液管内放入少量液体外,同时打开E2阀,对其管路进行吹除,以清除管道中潮湿空气和灰尘杂质;打开E1及MV阀、G阀,并启动夜面计(全开L1、L3阀关L2阀); C. 打开V2,由上部进行,此时由于内筒处于热状态,V2阀开度要小,使管路和内筒逐渐冷却至所充低温液体的温度,待E1稳定排气时,可开大V2,加快充装速度; D. 待液位计指示有液体时,打开V3,关闭V2,改上部进液为下部进液; E. 当MV阀喷出液体时,说明已充满液体应立即关闭V3,停止充液,同时打开E2,排除管路中的残余气液; F. 充罐结束,卸下充液线管。

氧气罐安全管理制度

医用氧气瓶管理制度 为规范医用氧气的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧气的供应,同时做好医用氧气的采购、验收、发放、贮存等工作,保证患者使用氧气的安全,特制订本管理制度。 一、根据《中华人民共和国药品管理法》及其有关规定,医用氧气为急救药品,由药学部负责严格按照药品的管理办法执行。氧气瓶为医院固定资产,药学部氧气房负责对我院所有氧气瓶进行建档、保管、定期检验、定期养护等安全使用、管理工作。 二、医用氧气的首次购入应留存生产厂家的资质及首次购入医用氧气的检验报告书,同时严格按照药品的首营品种的管理执行。 三、医用氧气的入库验收应严格按照药品的验收办法执行。医用氧气的质量标准符合《中华人民共和国药典》及相关规定。 四、应认真对医用氧进行验收,验明品名,生产企业,生产日期,批号,有效期,检验合格证明,氧气瓶压力(充装压力12.5Kpa/m2)等标识,并建立医用氧购进验收记录,验货人和负责人签字确认,严把医用氧的购进关。 五、医用氧作为药品本身具有一定的特殊性,其容器为压力容器,应严格按照压力容器进行检验。由生产厂家出具检验报告。 六、库存医用氧应严格划分区域,满瓶和空瓶应分开放置,并设标示以示区分。满瓶用绿色、空瓶用红色。 七、各相关科室对本科室的医用氧的安全负责,对氧气使用人员进行安全培训,正确使用氧气瓶,使用完毕应及时关闭阀门。定期检查相关科室的氧气瓶使用,标示张贴数量等情况,发现丢失,由其科室负责赔偿。 八、用氧科室,根据情况给予一定数量的氧气瓶基数,护士长做好用氧计划报于氧气房,用空氧瓶向药学部换取医用氧气瓶。 九、氧气瓶存放的地点,严禁烟火,禁止易燃易爆,油类等危险物品入内或混放。专人负责管理,做好安全防火防爆工作,备有灭火器材。氧气瓶阀门开关必须勤查,关闭好,不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。 十、氧气瓶贮藏,使用,搬运,存放严禁撞击,以免发生爆炸。氧气瓶在贮存使用时必须直立放置,严禁卧放使用。 十一、氧气瓶只准在医院各病区内、急救车辆上使用,任何人不得以任何形式索取、私自外借、换(充)装氧气瓶行为,违者按私自收费处理。确需借用氧气瓶到院外使用的,需经分管院领导、科主任签字同意

相关文档