文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案一
塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案

一.工程概况:

金领广场主体采用框架—剪力墙结构,地下一层,地上十八层,最大高度约为60.8米。工程分A、B、C、D四区及裙

房部分。拟采用2台QTZ5012型塔式起重机,两台塔吊高度

错开3米,安装位置详平面布置图。

本方案依据《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》编制,有关荷载抄自《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》

P62第17.2条。

二.塔吊基础受力图:

N1:础所受垂直力

N2:基础所受水平力

、M2:基础所受倾翻力矩N2 M3:基础所受扭矩

三、桩基础布置图及承台要求:

根据工程地质勘探报告,场地内淤泥层较厚且埋深较浅,工程受

力性能不好。塔吊基础决定采用桩基承重以满足荷载要求。

桩基础布置如下:

1600(3200)

1600

(3200)

()内数字为东侧塔吊基础尺寸;()外数字为西侧塔吊基础尺寸;

基础承台尺寸要求:

根据现场实际情况,结合厂家要求,塔吊基础采用固定式整体基

础,基础尺寸选择如下:东侧塔吊基础尺寸为5 .6米X5.6米X1.4米,西侧塔吊基础尺寸为4.5米X4.5米X1.4米。

根据荷载最不利原则,选择西侧塔吊基础进行各项验算。基础混

凝土等级为C35,采用二级钢,fcm=19N/mm2,ft=1.65N/mm2, fy=310N/mm2。

基础平面受力图如下:(计算模型)

M1=1796KN.M

N2=73.5KN N1=513KN

1400

R=1000X2KN

T=840X2KN T=840X2KN

1600

其中:R为管桩提供的抗压强度;T为管桩提供的抗拔强度,G 为承台钢筋混凝土自重;G=4.5X4.5X1.4X25=708KN。所有强度由压桩记录和静载试验所得,由于承台基础为4桩对称布置,每边两根,所以乘2。

1、基础抗压承载力验算:

由∑B=0,求得A点处

[R]=(M1+G*0.8+N1*0.8+N2*1.4)/1.6

=(1796+566.4+410.4+102.9)/1.6

=1797.3KN

2、基础抗倾覆承载力验算:

由∑A=0,得

[T]*1.6+G*0.8+N1*0.8=M1+N2*1.4

求得B点处

[T]=(M1+N2*1.4—G*0.8—N1*0.8)/1.6

=(1796+102.9—566.4—410.4)/1.6

[T]=576.3KN

3、承台受力配筋验算:

由于承台下有桩基受压,根据受力考虑可以按弯曲受压梁计算,桩基两点剪支。且混凝土强度为C35,根据规范要求配筋按最小配筋率0.15%进行验算。

As=4500*1400*0.0015=9450mm2。选配Ф20@100,

得,A s’=14130mm2>As=9450mm2

承台所受最大弯距Mmax=M1+N1*1.6/4+N2*1.4+G*1.6/4

=1796+205.2+102.9+283.2

=2387.3KN.M

所以,[As]=Mmax/(0.9*H。*fy)

=2387.3*10xE6/(0.9*1350*310)

=6338.24mm2<14130mm2

按最小配筋率配筋,Ф20@100,A s’=14130mm2 安全!

由承台受力性质决定,Ф20钢筋布置为双层双向间距100,具体布置详见附图。

4、承台抗冲切验算:

冲切破坏模型图如下

由公式:Pmax=(N+G)/A+M/W

=(513+708)/4.04+1796*6/4.5*4.5*4.5

=302.2+118.3

=420.5KN

由公式:Vl=Pmax*A=420.5*4.04=1698.82KN

由公式:Vu=0.6ft(b+H。)H。=0.6*1.65*1000*(1.6+1.35)*1.35 =3942.7KN>Vl=1698.82KN 安全!!!

5、塔吊附着架的安装和预埋件的设置及连接详《QTZ5012型塔式起重机安装使用说明书》—P42要求,不对机械进行验算。

6、PHC管桩与承台的连接详图如下:(根据管桩抗拔试验所得)。

7、承台钢筋布置图:

···········Ф20@100 1400 ···········

4500(5600)

说明:1.垫层厚度100, C15混凝土;

2.保护层厚度50;

3.基础混凝土强度C35;

四、塔吊基础施工质量要求:

1.预应力管桩与承台的连接要牢固,桩芯填充采用C40微膨胀混凝土。

2.基础钢筋绑扎完毕后,应自检,经质检员隐蔽验收后,方可浇筑基础混凝土。

3.塔吊基础予填件应准确,平整度满足规范要求。

4.混凝土浇筑完后,应进行养护七天,待强度达到100%时,方可进行塔吊安装。

组合式塔吊基础方案编制要点201209.

组合式塔吊基础专项施工方案编制要点解析 2012年9月 洪昌华 浙江国泰建设集团有限公司 hongchh@https://www.wendangku.net/doc/4b13097304.html,

目录 一、塔吊基础的类型 二、组合式塔吊基础的形式和优缺点 三、《组合式塔吊基础专项施工方案》 编制目录要求 四、方案要点解析 五、塔吊基础计算要点 六、格构柱倾斜、扭转的处理原则

钱江新城 1人死亡 2010年6月 临安 5人死亡 2011年4月 杭州城西 1人死亡 2011年12月 滨江 2012年5月

一、塔吊基础的类型 1、板式基础(承台) 2、十字交叉梁基础 3、桩承台基础 4、组合式塔吊基础不建议用管桩。较少采用。 根据杭建监总[2010]33号文件《关于加强建筑起重机械租赁、安装拆卸和使用安全管理的若干意见》规定,“采用逆作法施工的塔机基础专项方案(包括钢格构柱设计、计算、制作与施工)和设置在深基坑旁的塔机基础专项方案应当由施工总承包单位组织召开专家论证会”。

二、组合式塔吊基础的形式和优缺点 组合式塔吊基础的形式: 由灌注桩+格构式型钢柱或钢管柱+混凝土承台或型钢平台组合而成。 “格构式”、“逆作法”、“组合式”三种叫法的不同。

优点: 缺点: 1、基础费用稍高。 2、施工要求较高。 焊接质量、格构柱垂直度、平面度(4根格构柱之间的方正), 地下室楼板留洞口、止水片、挖土要求、监测要求 塔吊可以提早安装,挖土期间就能投入使用。 避免将塔吊布置在基坑边,避免塔吊附墙杆超长。 塔吊可以布置在基坑中央,可最大限度地利用塔吊覆盖范围。 选用混凝土承台还是型钢平台? 组合式塔吊基础的优缺点

管桩-塔吊基础施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (1) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (3) 2. 基础尺寸确定 (3) 3、基础设计主要参数 (4) 4、单桩允许承载力特征值计算 (4) 单桩竖向承载力特征值计算 (4) 单桩抗拔力特征值计算 (5) 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (5) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (6) 6、承台配筋计算 (7) 7、基础弯矩计算 (7) 8、基础配筋 (8) 七、塔吊基础定位图 (9)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司设计,监理单位:广东远顺建设监理有限公司;a勘察单位:核工业赣州工程勘察院,基建手续完整,图纸齐全,符合建设程序。 工程地质条件 1、根据地质钻探资料,本工程采用预应力管桩基础。 2、基础(或桩端)持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端承载力特征值q =4000KPa. 3、在基坑开挖前及施工过程中应进行人工降低地下水位,将地下水位降至基底以下。开挖基坑时应注意 该区域主要为残丘剥蚀地貌,上部主要分布1、人工填土、2、冲积土、3、强风化泥质粉砂岩为持力层。

塔吊基础设计方案

塔吊基础 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、塔吊位置的选择 三、塔吊基础的设计 (一)塔吊力学参数 (二)桩基承载力计算 (三)承台配筋及强度抗剪验算 四、塔吊基础沉降观测 五、塔吊安拆方案及群塔管理方案

塔吊基础专项方案 一、工程概况: 丁桥大型居住区 R21-29 地块经济适用房Ⅱ标段工程位于浙江省杭州市丁桥勤丰路与华丰路交叉口的西北侧,总用地面积 33066 ㎡,由 6#、7#、8#、10#、11#、12|#共 6 幢楼组成,均为 14-15 层高层建筑(6#、7#、8#为 14 层,其它为15 层),其中 7#、8#、11#、12#楼下为连体部分人防地下室;6#、10#为单独一层地下室;本标段合计建筑面积为 65433 平方米,其中地下建筑面积 13149 平方米。 为配合工程建造施工,垂直运输的需要,采用 4 台塔吊配合。塔吊的工作半径均为 50 米,采用浙江省虎霸建筑机械厂的 QTZ63 塔吊,塔吊搭设高度约为47 米,要求相邻塔吊搭设时高度要错开 1~2 节塔身。 塔吊承台基础尺寸为5×5×1.3,桩间距为 4m,砼等级为 C35,塔吊承台配筋及预埋件详见附图,配筋为Ф20@200,上下双层,双向配筋,要求锚桩 100mm,承台标高、有效桩长见每台塔吊计算书。塔吊基础节上采用Φ16圆钢 与基础底板钢筋焊接作为避雷接地。

二、塔吊位置的选择: (1)1#塔吊布置在 8#楼边上,具体见附图 (2)2#塔吊布置在 11#楼边上,具体见附图 (3)3#塔吊布置在 10#楼边上,具体见附图 (4)4#塔吊布置在 16#楼边上,具体见附图 三、塔吊基础的设计: 有三台塔吊均布置在地下室内,须穿地下室底板,有一台塔吊布置在自然地坪上。 根据现场桩基作业情况,塔吊桩采用 PC-A 型 400(75)预应力管桩。 所有塔吊的基础采用桩+承台型式,由 ZYJ600H 桩机架静压沉桩,送桩到设计标高。 塔吊生产厂:浙江省虎霸建筑机械厂,塔吊型号 QTZ63。 (一)塔吊力学参数: 2

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

7525塔吊基础方案

编制: 审核: 批准: 二0一三年五月二十三日

方案目录 第一节、工程概况 0 1、工程介绍 0 2、编制依据 (1) 第二节、TC7525-16D塔吊基础设计及计算 (1) 一、塔机属性 (1) 二、塔机荷载 (2) 三、桩顶作用效应计算 (4) 四、桩承载力验算 (6) 五、承台计算 (7) 六、配筋示意图 (9)

第一节、工程概况 1、工程介绍 钢结构主体采用钢框架结构,地上七层,地下一层。其中一层、二层平面尺寸为48mx93m,三层以上平面尺寸为椭圆形。主要柱网为(9m+8mx4+11m+8mx4+9m)x(9mx2+10m+9mx2)。一层层高6m,二层层高6.2m,三层层高5.8m,四、五、六层层高4.8m,七层层高变化,最高处层高5m,建筑物总高度38.000m。 框架钢梁采用焊接或热轧H型钢,框架钢柱采用焊接箱形钢柱及方钢管混凝土柱。楼板、屋面板采用现浇混凝土楼板。占地面积3875平方米,总建筑面积为17797平方米,其中地下占4390平方米。其功能包括:公务机联检、贵宾休息室,客房及办公室、多功能厅等功能;地上及半地下共6层(局部7层),高38.0米。其三维模型如下: 塔机选型:一台中联TC7525,塔吊自由高度为51米,回转半径75米,最大起重量16吨,最大幅度时起重量2.5吨。能够满足施工要求。塔吊布置图如下:

2、编制依据 (1)设计蓝图 (2)《TC7525型塔式起重机安装使用说明书》 (3)《塔机塔式起重机安全规程GB5144-94》 (4)《起重设备安装施工及验收规范GB50278-98》 第二节、TC7525-16D塔吊基础设计及计算 基地工程;属于属属构属构;地上1属;地下7属;建筑高度:38m;属准属属高:4.8m ;属建筑面属:4390平方米;本属算属主要依据施工属属及以下属范及属考文属属制: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 塔机型号TC7525-16D 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)51.3

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础设计方案

一、工程概况 1.1工程简况 1.1.1工程名称:锦绣新天地花园2-4座、34-35座、1#-5#商铺、17#商铺及一期地下车库 1.1.2建设单位:广州华新置业有限公司 1.1.3设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 1.1.4监理单位:广州市百业建设顾问有限公司 1.1.5施工单位:湛江市建筑工程集团公司 1.1.6工程地址:新塘工业加工区东华工业村 1.1.7建筑规模: ⑴主要经济技术指标 ⑵首期单体面积一览表

1.1.8结构类型: 基础为预应力高强砼管桩和深墩基础,主体结构为框架剪力墙带全地下室车库。 1.2塔吊选型 本工程选用塔吊:JL5613,资料如下: JL5613塔吊的底座外围尺寸为1510?1510,塔吊产生最大重力为 G= 540kN, 1 最大起重弯距为M=1720kN·m,最大水平力P=80 kN; 4#塔吊桩基础设计采用先张高强度预应力砼管桩(5根Φ400mm的桩,管桩壁厚95mm,混凝土强度为C80),单桩承载力为700kN,桩长9~14m,桩端以强风化砂砾岩为持力层入岩≥1.5m,或以中风化泥灰岩表面作持力层(可不入岩)。管桩总桩数5根,采用二节接桩,基础采用群桩上承台。承台砼强度等级为C35。 1.3塔吊布设及数量 根据首期建筑物布局,结合进度要求,塔吊设置7台,其位置及编号见附图“施工总平面布置图”。 二、塔吊基础设计

2.1塔吊基础计算 塔吊基础平面布置见附图“塔吊基础平面及配筋图”,初选承台尺寸5m ×5m ,暂取承台高度1.4m ,管桩伸入承台100mm ,钢筋保护层取50mm ,承台有效高度为: 0h =1.4-0.1-0.05=1.25m 承台自重2G =25×(1.4×5×5)=875kN 桩顶平均竖向力设计值为: G = n G G 2 1+×1.25 =(540+875)/5×1.25=283kN 2.2桩受力计算 桩受力与桩到承台中心距离 m ax x 以及参与作用的桩的个数有关。 根据《建筑施工手册》以及《广东土木与建筑》所列方法,可知: max N =G + ∑?2 max i x x M +L h P 2? =283+1720×1.25×2.1/ ( 4?2.12)+80×1.4/(2×4.2) =552.3 kN 0 桩的单桩承载力满足要求。 2.3承台验算 塔吊基础验算尺寸见附图“塔吊基础计算尺寸图”。 2.3.1柱边冲切 ox λ= 0h a x =1/1.25=0.8

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊设计

塔吊说明 导读:与客户共同制定详细的用户需求说明书,包括宣传及技术样本、产品使用说明书,5使用说明编辑小高层100米以下,塔吊(towercrane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重 一、塔吊(tower crane)尖 塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。 二、发展编辑 从塔吊行业的发展来看,行业与国家经济、建筑/房地产高度相关,因此,从国家经塔吊(2张)济走势以及房地产行业发展趋势看塔吊行业发展具有一定科学意义。2010年,中国经济延续了2009年以来的回升向好态势,为各个行业发展奠定了良好的基础,房地产行业随之迅速回升,塔吊行业也有明显上升,根据中国工程机械协会统计,2010年塔吊销量突破4万台。2011年受房地产调控、动车事故、日本地震等影响,塔吊市场规模扩张速度有所放慢,但仍保持10%以上的增速。进入21世纪,中国塔吊行业整体格局也发生了很大的变化。不断有新的企业进入塔吊行业,据估计,目前中国的塔吊生产企业已有400多家(其

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊结构模型的设计与制作

塔吊结构模型的设计与制作 摘要:本文中的塔吊结构模型是浙江大学第九届大学生结构设计竞赛的参赛作品。文中详尽地论述了该塔吊结构模型的设计制作要求,实际的设计和制作的全过程。最后,文中还以一些合理的假设为前提,根据相关理论知识估计了模型的承载能力。本文对于一些其他的结构模型设计制作过程也有一定的参考价值。关键字:塔吊模型;设计;制作;支撑柱;横梁;杆件;牛皮纸;载荷 1.背景 塔吊在现代的社会生产中有着广泛的应用,它实现了笨重货物较大的水平和垂直位移,而且可重复性强,效率高,对社会经济的发展起到了很好的促进作用。塔吊其实在现实生活中随处可见,尤其在建筑施工基地和大型的装载、卸载基地,它可谓是必备的工业设备,是基地整个物料调运的核心装置。所以一个塔吊的结构的承载能力、安全性以及运动的灵敏性就显得非常重要。 本文所阐述的塔吊结构模型是以“浙江大学第九届大学生结构设计竞赛”这一赛事为依托,由本人协同刘晓杰、汪荣荣两位同学,共同设计并制作完成的。 2.模型设计制作要求 此模型的设计制作要求即为“浙江大学第九届大学生结构设计竞赛”提交的参赛作品的一些要求,现整理归纳成如下几点: 1、模型制作材料为牛皮纸、卡发丝线、白胶,固定模型的底板为木工板。材料统一由组委会提供和购买,不得使用非组委会提供的其它任何材料。 2、模型结构形式和总高度不限,模型的主要受力构件应合理布置,整体结构应体现“新颖、轻巧、美观、实用”的原则。 3、模型悬臂上分别设置3个作用点A、B、C,其中配重作用点A距模型底板中心线xx 轴水平距离为250±5 mm,距模型底板上表面高度为1000±5 mm,并要求设置竖向力的拉线环1个;加载作用点B、C分别距模型底板中心线xx轴水平距离为600±5 mm、900±5 mm,距模型底板上表面高度为1000±5 mm,要求在B、C点设置可以施加竖向力的拉线环各1个,并过C点垂直于BC连线上设置可以施加前后水平力的拉线环各1个,详见图1。 4、在B点一侧的模型固定边界以外、BC连线以下必须保持净空,详见图1。 5、固定模型的底板尺寸为400 mm×400 mm。模型制作材料固定在底板的范围不得超出250 mm×250 mm,详见图2。 6、模型作用点的拉线环须满足承载要求,拉线环受力拉直后离作用点的距离为50 mm。

管桩-塔吊基础施工方案

第一章编制说明及依据 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (2) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (4) 2. 基础尺寸确定 (4) 3、基础设计主要参数 (5) 4、单桩允许承载力特征值计算 (6) 3.1 单桩竖向承载力特征值计算 (6) 3.2单桩抗拔力特征值计算 (6) 3.3 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (7) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (8) 6、承台配筋计算 (9) 7、基础弯矩计算 (9) 8、基础配筋 (9) 七、塔吊基础定位图 (9) 惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为14457.2m2,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司惠州市海燕建筑工程有限公司00

不打桩塔吊基础方案

塔吊基础方案 一工程概况: 工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块) 监理单位:建科监理咨询 施工单位:建筑工程集团 建设单位:工业园区娄葑建发房地产 本工程位于工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米 二塔机的选择 按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米, 三塔机安装依据: GB5144-94 塔机安装规程 GB/9642-1999 塔机技术条件 GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》 安装现场的实际情况 四塔吊基础计算 根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一: 由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。 五塔吊基础计算 QTZ-40-1,自重F1=287.83KN(包括压重),最大荷载F2=46.6KN,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35 1地基承载力验算 本工程塔吊基础位于地表以下 4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为 2.20MPa,最小值为0.32MPa

Ps=1.227qc-60,取qc的最小值0.32,混凝土自重取25KN、 V为基础混凝土体积地基承载力最小值为:fak=0.074Ps+29.1=417.3ka,基础自重M=V×2.5×9.8=[1×1.2×5×2+0.4×5×5-1.2×1.2×1]×2.5×9.8=503.72KN 故:需最大基础承台面积S=F1/417.3=287.83+572.72/417.3=2.1㎡ 本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢 As=287.83×103/210=1370.6㎜2选用16根M30地脚螺栓 As=16×3.14×302=45216㎜2>>As满足要求 3承载计算 验算承台斜截面极限承载力 b×h=1.2×1.4 v=?fcb0h0=0.0606×14.3×1400×1200=1351.9KN r0v=1.2×287.83/4<<1351.9KN 满足要求 六塔吊基础的施工工艺 挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注 七塔吊基础尺寸及结构见附图

塔吊结构模型设计方案

塔吊结构模型设计理论方案参赛学院: 参赛队名: 参赛组员: 参赛组长: 二○一四年十二月十四日

目录 目录 (2) 1.设计说明书 (3) 1.1方案构思 (3) 1.2结构选型 (3) 2.材料性能与制作经验 (4) 2.1 材料力学性能指标 (4) 2.2 制作经验 (4) 3.计算书 (5) 3.1 计算模型整体效果图 (5) 3.2 结构计算假定和各个单元物理参数 (5) 计算假定 (5) 3.3 构件截面尺寸 (6) 3. 3 结构计算简 (6) 4. 结语 (10)

1.设计说明书 本塔吊以纸和线为材料,充分利用线的弹性作用。而现代结构讲究结构与建筑美学相适应,在满足结构功能的同时体现建筑美,同时也传递一种精神,一种理念。这是本作品设计的源泉,打破传统塔吊的结构型式,具有极强的视觉冲击与震撼,体现了力与美的完美结合。以创新为支点,撑起未来的希望。 1.1方案构思 形象是结构内在品质物化的外在形态,是表现结构内涵和个性的形式和语言系统。为使我们的结构能给人留下特别的印象,考虑从各种技术手段上来表现结构形象。 我们的结构采用上面一个三三角形,作为一个支撑单元,撑起整体。塔身共有4根主承重杆件,塔顶有3根主选柱子作为首要支撑,整个结构外观简洁、新颖,赋予塔吊以生气。 1.2结构选型 初步设计时仔细的考虑了传统结构形式和材料用量,得出初步的方案采用以竖杆为主要承重杆件承受竖向荷载,辅以截面较小的斜向和水平支撑来承受水平荷载。 整体是一个近似实体塔吊的结构,本着大赛的宗旨,创新,我们将塔吊的吊臂结构制作成两部分,一个支点撑起整个吊臂,两个部分相互承载,将杆件的能力发挥的最大,主杆件连接多用三角形,三角形稳定,连接时保证a、b、c 三点在一条直线,防止加载时偏心。拉力大的地方用纸带。我们的连接点都是刚结点,超静定模型比较稳固。下面支座主杆件之间用撑杆件连接,整体连接有几个优点: (1)杆作为支撑杆可以有效增加结构抗扭刚度,减小结构水平位移。

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下:

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

结构模型设计方案示例

湖南省“路桥杯”大学生结构模型创作竞赛 中南大学 参赛设计方案说明书 作品名称剑桥 学校名称中南大学 学生姓名专业班级 学生姓名专业班级 学生姓名专业班级 指导教师 联系电话 二○○六年七月十四日

目录 摘要 (2) 1 设计说明书 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 方案简介 (3) 1.3 结构模型及方案特点 (4) 1.4 应用前景 (5) 1.5 施工流程: (5) 1.6 施工要点: (5) 2 结构方案图 (6) 2.1结构效果图 (6) 2.2结构俯视图 (6) 3 设计计算书 (7) 3.1结构计算模型 (7) 3.2结构强度计算 (8) 3.2.1 拱肋强度计算 (8) 3.2.2 拉杆强度计算 (9) 3.3 结构稳定分析 (9) 参考文献 (10)

摘要 本文根据湖南省“路桥杯”土木建筑类大学生结构模型创作竞赛规程和使用材料的特点要求,结合现代桥梁结构的特点,借鉴细杆拱桥结构设计概念构思了本结构模型。 在造型上,空间上主要采用三角形、梯形等几何元素,注重结构的整体性。 在结构设计方面,充分根据木材的力学性能,主要受力构件采用格构式组合构件,利用斜向支撑增加结构空间作用,提高抗侧能力。并通过采用ANSYS有限元软件的空间分析,根据构件的受力情况沿杆件变化,采用了变截面的杆件,充分的利用材料,经过ANSYS 的计算表明,结构在设计荷载作用下,均能满足强度、刚度、稳定性要求。 关键词:结构模型、设计大赛、模型制作

1 设计说明书 1.1 概述 对于结构模型,稳定性起着控制作用,包括整体稳定性和局部稳定性,选择合理有效的结构受力体系对结构模型设计有着重要意义。 模型设计中,主要应考虑充分利用木材薄片受力性能特点。就本次竞赛而言,关键在于充分利用木材薄片受拉性能好,受压则需要组合成柱的特点,选择优化的结构模型,使结构模型能够接近竞赛规定的最大加载荷载,同时尽可能降低结构的自身重量。 本结构模型根据以上思想,进行结构的构思与设计。 1.2 方案简介 本结构整体外型为一个上承式桁架。其造型融入三角形和梯形等美学元素,整体造型简单、受力形式较好,符合本次竞赛的设计理念。 结构根据竞赛规程的要求,确定合理跨度和高度以后,以四根斜杆为主要受力构件向下传力,顶部做成一个加载平台。根据各个面内的抗弯刚度要求,灵活选用杆的形式,通过计算得出合理拱轴线的位置,合理布置杆拱的空间角度;再合理布置支撑杆件,用于抵抗荷载传来的水平力分力并减小侧移;并通过ANSYS软件模拟多种荷载情况下的破坏情况,找出结构构件的薄弱环节进行局部加强,使得结构的破坏向强度破坏靠近,从而使本结构模型具有足够的承

4根管桩的塔吊基础方案

1、编制依据: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 《简明钢筋混凝土结构计算手册》; 《地基及基础》; XX设计图纸; XX岩土工程勘查报告 Q6015塔式起重机使用说明书。 2、塔机设计 根据施工现场场地条件及周边环境情况,本工程选用1台Q6015型自升塔式起重机。独立式塔身最大自由高度53m,最大吊运高度为45米,最大起重量为8t,塔身尺寸为1.60m×1.60m,臂长60m。 深圳机场国际候机楼岩土工程勘查报告宝安GD0703(3-4号孔) 序号地层名称 厚度 (m) 桩侧阻力标准值 q s i a(kPa) 岩层桩端极限 阻力标准值q p a (kPa) 1 人工填土 3.9 10 2 淤泥 3.8 6 3 砂质粘性土11.9 40 1800 4 全风化花岗 片麻岩 5 350 4000 5 强风化花岗 片麻岩 1 700 5000

I 、 塔吊基础受力情况 荷载工况 基础荷载 P (kN ) M (kN.m ) P 1 P 2 M Mk 工作状态 695 29 1699 305 非工作状 态 575 79 2289 M k 塔吊基础受力示意图 P2 M P1 P 1----基础顶面所受垂直力P 2----基础顶面所受水平力M ----基础所受倾翻力矩M k ----基础所受扭矩 II 、基础设计主要参数 因场地内地质条件限制,地基承载力无法满足60m 塔吊所需的地基承载要求,故选择施工4根预应力管桩基础做为塔吊承载的基础。 基础桩:4Ф500*125预应力管桩, 桩顶标高-2.30m ,桩长约为25.7m ,桩端入强风化1m 。 承台尺寸:平面4×4m ,厚度h=1.50m ,桩与承台 中心距离为1.20m ;承台混凝土等级:C35。 承台面标高:-0.90m (±0.000标高为4.35m )。

塔吊基础设计方案一

塔吊基础设计方案 一.工程概况: 金领广场主体采用框架—剪力墙结构,地下一层,地上十八层,最大高度约为60.8米。工程分A、B、C、D四区及裙 房部分。拟采用2台QTZ5012型塔式起重机,两台塔吊高度 错开3米,安装位置详平面布置图。 本方案依据《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》编制,有关荷载抄自《QTZ5012塔式起重机安装使用说明书》 P62第17.2条。 二.塔吊基础受力图: N1:础所受垂直力 N2:基础所受水平力 、M2:基础所受倾翻力矩N2 M3:基础所受扭矩

三、桩基础布置图及承台要求: 根据工程地质勘探报告,场地内淤泥层较厚且埋深较浅,工程受 力性能不好。塔吊基础决定采用桩基承重以满足荷载要求。 桩基础布置如下: 1600(3200) 1600 (3200) ()内数字为东侧塔吊基础尺寸;()外数字为西侧塔吊基础尺寸; 基础承台尺寸要求: 根据现场实际情况,结合厂家要求,塔吊基础采用固定式整体基 础,基础尺寸选择如下:东侧塔吊基础尺寸为5 .6米X5.6米X1.4米,西侧塔吊基础尺寸为4.5米X4.5米X1.4米。 根据荷载最不利原则,选择西侧塔吊基础进行各项验算。基础混 凝土等级为C35,采用二级钢,fcm=19N/mm2,ft=1.65N/mm2, fy=310N/mm2。 基础平面受力图如下:(计算模型)

M1=1796KN.M N2=73.5KN N1=513KN 1400 R=1000X2KN T=840X2KN T=840X2KN 1600 其中:R为管桩提供的抗压强度;T为管桩提供的抗拔强度,G 为承台钢筋混凝土自重;G=4.5X4.5X1.4X25=708KN。所有强度由压桩记录和静载试验所得,由于承台基础为4桩对称布置,每边两根,所以乘2。 1、基础抗压承载力验算: 由∑B=0,求得A点处 [R]=(M1+G*0.8+N1*0.8+N2*1.4)/1.6 =(1796+566.4+410.4+102.9)/1.6 =1797.3KN

相关文档