节段箱梁(胶接)施工方法及工艺

1.节段箱梁预制方法及工艺

本标段节段箱梁采用长线法预制工艺。

节段箱梁长线预制,是根据桥梁底缘的曲线,设置固定模式的台座,并按照桥梁设计的线形,匹配浇筑每个节段,自然完成整跨主梁。在节段块混凝土浇筑完成后,在制梁台座上检验预制箱梁的线形,然后吊至指定存梁区域。

节段箱梁预制场布置见第一章大型临时设施实施方案。

节段箱梁长线法预制工艺流程如图1:

图1节段箱梁长线法预制工艺框图

1.1节段梁钢筋施工

节段梁钢筋的施工,分为钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋骨架吊运、波纹管与预埋件定位几个步骤。

⑴钢筋加工

首先是钢筋焊接,将钢筋待焊接的部位摩擦干净后,整齐放置于操作平台上,经检验合格后开始焊接;其次钢筋的冷拉调直,利用调直机调直钢筋,具体的方法是将弯曲、成盘的钢筋放人导孔内,调直后重点检查局部位置的弯折情况;再次是按照预应力管道位置的控制要求,控制定位网的尺寸规格、强度和刚度;最后是根据设计图纸要求,对加工后的钢筋进行复核检查,同时挂牌加工完毕的钢筋,并整齐放置于各自施工部位。

⑵钢筋绑扎

钢筋绑扎作业在台座上完成,借助吊机吊装钢筋,同步定位预埋件,在吊运时,要防止钢筋骨架的变形,并协调好钢筋和预埋件之间位置。在绑扎时,利用铁丝分别将点焊钢筋骨架绑扎于顶板与底腹板之上,同时用梅花形的混凝土垫块,减少模板与钢筋之间的接触面积,以及确保预制箱梁的外观不会受到影响,其中每个梅花形混凝土垫块之前的距离,适宜控制在50cm左右。

⑶钢筋吊运

吊装前,在钢筋骨架的底模划出中线,作为纵向安装骨架位置的控制线,以及用于局部调整骨架的安装偏差;下方钢筋时,要保护好波纹管和堵头,同时在浇筑时防止混凝土进人波纹管内部,建议固定好波纹管堵头,并密实包扎波纹管接头;为避免吊装钢筋的变形,可用根据吊运需求定制吊具,按照“轻起轻落”原则进行吊装。

⑷波纹管和预埋件定位

固定好波纹管之后,用硬质尼龙楔形塞定位端模,检查堵头与端模中

间是否存在孔隙,同时利用固定螺栓拧紧波纹管和利用充气胶囊连接箱梁节段与波纹管,以起到控制波纹管移位和防止拆除模板时匹配面位置磨损。至于预埋件的定位,要求焊接固定钢筋网和钢筋骨架,其中锚端模板和定端模分别固定腹板悬拼束锚垫板、顶板悬拼束锚垫板,以及认真检查和调整人模后的定位位置。

1.2模板安装与拆除技术

作为桥梁节段箱梁预制施工的临时结构,模板是梁体规格精度、混凝土灌注质量等控制的关键性结构,其中模板的关键部位包括侧模、侧模支架、调节螺杆、对拉螺杆、固定端模、内模支架。具体的安装和拆除步骤分别如下:

⑴模板安装

模板安装程序:安装底模一安装固定端模一安装侧模一吊装底腹板钢筋一安装内模平台一吊装内模一吊装顶板钢筋一安装对拉锚杆。

底模安装,在短线台座上预制墩顶节段和在长线台座预制其他节段,为了适应梁段的长度变化要求,必须对底模的数量和整体长度进行适当调整,确保适用于线形的调节;固定端模的安装,在各个台座上配置固定端模和支撑架,其中支撑架的作用是调节端模的水平度和垂直度,固定端模与顶面线保持水平状态,在浇筑混凝土和梁端预制施工时,作为箱梁整体拼装的控制基准;

侧模安装,侧模、固定端模、匹配梁段之间位置的调节,可协调梁段长度,其中侧模连接于预制台座,安装时严格控制与侧模支架之间的接缝,同时用环氧砂浆灌满缝隙;

内模安装,主要利用螺栓连接每个模板,然后根据梁段长度的变化情况,在匹配梁段的一侧预留出平直段、调节活动块、拐角块,尤其是数量比较少的特殊梁段,要求单独设置内模。

⑵模板拆除

拆除模板时,要求控制好剪力键位置、模板几何尺寸、轴线、梁端翼缘板高低差、模板平整度、模板外形尺寸等的允许误差,其拆除程序为:拆除对拉锚杆一拆端模一拆内模一拆外模。在混凝土试块达到标准抗压强度之后,分别拆除连接螺栓、内模、侧模,其中内模的拆除要尽量靠拢千斤顶中间位置,再利用卷扬机拖走内模台车,侧模在拆除限位板和销子后,稳定下降侧模至箱梁混凝土块的4cm位置,再利用卷扬机牵引匹配节段。

⑶混凝土浇筑

混凝土浇筑时间控制在初凝时间内。

节段箱梁按底板、腹板和顶板的顺序分别浇筑,浇筑时按水平分层进行。

混凝土配合比通过设计和试验配制确定,充分考虑到施工条件与试验条件的差别,以保证配制的混凝土满足施工所需的和易性、流动性和可靠性,混凝土强度达到设计标号和满足耐久性等技术要求,施工中严格控制水泥用量,防止因混凝土水化热过高引起开裂。

浇筑混凝土时按梁的断面水平分层进行,每层浇筑厚度不超过30cm。在混凝土浇筑过程中,注意使混凝土入模均匀,避免大量集中入模。派有经验的混凝土工负责振捣,振捣采用插入式的振动器,振动棒避免碰撞模板、钢筋、预应力管道和其他预埋件,移动间距不超过其作用半径的1.5倍,与侧模保持5~10cm的间距,插入下层混凝土5~10cm左右,将所有部位均振捣密实,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡、表面呈现平坦、泛浆。

各部位混凝土浇筑方法如下:

底板混凝土浇筑:输送管道通过端模一侧将混凝土送入底板,下料时,一次数量不宜太多,并且要及时振捣,尤其边角处必须填满混凝土并振捣密实,以防浇筑腹板时冒浆。底板不需分层浇筑。

腹板混凝土浇筑:两侧腹板混凝土要同步进行,其混凝土高差不超过

0.5m,以保持模板支架受力均衡。开始时分层不宜超过20cm,以确保倒角处混凝土振捣密实,一定要保证混凝土从内倒角处翻出,并和底板混凝土衔接好。内翻的混凝土及时向前铲平,最后多余混凝土及时铲除、抹平。腹板每层混凝土浇筑厚度不得超过40cm,每层均要振捣密实,严禁漏振和过振现象,振捣器采用插入式高频振捣器。

顶板混凝土浇筑:当腹板浇筑到箱梁腋点后,要开始浇筑顶板混凝土,其浇筑顺序为先中间,后浇两侧翼缘板,但两侧翼板要同步进行。为控制桥面标高,必须按两侧模板标示高度进行混凝土浇筑,保证主梁混凝土面平整,保证梁面纵、横向坡度符合要求。在完成第二次抹面后,立即覆盖养生。

指定专人填写施工记录,包括原材料质量、混凝土坍落度、拌合时间、质量、浇筑和振捣方法、浇筑进度和浇筑过程中出现的问题及处理方法、结果。顶板表面进行二次收浆抹面,并于终凝前拉毛,及时养护,防止裂纹。

(4)混凝土养护

施工方法:箱梁内采用鼓风机降温,箱梁外保湿降温,混凝土表面采用麻袋覆盖保温保湿洒水养护,每天洒水次数视环境湿度而定,洒水以能保证混凝土表面经常处于湿润状态为准,保证混凝土质量。

1.3预制线形控制技术

结合桥梁节段箱梁设计的尺寸和线形,在腹板高程测量钉和中心轴线铝槽分别预埋6个观测点,具体分布状态如下图3所示:

(1)线形控制步骤

节段箱梁预制线形控制,需要在测定控制点的三维坐标数据之后,借助GCP几何控制软件,转换绝对坐标,然后在几何控制程序内,输人控制点和三维坐标,其中节段误差补偿、匹配梁段确认,以匹配节段的6点定位坐标和控制点三维数据作为计算依据,利用GCP几何控制软件,能够有

效调整梁段坐标位置和消除预制累积误差。

线形控制方法,分为直线桥节段预制线形控制、水平曲线桥节段预制线形控制、竖曲线桥节段预制线形控制三种,均要求利用经纬仪、水准仪和其他测量仪器,在保持位置固定的情况下,在场内的观测塔和目标塔上测量目标数据,再按照线形控制程序进行结果计算,以便准确设置方位。之外,在预制准备工作完成后,根据浇筑节段混凝土强度的要求,控制匹配阶段调离时间和做好高程测量钉纵向距离的记录。

(2)测量控制

预制梁端的测量,是线形控制的重点步骤,同时也是保证箱梁节段拼装质量的关键。测量时需要布置好测量台座,测量台座包括后视台座、制梁台座、观测台座,借助台座控制桥梁水平曲度、梁体垂直度和其他制梁所需精度,为此台座布置要保持其稳定性。在布置台座的基础上,利用经纬仪和水准仪测量箱梁节段预制尺寸平偏差,以及计算节段浇筑后的尺寸误差,预制过程的测量检查,重点针对台座的不均匀沉降和梁段的变形影响。

2.梁段的运输、吊装和调位

⑴准备工作:移动式造桥机就位后,测量两桥墩间距离、高差和曲线

各要素,支承垫石位置及高度;检查并复核桥墩的纵横向中心线;检查支承垫石上锚栓孔位置及深度;安装支座,注意因梁体内外侧受力不同对支座安装的影响;检查桁吊、运梁平车的安全使用性能;组装好移梁小车。

⑵梁段运输:梁段的移出主要利用两台5t卷扬机,以存梁场地的移梁道为滑道将梁段移到运梁平车上;或是采用大龙门吊把梁段直接放到运梁平车上。

⑶梁段组拼顺序:梁段组拼顺序是根据支架本身的构造情况和施工的快捷方便而制定的,一般每次所要拼装梁体的梁段按从导梁前向导梁后依次吊装。

⑷梁段的吊装:梁段运至造桥机尾部桁吊的下部,桁吊的下扁担梁与梁段上预埋吊环成对正,插上钢销即可起吊。

⑸梁段的初步就位:梁段初步就位是指将梁段按顺序编号布置在造桥机腹内纵梁上。放有梁段的移梁小车以支架前端的卷扬机为动力,以支架的纵梁为轨道,将梁段运至指定位置。然后将小车退出,以接运下一梁段,将梁段放在高度可调的螺旋千斤顶上,螺旋千斤顶通过扣件与纵梁扣牢,以增加其稳定性。

⑹梁段的精确就位:精确就位是指梁段纵向、横向和竖向三个方向的调位。纵向、横向和竖向利用双坐标千斤顶来调节,以线路的中心线为基准,要求各梁段两端中心线和梁体中心线重合。置于墩顶的梁段预埋支座螺栓对正支座中心线,梁段横纵向间按设计曲线和湿接缝宽度布置;竖向按二次抛物线设置反拱度。

⑺由于每一个梁段均吊在四个吊杆上,并且每个吊点都有三个自由度,这三个自由度相互制约,调整其中一个必将影响其余两个。所以梁段调位是一个反复调整,逐渐趋近的过程,故在施工中按先纵向调整→横向调整→竖向调整→纵向调整→横向调整→竖向调整的次序反复循环调整,直至满足设计及施工误差要求。

3.节段梁胶拼施工方法及工艺

节段箱梁拼装(胶接)施工步骤图见图2:(见设计图纸步骤图)

3.1节段梁吊装和试拼

为保证两梁段拼接面标高、倾斜度保持一致,减少涂胶后的梁段位置调节时间,在胶拼前,进行试拼装。试拼装时,调整待拼节段标高,将梁段拼接面靠拢,保证梁段拼接面完全匹配,检查梁段块件标高、中线和匹配面的情况,预应力孔道接头对位情况,临时预应力钢筋及张拉设备是否完善。试拼完成后将移开0.4~0.5m(以方便胶拼为准),除纵向进行平移外,梁段的标高和倾斜度不应进行调整。

3.2拌胶及涂胶

将环氧树脂在约400转/min状态下搅拌2~3min,直到颜色均匀为止,搅拌过程中尽量避免引入空气,尽量使用扁平工具拌胶,便于散热延长使用时间。使用刮刀从下向上方均匀涂刷,为加快进度,可分为几个工作面同时进行涂胶,涂胶厚度为2~3mm。混凝土凹进部分要填平,涂刷过程以及拼装后2h之内采取措施,防止雨水侵入和阳光照射。

在常温条件下,拌制完的环氧树脂宜在45min内涂刷完毕,90min内进行拼接。涂胶的混凝土表面温度不宜低于5℃,否则须采取加温措施。涂胶时应取2组试件,与梁体胶拼面同条件养护。

3.3 涂胶工艺要求

接缝面处理,在接缝面涂胶前,完全清除接缝面混凝土面上的污物、油迹、浮浆等;

检查机具设备的性能是否良好,准备安全牢固的涂胶脚手架;

准备防雨、防晒措施;

接缝面涂胶应自下而上,快速均匀进行,涂胶采用钢制刮刀或类似工具将混合后的胶涂抹于结构表面,以保证厚度均匀,涂刷密贴,对于单面施工,粘接剂涂刷3mm厚;双面施工,各涂刷2mm厚,且不出现断胶现象。

3.4 梁段拼接及临时预应力

在全截面环氧树脂涂刷完毕,安装预应力管道密封圈后,移动待拼梁段,对位进行拼接。张拉临时预应力束,使环氧树脂在不小于0.30MPa的压力下固化,挤压后的胶缝宽度宜在0.5~1.0mm,不应出现缺胶现象。挤出多余的环氧树脂及时刮除,刮除过程中尽量减少对混凝土的污染,并用检孔器清理预应力孔道,排除可能进入预应力孔道的胶体,必要时0.5h再通孔1次,确保孔道的畅通。

3.5 节段梁架设施工注意事项

节段梁吊装、运输时应特别注意保护梁端的剪力键,以免损伤;节段梁必须在混凝土抗压强度达到设计强度的70%后方可挪移、搬运。按设计要求,节段梁必须在预制场存放28d后方可进行桥位吊装,确保预制梁的施工安全。

节段梁的预制长度由实际施工误差进行调整,由于梁段高度较低,箱内施工操作空间受限,所有预应力筋的锚固均设在梁端。节段梁采用高位拼装落梁的施工方法,要求保证节段拼装的架桥机能够保证在施工荷载作用下稳定与安全。

3.6 梁段接缝处理

梁段施工接缝较多,箱梁各梁段之间的施工缝严格按规范和设计要求进行处理。

(1)所有的接缝面必须洁净,除去油污等杂质,混凝土表面应尽量平整,疏松表面层及附着的水泥应清除干净,涂胶前表面要干燥或烘干。

(2)匹配面涂环氧树脂加水泥做填料作为粘结剂,环氧树脂要根据不同温度做几组配合比。胶层要均匀,厚度控制在0.5~1.0mm为宜,以保证有多余环氧树脂从接缝中被挤出,并可利用胶层上下厚度不一调整拼装时上翘和低头现象。粘胶剂的保存、有效期、搅拌方法及时间均符合相关规定。环氧树脂涂层施工时,需要严格控制其湿度等相关指标,以确保箱梁能与

外界的隔离。

(3)胶结强度应不低于梁体混凝土强度,初步固化时间大于2h,完全

固化时间为24h,确保涂胶、加压等工序在固化前完成。胶接缝挤紧的预应力(挤压)0.20MPa,挤压在3h以内完成。(4)环氧树脂接缝在环氧树脂尚未凝固之前,要在接缝保持一个最小临时压应力,不小于0.30MPa,通过临时钢束来施加。梁段架设时必须在接缝完全闭合后才能施加预应力。

(5)涂胶人员在施工过程中应有防护措施,并做好安全防护工作。

4.箱梁预应力施工

张拉体系采用YCWB型千斤顶。预应力张拉将按预张拉、初张拉和终张拉3个阶段进行,当设计有具体规定时则按设计规定进行;预应力应采用

两端同步张拉,并要符合设计张拉顺序,预施力过程中应保持两端的伸长

量基本一致;预应力值以油压表读数为主,以预应力筋伸长量值进行校核。

4.1 预应力束的安装和保护

穿束前对孔道进行检查,孔道应畅通,无水和其他杂物。预应力束应

对号穿入孔道内,同一孔道穿束应整束穿。预应力束安装在孔道后,孔道

端部开口应密封以防止湿气进入。

任何情况下,当在安装有预应力筋的构造附近进行电焊时,对全部预

应力筋和金属件均应进行保护,防止溅上焊渣或造成其他损坏。

4.2 张拉临时预应力

在全截面环氧树脂涂刷完毕,处理好接缝面预应力孔道密封措施后,

移动待拼装段,对位进行拼接,拼接时张拉临时预应力使环氧树脂在不小

于0.3MPa的压力下固化,接缝在环氧树脂尚未凝固前,要在接缝保持一个最小临时压应力,临时预应力不得解除。挤压后的胶缝宽度宜在0.6~1.2mm,不应出现缺胶现象。临时预应力在箱梁第一批纵向预应力张拉完成后方可

拆除。

4.3 永久预应力张拉

永久预应力张拉按顺序以及相应钢束的张拉吨位进行张拉,张拉时采用双控,张拉顺序为:张拉初始应力做标记-逐级加载至设计张拉力-测伸长量-持荷5分钟-回油至零-锚固。

施工前先进行管道摩阻及锚口摩阻等试验,以便在实际钢束伸长量与计算不符时进行修正计算,以指导和控制施工。

4.4 预应力张拉注意事项

在张拉开始前,所有操作预应力设备的人员,应通过设备使用前的正式培训,以便熟练张拉操作全过程,确保张拉操作的正确性。

张拉时混凝土强度不应低于设计规定,张拉顺序应符合设计要求,在张拉预应力束过程中,应根据设计要求放松部分梁段的吊杆,直至所有钢束张拉完毕。

箱梁两侧腹板应对称张拉,其不平衡最大不超过一束。同束钢绞线应由两端对称同步张拉,千斤顶升、降压速度相近。

预应力束采用张拉力和伸长量双控,并以张拉力控制为主,以伸长值校核。实际张拉伸长量与理论伸长量之差应控制在6%范围以内。每端钢丝回缩量应控制在6mm以内。

每束钢绞线中单根钢绞线内的断丝或滑丝不得超过1丝,每个断面断丝不超过该断面钢丝总数的1%。

4.3 箱梁孔道压浆

本标段工程的预应力孔道均采用真空压浆工艺。在一跨的所有预应力束张拉完成后,孔道宜在2d内进行压浆,压浆材料为高性能无收缩防腐灌浆剂,压浆前孔道内应清除杂物及积水,压入孔道的水泥浆要饱满密实。真空压浆工艺的技术要求有:

(1)预应力孔道及孔道两端必须密封,可通过气密试验确定密封程度。

(2)抽真空时孔道内真空度(负值)控制在-0.06~-0.1MPa之间。

(3)孔道压浆的压力应≤0.7MPa,浆体注满孔道后,应在0.50~

0.60MPa压力下持压2min。

(4)孔道压浆的水灰比≤0.33。

(5)水泥浆的浆体流动度为30~50s。

(6)水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过40min。

(7)浆体的泌水性3h后应小于2%,24h之内泌水全部被浆体吸收。

(8)浆体初凝时间≥3h。

(9)浆体体积变化率<5%。

(10)浆体强度7d龄期强度>25MPa;28d龄期强度>60MPa。

(11)当气温或构件温度低于5℃时,不得进行压浆;水泥浆体温度应小于35℃。当白天气温高于35℃时,宜在夜间进行。

预应力混凝土连续箱梁施工工艺

预应力砼连续箱梁施工工艺

第一章总则 1、为了保证工程安全质量,使项目管理达到效益最大化、规范标准化施工、避免不必要的重复工作,根据所建的项目和所接触的项目,编写本工艺。 2、本工艺为预应力砼连续箱梁施工工艺,主要包括:普通挂蓝悬浇施工工艺、箱梁节段预制施工工艺和步履式吊架悬拼施工工艺。 3、本工艺的编制按照项目工程施工的顺序:先墩顶箱梁块段(即0#块段)施工,接着在箱梁0#块段桥面上拼装挂蓝悬浇箱梁块段或拼装步履式吊架悬拼箱梁预制块段,并同时进行支架现浇段施工,最后灌注合拢段砼,经体系数转换后成桥。 4、预应力箱梁连续梁悬臂灌注或悬臂拼装法施工,在公路和铁路桥梁建设中得到广泛应用和较快发展,对原胶管制孔和预应力钢丝材料等本工艺只提到,未详细规定,如果需要可查找有关国家标准。 5、本工艺编写时,荷载及有关规定遵照《公路桥涵施工技术规范》并参照《铁路桥涵施工规范》和《铁路砼及砌体工程施工及验收规范》以及其他有关国家标准、部颁标准等条款。 6、本工艺编写时尽可能吸收现代科技的发展和创新成果,但由于视野所限,仍有不少缺憾之处。在确保制梁质量的前提下,应积极开展技术革新和科学试验活动,积极引进应用先进成熟的新技术、新工艺、新设备,以缩短施工工期,提高劳动生产率和经济效益。

第二章材料 第一节模板 1、模板必须保证必要的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中的各种荷载,保证箱梁各部分形状、尺寸,符合设计要求。 2、模板分块后结构合理、装拆方便,并充分考虑模板的适应性和周转率。 3、模板可采用符合设计要求的材料制作。钢材可采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)中的标准,钢材模板的设计可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025)的有关规定执行。 4、箱梁外模应采用定型钢模或大块高强度覆膜竹胶合模板,模板表面应光洁、无变形,接缝严密不漏浆,在同一结构中并应采用同一类别的脱模剂,脱模剂不得用废机柴油,也不得使用易粘在砼上或使砼变色的油料。 5、内模宜采用木模、钢模、钢木组合模,内模定位应准确、牢固,不得有错位、上浮、涨模等情况。 6、模板的浇度。外模不应超过模板两支点距离1/400,内模不得超过模板两支点距离1/250。 7、钢模板的面板变形应不超过1.5㎜。

32m现浇简支箱梁施工方案

目录 1、编制说明................................................................... 1 ................ 1.1 编制依据.............................................................. 1 ................ 1.2 编制原则.............................................................. 1 ................ 2、主要技术标准............................................................... 1 ................ 3、工程概况................................................................... 1 ................ 3.1 工程概况.............................................................. 1 ................ 3.2 施工条件.............................................................. 2 ................ 4、资源计划................................................................... 2 ................ 4.1 人力资源计划.......................................................... 2 ............. 4.2 主要施工机械设备配置.................................................. 4 ............. 4.3 主要材料计划.......................................................... 5 ............. 4.4 施工计划.............................................................. 5 ................ 5、总体施工方案............................................................... 5 ................ 6、主要施工方法及工艺......................................................... 6 ............. 6.1 施工工艺流程.......................................................... 6 ............. 6.2 地基处理.............................................................. 7 ................ 6.3 碗扣式支架搭设........................................................ 7 ............. 6.4 支架的搭设要求........................................................ 8 ............. 6.5 支架预压 (10) 6.6支架纵坡、预拱度调整 (11) 6.7 测量放线 (11) 6.8 底板铺设 (12) 6.9 支座垫石 (12) 6.10支座安装 (12) 6.11 模板安装 (13) 6.12 钢筋安装 (13) 6.13 砼施工 (14) 6.14 预应力施工 (18) 6.15 支架拆除 (21) 6.16 其他工程施工 (21) 7、工期保证措施 (21) 8、质量保证措施 (23) 9、安全目标和安全保证措施 (29) 10、环保、水保措施 (30) 附件:满堂碗扣支架计算书 附图 32 米简支箱梁现浇支架施工方案 1、编制说明

箱梁预制施工工艺流程图

箱梁预制施工工艺流程 图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工工艺流程图

施工控制要点 1、箱梁底模安装 台座底模在每次钢筋安装前必须进行打磨、整平处理,处理完成后涂刷脱模剂。 2、钢筋加工 根据规范要求,箍筋必须加工135°角; 加工好的钢筋整齐码放在半成品存放区; 所有钢筋在加工之前,必须先作清污、除锈和调直处理; 钢筋骨架与波纹管冲突部位的钢筋相应的调整。 3、波纹管安装 波纹管定位,应根据设计图纸,在台座底部每隔1m标记波纹管的定位高度,便于施工,波纹管按图纸架设“#”定位筋,每40~60cm设置一道,精确固定波纹管坐标。 4、模板安装 模板在安装前必须用磨光机打磨光洁并涂脱模剂(脱模剂优先选用水性材料),对模板接缝处的平整度及缝隙需重点控制。 对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆,采用强力胶皮或填缝剂止浆。模板接缝处需用厚度不小于2mm的回力胶条牢固粘贴。 5、混凝土浇筑 圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小1cm的塑料管,负弯矩波纹管穿入四根小塑料软管,防止波纹管挤压变形、漏浆,确保在进行预应力施工时的质量。塑料衬管应在混凝土初凝后及时抽出。 混凝土拌制均匀,罐车运输,车车检查,卸料入斗,龙门吊运,料斗下口距梁顶面不大于20cm,保证箱梁混凝土在浇筑过程中不发生离析现象。

插入式振捣棒振捣腹部和翼板,在振捣过程中不能触及模板及波纹管,不可过振,否则易发生石子下沉,灰浆上升,振捣过程随机检查预埋钢板,预埋筋的位置,孔道是否进浆,模板的紧固程度,随时发现问题,随时解决。 6、混凝土养护 洒水养护必须保证梁体表面保持湿润,严禁出现干湿交替现象。养护时间不少于7天。7、拆模。 拆模时使用千斤顶配合龙门吊,拆模后及时修整模板,摆放整齐。 拆模过程中,严禁使用大锤敲打模板的方式拆模。 8、预应力张拉 钢绞线束制作要按设计及规范要求进行,对所用钢铰线应进行检查,保证其无锈蚀、无硬伤。钢铰线下料严格按照图纸设计长度(包括工作段长度)进行,下料完成后按图纸要求根数统一编束,并分段用铁丝捆绑成束,以防散开。端头用透明胶带包裹并粘贴孔道标牌,中间用20号铁丝每隔1m左右绕扎牢固。 9、压浆、封锚 张拉全部完成后及时进行预应力孔道的压浆作业,最迟一般不得超过48小时,以防止预应力筋锈蚀或松弛。 压浆工序完成后即可进行封端,封端前应先用砂轮切断机切断多余的钢绞线,清除锚头、垫板、梁端衔接处的油污、灰碴,边跨梁端封锚绑扎钢筋,立钢模,灌注与梁体标号相同的砼。 10、移梁 移梁采用龙门吊进行运输,箱梁采用兜托梁底的捆绑方式吊运,在钢丝绳与箱梁棱角接触部位采用橡胶片护角。存梁区应平整,使其不积水,并在场地内做好排水系统。做好存梁

30M箱梁预制施工方案

30M箱梁预制施工方案 一、编制依据 1、公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000) 2、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004) 3、公路工程国内招标文件范本(2003年版) 4、两阶段施工图设计(第三册) 5、公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95) 二、使用范围 K25+700~K30+714.988段大桥 三、材料 1、混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及拌和料的质量和规格必须符合有关技术规范要求,经检验合格后方可使用,按规定的配合比施工。 2、钢筋经检验合格方可进场并附有质保单,进场后经监理抽检合格后方可使用。 3、预制箱梁的锚具及其配套设备,波纹管符合规范要求,必须检验合格后方可使用。 四、机具 拟投入的机械设备

五、详细的技术方案 (一)设计要求 箱梁采用单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 (二)施工方法和施工工艺 根据现场的施工特点,同时结合我部的实际情况,箱梁施工工序如下: 1、施工前的准备 ①、机具准备 施工现场配备各种计量仪器设备,如钢尺、水准仪等,以便检查钢筋尺寸、模板几何尺寸和砼浇筑高度。现场施工人员在开工前应检查机具的完好性,如振捣棒、发电机的正常性等,以确保正常施工。 ②、技术准备 a、在开工前进行技术交底工作,技术交底由项目经理部技术科和质检科

组织完成。 b、在开工前上道工序经监理工程师验收合格后,方可进行下一步的施工。 ③人员进场 组织施工技术人员进场,明确职责,定岗定员,组织施工作业人员进场,进行质量安全教育,特种作业人员进行培训,持证上岗,安排前期准备工作。 ④现场准备 平整场地,修筑施工便道,接通水电设施,设置测量控制桩,规划场地布置,箱梁预制场设置在桥头的路基上,基础为岩层,平整后硬化场地,采用C20混凝土硬化,厚度10cm,做好场内排水工作,根据平面布置图搭设临建、库房、钢筋棚,施工台座。 2、现场施工工艺 (1)底模制作 底模板采用C25混凝土台座,高出地面30 cm,底模预留侧模板拉杆穿孔,台面使用水磨石面板,台面边缘设5×5cm的角铁,使用前均匀涂刷隔离剂,底模平整度需达到规定的模板检验标准。 (2)钢筋加工及安装: ①钢筋加工 a、钢筋必须符合现行的国家标准及合同文件的要求。 b、钢筋按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放不得混杂,且设立识别标志,露天堆放时垫高并加遮盖。

简支箱梁桥施工组织设计

长宁县碧浪湖水库葛藤湾渡口 改人行桥新建工程 编制单位:四川隆生建设工程有限公司_____________ 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 总监理工程师:___________________________________ 审核日期:_______________________________________

目录 ~、编制说明 (1) (一)............................. 编制依据1 (二)............................. 编制范围1 (三)............................. 编制原则1 二、总体概况 (3) (一)............................. 工程概述3 (二)......................................... 地形、地质、水文、气候特征 (3) (三)............................. 技术标准3 (四)............................. 施工条件3 (五)............................. 工期要求3 三、施工组织机构及人员配备 (4) (一).................................. 施工组织机构4 (二)..................................... 项目管理人员配置7 四、总体施工部署 (8) (一)............................... 指导思想8 (二).................................. 主要工作目标8 (三)..................................... 工程施工总体安排8 五、主要工程施工方案和施工方法 (16) (一)路基工程 (16) 1、清理与掘除工程 (16) 2、路基土石方工程 (16) (二)............................... 路面工程17

预制箱梁施工方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3主要工程数量 (2) 2施工安排 (2) 3工期安排 (3) 4资源配置 (3) 4.1人员配置 (3) 4.2机械配置 (4) 4.3模板配置 (5) 5施工方法 (5) 5.1工艺流程图 (5) 5.2台座 (7) 5.3钢筋制作绑扎 (10) 5.4波纹管安装 (11) 5.5模板安装 (12) 5.6预应力筋穿束 (15) 5.7混凝土的浇筑 (15) 5.8预应力箱梁张拉 (20) 6质量预控与通病防止 (29) 6.1壁厚超差 (29)

6.2梁顶面裂缝 (29) 6.3漏浆: (30) 6.4预应力施工常见问题及处理措施 (30) 7质量保证措施 (35) 7.1管理体系 (35) 7.2质量保证措施 (36) 8安全保证措施 (37) 9文明施工及环境保护 (39)

1工程概况 1.1工程简介 本工程预制箱梁共有176片、车站轨道梁36片,预制箱梁分为30m、27.5m、25m 3种形式,轨道梁分为10m、15m、20m 3种形式。 区间预制箱梁梁高1.9m,顶板宽度3.28m(含两侧各25cm预留筋),底板宽1.5m,腹板厚度25~40cm,底板厚度21~30cm,顶板厚度25cm;车站轨道梁梁高1.2m,顶板宽3.8m,底板宽1.7m,腹板厚度25cm,底板厚20cm,顶板厚18cm。30m预制箱梁重量150t,20m轨道梁重量80t。 1.2编制依据 《城市桥梁工程施工质量验收规范》DJG08-117-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) 《后张预应力施工规程》(DBJ08-235-1999-75) 《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002) 《预应力混凝土结构设计规程》 (DGJ 08-69-2007) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007) 《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB1499.1-2008) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

箱梁预制施工工艺流程图

箱梁预制施工工艺流程 图 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工工艺流程图

制施 施工控制要点 1、箱梁底模安装 台座底模在每次钢筋安装前必须进行打磨、整平处理,处理完成后涂刷脱模剂。 2、钢筋加工 根据规范要求,箍筋必须加工135°角; 加工好的钢筋整齐码放在半成品存放区; 所有钢筋在加工之前,必须先作清污、除锈和调直处理; 钢筋骨架与波纹管冲突部位的钢筋相应的调整。 3、波纹管安装 波纹管定位,应根据设计图纸,在台座底部每隔1m标记波纹管的定位高度,便于施工,波纹管按图纸架设“#”定位筋,每40~60cm设置一道,精确固定波纹管坐标。 4、模板安装 模板在安装前必须用磨光机打磨光洁并涂脱模剂(脱模剂优先选用水性材料),对模板接缝处的平整度及缝隙需重点控制。 对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位采取有效的堵浆措施,确保模板不漏浆,采用强力胶皮或填缝剂止浆。模板接缝处需用厚度不小于2mm的回力胶条牢固粘贴。 5、混凝土浇筑 圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小1cm的塑料管,负弯矩波纹管穿入四根小塑料软管,防止波纹管挤压变形、漏浆,确保在进行预应力施工时的质量。塑料衬管应在混凝土初凝后及时抽出。 混凝土拌制均匀,罐车运输,车车检查,卸料入斗,龙门吊运,料斗下口距梁顶面不大于20cm,保证箱梁混凝土在浇筑过程中不发生离析现象。 插入式振捣棒振捣腹部和翼板,在振捣过程中不能触及模板及波纹管,不可过振,否则易发生石子下沉,灰浆上升,振捣过程随机检查预埋钢板,预埋筋的位置,孔道是否进浆,模板的紧固程度,随时发现问题,随时解决。 6、混凝土养护 洒水养护必须保证梁体表面保持湿润,严禁出现干湿交替现象。养护时间不少于7天。

预制小箱梁施工方案..

小箱梁预制 首件施工方案 中铁十四局集团津汕高速公路项目部 2007年7月

一、工程概况 津汕高速公路天津段工程第六标段小孙庄互通立交位于天津市西青区,津汕高速公路与津王公路相交处。桥梁包括主线1#桥、主线2#桥、A线桥,其中主线1#桥、2#桥上部结构为预应力箱梁、小箱梁,A线桥上部结构为预应力箱梁、普通箱梁。小箱梁共计330片,1#桥130片,2#桥200片。小箱梁共计330片,全部在预制场集中预制。架设采用双导梁架桥机进行。 二、工期及人员安排 根据总体计划要求,小箱梁施工工期为07年11月全部完成,安排人员100人。 为保证施工的质量、进度,项目部成立了预制厂施工小组。 施工负责人:朱光宇 技术负责人:杨德青 质量负责人:杨立军 试验负责人:王合功 测量负责人:候宪魁 安全文明负责人:陈贵俊 三、现场布局和临时设施 1、梁场建在主线K13+350右侧,现场设一个钢筋加工场,一座HZS40混凝土拌合站; 2、施工用水采用地下水

3、现场设315KVA变压器一台 四、主要机具设备 五、小箱梁的预制(施工工艺见附表1) 预制采用周转性台座,箱梁台座按垂直于桥向布置, 21个台座,24m宽走行式龙门架跨台座负责模板的安拆、混凝土的浇注、移梁。预制场面积为140*37m,原地面掺灰压实,台座间用5cm砼硬化。 (1)、台座及模板的设计、加工 ⑴台座由现浇30cm厚的C30号混凝土上铺6mm的钢板而成,宽度与梁底同宽,台座基础采用20cm厚条型扩大基础,宽200cm。为防止梁张拉起拱后端部下沉,在台座两端200cm范围内基础加宽加厚,并增加5棵直径为50cm,深度为6m的粉喷桩,以增加两端承载能力。 ⑵箱梁模板采用钢模板,每6m分节,面板采用5mm钢板,纵

箱梁预制施工工艺标准

箱梁预制施工工艺(扼要概括) 一、施工准备 1、技术准备 认真组织和落实与本工程有关的施工技术人员、质量管理人员,详细熟悉图纸、认真阅读标书内容和业主的一切规定及参照标准,预先梳理与掌握箱梁预制施工所涉及各个阶段,对制梁台座、钢模板进行验收等。 2、物资准备 箱梁预制所需的碎石、砂、水泥、钢筋、钢绞线、锚具等材料已经进场,数量满足开工需要,凡有实验检测要求的,在进场前均已进行实验,经监理工程师同意之后,方可采购至工地。 3、人员准备 工程管理人员根据有关要求按需设岗、实行定员、定岗,劳动力队伍根据施工需要配备,并对参加工程施工的所有人员进行施工前的思想教育和岗前技能培训,特殊工种实行持证上岗,使所有参加施工的管理人员和广大职工做到思想统一、步调一致,充分做到职责分明、责任落实到人,确保本工程能够按期、优质、高效顺利完成。 二、施工方案及施工方法 (一)钢筋加工 钢筋加工应严格按规范要求做好钢材的进货、下料、弯制、连接等工作。底板、腹板钢筋的绑扎直接在模内进行,顶板钢筋骨架先分成几节做好,待内模安装完毕后用专用吊架起吊拼接,也可以待模板安装好之后直接绑扎顶板钢筋。

1、材料 原材料必须选用符合规范标准的R235光圆钢筋和HRB335螺纹钢筋。对于非预应力钢筋按不同钢种、等级、型号、规格及生产厂家分批验收,试验室根据相关规范、规程和设计规定抽取相应数量试样,经试验质量检验合格的产品才允许进场。进场材料必须分别堆放,不得混杂,且必须设立识别标志。现场不得存放不合格材料,更不得非法在工程结构中应用不合格材料或未经验收合格标注的材料。水泥、非预应力钢筋和预应力材料等,必须具有出厂质量证明书和试验检验报告单。 2、加工及安装 钢筋均集中在钢筋加工场地加工制作。钢筋表面应清洁,使用前应将表面油渍、铁锈清除干净,避免在运输中受到污染。加工时钢筋应平直,无局部弯折,盘筋钢筋采用冷拉方法调直,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%。钢筋的加工尺寸应符合设计图纸及规范要求,钢筋的焊接、绑扎长度应符合规范要求, 并考虑到焊接接头的位置相互差开,以满足规范要求,所有焊工在开始工作之前考核和试焊,合格后持证上岗。 采用高标号砂浆做成的半圆形球体状作为保护垫块,垫块按梅花型布置,用于确保钢筋与模板间保护层厚度。保护垫块与模板成为线接触,有力于保持梁体外观。钢筋先进行试下料和试弯制,合格后进行批量下料。底模清理干净,涂上一层隔离剂,绑扎钢筋笼,用垫块与底板隔离,避免隔离剂污染钢筋。 (二)波纹管施工

预制箱梁标准化施工工艺及流程

一、施工方法及工艺流程 1.1、工艺原理及工艺流程 箱形梁的预制是在现场制作的专用胎模上立式预制; 首先在胎模上绑扎加工成形的钢筋骨架,设置用于形成预应力筋孔道的波纹管,然后安装梁体的专用钢模板,浇筑混凝土并进行养护,待混凝土达到一定强度后,拆除侧模板,并继续养护,当混凝土强度达到设计要求后进行预应力穿索,并按顺序对预应力筋进行张拉、锚固,然后进行灌浆和封锚等工序,完成梁体 的预制。 1.2、制梁台座设置 25m箱梁底座两端扩大基础为300*300*50cm并安装两层钢筋网片(因箱梁张拉 后承受集中力),中段浇筑20㎝厚C25基础砼并安装4根Φ12通长钢筋。25m 箱梁底座设定长度25.4m,底座纵横向间距按照场站设计图布置, 底座高于场 地硬化砼面38cm(含钢面板厚度)。承力混凝土座设定尺寸为92.5*50*30cm,间隔空距50cm便于穿锁脚对拉螺杆及内模上浮拉杆。箱梁底座按二次抛物线计算反拱值。检查调整预埋角钢线型、宽度、焊接点、各控制点反拱值,符合要求 后焊接钢筋剪刀撑及平撑。底座墩四周侧及两端安装模板,距梁端间距60— 110cm处设置可拆卸钢面板,便于穿吊装钢絲绳。模板加固后浇筑C30底座砼,砼面要抹平收浆,砼达到一定强度时用手持打磨机将砼面磨平,并用直尺检查。最后将厂家加工的钢面板按编号焊结在底座墩预埋角钢上,钢面拼结后用原子 粉调合固化剂清理接缝,底座两边用强力胶粘贴4mm止浆橡胶带。

1.3、预制小箱梁模板安装 1.3.1、介于钢筋骨架整体吊装入模工艺,预制小箱梁侧模板提前与底模进行安装连接工艺,利用10t龙门吊进行节段安装与底模连接,减少了钢筋入模后再

30米预制箱梁施工方案

30米预制箱梁施工方案 一、工程概况: 某桥梁起点桩号为K1+770,终点桩号K2+040。全桥长270m。桥面净宽2×24.5m。上部结构采用先简支后连续的施工工艺。共计9孔标准梁长30m的预应力混凝土连续箱梁,每孔左右幅各7片,共计126片。箱梁高度1.60m、上宽2.4m,下宽1.0m。本桥平面处于左偏半径400m和450m缓和曲线内。本桥纵坡位于坡度0.5%和0.605%,半径为8000m的竖曲线内,横坡为1.5%。 二、30米箱梁预制场平面布置及建设方案 结合以往施工经验,我部把全桥30米箱梁的预制及安装作为我部在此工程中的重点和难点工程。 1#桥共有30米预制箱梁126片,为方便管理,集中在一个预制场进行预制施工。预制场平面布置及建设方案如下: 1、预制场地布设 预制场设置在桩号K2+040-K2+240的路基上,根据总体施工进度计划预制箱梁生产架设施工工期(7个月),预制场设置14个箱梁底模,2套箱梁侧模,2套内模。预制场内箱梁底模按顺桥向布置。预制场内设置60t龙门吊2台,张拉、压浆设备各2套。有轨运梁平车1辆。在预制场适当位置设置接线电箱,同时安装漏电、触电保护装置并由专门电工负责管理,布线时充分考虑预制梁施工时机械的影响,做到安全合理布线,并做到文明施工、文明用电。预制场外专门设置钢筋加工场和搅拌站。根据安全文明施工要求,在预制场内设置有关的标志牌、消防设施,在预制场两端设置小型机具及小型材料存放区,做到机具设备和材料堆放整齐、有序。 于K2+040-K2+100右侧规划存梁区,计划存梁20片。建设好的预制场日生产能力为1.2片。 详见预制梁场平面布置图 2、箱梁台座制作 预制场场地范围内,用粘性土填至预设的标高,然后用推土机平整后,用

箱梁预制施工(课程设计必用)

在高速公路桥梁建设中,预应力预制箱梁的应用也越来越普遍。和现浇箱梁比较,预制箱梁对地理环境的要求低,如果用架桥机配合安装,几乎对地基没什么压实度的要求,但在施工中机械人员投入大,工艺较为复杂。本文将以本人负责的连盐高速公路LY-GY3标牛墩河大桥预制工程为依托,对25M预制箱梁的施工技术,施工工艺作一总结。 1.工程概述 连盐高速公路LY-GY3标位于连云港市灌云县境内,牛墩河大桥装配式预应力混凝土组合箱梁一共有5 跨,每跨由14 榀箱梁组成,共有预制箱梁70 榀。每榀箱梁长24.94m,梁高1.4m(见图1) 2. 箱梁预制工法 可以说在多年来的桥梁施工过程中,箱梁预制的施工工艺、方法日趋成熟、完善。而且还有统一的通用图可以参照,整个施工过程已形成“工法”。但是,如果从施工过程中的一些细节进行深层次的讨论时,会发现有很多方面我们容易忽视,而这些方面往往是影响箱梁预制的外观, 以及内在质量的关键所在。

图2 为箱梁预制的施工工艺流程图,如下将从主要施工工艺作一讨论。 2.1 钢筋绑扎与波纹管安装 钢筋绑扎包括腹、底板钢筋和顶板钢筋绑扎两部分。 钢筋在固定加工场地按设计图纸下料制作,然后转运到现场进行绑扎,钢筋的间距、尺寸、接头符合设计要求和规范规定。其中间距和尺寸在通用图即设计图纸中有明确说明,底版钢筋在焊接是应该注意接头数量,在同一截面上的接头数量不超过本截面钢筋数量的30%,并且焊接接头位置应弯曲,保证在同一中轴线上。 因顶板钢筋在内模安装完成后才能进行绑扎,为缩短预制周期,事先在场外将顶板钢筋网片绑扎成型,包括齿板钢筋也预先绑扎成型待内模拼装就位后,再将钢筋网片就位进行整体绑扎,这样可以缩短预制周期, 提高工作效率。 箱梁Ⅱ级钢筋的接头采用焊接,Ⅰ级钢筋采用冷拉。 波纹管在绑扎完腹板钢筋后穿入腹板钢筋内,波纹管使用前要进行外观质量检查和密封性试验,检查合格后波纹管才能使用。安装过程中避免

箱梁预制与安装施工方案图文

桥梁上部结构箱梁预制与安装 施工方案 一、工程概况 1、平洛河大桥为先预制后连续预应力箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥左幅由 26*30M,右幅为 27*30M,共 212片预制箱梁组成; 每跨半幅由 4片预制预应力组合箱梁。其中左幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、 15号墩、 19号墩、 23号墩、 26号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 9道;右幅 0号台、 3号墩、 6号墩、 9号墩、 12号墩、15号墩、 18号墩、 21号墩、 24号墩、 27号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝10道。主要工程数量见表 1:平洛河大桥预制箱梁主要工程数量表。 表 1 檀坡河大桥预制箱梁主要工程数量表 2、檀坡河二桥上部结构为先预制简支安装后连续预应力组合箱梁,下部结构为双柱桥墩,桩基; U 型桥台扩基。设计时速为 80公里 /小时,计算荷载为汽-超 20,大桥由 7跨 56片预制箱梁组成,每跨为 8片预制预应力组合箱梁,跨度 30m 。其中 0#台、 3#墩、 5#台为非连续端, 共设置毛勒式伸缩缝 3道。主要工程数量见表 2:檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表。 表 2 檀坡河二桥预制箱梁主要工程数量表

- 1 - 3、双河大桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河大桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河大桥预制箱梁主要工程数量表 4、双河二桥为先预制简支安装后连续的组合箱梁桥,下部结构为双柱桥墩,桩基;肋台桩基。设计时速为 80公里 /小时。大桥由双河大桥 40片预制箱梁组成,每跨由8片预制预应力组合箱梁,跨度左幅三跨 30m ,跨度 30M 。其中 0号台、、 5号台为非连续端,共设置毛勒式伸缩缝 2道。主要工程数量见表 1:双河二桥预制箱梁主要工程数量表。表 1 双河二桥预制箱梁主要工程数量表

箱梁预制施工方案

大连普湾新区十四号路跨海桥工程一标段箱梁预制施工专项施工方案 编制人: 审核人: 技术负责人: 中交一航局三公司大连普湾新区十四号路跨海桥工程一标段(北侧)项目部 2011年5月11日

一、编制依据 1.《大连普湾新区十四号路跨海桥工程设计施工图》第三册; 2.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008); 3.相关设计变更及支座、锁定装置图纸; 二、工程概况 本标段引桥上部结构设计一联为3×40米装配式预应力混凝土箱形连续梁。采用多箱单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。引桥宽度为30.5米,横向分为两幅,每幅宽度为15.245米。两幅之间预留1cm, 一幅桥横向由4片小箱梁组成,小箱梁间距为3.76米。全桥共预制箱梁共168片,单榀箱梁重量为230t。 小箱梁顶板设置2%横坡,小箱梁底板水平设置。小箱梁中心主梁高度2.4米,梁底面宽度为1.24米。箱梁腹板设计为斜腹板,腹板斜度为1:5.小箱梁的顶、底板厚度为22cm,腹板厚度为25 cm.在梁端处腹板和底板分别加厚10 cm。箱梁顶板与腹板交界处设置25×10 cm的梗掖,腹板与底板交接处设置20×10 cm 的梗掖。

预制箱梁典型断面图 三、预制场布置及建设 3.1预制场布置 预制场设在主线桥梁0号桥台路基侧,全长430米,该范围内全部为填海回填石渣,施工前进行强夯处理并用压路机压实。在其上进行预制场布设。场地内共设置了两个轨距34米,12个箱梁预制台座,3套侧模,3套芯模。跨桥门架轨道沿桥梁路基铺设,一直铺设桥梁引道端部。其中,底模、存梁场全部设在预制场门架内,在预制场门架内侧、电动葫芦小门架外侧设置一条运输通道,采用门架移梁,采用电动葫芦浇筑混凝土。(预制场平面布置见预制场平面布置图)3.2箱梁台座施工 台座基础长41.4米,宽1.84米,厚0.4米。预应力张拉起拱后,台座两端简支受力,经试验检测地基承载力达到280kpa,因此台座两端4.5米范围内加宽至2.24米,加厚至1.0米。台座两端基础顶面铺一层φ12钢筋网提高混凝土抗压及抗裂性。台座长度40.0m,宽度 1.237米,厚度0.25米。台座顶部设4*40*50mm槽钢框架,底层采用C25混凝土浇筑,面层采用4厘米混凝土砂浆找平,顶面采用0.3厘米钢板。施工时,距面层10厘米每隔80厘米设一道内径7厘米PVC管,作为侧模下拉杆孔。为利于吊梁,台座两端1.2-1.4米之间预留吊装孔。吊装孔模板采用钢模板,通过底脚螺栓调整高程。底模角钢焊接定位按设计要求跨中设1.5厘米反拱,抛物线布置。底座成型后,在底座端部及跨中、1/4跨、3/4跨设观测点,台座受力后对比受力前后标高检验是否存在下沉现象。 ⑴预制箱梁台座受力计算 预制场区地质情况开发区填海回填石渣,施工前进行强夯处理并用压路机压实。压实后最小承载力能达到280Kpa。预制台座基础采用1.6米宽、40厘米厚的C25砼浇筑,台座端部3.5米范围内作加宽加厚处理,端部宽度为2米,厚度为0.8米。预制箱梁最大重量为2300KN,模板重量为350KN,其他荷载按50KN 考虑。施工总荷载为2700KN。 ①底座基础受力计算 考虑地基不均匀性的影响,按最不利地基承载力150KPa计算。 底座基础受力: σ=N/A=2700/(41.4×1.84)=35.4Kpa<[σ]=280Kpa

桥涵 30 204 13 闫先简支后连续小箱梁预制施工工艺标准6796

先简支后连续小箱梁预制施工工艺标准 FHEC-QH-30-2-2007 1 适用范围本工艺标准适用于先简支后连续小箱梁的预制施工,其它后张法梁板的预制施工可参照执行。 2 编制主要应用标准和规范 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30—2005 2.3 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004 2.4 中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95 2.5 中华人民共和国国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-1995 2.6 中华人民共和国国家标准《预应力锚具、夹具和连接器》GB/T-14730 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 施工人员要熟悉施工图纸和施工现场情况。 3.1.2 项目总工程师要向施工技术人员进行书面的一级技术交底和安全交底。 3.1.3 对于箱梁的预制台座和模板要进行专项设计,保证满足强度、刚度和稳定性的要求。预制台座和模板的制作精度要满足《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041 —2000)的 要求。 3.1.4 开始施工前对施工人员进行全面的技术、操作、质量、安全二级交底,确保施工过程的工程质量、人身安全。 3.2 机具准备 3.2.1 混凝土拌和和运输设备:HZS50 型混凝土搅拌站一台,混凝土运输车两辆。 322混凝土浇筑和振捣设备:5T龙门吊一台,①50mm振捣棒二根,①30mm振捣棒一根,附着式振捣器若干。 3.2.3 钢筋加工设备:钢筋调直机一台,钢筋切断机一台,钢筋弯曲机一台,电焊机两台。 3.2.4 钢绞线张拉和压浆设备:200T 千斤顶两台,高压油泵两台,水泥浆搅拌机一台,压浆泵一台。

预制箱梁首件施工方案

预制梁板首件工程施工方案 一、首件工程施工目的 1.1、熟悉梁板预制施工运作程序和各种检测手段,使以后预制梁板施工在有序、有效的组织和监督下优质高效进行。 1.2、更好的调整人员组织机构。 1.3、更好的了解梁板预制施工过程中所需注意的特殊事项。 1.4、探索更为有效地质量控制手段。 1.5、通过首件施工得到的成果总结,指导今后预制梁板施工的开展。 1.6、摸索、总结、优化适合本工程梁板预制施工,符合《招标文件》的技术、质量要求以及符合部颁质量标准规范的程序化管理方法和质量、安全、环境保障措施。 二、首片梁板概述 本次预制梁板首件工程选择为***-2#小箱梁(中跨中板、35m预制小箱梁),梁身浇筑采用C50混凝土,共42.7 m3,钢筋用量总计8193.9kg,钢绞线用量总计 1578.8kg。 三、施工组织 3.1、工程进度计划: 2009年8月15日~2009年8月20日,钢筋制作、安装。 2009年8月18日~2009年8月22日,模板安装。 2009年8月24日,混凝土浇筑。 2009年9月4日,预应力筋张拉。 3.2、质量目标:一次通过检测合格。 3.3、文明安全施工目标:确保文明施工,无安全事故。 3.4、施工人员配置情况 主要管理人员配备表

劳动力配备表 3.5、施工机械、检测仪器配置情况 施工主要机械、检测仪器配备表

四、施工方案(施工工艺图详见附图) 1、模板: ⑴、预制箱梁底模采用30cm厚C30#砼,上铺不小于8mm的钢板作为底模。砼达到一定强度后用磨光机进行打磨平整,台座顶面一定要求平整。然后在砼顶面铺设不小于8mm的钢板,在箱梁施工前钢板上除锈并涂刷脱模剂,保证箱梁底板的光洁度。台座宽度比箱梁底宽略小,以便在台座边贴止水带,防止浇筑混凝土时漏浆。台座中间设置2cm的反拱,按圆曲线布置(具体设置方案详见附件),以保证箱梁张拉起拱后能尽量水平,不至于影响桥面铺装层厚度。 ⑵、侧模采用6mm厚整体式组合钢模,钢模要求尺寸准确,刚度强度满足要求,接缝平整、严密,保证砼在强烈振动下不漏浆,并且要求钢模表面抛光处理,以保证砼的光洁度,设计科学,合理、施工操作方便,保证安全。 ⑶、芯模采用活动组合钢模,保证尺寸准确,拆装快速方便,同时满足刚度、强度要求。 ⑷、模板的加固:模板顶部及底部设有φ16对拉螺杆,按梁长方向等间距布置加固,侧面设斜拉杆,在两端和跨中横梁处加设对拉螺杆,同时侧向在台座旁设预埋地锚,用法兰螺栓横向拉紧,保证模板有足够的稳定性。 ⑸、模板安装及拆卸:模板装卸采用龙门吊配合作业、简易、快捷、可行。 ⑹、模板使用注意事项: a、模板第一次使用前先涂上足够的脱模剂,防止生锈、方便脱模,每次脱模后,立即将模板表面砼残渣清理干净,并涂上脱模剂。

30米箱梁预制施工方案

预制梁施工方案 一、工程概况 石烟线江家寨至双岛段大中桥及跨线工程三合同包括 贝草夼大桥和 北观大桥,采用上下行两幅并列桥梁设计,单幅桥梁宽度为 米,桥梁总体宽度为 米,上部结构采用 米预应力混凝土(后张法)小箱梁,先简支后连续施工工艺。 贝草夼大桥长度为 米,与路线成 夹角,共计 孔,采用每 孔一联,每孔 片梁,共计 片; 北观大桥长度为 米,共计 孔,每孔 片梁,共计 片; 箱梁高度 ,上宽 ,下宽 。顶面采用 的单项横坡。 二、梁场场地布置 箱梁预制场地设在贝草夼大桥西北角路基北侧,征地范围及场地平面图见附图。 、制梁台座 制梁区内台座周围原地面整平压实后,开挖基槽,浇筑厚 混凝土基础,在基础上用墨线弹出台座台座边线,台座采用厚 混凝土浇筑,台座制作时,跨中向下设 的负预拱度,采用二次抛物线。台座顶面采用 钢板铺面,钢板与钢板之间底模两端支点将承受预制梁的全部重量,因此该范围内的底模采取钢筋混凝土基础进行加强处理。

、砼、材料运输道路 梁场内和梁场周围设置车辆进出的施工运输道路,道路硬化采用 砼。 、钢筋加工场地 钢筋加工场地设于预制场两端,用于钢筋加工、存放等,加工好的钢筋分类挂牌存放,并搭设钢筋棚防护。 、排水设施 制梁场区内地面按 %排水坡设置,并于四周和存梁两台座中间设置排、截水沟,确保降水及施工用水顺利排出场外。 。 根据预制梁的数量先在预制场布置 个箱梁台座(根据现场情况可斟情增加)。每个台座长 ,宽与箱梁底面同宽,高 。台座间距为 及 。 、龙门吊机的布置 移梁龙门吊机设计跨径为 ,考虑箱梁架设高度,移梁龙门吊机设计净高为 。每台龙门吊都安装有 吨的电动葫芦,用以安装模板和浇筑混凝土。 、钢筋棚的布置 钢筋篷设在 左侧,详见梁场布置图。

简支箱梁节段胶接拼装施工方法及工艺

节段箱梁(胶接)施工方法及工艺 1.节段箱梁预制方法及工艺 本标段节段箱梁采用长线法预制工艺。 节段箱梁长线预制,是根据桥梁底缘的曲线,设置固定模式的台座,并按照桥梁设计的线形,匹配浇筑每个节段,自然完成整跨主梁。在节段块混凝土浇筑完成后,在制梁台座上检验预制箱梁的线形,然后吊至指定存梁区域。 节段箱梁预制场布置见第一章大型临时设施实施方案。 节段箱梁长线法预制工艺流程如图1:

图1节段箱梁长线法预制工艺框图 1.1节段梁钢筋施工 节段梁钢筋的施工,分为钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋骨架吊运、波纹管与预埋件定位几个步骤。 ⑴钢筋加工 首先是钢筋焊接,将钢筋待焊接的部位摩擦干净后,整齐放置于操作平台上,经检验合格后开始焊接;其次钢筋的冷拉调直,利用调直机调直钢筋,具体的方法是将弯曲、成盘的钢筋放人导孔内,调直后重点检查局部位置的弯折情况;再次是按照预应力管道位置的控制要求,控制定位网的尺寸规格、强度和刚度;最后是根据设计图纸要求,对加工后的钢筋进行复核检查,同时挂牌加工完毕的钢筋,并整齐放置于各自施工部位。 ⑵钢筋绑扎 钢筋绑扎作业在台座上完成,借助吊机吊装钢筋,同步定位预埋件,在吊运时,要防止钢筋骨架的变形,并协调好钢筋和预埋件之间位置。在绑扎时,利用铁丝分别将点焊钢筋骨架绑扎于顶板与底腹板之上,同时用梅花形的混凝土垫块,减少模板与钢筋之间的接触面积,以及确保预制箱梁的外观不会受到影响,其中每个梅花形混凝土垫块之前的距离,适宜控制在50cm左右。 ⑶钢筋吊运 吊装前,在钢筋骨架的底模划出中线,作为纵向安装骨架位置的控制线,以及用于局部调整骨架的安装偏差;下方钢筋时,要保护好波纹管和堵头,同时在浇筑时防止混凝土进人波纹管内部,建议固定好波纹管堵头,并密实包扎波纹管接头;为避免吊装钢筋的变形,可用根据吊运需求定制吊具,按照“轻起轻落”原则进行吊装。 ⑷波纹管和预埋件定位 固定好波纹管之后,用硬质尼龙楔形塞定位端模,检查堵头与端模中

米箱梁预制施工技术方案

米箱梁预制施工技术方案 Final approval draft on November 22, 2020

20米预应力砼箱梁预制施工技术方案 一、编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 3、准格尔至兴和运煤高速公路永兴至麻迷图段两阶段施工图设计; 4、其它相关文件; 二、工程概况 1、工程概况 本合同段有1座大桥、4座中桥,上部均为20米装配式部分预应力砼组合连续箱梁。下部为单排桩柱式墩身,墩身盖梁分左右幅;全段共198片箱梁。 2、箱梁设计要点 桥上部为装配式部分预应力砼组合连续箱梁,采用多箱单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。主梁沿纵向外轮廓尺寸不变,在各箱梁之间设横向湿接缝。每联端部横梁部分与箱梁同时预制,每跨跨中横梁部分与箱梁同时预制;各中间墩顶横梁采用现浇。为满足锚具布置的需要,箱梁端部在箱内侧方向加厚,腹板内预应力钢束除竖向弯曲外,在主梁加厚段尚有平面弯曲。与此相应,锚固面在三个方向倾斜,使预应力钢束张拉时垂直于锚固面。除桥台和兰麻夭大桥5#墩处设滑板支座外,其余各桥墩上支座均为板式橡胶支座。台顶设置GQF-80型伸缩装置。 3、箱梁主要尺寸及结构形式

1)箱梁为单箱两室部分预应力结构。梁中心高度120厘米,内、外侧高度根据线路横向坡度具体调整;底板宽100厘米,跨中处厚18厘米、梁端处厚25厘米;腹板跨中处厚18厘米、梁端处厚25厘米;顶板厚18厘米,梁宽240厘米、边梁285厘米;翼缘处设湿接缝左幅宽70厘米,右幅宽40厘米,架设就位后通过现浇砼使梁连接成整体。 2)在梁的底板和腹板设纵向预应力,中跨梁钢束布置为:N1中梁2×4、边梁2×5;N2 2×4;N3 2×4;边跨梁钢束布置为:N1 2×5;N2 2×5;N3中梁2×4、边梁2×5;钢束采用φ高强低松驰钢绞线,其标准强度1860MPa,锚下控制应力,在梁体砼强度达90%时张拉,张拉采用双控;梁体砼为C50。 3)预应力部分采用波纹管制孔,波纹管采用φ内55mm规格,并采用PVC管作芯棒。锚具采用OVM15-3、OVM15-4、OVM15-5系列锚具,采用YCW100A型配套千斤顶张拉。 4)在梁的连续端处设T1 2×5、 T2 2×4、T3 1×5负弯矩束,预应力部分采用扁波纹管制孔,波纹管采用90×25mm规格,锚具采用OBM15-4、OBM15-5系列锚具,采用YCW25×150()型配套千斤顶张拉,张拉时接头现浇砼需达到设计强度的95%。 5)每片箱梁底板设4个φ100毫米通气孔;边梁设滴水槽、泄水孔等;滴水槽采用半圆钢筋制成,其深度不大于1cm。 6)根据梁的架设位置不同,箱梁分中跨中梁,中跨内边梁,中跨外边梁;边跨中梁;边跨内边梁,边跨外边梁。 4、箱梁预制场建设规划概述

相关文档