1、概况

加工场地布置在现场东西两侧,,相关二级电箱布置到加工现场。

2、施工总体安排

2.1施工准备

2.1.1测量准备

根据平面控制网,在防水保护层(基础垫层)上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每条轴线都必须用红油漆标出+字线)。

底板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。

2.1.2机具准备

1)闪光对焊机1台

2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。

3)螺纹环规

用于检验钢筋丝头的专用量具。

4)钢筋切断机4台

用于钢筋断料

5)箍筋拉直机1台

用于盘条钢筋拉直加工

6)电焊机8台

用于钢筋接头焊接

7)直螺纹滚轧机

用于加工钢筋直螺纹

8)辅助机具

砂轮切割机:用于钢筋端面平头。

2.2施工手续

现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。

2.3材料进场计划

材料进场计划随工程进度而定。保证现场施工正常

施工前认真阅图纸(包括与建筑、工艺图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点要做到精细准确。

2.4管理人员及劳务人员培训

项目技术部按规定对项目部门进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周一下午1:30利用简短时间,由管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。

3.主要施工方法

3.1原材采购与供应

钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。

3.2配筋及相关要求

3.2.1受力筋保护层

3.2.2钢筋锚固

3.2.3钢筋接头及搭接长度

直壁部分采用搭接,圆弧部分采用焊接。

温度后浇带钢筋直接通过,不断开。

A 钢筋搭接长度见下表且≥300mm:

B 接头的末端距钢筋弯折处≥10d,且不得位于构件的最大弯矩处和箍筋加密区。基础梁上筋接头位置:支座或支座两偶三发之一范围,下筋接头位置:跨中三分之一范围。

3.3钢筋加工

钢筋加工的形状、尺寸必须符合图纸要求。

A 钢筋调直

采用冷拉方法进行钢筋调直,I级钢筋冷拉加工区场地有限,钢筋冷拉前长度为27m,钢筋冷拉后长度为28.08m;钢筋冷拉采用拉直机冷拉。

B钢筋变曲成型

1)钢筋的弯钩或弯折:I级钢筋末端做135°或180°弯钩,其圆弧弯曲直径2.5d(d为钢筋直径),平直部分长度为3d;II、III 级钢筋末端需做90°弯折时,II级钢筋直径为4d、III级钢筋弯曲

直径D为5d。

2)箍筋末端的弯钩:I级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度为箍筋直径10倍,弯钩形式为45°/135°。

3.4施工方法

3.4.1准备及基本方法

(1)核对成品刚筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌相符;如有错漏,应纠正增补。所有钢筋保护层底板采用砼垫块,壁板采用塑料垫块来保证。

(2)墙柱插筋采用定位筋和梯子筋固定。定位筋和梯子筋加工尺寸必须准确,定位筋和梯子筋拆除后立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。

(3)直径≤12mm钢筋采用22号铁丝绑扎,直径>12mm钢筋采用20号铁丝绑扎。

3.4.2钢筋摆放位置线的标定

在垫层上放出轴线,基础梁和壁板、柱、预留洞、预留套管位置线,并标出底板钢筋,以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个粉笔点来标识,墙柱插筋在插入部分的底和顶用红漆标点标识。底板及基础梁上筋绑扎完以后,在其上(用红漆标点标识)放出柱、墙、洞口位置线(控制插筋)。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。

3.4.3钢筋绑扎及安装

(1)底板、基础梁钢筋

a. 垫层上放线、基础梁板标高放线绑底板下层钢筋放马凳筋及底板、基础梁垫块绑扎底板上层钢筋及暗梁主筋

墙柱插筋放线调整基础梁位置放置墙板站筋及柱筋并临时固定(特殊有百叶结的水平钢筋要先放)放置墙板水平筋放置墙板垫块拆除临时固定

b.底板钢筋的弯钩,下排均朝上,上排均朝下。

C、钢筋网的绑扎:所有钢筋交错点均绑扎,且必须牢固。同一水平直线上相邻绑扣呈“八”字型,朝向混凝土体内部,同一直线上相邻绑扣露头部分朝向正反交错。

D、多层排列的基础梁受力钢筋相邻两排钢筋之间垫以短钢筋。

E、箍筋的接头(弯钩叠合处)沿受力方向错开设置,箍筋转角与受力钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。

F.锚入基础梁墙体水平插筋采用电弧焊,焊缝长度10d;钢筋错开35d且≥500mm。

(2)柱钢筋

搭设柱筋支撑脚手架连接并绑扎竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋

1)搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板。

2)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

3)柱箍筋绑扎、连接

箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形。

箍筋与主筋要垂直。

4)下层柱竖向筋露出楼面部分,用柱箍将其固定。

5)柱截面有变化时,下层柱筋露出部分,在绑扎上层梁前先行

收缩准确。

6)柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求。

(3)墙钢筋绑扎及安装

摆放并固定好墙筋脚手架绑扎竖筋绑扎横筋

1)摆放并固定好墙筋脚手架:在绑扎墙筋前,在已画好的线的两侧各摆放并固定好墙筋脚手架,脚手架上的防护栏杆满挂防护网。

2)绑扎横竖钢筋:按绑扎调整好的横竖向定位筋,绑扎横竖墙筋。

3)第一排墙体保护层为将保护层。所有墙体钢筋均为竖筋在内,水平筋在外。墙体水平筋放置在墙体暗柱主筋外,墙体连梁放置在墙体主筋内。钢筋的弯钩朝向混凝土内。

(4)梁与板钢筋绑扎及安装

梁筋绑扎采用模内绑扎:画主次梁箍筋间距放主次梁箍筋穿主梁底层纵筋及弯起筋穿次梁底层纵筋并与箍筋固定穿主梁上层纵筋按箍筋间距绑扎穿次梁上层纵筋按箍筋间距绑扎

板筋绑扎:清理模板模板上画线绑板下受力筋绑负弯矩钢筋

楼板保护层为30,受力钢筋在下,分布筋在上。

1)绑扎梁筋的脚手架同绑扎墙筋脚手架。

2)梁板钢筋上层弯钩朝下,下层弯钩朝上。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁筋在中层,主梁筋在下。相同箍筋接头交错布置在两根纵向架立筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。

3)梁纵向受力钢筋:上筋净距≥30mm或1.5d(d为钢筋中最大直径),下筋净距≥25mm或d;下部纵和钢筋配置≥两层时,钢筋

水平方向中距比下面两层中距增大一倍。

4)梁的下部钢筋不在跨中1/3范围搭接或连接,上部钢筋不在支座1/3范围连接。

5)板中钢筋从距墙或梁边5cm开始配置。

6)板的下部钢筋不在跨中1/3范围搭接或连接,上部钢筋不在去座1/3范围连接。

7)箍筋:从距墙或梁国5cm开始配置;箍筋间距及肢数见图纸。

8)钢筋绑扎安装时还应满足图纸,相关规范要求。

4、技术质量保证措施

4.1进场钢筋质量标准及验收

4.1.1原材方面

(1)进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1301)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合,钢筋混凝土用热轧逞肋钢筋》(GB1499)的规定。每次进场钢筋必须具有原材质量证明书,其质量必须符合有关标准的规定。

(2)原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总试验数的30%。

热轧钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤30t 可作为一批,但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差为≤0.02%、含锰量之差为≤0.15%。

(3)外观检验

进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用“凹”形尺测量)。

(4)力学性能试验

从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉伸试验(包托屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。

4.1.2配料加工方面

(1)配料加工方面

(1)配料时在满足设计及相关规范、本方案的前提下要有利于保证加工安装质量,要考虑附加筋。配料相关参数选择必须符合相关规范的规定。

(2)成型钢筋形状、尺寸准确,平面上没有翘曲不平。末端净空直径>钢筋直径的2.5倍。弯曲点处不得有裂纹和顺弯现象。

(3)钢筋加工的允许许偏差。

4.2现场钢筋绑扎安装质量要求

4.2.1钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2009)、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2009)的要求。

4.2.2钢筋安装位置允许偏差项目

4.3连接接头检验

4.3.1工程中应用的接头应有效的检验报告。

4.3.2钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

(1)每种规格钢筋的接头试件不应少于三根;

(2)接头试件的钢筋母材应时行抗拉强度试验;

(3)三根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋抗拉强度的标准值,同时尚应不少于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。计算钢筋实际抗拉强度时,应采用钢筋实际横截面积。

4.3.3 现场检验

现场检验应进行拧紧力矩检验、接头外观质量检查和单向拉伸试验。

(1)用力矩扳手按规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。

抽检数量为:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头;基础、墙、板构件,每100个接头作为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格,如有一个接头不合格,则该验收批应逐个检查并拧紧。

(2)对每一验收批均应按《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJl07—2003)中A级接头的性能进行检验与验收,在工程结构中随机抽取三个试件做单向拉伸试验。

当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,验收批判定为合格。

如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。

(3)在现场连续检验十个验收批,其全部单向拉伸试验一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大为1000个。

4.4 质量管理与措施

4.4.1 钢筋安装

(1)钢筋堆放

1)工程部根据实际进度计划牵头提出合理的钢筋进场计划,尽可能做到进场钢筋及时绑扎安装,减少现场钢筋堆放量、生锈量和占用场地量。

2)由于本工程采用的Ⅱ级、Ⅲ级钢筋有同规格的,容易混乱,所以必须加强钢筋的标识管理。钢筋从原材进场堆放、加工后的成品钢筋堆放,施工现场钢筋堆放都必须按不同规格,级别分类堆放并标识,必要时施工现场设专人分类、发料。

(2)定位钢筋的安装与绑扎

1)底板部分定位筋

a.底板内柱的插筋。

b.墙体底板暗梁。

c.底板上口墙柱定位筋

直接插于底板(没有地梁)内的墙、柱插筋两侧紧贴墙体立筋各增加一道与底板上筋相同、通长的附加筋(纵横两方向相遇时附加在同一平面焊接),在此部位墙、柱定位筋与该附加筋焊接。

2)底板钢筋支撑

a.马凳:马凳由20钢筋加工而成每平方一榀;

3)柱定位筋

柱子定位筋设置二道,第一道设置在下层砼柱顶以上50mm处,第二道设置在距离柱顶50mm处。绑扎完后,第一道定位筋不取出,第二道定位筋清理后可循环使用。

3)墙体定位筋

除墙体底板插筋外,所有墙体设置一道水平定位筋,位置在距墙体顶部50mm处。竖向定位筋每3.8米设一道。绑扎完后,竖向定位筋不取出,横向定位筋清理后可循环使用。

4)钢筋保护层

a.底板混凝土保护层用塑料垫块,塑料垫块厚度等于保护层厚度,按每0.8米梅花型摆放柱钢筋保护层。

b.柱混凝土保护层采用塑料卡卡在柱四角竖筋外皮上,每间隔

0.8米设一道。

c.梁混凝土保护层用塑料垫块,每间隔0.8米设置一道,每道设六块(含两侧)。

d.梁混凝土保护层用塑料卡,按每0.8米梅花型。

e.板混凝土保护层用塑料垫块,塑料垫块厚度等于保护层厚度,按每0.8米梅花型摆放柱钢筋保护层。

5)板钢筋支撑

顶板钢筋的支撑,每1m一榀,马凳置于两层钢筋网片之间。

(3)其他

a.较为复杂的墙、柱、梁节点由配属队伍技术人员按图低要求和有关规范进行钢筋摆放放样,并对操作工作进行详细交底。

b.代换钢筋必须证得设计单位同意和监理工程师的认可,并符合相关规范规定。

c.底板每层网片绑扎完合进行自检,确保钢筋排放无误、无偏位、端头符合要求后方可进行下道工序。

4.5 其他

未尽事宜,执行相关规范、标准、规程。

5.安全防护措施

5.1 施工人员必须进行技术培训,并持证—上岗操作。

5.2 钢筋加工前应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去。

5.3 丝头加工时应用水溶性切削液,严禁用机油切削或不加切削液进行加工。

5.4 为保证丝头加工长度必须使用挡铁进行限位,挡铁在使用时必须将钢筋紧贴住挡铁,撤下挡铁后将钢筋加紧。

5.5 钢筋夹持在后钳上后必须将钢筋夹持紧。加工拐铁钢筋时,正对拐铁处严禁站人,以防因钢筋为夹紧而甩起打人。钢筋转动时不得用手抓握钢筋。

5.6 设备必须有地线连接,设备电源必须有漏电保护装置,设

备维修必须专职人员进行,不得私自进行维修。

5.7 每次冷挤压施工之前,应将高压油管接头的螺纹拧紧,防止因螺纹过松导致油管接头崩开伤人,操作时注意高压油管的反弹方向不要对着他人。

5.8 模具放正后,应扳好挡板后再进行压接。

5.9 操作压接器的人员,在压接时应在压接器的侧面操作,头部应避开模具压接的正上方,上压时,严禁近距离俯视模具。

5.10 高空作业时,压接器下面不能站人。

5.11 所有操作及相关设备必须符合相应安全规范、规程、标准。

6.环保与文明施工措施

6.1 现场钢筋(包括原材、成品钢筋)按规格、类别摆放整齐并挂标识。

6.2 为减少对工地周围居民的噪声污染,严禁在晚10:00至第二天早6:00在现场卸钢筋。堆料场钢筋由分包按汁划用塔吊将钢筋运至施工作业面,尽可能减少噪声污染。

6.3 随时收集加工后的钢筋头,并运至现场设立的废弃物临时贮存场地。

钢筋施工管理网络

钢筋施工方案初稿

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、施工安排: (4) 四、施工准备: (8) 五、施工方法: (8) 六、质量标准及质量保证措施: (22) 七、成品保护措施: (24) 八、成本节约措施: (25) 九、安全、环保、文明措施: (26)

一、编制依据: 二、工程概况:

本工程为北京市新凯房地产开发有限公司兴建的上元雅苑(北苑住宅区A西区B区)工程,位于朝阳区洼里乡安立路。本工程场地东西长约210m,南北宽约81 m,占地面积约17000 m2,总建筑面积约97000 m2,其中地上约62000 m2,地下约35000m2。 本工程分B1#楼、B2#楼、B3#楼及会所几部分,地下基础采用相通的筏基。B1#楼、B2#楼、B3#楼地下为二层,B1#楼地上27层局部17层,B2#楼地上27层局部16层,B3#楼地上4层局部2层,会所部分地上2层地上1层。地下二层为车库及设备用房,为五级人防,战时人员掩蔽,平时人员活动。地下一层为物业用房、自行车库、设备用房。B1#楼、B2#楼采用剪力墙结构,建筑主体壹至三层架空、其上设有24层住宅,建筑总高度为79.800米,一层设有大堂,顶层设有电梯机房。B3#楼采用框架结构,主要是商业用途,设有综合服务楼4层总高度为20米,办公用房2层总高度8米,连接部位2层总高度12米。小区会所地上一层高6米。 本工程B1#楼、B2#楼±0.000标高相当于绝对标高42.85,室内外高差0.300。地下室底板底上表面标高为-10.035,地下二层层高为5.0m,地下一层层高为4.85m,首层层高为8.4m,标准层层高为2.9m。B3#楼楼地下室底板下底面标高为-11.500,板厚有500、800mm,地下二层层高6.0m,地下一层层高为3.85m,标准层层高为3.3米。 B1#楼、B2#楼地下二层结构抗震等级为三级,地下一层及以上为二级。本工程抗震设防烈度为8度。 本工程结构工程质量目标为创北京市结构长城杯工程。

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程施工方案03287

钢筋施工方案 工程名称:金科观天下B区一期1#楼、4#楼、6#楼、8#楼、9#楼及地下室 编制单位:重庆华硕建设有限公司 编制人:王怀平 审批人:谢泽木 日期: 2018年5月28日

目录 一、编制依据 ................................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况................................................................................................................................... - 2 - 1、工程基本概况:..................................................................................................................... - 2 - 2、参与工程单位:..................................................................................................................... - 3 - 三、施工组织................................................................................................................................... - 3 - 四、资源配置及管理....................................................................................................................... - 4 - 1.钢筋加工机具的配置计划.................................................................................................... - 4 - 2. 钢筋及材料的配置情况........................................................................................................... - 4 - 3.人员配置.................................................................................................................................... - 5 - 五、钢筋原材料进场管理及配料方法........................................................................................... - 5 - (一)、钢筋加工................................................................................................................... - 7 - (二)、钢筋焊接....................................................................................................................... - 9 - (三)、钢筋机械连接............................................................................................................. - 12 - (四)、钢筋绑扎..................................................................................................................... - 14 - 六、质量控制................................................................................................................................. - 19 - (一)、钢筋加工质量要求..................................................................................................... - 19 - (二)、焊接质量要求............................................................................................................. - 19 - (三)机械连接质量要求......................................................................................................... - 21 - (四)钢筋绑扎质量要求......................................................................................................... - 22 - 七、检查验收................................................................................................................................. - 23 - 八、成品保护................................................................................................................................. - 23 - 九、安全和文明施工要求............................................................................................................. - 24 -

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋工程施工方案2

1.方案编制的主要依据:

2.工程概况2.1总体概况

3.施工安排: 3.2劳动组织及责任分工 3.2.1管理层工长负责人:丁宝华 3.2.2劳务层负责人:四川博大负责人:林康、赵毅;四川仪陇负责人:马仁壮、许德学。 3.2.3钢筋工数量及分工 本工程地下室高峰期施工人数按600人计划,地上结构人数按400人计划。具体劳动力进场计划:绑扎工:地下400人、地上360人;制作工:地下100人、地上100人;钢筋运输工:60人;电焊工20人 4.施工准备: 4.1技术准备 (1)图纸会审。收到图纸后,项目经理部技术员组织有关人员进行详细的图纸会审与分析,摸清设计意图和了解设计要求,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确结构有何特殊做法,组织图纸会审,组织好各分项部位的具体施工工作。 按照ISO9001质量保证体系标准,针对工程特点,编制质量计划,并认真贯

彻执行。制定完善的技术岗位责任制,形成配套的技术力量。 施工前安排各项人员进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在施工开始前做到心中有数。 (2)检验试验:、钢筋接头、钢筋原材料试验, (3)资料准备:包括材料计划、钢筋翻样。 4.1.2劳动力进场计划: 序 号 工种人数备注 1 钢筋工600 2 起重工、信号工16 3 力工120 4 电焊工20 序号机械设备名 称 规格 数 量 备 注 1 塔吊ST7030、TC6517、 TC6516 4 租赁 2 电焊机BX-500、300 10 自备 3 成型机GW40-1 10 自备 4 切断机GQ-40 6 自备 5 套丝机GZL-40 12 自备 6 调直机GZL-40 4 自备 7 汽车吊25t 1 租赁5.主要施工方法及措施 5.1设计要求: 5.1.1柱构造 KZ、XZ纵筋连接详图集《03G101-1》36页机械连接; KZ、XZ柱顶纵筋连接详图集《03G101-1》37页B、38页B;

钢筋工程施工专项方案

蓝山锦湾花苑二期 地下室1-1;洋房11#~15# 钢筋工程 施 工 方 案 上海明鹏建设集团有限公司 2011年8月上海明鹏建设集团有限公司

目录 目录 (2) 第一章编写依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (4) 3.1 地下室钢筋工程 (4) 3.2 地下室钢筋工程 (8) 3.2.1 一般规定 (10) 3.2.2 钢筋制作 (10) 3.2.3 钢筋绑扎安装 (11) 第四章主要施工方法 (17) 第五章质量标准 (24) 第六章成品保护 .......................................... 错误!未定义书签。第七章施工应注意的问题 .................................. 错误!未定义书签。第八章安全施工措施 ....................................... 错误!未定义书签。第九章环保与文明施工措施 ................................. 错误!未定义书签。 上海明鹏建设集团有限公司

第一章、编制依据 1.1混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002。 1.2钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001。 1.3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图《03G101-1》。 1.3蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程设计图纸。 1.4蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程施工组织设计。 第二章、工程概述: 2.1工程概况: 本工程是由东莞市富鹏置业有限公司投资建设,广东省建筑设计研究院设计的蓝山锦湾花苑二期地下室1-1;洋房11#-15#工程位于东莞市凤岗镇雁田村祥新东路中段,工程由2栋28层和3栋25层住房一字形展开,地下1层,地上28/25层,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架结构。基础为人工挖孔桩,建筑总高度小于100米,建筑总面积72200平方米,地下一层层高为4.6米,地上首层层高为5.55米,标准层层高为3米,屋面部分层高为6.0米。 2.2施工特点 本工程场地狭长、建设工期紧、任务重,为使工程快速顺利进行,合理组织施工流水,并配备强有力的管理班子,以便使工 上海明鹏建设集团有限公司

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

钢筋工程施工方案

芜湖星隆国际城三期工程钢筋工程施工方案 中国十七冶集团有限公司 芜湖星隆国际城项目经理部 2012年 9月15日

一.工程概况:1.1项目概况: 1.2设计概况:

二.编制依据: 1、《芜湖星隆国际城三期工程设计图纸》 2、《芜湖星隆国际城三期工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》 JGJ163-2004 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 DBJ01-82-2005 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 11G101-1,11G101-2,11G101-3 三.流水段划分: 因施工现场场地狭小,本工程依据图纸设计,根据后浇带情况将地下工程划分为六个区,其中一区1-6/M-S,二区1-6/E-M,三区6-12/M-S,四区6-12/C-M,五区12-20/M-S,六区12-20/A-M(暂定)。 四.施工准备: 4.1技术准备: 熟悉施工图纸,学习有关规范、规程,按规范要求编制钢筋施工方案,包括基础底板、基础反梁、剪力墙、框架柱、框架梁、板钢筋等的加工制作、绑扎安装等施工内容。组织工人学习直螺纹接头的工艺操作、钢筋加工、绑扎等施工工艺标准。熟悉钢筋直螺纹连接工艺规程及规范要求。按设计要求放样,检查已加工好的钢筋品种、规格、形状、数量全部正确。做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线及控制线。按设计、规范列出本工程墙柱筋接头锚固一览表,根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、接头百分比、错开长度。如不符合要求时,要进行处理。绑扎前保护层偏位按1:6调正伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 4.2机具准备:

钢筋工程施工方案(二)

昆山阳明房地产建设有限公司 阳明欧洲小区 钢 筋 工 程 施 工 方 案 编制单位:江苏中兴建设有限公司 编制人:赵顺森

编制日期:二00四年八月十五日 一、编制依据 1.施工合同 2.施工图纸 3.《钢筋砼用热轧钢筋》GB1499-1998 4.《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701-1997 5.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 6.《砼结构工程施工质量验收规程》GB50204-2002 7.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9.《砼结构施工图》03G101 二、工程概况 本工程抗震设防烈度等级为7度,建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,抗震墙抗震等级为三级,耐火等级火二级,屋面防水等级为三级,抗震设防类别为丙级,场地类别为IV类,建筑物主体结构设计使用年限为50年。 总建筑面积14658㎡,其中沿街商住楼9600㎡,六幢别墅共计5058㎡,商住楼平面布置呈“L”型,别墅平面布置呈“一”字型,商住楼建筑物长度A1-BA:78.312米,B1-C31:63.12米,宽为12.24米,别墅建筑物长度26.64米,宽13.34米,商住楼为框架结构,层数为五层,局部办公区域为7层,办公区域一层层高3.6米,2-7层层高3米,檐高21.8米,商住楼住宅区域一层层高3.4米,二层层高

3米,3-5层层高2.8米,檐高15米,室内外高差0.2米,别墅为砖混结构,层数为三层,一层层高4.78米,(其中夹层层高2.2米),二、三层层高2.8米,檐高10.93米。 基础 商住楼桩基为Φ377钢筋砼沉管灌注桩,C30预制桩尖,桩身为C25砼。别墅桩基为锤击预制方桩。 承台、基础梁等为C25砼浇筑,商住楼电梯井四周用C25砼浇筑井壁,±0.000以下采用M10水泥砂浆MU10粘土砖砌筑,在-0.06米处作1:2水泥砂浆(掺水泥重量5%防水剂)防潮层一道,别墅基础埋深-1.6米,商住楼基础-1.4米,电梯井壁部分-2.2米。 主体 商住楼为框架结构,设有框架柱、框架梁、现浇板、电梯井、楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25,±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1非承重多孔砖砌筑。 别墅为混合结构,设有圈梁、构造柱、现浇板,楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25。±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1承重多孔砖砌筑。 三.施工部署及任务安排 1、施工总布置(详见下表) 2、施工流水段的划分: 2.1本小区工程按总体划分为四个流水段 Ⅰ段:商住楼为一个流水段,另按施工缝划分施工流水段。Ⅱ段:

钢筋工程施工方案 (2)

A区综合楼钢筋工程施工方案

审批: 审核: 编制: 音乐学院附中项目经理部一九九九年七月

目录 第一章概况 (2) 1.1钢筋工程概况 (2) 1.2钢筋工程承包方式 (2) 1.3施工条件 (2) 第二章施工总体安排 (2) 2.1施工准备 (2) 第三章主要施工方法 (3) 3.1钢筋的采购与供应 (3) 3.2配筋 (3) 3.3钢筋配料与加工 (7) 3.4钢筋绑扎与安装 (7) 第四章技术质量保证措施 (10) 4.1进场钢筋质量标准及验收 (10) 4.2现场钢筋绑扎安装质量标准 (12) 4.3质量管理与措施 (14) 4.4资料标准 (14) 第五章安全消防措施 (14)

第六章环保与文明施工措施 (15) 1

第一章概况 1.1钢筋工程概况 1.2钢筋工程承包方式 配筋及半成品钢筋加工、运输由四公司建筑制品厂负责;钢筋气压焊由北京祥和建业有限公司负责;钢筋绑扎及气压焊配合由劳务承包方负责。 1.3施工条件 为尽可能减少扰民和节约场地,半成品钢筋一律在制品厂加工。现场在标识牌后及A区综合楼西北侧设钢筋堆料场。 第二章施工总体安排 2.1施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网线,在垫层上放出底板控制轴线和独立柱基础控制轴线。板(包括底板)砼浇注完成支设竖向模板前,在板(包括底板)上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2施工手续 气压焊工必须具备合格证(在使用期内)。 2.1.3材料进场计划随工程进度。 2.1.4审图 2

施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,找出钢筋工程中摆放不下的柱梁结点、异形部位(柱、墙截面变化处等)钢筋直径变化连接及摆放、安全质量施工注意点等,作到图纸上问题提前与设计联系解决、配筋及施工中重点突出。 2.1.5管理人员及劳务人员培训 项目协调部除按规定对项目相关部门及配属队伍进行方案、措施交底(包括书面和口头)外,每周二下午1:30利用简短时间,由配属队伍管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目协调部和质量部参加。 第三章主要施工方法 3.1钢筋的采购与供应 本工程采用热扎、低碳、Ⅰ(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋。制品厂必须选国家大型钢厂作为供货渠道。钢筋采购严格执行ISO9002质量标准和相关程序文件。 3.2配筋 3.2.1配筋的要求 除满足下列要求外,还应符合或高出图纸、相关规范要求。 3.2.1.1一般要求 1、依据结施1-1改和结施23-改,本工程受力筋保护层按下表执行(单位:mm) 3

钢筋工程专项施工方案(模板)

万科金域蓝湾二期工程 钢 筋 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海家树建筑工程有限公司金域蓝湾项目部 编制人:蒋加永编制日期:

目录 一、?编制依据?错误!未指定书签。 二、?工程概况?错误!未指定书签。 三、?钢筋加工?错误!未指定书签。 四、钢筋绑扎及安装?错误!未定义书签。 五、钢筋质量控制要点?错误!未指定书签。 六、?钢筋现场验收?错误!未定义书签。 七、?钢筋的成品保护?错误!未指定书签。 八、安全保证措施?错误!未指定书签。 ? 一、编制依据

(一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》( 50300—2001); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(50204—2002); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(18-2003) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 金域蓝湾二期工程工程;属于剪力墙结构;地上33层;地下1层;建筑高度:110.00m;标准层层高:2.90m ;总建筑面积:73000.00平方米;总工期:700天;施工单位:上海家树建筑工程有限公司。 本工程由南京金域蓝湾置业有限公司投资建设,南京长江都市建筑设计有限公司设计,江苏经纬建设监理中心监理,上海家树建筑工程有限公司组织施工。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表及设计图复核,检查下料 表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求, 经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批 制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性 能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等

钢筋工程施工方案。

钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。

(2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具 包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。

钢筋工程专项施工方案49658

目录 一、编制依据1 二、钢筋工程概况2 三、原材进场检验2 四、钢筋加工3 五、钢筋施工构造要求5 六、钢筋绑扎要求9 (一)一般要求9 (二)基础梁及地下室底板钢筋绑扎9(三)墙体钢筋的绑扎10 (四)柱钢筋绑扎11 (五)梁板钢筋绑扎11 七、钢筋的连接方式12 (一)连接方式的划分12(二)电渣压力焊焊接工艺程序12(三)直螺纹的连接14 八、钢筋保护层的控制15 (一)墙体钢筋15 (二)梁钢筋16 (三)柱钢筋16 (四)塔楼楼板钢筋16 (五)承台及地下室底板钢筋17 九、钢筋绑扎质量控制17 十、钢筋工程质量保证措施18 十一、注意事项21 十二、文明施工要求24

钢筋工程施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002) 2、《钢筋焊接验收规范》(JGJ18-2003) 3、《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 4、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 8、由北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计的工程图纸。 9、东方御景施工组织设计方案。 二、钢筋工程概况 本工程钢筋工程的特点与难点 1、本工程结构形式复杂,给钢筋工程的施工带来了很大的难度。基础结构中,底板标高变化大,电梯基坑、集水坑数量较多,局部钢筋密集。构件尺寸大,配筋直径大且密集,相互穿插多,间距小,不易绑扎。地上框架结构中井字梁、主次梁叠合部位较多,钢筋密集、相互穿插困难。 2、结构工程中钢筋用量很大,地下室底板、楼板、框架柱、墙体插筋以及暗柱等结构种类繁杂,这给钢筋工程的管理提出了很高的要求,钢筋翻样、钢筋原材进场与堆放、钢筋加工、钢筋领料、现场施工都需要建立相应的管理措施。 三、原材进场检验 所有钢筋原材料必须有出厂合格证和材质证明,并经复试合格后方可使用;加工厂应根据验收批出具加工合格证;机械连接接头必须按规定进行外观检查和取样试验,合格后方可进行下道工序,钢筋绑扎完后,严格进行自检、互检、交接检,合格后由项目专职质检员进行检查验收,验收合格后报请监理验收,验收合格并做好隐蔽验收记录、质量验收记录后方可进行下道工序施工。需要见证取样的必须事前通知监理,资料由现场资料员统一管理。 (一)、钢筋选用: (1)钢筋进场必须有出厂合格证及复试报告。

钢筋工程施工方法及技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法及技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34737钢筋工程施工方法及技术措施 Construction methods and technical measures of steel bars 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程主要施工方法及技术措施 1钢筋采购、检验 按照工程进度计划进行钢筋采购,严格要求钢筋材质,钢筋进场时必须提供齐全的材质证明,按炉号及直径d分批查对标志和外观检查,并按国家标准规定抽样做力学性能测试,合格后方可使用。 2钢筋加工 1.现场设置钢筋加工棚,严格按钢筋翻样图纸进行,钢筋加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲。钢筋加工应平直,无局部弯曲,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 2.钢筋加工实行"样板制",由班组加工样板,挂在钢筋加工区,以明确加工标准,先加工90°、135°、180°和箍

筋的钢筋样板,方可大量加工。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 3.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,箍筋要方正平直,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm,无局部弯折。 4.钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: I级钢筋末端需要做180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。II级钢筋末端做90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍,平直部分长度应按照设计要求确定。 箍筋的末端应做成135°/135°形式,弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 3钢筋的连接 1.绑扎搭接 (1)本工程中墙体、顶板钢筋采用绑扎接头。 (2)绑扎接头应符合下列规定:搭接长度的末端距离钢

钢筋工程施工方案(2)

南宁荣恒江景工程钢筋工程施工方案 目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------1 二、编制依据 ------------------------------------------------------------------1 三、钢筋工程的部署---------------------------------------------------------1 四、钢筋进场与试验---------------------------------------------------------2 五、钢筋加工 ------------------------------------------------------------------2 六、钢筋的连接 ---------------------------------------------------------------4 七、钢筋绑扎施工---------------------------------------------------------- 12 八、半成品钢筋的运输---------------------------------------------------- 17 九、钢筋清理和保护------------------------------------------------------- 17 十、质量检查与验收------------------------------------------------------- 17十一、成品保护 -------------------------------------------------------------- 18十二、钢筋工程的资料管理----------------------------------------------- 19十三、安全文明施工-------------------------------------------------------- 19十四、环保措施 -------------------------------------------------------------- 20

相关文档