台湾Weintek触摸屏MT8000系列及MT6000系列现已逐步取代了MT500系列,在编程方法上与原MT500系列基本相同,但使用的编程软件与原来不同,现使用的是EasyBuilder 8000,版本为V1.30.

与PLC通讯设置如下:

1.与PLC之间用以太网通讯,选择MODBUS TCP/IP

2.与Priumum之间用UniTelway协议通讯,选择TELEMECANIQUE UniTelway。

二.系统设置画面

利用触摸屏对系统进行设置,画面如下

在系统设置画面中输入调试员密码,即可对画面中各项参数进行设置,若PLC程序中有系统设置块里面的有无触摸屏选项设为1,则画面中各项以触摸屏中设置为准。若为0,则以PLC程序中设置为准。

AD模块类型设为1时为RTD温度模块,设为0时为标准电信号。

三.遥测参数设置画面

输入调试员密码后,可对AD模块通道进行设置。此页面设置的参数均为浮点数。

四.RTU通信设置

RTU型号设为6666表示与华自表HZM96L通信,设为8888表示与ACREL电量表通信。在此处进行设置后,PLC程序将自动调用不同的通信程序及数据处理程序。

RTU数据字长度是指从RTU从站读取的数据长度,根据通讯协议设定。

五.设置系统运行参数

运行参数的设置时间单位都为秒。

六.报警定义

报警定义在事件登录中进行,具体如下图所示

在弹出的事件登录窗口中点击左下角的“新增…”按钮,定义本条报警的地址等信息。以位报警%M567 机组调速器故障为例,事件登录的输入窗口第一页如下图所示设置

在事件登录窗口第二页输入报警内容,如下图所示

按确定后,就定义好了一条报警。

七.遥信遥测等地址定义

触摸屏上定义的地址与PLC 使用地址对应关系如下:0X--%M ,1X--%I ,3X--%IW ,4X--%MW 。

1.输入输出开关量对应地址

PLC 程序中已将机组开关量输入输出存放到触摸屏显示用数组,输入从地址%M1001开始,输出从%M1321开始。如果使用的是以太网连接PLC ,即触摸屏通信协议选择的是MODBUS TCP/IP ,则第一个点应定义为0X 1002,如图

2.遥测对应地址

PLC 中已将AD

及电量表传来的数据处理好存放到触摸屏显示用数组,整数用于表盘或

棒图显示,起始地址为%MW4000,如果是MODBUS TCP/IP协议,起始地址应定义为%MW4001。具体定义如下图

在第二页的外观属性中设置最大最小值,按此AD通道的量程设置,最大值始终为4位数。

浮点数用于数字显示,起始地址为%MW5000,如果是MODBUS TCP/IP协议,起始地址应定义为%MW5001,地址设置如下

在第二页中设置显示格式,将资料格式设为32位浮点即可