文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火封堵施工工艺

防火封堵施工工艺

防火封堵施工工艺
防火封堵施工工艺

2017-03

???????????

1 ????

?????????

2 ????Array 3.???????????????

3.1 ????

(1) ????:??????????????. ?????????,????

??,?????,?????,?????????????????????

???????????.??????????????.???????

????????????????,??????,???????????

???,??????,?????????????????,???????

2017-03 (2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要求;防火封堵材料

必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试中心提供的合格检测报告,并通过省级以上

消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。

(3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。

(4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。

3.2 防火墙

(1) 户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔 80~100m处设置一

个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断 , 一般设置在临近电缆沟交叉处。

电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,采用防火墙进行隔断。

(2) 防火墙安装方式:两侧采用10mm以上厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、

防火包或耐火砖堆砌 , 其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm) 。

(3) 防火墙内的电缆周围必须采用不得小于 20mm 的有机堵料进行包裹。

(4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞 , 排

水孔洞处可利用砖块砌筑。

(5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。

(6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹 , 其两侧厚度大于防火

墙表层的20mm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于3Omm, 呈几何图形,面层平整。

(7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵 , 厚度大于防火墙表层的

10mm,宽度不得小于20mm, 呈几何图形,面层平整。

(8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。

3.3 竖井

(l) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固 , 确保每个小孔洞的规

格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和

托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。

(2) 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料

厚度不得小于2Omn

3) 然后在防火板上浇铸无机堵料 , 其厚度按照无机堵料的产品性能而定 , 一般在

150~200mm 。

(4) 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵

料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形 , 面层平整。

3.4 盘柜

2017-03 (1) 在孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板 , 在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行

密实封堵 ,电缆周围的有机堵料厚度不得小于 20mm 。

(2)用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。

(3) 在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于 10mm,电缆周围的有

机堵料的宽度不小于 40mm 。

(4) 盘柜底部以10mm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固,安装中造成的工艺缺口、

缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中,并做线脚,线脚厚度不小于lOmm, 宽度不小于

20mm, 电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm, 呈几何图形,面层平整。

(5) 防火板不能封隔到的盘柜底部空隙处,以有机堵料严密封实,有机堵料面应高出防

火隔板10mm以上,并呈几何图形,面层平整。

(6) 在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为 10mm 的防火板,在孔隙口有机堵料进行密实

封墙,用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。在预留孔洞的上部再采用钢板或防火

板进行加固,以确保作为人行通道的安全性,如果预留的孔洞过大应采用槽钢或角钢

进行加固 , 将孔洞缩小后方可加装防火板(孔洞的规格应小于400mm ×400mm) 。

3.5 电缆保护管、二次接线盒

(1) 电缆管口采用有机堵料严密封堵 , 管径小于 50mm 的堵料嵌入的深度不小于

50mm, 露出管口厚度不小于 10mm 随着管径增加,堵料嵌入管子的深度和露出的管口的

厚度也相应增加,管口的堵料要成圆弧形。

(2) 二次接线盒留孔处采用有机堵料将电缆均匀密实包裹,在缺口、缝隙处使用有机堵

料密实地嵌于孔隙中,并做线脚,线脚厚度不小于 10mm, 电缆周围的有机堵料的宽度

不小于40mm,呈几何图形,面层平整。对于开孔较大的二次接线盒,还应加装防火板进

行隔离封堵,封堵要求同盘柜底部。

3.6 端子箱

(1) 端子箱进线孔洞口应采用防火包进行封堵 , 不宜小于 25Omm, 电缆周围必须采用

有机堵料进行包裹 , 厚度不得小于 2Omm。

(2) 端子箱底部以lOmm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固 , 安装中造成的工艺缺

口、缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中 , 并做线脚,线脚厚度不小于10mm, 宽度不

小于2Omm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于4Omm, 呈几何图形 , 面层平整。

(3) 有升高座的端子箱,宜在升高座上部再次进行封堵。

3.7 防火包带或涂料

(l) 防火包带或涂料的安装位置一般在防火墙两端和电力电缆接头两侧的2~3m长区段。

2017-03 (2) 施工前清除电缆表面灰尘、油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀,涂料不宜太稠。

(3) 水平敷设的电缆沿电缆走向进行均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下涂刷,涂刷

的次数、厚度及间隔时间应符合产品的要求。

1) 电缆密集和束缚时,应逐根涂刷,不得漏刷,涂刷要整齐。

2) 防火包带的施工严格按照产品说明书要求进行施工。一般采用单根绕包的方式;对

于多根小截面的控制电缆可采取多根绕包的方式 , 两段的缝隙用有机堵料封堵严密。

3.8 质量验收

(1) 包括施工设汁图纸、设计变更、施工安装记录、产品说明书及合格证等。

(2) 防火隔板安装牢固 , 无缺口、缝隙外观平整;有机堵料封堵严密牢固,无漏光、

漏风裂缝和脱漏现象 , 表面光洁平整;无机堵料封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂

等缺陷;阻火包堆砌采用交叉堆砌方式,且密实牢固,不透光,外观整齐;防火涂料表

面光洁、厚度均匀。

4 示例图片

???????????????????????????????????????????

???????????

2017-03 5.现场施工有机材料及无极材料选择

防火封堵材料比较

(1)小孔洞封堵(小于1㎡)

图1“竖井”封堵(有机堵料+无机堵料)

(2)大孔洞的封堵(大于1㎡)

2017-03

图2“竖井”封堵(耐火包+有机堵料)

(3)电缆沟或“水平井”的封堵

图3“水平井”封堵(有机堵料+耐火包)

(4)使用方法及用料计算

有机堵料揉匀后,均匀地嵌满孔洞。如气温过低,可将堵料适当升温(以不大于40℃为宜),待柔软后取出使用,填充孔洞1m3,需要该堵料约1.7吨。

无机堵料在施工时先根据需封堵孔洞的大小,估算堵料的用量。然后把堵料放入容器内按1:0.5~0.7比例加入清水搅拌成糊状立即使用,如用量较大时,通常分数次完成。每次拌料量在5kg左右。对较大的孔洞封堵时,可用适量的钢筋加其强度。封堵厚度根据需要确定,一般不小于15cm。为了便于施工可用木板或防火板作档板,以便灌注。填充孔洞体积1m3约需用该堵料1吨。

6.实际应用方案

无机模块(堵料)、有机防火泥在电缆井中施工安装工艺方案

6.1测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。

2017-03

设电缆井孔尺寸为t1和t2。电缆占用位置尺寸为X1和X2。楼板厚度为h。电缆距井边为Y1和Y2。

6.2然后根据电缆井孔的大小,选用无机防火板,厚度为0.5~1cm做成托板,并使二边留出5~10cm的尺寸,以便固定在楼板上。

具体大小按电缆井孔做成二块后再对接,具体形状、尺寸见图示,特别要留出的穿电缆的位置要正确,并做得美观才好。

6.3把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用膨胀螺钉在楼板上固定住。

2017-03

6.4在做好的托板上堆放无机模块,在堆放时注意整齐、交叉、密实,在电缆周围的防火泥一定要填密和压紧。如图:

注:有时在电缆竖井和电缆沟防火封堵中,使用无机防火堵料浇注也较多,一般在无机堵料浇灌前先做好一个固定大小的浇灌模框,将无机堵料灌注进去,待干固后再将模框取出或拆除,然后再用有机防火泥包装电缆并将电缆孔洞封实。

防火板干挂安装施工方案

干挂防火板施工方案 1、施工准备 1.1材料准备 成品防火板、铝龙骨等。 1.2 机具准备 经纬仪、切割机、电钻、水平尺、电箱等。 1.3 作业条件 弹好室内标高控制线,并经预检合格。 2、操作工艺 2.1 工艺流程 基层处理→装饰面位置放线→安装铝合金龙骨→安装铝挂件→安装成品防火板→复核并调校防火板位置→成品保护 2.2基层墙面处理 混凝土墙面及砌筑墙面平整度误差过大的地方应进行剔凿处理,平整度应控制在4mm 以内。 2.3装饰面位置放线 按设计要求在墙面上弹出控制线,应弹出每块板的位置线和基层龙骨的准确位置。 2.4安装龙骨 基层龙骨为铝扁管,竖龙骨为80*60*2.5,横龙骨为50*29*2.0,竖龙骨与主体结构用角铝固定,横、竖龙骨之间采用自攻螺丝或拉铆钉固定,龙骨平整度与垂直度要控制在2mm以内,不能有龙骨松动现象。

2.5安装铝挂件 干挂成品防火板采用铝挂件,铝挂件要安装牢固,铝挂件大小规格要与成品防火板开槽相符合。 2.6安装成品木饰面 成品防火板安装是从底层开始,吊好垂直线,然后依次向上安装。必须对防火板的颜色、纹路、加工尺寸检查,按照防火板的编号进行,按线就位后调整准确位置,板材垂直度、平整度、拉线校正调平。3、质量要求 防火板安装的质量允许偏差 项次项目允许误差检验方法 1 立面垂直度 1.5mm 2米垂直检测尺 2 表面平整度2mm 2米靠尺和塞尺 3 阴阳角方正度2mm 直角检测尺 4 接缝直线度1mm 拉5米线和钢尺 5 接缝高低差1mm 钢尺和塞尺 6 接缝宽度1mm 塞尺 4、成品保护 4.1防火板出场要求有成品防护膜,施工过程中保护膜要保留,安装完毕后部分保护膜有损坏地方及时修补,避免交叉污染。 4.2运输时应特别小心,避免磕碰边角,必要时用地毯与软物等包住边角。 4.3材料堆放要整齐牢固,堆放位置要先选好房间,避免来回搬运及

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火板工工艺

防火板施工工艺 1 工艺流程:弹线、分档→做地枕带(设计有要求时)→固定沿顶、沿地龙骨→固定边框龙骨→安装竖向龙骨→安装门、窗框→安装附加龙骨→安装支撑龙骨→检查龙骨安装→电气铺管安附墙设备→安装一面罩面板→填充隔声材料→安装另一面罩面板→接缝及护角处理→质量检验 2 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。 3 作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实。 4 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。 5 固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。 边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。 6 选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm。 7 安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为900mm、1200mm时,其间距分别为453mm、603mm。 8 选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道。 9 罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。 10 门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。 11 对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求。 12 电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。 13 龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 14 防火板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。曲面墙所用石膏板宜横向铺设。 15 龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层防火板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。 16 防火板用自攻螺钉固定。沿防火板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。 17安装防火板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。 18 防火板宜使用整板。如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。 19 隔墙端部的防火板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

碧桂园珍宝岛·时代印象一标段匀质保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 2017年8月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 序号名称 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2014 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2018 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 6 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 95-2011 8 《冬冷夏热地区居住建筑节能设计标准》(GJ134-2001) 9 《外墙保温系统构造图集》(七)(皖2007J212)13 10 《住宅建筑节能设计标准》(DG/J08-201) 11 安徽省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)DB34/T754-2007 12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 13

二、工程概况 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 工程名称 碧桂园·珍宝岛-时代印象I 标段2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下车库 工程地点 亳州市菁华路与银杏路交口(亳州学院南门对面) 建设单位 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 设计单位 广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位 亳州市岩土勘测设计院有限公司 监理单位 河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 楼号 2#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 地下车库 结构类型 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框剪 建筑高度 85.6m 98.5m 77.55m 53.75m 32.8m 81.9 3.6m 层数 (地下/地上) 0/27 1/31 1/16 1/18 1/11 1/26 1/0 层高 m (其他/标准层) 3.7/3.15 2.95、3.6/ 3.15 4.5/3.9/ 5.0 3.3/2.95 3.3/2.95 3.15 3.6 建筑面积 m 2 (基底/地上) 825.13/ 15181.23 879.3/ 13166.20 1449.29/ 19545.53 590.97/ 10382.45 612.31/ 6319.49 580.3/ 14415.3 34739.9 场地类别 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 抗震设防烈 度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 结构安全等 级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 抗震设防类 别 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 抗震等级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 耐火等级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 一级

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵 施工方案及安全措施 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-94电力工程电缆设计规范 2.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志 第1部分:一般规定

10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法 第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体

防火板施工方案

目录 一、编制说明 ................................................................................- 1 - 二、工程概况 ................................................................................- 1 - 总体概况表...............................................................................- 1 -建筑概况...................................................................................- 1 - 三、主要材料及操作条件............................................................- 2 - 四、操作工艺 ................................................................................- 3 - 五、质量标准 ................................................................................- 6 - 六、成品保护 ................................................................................- 7 - 七、应注意的质量问题................................................................- 7 - 八、安全及文明施工....................................................................- 8 -

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 江西**实业有限公司 年月日

目录 1.编制依据及引用标准 2.工程概况及施工范围 3.施工作业人员配备与人员资格及职责分工 4.施工所需机械装备及工具器具量具、安全防护用品配备 5.施工条件及施工前准备工作准备 6.作业程序、方法及要求 7.质量控制及质量验收 8.安全、文明施工及环境管理要求和措施 9.危险/危害因素及控制措施一览表

1、编制依据及引用标准 1.1设计院图纸 1.1.1《D1218电缆防火措施》 1.1.2《K0607热控电缆防火施工图》 1.2《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 1.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.4《中华人民共和国工程建设标准建设强制性条文》第三篇电气、输变电工程(2006年版) 2、工程概况及施工范围 2.1工程概况: 电缆防火阻燃是水力发电机组防止电缆起火,阻止电缆起火蔓燃的一项最主要措施,电缆防火阻燃也是工程建设强制性条文中很重要的一项条文。电缆防火阻燃是一种直接关系到水力发电机组安全、稳定、可靠运行的一项很重要措施。 2.2 施工范围 全厂电缆防火 3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 3.1本施工项目配备施工班长1名;技术员1名,作业2-8名。 3.2施工班长是本施工项目的主要负责人,必须熟悉电缆防火阻燃的施工工流程、施工内容、施工验收规程规范,以及施工安全注意事项。

3.3主作业或作业人员在班长的安排下进行具体的施工任务。 3.4主作业或作业人员在班长的安排下进具体的施工任务。 4、施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5、施工条件及施工前准备工作准备 5.1电缆防火施工前应进行工序交接,确认电缆防火施工区域内的电缆敷设基本完成,各类屏、柜、盘、台、箱内电缆接线工作已完成后方可施工。 5.2防火施工前,施工人员应熟悉电缆防火设计施工图,明确掌握各部分电缆防火设计施工的区域、设计要求。 5.3施工人员施工前应对防火材料进行检查,熟悉电缆防火材料的特性及使用方法。 5.4厂用受电后,进入配电室和已带电盘柜内施工,必须先开好工作票,施工时设立监护人。 5.5施工工机具、材料已准备就位。 6、作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图:

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

《电缆防火封堵标准》及条文说明

Q/GDW 电缆防火封堵标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J266-2010 目次 前言...............................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4电缆防火封堵设计 (2) 5电缆防火封堵施工 (6) 6电缆防火封堵工程的验收 (8) 7电缆防火封堵的维护管理 (10) 附录A(规范性附录)各类电缆防火封堵组件形式图例 (11) 条文说明 (21) I

Q/GDW-10-J266-2010 II 前言 为规范公司生产、办公场所和设施电缆防火封堵的材料、设计、施工、验收和维护管理,避免或减 少电缆火灾事故的发生,一旦发生火灾亦能有效地遏制因电缆延燃而扩大事故范围,做到安全、经济、适用,结合公司特点和技术要求,在《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(2000年版)基础上结合新的消防法律法规、国家技术标准进行修订。 本标准自实施之日起,原《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(Q/GDW-10-J266-2000,苏电保〔2000〕822号)同时废止。 本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由江苏省电力公司安全监察部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司安全监察部、南京供电公司、苏州供电公司、徐州供电公司、江苏省电力设计院。 本标准主要起草人:严志权、郑金平、郭鹏宇、周法兴、张军宁、周宪斌、施文勇。

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

轻钢龙骨防火隔墙施工工艺

轻钢龙骨防火隔墙施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨防火隔墙安装工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,表面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 2.1.2 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(20mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。

2.l.3 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用,须具备国家防火建筑材料监督检验中心的检验报告。 2.1.4 防火板:防火板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求,具备国家防火建筑材料监督检验中心的检验报告。一般规格如下:长度:根据工程需要确定;宽度:1200mm、900mm;厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的为12mm。 2.1.5 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、107胶。 2.1.5.1 WKF接缝腻子:抗压强度> 3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h。 2.1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:布重>80g/m2,8目/in、断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N、纬向>150N 2.1.6 主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 2.2 作业条件:

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

相关文档