文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全防护棚专项施工方案 (1)

安全防护棚专项施工方案 (1)

安全防护棚专项施工方案 (1)
安全防护棚专项施工方案 (1)

江西建工佳兆业·君汇上品项目部悬挑安全防护棚专项施工方案

江西建工第二工程有限公司

2012年5 月

目录

一、编制说明及依据

二、工程概况

三、防护棚的搭设形式

四、材料要求

五、防护棚受力计算

六、防护棚的搭设

七、防护棚的拆除

八、防护棚的验收与保护

九、安全措施及要求

十、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案

一、编制说明及依据

、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( )

、《建筑施工高处作业安全技术规范》( )

、《建筑施工安全检查标准》( )

、 施工图纸、本工程施工组织设计

、《建筑施工脚手架实用手册》

、《建筑施工手册》

、《混凝土结构设计规范》( )

、《钢结构设计规范》( )

、《木结构设计规范》( )

、《建筑结构荷载规范》( )

、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

、《建筑施工计算手册》

二、工程概况

“君汇上品”项目由南兴银基有限公司投资兴建的商住楼项目,、江西建工第二建筑总承包施工,工程总占地面积 ㎡,总建筑面积 ㎡,地下室二层为人防工程及停车位,地上一 层商铺 ,二层以上为住宅楼。本工程项目,确保工

程质量,争创工程建设标准化项目。

为了主体工程的外部安全防护和其他操作需要,分别在 楼 层、 层, 楼 层、 楼, 层搭设悬挑防护棚,将楼层在垂直方向上断开,并提供安全的操作空间。

三、防护棚的搭设形式

防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为 ,锚固长度为 ,悬挑钢管跨距为 同悬挑架跨距,横杆间距为 ,双层之间 ㎝,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜拉杆,承受拉、撑荷载,水平间距 ,垂直高度为 米,悬挑梁端部采用直径 ㎜钢丝绳卸荷,水平距离每 同斜拉杆隔一布一 间隔卸荷设一道卸荷,垂直高度为 米;根据规范和工程实际要求,下层钢管网架上先后设置安全网、模板;上层钢管网架先后设置安全网、钢笆片。悬挑端头为 米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。

·

防护棚剖面图

1200高栏杆,

横杆间距600

全长封18厚*

350高模板,面

贴同高警示条

满铺铁笆网片

满铺模板满铺安全网防护棚立杆,

间距3000

防护棚端部构造详图

四、材料要求

钢管:采用 焊管,材质应符合 或 规定,质量应符合 - 《普通碳素结构钢技术要求》中 钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于 。

扣件:扣件及其附件符合 可锻铁分类及技术条件 的规定,机械性能不低于 - 的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合 - 中 钢的规定,螺纹应符合 《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于 ,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采

用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩 时,不得发生破坏。

脚手板:上层钢管网采用铁芭网片,下层钢管网采用模板。

安全网:采用密目式安全网。

五、防护棚受力计算

荷载取值

脚手板:竹笆片脚手板,脚手板自重标准值 : ;

栏杆、挡杆:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值 : ;

施工人员等活荷载 : ;

模板自重标准值( ):

安全设施与安全网 : ;

钢管自重: 。扣件: 个。

查《建筑结构荷载规范》风荷载,式中:

ω ——风荷载标准值( )。

β ——风振系数,取 ;

μ ——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》( )规定采用。地面高度为 ,取值为 。

μ ——脚手架风荷载体型系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》( )规定取μ ×ψ × 。(其中ψ为挡风系数) ω ——基本风压( ),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。

深圳地区取 。

ω × × × × 。

取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为:

当考虑风荷载为正荷载时,

当考虑风荷载为负荷载时,

× ×

取最不利情况进行验算,即取风荷载为正荷载作用时的荷载进行验算。

钢丝绳验算

如计算模型图所示,根据弯矩平衡得

( ) ,

所以

故钢丝绳所受轴向力为: °

钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中 钢丝绳的容许拉力 ;

钢丝绳的钢丝破断拉力总和 ;

计算中可以近似计算 , 为钢丝绳直径 ;

钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对 、 、 钢丝绳分别取 、 和 ;

钢丝绳使用安全系数。

计算中 取 ,α ,得到: 。钢丝绳最小直径须大于 才能满足要求!出于安全余量考虑,采用 钢丝绳。另再加上斜拉杆的斜拉力,该防护棚已满足安全要求。

钢丝拉绳的轴力 我们取最大值进行计算作为吊环的拉力 为:

工程地下

吊环强度计算公式为: ≤

其中 吊环钢筋抗拉强度,《混凝土结构设计规范》规定 ; 吊环上承受的荷载等于 ;

吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算 ;

选择吊环的最小直径要为: ×

本工程预埋吊环直径取 ,大于 ,满足要求。

F1

计算模型

六、防护棚的搭设

施工准备

技术人员应熟悉上部图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的

物料进场,其中包括 钢管、对接卡口、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备外脚手架搭设使用;有关作业班组应织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全

交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

防护棚搭设要求

搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺连接牢固,受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

防护棚的搭设严格遵守以下施工流程:

下层主梁钢管 下层根部次梁钢管 拉杆钢管 下层外侧次梁钢管 钢丝绳 下层旧模板、安全网铺设 上层主梁钢管 上层次梁钢管 外沿栏杆 上层竹串片脚手板铺设

防护棚的搭设除了按顺序搭设处,还得注意下列事项:

( )按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;

( )及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全;

( )拧紧扣件(拧紧和程度要适当);

( )有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧不紧等)不能使用;

( )搭设工人必须佩挂安全;

( )随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大;

( )没有完成的防护棚,在每日收工时,一定要确保钢管网架稳定,以免发生意外; ( )防护棚的上、下侧均要满挂安全网,网边沿与横杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于 ,边沿投挡板,相临两网之间的拼接要严密。

搭设的一般规定

( )架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。

( )架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在钢管网架上非工作停留。

( )凡遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待管架上雨吹干后进行,防止滑落。

( )在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架止,以防止漏电伤人。

( )不在防护棚上附装机械设备、拉缆风绳等。

( )搭设防护棚必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用,扣件螺栓应满足正常状况下的扭力矩要求( )。

( )脚手架搭设的技术要求及允许偏差

序号项 目技术要求允许偏差

立杆垂直度:

间 距步距偏差 柱距偏差 排距偏差

横杆高

杆两端

同跨同一横截面内的

高差

扣件安

装扣件距离中心节点 相邻立柱对接扣件高

脚手板外伸偏差、搭接

七、防护棚的拆除

在防护棚拆除前应作好以下工作

对防护棚进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除防护棚安全的隐患,应先对防护棚进行修整和回固,以保证防护棚的拆除过程中不发生危险;

在拆防护棚时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

防护棚在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆,同一部位拆除顺序是:

铺设层→次梁钢管→主梁钢管。

拆除防护棚时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置;

在拆除的防护棚周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆脚手架时无其他人员入内;

防护棚人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备今后使用;

防护棚拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业;

拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。

防护棚拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

八、防护棚的验收与保护

防护棚在投入使用之前必须进行验收,合格后方准使用。主要检查拉杆、钢丝绳的可靠连接,各钢管连接卡扣的紧固,根部外架的卸载措施,铺设层的完整性,防护棚的防雷接地。

在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于 · 的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在 · 。

防护棚在验收合格通过投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。防护棚日常的保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以要求作业队防护棚进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。防护棚保养整修的主要内容有:

检查主梁连接是否有所松动,面层有无过多堆放杂物;

检查明确防护棚的整体和局部的垂直、水平偏差。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡松、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

检查防护棚的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。 防护棚的日常保养和定期检查,都要有记录。

防护棚使用中必须经常检查,清除回面层上的杂物,严禁在防护棚上堆积施工材料,或上人,以免管架发生超载,造成事故。

九、安全措施及要求

所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

每一道防护棚搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。

防雷击接地措施,采用 × 镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于要求的 Ω。

及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。

防护棚上不得堆放钢筋,模板等材料。

防护棚拆除程序与安装程序相反,拆除时,应将防护棚材料逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,严禁乱丢及高空坠物。

十、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案

、组织机构如下:

.项目经理:熊寿喜 联系电话:

.技术负责人:李锦 联系电话:

⑶.项目副经理:饶璠 联系电话:

⑷.安全主管: 李 刚 联系电话:

、主要人员安排如下:

.施工员 人: 主要负责防护棚搭设、拆除的技术指导。

.安全员 人: 主要负责脚手架的安全工作。

.脚手架技术工 人:根据进度需要,主要负责防护棚的搭设、拆除工作。

、应急预案

、为了确保本项目安全生产目标的实现,保证本项目在出现防护棚坍塌事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低损失,特制定本应急救援预案;

依据《深圳市人民政府安全生产总体应急预案》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《中建四局工程有限公司安全生产事故综合应急预案》等有关规定;本预案适用于本项目发生脚手架坍塌事故的应急处置工作。

、应急处置基本原则:坚持 以人为本 的原则,采取应急措施,抢救伤员、疏散人群。

事故类型和危险程度分析

通过危险源辨识和风险评估,在脚手架使用过程中,出现以下情况时,可能会发生坍塌事故:

( )脚手架承重超负荷;

( )脚手架构造不符合要求;

( )脚手架地基不符合要求;

( )搭设脚手架的钢管或扣件不合格;

( )出现灾害天气。

、应急救援组织机构及职责

( )应急指挥部

项目部成立外脚手架坍塌应急工作领导小组,项目经理熊俊任组长,总工和安全主任任副组长,项目部各部门负责人为组员;应急指挥部负责本项目工程应急救援的指挥工作,负责施救方案的制定,负责批准本预案的启动与终止。

( )抢险小组

抢险小组要求在事故发生后立即赶往事故现场,在应急指挥部的领导下开始抢险。项目常务经理任抢险小组组长、现场施工员、任副组长,施工现场安保人员为组员。

( )警戒小组

警戒小组的职责对事故发生现场立即进行人员的疏散和撤离,并封锁事故场闲杂人员禁止进入,保证抢险小组的抢险通道,生产经理任组长,现场安全员任副组长。

( )联络与救护小组

该小组事故发生后及时联络各方,并首先向项目经理和相关负责人汇报事故情况和联系医务机构进行人员的救护,待应急指挥部决定事故处理方案后,随时跟踪这个事态的发展。

、预防与预警

( )预防

应要求脚手架搭设人员持证上岗;

对钢管、扣件等材料进行严格把关,严禁不合格材料投入使用;

脚手架验收合格方可投入使用;

加强日常的巡视检查,对出现的架体变形或地基沉降等导常情况及时采取应急措施;

加强大风大雨后对脚手架使用前的安全检查,对发现的地基沉降、立杆悬空等情况及时采取补救措施。

对脚手架的拉结支撑加强日常巡视,发现异常情况及时督促进行整改。

( )预警

项目管理人员发现脚手架荷载超过设计值或脚手架主要杆件不符合规范要求时,应及时停止脚手架的使用。

、应急处理

施工现场发生人员伤亡坍塌事故时,发现人员及时告知项目经理,项目经理应及时向安全监督站和建设局报告,同时拨打急救电话请求救援,并根据现场实际情况制定救援措施;联络小组应及时到达工地门口,指引专业救援人员以最快速度到达出事地点;警戒小组应立即设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入;抢险小组根据应急救援方案展开救援,采取可靠措施加固、拆除未坍塌部位的架体,拆除或切割压住伤者的杆件,对被埋伤员进行救援;救护小组应在专业救护人员到达前,对受伤人员进行应急救援。

、保障措施

根据项目部的实际情况,组建抢险小组、联络小组等队伍,并定期对其进行应急救援的技能培训;项目部配备应急灯、担架、安全带。项目指定材料员定期对应急救

援物资进行维护,确保其处于正常使用状态;项目设专项经费,用于坍塌事故所需的应急物资储备、灾后处理、灾后恢复工作经费和应急人员的补助等。

、培训与演练

( )培训

项目部在脚手架使用过程中,应每季对所有员工进行一次应急知识的培训;新员工入场时应接受应急知识(伤员急救常识、抢险救灾基本常识等等)的培训;项目部的应急救援人员应接受专门应急救援培训(包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施等)。

( )演练

项目部在脚手架使用前组织一次演练,使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序,提高协同作战的能力,保证应急救援工作有效、迅速地开展。并对演练的效果进行分析评估,及时解决演练中暴露的问题。

外墙水平防护棚施工方案图文

****市********************工程 安 全 防 护 施 工 方 案 编制人:审核人:审批人: 编制单位:*************************项目部 编制时

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、构造要求 (2) 四、搭拆顺序 (4) 五、搭拆安全要求 (5) 六、计算书 (5)

一、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130—2001 3、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 4、相应的现行行业标准及相关地方文件 二、工程概况 *******************工程位于****市洪山区南环路以北、丁字桥南路以西、珞梁路以东。建设单位为****市光谷联合股份,设计单位为****市建筑,监理单位为新天地工程建设监理,总承包单位为****市吉天建设工程,洪山区质量、安全监督站监督。 本工程由高层办公楼、创意工坊、商业中心,地下室建筑面积约17000m2。建筑层数为:高层办公楼、创意工坊、商业中心为整体地下一层,高层办公楼地上17层/地下1层,总高72.7m,9#、10#、11#楼一层层高分别为5.4m、5.2m、4.85m,二、三层层高4.2m,4—17层层高3.9m;创意工坊地上4层/地下1层,总高23.05m;商业中心地上6层/地下1层,总高26.80m。 本工程的外墙脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架和悬挑式钢管脚手架混合搭设,即下部采用双排落地扣件式钢管脚手架,上部采用悬挑式钢管脚手架。考虑方便拆除,不影响裙楼幕墙施工,9#、10#、11#楼1~3层为双排落地扣件式钢管脚手架,上部分为三次悬挑(4~8层;9~13层;14~17层)。现裙楼幕墙准备施工,土建工程已进入砌体施工阶段,为避免因垂直交叉作业而导致安全事故的发生,项目部拟于9#、10#楼、11#楼四层搭设3m宽水平悬挑防护棚,水平防护棚沿建筑周边搭设,具体布置详平面图。

安全防护专项施工方案

万锦融城5#、6#楼及地下车库安全专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2014年7月

1、编制依据 1.1《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《密目式安全网》GB 16909-1997 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 本工程位于临西县临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。 本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。结构为框架、砖混、钢筋混凝土、钢结构;构建筑物屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度;其中综合办公楼为最高,地上4层,建筑高度18.5米,清水池为最深 -5.21米。 3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 5.1基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用1.8—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。 土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm,人行斜道上每

防护棚施工方案

目录: 1、工程概况 1、工程名称:金橄榄广场项目一期工程 2、建设单位:广元蜀北橄榄油开发有限责任公司 3、施工单位:四川省第一建筑工程公司 3、监理单位:四川鑫森建设工程项目管理有限公司 4、工程设计单位:成都思惟尚建筑设计有限公司 本工程位于广元市利州区,南临苴国路、东临石器路、西临东苑路、北临广元市文化艺术中心。业主为广元市蜀北橄榄油开发有限责任公司,设计为成都惟尚建筑设计有限公司。本工程为A、B 二幢住宅楼(31层、建筑高度104.70m)及商业裙房组成,地下共2层,1层局部设夹层。 根据施工需要,本工程裙楼施工配设4台塔吊,裙楼主体施工完成拆除2台塔吊;住宅楼施工共设置2台塔吊和2台人货升降机解决结构施工阶段的垂直运输。为了保证总工期的完成和提前完成,在高层施工达到悬挑脚手架第一步搭施完成,落地脚手架即行拆除,地下车库等公用构筑物的开工条件成熟,一旦形成立体交叉施工,安全生产形势的严重性就会凸现。按照相关规定,必须在塔吊围转半径内的办公楼、生活设施、人员进出主要通道、主要的机械设备、临设人货电梯主口通道等搭设防护棚,以确保安全生产。防护棚搭设具体位置详附图《金橄榄广场项目一期工程防护棚搭设平面布置图》。 2、编制依据

2.1金橄榄广场一期施工图纸; 2.2金橄榄广场一期施工组织设计; 2.3金橄榄广场项目一期工程脚手架施工方案 2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社; 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8《建筑施工脚手架实用手册》 2.9国家有关法律、法规。 3.防护棚搭设形式 3.1.中庭防护棚 在A、B两栋主楼之间的中庭部分设有两台施工电梯,干拌砂浆储存罐和装修材料的堆场等,是上下班人员比较集中的部位,本中庭为满足小型车辆出入,在主入口位置采用槽钢搭设,主入口以内的部分采用满堂钢管架搭设双层防护,防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,确保防护棚的安全性,在设置通道两侧的立杆;根据规范和工程实际要求,钢管网架上先后设置安全网、模板;防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。搭设的具体部位详附图《中庭防护棚平面布置图》、《主入口防护棚剖面图》、《中庭过道防护棚剖面图》。 3.2.钢筋场防护棚: 本工程共设置两个钢筋制作场,防护棚搭设的宽度为6米宽,12米场,立杆间距1.8米,水平杆步距1.5米,防护棚四周满啦剪刀撑。防护棚顶部由上、下两层钢管网架组合而成,横杆间距不大于0.8m,双层之间60㎝,防护棚四周为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落;栏杆外侧设置安全广告牌。搭设的具体部位详附图《A、B区钢筋制作场防护棚平面布置图》、《钢筋制作场防护棚剖面图》。 3.3.生活区防护棚搭设 生活区工人宿舍为两层活动板房,宿舍的防护棚搭设高度为7.2米,宽度为6.5米,搭设范围在塔吊旋转覆盖范围内所有的板房均搭设防护棚,其他厕所和过道防护棚搭设高度为5米。搭设的具体部位详附图《生活区防护棚平面布置图》、《生活区防护棚剖面图》。 4.材料要求 1.钢管:采用DN48×3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不

防护棚专项施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节防护棚搭设基本概况 (3) 第二章施工准备 (4) 第一节人员准备 (4) 1. 安全生产管理组织机构 (4) 2. 搭设施工人员计划 (4) 第二节机具设备计划 (4) 第三节材料准备计划 (5) 第三章防护棚的搭设 (6) 第一节施工准备 (6) 第二节防护棚搭设要求 (6) 第三节搭设施工工艺 (6) 第四节防护棚的拆除 (7) 第五节防护棚的检查验收及保护 (8) 第六节安全措施及要求 (9) 第四章应急救援预案 (10) 第一节应急预案的方针与实施流程 (10) 第二节危险因素、预防及应急措施 (12) 1. 发生高空坠落、物体打击事故应急预案 (12) 2. 发生触电事故应急救援预案 (13) 第三节事故报告 (13) 第五章防护棚安全计算 (15) 第六章附图 (21)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 本工程钢筋防护棚、木工防护棚,施工道路防护棚主要依据以下规范进行编制: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑施工手册第五版》 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 9、《建筑施工计算手册》 第二节工程概况 1.1、工程名称及地理位置 (1)工程名称: (2)工程地理位置:本工程位江北新区和谐路西、南埂沟河以北。 1.2、工程参建单位 建设单位:.......................................... 设计单位:......................................... 监理单位:......................................... 施工总承包单位:......................................... 勘察单位:......................................... 1.3、工程概况 拟建工程包括2幢办公楼、2幢非机动车雨棚及纯地下车库。办公主楼地上5层,地下1层;办公辅楼地上4层,无地下室;纯地下车库,地下1层。本工程总占地面积16427.66平方米,总建筑面积23850.2 平方米,其中地下4626平方米。

安全防护棚架专项施工综合方案样本

安全防护棚架专项施工综合方案

国道205线三明市区过境段A1合同段安全防护棚架专项施工方案 编制: 编制: 审核: 审批:

中铁航空港集团第一工程有限公司 国道205线三明市区过境段A1合同段项目经理部 2015年6月10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制原则 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、适用范围 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、工程概况 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、总体设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工艺流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、安全防护棚架的拆除........................................................................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、成立交通安全保畅领导小组............................................................................ 错误!未定义书签。 2、交通安全保畅领导小组职责............................................................................ 错误!未定义书签。 3、小组成员职责分工............................................................................................ 错误!未定义书签。 4、安全保证措施.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 八、应急预案 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、组织机构............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、工作职责............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、应急准备............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4、应急处理和响应工作程序................................................................................ 错误!未定义书签。 5、应急救援原则.................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、附件:安全防护棚架设计图 ............................................................................... 错误!未定义书签。

双层防护棚施工方案

整体解决方案系列双层防护棚施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号: 双层防护棚施工方案 Con structi on scheme of double-layer protective shed 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.为了贯彻安全文明施工要求,确保道路人行通道和小 区通道施工安全,特在大楼四周搭设双层防护棚。 2.通道双层防护棚高度为4.5米,上下搁栅层高度为 0.6-0.8米,立杆采用井字型方式,纵距为4米,宽度为3- 7米,长度由现场确定,搁栅钢管间距为0.35米,上满铺竹笆,外沿防护栏笆高1米,详见附图。 3.双层防护棚负载应小于300公斤/平方米,不准集中 堆物。 4.防护棚搭拆施工人员应严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定进行施工。施工人员必须持证上岗,施工人员必须带好安全帽,高处作业系好安全带,工具及小零件必须放在工具袋内。 5.防护棚搭设前,脚手施工负责人应对搭设人员进行一

次全面的安全技术交底工作,在安全施工方面应该特别注意 的事项交底清楚,并履行书面签证记录。 6.搭拆防护棚时,地面应设围护和警戒标志,由安全人员看护,严禁非施工人员入内,严禁搭拆时操作人员向上或向下抛掷物件及材料,以防坠物伤人。 7.搭拆防护棚时,构件材料必须指定统一地方堆放,有人看管,严禁乱丢乱放,保持施工道路畅通,避免对过往人员造成伤害。 8.防护棚搭设用钢管、扣件和竹笆等材料应符合有关规定,防护棚搭设完毕后经项目部及监理单位的相关人员验收合格后,确认符合要求方可使用。 9.搭设在马路人行通道的防护隔离棚立杆应设置警示标志牌,以确保过往人员行走安全。 10.当有六级以上大风和浓雾、大雨等恶劣天气及夜间 照明昏暗条件下,应停止防护棚的搭拆施工作业。 11.隔离棚搭设完毕后,应由项目架设照明装置,确保行人安全。

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

安全防护棚施工方案

安全防护棚施工方案 参考范本 一、施工项目及工程简介 施工项目:汽车工业园一号路上跨南环铁路立交桥2#、3#墩间防护棚工程。 汽车产业园一号路上跨南环铁路立交桥位于武汉市东湖开发区内,连 接晨曦路与汽车产业园三号路。立交桥公铁相交处公路里程为K0+188.03, 铁路里程为南环下行K11+245.5,公路与铁路斜交夹角为82° 18'42",桥设计采用标准模数82°,全桥长337.5m,本桥平面位于直线及R=1OOOm0勺圆曲线内,纵面位于R-1000m 的凸型竖曲线与i=6.24%上坡段及i=6.711% 的下坡段;设计规划修建道路路幅桥宽15m 9m,行车道宽8m,两侧非机 动车道及人行道宽3.5m。桥下最小净空8.2米,梁跨度为30米,桥跨布置为 3*30m+4*30m+4*30m勺砼箱梁,第三孔跨越南环铁路2股道,为保证既有南环铁路正常运营,根据既有线施工相关要求及现场实际情况,制定以下防护棚方案。防护棚与南环线交叉点里程为K11+245.5。

2#、3#墩位于既有南环铁路线路基边坡上, 既有南环铁路轨顶距离箱梁 底最小距离为10.5m,接触网承力索距轨顶距离为6.5m,馈线位于铁路封闭网的上方。防 护棚顺铁路方向长度为20m垂直铁路方向长度24m 二、作业指导思想及施工作业内容 1 、作业指导思想 (1)架设第三孔(跨南环铁路一孔)箱梁前,必须完成防护棚的施工,确保铁路行车安全。 (2)防护棚架在封锁要点时段进行施工。 (3)在施工桥面系挂篮的下部安装板材,并采用安全网全封闭桥面施工外露部位。在既有线安全范围区搭设棚架对既有铁路进行防护, 确保落物不掉到轨道上 (4)施工完毕后,拆除防护棚架,恢复原运行状况。 2、施工作业内容 (1)桩基础(长I.Om X宽I.Om X深3.0m)施工; ( 2) 螺旋钢管吊装; ( 3) I40b 工字钢纵梁、贝雷架横梁吊装 ( 4) 顶棚铺装层铺装; ( 5) 架梁、桥面系施工; ( 6) 拆除防护棚架。 三、施工组织机构及安排 一、项目部组织机构:为保证施工的顺利进行和施工期间的安全,现场成立施工组 织如下:总指挥:陈毅君 现场负责人:陈强 施工负责人:陈清海

办公楼防护棚施工方案-(1)

洛城第五区D块二期新建办公楼临时设施搭设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中轩建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场布置 (3) 四、搭设方法 (4) 五、季节性施工应注意的问题 (8) 六、质量要求 (8) 七、临建施工保证措施 (9) 八、安全管理 (11) 九、消防保卫管理 (12) 十、拆除作业 (12)

一、工程概况 本工程为洛社新城第五区D块二期一新建办公楼,建筑地点为无锡新园路与雅中路交叉口。由江苏华广置业有限公司开发,无锡市水文地质勘查院提供地质勘查报告,江苏省科佳工程设计有限公司设计,无锡市智邦监理公司监理,江苏中轩公司负责施工。本工程总建筑面积为4708.29㎡,其中局部地下一层地下建筑面积为178.5㎡,地上6层,建筑高度21m。 现场的“三通一平”已完成。由于现场场地狭小,施工现场仅布置一些生产用房和临时办公用房。详见施工现场平面布置图。 二、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、洛城D地块新建办公楼施工组织设计; 5、国家和地方有关的规范、标准、条例等; 三、现场布置: 1、施工现场配备一台附墙式QTZ40塔吊和一台SCD200/200型施工升降机,按规定要求塔吊回转半径内各类临设和人行道出入口处,必须搭设双层防护棚。 2、整个施工现场,设置一个大门与新园路连接,为施工主

要出入口。 3、施工现场的钢筋制作加工场和木工间、仓库等临时设施紧邻拟建建筑物的,包括连接临时设施的所有通道,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)规定,均需搭设安全防护棚。 5、在塔吊吊装区域内的通道,也必须按规定搭设防护棚,以确保施工安全。 6、为便于混凝土运输车和材料车辆进出方便,主要通道搭设防护棚高6m宽度根据现场实际位置搭设不低于3.5米,立杆采用钢管格构柱,四根6米长的钢管,立杆高度上每隔1.8,用扣件与短钢管一道箍,上铺二层毛竹脚手片。 7、其余临时设施的防护棚搭设高度,为其搭设高度基础上再加2m,用毛竹脚手片做双层防护隔离。 四、搭设方法: 1、搭设材料的要求: 1.1防护棚钢管应采用现行国家标准《直缝电焊管》(GB/T13793)或《低压流体输送用电焊钢管》(GB/T3092)规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《石灰素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 1.2防护钢管应采用ф48×3.0mm的钢管。 1.3防护扣件应采用可全段铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣

4楼水平防护棚施工方案

目录 1 工程介绍1 2 、施工部署1 2.1 进户通道防护棚搭设2 2.2 塔楼水平安全防护棚的布置 2 3、护棚的具体施工方法2 3.1、水平防护棚的搭设方法2 3.2、水平防护棚的施工操作和注意事项3 4、水平安全防护棚的验算4 4.1、荷载计算4 4.2、钢管验算:5 4.3、钢丝绳验算:6 4.4、预埋钢筋强度的验算6 5、水平防护棚施工的质量保证措施7 6、水平防护棚施工的安全保证措施7 工程介绍 工程名称:融侨半岛融侨城一期B 3区5~7#楼工程 工程地点:重庆市南岸区融侨半岛融侨城 建设单位:融侨长江(重庆)房地产有限公司 设计单位:机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 本工程质量目标为一次验收合格, 本工程位于重庆市南岸区风临路,与融侨风临州B区及融侨城一期A区相邻,是集商业门面、停车库、住宅等为一体的小区建筑,总建筑面积为70531.07m2,5号楼地下2层零上33层;6号楼地下2层零上33层;7号楼地下2层零上28层,标准层的层高为3000mm。 、施工部署 本工程裙楼为落地式双排安全防护外架,塔楼外脚手架为附着式整体提升外爬架。 由于本工程的总高度较高,塔楼施工时,除了外墙附着式提升架防护外,为保证施工安全,各栋号必须设置水平防护架,并在楼层进出口通道设置双层防护,各栋号楼层进出口通道在裙楼和塔楼各设置一个。 5、6号楼在15层,7号楼在15层的四周通向设置一道水平安全防护棚。(具体详见附图)

进户通道防护棚搭设 各栋号的裙楼设置一个进户通道,通道的长度不小于10m,宽度不小于5m,竖向用6m的钢管搭设,必须设置成双层防护。 侧面布设九夹板 塔楼水平安全防护棚的布置 在塔楼主体结构施工以及外爬架作业超过住宅6层后,即可搭设第一道水平安全防护棚。防护棚采用6m长φ48×3.5mm钢管、扣件搭设,上面满铺密眼安全网、竹脚手板、竹胶合板双层防护,在端头设置高度1200mm 的挡板,以保证上部结构上升施工及外墙装饰施工的安全。 水平安全防护棚外挑出建筑物4.0m,外挑钢管的间距1.5~1.0m,每根外挑钢管在离端部1m处,采用直径13mm 、6×37的钢丝绳拉在预埋在上一层或两层砼结构板中的φ10钢筋锚环锚固上。 护棚的具体施工方法 3.1、水平防护棚的搭设方法 本工程的安全水平防护棚,严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001进行设计、施工和验收。 (1)、水平防护棚的钢管搭设 在需要搭设水平防护棚的楼层主体结构施工完毕,整体爬架爬升后,即可插入水平防护棚的搭设。首先按设计间距将6m长Φ48×3.5的钢管穿入事先预埋在结构砼中的钢筋锚环中,在锚环(锚环大小)的后面用十字扣件上一根水平钢管固定好,使其不滑出锚环,外挑出结构边缘4m,并在砼结构边缘用十字扣件上好水平锁口钢管,然后(垂直于外挑钢管)按间距0.9m搭设水平连接钢管,直至搭设到外挑钢管边缘。 (2)、钢丝绳的布置及操作 水平防护棚的钢管搭设好后,暂时不布置防护板,先按设计要求采用直径为13mm的6×37的钢丝绳,一端在距离外挑架子端部1m处用扎头固定好,应按规范要求的4扎头扎牢,另一端在上面一层或两层预埋好的φ10钢筋锚环中用扎头扎牢。要求钢丝绳必须绷紧,在砼结构边缘处,应用木枋垫好。钢丝绳吊挂完毕后,应根据现场实际情况,采用紧线器将钢丝绳收紧,在架子的端部,应适当上翘,以免上荷后架子下挠。 (3)、防护板的铺设施工 在所有工作施工完毕,经检查无误后,即可进行密眼安全网和防护板的铺设。首先采用在钢管架上满铺密眼安全网,密眼安全网用专用绳子拴紧在钢管上,然后再铺设竹跳板。竹跳板必须用铁丝扎牢,然后铺设竹胶合板防护板。在防护棚的端头,先用扣件上两根水平钢管,一跟距架子底部0.5m,另一根距架子底部1.2m,

安全防护专项施工方案9.1

安全专项施工方案审批表

中交西南研发中心D号地块(学校) 安全防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中交二航局建筑工程有限公司 中交西南研发中心项目经理部 二〇一八年十月

目录 1.编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制目的 (3) 2.工程概况 (3) 3.安全管理目标 (3) 4.安全防护材料 (4) 5.各专项安全防护措施 (4) 5.1 脚手架和作业平台的安全防护措施 (4) 5.2卸料平台的安全防护措施 (5) 5.3洞口的安全防护 (5) 5.4室内操作架子的安全防护 (7) 5.5各类临时支撑体系安全防护措施 (7) 5.6施工设备器具的安全防护 (7) 5.7 材料堆放防护 (9) 5.8交叉作业、高处作业的安全防护 (9) 5.9个人安全防护 (10) 5.10施工临时用电系统的安全防护措施 (10) 5.11现场消防安全措施 (12) 6.季节性施工的安全防护措施 (12) 7.安全保证措施 (13)

1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1图纸及施工组织设计 1.1.2《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.1.4《密目式安全网》GB 16909-1997 1.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.1.6《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.1.7《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.1.9《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.1.10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2编制目的 1.2.1科学的编制专项施工方案,使后期有计划的展开相关作业,并能保证各种物资的供应和使用。 1.2.2 确保本工程建设顺利,安全的进行,做好安全防护,保护施工人员的人身安全,杜绝事故的发生。 2.工程概况 本项目为中交西南研发中心8号地块宝塘中学项目,位于天府新区兴隆镇,规划建设净用地面积34774.33m2,规划总建筑面积19588.89m2,其中教学楼建筑面积11062.93m2,风雨操场建筑面积2461.05m2,食堂建筑面积3598.72m2。地下建筑面积942.42m2,运动场面积13812.00m2,绿地面积6000.00m2。 3.安全管理目标 本工程开工至结束,五因工死亡,重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

安全防护棚专项施工方案

安全防护棚专项施工方案 审批: 中国建筑第四工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION、CORP、xx年11月15日目录 一、编制说明及依据3 二、工程概况3 三、防护棚的搭设形式4 四、材料要求5 五、防护棚受力计算6六、防护棚的搭设8七、防护棚的拆除10八、防护棚的验收与保护11九、安全措施及要求 12、防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案13 一、编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-xx) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、施工图纸、本工程施工组织设计 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《建筑施工手册》 7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 8、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 9、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 11、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 12、《建筑施工计算手册》 二、工程概况“天御豪庭”项目由深圳市榕江实业有限公司投资兴建的商住楼项目,广东省城乡规划设计研究院设计、中国建筑第四工程局总承包施工,工程总占地面积145 51、63㎡,总建筑面积、51㎡,地下室二层为人防工程及停车位,地上一~三层商铺和办公区,四层以上为住宅楼。本工程项目为深圳市工程建设标准化试

点项目,确保工程质量,争创工程建设标准化项目。“天御豪庭”项目位于深圳市宝安区宝安大道以西,新湖路、兴华一路、银晖路、圣洁路所包围的范围内。长1 12、50m、宽 98、20m,建筑面积、51㎡,标高0、00 相当于黄海高程 4、90m。地上由4栋塔楼组成,建筑总高104、85米,地下2层,地上30层不包括屋面层、电梯机房顶、屋顶构架。框架剪力墙结构。地下室二层 4、05m、地下室一层 4、5m、首层 6、00m、二层 4、5m、三层结构标高 7、05m、四层为 3、35m、标准层为 3、00m、三层为 3、00m、屋面为 3、00m、屋顶构架 6、00m。本工程结构形式为钢筋混凝土结构,结构体系为框架—基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。 深圳地区取0、7kN/M2。 ωK=0、7 11、0 70、11 60、7=0、06kN/m2。 8、取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为: 当考虑风荷载为正荷载时,2F= 1、5*0、8*(0、35+0、3+0、11+0、005+2)+2* 38、4*(0、8*2+ 1、5*2)/1000+ 14、6*8/1000+

道路防护棚施工方案2017713

346国道大竹园至建设大道道路改建工程 安全通道防护棚搭设专项 施工方案 桩号:K0+000-K6+125.761 施工单位: 国基建设集团有限公司

日期: 2017年6月20日 目录 一、工程概况 (3) 二、施工环境调查与方案分析 (4) 2.1施工周边环境现状条件 (4) 本项目高边坡施工区位于道路里程K1+700~K2+120红线内,现 有龙华大道纵向跨越高边坡开挖区,将开挖区分为左右两个主区域, 包括K1+700~K2+120右侧和K1+930~K2+120左侧。龙华大道是一 条连接沿线工业单位南漳县龙蟒磷制品厂、湖北华海纤维科技股份 有限公司、襄樊嘉茂实业公司、华新水泥公司等企业通往城区及其 它地区的唯一通道,龙华大道道路是这几家工矿企业生产和生活的 经济活动的支柱和支撑,开通交通是保证沿线企业生产活动的前提 要素条件。 (4) 新建道路红线内开挖区段位于龙华大道两侧,既有龙华大道道路 两侧(开挖区内)分布着大小数十处关系周边厂区生产生活的各类

设施、构筑物和地下地上的各类管网线路等。包括龙蟒公司35KV 变电站(房)、厂区高支护挡土墙、排水沟渠,架空高压走廊电杆、 电缆,道路照明路灯杆、照明电气线路,地下供水管道、阀门井等。 这些道路施工红线内的既有各类设施和管网线路在施工前是需要建 设部门协调有关地属产权或管理部门完成迁改工作的。目前相关迁 改工作尚未完成,预计协调解决完成上述迁改工作需要一定的建设 周期。 (5) 新建道路红线内开挖区段龙华大道两侧山体为高堑、陡壁。曾发 生过多次地质性山体滑坡、落石等险情,危及道路通行安全,当地 交通主管部门曾于2017年1月前后,组织专业排险队伍对此段道 路左侧存在山体滑坡及落石隐患的山崖和陡壁进行了开凿挖除等临 时性排险处理。排险开凿区留下了直壁陡崖(且开凿形成新的陡壁 边堑延伸至设计红线外)详现场图片(补充)。按照原设计设置 边坡已无法实施。 (5)

幕墙水平防护棚施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、构造要求 (1) 四、搭拆顺序 (4) 五、搭拆安全要求 (5) 六、计算书 (5) 一、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130—2001 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、相应的现行行业标准及相关地方文件 二、工程概况 武汉创意天地产业园一期二标工程位于武汉市洪山区南环路以北、丁字桥南路以西、珞梁路以东。建设单位为武汉光谷联合股份有限公司,设计单位为武汉市建筑设计院,监理单位为湖北新天地工程建设监理有限公司,总承包单位为武汉吉天建设工程有限公司,洪山区质量、安全监督站监督。 本工程由高层办公楼、创意工坊、商业中心,地下室建筑面积约

17000m2。建筑层数为:高层办公楼、创意工坊、商业中心为整体地下一层,高层办公楼地上17层/地下1层,总高72.7m,9#、10#、11#楼一层层高分别为5.4m、5.2m、4.85m,二、三层层高4.2m,4—17层层高3.9m;创意工坊地上4层/地下1层,总高23.05m;商业中心地上6层/地下1层,总高26.80m。 本工程的外墙脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架和悬挑式钢管脚手架混合搭设,即下部采用双排落地扣件式钢管脚手架,上部采用悬挑式钢管脚手架。考虑方便拆除,不影响裙楼幕墙施工,9#、10#、11#楼1~3层为双排落地扣件式钢管脚手架,上部分为三次悬挑(4~8层;9~13层;14~17层)。现裙楼幕墙准备施工,土建工程已进入砌体施工阶段,为避免因垂直交叉作业而导致安全事故的发生,项目部拟于9#、10#楼、11#楼四层搭设3m宽水平悬挑防护棚,水平防护棚沿建筑周边搭设,具体布置详平面图。 三、构造要求 我项目部将外架悬挑工字钢设置在四层楼面,工字钢均采用U型卡锚固在结构上,锚环采用φ20 圆钢,现场冷加工成“U”型。现在六层结构板上钻孔,U型卡攻丝后穿于孔内,然后用10mm厚钢板和螺帽与主体结构锚固。 水平防护棚采用φ48×3.5mm 钢管作为悬挑骨架,钢管悬挑杆间距为2m,悬挑部分长4.5m,落于主体结构段长1.5m。悬挑钢管部分距离结构边缘200开始搭设3根纵向钢管,钢管间距2.0m,在防护钢管上铺设竹跳板,用8#铅丝与脚手管绑扎牢固。防护棚外侧临边水平杆上设间距1.5m、高0.9m 的防护立杆,立杆上端及中部各设一根水平杆,在距离悬挑层500高处同理搭设水平防护并满铺竹跳板,位于防护立杆最上端采用密目网进行水平

安全防护棚搭设方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (4) 五、防护棚的拆除施工 (4) 六、技术、质量要求 (5) 七、安全技术要求 (6) 八、防护棚搭设示意图 (7)

临时安全防护棚搭设方案 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准; 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 XXXXX,位于xxxxxxxxx。总用地面积6675平方米,总建筑面积为24976.9平方米。 首层商业面积为2236.67平方米,其中地下建筑面积约4394平方米,一栋2单元.建筑结构形式采用框架结构。 本工程的班公区临近施工现场(基坑边),是安全工作的重要一环。为确保办公区的安全,所以必须搭设临时安全防护棚。 三、施工准备 1.场地准备: 根据施工现场的总体部署、总平面图,首先是临时安全工作棚的场地的选择,场地选择原则是既安全又便于施工。班公区场地首先进行整平碾压夯实,然后进行浇捣砼10㎝厚地面。 2.材料的准备: 临时安全防护棚主体骨架采用?48×3.5脚手钢管。采用直角扣件、旋转扣件进行连接用。棚面采用石棉瓦。毛竹片为防护材料。 四、防护棚的搭设

搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→石棉 瓦铺设→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 3.棚内进行地面硬化,浇捣C20砼10㎝厚,以便于工人进行加工作业。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离地高度应≥3米,棚顶应设置二层,棚顶间隔高度≥0.8米。首层棚顶上部应选用不漏尘、符合抗冲击强度的板材予以全覆盖,确保无坠落粉尘和杂物。 6.在人行通道上搭设防护棚架的,棚架内的顶部及两侧立杆间,应选用板材作全封闭,确保板面挺直、平整、光滑,同时应在板材上涂刷警示漆。 五、防护棚的拆除施工 在工程主体完成,外墙装修的进度时,即进行拆除施工。防护棚的拆除施工,原则上是从搭设标高位置向下进行。拆除前,施工班组应对防护棚进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工.如遇到强风、雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许进行拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先进行检查加固松动部位,清除棚顶垃圾及各种物体,清理时现场有专人看护,

相关文档
相关文档 最新文档