文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土钉墙支护计算计算书.

土钉墙支护计算计算书.

土钉墙支护计算计算书.
土钉墙支护计算计算书.

土钉墙支护计算书计算依据:

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

2、《建筑施工计算手册》江正荣编著

3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著

4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著

5、《地基与基础》第三版

土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。

一、参数信息

1、基本参数

放坡参数:

K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-18/2)=0.528;

K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528;

K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656;

K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-20/2)=0.49;

第1层土:0-1.2m(+0)

H1'=[∑γ0h0]/γi=[0]/20=0m

P ak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=20×0×0.528-2×12×0.5280.5=-17.439kN/m2

P ak1下=γ1(h1+H1')K a1-2c1K a10.5=20×(1.2+0)×0.528-2×12×0.5280.5=-4.767kN/m2

第2层土:1.2-2m(+0)

H2'=[∑γ1h1]/γsati=[24]/20=1.2m

P ak2上=[γsat2H2'-γw(∑h1-h a)]K a2-2c2K a20.5+γw(∑h1-h a)=[20×1.2-10×(1.2-1.2)]×0.528-2×12×0.52 80.5+10×(1.2-1.2)=-4.767kN/m2

P ak2下

=[γsat2(H2'+h2)-γw(∑h1-h a)]K a2-2c2K a20.5+γw(∑h1-h a)=[20×(1.2+0.8)-10×(2-1.2)]×0.528-2×12×0.5280.5+10×(2-1.2)=7.457kN/m2

第3层土:2-4m(+0)

H3'=[∑γ2h2]/γsati=[40]/19=2.105m

P ak3上=[γsat3H3'-γw(∑h2-h a)]K a3-2c3K a30.5+γw(∑h2-h a)=[19×2.105-10×(2-1.2)]×0.656-2×10×0.65 60.5+10×(2-1.2)=12.79kN/m2

P ak3下=[γsat3(H3'+h3)-γw(∑h2-h a)]K a3-2c3K a30.5+γw(∑h2-h a)=[19×(2.105+2)-10×(4-1.2)]×0.656-2×10×0.6560.5+10×(4-1.2)=44.598kN/m2

第4层土:4-5m(+0)

H4'=[∑γ3h3]/γsati=[78]/22=3.545m

P ak4上=[γsat4H4'-γw(∑h3-h a)]K a4-2c4K a40.5+γw(∑h3-h a)=[22×3.545-10×(4-1.2)]×0.49-2×18×0.490. 5+10×(4-1.2)=27.295kN/m2

P ak4下=[γsat4(H4'+h4)-γw(∑h3-h a)]K a4-2c4K a40.5+γw(∑h3-h a)=[22×(3.545+1)-10×(5-1.2)]×0.49-2×18×0.490.5+10×(5-1.2)=43.175kN/m2

1)水平荷载

临界深度:Z0=P ak2下h2/(P ak2上+ P ak2下)=7.457×0.8/(4.767+7.457)=0.488m;

第1层土

E ak1=0kN;

第2层土

E ak2=0.5P ak2下Z0b a=0.5×7.457×0.488×1=1.82kN;

a a2=Z0/3+∑h3=0.488/3+3=3.163m;

第3层土

E ak3=h3(P a3上+P a3下)b a/2=2×(12.79+44.598)×1/2=57.388kN;

a a3=h3(2P a3上+P a3下)/(3P a3上+3P a3 )+∑h4=2×(2×12.79+44.598)/(3×12.79+3×44.598)+1=1.815m;

第4层土

E ak4=h4(P a4上+P a4下)b a/2=1×(27.295+43.175)×1/2=35.235kN;

a a4=h4(2P a4上+P a4下)/(3P a4上+3P a4下

)=1×(2×27.295+43.175)/(3×27.295+3×43.175)=0.462m;

土压力合力:

E ak=ΣE aki=0+1.82+57.388+35.235=94.443kN;

合力作用点:

a a= Σ(a ai E aki)/E ak=(0×0+3.163×1.82+1.815×57.388+0.462×35.235)/94.443=1.336m;

1、单根土钉的轴向拉力标准值N k,j:

N k,j=ζηj P ak,j S xj S zj/cosαj

其中ζ--荷载折减系数

ηj--第j层土钉轴向拉力调整系数

P ak,j--第j层土钉处的主动土压力强度标准值

S xj、S zj--土钉之间的水平与垂直距离

αj--土钉与水平面的夹角

N j=γ0γF N k,j=1×1.25×5.32=6.65kN≤f y A s=400×314=125.6kN

满足要求!

R k,j/N k,j=29.423/5.32=5.531≥K t=1.6

满足要求!

序号R

k

,j

/

N

k

,j

N

j

(

k

N

)

f

y

A

s

(

k

N

)

0 5

.

5

3

1

6

.

6

5

1

2

5

.

6

1 7

.

4

4

6

2

1

.

8

1

2

5

.

6

根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:

圆弧滑动法示意图

公式中:

c j、φj──第j土条滑弧面处土的粘聚力(kPa)、内摩擦角(°);

b j──第j土条的宽度(m);

θj──第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角(°);

l j──第j土条的滑弧段长度(m),取l j=b j/cosθj;

q j──作用在第j土条上的附加分布荷载标准值(kPa) ;

ΔG j──第j土条的自重(kN),按天然重度计算;

u j──第j土条在滑弧面上的孔隙水压力(kPa),采用落底式截水帷幕时,对地下

水位以下的砂土、碎石土、粉土,在基坑外侧,可取u j=γw h waj,在基坑内侧,可取u j=γw h wpj;滑弧面在地下水位以上或对地下水位以下的粘性土,取u j=0;

γw──地下水重度(kN/m3);

h waj──基坑外侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);

h wpj──基坑内侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);

Rˊk,k──第k根土钉在圆弧滑动面以外的锚固段的极限抗拔承载力标准值与杆体受拉承载力标准值的较小值;

αk──表示第k层土钉的倾角;

θk──圆弧面在第k层土钉处的法线与垂直面的夹角;

ψv──计算系数,取ψv=0.5sin(αk+θk)tanφ, φ表示的是第k层土钉与滑弧交点处土的内摩擦角。

把各参数代入上面的公式,进行计算

可得到如下结果:

---------------------------------------------------------------------------------

计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)

第1步 1.658 29.389 -0.784 2.403 2.528

示意图如下:

计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)

第2步 1.888 29.389 -1.569 4.806 5.056

示意图如下:

计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)

第3步 1.725 29.389 -2.615 8.010 8.426

示意图如下:

--------------------------------------------------------------------------------------

计算结论如下:

第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数γk= 1.658>=1.300 满足要求! [标高-1.500 m]

第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数γk= 1.888>=1.300 满足要求! [标高-3.000 m]

第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数γk= 1.725> 1.300 满足要求! [标高-5.000 m]

四、抗滑动及抗倾覆稳定性验算

1)抗滑动稳定性验算

抗滑动安全系数按下式计算:

f'/E ah≥1.2

式中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);

f'为墙底的抗滑阻力(kN),由下式计算求得:

f'=μ(W+qB a S v)

μ为土体的滑动摩擦系数;

W为所计算土体自重(kN)

q为坡顶面荷载(kN/m2);

B a为荷载长度;

S v为计算墙体的厚度,取土钉的一个水平间距进行计算1级坡:f'/E ah=5.393>1.200,满足要求!

2)抗倾覆稳定性验算

抗倾覆安全系数按以下公式计算:

M G/M Q

式中,M G--由墙体自重和地面荷载产生的抗倾覆力矩,由下式确定M G=W×B C×qB a×(B'-B+b×B a/2)

其中,W为所计算土体自重(kN)

其中,q为坡顶面荷载(kN/m2)

B c为土体重心至o点的水平距离;

B a为荷载在B范围内长度;

b为荷载距基坑边线长度;

B'为土钉墙计算宽度;

M k--由主动土压力产生的倾覆力矩,由下式确定

M k=E ah×l h

其中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);

l h为主动土压力水平分量的合力点至通过墙趾O水平面的垂直距离。

1级坡:M G/M Q=110.065>1.300,满足要求!

五、坑底抗隆起稳定性验算

满布荷载:

f1=0

局部荷载:

f2=(q1b+q2a+q3W1)/(b+a+W1)=(144×5+142×5+98×1)/(5+5+1)=138.909

N q=tan2(45°+φ/2)eπtanφ=tan2(45°+20/2)eπtan20=6.399

N c=(N q-1)/tanφ=(6.399-1)/tan(20)=14.834

(γmn+1DN q+cN c)/(f1+f2)=(22×2×6.399+18×14.834)/(0+138.909)=3.949≥K b=1.6 满足要求!

土钉墙支护计算计算(准确)

土钉墙支护计算计算书 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:二级 基坑开挖深度h(m):7.430; 土钉墙计算宽度b'(m):100; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分块数:/; 不考虑地下水位影响; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 局布20.00 4.86 5 3、地质勘探数据如下:: 序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 极限摩擦阻力 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) 1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.00 2 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00 100.00 3 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.00 4 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00 100.00 5 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.00

4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 7.43 3.00 100.00 土钉数据: 序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 150 6.00 15.00 1.50 1.50 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99, R=1.25γ0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk=δe ajk s xj s zj/cosαj 其中δ--荷载折减系数 e ajk --土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 αj--土钉与水平面的夹角 δ按下式计算: δ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2) 其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。 φ--土的内摩擦角 e ajk按根据土力学按照下式计算: e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2} 2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算 T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i 其中d nj--土钉的直径。 γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3 q sik --土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。 l i--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体内的长度。 层号有效长度(m) 抗拉承载力(kN) 受拉荷载标准值(kN) 初算长度(m) 安全

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息 1、基本参数 放坡参数:

K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-20/2)=0.49; 第1层土:0-1.2m(+0) H1'=[∑γ0h0]/γi=[0]/20=0m P ak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=20×0×0.528-2×12×0.5280.5=-17.439kN/m2 P ak1下=γ1(h1+H1')K a1-2c1K a10.5=20×(1.2+0)×0.528-2×12×0.5280.5=-4.767kN/m2 第2层土:1.2-2m(+0) H2'=[∑γ1h1]/γsati=[24]/20=1.2m P ak2上=[γsat2H2'-γw(∑h1-h a)]K a2-2c2K a20.5+γw(∑h1-h a)=[20×1.2-10×(1.2-1.2)]×0.528-2×12×0.52 80.5+10×(1.2-1.2)=-4.767kN/m2 P ak2下

(完整版)土钉墙施工工序手册

目录 1、熟悉图纸 (2) 2、编写、上报、审批施工方案 (2) 3、现场考察 (2) 4、测量放样、撒白灰线 (3) 5、材料进场、取样检测 (3) 6、土方开挖 (4) 7、边坡修整与验收 (4) 8、土钉成孔与验收 (5) 9、钢筋绑扎与验收 (7) 10、土钉孔注浆与验收 (9) 11、喷锚与验收 (10) 12、锚杆成孔 (13) 13、钢绞线长度检查 (14) 14、张拉机具 (15) 15、千斤顶安装 (16) 16、张拉施工 (16) 17、成型锚杆 (16) 18、土钉墙施工易出现问题的工序及预防措施 (17)

1、熟悉图纸 2、编写、上报、审批施工方案 3、现场考察 认真审阅施工图纸和有关设计文件,相关施工规范和验收标准;参加图纸会审,提前发现各专业图纸矛盾和冲突,并协助设计院在施工前进行解决;按照流程手册及时办理工程中出现的变更、洽商,并及时提交正式文件给预算部和资料室;参加变更、洽商交底会。本工程适用规范:《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 编写施工方案,经公司、监理审核通过,上报审批并归档。同时,对批复完成的方案对项目部管理人员进行交底;根据施工方案编写工序作业交底,交底给施工队伍。 开工前考察施工现场,选择开工作业面,做好人员、材料、机械的进场等准备工作。

4、测量放样、撒白灰线 5、材料进场、取样检测 根据设计图纸,按照施工方案,对现场进行测量放样。 对进场原材料(钢筋、钢绞线)进行取样检验,取样时通知监理旁站。试验合格后,通知监理、技术人员、施工工长、施工队伍原材料可用。 对进场材料(砂、碎石)进行取样检验,取样时通知监理旁站。

基坑支护方案(土钉墙,详细计算)..

第一章基坑边坡计算 一、工程概况 (一)土质分布情况 ①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成。层厚0.50~4.80米。 ①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。层厚0.40~2.90米。 ①3淤泥质填土(Q4ml):。主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。分布无规律,局部分布。层厚0.80~2.30米。 ②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。层顶标高5.00~13.85米,层厚0.50~8.20米。 ②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1.0~5.0cm,局部富集。该层分布不均匀,局部缺失。层顶标高1.30~ 10.93米,层厚0.80~4.50米。 ②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1.00~13.50米。 ②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。 ③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。干强度高,韧性高。含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。该层顶标高-11.83~13.23米,层厚1.40~14.00米。 ③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性。该层顶标高-18.83~6.83米,层厚2.20~23.70米。 ④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。该层顶标高-26.73~-10.64米,层厚0.50~6.50米。 (二)支护方案的选择 根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99中国建筑工业出版社出版 《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》 第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:二级 基坑开挖深度h(m): 7.700; 土钉墙计算宽度b'(m): 15.00; 土体的滑动摩擦系数按照tan计算,?为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;条分块数:10; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m): 15.000; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m): 15.000; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa)荷载宽度b0(m)基坑边线距离b1(m) 1 满布 2.00 -- -- 3、地质勘探数据如下::

4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 7.70 2.54 12.00 土钉参数: 序号孑L径 (mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m)水平间距(m) 1 120.00 4.00 15.00 1.50 2.00 2 120.00 7.00 15.00 1.50 2.00 3 120.00 5.00 15.00 1.50 2.00 、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99, R=1.25 0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk= Z e k S xj S Zj/COS ja 其中 Z --荷载折减系数 ea jk --土钉的水平荷载 S xj、S zj --土钉之间的水平与垂直距离 a --土钉与水平面的夹角 按下式计算: Z =tan[Q(H)/2](1/(tan(( k)/2+-1/tan B )角加° ? /2) 其中/-土钉墙坡面与水平面的夹角。 ?-土的内摩擦角 e ajk按根据土力学按照下式计算:

土钉墙支护方案

一、编制依据 序号规程、规范名称类别编号 1《建筑地基基础设计规范》 国 家GB50007-200 2 2《岩土工程勘察规范》 国 家GB50021-200 2 3《工程测量规范》 国 家GB50026-200 7 4《建筑边坡工程技术规范》 国 家GB50330-200 2 5《建筑地基处理技术规范》 行 业 JGJ79-2002 6《建筑基坑支护技术规程》 地 方DB11/464-20 07 7 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 国 家 GB50202-200 2 二、工程概况 工程名称:湾里区第三轮旧城改造项目5#地块 建设单位:南昌市湾里区城市建设投资发展有限责任公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司: 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 施工单位:南昌市第三建设工程有限责任公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 拟建“湾里第三轮棚户区(城中村)改造005地块”工程位于南昌市湾里区,招磨一路北侧,磨盘山北路西侧,占地约78.82亩。由4

栋18层建筑物、6栋17层建筑物,8栋11层建筑物和2栋9层建筑物及其裙房,1栋1层社区用房。地上建筑面积124469平米,地下室1层,开挖深度约4.5米,建筑面积约32626平米。 本工程总建筑面积约158015m2,其中地上建筑面积约为 124051m2,住宅建筑面积约为114590 m2,商业建筑面积:8330 m2,物业建筑面积324 m2,社区用房建筑面积:805 m2,地下车库建筑面积:33964.20 m2 基坑四周暂无影响施工管线。 三、施工部署 我方将土钉墙一次性进行混凝土支护工作。 项目管理组织机构 根据同类工程施工经验,为保证按期保质完工,我们将严格按照 既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工进度的各种因素,并及时制定出相应有效措施,确保工程工期目标和质量目标的实现。 为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人 员,以保证工期,保证质量。工程项目管理组织机构见下图: 项目管理组织机构 劳动计划 劳动力需要量按施工的不同阶段进行安排。开工后,进场4人进 行场地平整及边坡测量放线等准备工作。 支护 生产、技术管理人员:1人;设备操作人员:3人;壮工:8人; 电工:1人;钢筋工:2人。 四、基坑支护设计方案 本工程挖土深度为4米左右,主要土层是近淤泥状土层,考虑周

土钉墙设计计算书1

土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 一、基本计算参数 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 4.00 17.50 8.00 18.00 30.0 水土分算填土 2 4.50 20.00 0.00 40.00 150.0 水土分算卵石 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-8.00m,基坑内侧水标高-8.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-7.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————————序号布置方式作用区域标高m 荷载值kPa 距基坑边线m 作用宽度m ————————————————————————————————————————— 4.土钉墙布置数据: 放坡级数为1级坡。 —————————————————————————— 序号坡高m 坡宽m 坡角°平台宽m 1 7.00 3.50 63.43 0.00 —————————————————————————— 土钉数据: ————————————————————————————————————— 层号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 材料 1 80.00 6.00 15.00 1.70 1.50 48X3.0钢管 2 80.00 5.00 15.00 1.60 1.50 48X3.0钢管 3 80.00 3.50 15.00 1.60 1.50 48X3.0钢管 4 80.00 2.50 15.00 1.60 1.50 48X3.0钢管 ————————————————————————————————————— 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 土钉墙局部稳定验算:

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书 永昌县同人商贸影视城工程;属于框架;地上5层;地下1层;建筑高度:32m;标准层层高:4.5m ;总建筑面积:17590平方米;总工期:500天;施工单位:金昌市隆凯建筑安装工程有限公司 本工程由永昌县万安房地产开发有限公司投资建设,华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司设计,兰州岩土华夏有限公司勘察,金昌恒业建设工程监理有限公司监理,金昌市隆凯建筑安装工程有限公司组织施工;由李玉龙担任项目经理,张得文担任技术负责人。 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:一级 基坑开挖深度h(m):10.000; 土钉墙计算宽度b'(m):30.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分块数:20; 不考虑地下水位影响; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b 0(m) 宽度b 1 (m) 1 满布 15.00 -- --3、地质勘探数据如下::

序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 极限摩擦阻力饱和重度 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) (kN/m3) 1 杂填土 1.60 18.00 30.00 15.00 112.00 1.00 2 角砾层 2.6 19.00 30.00 5.50 112.00 1.00 3 粉砂 2.30 19.50 30.50 30.00 112.00 20.00 4 角砾 1.40 21.50 37.50 12.50 112.00 1.00 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 9.00 4.00 30.00 土钉数据: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 50.00 9.00 15.00 1.40 1.50 2 50.00 9.00 15.00 1.40 1.50 3 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 4 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 5 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 6 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 7 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012, R=1.25γ 0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk 按以下公式计算: T jk =ζe ajk s xj s zj /cosα j 其中ζ--荷载折减系数 e ajk --土钉的水平荷载 s xj 、s zj --土钉之间的水平与垂直距离

东兴寺立交桥3号墩老拱座后背基坑土钉墙支护计算书解析

东兴寺立交桥3号墩老拱座后背基坑 土钉墙支护计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:一级 基坑开挖深度h(m):10.200; 土钉墙计算宽度b'(m):38.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分块数:10; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m):9.400; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m):10.200; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 荷载宽度b0(m) 基坑边线距离b1(m) 1 局布 2.00 3 2 3、地质勘探数据如下::

4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 5.81 5.81 4.00 2 4.39 0.01 0.01 土钉参数: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 120.00 12.00 20.00 1.50 2.00 2 120.00 13.00 20.00 1.50 2.00

3 120.00 15.00 20.00 1.50 2.00 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,R=1.25γ0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj 其中ζ--荷载折减系数 e ajk--土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 αj--土钉与水平面的夹角 ζ按下式计算: ζ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2) 其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。 φ--土的内摩擦角 e ajk按根据土力学按照下式计算: e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2} 2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算 T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i 其中d nj--土钉的直径。 γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3 q sik--土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。 l i--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体内的长度。 第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:5.956 mm; 第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:21.601 mm;

土钉墙稳定性验算

---------------------------------------------------------------------- 验算项目: 超级土钉 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 验算简图 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ] 所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 基坑深度: 6.650(m) 基坑内地下水深度: 20.000(m) 基坑外地下水深度: 20.000(m) 基坑侧壁重要性系数: 1.000 土钉荷载分项系数: 1.250 土钉抗拉抗力分项系数: 1.300 整体滑动分项系数: 1.300 [ 坡线参数 ]

坡线段数 1 序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) 1 5.320 6.650 51.3 [ 土层参数 ] 土层层数 3 序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土泊松比变形模量 (m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) 1 粘性土 5.430 19.8 19.8 20.0 15.0 40.0 40.0 合算0.250 7.000 2 细砂 1.000 19.5 19.5 0.0 28.0 20.0 20.0 合算0.250 7.000 3 卵石 10.600 22.0 22.0 0.0 40.0 120.0 120.0 合算0.250 7.000 [ 超载参数 ] 超载数 2 序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m) 1 满布均布 5.000 2 局部均布 30.000 0.000 6.000 2.800 条形 [ 土钉参数 ] 土钉道数 4 序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋 1 1.500 1.500 12.0 120 9.000 1E18 2 1.500 1.500 12.0 120 9.000 1E18 3 1.500 1.500 12.0 120 7.500 1E18 4 1.500 1.500 12.0 120 6.000 1E18 [ 花管参数 ] 基坑内侧花管排数 0 基坑内侧花管排数 0 [ 锚杆参数 ] 锚杆道数 0 [ 坑内土加固参数 ]

土钉墙支护计算书9米深..

钉墙支护计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息 1基本参数 2、荷载参数 3、土层参数 4、土钉墙布置数据 放坡参数:

土钉参数: 5、计算系数 二、土钉承载力计算 第 1 层土: 0-1.2m(+0) H i '=[ Z 0Y]/ i =[0]/18=0m]/18=0m P aki 上 = Y 1 H 1'K a1-2c 1K a10.5 =18X) X).528-2 >2><0.5280.5 =-17.439kN/m 2 P ak1T =Y 1(h 什H 1')K a1-2c 1K a10.5 =18X1.2+0) 0528-2 XX).5280.5 =-6.034kN/m 2 K a1=tan 2 (45 ° 奶/2) K a2=tan (45 ° 粋2) 2 K a3=tan (45 ° 艇/2) 2 =tan(45-18/2)=0.528; 2 =tan (45-18/2)=0.528; =tan 2 (45-14/2)=0.61; 2 =tan(45-14/2)=0.61; 2

第 2 层土: 1.2-3m(+0) H2'=[ HY]/ sYi=[21.6]/20=1.08m]/20=1.08m P ak2 上 =[sat2H2'- Y w( Xhh a)]K a2-2c2K a20.5+佩E h-h a)=[20 *08-10 (1.2-1.2)] 0.528-2 t2X).5280.5 +10X(1.2-1.2)=-6.034kN/m2 P ak2 下 =[$at2(H2'+h2)- Y w( E h-h a)]K a2-2c2K a20.5+ Y w( Xhh a)=[20 *1.08+1.8)-10 (3-X.2)] 0.528-2 x x0.5280.5+10x(3-1.2)=21.47kN/m2 第3层土:3-4m(+0) H3'=[Z2Y]/ Y ti=[57.6]/19=3.032m]/19=3.032m P ak3 上 =[$at3H3'-泌Xh-h a)]K a3-2c3K a30.5+泌Eh-h a)=[19 X.032-10 X-1.2)] 0X1-2 X)X).61O.5+1O 2 X(3-1.2)=26.54kN/m2 P ak3下 0.5 =[sat3(H3'+h3)- Y w( Eh-h a)]K a3-2C3K a3. + 旳(E2-h a)=[19 23.032+1)-10 (4X1.2)] 021-2 wx 0.610.5+1 0x(4-1 .2)=42.03kN/m2 第4层土:4-6.5m(+0) H4'=[ Eh s]/ sati=[76.6]/19=4.032m]/19=4.032m P ak4上 =[sat4H4'- Y w( Eh-h a)]K a4-2c4K a40.5+ >( Eh-h a)=[19 X.032-10 *-1.2)] 0X1-2 X)X0.610.5+10 2 X(4-1 .2)=42.03kN/m2 P ak4下 =[$at4(H4'+h4)- Y w( Xh-h a)]K a4-2c4K a40.5+泌Xhh a)=[19 X4.032+2.5)-10 (6X-1.2)] 0.X-2 x 0x0.610.5+10x(6.5-1.2)=80.755kN/m2 第5层土: 6.5-9m(+0) H5'=[ Z4Y]/ Y ti=[124.1]/22=5.641m]/22=5.641m P ak5上 =[sat5H5'-佩Eh-h a)]K a5-2c5K a50.5+ 佩Eh-h a)=[22 X.641-10 X.5-1.2)] O.X-2 X3X).490.5+ 2

土钉墙支护计算说明书

土钉墙支护计算书 一、计算依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 二、计算参数

1 2 土钉参数 序号 直径d(mm) 长度 l(m) 入射角α(°) 横向间距Sx(m) 竖向间距Sz(m) 土钉杆体材料 杆体截面积As(mm 2) 抗拉强度标准值 fyk(N/mm 2) 抗拉强度设计值 fy(N/mm 2) 1 2 120 120 6 7 15 15 1 1 1.5 3 钢筋 钢管 314 314 400 400 360 360 三、土钉承载力计算 1、主动土压力计算 剖面图

1)主动土压力系数 Kai=tan2(45°- φi/2) 第1层土: K a1=tan2(45°-18/2)=0.527864 第2层土: K a2=tan2(45°-12/2)=0.65575 第3层土: K a3=tan2(45°-20/2)=0.490291 2)土压力、地下水产生的水平荷载 各层土所受的土压力: (1)地表处: P ak1上=qK a1-2c1K a10.5=10*0.527864-2*12*0.5278640.5=-12.1584kN/m2 (2)第2层土: P ak2上=(q+γ1*h1)K a1-2c1K a10.5=46*0.527864-2*12*0.5278640.5=6.84473kN/m2 P ak2下=(q+γ1*h1)K a2-2c2K a20.5=46*0.65575-2*10*0.655750.5=13.9688kN/m2 (3)第3层土: P ak3=(q+γ1*h1+γ2*h2)K a2-2c2K a20.5=112*0.65575-2*10*0.655750.5=57.2483kN/m2 3)水平荷载 (1)第1层土: E ak1=h1P ak1b a/1=2*-12.1584*1/1=-24.3168kN (2)第2层土: E ak2=h2(P ak2上+P ak2下)b a/2=2*(6.84473+13.9688)*1/2=20.8136kN

土钉墙支护计算书9米深..

土钉墙支护计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息 1、基本参数 侧壁安全级别 二级 基坑开挖深度h(m) 9 土体的滑动摩擦系数 1.3 条分块数 10 土钉墙计算宽度B'(m) 15 基坑外侧水位到坑顶的距离(m) 1.2 基坑内侧水位到坑顶的距离(m) 9.5 基坑地面至抗隆起计算平面之间的距离D(m) 0.5 2、荷载参数 3、土层参数 序号 土名称 土厚度(m) 坑壁土的重度 γ(kN/m 3 ) 坑壁土的内摩 擦角φ(°) 粘聚力C (kPa) 极限摩擦阻力(kPa) 饱和重度(kN/m 3 ) 1 填土 3 18 18 12 20 20 2 粘性土 3.5 19 14 10 60 19 3 粘性土 3.5 19 20 18 60 22 4、土钉墙布置数据 放坡参数:

序号放坡高度L(m) 放坡宽度W(m) 平台宽度B(m) 1 9 6 2 土钉参数: 序号孔径d(mm) 长度l(m) 入射角α(°) 竖向间距 Sz(m) 土钉杆体材 料 杆体截面积 As(mm2) 抗拉强度标 准值 fyk(N/mm2) 抗拉强度设 计值 fy(N/mm2) 1 120 6 15 1.5 钢筋314 400 360 2 120 7 15 1.5 钢筋314 400 360 3 120 7 15 1.5 钢筋31 4 400 360 4 120 7 1 5 1.5 钢筋314 400 360 5 120 7 15 1.5 钢筋314 400 360 5、计算系数 结构重要性系数γ0 1 综合分项系数γF 1.25 土钉抗拔安全系数K t 1.6 圆弧滑动稳定安全系数K s 1.3 抗滑移安全系数K sl 1.2 抗倾覆安全系数K ov 1.3 抗隆起安全系数K he 1.6 经验系数ηb0.6 二、土钉承载力计算 K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-14/2)=0.61; K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-14/2)=0.61; K a5=tan2(45°- φ5/2)= tan2(45-20/2)=0.49; 第1层土:0-1.2m(+0) H1'=[∑γ0h0]/γi=[0]/18=0m]/18=0m P ak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=18×0×0.528-2×12×0.5280.5=-17.439kN/m2 P ak1下=γ1(h1+H1')K a1-2c1K a10.5=18×(1.2+0)×0.528-2×12×0.5280.5=-6.034kN/m2

复合土钉墙支护技术应用

复合土钉墙支护技术应用 发表时间:2019-03-22T13:52:08.000Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:李钢1 秦泗海2 [导读] 提出采用复合土钉墙支护技术进行基坑支护并给出了相关的设计计算方法。 1.山东省地质矿产勘查开发局机关综合服务中心济南 250013; 2.山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队济南 250013 摘要:本文分析了复合土钉墙的作用机理,结合具体的工程实例,提出采用复合土钉墙支护技术进行基坑支护并给出了相关的设计计算方法。 关键词:复合土钉;基坑支护 1 引言 土钉支护作为一种经济可靠、快速简便的挡土技术,已在深基坑开挖施工中得到越来越多的应用,但单一的土钉支护技术不能用于淤泥质土,砂土等不良土层及对变形控制严格的情况,所以近年来又发展了土钉与搅拌桩、微型桩等支护相结合的复合型土钉墙支护形式。 2复合土钉墙支护机理 复合土钉墙支护就是将土钉支护技术与其他支护形式联合使用,在保证支护体系安全稳定的同时满足某种特殊工程需要的土钉支护技术。 常用的复合土钉支护有三种基本形式:十钉与预应力锚杆结合、土钉与微型钢管桩结合、土钉与搅拌桩(止水帷幕)联合应用。本文就预应力复合土钉做一些简要的机理分析。 土钉与预应力锚杆联合应用时,与其各自单独使用时有着不同的受力机制,土钉是被动受力,预应力锚杆是主动受力。两者协同工作的机理非常复杂,目前对其受力情况的认识还不十分清楚,大多只能作一些定性的分析。据对部分工程研究,本人认为:(1)基坑开挖初期阶段,当开挖超过土体临界高度,需要在土体中植入土钉,但当其高度不大时,此时土体中植入的土钉实际受力与锚杆并没有多大差别,随着开挖深度的增大,土体边坡潜在滑移面不断向土体内部发展,直至土钉长度在潜在滑移面之内,土钉不再起到锚杆的作用,在此之前及时植入预应力锚杆,将能极大提高已开挖土体的整体稳定性,当基坑全部开挖且土钉、锚杆全部植入完毕,土 钉长度全部在潜在最危险滑移面之内,预应力锚杆锚固在潜在最危险滑移面之外的稳定土层中,通过施加预应力锚杆提高用以提高土体抗拉承载力,锚固段将拉应力荷载向远离滑移面以外稳定土体中传递,减少土体变形,有效保障土钉支护墙体的稳定。(2)锚杆施加的预应力使边坡土体潜在的可能滑动部分受到一定的挤压作用,尤其在基坑开挖的前期更为明显,这就使得被加固土体力学指标较原有土体为高,同时预应力锚杆在下步土体开挖前已经施加了预应力,通过锚头装置、钢垫板(或腰梁)和混凝土面层将预应力传递给边坡土体,限制因下步边坡土体开挖应力释放而产生的土体变形。(3)预应力复合土钉支护中,与土钉相比,土钉靠整体性来加固基坑,即使单根土钉抗拔力达不到设计要求,对工程的影响也不会不大,而预应力锚杆则是主要受力构件,如果其抗拔力不能满足设计要求,则直接影响工程的安全,因此预应力锚杆的设计尤为重要。 3 复合土钉支护设计方法 本文结合具体的工程实例来谈复合土钉支护设计方法。 3.1工程概况 该工程项目是位于济南市的某商务大厦。基坑平面布置见图1所示。 图1 基坑平面及监测点布置图 依据岩土工程勘察报告,场地地形基本平坦,在基坑开挖影响范围内场地地层主要分布如下:①层杂填土;②层黄土;③层粉质粘土;④层粘土;⑤层粘土混碎石;⑥层中风化灰岩。 表1 场区各土层物理力学性质指标表 3.2 基坑支护方案选择 根据工程地质特征,结合场地周边环境、施工用地,基坑开挖深度和同类场地土已建工程的实际经验,综合分析,本场地无条件采用自然放坡的方式进行开挖,也不宜采用桩墙式支护结构进行支护,经综合分析比较,从经济、安全、合理的角度出发,本工程基坑采用土钉及预应力锚杆支护,对于大部份开挖深度在4~6m之间在基坑边坡,采用土钉方法支护,局部因地形变化至使开挖深度较大的采用土钉与及预应力锚杆组成的复合土钉支护技术。 3.3 基坑支护设计 限于篇幅,本文仅对其中的A断面进行探讨。

土钉墙计算书

6计算书 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。参数信息: 6.1.1基本参数: 侧壁安全级别:二级 基坑开挖深度h(m):; 土钉墙计算宽度b'(m):; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分方法:费伦纽斯法; 条分块数:20; 不考虑地下水位影响; 荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离(m) 宽度(m) 1 满布 地质勘探数据如下: 序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚 力C 计算类型极限摩擦阻力 (m) kN/m3 (°) (kPa) (kPa) 1 粘性土 土钉墙布置数据:

放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 土钉数据: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 2 3 4 土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《规范》JGJ 120-99, 1)、其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算: 其中ζ--荷载折减系数 e ajk--土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 a j--土钉与水平面的夹角 ζ按下式计算:

其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。 φ--土的内摩擦角 eajk按根据土力学按照下式计算: 2)、土钉抗拉承载力设计值Tuj按照下式计算 其中 d nj--土钉的直径。 γs --土钉的抗拉力分项系数,取 q sik--土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99 表6.1.4和表选取。 l i --土钉在土体破裂面外的长度。 层号有效长度(m) 抗拉承载力(kN) 受拉荷载标准值(kN)初算长度(m)安全性 1 满足 2 满足 3 满足 4 满足 第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:0.000 mm; 第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:0.000 mm;

土钉墙支护施工方案52580

第一节、土钉墙支护施工方案 一、适用范围 本土钉墙支护工程施工方案需要经过论证后实施。 土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝土面层和必要的防水系统组成。土钉墙支护工程的适用范围如下: (1)深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,应用期限不宜超过18个月。 (2)基坑侧壁安全等级为二、三级。 二、施工准备 (一)材料要求 1、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm。使用前应调直、除锈、除油; 2、优先使用强度等级为P·032.5的普通硅酸盐水泥; 3、采用干净的中粗砂,含泥量应小于5%; 4、使用速凝剂时,应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验; 5、钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm。 (二)主要机具 1、成孔机具 一般宜选用体积较小、重量较轻、装拆移动方便的机具。常用有锚杆钻机、地质钻机、洛阳铲。在易塌孔的土体钻孔时宜采用套管成孔或挤压成孔设备。 2、灌浆机具设备 注浆设备有注浆泵、灰浆搅拌机等,其规格、压力和输浆量应满足施工要求。 3、混凝土喷射机具 混凝土喷射机具有z-5混凝土喷射机和空压机等。 (三)作业条件 1、有齐全的技术文件和完整的施工方案,并已进行技术交底。 2、进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建筑物和挖除工程部位地面以下3m内的障碍物,施工现场应有可使用的水源和电源。在施工区域内已设置临时设施并修建施工便道及排水沟,各种施工机具已运到现场,且安装维修试运转正常。 3、已进行施工放线,土钉孔位置、倾角已确定;各种备料和配合比及焊接强度经试验可满足设计要求。 (四)土钉墙设计及构造应符合下列规定: 1、土钉墙墙面坡度不宜小于1:0.1。 2、土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。 3、土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为l~2m,呈梅花形或正方形布置,与水平面夹角宜为5°~200° 4、土钉钢筋宜采用HRB33 5、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm,钻孔直径宜为70~150mm。 5、注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于Ml0。 6、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80㎜。

土钉墙支护计算书

土钉墙支护计算书 Xx工程;属于框架结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0.00m;标准层层高:0.00m ;总建筑面积:0.00平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某堪察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1.基本参数: 侧壁安全级别:一级 基坑开挖深度h(m):8.000; 土钉墙计算宽度b'(m):50.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分方法:费伦纽斯法; 条分块数:20; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m):9.000; 荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离(m) 宽度(m) 1 满布 20.00 0.00 0.00 地质勘探数据如下::

土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 0 8.00 5.60 1.20 土钉数据: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 120.00 5.00 20.00 2.00 1.00 2 120.00 4.50 20.00 1.50 1.00 3 120.00 4.00 20.00 1.50 1.00 4 120.00 3.00 20.00 1.50 1.00 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《规范》JGJ 120-99, 1、其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算: 其中δ--荷载折减系数 e ajk--土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 a j--土钉与水平面的夹角 δ按下式计算:

相关文档