二、 2006年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组和核电机组运行可靠性指标

1. 2006年参与可靠性指标统计评价的发电机组装机容量构成

纳入2006年电力可靠性管理中心统计的发电机组(火电10万千瓦及以上、水电4万千瓦及以上和核电机组,本文所指均为此范围的统计口径,各项可靠性指标均为台年平均值,涉及不同容量的,为台年容量加权平均值。)共计1432台,装机容量之和为32108.432万千瓦,分别比2005年增加103台和3555.95万千瓦。

在全部发电机组中,火电机组1029台(含19台燃气轮机组),装机容量之和为25100.712万千瓦,占总装机容量的78.17%;水电机组394台,装机容量之和为6311.92万千瓦,占总装机容量的19.66%;核电机组9台,装机容量之和为695.8万千瓦,占总装机容量的2.17%。

火电机组中燃煤机组占绝大多数,共计1002台,总容量24564.772万千瓦,占火电总装机容量的97.86%;燃油机组经过近年来燃油改燃煤的改造,所占比例越来越小,2006年统计燃油机组8台,总容量100万千瓦,占火电总装机容量的0.40%;燃气轮机组19台,总容量435.94万千瓦,占火电总装机容量的1.74%。

常规火电机组中(不含燃气轮机组,本节下同),50-80万千瓦容量机组75台,总容量4557万千瓦,占常规火电总装机容量的18.48%;30-39.9万千瓦容量机组364台,总容量11392.3万千瓦,占常规火电总装机容量的46.19%;20-29.9万千瓦容量机组215台,总容量4427万千瓦,占常规火电总装机容量的17.95%;10-19.9万千瓦容量机组356台,总容量4288.5万千瓦,占常规火电总装机容量的17.39%。30万千瓦及以上容量机组所占比重进一步提高,占常规火电总装机容量的64.67%。

水电机组中,轴流机组89台,总容量798.02万千瓦,占水电总装机容量的12.64%;混流机组284台,总容量4986.9万千瓦,占水电总装机容量的79.01%;抽水蓄能机组21台,总容量527万千瓦,占水电总装机容量的8.35%。水电机组按单机容量分类,4-9.9万千瓦机组175台,总容量1036.62万千瓦,占水电总装机容量的16.42%;10-19.9万千瓦机组103台,总容量1373.1万千瓦,占水电总装机容量的21.75%;20-29.9万千瓦机组46台,总容量1040万千瓦,占水电总装机容量的16.48%;30万千瓦及以上机组70台,总容量2862.2万千瓦,占水电总装机容量的45.35%。

参与可靠性统计的火电10万千瓦、水电4万千瓦及以上容量和核电机组发电量共计17645亿千瓦时。其中火电机组发电量为14967亿千瓦时,占总发电量的84.82%;水电机组

发电量为2144亿千瓦时,占总发电量的12.15%;核电机组发电量为534亿千瓦时,占总发电量的3.03%。

2.火电机组运行可靠性指标

(1)70-80万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年统计80万千瓦火电机组2台,70万千瓦火电机组4台,均为进口燃煤机组(不含燃气轮机,下同)。70-80万千瓦火电机组5年来的主要运行可靠性指标见下表。

(2)50—66万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年66万千瓦火电机组统计5台,为进口燃煤机组;60-65万千瓦火电机组统计56台,均为燃煤机组,其中国产42台,进口14台;50万千瓦火电机组统计8台,为进口燃

煤机组。50—66万千瓦火电机组近五年内主要可靠性指标见下表。

表 50—66万千瓦火电机组近五年内主要可靠性指标

以60-65万千瓦机组为例,从上表可以看出:统计台数逐年增加,等效可用系数近两年保持较高水平,等效强迫停运率和非计划停运次数有所下降,处于较好水平,表明了作为大机组主力机型的60-65万千瓦机组运行可靠性水平正逐年提高。

(3)36-38.5万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年36-38.5万千瓦火电机组统计6台,均为进口燃煤机组。36-38.5万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

万千

(4)35—35.2万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年35-35.2万千瓦火电机组统计49台,均为燃煤机组,其中国产10台,进口39台。35-35.2万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

表 35-35.2万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标

从上表可以看出,35万千瓦机组的统计台数逐年增加,等效可用系数逐步提高,等效强迫停运率近两年大幅度降低,非计划停运次数比2005年略有增加,2006年等效可用系数为93.52%,在主要容量等级火电机组中位列前茅。

(5)33-33.5万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年统计33-33.5万千瓦火电机组51台,均为燃煤机组,其中国产47台,进口4台。33—33.5万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

表 33—33.5万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标

(6)31-32.85万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年统计31-32.85万千瓦火电机组18台,均为燃煤机组,其中国产11台,进口7台。31—32.85万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

表 31—32.85万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标

(7)30万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年30万千瓦火电机组统计240台,其中燃煤国产机组227台,燃煤进口13台。30万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

万千

从上表可以看出,2006年30万千瓦机组统计台数240台,是机组台数最多的一个容量等级。2006年30万千瓦机组的等效可用系数为92.78%,较2005年提高了0.12个百分点,2006年非计划停运次数0.67次,非计划停运次数逐年下降。

(8)20.5-25万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年统计20.5-25万千瓦火电机组67台,均为燃煤机组,其中国产53台,进口14台。20.5-25万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

表 20.5-25万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标

(9)20万千瓦火电机组运行可靠性指标

2006年20万千瓦火电机组统计148台,其中燃煤机组147台,其中国产135台,进口12台;燃油机组1台,为国产机组。20万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标见下表。

表 20万千瓦火电机组近五年主要可靠性指标

(10)超临界机组运行可靠性指标

2006年纳入可靠性统计的超临界机组共21台,分别是华能石洞口二厂2 x 60万千瓦,伊敏电厂2 x 50万千瓦,华能南京电厂2 x 32万千瓦,华能营口电厂2 x 32万千瓦,华能沁北电厂2 x 60万千瓦,华能汕头电厂1 x 60万千瓦,国华盘山电厂2 x 50万千瓦,绥中电厂2 x80万千瓦,国华太仓电厂1 x 60万千瓦,镇江电厂2 x 63万千瓦,常熟第二电厂3 x 65万千瓦。近三年超临界机组运行可靠性主要综合指标见下表。

今年新纳入可靠性统计的超临界机组均为60万千瓦等级机组,运行可靠性指标总体良好。

关注水电火电企业发展

关注水电火电企业发展 王彩娜 2012-7-24 10:42:43 来源:《中国经济时报》2012年07月23日今年上半年,苦等多年的火电企业终于迎来了煤炭价格持续下行和阶梯电价试行,有望扭转火电持续低迷的局面。但火电企业负责人并未展开愁眉。“经济增速放缓,全社会用电需求下降”和“入夏南方水电满发”又给了火电企业一记重拳。与此同时,水电企业的经营情况并未因为水电满发得到改观,小水电深陷经营困境。下半年“水火不相容”的情况是否还将在发电板块继续上演?火电企业和水电企业的日子过得如何?我们采访企业和专家,分析下半年电力板块中水电和火电企业的经营情况。

民营小水电无缘水电满发利好 “好过的是大水电,小水电的日子很难过,好多老板都因连年亏损发不起工资而跑路了。”贵州一小水电站的工作人员在接受记者采访时抱怨着自己被拖欠的工资。 今年雨水颇丰,南方几省市先后进入汛期,水电满发。在外人看来,水电企

业的日子似乎还不错,可在记者的采访过程中发现,小水电站不仅与“不错”无缘,甚至可以说很艰难。仅以江西和贵州两省为例,除却大水电外,小水电多处于亏损,难以盈利,且多个工程因资金问题而处于停工或半停工。 小水电很“恼火” “民营小水电很恼火,生存都很困难,更不用说盈利了。”在短短的10分钟里,贵州省民营水电行业商会常务副会长张德华5次用“恼火”一词来描述贵州小水电目前的生存状态。 西昌电力、黔源电力、川投能源、桂冠电力等十几家上市水电公司发布的中期业绩报告显示,多家水电企业上半年的盈利并不理想,其中国电南瑞、明星电力的股东净利润下降高达50%以上,西昌电力和黔源电力甚至出现首亏。 业内人士判断,水电业绩或在第3季度随着雨水集中季的来临而迎来拐点。 中投顾问能源行业研究员任浩宁表示赞同,第三季度是水力发电的黄金时节,电力迎峰度夏会大幅提升电力需求,水电企业迎来重大机遇,同时,水电上网获电网公司青睐,并网数量有旺大幅提升,企业盈利状况将获得显著改善。 但张德华副会长和江西小水电行业协会会长陈琪对此并不完全赞同。 “就六盘水近几年建设的水电站来说,每年平均亏300万到500万。雨水多,最好的结果是减亏而不是盈利。”张德华副会长坦言,今年是小水电近五年来发展最好的一年,但也只是缓解企业今年的亏损问题,而无法扭转近年来遗留的亏

中国水利统计年鉴2015_7-1历年农村水电装机容量及年发电量

农村水电 1737-1 历年农村水电装机容量及年发电量 Installed Capacity and Power Generation of Rural Hydropower, by Year 年份 Year 农村水电装机容量 农村水电年发电量 农村水电新增装机容量 /千瓦 /万千瓦时 /千瓦 Installed Capacity Annual Electricity Generation Newly-increased of Rural Hydropower of Rural Hydropower Installed Capacity /kW /104 kWh /kW 2001 26262406 871410214194542002 28489286947244618836482003 30832992979163326188342004 34661348977954135913222005 385344451209034041272722006 431835511361294254595202007 473889971437008045931932008 512743711627590141941062009 551212111567247038070722010 592401912044425637935512011 621234301756686732774652012 656860712172924633996162013 711862682232771124606012014 73221047228149292553873注 2013年农村水电统计数据与全国第一次水利普查数据进行了校核。 Note Statistical data of rural hydropower is checked in accordance with the First National Census on Water.

2006年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量

二、 2006年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组和核电机组运行可靠性指标 1. 2006年参与可靠性指标统计评价的发电机组装机容量构成 纳入2006年电力可靠性管理中心统计的发电机组(火电10万千瓦及以上、水电4万千瓦及以上和核电机组,本文所指均为此范围的统计口径,各项可靠性指标均为台年平均值,涉及不同容量的,为台年容量加权平均值。)共计1432台,装机容量之和为32108.432万千瓦,分别比2005年增加103台和3555.95万千瓦。 在全部发电机组中,火电机组1029台(含19台燃气轮机组),装机容量之和为25100.712万千瓦,占总装机容量的78.17%;水电机组394台,装机容量之和为6311.92万千瓦,占总装机容量的19.66%;核电机组9台,装机容量之和为695.8万千瓦,占总装机容量的2.17%。 火电机组中燃煤机组占绝大多数,共计1002台,总容量24564.772万千瓦,占火电总装机容量的97.86%;燃油机组经过近年来燃油改燃煤的改造,所占比例越来越小,2006年统计燃油机组8台,总容量100万千瓦,占火电总装机容量的0.40%;燃气轮机组19台,总容量435.94万千瓦,占火电总装机容量的1.74%。

常规火电机组中(不含燃气轮机组,本节下同),50-80万千瓦容量机组75台,总容量4557万千瓦,占常规火电总装机容量的18.48%;30-39.9万千瓦容量机组364台,总容量11392.3万千瓦,占常规火电总装机容量的46.19%;20-29.9万千瓦容量机组215台,总容量4427万千瓦,占常规火电总装机容量的17.95%;10-19.9万千瓦容量机组356台,总容量4288.5万千瓦,占常规火电总装机容量的17.39%。30万千瓦及以上容量机组所占比重进一步提高,占常规火电总装机容量的64.67%。 水电机组中,轴流机组89台,总容量798.02万千瓦,占水电总装机容量的12.64%;混流机组284台,总容量4986.9万千瓦,占水电总装机容量的79.01%;抽水蓄能机组21台,总容量527万千瓦,占水电总装机容量的8.35%。水电机组按单机容量分类,4-9.9万千瓦机组175台,总容量1036.62万千瓦,占水电总装机容量的16.42%;10-19.9万千瓦机组103台,总容量1373.1万千瓦,占水电总装机容量的21.75%;20-29.9万千瓦机组46台,总容量1040万千瓦,占水电总装机容量的16.48%;30万千瓦及以上机组70台,总容量2862.2万千瓦,占水电总装机容量的45.35%。 参与可靠性统计的火电10万千瓦、水电4万千瓦及以上容量和核电机组发电量共计17645亿千瓦时。其中火电机组发电量为14967亿千瓦时,占总发电量的84.82%;水电机组

中国发电能源结构现状

中国发电能源结构现状 1.中国发电能源结构现状 2006年统计资料,全国发电设备总容量6.22亿kW。 ?火电装机容量4.8405亿kW,占总装机容量比重77.8%; ?水电装机容量1.2857亿kW,占总装机容量比重20.7%; ?核电装机容量893万kW,占总装机容量比重1.5%; ?新能源发电前景较好,相对滞后。 2006年统计资料,全国总发电量28344亿kW·h ?火电发电量23573亿kW·h,占全国发电量83.2%; ?水电发电量4167亿kW·h,占全国发电量14.7%; ?其他发电量604亿kW·h ,占全国发电量2.1%。 2.火力发电 ?原理:利用热能发电 ?能源:燃料(煤炭,石油或天然气) ?运行:稳定,启动时间长 ?综合效益:无 ?环境影响:负面 ?建设:规模小,周期短 ?投资:一次性投入小,运行费用高 ?单位电价:高 热电厂

3.水力发电 ?原理:集中水头和流量 ?能源:水体蕴藏的能量 ?运行:灵活,方便 ?综合效益:防洪、供水、旅游、渔业等 ?环境影响:正面,负面 ?建设:规模大,周期长 ?投资:一次性投入大,运行费用低 ?单位电价:低 中国水能资源丰富,蕴藏量和技术可开发量均居世界首位 经济可开发装机总容量为4.04亿千瓦,占世界总量的16.7%,居世界第一位。 2004年,水电总装机容量1.08亿千瓦,占技术可开发总容量的28.6%; 2006年,水总装机容量1.286亿千瓦,占技术可开发总容量的31.8%。 中国水资源的另一个重要特点是小水电资源丰富 2004年水利部核定可开发的小水电资源为1.28亿千瓦,占中国水电资源技术可开发总量的33.9%,居世界第一位。 小水电资源大多集中在西部地区,占全国的67%,中部地区占17%,而经济发达的东部地区仅占16%。 2003年,中国小水电总装机达到3120万千瓦,占可开发小水电资源量的24%。 我国水电中长期发展规划: 2010年,水电装机容量1.94亿千瓦,占电力装机总容量的23.1%,水能资源开发利用程度30%; 2015年,水电装机容量2.71亿千瓦,占电力装机总容量的28.6%,水能资源开发

全国发电量、发电装机容量、用电量结构图解及2020年电力趋势预测【图】

2018年全年中国电力工业运行情况:全国发电量、发电装机容量、用电量结构图解及2020年电力趋 势预测【图】 2019年01月29日 13:42:33字号:T|T 2018年,全国电力供需情况总体较为宽松。2018年,中国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,比上年提高1.9个百分点,全国全口径发电量69940亿千瓦时,同比增长8.4%,比上年提高1.8个百分点。电力供需具体数据分析如下表所示。 2017-2018年中国全国电力供需分析 资料来源:中电联、智研咨询整理 2018年,全国全口径发电量69940亿千瓦时,同比增长8.4%,比上年提高1.8个百分点。具体数据分析如下表所示。

2010-2018年中国全口径发电量走势 资料来源:国家统计局、中电联、智研咨询整理 2018年全国全口径发电量6.99万亿千瓦时、同比增长8.4%。其中,水电发电量12329亿千瓦时、同比增长3.2%;火电发电量49231亿千瓦时、同比增长7.3%;核电发电量2944亿千瓦时、同比增长18.6%;风电发电量3660亿千瓦时、同比增长20.2%;太阳能发电量1775亿千瓦时、同比增长50.8%。发电量结构具体数据分析如下表所示:

2016-2018年我国发电量结构分析(亿千瓦时) 资料来源:中电联、智研咨询整理 截至2018年底,全国全口径发电装机容量189967亿千瓦时、同比增长6.5%。其中,水电发电装机容量35226亿千瓦时、同比增长2.5%;火电发电装机容量114367亿千瓦时、同比增长3.0%;核电发电装机容量4466亿千瓦时、同比增长24.7%;风电发电装机容量18426亿千瓦时、同比增长12.4%;太阳能发电装机容量17463亿千瓦时、同比增长33.9%。基建新增发电装机容量12439亿千瓦时,同比下降4.6%。发电装机容量结构具体数据分析如下表所示:

2019年全年中国发电行业市场分析:累计装机容量突破20亿 电力投资规模连年下降

2019年全年中国发电行业市场分析:累计装机容量突破20 亿电力投资规模连年下降 1、中国累计装机容量增速放缓 近年来,我国发电装机容量不断提高,并且一直保持着增长趋势,2012-2019年,我国发电装机累计容量从11.47亿千瓦增长到20.11千瓦。但2015年之后,装机容量增速呈下降趋势,2019年我国装机容量同比增速为5.84%。 2019年,在全国发电装机容量中,火电装机11.91亿千瓦,占总装机容量的59.2%;水电装机3.56亿千瓦,占总装机容量的17.7%;核电、风电和太阳能装机容量分比为4874万千瓦、2.1亿千瓦和2.05亿千瓦。清洁能源装机总容量已经达到8.20亿千瓦,占总装机容量的40.8%。

2、中国电力投资额连年下降 近十年,我国电力行业年投资额呈波动趋势,且自2017年起,电力投资额连续三年呈负增长。2019年我国电力投资额为7995亿元,同比下降1.2%。

3、电网侧投资占主流 2019年,在全国电力投资构成中,电网侧投资占比61%,电源侧投资占比39%。其中全国电网工程建设完成投资4856亿元,其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%,比2018年提高5.9个百分点。 2019年全国新增发电装机10173万千瓦,其中,水电发电新增装机417万千瓦,火电发电新增装机4092万千瓦,风电发电新增装机2574万千瓦,太阳能发电新增装机2681万千瓦。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电力建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。 相关阅读

火电厂比起水电厂

火电厂比起水电厂,它的地理位置那是热闹得多。一般在城市的周边建立火电厂,比如这次参观的高新电厂与供热公司和华能阳逻电厂,一个在武汉的关山二路,一个在武汉新州区的阳逻,都离武汉市中心很近。这是因为火电厂与水电厂不同,他不需要依赖于特别的地理环境,理论上讲,任何地方都可以建立火电厂。建在城市周边,为城市的输电带来了巨大的便利,不用拉很长的输电线,也不用超高的输电电压,这在输电成本上有巨大的节约,另外对城市的供电也很方便。 这次认识实习涉及到电厂的方方面面,当然也不会错过职工住宿薪资方面的问题。对于住宿,那是肯定很好的。游工介绍,阳逻的工人是住在武汉的竹叶山,如今,那可是武汉的繁华地带;高新的住在雄楚大街,也是黄金地带,都住的不错,那也是理所当然,谁让电厂的经济效益这么好?对于薪资方面,我没有顾面子,问了一些,但是几位都没有正面回答,但从住宿的介绍以及他们的表情看来(我观察了一下),应该还不错,这也是事实吧,当代的中国正在崛起,经济正在以爆炸式的方式增长,电力就是其中的最根本的基础保障,作为电力的源泉,电厂肯定是扮演着大佬的角色。 总之,火电厂给人的总体印象是工作环境不怎么样,工作时间不合大流,工作地点靠近城市,工作待遇还算不差,对国家的贡献无人能替,还有着巨大的发展! 三、火力发电厂的生产过程 火力发电厂的生产过程实质上是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。 火力发电厂的原料就是原煤。原煤一般用火车运送到发电厂的储煤场,再用输煤皮带输送到煤斗。原煤从煤都落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。 燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。 燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。如电厂燃用高硫煤,则烟气经脱硫装置的净化后在排入大气。 煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵(转载自第一范文网https://www.wendangku.net/doc/4b14184359.html,,请保留此标记。)送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。

2011年全国发电装机容量

2011年全国发电装机容量达到10.569亿千瓦 发布时间:2012-08-24 来源:《中国电力报》(2012年2月2日) 近日,中电联发布全国电力工业统计快报(2011年)显示,2011年,我国全社会用电量平稳较快增长;发电装机容量继续增加,结构调整加快,装备技术水平进一步提高,节能减排取得新进展。全年全社会用电量46928亿千瓦时,新增装机容量9041万千瓦,年底发电装机容量达到10.56亿千瓦,其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%,比上年提高0.93个百分点;供电标准煤耗330克/千瓦时,比上年下降3克/千瓦时;线路损失率6.31%,比上年下降0.22个百分点。2011年,一批国家重点电源、电网建设项目按期投产,对电力工业的合理布局、优化配置和转型发展起到了重要作用。 电力生产方面,2011年,全国全口径发电量47217亿千瓦时,比上年增长11.68%。分类型看,水电发电量6626亿千瓦时,比上年降低3.52%,占全部发电量的14.03%,比上年降低2.21个百分点;火电发电量38975亿千瓦时,比上年增长14.07%,占全国发电量的82.54%,比上年提高1.73个百分点;核电、并网风电发电量分别为874亿千瓦时和732亿千瓦时,分别比上年增长16.95%和48.16%,占全国发电量的比重分别比上年提高0.08和0.38个百分点。 2011年,全年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为4731 小时,比上年增加81小时。其中,水电设备平均利用小时3028小时,比上年降低376小时,是近二十年来的最低水平;火电设备平均利用小时5294小时,是2008年以来的最高水平,比上年提高264小时;核电

水电站和火电站的比较

关于水电站和火电站的比较 河北省鹿泉市大河一中李常青 一、理念篇: 物理学科的课程理念是“从生活走向物理,从物理走向社会”,也就是说凡是生活中常见的、与人类活动息息相关的,或是社会需要的都可以作为教学内容,新的教学中也应该体现这方面内容,因此在实际教学中应该是师生互动的。农村学生来自不同的家庭,不同的区域,各地的发展状况不同,接触的知识不同,因此会产生在学习中会提出不同层次的要求,例如:在学生学习通信方式时:学生就会提出以下问题:电话通讯、计算机网络,通过邮局通信方式,鉴于上述情况,针对大多数学生,应着重介绍电话、手机通讯方式,为使学生全面了解教师也应补充:计算机网络知识,从而让这、学生从常见的生活现象走进物理课堂,真正实现物理学科的课程理念。 随着课程的改革,新教材的要求,以培养学生知识掌握,以及社会需求为主,并能从学生自身的新理念要求下,使学生知识来源生活、并应用于社会的要求,以及“社会即学校,学校即社会”的新形势下,能让学生在“做中学”的思想下,我们更加注重的是知识技能的统一,知识和应用的有机结合,充分利用多种形式,各个环节,充分利用过程学习和方法教育,以培养学生的地球观、世界观、人生观以及价值观,我们在学习第八章第五节《磁生电》时,就充分体调动了学生的主观能动性,让学生充分调查自己的家乡的电厂位置及发电形式,通过学生学习掌握简单的手摇发电机原理,并让学生掌握了发电机的原理是把其它形式的能转化成电能的装置,我们根据当地特点,制定了以参观水电站和火电站为主的过程学习方案,以满足学生对电学知识的补充,并且参观电能的输送,让学生了解我们所用提是是如何产生和传送的,并调查电厂是怎样保护环境的问题。 二、设计篇: 1、主要过程: 由于和校所处位置,在学生充分调查了解的基础上,制定了如下教学参观过程: (1)、观察水电、火电地理位置的差异以及各自特点。 (2)、水电机组和火电机组的不同点和相同点。 (3)、水电站和火电站的建筑耗资的多少。 (4)、发电成本问题。 (5)、水电站和火电站的环境保护问题。 (6)、电能的输送过程。 (7)、我国电厂的发展概况。 (8)、节约用电的教育。 (9)、安全用电的教育。 2、具体实施方案: 传统的教学,教师关注的是学生如何掌握知识,很少关注学生的想法及知识在实际生活中的应用,经常以成人的心态去看待学生,从而把教师的想法和社会生活经验驻看法强加给学生,对学生提出的简单问题感到很奇怪,从而导致了学生机械地、被动地、接受式地学习,新课程理念认为,学生作为老少活动中的最为重要的人的因素,有血有肉,是充满智慧和活力,富有观察力和想象力的,只有让学生亲自经历学习过程,并积极设计学习方案,才能让学生知道该怎样学习主,怎样才能掌握知识,通过何种学习方法更正确,因此,我们在学生参观过程中具体采用以下方法: (1)、出发前各班、各组制订详细计划。

2007全国电力工业统计快报

https://www.wendangku.net/doc/4b14184359.html,/tongji/niandushuju/2010-11-29/36284.html 全国电力工业统计快报(2007) 时间: 2008-01-14 12:14:38 信息来源: 2007年全国电力持续快速健康发展 供需形势总体平衡,节能降耗取得明显成效 发电量增长14.44 % 用电量增长14.42% 2007年,全国电力工业继续保持持续快速健康增长势头,全国电力供需形势总体基本平衡,节能减排取得明显成效,关停小火电年度任务超额完成。 2007年电力建设继续保持较快速度,发电生产能力再创历史新高,电网建设快速发展。继2006年底全国电力装机容量突破6亿千瓦,在短短一年的时间内,全国电力装机再上新台阶,突破了7亿千瓦。同时随着华能玉环电厂、华电邹县电厂、国电泰州电厂共七台百万千瓦超超临界机组的相继投运,标志着我国已经成功掌握世界先进的火力发电技术,电力工业已经开始进入“超超临界”时代。电网建设方面,四川-上海±800千伏特高压直流输电示范工程开工建设;三峡输变电工程全面建成通过国家验收;贵广二回直流输电工程正式投产,使西电东送南线输送能力新增150万千伏。 截止2007年底,全国发电装机容量达到71329万千瓦,同比增长14.36%。其中,水电达到14526万千瓦,约占总容量20.36%,同比增长11.49%;火电达到55442万千瓦,约占总容量77.73%,同比增长14.59%;水、火电占总容量的比例同比分别下降0.53和上升0.16个百分点。分地区看,发电装机同比增速超过30%的省份有:广西(48.6%)、安徽(39.8%)、内蒙古(38.9%)。全国220千伏及以上输电线路回路长度达到32.71万公里,同比增长14.20%,220千伏及以上变电设备容量达到114445万千伏安,同比增长18.71%。 从电力生产情况看,全国全口径发电量达到32559亿千瓦时,同比增长 14.44%。其中,水电发电量4867亿千瓦时,约占全部发电量14.95%,同比增长17.61%;火电发电量26980亿千瓦时,约占全部发电量82.86%,同比增长13.82%;核电发电量626亿千瓦时,约占全部发电量1.92%,同比增长14.05%。分地区看,发电量同比超过20%的省份依次为:广西(29.4%)、内蒙古(28.6%)、福建(26.7%)、云南(22.2%)、重庆(21.0%)、湖南(20.3%)。 随着大批电源项目的相继建成投产,电力供需形势进一步缓和,全国供需总体基本平衡,发电设备利用小时数继续大幅回落。2007年,全国6000千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为5011小时,同比降低187小时。其中,水电设备利用小时数为3532小时,同比增长139小时;火电设备利用小时数为5316小时,同比降低296小时;核电设备利用小时数为7737小时,同比降低69小时。

常规电源并网调度协议(水电、火电、燃气)

常规电源并网调度协议 (水电、火电、燃气) 合同编号: 甲方: 乙方: 调度名称: 签订日期: 签订地点:

目录 第1章定义与解释 (2) 第2章双方陈述 (5) 第3章双方义务 (5) 第4章并网条件 (7) 第5章并网申请及受理 (8) 第6章调试期的并网调度 (11) 第7章调度运行 (12) 第8章发电计划 (14) 第9章设备检修 (15) 第10章涉网性能 (17) 第11章继电保护及安全自动装置 (17) 第12章调度自动化 (20) 第13章调度通信 (22) 第14章电力监控系统安全防护 (23) 第15章事故处理与调查 (26) 第16章不可抗力 (27) 第17章违约责任 (28) 第18章协议的生效和期限 (31) 第19章协议的变更、转让和终止 (31) 第20章争议的解决 (32)

第21章适用法律 (33) 第22章其他 (33) 附件一:特别条款 (36) 附件二、并网点图示 (38) 附件三:电厂技术参数 (39) 附件四:电厂设备调度范围划分 (40)

常规电源并网调度协议 (水电、火电、燃气) 本并网调度协议(以下简称本协议)由下列双方签署: 甲方:,系一家电网经营企业,在工商行政管理部门登记注册,已取得(发证单位全称)颁发的输电业务许可证(许可证编号:),统一社会信用代码:,住所:,法定代表人:。 乙方: (1)新建,系一家具有法人资格的发电企业,在工商行政管理部门登记注册,统一社会信用代码:,住所:,法定代表人:。 (2)续签,系一家具有法人资格的发电企业,在工商行政管理部门登记注册,已取得(发证单位全称)颁发的本协议所指电厂(机组)发电业务许可证(许可证编号:),统一社会信用代码:,住所:,法定代表人:。 鉴于: (1)甲方经营管理适于电厂运行的电网,并同意乙方电厂根据本协议的约定并入电网运行。 (2)乙方在拥有/兴建,并/并将经营管理总装机容量为兆瓦(MW)的电厂(以下简称电厂),并同意根据本协议的约定将该电厂并入甲方电网运行。 为保证电力系统安全、优质、经济运行,规范调度和并网运行行

全国电厂排名

全国电厂排名&电厂装机容量&中国最大电厂&电厂发电量 1、三峡水电站总装机容量2,250万千瓦,年总发电量=2307.2X4650=1073亿度。 水轮发电机32台单机容量:70万千瓦 整个三峡水电站共要安装32台单机容量70万千瓦的水轮发电机组,加上电源电站安装的2台单机容量5万千瓦的机组,总装机容量2,250万千瓦,是世界上最大的水电站。三峡水电站的最大输电范围为1,000公里,目前其机组所发电能已源源不断地送往华中、华东、广东、重庆等地。 2007年上海全社会用电量1100亿度(和三峡建成后年发电量相同) 2、上海外高桥电厂总装机容量500万千瓦 一期工程装机容量4×300MW,二期装机2×900MW,三期装机2×1000MW。外高桥电厂三期由申能股份有限公司(600642)、G上电(600021)和国电电力发展股份有限公司(600795)分别按40%、30%、30%的比例出资。年供电能力可达350亿千瓦时。 3、国电北仑电厂现有装机容量300万千瓦,2009年4月三期完工总装机将达500万千瓦 位于浙江省宁波市的北仑港畔 目前拥有5台60万千瓦燃煤发电机组,三期扩建工程,国电北仑电厂三期工程是由中国国电集团公司、浙江省能源集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司共同出资建设,总投资达84.2亿元,将建设2台100万千瓦燃煤发电机组,计划于2009年4月全部建成投产,届时北仑电厂的总装机将达500万千瓦,重新成为国内最大火电厂 4、大唐托克托电厂总装机容量480万千瓦 大唐发电、京能和蒙电华能热电三家股东分别以60%、25%、15%的比例出资设立。 5、华电国际邹县发电厂总装机容量454 万千瓦 一二期工程安装4 台33.5 万千瓦 三期工程安装2 台60 万千瓦机组 四期工程建设的两台100 万千瓦超超临界机组 6、华能沁北发电有限责任公司(华能沁北电厂)总装机440万千瓦 一期工程安装2×600MW超临界火电机组 1号机组2004年11月20日通过168 2号机组2004年12月14号投产发电 二期工程安装2×600MW超临界火电机组 3号机组2007年11月21日通过168 4号机组2007年12月12日通过168 三期工程安装2×1000MW超临界火电机组 5号6号机组预计2010年10月投产 7、华能玉环电厂总装机容量为四台百万千瓦(三期2*100万待定) 位于浙江省台州市玉环县大麦屿开发区下青塘 华能玉环电厂是国家超超临界机组技术实现国产化的依托工程,主蒸汽压力为26.25MPa(a),主蒸汽和再热蒸汽温度分别为600℃。 8、大亚湾—岭澳核电站目前共有4台发电机组,总装机容量380万千瓦。在大亚湾核电站建成后,中国政府决定在大亚湾核电站东北方向一千米处继续建造一座新的核电站,定名为岭澳核电站。在组织结构上,分为二个实体。 大亚湾核电站的业主为广东核电合营有限公司,该公司主要股东有中国广东核电集团有限公司(75%)、中电控股有限公司(25%)大亚湾1号机组装机容量90万千瓦,1993年8月并网发电。大亚湾2号机组装机容量90万千瓦,1994年2月并网发电。 岭澳核电站的业主为岭澳核电有限公司,该公司的主要股东有中国广东核电集团有限公司

火电、水电、风电等上网电价对比2014

最新水电、核电、风电电价对比 电价情况 类型 电价范围(元)平均电价(元)电价发展趋势备注水电0.2—0.4 0.265 随着火电的逐渐减少,有 上升趋势,但变化幅度小。 火电0.3—0.5 0.4—0.5 由于煤炭市场的萎靡以及 环境的要求,国家再次下 调火电价位,今后也会逐 渐降低,火电在能源板块 中的比例会逐渐减少。 脱硫煤电在 此基础加价 0.015元。 核电0.43 0.43 将根据核电技术进步、成 本变化、电力市场供需状 况变化情况对核电标杆电 价进行评估并适时调整。 核电实行标 杆上网电价 政策 风电0.51—0.61 按风能资源状况 和工程建设条 件,将全国分为 四类风能资源 区,分别规定每 千瓦时0.51元、 0.54元、0.58元 和0.61元的风电 标杆上网电价。 国家有下调的趋势。发展 下调风电上网电价的原因 主要有两个:一个是风电 设备价格降价明显,一个 是可再生能源发展基金缺 口较大,所以评估减少补 贴。 政府政策和 财政补贴,可 再生能源基 金补贴。 光电0.8—1.1 一类资源区(年 大于1600小时) 为0.8元;二类 资源区(年在 1400—1600小 时)为0.9元; 三类资源区(年 在1200—1400小 时)为1.0元; 四类资源区(年 小于1200小时) 为1.1元。其中 对于特殊地区如 西藏、云南、青 海等为1.15元。 国家根据地区情况,统一 定价,较稳。 对于分布式 开发,自发自 用余电上网 的光伏发电 系统的电价 为:一类资源 区1.0元;二 类资源区 1.15元;三类 资源区 1.25 元;四类资源 区1.35元。 说明:此价位表根据近两年各类电价的实际情况整理。

火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组、核电机组运行可靠

二、2007年火电100兆瓦、水电40 兆瓦及以上容量机组和核电机组运行可靠性指标 1、2007年参与可靠性指标统计评价的发电机组装机容量构成 纳入2007年电力可靠性管理中心统计的发电机组(火电100MW 以上、水电40MWI以上和核电机组,本文所指均为此范围的统计口径,各项可靠性指标均为台年平均值,涉及不同容量的,为台年容量加权平均值。)共计1631台,装机容量之和(以下简称“总装机容量”)为397546.25MW,分别比2006年增加199台和76461.93MW。 (1)发电机组装机类型构成 在全部发电机组中,火电机组1182台(含30台燃气轮机组),装机容量之和(以下简称“火电总装机容量”)为321556.05MW,占总装机容量的 80.72%;水电机组440台,装机容量之和(以下简称“水电总装机容量”)为71850.40MW,占总装机容量的17.95%;核电机组9台,装机容量之和为 6958MW,占总装机容量的1.74%。 (2)100MW 及以上容量火电机组装机构成火电机组中燃煤机组占绝大多数,共计1148台,总容量313327.72MW,占火电总装机容量的97.44%;燃油机组经过近年来燃油改燃煤的改造,所占比例越来越小,2007年统计燃油机组4台,总容量450MW,占火电总装机容量的0.14%;燃气轮机组30台,总容量7778.33MW,占火电总装机容量的 2.42%。 (3)100MW 及以上容量常规火电机组装机容量构成

常规火电机组中(不含燃气轮机组,本节下同),500-1000MW 容量机组139台,总容量85390MW,占常规火电总装机容量的 27.21%; 300-399MW 容量机组451台,总容量140545MW,占常规火电总装机容量的44.79%; 200-299MW容量机组227台,总容量46680MW,占常规火电总装机容量的14.88%; 100-199MW容量机组335台,总容量41165MW,占常规火电总装机容量的13.12%。300MW 及以上容量机组所占比重进一步提高,占常规火电总装机容量的72%。 (4)40MW 及以上容量水电机组装机构成 水电机组中,轴流机组103台,总容量9408.20MW,占水电总 装机容量的13.63%;混流机组310台,总容量53034.50MW,占水 电总装机容量的76.83%;抽水蓄能机组27台,总容量6590MW,占水电总装机容量的9.55%。 按单机容量分类,40-99MW 机组199台,总容量11785MW,占水电总装机容量的17.07%; 100-199MW机组115台,总容量15526MW,占水电总装机容量的22.49%; 200-299MW 机组51台,总容量11600MW,占水电总装机容量的16.80%; 300MW及以上机组75台,总容量30122MW,占水电总装机容量的43.63%。 (5 )发电量构成 参与可靠性统计的火电100MW、水电40MW及以上容量和核电机组发电量(以下简称“总发电量”)共计20932亿千瓦时。其中火电机组发电量为17967亿千瓦时,占总发电量的85.84%;水电机组 发电量为2437亿千瓦时,占总发电量的11.64%;核电机组发电量为 528亿千瓦时,占总发电量的2.52%。

火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组、核电机组运行可靠

二、2007年火电100兆瓦、水电40兆瓦及以上容量机组和核电机组运行可靠性指标 1、2007年参与可靠性指标统计评价的发电机组装机容量构成 纳入2007年电力可靠性管理中心统计的发电机组(火电100MW及以上、水电40MW及以上和核电机组,本文所指均为此范围的统计口径,各项可靠性指标均为台年平均值,涉及不同容量的,为台年容量加权平均值。)共计1631台,装机容量之和(以下简称“总装机容量”)为397546.25MW,分别比2006年增加199台和76461.93MW。 (1)发电机组装机类型构成 在全部发电机组中,火电机组1182台(含30台燃气轮机组),装机容量之和(以下简称“火电总装机容量”)为321556.05MW,占总装机容量的80.72%;水电机组440台,装机容量之和(以下简称“水电总装机容量”)为71850.40MW,占总装机容量的17.95%;核电机组9台,装机容量之和为6958MW,占总装机容量的1.74%。 (2)100MW及以上容量火电机组装机构成 火电机组中燃煤机组占绝大多数,共计1148台,总容量313327.72MW,占火电总装机容量的97.44%;燃油机组经过近年来燃油改燃煤的改造,所占比例越来越小,2007年统计燃油机组4台,总容量450MW,占火电总装机容量的0.14%;燃气轮机组30台,总容量7778.33MW,占火电总装机容量的2.42%。 (3)100MW及以上容量常规火电机组装机容量构成

常规火电机组中(不含燃气轮机组,本节下同),500-1000MW 容量机组139台,总容量85390MW,占常规火电总装机容量的27.21%;300-399MW容量机组451台,总容量140545MW,占常规火电总装机容量的44.79%;200-299MW容量机组227台,总容量46680MW,占常规火电总装机容量的14.88%;100-199MW容量机组335台,总容量41165MW,占常规火电总装机容量的13.12%。300MW 及以上容量机组所占比重进一步提高,占常规火电总装机容量的72%。 (4)40MW及以上容量水电机组装机构成 水电机组中,轴流机组103台,总容量9408.20MW,占水电总装机容量的13.63%;混流机组310台,总容量53034.50MW,占水电总装机容量的76.83%;抽水蓄能机组27台,总容量6590MW,占水电总装机容量的9.55%。 按单机容量分类,40-99MW机组199台,总容量11785MW,占水电总装机容量的17.07%;100-199MW机组115台,总容量15526MW,占水电总装机容量的22.49%;200-299MW机组51台,总容量11600MW,占水电总装机容量的16.80%;300MW及以上机组75台,总容量30122MW,占水电总装机容量的43.63%。 (5)发电量构成 参与可靠性统计的火电100MW、水电40MW及以上容量和核电机组发电量(以下简称“总发电量”)共计20932亿千瓦时。其中火电机组发电量为17967亿千瓦时,占总发电量的85.84%;水电机组

中国2011-2015年装机容量 能源结构

1、中国2011-2015年装机容量 2、中国电力生产的结构,煤、水、核、新能源、气等 “十二五”期间,我国电力建设步伐不断加快,多项指标居世界首位。截至2015 年底,全国发电装机达15.3亿千瓦,其中火电9.93亿千瓦(含煤电9亿千瓦,气电0.66 亿千瓦),占比64.90%;水电3.2亿千瓦(含抽水蓄能0.23亿千瓦),占比20.92%;风电1.31亿千瓦,占比8.56%;太阳能发电0.42亿千瓦,占比2.75%;核电0.27亿千瓦,占比1.76%;生物质能发电0.13亿千瓦,占比0.85%。具体装机容量占比见图1。

图1 2015年电力生产结构图 “十二五”时期,我国非化石电源发展明显加快。全国水电规模稳步增加,新增投产超过1亿千瓦,占全国发电装机比重达到20.9%;风电规模高速增长,占比由2010年的3.1%提高至8.6%,跃升为我国第三大电源;光伏发电实现了跨越式发展,累计新增约 4200万千瓦;核电在运装机规模居世界第四,在建 3054万千瓦,居世界第一。 火电机组结构持续优化,超临界、超超临界机组比例明显提高,单机30万千瓦及以上机组比重上升到78.6%;单机60万千瓦及以上机组比重明显提升,达到41%。非化石能源装机占比从2010年的27%提高到2015年的35%;非化石能源在一次能源消费中的比重从2010年的9.4%提高到2015年的12%,超额完成"十二五"规划目标。 水电工程建设技术和装备制造水平显著提高。攻克了世界领先的300米级特高拱坝、深埋长引水隧洞群等技术,相继建成了世界最高混凝土双曲拱坝(锦屏一级水电站),深埋式长隧洞(锦屏二级水电站)及世界第三、亚洲第一高的土心墙堆石坝(糯扎渡水电站)。 风电、太阳能等新能源发电技术与国际先进水平的差距显著缩小。我国已经形成了大容量风电机组整机设计体系和较完整的风电装备制造技术体系;规模化光伏开发利用技术取得重要进展,晶体硅太阳能电池产业技术具备较强的国际竞争力,批量化单晶硅电池效率达到19.5%,多晶硅电池效率达到18.5%。 核电技术步入世界先进行列。完成三代AP1000技术引进消化吸收,形成自主品牌的CAP1400和华龙一号三代压水堆技术,开工建设具有第四代特征的高温气冷堆示范工程,建成实验快堆并成功并网发电。 3、北京市电力生产的现状以及煤改气的具体情况 表2 北京市电力装机容量表

国民经济发展跟新新电力发展总装机容量总装机容量构成总装机容量构成

中国电力部门标准化基准线研究 成果传播会 中国电力行业现状及发展趋势国家发展改革委能源研究所 徐华清 2007年3月20日 国民经济发展与电力发展 从2000年开始,中国电力生产和消费弹性系数开始大于1; 2005年,中国电力生产和消费弹性系数均达到1.32; “十五”期间,中国的电力生产年均增长13.0%,弹性系数为1.37; “十五”期间,中国的电力消费年均增长13.1%,弹性系数为1.38. 总装机容量 从1949至1978年的29年间,中国发电装机容量由185万千瓦增加到5712万千瓦,年均增长速度为12.6%; 1978至2005年的27年间,中国电力工业得到迅速发展,发电装机容量由1978年的5712万千瓦增加到2005年的51718万千瓦,年均增长速度为8.5%; 1987年中国电力装机容量突破1亿千瓦,1995年3月突破2亿千瓦,2000年4月突破3亿千瓦,2004年初达到4亿千瓦,2005年12月底突破5亿千瓦。 总装机容量构成 截止2005年底,全国发电设 备容量为51718.48万千瓦, 其中,水电11738.79万千 瓦,约占总容量的22.70%; 火电39137.56万千瓦,约占 总容量的75.67%;核电 684.60万千瓦,约占总容量 的1.32%;风电105.59万千 瓦,约占总容量的0.20%。 总装机容量构成 截止2005年底,全国共有单机6000千瓦及以上发电机组6963台,总容量42373.3万千瓦,平均单机容量为6.09万千瓦。按机组类型分: 共有单机6000千瓦及以上水轮机组1499台,总容量7985.87万千瓦,平均单机容量5.33万千瓦; 共有单机6000千瓦及以上汽轮机组4631台,总容量31471.1万千瓦,平均单机容量6.80万千瓦; 共有单机6000千瓦以上燃气轮机组233台,总容量1471.59万千瓦,平均单机容量6.32万千瓦; 共有单机6000千瓦以上柴油机组539台,总容量570.75万千瓦,平均单机容量1.06万千瓦。 总装机容量构成 按机组结构分: 共有60万千瓦及以上机组84台,总容量5549.1万千瓦; 共有30-60(不含60)万千瓦机组450台,总容量14407.2万千瓦; 共有20-30(不含30)万千瓦机组255台,总容量5297.63万千瓦; 共有10-20(不含20)万千瓦机组573台,总容量7093.03万千瓦; 共有10万千瓦以下机组5619台,总容量10058.94万千瓦。

中国历年装机容量.发电量.用电量统计

中国历年装机容量.发电量.用电量统计以下信息来源:国家信息中心经济预测部发布。 一、装机容量统计 1949年,173万千瓦 1978年,5712万千瓦 1987年,1亿千瓦 1995年,2亿千瓦 1996年,2.4亿千瓦 2000年,3亿千瓦 2003年,4亿千瓦 2005年,5亿千瓦 2006年,6亿千瓦 2007年,7亿千瓦 2008年,7.9亿千瓦 2009年,8.7亿千瓦 2010年,9.6亿千瓦 2011年,10.6亿千瓦 2012年,11.44亿千瓦 2009年,全国装机容量达87407万千瓦。 火电65205万千瓦,占全部装机容量的74.6%。 水电19679万千瓦,占全部装机容量的22.51%。 风电1613万千瓦,占全部装机容量的1.85%。 核电万千瓦,占全部装机容量的%。 2010年,装机容量达96219万千瓦。 火电70663万千瓦,占全部装机容量的73.44%。 水电21340万千瓦,占全部装机容量的22.18%。 风电3107万千瓦,占全部装机容量的3.23%。 核电1082万千瓦,占全部装机容量的1.12%。 2011年,装机容量达105576万亿千瓦。 火电76546万千瓦,占全部装机容量的72.5%。 水电23051万千瓦,占全部装机容量的21.83%。 风电4505万千瓦,占全部装机容量的4.267%。 核电1257万千瓦,占全部装机容量的1.19%。 2012年,装机容量11.44亿千瓦。 火电8.19亿千瓦,占全部装机容量的71.8%。 水电2.49亿千瓦,占全部装机容量的21.76%。 风电6237万千瓦,占全部装机容量的5.47%。 核电1257万千瓦,占全部装机容量的1%。 二、发电量统计 1995年: 发电量为1.008万亿千瓦时