数据中心设计方案

1.1配电系统

1.1.1电气系统概述

随着计算机技术的蓬勃发展,以及精密电子设备的广泛使用,供电质量的好坏越来越影起人们的重视,对于电子信息系统机房,要充分考虑到服务器、网络设备的功率和数量,电源系统部份要有充分的冗余,并需要采用模块化设计,可根据需要进行方便的扩充。一个良好的方案设计及先进、可靠的电气线路才能满足中心机房电源系统的质量需求。

一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可靠运行的基本条件。要求建立高质量、高度安全性、高可靠性、并具有灵活扩展的供配电系统。一个高品质的机房供电系统体现在:

1.高可靠、无单点故障、高容错;

2.具有灵活扩展的模块化结构;

3.在不影响负载运行的情况下可进行在线维护和切换;

4.有防雷、防火、防水、抗电网浪涌等功能;

1.1.2设计目标

项目建设配电系统预期实现以下目标:

1、设计出结构合理、功能完善、安全可靠的机房供电系统;

2、实现机房双回路供电,达到国家B级机房标准,符合GB50174-2008、

TIA942的相关规定;

3、清晰的配电系统层级管理;

4、高容错的供电系统,实现不停机情况下在线维护;

5、供电系统要将设备用电(服务器、网络交换设备等)和辅助设备用电(空

调等)分开;

6、配电柜具有模块化和单元体配电结构,并采用自动空气开关控制,设过

负荷、短路保护;

7、配电系统具有高可靠性,灵活扩展的能力;

8、智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性;

9、配电柜总开关具有火警联动功能装置。电源主进断路器带有分离脱扣线

圈,可与消防联动;并带辅助触点,一旦发生火情,自动切断电源,使精密空调,新风机组立即停止工作,以利及时消除灾情。

1.1.3机房供电系统等级及供电方式确定

根据机房对供电系统的要求,模块化机房设计为B级机房,按照机房B级标准,具体参数如下:

机房除了按照B级标准为机房提供电力供应外,为提高机房设备的供电系统可靠性,采用如下方式:

◆采用频率50HZ、电压220V/380V供电系统,采用一级供电;

◆机房供电双路输入,供电系统可靠性达到99.9%以上;

◆机房供电分为设备(服务器、交换机、存储等)供电和辅助设备(空调

等)供电;

1.1.4机房供电系统设计

供电系统容量确定

机房供电系统总容量决定机房设备的安全运行,机房建设关键在于正确的确定供电系统容量,为了保证机房建设后能满足现在及将来扩容的需要,我们将机房供电系统总容量通过下面方式确定:

机房设备:按照机房物理空间所能容纳的机柜数量进行功率确定,机房预计放置11个服务器机柜。

1、主机房设备负荷估算:

服务器机柜11台4KW。

主服务器机柜功率=11×4KW/台=44KW;

2、主机房空调用电负荷估算,2台制冷量50KW精密空调(一备一用)。

空调用电量=1台×50W×0.35/台=17.5KW;

3、机房照明、新风、插座等辅助设备用电约10KW。

4、机房用电总功率:

机房用电总功率=(主服务器机柜功率+空调用电量+辅助设备用电)/0.8=(44KW+17.5KW+10KW)/0.8=89.4KVA;

5、机房总供电容量=机房用电总功率=89.4KVA,机房输入的总电流为:三相134.1A,考虑机房配电设计的冗余,所以机房总开关建议选用160A/3P开关。

1.1.5机房方案规划

模块化机房的电力供应划分成为三层结构来考虑,在机房供电的设计、施工和管理中明确各层功能和作用,确保机房供电的安全可靠,实现机房供电系统层级管理,供电系统三层结构如下:

第一层,机房供电接入层(包括低压配电房电力接口、低压配电房到USP配电房电缆);

第二层,机房供配电层(包括设备市电配电、UPS输入输出配电、辅助设备配电);

第三级,机柜配电(包括精密列头柜和机柜电力供应PDU)

供配电系统拓扑图如下:

供配电系统拓扑图

该系统具有如下特点:

1、双母线供电,从配电结构上系统的实现供电高可靠性;

2、清晰的配电系统层级管理;

3、供电系统无单点故障;

4、两路电源互为备用,每路电源均能承担全部负荷;

5、高容错的供电系统,实现不停机情况下在线维护;

6、智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性;

7、模块化产品设计,实现部署灵活快速,简化机房配电;

8、所有产品具有热插拔功能,提高了系统可靠性、可维护性和可扩展性;

9、将设备用电(服务器、网络交换设备)和辅助设备用电(空调)分开;

10、具有防雷、防水、抗电网浪涌等功能;

11、电源主进断路器带有分离脱扣线圈,可与消防联动;并带辅助触点,

一旦发生火情,自动切断电源,使精密空调,新风机组立即停止工作,以利及时消除灾情

1.1.6机房方案设计

配电房设置1台精密配电柜、1台精密列头柜。精密配电柜主要负责输入机房的市电及柴油发电电源切换后给UPS、精密空调及辅助设备供电,机柜排采用“精密列头柜+PDU”的方式完成供电。机房供配电方式采用“UPS+精密列头柜+PDU”模块化方案。

列头柜是“机柜排”级的电源分配控制设备,与机柜PDU配合应用实现为机柜排中各台机柜供电。UPS输入输出配电柜与列头柜相连,确保列头柜供电的可靠性。列头柜主要功能具有电源输入、输出分配、控制与过载保护、输入电量、输出支路状态监控等功能。

PDU(电源分配单元),是专为机柜服务器等设备提供电力分配的机柜专用电源分配单元。产品系列具有多种规格配置为不同的用电环境提供最适宜的机柜式电源分配。

配电系统图如下:

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

深化设计方案模版

XXX项目深化设计方案 项目名称: 甲方: 乙方:

目录 XXX项目深化设计方案 (1) 一、背景概述 (4) 二、系统设计 (4) 2.1本项目实现功能 (4) 2.2本项目达到效果 (4) 2.3系统架构 (4) 2.4应用系统设计 (4) 2.5终端系统及接口设计 (4) 2.6网络及安全系统设计 (4) 2.7机房及相关配套设计 (5) 三、项目实施计划 (5) 3.1项目管理计划 (5) 3.2项目质量管理计划 (6) 3.3项目资金管理计划 (6) 3.4人员配置管理计划 (6) 四、测试方案 (7) 4.1测试目的 (7) 4.2测试人员组成 (7) 4.3测试验收规范 (7) 4.4问题处理 (8) 4.5具体测试内容 (8) 五、应急处理 (9) 5.1系统应急方案 (9) 5.2应急处理流程 (9) 5.3预防措施 (10) 六、验收 (10) 6.1验收标准 (10) 6.2系统功能验收 (11) 6.3验收小组成员 (12)

6.4验收方式 (12) 6.5交付物的移交 (13) 6.6验收程序 (13)

一、背景概述 XXXX 传统的安全产品基本都是在南北向业务模型的基础上进行研发设计的,这些产品在向云数据中心移植过程中出现了种种问题,比如部署困难,计算开销太高,策略管理不灵活等等。 由于云数据中心动态灵活的特点,过去的安全技术在设计的时候没有考虑过的,因此很难解决的一些新的问题,例如虚拟机迁移、混合云管理等。 二、系统设计 2.1本项目实现功能 XXXX 2.2本项目达到效果 2.3系统架构 2.4应用系统设计 XXX。 2.5终端系统及接口设计 XXX 2.6网络及安全系统设计 (一)网络系统设计

机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

某公司机电工程深化设计方案

某公司机电工程深化设计方案 第一节概述 根据我司以往相似工程的实施经验,我司深刻理解招标图纸是作为本项目潜在承包商在投标时的指导和资料用的,其主要目的是使本项目潜在承包商能够预备工程造价估算和交回标书,本次招标图中主干管道、线槽桥架、主干电缆等的走向及安装,是以相关的比例表示,并指向相应的竖井管道间、专业机房及末端用户位置,而还有一定数量的管径、管道标高、末端电气支路和机房详图、竖井管道布置详图都未必能表示出来。其所展示的为基本的设计原理和主要设备的布置情况,供本项目潜在承包商在进行其深化设计及施工图制作时,作为参照和依据。 我司深刻理解并非常清楚应负起本合约的系统的深化设计、施工图制作的责任,工程图纸的深化设计将作为我司提供服务的一个主要技术指标。我司承诺将全面配合业主单位、设计单位完成土建综合留洞图和综合机电管廊管线深化、大跨度钢结构机电管线综合深化、虹吸雨水及溢流系统深化、电气次干线、末端动力照明支路深化等设计工作,以及全面配合完成精装修综合天花图等设计工作。

第二节深化设计的流程

第三节深化设计的标准 我方将呈交与本次围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等供审核。 1. 所有的深化设计必须符合所有国家和市及建设行业主管部门所颁布的最新法规、法定职责、条例、规、规格、标准、施工准则、业务条例等各项法定要求。 2. 所有深化设计必须符合所有国家和市及建设行业主管部门所制定的规及准则,并应按投标时的最新版本执行。 3. 当国家规、国家标准及地方规未能适用时,则应要符合技术规格说明书中约定的国际认可的规及标准。 在呈审时同时附上有关符合标准的证明文件。而有关证明文件及试验报告,必须由一认可的检定机构签发,其容须详细列明有关测试文件,证明经审定符合所需的标准要求。 有关数据和资料均须采用公制(SI)单位。 第四节深化设计图纸的通用要求 1. 我方将按工程进度或按建筑师/工程师的要求呈交本次招标围有关系统的深化设计和施工图,供监理单位/国和有关部门审批。 2. 深化设计的单位需获得监理单位/国的认可,有关图纸容至少包括平面、立面和剖面图。除显示所有有关设备、管道、电气线路、控制装置和附属配件的布置安排外,还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其它机电承包合同的分界面和一切施工所需的大样详图。 3. 无论在任何情况和位置,机电系统管道和设备的安装均须保持最大的使用空间和净空高度,一旦发觉有关净空高度或空间不足够时,须在施工前通知建筑师/工程师 4. 深化施工图深度必须达到国的标准要求。 5. 有关图纸经各审批单位初步批阅后,我方将综合有关意见加以修改,然后再安排送审,直至图纸获批准为止。 6. 图纸获批核后,经建筑师及工程师等盖章后,然后再分送业主、设计单

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

机房设计方案(A4)

机房设计方案 引言 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,使得那些依赖计算机及通讯系统的行业(例如银行、证券业)存在着潜在的风险,怎样确保计算机设备安全、高效的运行,并且怎样给从事计算机操作的人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,计算机设备对运行环境有较高的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的计算机房里。机房环境除满足计算机设备对温度、湿度、空气的洁净度、电源质量、接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照度、空气质量、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,他用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心,是安全保卫的重点,因此对消防和安全防也有较高的要求。 从事计算机所需要的特殊环境建设的工作叫做计算机场地建设,平常也称作计算机机房建设。机房场地环境建设是一项实际、复杂、涉及技术面广泛的综合性的系统工程,它横跨多项专业系统:如装修系统、电气系统、空调新风系统、消防系统、集中监控系统(包括门禁系统、闭路电视监视系统,场地设备监控系统)等,各系统能否正常运行及协调配合全赖于在方案设计时进考虑的疏密。 建设安全、稳定、标准的计算机房并实施科学的机房管理手段,是保证系统正常运行的基础。因此在本方案中,我们将运用我们在机房建设中的经验并结合贵方的实际需求,全面地考虑机房工程的各个子系统,力争

将一个功能齐全、设施完善的中心机房奉献给贵方。 第一部分方案设计说明 第一章·机房工程设计依据 1.1设计思想 ·确保各设备系统可靠运行; ·保障机房工作人员良好的工作环境; ·机房各项功能完整配套,达到专业规、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便之目的。 ·在经济实用的前提下,选择机房工程专用设备和优质装修材料,达到最佳装修效果。 1.2设计依据 1.2.1执行标准 (1)、《计算站场地技术条件》GB2887-89 (2)、《计算站场地安全要求》GB9361-88 (3)、《电子计算机机房设计规》GB50174-93

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

机房建设方案(详细版)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。

1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近

机房设计方案、实施方案

目录 第1章投标产品技术文件................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 需求分析..................................... 错误!未定义书签。 设计原则..................................... 错误!未定义书签。 设计依据..................................... 错误!未定义书签。 详细设计方案................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 智能出入库系统设计方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 系统构成..................................... 错误!未定义书签。 系统功能设计................................. 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备系统设计方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 显示子系统设计............................... 错误!未定义书签。 网络设计方案 (王博) .......................... 错误!未定义书签。 设备清单..................................... 错误!未定义书签。 综合管线系统设计方案(王磊)..................... 错误!未定义书签。 产品技术性能(32分)............................ 错误!未定义书签。 网络视频监控................................. 错误!未定义书签。 智能出入库................................... 错误!未定义书签。 中心机房设备................................. 错误!未定义书签。 综合管路..................................... 错误!未定义书签。 实施方案(7分)................................. 错误!未定义书签。 网络视频监控系统施工(王磊)................. 错误!未定义书签。 智能出入库实施方案(王磊)................... 错误!未定义书签。 中心机房设备实施方案(王磊)................. 错误!未定义书签。 综合管线施工(王磊)......................... 错误!未定义书签。

深化设计方案模版

XXX项目深化设计方案

项目名称:甲方:乙方:

目录 XXX项目深化设计方案 (1) 一、背景概述 (5) 二、系统设计 (5) 2.1本项目实现功能 (5) 2.2本项目达到效果 (5) 2.3系统架构 (5) 2.4应用系统设计 (5) 2.5终端系统及接口设计 (5) 2.6网络及安全系统设计 (5) 2.7机房及相关配套设计 (6) 三、项目实施计划 (6) 3.1项目管理计划 (6) 3.2项目质量管理计划 (7) 3.3项目资金管理计划 (7) 3.4人员配置管理计划 (7) 四、测试方案 (8) 4.1测试目的 (8) 4.2测试人员组成 (8) 4.3测试验收规范 (8) 4.4问题处理 (9) 4.5具体测试内容 (9) 五、应急处理 (10) 5.1系统应急方案 (10) 5.2应急处理流程 (10) 5.3预防措施 (11) 六、验收 (12) 6.1验收标准 (12) 6.2系统功能验收 (12) 6.3验收小组成员 (13)

6.4验收方式 (13) 6.5交付物的移交 (14) 6.6验收程序 (14)

一、背景概述 XXXX 传统的安全产品基本都是在南北向业务模型的基础上进行研发设计的,这些产品在向云数据中心移植过程中出现了种种问题,比如部署困难,计算开销太高,策略管理不灵活等等。 由于云数据中心动态灵活的特点,过去的安全技术在设计的时候没有考虑过的,因此很难解决的一些新的问题,例如虚拟机迁移、混合云管理等。 二、系统设计 2.1本项目实现功能 XXXX 2.2本项目达到效果 2.3系统架构 2.4应用系统设计 XXX。 2.5终端系统及接口设计 XXX 2.6网络及安全系统设计 (一)网络系统设计

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

机房配电系统设计方案

机房建设机房照明配电系统设计方案 1、机房照明设计标准 机房照明设计标准主要指标为照度。 照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。 在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。由于中心机房里各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400的直立工作面照度大于500LUX 2、供配电系统设计依据与概况 计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类: 一类供电:需建立不间断供电系统。 二类供电:需建立带备用的供电系统。 三类供电:按一般用户供电考虑。 在本方案中,机房按一类供电方式设计施工。 在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表: 级 A 级 B 级 C 级

别 项目 电压波动范 围±5% ±7% -15%~ +10% 频率波动范围≤±0.2 Hz ≤±0.5 Hz ≤±1 Hz 波形失真率3~5% 5~8% 8~10% 在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的UPS设备来保障。 3、供配电系统设计内容 (1)、机房交流供配电设计 计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,供给机房用电。 计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%进行预留(按实际运行负载为20%)。 机房内的重要设备均采用UPS不间断电源和市电双回路供电。为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害,机房专用动力配电柜进线处装设过压保护装置,以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。保证计算机设备稳定运行,不受损坏。 计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化在50H±0.2Hz之内。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

机房环境监控系统设计方案详细版-2016版.

机房监控管理系统 设 计 方 案 书

目录 一、项目背景 (5) 二、设计思路及要点 (5) 三、总体设计方案 (7) 3.1系统设计 (7) 3.1.1 设计依据 (7) 3.1.2 串口设计 (7) 3.1.3 系统结构 (7) 3.2系统性能 (9) 3.2.1 可靠性 (9) 3.2.2 稳定性 (10) 3.2.3 精确性 (10) 3.2.4 实时性 (10) 3.2.5 安全性 (10) 3.2.6 维护性 (11) 3.2.7 扩充性 (11) 3.2.8 易操作性 (11) 3.3系统功能 (12) 3.3.1 界面管理 (12) 3.3.2 客户端管理 (13) 3.3.3 报警管理 (13) 3.3.4 故障管理 (14) 3.3.5 联动管理 (14) 3.3.6 安全时段功能 (15) 3.3.7 数据管理要求 (15) 3.3.8 日志管理要求 (16) 3.3.9 增强型IE权限管理 (16) 3.3.10 双向短信查询功能 (17) 3.3.11 增强型告警功能 (18) 3.3.12 报表功能 (19) 3.3.13 能效管理功能 (21) 3.4系统实现 (22) 3.4.1 动力监控 (22) 3.4.1.1 配电柜监测 (22) 3.4.1.2 配电开关监测 (22) 3.4.1.3 UPS监测 (23) 3.4.1.4 蓄电池监测 (24) 3.4.1.5 精密配电柜监测 (25) 3.4.1.6 直流/交流配电屏监测 (26) 3.4.2 环境监控 (27) 3.4.2.1 精密空调监控 (27)

3.4.2.3 新/排风机监控 (29) 3.4.2.4 温湿度监测 (30) 3.4.2.5 机柜温度监测 (31) 3.4.2.6 漏水监测 (32) 3.4.3 安保监控 (33) 3.4.3.1 防盗监控 (33) 3.4.3.2 视频监控 (34) 3.4.3.3 消防监测 (35) 3.4.4 IT设备监控 (36) 3.4.4.1 服务器监测 (36) 3.4.4.2 路由器监测 (37) 3.4.4.3 交换机监测 (38) 3.5推荐监控对象 (39) 3.5.1 动力监控 (39) 3.5.1.1 STS/A TS开关柜监测 (39) 3.5.1.2 发电机监测 (40) 3.5.2 环境监控 (41) 3.5.2.1 照明监控 (41) 3.5.2.2 防雷监测 (42) 3.5.3 安保监控 (43) 3.5.4 IT设备监控 (44) 四、售后服务 (45) 4.1售后服务标准 (45) 4.2售后服务支持体系 (45) 4.2.1例行性检查服务 (46) 4.2.2系统应急维修服务 (47) 4.2.3服务资料的管理 (48) 4.2.4服务结果的确认 (48) 4.3售后服务内容及范围 (48) 4.3.1系统故障维护 (48) 4.3.2咨询服务 (48) 4.3.3备件保修和更换服务 (48) 五、运维外包 (49) 5.1背景说明 (49) 5.2平台设计理念 (49) 5.3解决客户机房管理中的难题 (49) 5.4平台架构 (50) 5.5平台特点 (51) 5.5.1网络接入安全 (51) 5.5.2平台系统安全 (51) 5.5.3“一站式“服务网站 (51) 5.5.47x24小时远程监控值守 (52) 5.5.5定时远程巡检 (53)

深化设计方案

S364江门、新会过境公路路灯工程 深化设计方案 一、工程总体设计纲要 本工程是一条长约11公里的道路路灯安装工程,共需安装12米双臂双头路灯152杆,双臂四头路灯102杆,单臂单头路灯94杆,单臂双头路灯18杆,另外在江中高速立交桥底安装隧道灯4盏。 在本工程的施工图设计中对路灯的样式和安装要求,路灯基础、管沟的制作施工、电缆敷设方式以及路灯控制箱的控制线路等都有较为详细描述,基本上可以满足施工的需要,本深化设计主要以路灯基础制作过程中的模板安装、基础螺栓固定的施工技术方法,以及本工程中使用的灯杆、灯具、电缆、控制箱的技术资料为主作深化设计。通过深化设计指导工程施工和材料采购,保证使本工程的施工能够以最好的质量、最快的速度、最安全的施工顺利完成,并能达到建设单位、监理单位、设计单位和工程质量、安全监督部门的各项指标要求。 二、深化设计方案 1、路灯基础施工技术 施工图设计中就路灯的基础钢筋构造和基础构造有了较为详细的

技术要求,本深化设计针对该施工的难点补充基础模板安装和基础螺栓的固定的施工技术措施,使该基础浇筑能够优质高效的完成,保证工期不受影响。用50X50X5的角钢焊接成一个支架,按基础螺栓的安装尺寸在支架相应位置钻孔,将基础螺栓固定在支架上,然后将支架固定在中央分隔带的侧石上;模板按施工图基础尺寸分两层安装,底框800*800,高度按现场实际需要确定,面框600*600,高度200毫米,模板用铁钉和木斜撑固定在角铁支架下。 见附图1。 2、灯杆结构图 我司根据施工图设计中提供灯杆的效果图和相关技术要求作了灯杆结构图,灯杆将由江苏扬州市龙翔灯业制造有限公司负责生产。灯杆结构及加工、材质要求见附图2-1、2-2、2-3、2-4. 3、路灯控制箱选型 我司根据施工图的要求和江门市市政路灯管理部门的实际,选用广州市正力通用电气有限公司的ZLB3000-SQ-250/3-24H12/MP型四遥路灯控制箱,该控制箱具有较好的节能效果,同时具有遥测、遥调、遥控、遥讯的四遥功能,还具有路灯线路防盗功能,可以满足设计和使用要求。 具体性能见ZLB3000系列产品技术标准及使用说明书。

机房设计方案 (1)

机房工程设计方案 一、工程建筑与结构 项目面积:设备机房设计面积120m2,指挥中心设计面积180 m2,会议决策室面积50 m2 机房位置:建议一楼; 机房层高:4m;指挥中心层高米; 设计净高:机房区净高:2.8m;指挥中心净高:米,会议区净高:3m; 地板架空:0.4m。 二、设计原则 本次机房建设工程旨在设计一套符合用户使用要求的机房,机房必须具有较强的通用性及应变能力,适应多样化计算机设备运营管理需求发展变化,并能够满足贵校未来5年—10年的发展使用需求。建设中充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本,同时在同类工程中起先进和示范作用。 先进性:在满足可靠性和实用性前提下,采用先进的技术和设备建设机房,给计算机系统、数据网络系统及宽带、互联网通信等系统提供安全、可靠的服务空间。 可靠性:具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行能力(实现高安全性的措施包括:视频监控系统、门禁系统、自动安全报警系统、智能监控系统等)。 实用性:应具备完成机房项目技术需求的能力和水准;符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。 经济性:工艺与造价两者兼顾,满足性能价格比的最优化。 整体性:机房项目是一个整体,考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性,以及施工过程中各系统间的同步协调。 安全性:确保设备运行环境以及值班和技术人员的工作环境;从防火、防水、

防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施;地面承重能力等特殊技术措施。 环保性:项目中使用环保型材料,符合国家环保方面的相关要求。 扩展性:鉴于贵校未来机房需求的不断发展与变化,应用技术也在不断提高,故在设计建设时考虑这些变化对资源需求的改变,使整个系统具有灵活的可扩展性,特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。 易于管理:通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理,以节约人力资源。由于贵校机房设备繁多,具有一定复杂性,随着数据管理平台和全市教育系统的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以设计时,必须建立一套完善的信息中心机房管理和智能监控系统。实时监控、监测信息中心机房各区域的运行状况、多种样式的报警,实时事件记录,可以迅速确定故障,提高可靠性,简化信息中心机房管理人员的维护工作。 三、建设内容 整体建设包括以下几个部分: 机房装饰装修系统 机房灾害维护系统工程 机房供配电系统 机房UPS系统工程 机房防雷及接地系统工程 机房综合布线工程 机柜设备选型 机房空气调节系统工程 机房设备及环境监控系统 机房KVM系统工程 消防报警及无管网灭火系统 业务管控系统 四、设计指标 本次机房参照国家B级机房建设标准建设,依据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求:

相关文档