文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案
多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案

钢筋工程施工方案

编制

审核

批准

****建筑有限公司

目录

1、适用范围................................................ ..1

2、编制依据............................................... . ..2

3、工程概况................................................. ..3

4、施工准备................................................... .4

5、钢筋原材要求 (5)

6、钢筋制作加工 (6)

7、钢筋连接 (6)

8、钢筋绑扎 (7)

9、成品钢筋检查 (10)

10、钢筋验收 (11)

11、钢筋成品保护 (11)

12、钢筋工程施工工艺 (15)

13、地下室钢筋预留和保护................................. .. (17)

14、钢筋工程质量保证措施 (18)

15、安全文明施工措施 (21)

钢筋工程施工方案

一、适用范围:

本方案适用于“古渡家园19#楼”工程项目。

二、编制依据:

1.项目施工设计图;

2.施工规范;1、《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901~5

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、J257-2003

4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

5、《混凝土结构平法配筋图集》11G101-1、11G101-2

6、《筏型基础》G101-3、04G101-4

7、《钢筋排布规则与构造》06G901-1

8、《箱型基础和地下室结构》08G101-5

9、《现浇混凝土框架、剪力墙结构》09G901-2

10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

3.质量验收规范;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

4.《建筑施工手册》第四版

5.公司ISO2008质量管理程序文件。质量手册。文明施工标准化管理手册。

6.陕西省建委推行的相关强制性标准。

三、工程概况:

古渡家园19#楼位于彩虹路和文林西路交汇处,为剪力墙结构,地上三十四层,地下一层。

四、施工准备:

1、技术准备,施工作业要认真学习相关规范标准,熟悉施工设计图,充分领会设计意图,

管理人员必须对参与作业人员进行施工技术交底,切实做到每班做前有交底,班中有检查纠正,班后有总结评定。发现问题及时会同相关单位管理人员解决,做好施工过程记录。

2、安全文明施工准备:

参与施工作业的人员安全防护到位,成品保护措施,工完场清措施不到位。不得实施组织作业。

3、人员准备:

突出抓好“以人为本”的管理理念,把人的管理放在一切管理工作的首位,组织技术熟练,训练有素,服从管理,职业道德高尚的员工参与作业,对新员工要切实做好培训工作,严格执行劳动法,禁止未成年人,体残智障人员进场作业。安全员要狠抓安全员工防护,对违章作业,强行施工必须令行禁止。再次。需专职施工员一名,工长一名,技工40名,普工 20 名,切实落实到岗到位,确保计划进度的按时完成。

4、作业必须条件:原材料必须经过检验合格方准施工下料作业,钢筋配料单必须经过技

术负责审核批准,员工安全防护措施必须实施到位。

5、材料,设备机具准备

由工长在施工10日前提出相应供需计划拟批,由物资供应部门按时按质按量及时供给。及时促进落实,不得产生施工延误。

五、钢筋原材料要求

光圆钢筋;

螺纹钢筋;

螺纹钢筋;

冷轧带肋钢筋。

作机械性能试验。复试合格后方可加工使用,如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,还应进行钢筋化学成份分析。不合格钢材不准使用。

3、进场钢筋由物资供应部门牵头组织验收。验收时要严格按相关规范、配筋单及本方案执行。不合格的钢筋坚决组织退场,并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

4、钢筋进场后必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,标示、标牌、标识不得混淆。

钢筋

六、钢筋制作加工

1、所有钢筋均在现场钢筋加工车间进行加工。

2、钢筋放样由钢筋工长负责,钢筋放样前必须深刻领会图纸设计意图,熟悉有关规定及规范要求,确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数,确保下料长度数值准确。钢筋配料单必须经技术总工审核批准后,方准组织实施下料作业。

3、在梁柱及剪力墙洞口处,应严格按照设计图纸和构造要求、规范进行补强加固。

4、钢筋加工制作应严格按配料单进行。

钢筋加工完成后,由质检人员检查验收合格,方准进行绑扎施工作业。

钢筋加工质量要求:钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求及验收规范。

钢筋的表面应洁净表面无机械损伤,任何时候加工制作钢筋时禁止对其加热超过

300℃,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净,钢筋应平直无局部曲折。

钢筋的弯钩或弯折应符合规范规定。杜绝和禁止成型时反复弯曲两次以上。

钢筋加工的允许偏差应符合下列规定:受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差在±10mm;弯起钢筋的弯折部位允许偏差在±20mm。

5、钢筋半成品堆放要标明分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放。同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋直径、尺寸、根数。堆放区禁止人为、车辆扰动污损。

七、钢筋的连接

1、设计要求钢筋直径20以上优先采用滚轧直螺纹连接。剪力墙暗柱纵筋直径16及以上者、框架柱、框支柱、框支梁纵筋宜优先采用滚轧直螺纹连接。

本工程三级钢筋直径16mm以上全部采用滚轧直螺纹连接。直径12~14mm钢筋优先采用闪光对焊连接。

2、主筋平筋二级钢直径<20mm、三级钢12~14mm的全部采用闪光对焊接头。主筋立筋14~12mm螺纹钢筋采用电渣压力焊。<10mm钢筋全部采用绑扎搭接。

3、基础主筋按一级抗震处理。基础筏板内钢筋采用滚轧直螺纹连接。

八、钢筋的绑扎

1、钢筋绑扎的准备工作:

A、核对半成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单、料牌相符。如有错漏,应及时纠正增补。

B、准备好扎丝、绑扎工具、预制水泥砂浆垫块、混凝土垫块、预购塑料定位卡。

C、对组合形式比较复杂的结构部位和节点绑扎,应预先研究逐根钢筋穿插就位的顺序,提前与模板工、架子工联系讨论支模、架子配合和绑扎钢筋的先后顺序,提前绘制大样图、作业工艺示意图,减少绑扎困难,提高施工效率。

2、绑扎必须遵循“六不绑”:

即未弹线不许绑;施工缝未凿不许绑;施工缝未清理干净不许绑;钢筋接头未达要求不许绑;钢筋接头未错开规范要求的间距不许绑;被污染的钢筋清理不干净不许绑。

所有绑扎竖向钢筋的扎丝一律向内,不得将其留置于保护层中,以防时间长后扎丝生锈影响混凝土外观和渗水影响结构钢筋使用寿命。

3、现场绑扎:

A、基础底板钢筋绑扎:铺放基础底板下层筋,铺完绑扎后设置上层马凳支撑铁,支撑铁采用φ25钢筋制作(见下图),

间距1.5m

弹线位置,并校正准确,绑扎固定。排放钢筋时应注意钢筋接头的错开,严格按配料表配筋排放。放好预制混凝土垫块,梅花形间距800mm,垫块混凝土与底板混凝土强度相同,保证底板钢筋保护层厚度。双向主筋的钢筋网,必须将全部钢筋相交点绑扎牢,相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。杜绝和禁止单一方式绑扎。

B、墙、暗梁钢筋绑扎:将上层钢筋连接好,接头位置、数量满足设计及规范要求,箍筋弯头应弯成135°,平直部分不小于10d,绑扎就位时应相互错开;墙筋双排钢筋之间应设拉结筋或支撑筋;梁筋绑扎先绑上铁,穿箍筋并注意箍筋开口向上并相互错开,再穿下层筋,按要求在梁交叉节点、洞口边加一箍筋;吊筋提前就位;保护层应符合设计要求并设足够的垫块;每堵剪力墙在底板上的插筋按墙体竖向钢筋的型号和间距用钢筋制作成定型框,底板以上采用每隔1200mm设置梯子筋配合塑料卡具,在墙体上口加定位筋的办

洞径≤300mm时,钢筋不切断绕洞边通过;洞边长或直径大于300mm而小于800mm时,

应配加强筋,钢筋锚固40d,垫块间距不大于0.8m,板钢筋采用大理石垫块,间距1200×1200mm,梅花形布置,厚度为15mm。

钢筋工必须熟练掌握多种节点绑扎技术,杜绝和禁止单一方法绑扎。

本工程钢筋绑扎节点率100%,杜绝和禁止漏绑少扎。

九、成品钢筋检查

1、检查钢筋的规格、型号、间距、数量、接头形式、接头位置及保护层厚度是否符合设计及规范要求。

2、滚轧直螺纹、闪光对焊、电渣压力焊接头外观质量、焊接强度质量。

3、钢筋搭接要相互错开。

4、钢筋的搭接长度、竖向钢筋的接头位置、剪力墙的连梁上下水平钢筋伸入墙内长度等,均应符合结构设计总说明和03G101-1的要求。

5、剪力墙洞口周围应按设计绑扎补强钢筋。

6、剪力墙内暗梁、暗柱钢筋的规格和位置必须满足设计要求。

7、剪力墙、柱、楼板钢筋要综合考虑布筋,不可遗漏总说明中的钢筋。

十、钢筋的验收

钢筋焊接和滚轧直螺纹接头必须按要求取样送检,试验结果必须合格。

钢筋绑扎安装施工作业完毕后,由工长组织班组长自检,再由项目总工组织工长、质检员复检,最后由质量部填写报验单交监理,会同监理一道进行钢筋隐蔽验收,并办理好钢筋隐蔽验收检验手续,签证相关资料。

钢筋绑扎允许偏差值如下表:

十一、钢筋成品保护

1、钢筋成品、半成品应分类垫高离地,挂牌堆放整齐。

2、板面钢筋绑扎过程中及绑扎成型后铺架板保护,严禁在绑扎好的钢筋上集中堆放材料,不准直接踩踏钢筋。

4、浇筑混凝土时必须派专人进行钢筋看护修理,确保受力筋位置正确。

5、模板涂刷脱模剂时,不得污染钢筋以影响其握裹力。

十二、钢筋工程施工工艺

钢筋闪光对焊;

a 、工艺流程:

b、合理选择伸长度、烧化量、顶锻留量及变压器级数等焊接参数。

c 、试焊,在正式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做抗拉试验,3个做冷弯试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。

d 、连接闪光对焊操作

通电后,应借助操作杆使两钢筋端面轻微接触,使其产生电阻热,并使钢筋端面凸出部分互相熔化,并将熔化的金属微粒向外喷射,形成火花闪光,再徐徐不断地移动钢筋形成连续闪光,待预定的烧化量消失后,以适当压力迅速进行顶锻,即完成整个连续闪光焊接。

e 、保证焊接接头质量和操作要求:

焊接前和施焊过程中,应检查和调整电极位置,拧紧夹具丝杆,钢筋在电极内必须夹紧,电极钳口变形应立即调换和修理。

钢筋端头如起弯或成“马蹄”形则不得焊接,必须煨直或切除,钢筋端头120mm范围内的铁锈、油污,必须清除干净,接近焊接接头区段应有适当均匀的镦粗塑性变形,端面不应氧化。螺纹钢筋两个肋线焊接时必须对正,不得扭头列项

焊接过程中,粘附在电极上的氧化铁要随时清除干净。焊接后稍冷却才能松开钳口,取出钢筋时必须平稳,以免接头弯折,抬出时应轻拿轻放。

钢筋电渣压力焊

a 、工艺流程

b 、钢筋端头制备:焊接部位和电极钳接触的(150mm区段内)应清除钢筋表面的锈斑、油污、杂物且端部若有弯折、扭曲应予切除。

c 、合理选择焊接电压、焊接通电时间,当不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择上述参数。焊接通电时间延长约10%。

d 、安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置。一般为1/2焊剂罐高偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度,上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋,钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

e 、在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件通知试验员送检,试验合格后,按确定好的参数,设定好设备的各项控制数据,以确保焊接接头质量。

f 、保证焊接接头质量和操作要求:

闭合电路引弧:通过操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。

电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值,借助操纵使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。

挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热

排除熔渣和熔化金属,同时切断焊接电源。

焊接完毕,应停歇20~30s保温后(冬施要停歇时间加长),才可以回收焊剂和卸下焊接夹具。焊接头冷却过快,极易产生冷却裂纹,高锰钢筋尤其需要注重。

质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,必须应立即切除接头重焊,并且要查找原因,及时采取措施改定。切除接头时,应切除热影响区的钢筋。必须离焊缝中心约为1.5倍以上钢筋直径的长度范围内的部分。

在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节,接头部位应清理干净,钢筋安装应上下同心,夹具紧固,严防晃动,引弧过程力求可靠;电弧过程延时充分;电渣过程短而稳定;挤压过程,压力适当,若出现异常现象,必须找出原因,及时整改。

电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊,雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪或雨淋,风大时要有挡风措施。

焊接作业完成后,必须清除地面落渣,做好工完场清工作。

钢筋滚轧直螺纹机械连接工艺;

钢筋滚轧直螺纹连接技术:

钢筋滚轧直螺纹连接技术是在钢筋墩粗直螺纹连接技术基础上发展起来的一项新技术。钢筋母材的端头上采用冷轧滚丝的方法加工制造,通过专用滚轧机将钢筋端头部分滚圆并随即将滚圆的钢筋端头滚轧出螺纹,用套筒螺纹连接形成的钢筋机械接头。即通过金属材料塑性变形后冷作硬化增强金属材料强度,使接头与母材等强。利用连接套筒对接钢筋,在工地上用普通扳手拧紧即可对接。其具有接头强度高、连接速度快、性能稳定、操作方便、应用部位广、用料省、接头位置限制小等特点,有效的解决了锥螺纹截面小和墩粗直螺纹设备加工工艺复杂等问题缺陷,

在本工程中拟尽可能多地采用滚轧直螺纹连接技术。

滚轧直螺纹连接的技术特点:

(1)、接头强度高,接头强度大于钢筋母材强度。已经得到广泛的认可。

(2)、性能稳定。接头性能不受扭紧力矩影响。

(3)、接头速度快。直螺纹连接套筒比锥螺纹短35%左右,且丝扣螺距大,不必使用扭力扳手。钢筋如果焊接制作加长,运转作业面就位很困难。取代焊接和搭接混合接头,钢筋等尺材运转作业面就位,调整接头的配料长度均小于等尺材。施工方便。

(4)、应用范围广。对于弯折钢筋、固定钢筋,梁钢筋等不能转动钢筋的场合,均不受限制,方便使用。降低了劳动强度,加快了施工进度。

(5)、经济效益好。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%左右,比锥螺纹接头省钢35%左右。比墩粗直螺纹减少施工工序,降低劳动强度40%。

(6)、便于管理。不需要高技术焊工作业,不需要调整搭接接头位置,省去用扭力扳手检测工序,对劳务人员素质、检测工具的依赖性减小,大量工程实验证明其钢筋接头质量可靠,施工现场管理各方对钢筋接头的争议减除。

工艺原理:

1、通过冷轧将钢筋端头滚圆,然后在专用滚丝机上将滚圆的钢筋端头滚出螺纹,再用套筒将螺纹连接形成钢筋机械接头。

在本程中用三种类型接头

A、标准型接头:用于钢筋可自由转动的场合,如框架柱中间段。利用钢筋端头相互对顶锁定连接件。

B、变径型接头:用于不同直径钢筋连接。

C、正反丝型接头:用于钢筋完全不能转动的而要求调节钢筋内力的场合,如施工缝、后浇带、梁端头、框架柱锚固端等部位。

2、施工顺序:

钢筋端部切割→钢筋端部滚圆面→在压圆的同时滚轧螺纹→利用连接套筒对接钢筋

3、操作要点:

1)、钢筋端部应先调直再下料,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲,

不得用气割下料。为保证钢筋端部平直,下料应采用砂轮切割机下料。

2)、滚轧机的滚轧头冷却采用水溶性切削冷却液,严禁使用油类性冷却液套丝。钢筋丝纹与连接套的丝纹应完好无损,如发现丝纹表面有杂质,应清除干净。

3)、经自检合格后的钢筋丝头,应立即戴上防护盖或与之相连接的连接套,在连接套的另一端安上塑料防护盖保护。

4)、安装时首先把连接套安装在钢筋的端头上用管钳扳手将其拧紧到位,然后导向对中夹紧连接套,将待连接的钢筋导向夹钳中孔对正,拧入接套内拧紧到位,完成连接,卸下工具随时检验,不合格的立即纠正,合格的在接套上涂上已检的符号。

4、安全措施:

1)、操作人员必须经过培训,经考核合格后方可上岗。

2)、操作机床应严格按照钢筋滚轧机床的操作规程进行。

5、质量标准

1)、等强直螺纹接头的型式检验应符合国家标准《钢筋机械连接通用技术规程》中第5章中的各项规定。

2)、经自检合格的钢筋丝头,应对每种直径、级别加工批量随机抽检10%,且不应少于10个,并填写钢筋直螺纹加工抽检的检验员记录。如在检验中有一个不合格,应立即对该加工批全数检查,不合格丝头应重新加工,经检验合格方可使用。

3)、每批同规格直螺纹接头在安装前至少要进行(三个试件)一组基本性能试验,提出试验报告。

4)、每组为同规格3个试件,如有一个试件不合格,应取双倍试件试验,如仍有不合格,则该批接头评定为不合格,严禁在工程中使用。在工程中批量连接时,以500个为一验收批,随机抽检一个组件进行试验,试验要求与上相同。并填写接头拉伸试验报告报批。

5)、在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次性抽样合格时,验收批代表接头数量可扩大一倍。

6)、接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有二扣

以上的完整丝扣外露。

7)、连接套筒的混凝土保护层不得小于15mm。连接套筒与钢筋之间或连接套筒之间的净距不得小于25mm。

十三、地下室钢筋预留和保护

主楼与地下室相连通部分楼梯的钢筋,需要分为两次施工。宜采用直螺纹连接。模板采用覆塑竹胶合板,在模板上按钢筋直径+2mm钻孔,必须确保钢筋定位准确。将外露钢筋接头按要求错开35d且不小于500mm,在所有外露钢筋表面刷1:1素水泥浆两道,在第一道水泥浆完全终凝后再刷第二道。每个接头外露端内部填入对钢筋无腐蚀作用的环保型干燥剂再扣上塑料帽封闭,然后在接头外放置干燥剂后将接头用塑料薄膜完全包裹不少于500mm,用塑料软绳将塑料薄膜头部扎牢。制做专用马凳将钢筋完全绑扎固定,然后才能浇筑工程的结构砼及回填土的施工,以免接头套筒被堵塞及外露钢筋生锈、变形。临时挡土墙在结构底板、梁板相交部位浇筑与结构同标号砼,以免日后增加临时混凝土墙凿除和清理难度,底板外露止水带底板混凝土浇筑后刷两道1:1素水泥浆防锈。在后期施工中将回填土清除后将塑料薄膜及套筒内外干燥剂全部取出,将钢筋及止水带上的水泥浆用钢丝刷彻底清除干净即可进行后续施工。

如下图所示:

在施工过程中对钢筋的绑扎、定位、清理等工序采用规矩化、工具化、系统化控制,近几年公司又探索出了多种定位措施和方法,基本杜绝了钢筋施工的各项隐患。

具体控制措施

(1)、为保证钢筋与砼的有效粘结合,防止钢筋污染,在砼浇筑后均要求工人立即清理钢筋上的砼浆,避免其凝固后难以清除。

(2)、为有效控制钢筋的绑扎间距,在绑板、墙筋时均要求工人先划线后绑扎。

(3)、工人在浇筑墙体砼前安放固定钢筋,确保浇筑砼后钢筋不偏位。

这一建筑顽症。

(5)、通过垫块保证钢筋保护层厚度;钢筋卡具控制钢筋排距和纵、横间距。

(6)、钢筋绑扎后,只有土建和安装质量检查员均确定合格,经监理检验合格后方可进行下道工序的施工。

十五、安全文明施工措施;

⒈进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

⒉钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。

⒊搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

⒋现场绑扎悬空大粱钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手板上操作,绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料,钢管、钢模板穿在钢箍内作为立人脚手架板。

⒌起吊钢筋骨架,吊点必须准确,必须捆扎牢靠,吊运过程中下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1米以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。

⒍起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,必须双点及多点吊运,杜绝和禁止一点吊运钢筋。

⒎切割机使用前,须检查机械运转是否正常,有否漏电,电源线须进漏电开关,切割机前、后方向不准堆放易燃物品。

⒏钢筋头子应及时清理,成品堆放要整齐,工作台要稳固,钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

⒐高空作业时,不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上,也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。

⒑在雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人。

⒒钢筋骨架不论其固定与否,不得在上行走,禁止从柱子上的钢箍上下人员。

12、绿色施工,落实四节一环一边的施工导则,施工现场充分利用循环水中水养护,浇地

降尘,方延施工者污染,用低架振动棒,低架电长度,加班时,用大灯加灯罩防止光污染,废旧物品回收利用。木方1.0M以下,对接以后在利用。

钢筋工安全技术操作规程;

第1条钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。

第2条拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,应缓慢松解,不得一次松开。

第3条展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

第4条人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤,要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30厘米的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。第5条多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

第6条在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。

第7条绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。

第8条绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。

第9条绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙。边柱钢筋时,应搭设外挂架或安全网。绑扎时应挂好安全带。

第10条起吊钢筋骨架时,下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近,就位支撑好方可摘钩。

第11条绑扎立柱、墙体钢筋时,不准将木棒或衡木插入钢筋骨架内,并坐在木棒或行本上操作。

第12条钢筋超长时,捆扎应牢固,使用塔吊、井字架提升机的独立把杆应在起重工指挥下进行吊运到施工层面的作业。若使用人工传递应拟定操作方案并应在监护下进行操作。第13条在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠,操作工具不用时,必须装在工具袋内,以防坠物伤人。

第14条使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机,应遵守钢筋机械安全技术操作规程,先检查后使用,使用后切断电源,设备应做好十字作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

钢筋机械安全技术操作规程

一、冷拉和张拉

第15条冷拉卷扬机前应设置防护挡板,没有挡板时,卷扬机与冷拉方向应成90度,并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后,冷拉场地不准站人和通行。

第16条冷拉钢筋要先上好夹具,离开后再发开车信号。发现滑动或其它问题时,要先行停车,放松钢筋后,才能重新进人操作。

第17条冷拉和张拉钢筋要严格按照规定的应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常,应立即停止张拉。

第18条张拉钢筋,两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护,禁止压重物或在上面行走。浇灌征时,耍防止震动器冲击预应力钢筋。

第19条干斤顶支脚必须与构件对准,放置平正。测量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,并站在两侧操作,防止钢筋断裂,回弹伤人。

第20条同一构件有预应力和非预应力钢筋时,预应力钢筋应分二次张拉,第一次拉至控制应力的70-80%,待非预应力钢筋绑好后再张拉到规定应力值。

第21条电热张拉的电气线路必须由电工安装,导线连接点应包扎,不得外露。张拉时,电压不得超过规定值。

第22条电热张拉达到张拉应力值时,应先断电,然后锚固,如带电操作应穿绝缘鞋和戴绝缘手套。钢筋在冷却过程中,两端禁止站人。

二、切断机

第23条机械运转正常,方准断料。断料时,手与刀口距离不得少于15厘米。活动刀片前进时禁止送料。

第24条切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢筋等特种钢筋,应用高硬度刀片。第25条切长钢筋应有专人扶住,操作时动作要一致,不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。

等26条切断机旁应设放料台,机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围内和刀口附近,非操作人员不得停留。

三、弯曲机

第27条钢筋要贴紧挡板,注意放人插头的位置和回转方向,不得开错。

第28条弯曲长钢筋,应有专人扶住,并站在钢筋弯曲方向的外面,互相配合,不得拖拉。第29条调头弯曲,注意防止碰撞人和物,更换插头、加油和清理,必须停机后进行。四、冷拔丝机

第30条先用压头机将钢筋头部压小,站在滚筒的一侧操作,与工作台应保持50厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒。

第31条钢筋的末端将通过冷拔的模子时,应立即踩脚闸分开离合器,同时用工具压住钢筋端头防止回弹。

第32条冷拔过程中,注意放线架、压辅架和滚筒三者之间的运行情况,发现故障应立即停机修理。

五、点焊、对焊机(包括墩头机)

第33条焊机应设在干燥的地方,平稳牢固,要有可靠的接地装置,导线绝缘应良好。

第34条焊接前,应根据钢筋截面调整电压,发现焊头漏电,应立即更换,禁止使用。

第35条操作时必须戴好防护眼镜和手套,并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆放易燃、易爆物品,并配备按规定规格和数量的灭火器材。

钢筋专项施工方案60687

一、编制依据 本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构。其中1#楼、6#楼、7#楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米。3#、4#、5#楼为地上26层,地下为一层。单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米。2#楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米。其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米。本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成。 1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等 施工图; 2.国家现行相关质量验收规范; 3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001); 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 二、编制原则 1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利

用技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势。 2.贯彻国家或部及标准、规范、规程。推行全面质量管 理,贯彻质量为本,安全第一的思想方针。 3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计, 综合平衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量。 4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡 性和连续性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准。 三、地下室钢筋工程 (一)、筏板钢筋 ①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工。 ②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接。 钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检。取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范。 ③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作。

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

高层钢筋专项施工工艺

3、施工工艺 3.1、钢筋加工 1)加工场地的设置 加工场地设根据现场平面布置图设置,钢筋配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定要求执行。结构中所有大于300洞口,全部在配筋时,按照结施—2中图一进行施工,不允许出现现场割筋留洞的现象。 2)加工工艺 加工工艺:钢筋除锈、除污→钢筋调直→钢筋切断→钢筋成型 a、钢筋除锈可采用手工钢丝刷除锈,一级钢的调直冷拉率不大于4%,钢筋调直后应平直,且无局部曲折。 b、钢筋切断时,应根据不同长度搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,减少耗损,切断时避免用短尺量长料,防止产生累计误差。因此在工作台上标出尺寸刻度线,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切割过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象,长度允许偏差±10mm。 c、钢筋弯曲前,应计算好起弯点的位置,在钢筋上划好线,进行准确的弯曲成型,钢筋弯曲成型后,弯曲点处不得有裂缝,二级钢不得反复弯折,钢筋成型后的允许偏差全长为±10mm。 d、一级钢筋末端需作180度弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不应小于直径的3倍。

3.2、钢筋定位、间距、保护层控制 墙体、暗柱在底板中插筋定位措施:墙体的钢筋采用定位筋保证墙体、暗柱主筋间距位置准确,墙、柱侧面钢筋保护层采用塑料卡,墙体外墙水平筋放在竖筋内侧。(底)板、梁使用大理石碎片垫块。 保护层厚度确定须满足以下四个条件: 1)主筋保护层必须按设计要求,筏板40,外墙外侧25㎜,外墙内侧、其他墙体、顶板15㎜;柱35㎜。 2)梁、暗柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不得小于15mm; 3)墙、板中分布筋的保护层厚度不得小于10mm; 4)梁、暗柱主筋的保护层≥25mm。 3.3、电渣压力焊焊接质量要求 (1)设计同意采用焊接,故暗柱、主筋采用电渣压力焊(立焊)。 (2)钢筋电渣压力焊时,应采取措施扶直钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。 (3)钢筋电渣压力焊时,渣池电压,焊接电流,焊接通电时间应根据不同的直径确定。 (4)在焊接生产中,如发现裂纹、未熔化、烧伤等焊接缺陷,要查找原因,采取措施,及时消除。 (5)焊接接头还应符合: 1)焊包均匀 2)上下错位≤2mm及0.1倍钢筋直径

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

住宅小区楼钢筋工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章钢筋分项工程概况 (2) 第三章钢筋进场 (2) 第四章钢筋加工 (3) 第五章钢筋的连接形式 (6) 第六章钢筋绑扎 (7) 第七章钢筋焊接 (15) 第八章钢筋机械连接(镦粗直螺纹连接) (19) 第九章钢筋定位 (24) 第十章成品保护 (25) 第十一章应注意的质量问题 (25) 第十二章安全要求 (26)

编制依据 1.《岳家楼住宅小区8 号楼施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(00G101) 4.《建筑物抗震构造详图》(97329) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013—91) 7.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—96) 8.中联环建文建筑设计有限公司设计的《岳家楼住宅小区8 号楼工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商. 钢筋分项工程概况 北京铁路分局岳家楼住宅小区8 号塔楼位于丰台区郑常庄,塔楼地下2 层,地上22 层,主体高度(檐高)62.3m,总建筑面积为24190.35m。塔楼的基础结构形式为筏板基础,主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,整个工程的钢筋总用量约为1900t。 钢筋进场

钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为三层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。 (一)原材检验 对进场钢筋必须认真检验,钢筋须有出厂合格证,钢筋进场时进行复检,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋断头保证平直,无弯曲。 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋不大于60t 作为一批;同牌号、同规格而不同炉号组成的混合批的钢筋作为一批时,每批应不大于6 个炉号、每炉号含碳量之差不大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%。 原材试验应符合有关规定和规范要求,且见证取样数必须不小于总试验数的30%。(二)现场储存 对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水2 措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 钢筋加工 (一)钢筋备料

钢筋工程专项施工方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 三环汉汽扩建工程重挂车间 钢 筋 专 项 施 工 方 案

钢筋工程专项施工方案 目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋绑扎施工 (16) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (23) 3、钢筋工程质量保证措施 (24) 七、施工安全及成品保护措施 (24)

一.编制依据 (1)三环汉汽扩建工程重挂车间施工图 (2) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (3) 《国家建筑标准设计图集》(11G101-1、2、3) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 三环汉汽扩建工程重挂车间工程位于武汉市经济开发区沌口大道万家湖路。 2、构件种类 普通构件:基础承台及基础梁、夹层框架梁及框架柱。 3、钢筋连接方式 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。 钢筋连接方式如下表所示:

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

钢筋工程施工方案 编制 审核 批准 西安建工第一建筑有限公司

目录 1、适用范围................................................ ..1 2、编制依据............................................... . ..2 3、工程概况................................................. ..3 4、施工准备................................................... .4 5、钢筋原材要求 (5) 6、钢筋制作加工 (6) 7、钢筋连接 (6) 8、钢筋绑扎 (7) 9、成品钢筋检查 (10) 10、钢筋验收 (11) 11、钢筋成品保护 (11) 12、钢筋工程施工工艺 (15) 13、地下室钢筋预留和保护................................. .. (17) 14、钢筋工程质量保证措施 (18) 15、安全文明施工措施 (21)

钢筋工程施工方案 一、适用范围: 本方案适用于“古渡家园19号楼”工程项目. 二、编制依据: 1.项目施工设计图; 2.施工规范;1、《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901~5 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、J257-2003 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 5、《混凝土结构平法配筋图集》11G101-1、11G101-2 6、《筏型基础》G101-3、04G101-4 7、《钢筋排布规则与构造》06G901-1 8、《箱型基础和地下室结构》08G101-5 9、《现浇混凝土框架、剪力墙结构》09G901-2 10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 3.质量验收规范;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 4.《建筑施工手册》第四版 5.公司ISO2008质量管理程序文件.质量手册.文明施工标准化管理手册. 6.陕西省建委推行的相关强制性标准. 三、工程概况: 古渡家园19号楼位于彩虹路和文林西路交汇处,为剪力墙结构,地上三十四层,地下一层.

房建专项施工方案

二、专项施工方案 (一)土方工程 (1)土方开挖施工中要注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等,挖土土时不得碰撞,并经堂测量和校核其平面位置,水平标高和边坡坡度是否符合要求,定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。 (2)土方回填施工时,定位标准桩、轴线桩、标准高程桩,要妥善保护防止撞碰位移。 (3)夜间回填时要有足够照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。 (二)钢筋工程 (1)成型钢筋按指定地点分型号码放,并用垫木垫放整齐。 (2)板筋上下层钢筋绑扎好后,支撑马凳要绑扎牢固,防止其它工种操作时蹬踩变形。 (3)时要搭设临时架子,严禁蹬踩钢筋。 (4)要保证电线管等预埋管件位置准确,如预埋管件与钢筋冲突时,可将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,以确保保护层尺寸,严禁任意切断钢筋。 (5)板上刷隔离剂时不得污染钢筋。楼板的弯起钢筋,负弯矩筋绑好后,不准踩在上面行走,在砼浇筑时,一定要保持原有形状,并派钢筋工专门负责修理。 (三)模板工程 (1)模板施工时轻拿轻放,不准碰撞已完工楼板、墙、柱等处。拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬, 以免损伤砼表面和棱角。 (2)拆下的墙柱模板,应及时清理干净,如发

现不平或肋边损坏变形需及时修理。 (3)钢模在使用过程中加强管理,分规格堆放及时涂刷脱模剂。 (4)大模板吊运就位时要平稳、准确,不得碰砸楼板其它已施工完成的部位,不得兜挂钢筋,用撬 棍调整大模板时,要注意保护大模板下面的砂浆找平 层。 (5)拆除大模板时禁止使用大锤敲击,防止砼柱墙面及门窗洞、口等处出现裂纹。 (6)不得拆改大模板有关连接插件及螺栓以保证模板质量。拆下的顶板、梁、大模板要按照型号 分类码放,不得乱扔,以利于处次利用。 (四)砼工程 (1)不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不得碰动预埋件和钢筋,要保护钢筋和垫块的位置正确。 (2)砼施工时不得用重物冲击模板。 (3) 已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面砼强度达到1.2MPA以上准在上面进行操作。 (3)砼施工时要注意保护洞口及水电管线等,保持其正确位置。 (五)楼地面工程 (1)施工操作时要保护已做完的工程项目,门框要加防护,避免推车时损坏门框及墙面口角。 (2)施工时保护好各种管线,设备及预埋件不得损坏。 (3)施工后的地面不准再上人,剔凿孔洞。 (4)楼梯踏步施工完工后,要加防护,以保护棱角不被损坏。 (六)涂膜防水工程 (1)涂膜防水层施工完成,应及时采取保护措施,不得损坏,

【工程】钢筋工程专项安全施工方案

钢筋工程专项安全施工方案 目录 一、工程概况 (4) (一、)建筑概况………………………………………………….4 (二)、结构概况 (4) 二、组织机构及责任分工 (5) 三、施工准备……………………………………………………………….6 (一)、技术准备…………………………………………………,7 (二)、机具准备 (7) (三)、劳动力准备.......................................................,8 四、施工方法 (8) (一)、底板钢筋施工 (8) (二)、柱子钢筋施工 (8) (三)墙钢筋施工 (9) (四)梁钢筋施工 (10) (五)板钢筋施工 (10) (六)楼梯钢筋施工 (10) 五、特殊工序的工艺要求……………………………………………,10 六、质量控制措施 (13) 七、质量标准 (14) 八、安全生产措施 (16) 九、文明施工措施……………………………………………………..17 十、对突发事件,应急措施方案

一、工程概况 (一)建筑概况 世纪朝阳工程位于成都市宏济新路东北面,原四川电缆厂厂址内,建筑施工图由成都基准方中建筑设计事务所负责设计。 本工程地下室总建筑面积20796.34m2,地下一层(设有部分夹层),±0.00相对于绝对标高496.710m。 (二)结构概况 本工程主体为钢筋砼(框架)剪力墙结构,按六级二等人防标准设计,抗震设防烈度为七度,建筑结构安全等级为二级,地基基础安全等级为一级,

二、组织机构及责任分工 项目组织机构组成及责任分工见下表 三、施工准备 (一)技术准备

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

房建测量专项施工方案

房建工程测 量 专 项 施 工 方 案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 (4) 3施工部署 (4) 3.1施测程序 (4) 3.2施工测量组织工作 (5) 4施工测量的基本要求 (5) 4.1施测原则 (5) 4.2准备工作 (6) 4.4测量的基本要求 (8) 5工程定位与控制网测设 (9) 5.1工程定位 (9) 5.2平面控制网测设 (9) 5.3高程控制网的布设 (11) 6基础测量 (13) 6.1基础平面轴线投测方法 (13) 6.2±0.000以下部分标高控制 (14) 7主体结构施工测量 (15)

7.1平面控制网的测设 (15) 7.2激光经纬仪选型 (16) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (17) 7.4标高竖向传递 (18) 8工程重点部位的测量控制方法 (19) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (19) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (20) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (20) 8.4电梯井施工测量控制方法 (20) 9质量保证措施 (21) 10施测安全及仪器管理 (22) 1编制依据 1.1由湖北佳境建筑设计有限公司设计的施工图纸 1.2土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规 范和规程:

《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 1.3 GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准 2工程概况 本工程位于独山县毋敛大道环东路。包含望月楼、黑神庙、状元桥。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业 自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据给定的坐标

钢筋工程专项施工组织设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规范、标准和相应法律、法规、国家强制性规范及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处, 与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57讥其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积5675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4 层现浇钢筋砼框架结构建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28叭配电房建筑面积95.14叭锅炉房建筑面积23.89讥本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级, 监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从mm到36mm。直径64^2的钢筋为HPB300钢筋,直径

d羽的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8 10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。 本工程中所有的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,焊接连接搭接长度不小于10d,绑 扎搭接搭接长度不小于35d,钢筋接头位置按规范要求错开现场连接(搭接连接、电渣压力焊、焊接。)钢筋连接方式如下表所示:

房建钢筋工程专项施工设计方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 案 万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101)4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由和天工程项目管理有限公司进行监理,由万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,

高层住宅楼钢筋施工方案

麒麟湾一期高层住宅工程 19#楼钢筋专项方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: ××××集团有限公司河北分公司报审部门:工程项目部 编制日期:年月

第一节编制依据 ----------------------------------------------------------------------------- 3第二节工程概况 ----------------------------------------------------------------------------- 3第三节施工准备 ----------------------------------------------------------------------------- 3第四节施工方法 ----------------------------------------------------------------------------- 5第五节设计、规范及其他要求--------------------------------------------------------- 10 第六节质量标准 --------------------------------------------------------------------------- 17 第七节成品保护 --------------------------------------------------------------------------- 30 第八节应注意的质量问题 --------------------------------------------------------------- 30 第九节质量记录 --------------------------------------------------------------------------- 31 第十节安全文明施工 --------------------------------------------------------------------- 31

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

高层建筑工程钢筋施工专项方案

、工程概况 工程简介:2#楼为地下2层地上31层剪力墙结构一类高层建筑。其中地下一、二层丙二类储藏室,地上31层,一、二层为商铺,三~三^一层为住宅,地下 一、二层层高均为2.70米,地上一、二层为4.2m商铺,三至三^一层层高均为 2.90米。建筑主体总高度为92.8米,总建筑面积1612 3.96平方米。为了确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程的建筑特点,编制钢筋施工方案 二、1.3结构概况 1、钢筋分项工程概况 1 )、本工程钢筋主要规格 采用HPB235 HRB335和HRB4O0钢筋直径为6.5?28伽,具体各结构部位采用的钢筋规格,见下表所示。 2 )、钢筋加工、连接及保护层垫块选择 a)钢筋加工 本工程钢筋在2#楼北侧场区集中加工制作,加工成型后由塔吊运到施工作业面 b)钢筋连接 筏板钢筋连接采用直螺纹,剪力墙及暗柱以电渣压力焊为主。 c)钢筋保护层垫块选用 根据本工程结构特点及钢筋保护层要求情况,选用垫块情况详见下表所示垫块选用

2、钢筋工程主要施工方法及措施 1 )钢筋工程施工工艺流程 钢筋从进场验收、抽样复试、加工、连接、安装直至验收具体施工工艺流程详见图所 示。 上逍丁于竝收 2 )钢筋检验 钢筋进场必须有出厂质量保证书,现场材料员检查钢筋出厂合格证、炉号和批量。钢 筋进现场后,现场试验员根据规范要求立即做钢筋复试工作, 用。不合 格的钢筋坚决清理退场,并作好相关物资管理记录和重新组织材料进场。 钢筋原材料进场及验收控制流程详见下图所示。 3)钢筋加工成型 钢筋现场堆放、现场加工成型。钢筋配料工作由专职配筋人员严格按照规范和设计要 求执行,并根据工程施工进度和现场储料能力编制钢筋加工和供应计划。 A )钢筋配筋单 根据工程的施工图纸及规范要求,对工程各部位进行详细的钢筋配料,对框架节点、 暗柱及连梁节点等钢筋过密处,一定要先放样,提前采取措施,便于现场的加工制作。 配 筋单必须先经审核,无误并签字后方可进行钢筋加工。 下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料,后断短料, 减少短头,减少损耗。 ----------------- —? 0 rFi1 冬.晞I 钢筋复试通过后方能批准使 屜工隹违 我钳L ?划

住宅楼钢筋施工方案

烟台三滩二号居住区B20、C5#楼 钢 筋 施 工 方 案 建设单位:烟台三岳置业有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 编制人:李国旗

编制日期:2013年7月5日 目录 一、编制依据 (3) 1、主要法规、规范、规程、标准条文和图集 (3) 二、工程概况 (4) 1、工程建筑设计概况 (4) 2、钢筋概况 (4) 3、受力钢筋保护层 (5) 4、钢筋连接方式 (5) 三、施工准备 (5) 1、测量准备 (5) 2、机具设备准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、劳动力准备 (6) 5、技术准备 (6) 四、主要施工方法 (6) (一) 钢筋制作 (6) (二) 钢筋电渣压力焊施工工艺 (7) (三) 钢筋绑扎施工工艺 (8) 六、质量标准 (13) 1、保证项目 (13) 2、基本项目 (14) 3、允许偏差项目 (15) 七、成品保护 (15) 八、应注意的质量问题 (16) 九、安全措施 (16)

一、编制依据 本方案是根据烟台三滩二号居住区B20、C5#楼工程施工图、国家现行有关技术规范、规程及《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等结合本工程实际情况编制的。 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

二、工程概况 1、工程建筑设计概况 2、钢筋概况

3、受力钢筋保护层 4、钢筋连接方式 剪力墙、及≥14柱主筋连接采用电渣压力焊及搭接连接,接头严格按图纸设计施工;板筋采用搭接,接头按照规范要求错开,梁钢筋采用搭接。 三、施工准备 1、测量准备 (1)根据设计图纸,在垫层及楼板混凝土上放出轴线、墙、柱位置线,底板及梁钢筋绑扎完成后,测量人员须放墙柱插筋线,做上明显标记。 (2)测量后及时请监理进行验收,办理好轴线验收手续。 2、机具设备准备 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,电渣压力焊设备2台,电焊机2台。 3、材料准备 (1)按计划及图纸要求的规格、型号分批进场,进场钢筋必须要有出厂合格证及质量保证书。 (2)进场钢筋原材料必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GBT701)和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋>>(GB1499)的规定。 (3)钢筋表面须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈裂纹,油渍和