中国移动通信企业标准 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布

2008-5-12发布 2008-5-12实施 QB-W-018-2008 通信用不间断电源-U P S U n i n t e r r u p t i b l e P o w e r s y s t e m f o r c o m m u n i c a t i o n

目录

1. 范围 (1)

2. 规范性引用文件 (1)

3. 术语、定义和缩略语 (1)

3.1. 输出动态响应恢复时间 (1)

3.2. 输出电流峰值系数 (1)

3.3. 频率跟踪范围 (2)

3.4. 频率跟踪速率 (2)

3.5. 并机输出电流不均衡度 (2)

3.6. 正常工作方式 (2)

3.7. 电池逆变工作方式 (2)

3.8. 旁路工作方式(在线式UPS) (2)

4. UPS系统运行模式介绍 (3)

4.1. UPS单机系统运行模式 (3)

4.1.1. UPS单机系统运行模式框图 (3)

4.1.2. UPS单机系统运行模式组成 (3)

4.2. UPS串机系统运行模式(新建系统不建议采用) (4)

4.2.1. UPS串机系统运行模式框图 (4)

4.2.2. UPS串机系统运行模式组成 (4)

4.3. UPS并机运行模式 (5)

4.3.1. UPS分立旁路并机运行模式框图 (5)

4.3.2. UPS分立旁路并机运行模式 (5)

4.3.3. UPS 公共旁路并机运行模式框图 (6)

4.3.4. UPS公共旁路并机运行模式 (6)

4.3.5. UPS分立旁路与公共旁路并机运行模式适用场合 (6)

5. UPS系统供电模式标准 (7)

5.1. 双总线分布冗余供电模式 (7)

5.1.1. 系统框图 (7)

5.1.2. 供电系统配置 (7)

5.1.3. UPS容量配置和负载率 (8)

5.1.4. 供电系统适用范围 (8)

5.2. 冗余并机供电模式 (8)

5.2.1. 系统框图 (8)

5.2.2. 系统配置 (8)

5.2.3. UPS容量配置和负载率 (9)

5.2.4. 供电系统适用范围 (9)

5.3. 单机供电模式 (10)

5.3.1. 系统框图 (10)

5.3.2. 系统配置 (10)

5.3.3. UPS容量配置和负载率 (10)

5.3.4. 供电系统适用范围 (10)

5.4. UPS供电系统的接地型式 (10)

5.5. UPS系统输出N-G电压 (11)

6. UPS电气和性能指标 (11)

6.1. 环境要求 (11)

6.1.1. 正常工作条件 (11)

6.1.2. 贮存运输环境及机械条件 (11)

6.2. 外观和结构要求 (11)

6.3. 电磁兼容性 (11)

6.4. 安全要求 (11)

6.5. UPS电气和性能指标 (12)

6.5.1. 20KV A(含)以下UPS电气和性能指标 (12)

6.5.2. 20KV A -120KV A (含)UPS输入电气和性能指标 (13)

6.5.3. 120KV A(含)以上UPS电气和性能指标 (15)

7. UPS断路器的整定及使用方法 (17)

7.1. 交流断路器 (17)

7.2. 直流断路器 (17)

8. UPS检测 (18)

8.1. UPS电气指标检测 (18)

8.1.1. 电气指标检测方法说明图 (18)

8.1.2. 负载要求 (18)

8.1.3. 输入电压、谐波电压、电流、谐波电流检测 (18)

8.1.4. 输入功率检测 (19)

8.1.5. 输入功率因数检测 (19)

8.1.6. 输出电压、电流检测、视在功率、有功功率检测 (19)

8.1.7. 输出电压精度检测 (19)

8.1.8. 输出功率因数检测 (20)

8.1.9. 整机效率=输出KW/输入KW (20)

8.1.10. 输出电压不平衡检测 (20)

8.1.11. 输出电压相位差检测 (20)

8.1.12. 并机负载均分测试说明图 (21)

8.1.13. 并机电流、功率均分检测 (21)

8.1.14. 并机环流检测 (22)

8.2. 检测设备、仪表和数据记录 (22)

8.3. 关于UPS及部分器件使用寿命与更换周期的规定 (22)

9. 编制历史 (22)

前言

本标准是总结近年来对UPS供电系统使用经验,并结合对未来交流不间断电源建设发展的基本需求分析之后制定的。主要用于指导不间断电源UPS设备选型、新建UPS供电系统的设计、UPS设备配置,工程验收、评估系统运行状态、定性评估产品质量以及作为原有设备更新和系统整改的标准。因篇幅所限,本标准中对UPS的运行方式、系统配置方式、测试内容都未作全面和完整的理论阐述,只是在总结现有使用经验的基础上制定本规范,内容力求简捷、明确、实用、可操作性强。因设计范围较大,各地情况较大,实际执行中允许结合现场情况,有小范围偏差。

根据不间断电源用电的实际需求和特点,UPS供电系统的设计应遵循以下几方面的基本原则:采用相对集中的供电方式,以便兼顾系统的可靠性、故障影响范围、运行的经济性等各方面;为减少故障影响范围,提高整个UPS系统供电的可靠性,无特殊情况下,组成UPS供电系统的单系统容量最大不超过400KVA;无特殊情况,一个UPS并机系统的UPS台数应≤3台。

本标准规定的UPS供电系统模式包括单机、冗余并机(N+1系统)、单机或并机方式的双总线系统三种模式。

本标准主要包括以下几方面内容UPS系统运行模式介绍、UPS系统供电模式标准、UPS电气和性能指标、UPS断路器的整定及使用方法、UPS检测等。

本标准由中移有限技〔2008〕65号印发。

本标准由中国移动通信有限公司技术部提出并归口。

本标准由标准归口部门负责解释,具体细节由网络部负责解释。

本标准起草单位:中国移动通信有限公司网络部、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司本标准主要起草人:方力、吴铁刚、俞龙云、郭武、高健

1.范围

本标准规定了通信用不间断电源设备UPS及其供电系统的技术要求、试验方法,不同安全等级应用模式。用于指导中国移动不间断电源UPS设备选型、系统设计、工程验收、评估系统运行状态、产品质量评估、原有设备更新和系统整改依据,供中国移动内部和厂商共同使用。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

表2-1 规范性引用文件

[1] YD/T 1095-2000 通信用不间断电源-UPS 中华人民共和国信息

产业部

[2] GB/T 2829-1987 周期检查技术抽样程序及抽样表(适用于

生产过程稳定性的检查)国家质量监督检验检疫总局

[3] GB/T7260.3-2003 不间断电源设备(UPS)第3部分确定性能

的方法和试验要求国家质量监督检验检疫总局

[4] GB/T14715-93 信息技术设备用不间断电源通用技术条

件国家质量监督检验检疫总局

3.术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准:

3.1. 输出动态响应恢复时间

在输入电压为额定值,输出为线性负载,输出电流由零至额定电流或由额定电流至零突变时,输出电压恢复到输出稳压精度范围内所需要的时间。

3.2. 输出电流峰值系数

当UPS输出电流中存在着周期性非正弦波电流峰值时,UPS所允许的最大非正弦波电流峰值与输出电流有效值之比)。

3.3. 频率跟踪范围

UPS逆变器输出频率允许跟踪旁路输入交流频率的范围。

3.4. 频率跟踪速率

UPS输出频率与输入交流频率存在偏差时,输出频率跟踪输入频率变化的速度用Hz/s表示。

3.5. 并机输出电流不均衡度

当两台以上(含两台)具有并机功能的UPS输出端并联供电时, 所并各台中电流值与平均电流偏差最大的偏差电流值与平均电流值之比。

3.6. 正常工作方式

在线式UPS: 输入电压、输出容量在允许范围内时,UPS的输出电压值、旁路功能、频率与相位跟踪功能、电池充电功能均正常的工作方式。

3.7. 电池逆变工作方式

输入交流异常,逆变器工作在蓄电池供电的状态。

3.8. 旁路工作方式(在线式UPS)

UPS通过旁路为负载供电

4.UPS系统运行模式介绍

4.1. UPS单机系统运行模式

4.1.1. UPS单机系统运行模式框图

4.1.2. UPS单机系统运行模式组成

10KVA以上UPS单机应包括整流(充电)器、逆变器、静态旁路、电池系统、维修旁路5个部分。其中整流(充电)器、逆变器、静态旁路、电池系统部分应可以在不中断供电(通过维修旁路供电)的情况下与系统带电部分相隔离,以便于这些部分的维修。UPS内部旁路输入和整流输入有独立的供电接线端子。

10KVA(含)以下UPS单机应包括整流(充电)器、逆变器、静态旁路、电池系统、4个部分。可选购维修旁路,允许整流输入和旁路输入共用一个接线端子。

4.2. UPS串机系统运行模式(新建系统不建议采用)

4.2.1. UPS串机系统运行模式框图

4.2.2. UPS串机系统运行模式组成

UPS串机系统运行模式由2台UPS组成,2台UPS可以是不同容量、不同型号。其中UPS1是主机,UPS2是备机,2台UPS连接方式如上图所示。正常工作时2台UPS都应处于正常开机运行状态,负载由主机供电。当主机因故需要退出时可自动或人工转到备机供电,转换过程中无供电间断。

当2台UPS容量不同时,小容量UPS应作为主机,大容量UPS作为备机。其中备机输出连接到主机的旁路输入。

每台UPS的整流(充电)器、逆变器、静态旁路、电池系统部分应可以在不中断供电(通过维修旁路供电)的情况下与系统带电部分隔离,以便于这些部分的维修。

4.3. UPS并机运行模式

4.3.1. UPS分立旁路并机运行模式框图

4.3.2. UPS分立旁路并机运行模式

参与并机的各台UPS都是完整的单机,且型号、容量相同。参与并机的各台UPS的旁路输入必须是频率和相位随时保持一致的同一路交流馈电。他们的输出通过并机开关或直接并联到一起。正常运行时,各UPS平均承担负载。当其中一台发生故障不能继续工作时,应自动退出并机系统而不影响其他UPS的正常运行供电。

在需要对一台UPS进行维修时,这台UPS可以在不中断系统供电的情况下与系统带电部分完全隔离,以便于安全维修。

4.3.3. UPS 公共旁路并机运行模式框图

4.3.4. UPS公共旁路并机运行模式

公共旁路并机系统由一个独立的旁路系统和若干台UPS组成。组成系统的各台UPS型号和容量相同,其中旁路系统包括静态开关和维修旁路开关以及相应的控制电路。而各UPS不再需要配置各自的静态开关和维修旁路开关,只保留单机配置中的其他部分。各UPS的输出通过并机开关或直接并到一起,系统旁路和逆变之间的切换由系统统一控制。

当负载通过逆变器供电时,各台UPS平均承担负载。当其中一台UPS故障时,这台UPS应自动退出系统而不影响其他UPS的正常供电。

各台UPS和静态旁路应允许在不中断系统供电的情况下退出系统,并与系统带电部分隔离,以便于安全地进行维修。

4.3.

5. UPS分立旁路与公共旁路并机运行模式适用场合

分立旁路并机运行模式一般用于(1+1)双机并联系统,而公共旁路并机运行模式主要适用于(2+1)的多机并联系统,以提高旁路切换时的系统安全性和可靠性。

5.UPS系统供电模式标准

5.1. 双总线分布冗余供电模式

5.1.1. 系统框图

5.1.2. 供电系统配置

UPS部分由2个相互独立的A、B系统组成,每个系统可以是UPS单机或多机并机配置,也可以一个系统为单机、另一系统为多机并机,但应满足2个系统容量基本相同的要求。

中国移动不允许采用超过3台的并机系统。

UPS输入开关的上级总输入电缆和总输入断路器的配置需要满足单个系统满载容量或在规定负载率情况下2个系统同时充电时的用电需求,以大的为准。

当UPS系统采用并机配置时,他们的旁路输入必须是频率、相位完全相同的同一路交流馈电;各单台UPS的输出必须通过并联开关并联到一起;

A、B2个UPS系统应各自设置外部维修旁路,使得在不中断系统供电的情况下单台UPS 可以退出系统,并与系统带电部分隔离进行维修。维修完成后,能在不影响负载工作的情况下,完成并机系统的切换试验。最后不间断地切换到正常工作状态,使并机投入运行。

各台UPS所有输入、输出电缆、断路器按各UPS单机额定容量的配置要求,以满足冗余备份的安全要求。

各UPS系统单个静态开关、总开关、外部维修旁路开关及输出总电缆(或母排)应满足单个系统的最大供电容量。

如用电负载存在单电源模块的使用需求,应根据其供电的等级,确定是否加装静态转换开关STS,从2个UPS系统分别取电后输出,作为单电源设备的电源,并考虑配置安装作用

于两个UPS系统之间的同步控制器;也可直接仅从一套并机系统取电。三电源模块设备的供电,可采用从2个UPS系统分别取电,其中1个UPS系统取电2路,另1个UPS系统取电1路的供电模式。

为了减少和消除双总线系统的关联点,提高系统可靠性,系统中应尽可能少用或不用静态转换开关STS和同步控制器。

5.1.3. UPS容量配置和负载率

当A、B系统为单机时,每台UPS设计容量为总负载容量的1.25倍。2个UPS系统正常运行时,每台UPS的负载率不超过40%。任意1台UPS系统退出时,另外一台UPS负载率为80%。

当A、B系统为并机时,A或B系统UPS容量之和为A与B系统总负载容量的1.25倍。正常运行时,每系统UPS的负载率为40%。一个系统因故退出时,另一个UPS系统的负载率为80%。

5.1.4. 供电系统适用范围

用于核心网、数据业务中心,计费中心,重点IDC数据机房等。

5.2. 冗余并机供电模式

5.2.1. 系统框图

5.2.2. 系统配置

UPS系统由2台或3台UPS单机并联组成。

所有并联的UPS单机型号和容量相同。

各UPS的输出必须通过并联开关并联到一起;UPS并机系统应设置外部维修旁路,各台UPS应容许在不中断系统供电的情况下退出系统,并与系统带电部分隔离,以便于维修;维

修完成后,能在不影响负载工作的情况下,完成新并机系统的切换试验。最后不间断地切换到正常工作状态,使并机投入运行。

各台UPS的输入、输出电缆和开关应满足单机额定容量的配置要求,以满足冗余备份的安全要求。

2台并联:总输入电缆和总输入断路器的配置应满足1台UPS满载和2台UPS充电的容量需求。如可能扩容到三台,按三台并联的模式预留输入开关、输入电缆及输出开关等。

3台并联:总输入电缆和总输入断路器的配置应满足2台UPS满载和3台UPS充电的容量需求。

所有UPS的旁路输入必须是频率、相位完全相同的同一路交流馈电。

各台UPS所有输入、输出电缆、断路器按单机标准配置。

各台UPS静态开关、系统输入总开关、系统外部维修旁路开关及输出总电缆(或母排)应满足单个系统的最大供电容量。

中国移动不允许采用超过3台的并机系统。

5.2.3. UPS容量配置和负载率

2台UPS并机:每台UPS设计容量为总负载容量的1.25倍。2台UPS正常运行时,每台UPS 的负载率不超过40%。1台UPS退出时,剩余1台UPS的负载率不超过80%。

3台UPS并机:每台UPS设计容量为总负载容量的0.625倍。3台UPS正常运行时,每台UPS 的负载率不超过53%。1台UPS系统退出时,另外二台UPS的负载率不超过80%。

5.2.4. 供电系统适用范围

地市级数据中心、重要的办公负荷。

5.3. 单机供电模式

5.3.1. 系统框图

5.3.2. 系统配置

在UPS具备独立的整流输入和旁路输入接线端子时,整流和旁路应通过各自的输入开关供电。

10KVA(含)以下允许整流输入和旁路输入共用一个接线端子。

所有断路器和电缆应满足单机的满负荷供电需求。

5.3.3. UPS容量配置和负载率

每台UPS设计容量为总负载容量的1.25倍。

5.3.4. 供电系统适用范围

基站,营业厅、不可中断的办公负荷。

5.4. UPS供电系统的接地型式

采用TN-S系统

5.5. UPS系统输出N-G电压

UPS系统输出侧N-G电压比输入侧N-G电压,不得高于1V 。

6.UPS电气和性能指标

6.1. 环境要求

6.1.1. 正常工作条件

设备应在下述条件下连续工作:

环境温度: 0℃~+40℃

相对湿度: ≤95% (无凝露)

海拔高度:0~1000米(若超过1000米可按GB/T3859.2规定降容使用)

6.1.2. 贮存运输环境及机械条件

温度:-25℃~+55℃(不含电池)

可承受振动冲击条件:符合GB/T 14715-93中5.3.2规定

6.2. 外观和结构要求

外观: 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象,表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落,金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。

结构: 开关操作方便、灵活可靠。零部件紧固无松动。

标识:所有标牌、标记、说明的文字符号清晰端正,并符合有关标准的规定。

6.3. 电磁兼容性

1 传导干扰:传导干扰符合YD/T 983-1998中5.1表

2 “A级TPE电源端口传导骚扰限值”规定,或符合相应国际标准。

2 电磁辐射干扰:电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中5.2表4 “A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定,或符合相应国际标准。

3 抗干扰性能:抗干扰性能应符合YD/T 983-1998 中7.3表9“抭干扰性能最低测试等级和判定准则”的规定,或符合相应国际标准。

6.4. 安全要求

1 绝缘电阻:UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时,绝缘电阻>2MΩ。

2 绝缘强度:UPS的输入端、输出端对地能承受50Hz、2000V的交流电压1min,漏电流<10mA;或2800V直流电压1min,漏电流<1mA,无击穿,无飞弧。

3 对地泄漏电流:UPS机壳对地的泄漏电流≤3.5mA。

4 外壳保护要求:UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺栓间应有可靠的电气连接,其连接电阻≤0.1Ω。

6.5. UPS电气和性能指标

6.5.1. 20KVA(含)以下UPS电气和性能指标

1.设备电气性能

1.1 拓扑结构与工作方式:双变换在线式。

1.2 UPS整流技术:UPS采用具有输入功率因数校正的整流器技术。

1.3 UPS逆变器技术:采用IGBT功率器件及PWM控制技术

1.4整流器输入电压及输入频率:电压:380V/220V -25%~+25%,频率:50Hz±10%

1.5输入功率因数:30%负载率:输入功率因数:≥0.8

50%负载率:输入功率因数:≥0.85

100%负载率:UPS输入功率因数:≥0.9

1.6输入电流谐波成分:30%负载率:输入电流THDI≤15%

50%负载率:输入电流THDI≤12%

100%负载率:输入电流THDI≤10%

1.7逆变器频率跟踪范围:50Hz±4%可调

1.8频率跟踪速率:0.5-1Hz/s

1.9输出电压稳压精度:<±1% 线性稳定负载

1.10逆变器输出频率:50Hz±0.5HZ(电池逆变工作方式)

1.11输出波形失真度(L-N):≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载)

1.12输出电压不平衡度:100%负载不平衡时,≤5%(三相输出UPS)

1.13输出电压瞬变范围:交流输入电压额定,负载从0-100%-0变化时,输出电压变化量小于额定输出电压的±5%

1.14瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于40ms

1.15输出电压相位偏差:平衡线性负载时,三相输出电压相位差≤120°+/-3°(三相输出UPS)

1.16市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种供电状态转换时,UPS输出间断时间≤4ms

1.17旁路逆变转换时间:由逆变器工作方式转到旁路工作方式或从旁路工作方式转到逆变器工作方式,UPS输出的切换间断时间≤4ms

1.18 UPS整机效率:30%负载率:≥75%

50%负载率:≥80%

100%负载率:≥85%

1.19输出额定有功功率(KW):不低于额定容量值(KVA)×0.7。

1.20输出电流峰值系数:≥3:1

1.21过载能力:

≤10KVA

负载110%In,5min

负载125%In,1min

负载150%In,1秒

>10KVA, ≤20KVA

负载110%In,10min

负载125%In,5min

负载150%In,1秒

1.22噪音:<55dB(A) (距离设备1米处)

1.23串、并机能力:UPS允许串机工作(具有独立的旁路和整流输入接线端子);

UPS具有并机工作能力,并机工作时,各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流时)(5KVA以上)

1.24 UPS无电池组正常开机、运行能力:UPS在未接入电池组时,能正常开机,并正常运行

1.25 电池开关自动断开能力:10KVA以上UPS电池开关受UPS控制,可在电池放电终止及紧急情况下自动断开

2.保护功能

2.1输出短路保护:输出负载短路时,UPS在提供足够的短路故障清除电流的同时,具有完善的自我保护能力。并且同时发出声光告警。

2.2输出过载保护:输出负载超过UPS额定负载时,发出声光告警。达到或超过过载设定阈值时,正确执行转旁路供电或停止供电的动作。

2.3过温度保护:温度超过规定阀值时,UPS正确执行报警、转旁路方式供电等动作。

2.4电池电压低报警及保护:UPS具有确切的电池电压低报警点和电池电压低关机点,当电池电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出充电器、逆变器关机动作。

2.5直流电压高、低报警及保护:UPS具有确切的直流电压高、低报警点和关机点,当直流电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出整流器、逆变器关机动作。

2.6输出过、欠压报警及保护:UPS具有逆变器输出电压超限报警设定值,当逆变输出达到该值时,发出声光告警并转为旁路方式供电。

3.遥测、遥信性能

3.1 RS232或RS485/422标准通信接口:UPS具备RS232或RS485/422标准通信接口,实现对UPS的监控。

3.2 干接点接口:UPS具有干接点接口,至少提供UPS正常、不正常2种状态。

3.3遥测:信号至少包括:

输入电压、电流、直流电压、充电电流、输出电压、电流、频率、功率

3.4遥信:信号至少包括:UPS运行状态、电池放电、蓄电池电压低、市电故障、UPS 故障

4.电池组管理功能

4.1电池充电电压:UPS充电电压可调整,充电电压与电池的有关技术要求相符。

4.2充电电流:具有充电限流功能

4.3充电能力:充电电路满足后备10小时电池的充电需求(6K以下允许另加充电器)6.

5.2. 20KVA -120KVA (含)UPS输入电气和性能指标

1.设备电气性能

1.1 拓扑结构与工作方式:双变换在线式

1.2 UPS整流技术:UPS采用具有输入功率因数校正的IGBT整流技术或可控硅相控整流技术。

1.3 UPS逆变器技术:采用IGBT功率器件及PWM控制技术,允许无变压器逆变技术。

1.4整流器输入电压及输入频率:电压:380V/220V -20%~+20%,频率:50Hz±10%。

1.5输入功率因数:30%负载率:输入功率因数:≥0.85

50%负载率:输入功率因数:≥0.90

100%负载率:UPS输入功率因数:≥0.95。

1.6输入电流谐波成分:30%负载率:输入电流THDI≤10%

50%负载率:输入电流THDI≤7%

100%负载率:输入电流THDI≤5%。

1.7逆变器频率跟踪范围:50Hz±4%可调。

1.8频率跟踪速率:0.5-2Hz/s,可调。

1.9输出电压稳压精度:<±1% 线性稳定负载。

1.10逆变器输出频率:50Hz±0.1HZ(电池逆变工作方式)。

1.11输出波形失真度(L-N):≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载)。

1.12输出电压不平衡度:100%负载不平衡时,≤3%。

1.13输出电压瞬变范围:交流输入电压额定,负载从0-100%-0变化时,输出电压变化量小于额定输出电压的±5%。

1.14瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

1.15输出电压相位偏差:平衡线性负载时,三相输出电压相位差≤120°+/-3°(三相输出时)。

1.16市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种供电状态转换时,UPS输出间断时间0ms

1.17旁路逆变转换时间:由逆变器工作方式转到旁路工作方式或从旁路工作方式转到逆变器工作方式,UPS输出的切换间断时间≤2ms。

1.18 UPS整机效率(含输入滤波器功耗):

30%负载率:≥80%

50%负载率:≥85%

100%负载率:≥90%。

1.19输出额定有功功率(KW):不低于额定容量值(KVA)×0.8。

1.20输出电流峰值系数:≥3:1。

1.21过载能力:负载110%In,60min

负载125%In,10min

负载150%In,60秒。

1.22噪音:<65dB(A) (距离设备1米处)。

1.23串、并机能力:UPS允许串机工作(具有独立的旁路和整流输入接线端子);UPS 具有并机工作能力,并机工作时,各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流)。

1.24 UPS无电池组正常开机、运行能力:UPS在未接入电池组时,能正常开机,并正常运行。

1.25 电池开关自动断开能力:电池开关受UPS控制,可在电池放电终止及紧急情况下自动断开。

2.保护功能

2.1输出短路保护:输出负载短路时,UPS应在提供足够的短路故障清除电流的同时,具有完善的自我保护能力。并且立即自动关闭逆变器,同时发出声光告警。

2.2输出过载保护:输出负载超过UPS额定负载时,发出声光告警;达到或超过过载设定阈值时,正确执行转旁路供电或停止供电的动作。

2.3过温度保护:温度超过规定阀值时,UPS正确执行报警、转旁路供电等动作。

2.4电池电压低报警及保护:UPS具有确切的电池电压低报警点和电池电压低关机点,当电池电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出整流(充电)器、逆变器关机动作。

2.5直流电压高、低报警及保护:UPS具有确切的直流电压高、低报警点和关机点,当直流电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出整流器、逆变器关机动作。

2.6输出过、欠压报警及保护:UPS具有逆变器输出电压超限报警设定值,当逆变输出达到该值时,发出声光告警并转为旁路方式供电。

2.7风机故障检测:有风机检测功能,当有风机故障时发出报警

3.遥测、遥信性能

3.1 RS232或RS485/422标准通信接口:UPS具备RS232或RS485/422标准通信接口,实现对UPS的监控。

3.2 干接点接口:UPS具有干接点接口,至少提供UPS正常、不正常2种状态。

3.3遥测:信号至少包括:输入电压、电流、直流电压、充电电流、输出电压、电流、频率、功率。

3.4遥信:信号至少包括:UPS运行状态、电池放电、蓄电池电压低、市电故障、UPS 故障。

3.5运行事件记录:UPS具有时间标志的运行事件记录,记录条数不少于500条,

事件记录在关机后不被自动清除。

4.电池组管理功能

4.1电池充电电压:UPS充电电压可调整,充电电压满足电池的相关技术要求。

4.2充电电流:具有充电限流功能。

4.3充电能力:UPS标准配置可满足后备4小时电池的充电需求,UPS满载时可用充电功率不低于额定输出容量15%。

4.4电池后备时间预测:可根据实际负载量预测并显示电池后备时间,误差小于30分钟(4小时内);或具备对电池电压及剩余容量百分比的显示。)

6.5.3. 120KVA(含)以上UPS电气和性能指标

1.设备电气性能

2.1 拓扑结构与工作方式: 双变换在线式。

2.2 UPS整流技术:UPS采用具有输入功率因数校正的可控硅相控整流技术或IGBT整流技术。

2.3 UPS逆变器技术:采用IGBT功率器件及PWM控制技术。

2.4整流器输入电压及输入频率: 电压:380V -15%~+15%,频率:50Hz±10%。

2.5输入功率因数: 30%负载率:输入功率因数:≥0.85

50%负载率:输入功率因数:≥0.90

100%负载率:UPS输入功率因数:≥0.93。

2.6输入电流谐波成分: 30%负载率:输入电流THDI≤12%

50%负载率:输入电流THDI≤7%

100%负载率:输入电流THDI≤5%。

2.7逆变器频率跟踪范围: 50Hz±4%可调。

2.8频率跟踪速率:0.5-2Hz/s,可调。

2.9输出电压稳压精度: <±1% 线性稳定负载。

2.10逆变器输出频率: 50Hz±0.1HZ(电池逆变工作方式)。

2.11输出波形失真度(L-N):≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载)。

2.12输出电压不平衡度: 100%负载不平衡时,≤3%。

2.13输出电压瞬变范围: 交流输入电压额定,负载从0-100%-0变化时,输出电压变化量小于额定输出电压的±5%。

2.14瞬变响应恢复时间: 从输出电压发生阶跃变化时起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

2.15输出电压相位偏差:平衡线性负载时,三相输出电压相位差≤120°+/-3°。

2.16市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种供电状态转换时,UPS输出间断时间0ms。

2.17旁路逆变转换时间:由逆变器工作方式转到旁路工作方式或从旁路工作方式转到逆变器工作方式,UPS输出的切换间断时间≤2ms。

2.18 UPS整机效率(含滤波器功耗):30%负载率:≥80%

50%负载率:≥88%

100%负载率:≥92%。

2.19输出额定有功功率(KW):不低于额定容量值(KVA)×0.8。

2.20输出电流峰值系数:≥3:1。

2.21过载能力:110%In,60min

125%In,10min

150%In,60秒。

2.22噪音:<72dB(A) (距离设备1米处)。

2.23串、并机能力:UPS允许串机工作(具有独立的旁路和整流输入接线端子);UPS 具

有并机工作能力,并机工作时,各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流)。

2.24 UPS无电池组正常开机、运行能力:UPS在未接入电池组时,能正常开机,并正常运行。

2.25 电池开关自动断开能力:电池开关受UPS控制,可在电池放电终止及紧急情况下自动分断。

3.保护功能

3.1输出短路保护:输出负载短路时,UPS应在提供足够的短路故障清除电流的同时,具有完善的自我保护能力。并且立即自动关闭逆变器,同时发出声光告警。

3.2输出过载保护:输出负载超过UPS额定负载时,发出声光告警;达到或超过过载设定阈值时,正确执行转旁路供电或停止供电的动作。

3.3过温度保护:温度超过规定阀值时,UPS正确执行报警、转旁路供电等动作。

3.4风机故障检测:有风机检测功能,当有风机故障时发出报警。

3.5电池电压高、低报警及保护:UPS具有确切的电池电压高、低报警点和电池电压高、低关机点,当电池电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出整流(充电)器、逆变器关机动作。

3.6直流电压高、低报警及保护:UPS具有确切的直流电压高、低报警点和关机点,当直流电压达到该点时,能正确发出声光告警或做出整流器、逆变器关机动作。

中国移动通信集团设计院有限公司

菲迪克百年工程项目奖中国获奖项目系列介绍 北京奥运综合通信工程 获得菲迪克百年工程项目奖提名 项目所在地:北京 项目用途:北京奥运综合通信工程,共包括北京奥运会所使用的全部31个竞赛场馆和15个非竞赛场馆的通信工程,在北京奥运期间提供了话音、数据接入、公共安全等领域的58项增值业务、45项3G业务以及25项奥运特色业务,涉及20多万各国用户。本项目的实施,为北京奥运会提供了“最先进的技术、最周到的服务、最丰富的业务”,为北京奥运会的成功举办起到了无可替代的作用,并开创了通信保障的多项世界记录。 竣工年份:2009年 申报单位(按申报时所列单位):中国移动通信集团设计院有限公司项目业主:中国移动通信集团北京有限公司 项目介绍 一.获得国际认可 1.开创了通信保障的多项世界记录。 (1)奥运开幕式期间,国家体育场通话峰值达到每小时11万次,超过上届奥运1.9倍,开创了奥运史上通话峰值的新纪录。而在如此高话务的冲击之下,中国移动网络接通率超过99.9%,掉话率仅为0.27%,达到了世界之最。北京奥组委技术部部长杨义春评价道:“中

国移动实现了奥运赛时无线通信对公众服务的完全保障,堪称大规模活动通信保障的创举。”国际奥委会主席罗格来函称赞道:“中国移动以创新的科技为全世界诠释了科技奥运的理念,你们在北京奥运会中的成功经验会成为未来奥运主办国及其移动通信合作伙伴的一笔 重要财富”。 (2)奥运圣火跨越珠峰是北京奥运申办时对世界的承诺,本项目在珠峰大本营以上区域建设了3个基站覆盖了火炬路线所有营地和顶峰,其中6500米海拔前进营地基站为世界海拔最高通信基站。人民网北京5月8日电(记者李海霞)上午,北京奥运圣火登上海拔8844.43米的珠峰峰顶,登山队员扎西次仁通过中国移动网络从世界之巅发回第一条圣火登顶彩信。 2.提供了奥运历史上最为丰富的业务。在奥运史上首次提供了Wireless Info与即拍即传业务,并首次实现了可视电话、多媒体彩铃、视频会议等3G特色业务。这些全新业务的应用,改变了媒体记者传统的工作模式,极大提高了工作效率。奥组委媒体运行部副部长徐济成称,中国移动的业务及支持保障服务是其参加过的6次奥运会中最完美的一次。新华社在感谢信中称赞:“你们的优质服务、出色保障使新华社奥运报道在世界新闻媒体之间的新闻大战中取得了空前 成功。”纽约时报副主编查尔斯先生留言:“非常感谢中国移动在奥运期间提供的WIFI和移动电话服务!” 3.形成的多项先进成果被写入了国际权威标准。本项目在频谱有效利用和无线设备电磁兼容方面的成果已被IEC PT62232、PT62232 DTR、ITU-R M.2244三项国际权威标准采纳。项目研究论文在ACM IWCMC 2010国际学术会议上进行了宣讲,获得了与会专家的好评。IEC TC106 PT62232项目主席Peter Zollman先生来信感谢本项目的杰出贡献。 二.应用卓越技术

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司统一社会信用代码:91130900718383848X 工商注册号:130900500002771组织机构代码:718383848 法定代表人:宋大鹏成立日期:2001-07-30 企业类型:其他有限责任公司分公司经营状态:存续 注册资本:/ 注册地址:沧州市运河区北京路北侧、吉林大道西侧 营业期限:2001-07-30 至 / 营业范围:在中国移动通信集团河北有限公司经营范围内从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)199

2.2 企业招标情况(近一年) 2019年04月3 企业近十二个月中,招标最多的月份为,该月份共有个招标项目。 序号地区日期标题 1石家庄2019-09-14沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 2廊坊2019-06-28中国移动河北公司沧州分公司营业及办公空调配件框架采购项目3石家庄2019-06-27沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 4石家庄2019-06-27沧州省网通信枢纽楼工程施工 5石家庄2019-05-31沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 6石家庄2019-05-13沧州省网通信枢纽楼工程监理(二次) 7石家庄2019-04-15沧州省网通信枢纽楼工程监理 8石家庄2019-04-12沧州省网通信枢纽楼工程施工 9石家庄2019-04-12沧州省网通信枢纽楼工程材料检测 2.3 企业招标行业分布(近一年)

中国移动通信集团公司中、英文名称对照表

中国移动通信集团公司中、英文名称对照表 (第三版) 目录 一、中国移动通信集团公司及所属机构的中英文名称 (2) 二、各省、自治区、直辖市公司,各通信服务公司(中心),各省、自治区、直辖市分公司的中英文名称............................................................................. . (3) 三、总部各部门及处室的中英文名称 (9) 四、研究院、设计院和管理学院内设机构的中英文名称 (13) 五、常用职务的中英文名称............................................................................. (15) 六、常用职称的中英文名称............................................................................. (16) 七、备注............................................................................. .. (17) 中国移动通信集团公司 二〇〇九年五月 1 一、中国移动通信集团公司及所属机构的中英文名称 序号 中文 英文 公司名称 1 中国移动通信集团公司 China Mobile Communications Corporation 2 中国移动(香港)集团有限公司 China Mobile (Hong Kong) Group Limited 3

中国移动有限公司 China Mobile Limited 4 中国铁通集团有限公司 China TieTong Telecommunications Corporation 5 辛姆巴科公司 CMPak Limited 6 中国移动通信有限公司 China Mobile Communication Company Limited 7 中国移动(深圳)有限公司 China Mobile (Shenzhen) Limited 8 中国移动香港有限公司 China Mobile Hong Kong Company Limited 驻外机构名称 9 驻英国代表处 UK Representative Office 10 驻美国代表处 US Representative Office 其他 11 中国移动通信战略咨询委员会 China Mobile Advisory Committee for Development Strategies 12 中国移动通信集团公司技术咨询委员会 China Mobile Advisory Committee for Technology Development 2 二、各省、自治区、直辖市公司,各通信服务公司(中心),各省、自治区、直辖市分公司的中英文名称 各省、自治区、直辖市公司: 序号 中文

中国移动认证移动通信试题考试卷模拟考试题.doc

中国移动认证移动通信试题考试卷模拟考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、_________________________________________________是人类通信的最高目标,它是用各种可能的网络技术实现任何人在任何时间、任何地点与任何人进行任何种类的___________________________________________。( ) 2、移动通信系统中影响电波传播的 3种最基本的机制为____________________________________、____________________________________和____________________________________。( ) 3、在CDMA 系统中从通信链路的角度看,功率控制分为____________________________________和____________________________;( ) 4、根据切换发生时,移动台与原基站以及目标基站连接方式的不同,可以将切换分为__________________________________________________和________________________________________________________两大类。( ) 5、WCDMA 的信道带宽是__________________________________________________,码片速率是__________________________________________________。( ) 6、IS-95A 下行链路利用码分物理信道传送不同的信息,按照所传送信息功能的不同而分类的信道称为逻辑信道;IS-95A 下行链路中的逻辑信道包括以下四种__________________________________________________、__________________________________________________、______________寻呼信道______________________和__________________________________________________。( ) 7、HSDPA 的中文意思是__________________________________________________。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

中国移动通信集团河北有限公司:致力于以数据分析、信息化提升物流管理水平

一、企业简况 中国移动通信集团河北有限公司(以下简称“河北移动”)于1999年8月16日正式挂牌成立,2000年10月在香港和纽约同时上市,成为由中国移动通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一。公司注册资金43亿元,资产总额超过400亿元。公司现有员工超过2万人。 主要经营移动电话通信(包括话音、数据、多媒体等)、固定电话通信(包括语音、数据等)、数据通信业务、网元出租、呼叫中心、视讯、虚拟专网、IP 电话及互联网接入服务等电信全业务运营,另外还具备基于所有电信业务的施工资质和施工能力。 客户总数超过4700万户,其中,高端客户360万户;移动电话客户市场份额始终保持省内第一,占比超七成。始终占据着河北省移动通信市场主导运营商地位,是一个财务稳健、充满发展潜力的持续成长性公司。 河北移动的物流主要是满足用于通信工程、网络维护、市场营销物资的仓储、运输需求,所以,对于河北移动来说,物流产生于物资需求,结束于物资使用。 二、案例背景 (一)外部环境 1、“提速降费”持续推进

2018年是国家推进“提速降费”政策的第四个年头。从宽带/流量资费全面下调到流量不清零/无限流量套餐、取消手机国内长途和漫游费再到今年政策的焦点“取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%”。不到四年时间,移动用户资费下降83.5%,人均年省160多元(数据来源于互联网),该项政策为大众网民以及社会产业释放大量红利的同时,也为通信行业的发展带了新的变革,在利润急剧下降的形势下,如何在培育新兴业务、寻找新利润源的同时,降低运营成本、提升管理效率也成为了行业的热议话题和通信企业的未来发展重点。 2、行业竞争日趋激烈 通信用户日益趋于饱和,三家运营商对4G用户的争夺愈加激烈。2017年,随着全国漫游费的取消、“不限量”套餐等资费政策的推出,三家运营商的利润增长持续放缓,竞争更加激烈。广电网络成为第四家运营商后,也为通信行业竞争态势添加了一剂猛药。 3、资源供给模式调整 三家运营商的基站交由铁塔公司经营后,网络资源实现共享,竞争优势日渐趋同。 (二)内部环境 1、公司“降本增效”运营发展

中国移动通信集团河南有限公司机关和直属单位

甘肃省广播电视网络股份有限公司 公务车辆配置、报废处置管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范公司车辆管理,优化车辆配置,提高车辆的综合利用率和运行效益,有效推动公司高效低成本运作,推进公务用车管理配备使用制度改革,促进党风廉政建设,确保公司生产运营建设及健康发展,根据中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(甘办发【2015】23号)“以下简称《管理办法》”和职务消费相关规定,特制定本办法。 第二条公司车辆包括公司所有自有车辆,按照用途分为生产用车和行政用车两大类。生产用车是指直接用于广电网络维护、工程建设、市场营销、客户服务等工作事项的车辆;行政用车(又称“管理用车”)是指用于外事接待、会议服务、行政交流等行政事务性用车。 第三条公务车辆配置是指按照《管理办法》中公务用车管理第七条规定标准执行车辆的购置与更新;车辆的报废处置是指按照公司固定资产管理规定,到报废期车辆的报批及变价出售等。 第四条本办法适用于省公司、各分公司、子公司的公务车辆的配置、报废与处置管理。

第二章车辆配置 第五条车辆配置按照“生产优先、总量控制”的原则进行,既要满足公司发展的需要,又兼顾效率、效益,适度从紧的方式进行。对行政用车与业务用车的型号及用途配置标准按照《管理办法》和省公司实际要求进行。 第六条公司车辆配置标准 (一)生产用车配备标准: 1、网络类用车:(1)按照每20个基站、每800公里光缆 配1辆车。同时考虑维护外包的车辆配置,按照每25个基站1辆车、每千公里光缆1辆车抵减配置车辆。(2)每个郊县驻点配置1辆。(3)网络检查等杂项用车配备3辆。(4)各配备1辆综合管理用车。 注:网络类用车包含网络部、集中维护中心、网优优化中心所有用车。 2、工程建设类用车:(1)依照省公司标准,为省会公司配 备9辆作为工程建设类用车。(2)配备1辆综合管理用车。 (二)业务营销类 1、渠道用车:(1)市区内每10个厅配置1辆车。(2)每 个县1辆车。(3)配6辆综合管理用车。 2、校园用车:(1)校园厅按照每5个厅1辆车配置。(2) 配3辆综合管理用车。 3、政企用车:(1)按2000个集团单位核1辆车的标准配

中国移动通信集团北京有限公司彩铃diy用户协议

中国移动通信集团北京有限公司彩铃diy用户协议 甲方:中国移动通信集团北京(以下简称甲方) 乙方:北京移动彩铃用户(以下简称乙方) 一、总则 甲乙双方本着平等自愿的原则,就甲方为乙方提供"彩铃DIY"服务相关事宜特签定本协议,供双方遵守。 二、定义 1 、"彩铃DIY业务"是由乙方用户通过彩铃DIY客户端软件或者拨打1259011制作彩铃,上传并通过甲方审核后添加到乙方用户的个人铃音库中,在乙方用户做被叫时,为主叫客户播放其录制的彩铃,来代替原有的铃音。 2 、彩铃DIY有效期:依照背景音乐的版权确定。 三、资费 1 、月功能费:彩铃月功能费5 元/月,使用不足一个月的按整月收取。 2 、彩铃DIY录制费:乙方制作彩铃并上传成功收取5元/首制作费用。 3 、乙方如通过拨打1259011录制彩铃DIY,甲方按各品牌现行网内通话费标准收取通话费。 4 、乙方应于甲方规定的每月交费期内向甲方交纳上述通信费和信息费。 四、双方权益义务

1 、甲方对使用DIY彩铃业务用户按照本协议的约定条款提供服务,并向该用户收取相关费用。 2 、乙方位于甲方网络覆盖范畴且不处于关机、不在服务区、客户忙、呼叫转移、呼叫等待,以及其它无法接通的状态时,呼叫乙方的主叫方方可听到乙方制作的DIY彩铃: 3 、每首彩铃标注的有效期为用户制作提交该DIY彩铃并通过审核设置成功后的有效许可使用期限。甲方向乙方提供该DIY彩铃的期限以该DIY彩铃有效期为限。DIY彩铃添加入乙方"个人铃音库"后,只要乙方不删除,且未到达该彩铃版权有效期,即可使用;若该彩铃版权有效期限届满,则版权有效期过期的DIY 彩铃将被删除,且被系统默认彩铃或其他未过期彩铃代替。 4、乙方将彩铃DIY原创作品的词曲权,录音版权及邻接权授权给甲方使用,甲方可用于活动、宣传。 5、乙方同意在制作完个人彩铃DIY作品后,授权甲方指定公司在DIY彩铃活动及相关业务推广中使用本人的名字和肖像。 6、乙方在录制上传自己的DIY作品时,应确保差不多开通了彩铃的功能,如没有开通此功能的用户,乙方在阅读完本协议并确认之后,由甲方代为开通彩铃功能。 7 、在特定情形下(包括但不限于网络资源不足、音源故障等)甲方系统可能不播放彩铃,乙方在签订本协议前已充分知悉并自愿同意。 8 、如因甲方难以幸免、难以排除的技术或网络故障造成甲方无法提供本协议所约定的服务,乙方同意不视为违约。但甲方将尽最大努力争取在最短时刻内排除故障。 9 、乙方承诺于甲方规定的每月交费期内向甲方足额交纳本协议约定的各项费

中国移动公司“大连接”战略知识测试

中国移动公司“大连接”战略知识测试 A.? 主导地位 B.? 主要地位 C.? 领先地位 D.? 奠基者地位 ?? A B C D 第 2 题:?“十大战略”工程中数字家庭工程预计在2020年家庭宽带收入达到()元,显 A.? 400亿 B.? 500亿 C.? 600亿 D.? 700亿 ?? A B C D A.? 做强连接应用 B.? 做精互联产品 C.? 做实连接管理 ?? A B C A.? 努力成为数字化创新的全球领先运营商。 B.? 努力做信息世界栋梁

C.? 做强连接扩大份额 D.? 中国移动通信专家 ?? A B C D A.? 改革 B.? 创新 C.? 发展 D.? 转型 ?? A B C D 第 6 题:?深化改革工程的内涵是落实国企改革要求,完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,推动下属单位分类管理,持续推进()改革,深化“一个中国移动”,建立面向“31+N”的协同机制,创新激励机制,提升企业效益,坚持企业合规运营,全面建设法治移 A.? 三化 B.? 五强 C.? 五化 D.? 三推进 ?? A B C D 第 7 题:?集团公司“十三五”战略规划的总体思路:未来五年,中国移动将深入贯彻党中 A.? 互联 B.? 互惠 C.? 共享 D.? 共赢

?? A B C D A.? 网络强国 B.? 物联网应用推广 C.? 云计算发展 D.? 大数据 ?? A B C D 第 9 题:?到2020年,公司蜂窝物联网连接规模超过( ),带动产业互联网等万物互联新兴 A.? 8亿 B.? 7亿 C.? 6亿 D.? 5亿 ?? A B C D 第 10 题:?未来五年,公司将进入战略转型和改革创新的攻坚阶段,要紧紧抓住流量经营黄 A.? 流量经营上升期 B.? 数字化拓展平台期 C.? 数字化拓展窗口期 ?? A B C A.? 80% B.? 85%

中国移动通信公司技术白皮书

中国移动技术白皮书 BEA公司谨呈 2020年5月12日

BEA公司作为当今软件应用服务器市场的翘楚,公司技术和产品脱胎于电信业巨子AT&T,解决方案成功服务于世界500强中所有的电信公司,在电信行业积累了深厚的经验。BEA中国公司则始终关注着中国移动的信息化建设,致力于将先进的行业经验和优秀的产品和解决方案服务于中国移动。本方案详细阐述了对当今中国移动的竞争分析、NGOSS系统的建设分析、中国移动本土化的解决方案设计以及BEA公司的解决方案综述,本方案力图为中国移动提供一个先进的而又是可行的整体解决方案。 BEA中国系统有限公司

中国移动技术白皮书

1综述 中国的电信市场无疑是当今全国、亚太乃至全球市场中最为炙手可热的市场之一。根据最新的统计数字,中国的固定电话用户超过1.8亿、移动电话用户近1.4亿、Internet用户数近3000万。今年1至3季度,我国电信业务收入达到2575.5亿元,在整个国民经济起到了重要的作用。近年来,中国的电信市场始终处于高速发展状态: ?移动通信市场,从起步到今天不过六七年的时间,已发展成为全球第一; ?互联网,短短4年间就已发展成为仅次于美国的全球第二大市场。 ?更重要的是,中国的电信市场还孕育着更为巨大的发展空间。固定电话 全国普及率只有24.4%,移动电话的全国普及率更是仅为10%左右。 尽管如此,与国际各大电信巨头相比,中国的电信行业仍处于初级阶段。列强对中国市场觊觎已久,入世后的电信行业竞争强度和竞争战场将与迄今为止国内7大运营商的竞争截然不同。 1.1 规模竞争向业务竞争转变 中国移动用户普及率目前只为10%,加之中国的人口基数巨大,移动通信正处于高度发展的时期。目前来看,用户数量的增长为中国移动通信业的主要增长点,换言之即对客户的争夺将在今后一段时期内愈演愈烈。 移动运营商增加业务收入通常有两种方法:一是通过扩容,发展更多的用户以提高在网的绝对用户数;二是开发出各种各样的新业务,不断满足顾客除话音以外的需要,增加单个用户的收益。前者属于粗旷型的途径,在网络发展的高速期非常有效。但随着中国移动通信业的发展,比如中国移动建设GPRS网络、中国移动建设CDMA、中国电信和网通等非移动运营商逐步进入移动运营市场,移动市场逐渐进入平稳发展阶段,竞争机制逐渐完善。此时后者将显得越来

河北移动现状

1.2 中国移动河北分公司历史 中国移动通信集团河北有限公司亍1999年8月16日正式挂牌成立,2000年10月在香港和纽约同时上市,成为由中国秱劢通信集团公司控股的中国移动有限公司的全资子公司之一。 中国移动河北公司始终致力于“做优秀企业公民、促和谐社会构建”,勇担社会责任,积极回报社会,在建设能源节约型社会、环保友好型社会和构建和谐社会等方面做出了积极贡献。 全省1695个绿箱子覆盖了80%的自有营业厅,2008年回收废弃手机及电池配件48575件。积极开展网络设备节能改造、机关运营节能等活劢,取得良好成效。此外,公司还同团省委共同开展“牵手未来-中国移动助学励志行劢”,每年自助品学兼优、家境贫寒的150名大学新生和600名高中生,赢得了社会各界赞誉。2008年,公司荣获“河北省抗震救灾捐赠突出贡献奖”、“河北省慈善企业金奖”、“奥运通信保障工作先进单位”等多个荣誉。 1.3 中国移动河北分公司主营业务/品牌 主要经营移动电话通信(包拪话音、数据、多媒体等)、IP申话及互联网接入朋务等业务。拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名服务品牌,宠户号码段包拪“139”、“138”、“137”、“136”、“135”、“134(0至8号段)”和“159”、“158”、“157”、“152”、“151”、“150”、“188(3G与属)”。公司注册资金43亿元,资产总额225亿元。2008年员巟近20000人,宠户总数近3000万户,秱劢申话宠户市场仹额始终保持省内第一。 1.4 中国移动河北分公司文化/价值观 中国移动通信企业文化的核心内涵是“责仸”和“卓越”,即要以“正身之德”而“厚民之生”,做兼济天下、善尽责任、不断迚步的优秀企业公民。 中国移动企业文化理念体系 企业价值观:正德厚生臻于至善 企业使命:创无限通信世界,做信息社会栋梁 中国移动的愿景:成为卓越品质的创造者 中国移动企业文化理念体系由核心价值观、使命、愿景三部分构成。核心价值观

中国移动公司“大连接”战略知识测试

中国移动公司“大连接”战略知识测试
-
第 1 部分:单选题 (共 20 题,共 40.00 分)
第 1 题: 2020 年物联网计费账户实现质的突破,在物联网连接市场居于( )。
A. 主导地位 B. 主要地位 C. 领先地位 D. 奠基者地位
我的答案:
A
B
C
D
我的得分:
2
第 2 题: “十大战略”工程中数字家庭工程预计在 2020 年家庭宽带收入达到( )元,显著拉 动公司收入增长。
A. 400 亿 B. 500 亿 C. 600 亿 D. 700 亿
我的答案:
A
B
C
D
我的得分:
2
第 3 题: 集团公司“十三五”战略内涵是:( )、做大连接规模,做优连接服务,
A. 做强连接应用 B. 做精互联产品 C. 做实连接管理
我的答案:
A
B
C
我的得分:
2
第 4 题: 公司的战略愿景是()
A. 努力成为数字化创新的全球领先运营商。

B. 努力做信息世界栋梁 C. 做强连接扩大份额 D. 中国移动通信专家
我的答案:
A
B
C
D
我的得分:
2
第 5 题: ()是中国移动的第一要务,是核心的战略诉求。
A. 改革 B. 创新 C. 发展 D. 转型
我的答案:
A
B
C
D
我的得分:
2
第 6 题: 深化改革工程的内涵是落实国企改革要求,完善现代企业制度,健全公司法人治 理结构, 推动下属单位分类管理, 持续推进 ( ) 改革, 深化“一个中国移动”, 建立面向“31+N” 的协同机制,创新激励机制,提升企业效益,坚持企业合规运营,全面建设法治移动,加强 反腐倡廉建设。
A. 三化 B. 五强 C. 五化 D. 三推进
我的答案:
A
B
C
D
我的得分:
2
第 7 题: 集团公司“十三五”战略规划的总体思路:未来五年,中国移动将深入贯彻党中央和 国务院的总体要求,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、( )”的发展理念。
A. 互联 B. 互惠

中国移动集团客户标准化产品

1、农信通 指标定义:农信通是指在中国移动行业应用托管平台上开通业务,基于手机、农村信息机等移动终端,通过短信、话音、WAP等方式,满足农产品的产供销、农村政务管理和农民关注的民生问题等信息化需求的业务及服务。 2、校讯通 指标定义:“校讯通”是中国移动面向教育行业提供的信息化综合解决方案,主要为学校和教师、家长、学生提供信息沟通、教学辅导、辅助教育、教务管理等信息化服务。 3、银信通 指标定义:“银信通”是基于手机终端,通过短信、WAP、GPRS等多种无线接入方式,满足银行客户实时金融信息、银行员工移动办公和生产控制等信息化需求的业务解决方案,实现帮助银行节约成本、提高效率、增加收入的目的。主要业务包括银行办公通知、帐务信息查询、实时变动通知、客服关怀通知等金融信息服务。 4、警务通 指标定义:“警务通”是基于移动通信的公安信息综合业务查询系统和指挥调度系统,通过为警务人员配备安装有特定软件的手机,满足警务人员在治安、交通、刑侦、监管、户政、经侦、边防、消防、出入境等方面信息查询和处理的工作需要。 5、城管通 指标定义:“城管通”是基于移动通信网络、行业终端(含城管通终端应用软件)和政府内部办公系统,集成多种数据资源,协同工作实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序的监督、管理和预警的整体业务解决方案。包含但不限于以下类业务:城管问题现场上报、城管任务派发、城管今日提示、城管数据同步、城管人员位置监控、定向呼叫等。

手机邮箱(MAS/ADC) 指标定义:手机邮箱(MAS/ADC)是指电子邮件到达集团客户邮件服务器后,通过端到端的安全连接,主动推送到集团个人客户手机等移动终端,使其随时随地接收、回复、转发和撰写电子邮件的业务。 移动办公(MAS/ADC) 指标定义:移动办公(MAS/ADC)是指通过移动通信网络,帮助集团客户的员工通过手机等移动终端实现公文到达通知、移动OA、集团通讯录、日程管理即时沟通等功能,辅助客户节约成本、提高办公效率。 移动进销存(MAS/ADC) 指标定义:移动进销存(MAS/ADC)是指:集团客户的管理人员和业务人员通过手机等移动终端对进销存流程和结果实现全面的掌上控制和移动管理,满足集团客户在进销存环节中实时的数据处理和信息查询需求。 移动财务(MAS/ADC) 指标定义:移动财务(MAS/ADC)是指集团客户的管理人员和财务人员通过手机等移动终端实现财务审批、成本控制、数据查询等各类费用的管理、分析、预警和控制。 移动CRM(MAS/ADC) 指标定义:移动CRM(MAS/ADC)是指集团客户通过移动网络实现客户服务、客户关怀、客户关系维护等客户关系管理,从而既可以满足集团客户进行客户服务、会员管理等对外服务的需求,又可实现其内部统计报表分析、业务发展趋势预测等需求。 无线网站(MAS/ADC) 指标定义:无线网站(MAS/ADC)是指为集团客户建立基于WAP的门户网站,通过统一解析、终端适配、虚拟代码迁移等技术将集团客户的网站从互联网映射到移动网上,使得集团客户原互联网网站的访问者通过手机等移动终端方式也可以进行信息查询、业务办理。 农信通(ADC) 指标定义:农信通(ADC)是指在中国移动行业应用托管平台上开通业务,基于手机、农村信息机等移动终端,通过短信、话音、WAP等方式,满足农产品的产供销、农村政务管理和农民关注的民生问题等信息化需求的业务及服务。

中国移动通信集团xx公司各部门职责

中国移动通信集团北京有限公司 部门职责 2006年12月

目录 综合部 (3) 发展战略部 (5) 计划建设部 (9) 财务部 (12) 人力资源部 (18) 市场经营部 (22) 客户服务部 (28) 集团客户部 (35) 网络部 (42) 物资供应部 (49) 审计部 (51) 党群工作部 (54) 纪检监察部 (56) 奥运项目管理部 (59) 客户服务中心 (63) 数据业务中心 (71) 业务运营支撑中心 (81) 网络优化中心 (87) 网络运行支撑中心 (94) 工程建设中心 (100) 传输中心 (107) 培训中心 (115) 行政物流中心 (119) 分公司 (128) 工会 (132)

综合部 综合部是公司综合管理部门,负责协调并支持各职能部门和各生产中心的工作,负责为公司领导各项工作的开展提供服务和支持。部门职责如下: 1、根据公司总体战略目标,完成部门关键绩效指标及工作目标; 2、负责公司文秘工作,包括公司重要文件和综合管理制度等的起草、收发文管理、公司会议议定情况的监督执行等; 3、负责公司OA系统的应用管理; 4、负责公司公共关系管理工作,包括政府、媒体、合作伙伴、行业协会和社会团体等关系的沟通和维护; 5、负责公司企业宣传管理,包括公司企业形象宣传,公司新闻发布,信息披露,公司杂志、报纸、简讯的编制发行,公司网站日常管理,行业媒体宣传等工作; 6、负责公司承办、主办的有限公司会议和内部重要会议的会议管理; 7、负责公司来访和出访活动的管理,含公司人员出国(境)活动管理; 8、负责公司内部档案的收集、整理、归档和查阅等工作; 9、负责公司信访管理工作;

中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司唐山城域骨干传送网设备扩容湿膜加湿器采购项目技术规范书概要

唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程用湿膜加 湿器采购技术规范书 2015年12月

第一部分项目概况 1.1工程项目名称及概况 项目名称:唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程用湿膜加湿器采购 项目基本情况:唐山城域骨干传送网设备十四期扩容一阶段工程按照设计,本期工程在天元机房增加4台湿膜加湿器,裕华道机房增加3台湿膜加湿器,信息港机房增加3台湿膜加湿器。本项目为交钥匙工程,包括采购10台湿膜加湿器及安装本次采购的湿膜加湿器(包含安装所需一切辅材)。 1.2应答方资格 1)供应商须满足在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格的企业。具备有效合法的注册资质(企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等各种证件合法有效),经营范围应涵盖本项目。 2)本次采购不接受联合体申请,不允许转包。 3)注册资金不得低于人民币80万元。如注册资金为非人民币的其他货币,以报名当日中国人民银行公布的汇率中间价计算所得出的人民币金额为准, 不接受自公告发布之日起供应商的任何增资行为。 4)供应商须为增值税一般纳税人,能开具税率为17%的增值税发票。 5)本次比选只接受生产厂商或其授权代理商(原生产厂商不参与应答的情况下)的应答报名。若原生产厂家与其授权代理商同时报名,则只接受原生产厂家的报名。若多个代理商提供的授权书为同一生产厂家时,只接受一个代理商的报名(顺序以优先通过ES系统报名的为准),不再接受同一厂家的其他代理商的报名。(通过ES系统报名的审核原则:1.按报名时间先后顺序,2.按提交资料完整度)。代理商须提供产品生产厂家授权书复印件,及原生产厂家的营业执照、税务登记证和组织机构代码证复印件。

中国移动光缆分纤箱技术规范-企业标准

中国移动通信企业标准 QB-H-024-2014 中国移动光缆分纤箱 技术规范 S p e c i f i c a t i o n f o r O p t i c a l f i b e r D i s t r i b u t i o n B o x o f C M C C 版本号:1.0.0 2014-12-30发布2014-12-30实施中国移动通信集团公司发布

目录 1. 范围 (55) 2. 规范性引用文件 (55) 3. 术语、定义和缩略语 (77) 3.1 术语及定义 (77) 3.1.1 光缆分纤箱 (77) 3.1.2 尾纤 (77) 3.1.3 跳纤 (77) 3.1.4 适配器 (77) 3.1.5 光纤连接分配装置 (77) 3.1.6 光纤终接装置 (77) 3.1.7 光纤存储装置 (77) 3.1.8 熔接保护套管 (77) 3.2 缩略语 (88) 4. 组成、分类及命名 (88) 4.1 组成 (88) 4.2 分类 (88) 4.3 命名 (99) 5. 环境描述 (99) 5.1使用环境 (99) 5.2 测试环境 (1010) 6. 外观要求 (1010) 6.1 表面要求 (1010) 6.2 丝印与标示 (1010) 6.3设备箱体标识 (1111) 7. 结构要求 (1111) 7.1 总体要求 (1111) 7.2 外形尺寸及容量 (1212) 7.3 箱体结构及内部走线路由 (1313) 7.3.1 A型光缆分纤箱 (1313) 7.3.2 B型光缆分纤箱 (1616) 7.3.3 C型光缆分纤箱 (1919) 7.3.4 D型光缆分纤箱 (2121) 7.3.5 E型光缆分纤箱 (2222) 7.4 光纤光缆布放要求 (2424) 7.5 12芯熔配一体化托盘 (2424) 7.5.1 结构要求 (2424) 7.5.2 托盘标签要求 (2525) 7.6 12芯适配器安装条 (2525) 7.7 熔接盘 (2626) 7.8 盒式光分路器 (2626) 7.9插片式光分路器 (2828) 7.10 导轨板 (2929) 7.11 绕纤轮 (2929) 7.12 光纤连接器 (3030) 8. 功能要求 (3030) 8.1光缆的固定和保护功能 (3030) 8.2光缆纤芯的终接功能 (3030) 8.3光纤熔接接头保护功能 (3030) 8.4缆纤适用性要求 (3030) 8.5调纤功能 (3131)

中国移动通信发展史

1987年11月18日第一个TACS模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商用。 1994年3月26日邮电部移动通信局成立。 1994年12月底广东首先开通了GSM数字移动电话网。 1995年4月中国移动在全国15个省市也相继建网,GSM数字移动电话网正式开通。 1996年移动电话实现全国漫游,并开始提供国际漫游服务。 1997年7月17日中国移动第1000万个移动电话客户在江苏诞生。 1997年10月22日、23日广东移动通信和浙江移动通信资产分别注入中国电信(香港)有限公司(后更名为中国移动(香港)有限公司),分别在纽约和香港挂牌上市。 1998年8月18日中国移动客户突破2000万。 1999年4月底根据国务院批复的《中国电信重组方案》,移动通信分营工作启动。 1999年7月22日0时"全球通"移动电话号码升11位。 2000年4月20日中国移动通信集团公司正式成立。它是在分离原中国电信移动通信网络和业务的基础上新组建的国有重要骨干企业,2000年5月16日,中国移动通信集团公司揭牌。 2001年7月9日中国移动通信GPRS(2.5G)系统投入试商用。 2001年11月26日中国移动通信集团公司的第一亿客户代表在北京产生,标志着中国移动通信已成为全球客户规模最大的移动通信运营商。 2001年12月31日中国移动通信关闭TACS模拟移动电话网,停止经营模拟移动电话业务。 2002年3月5日中国移动通信与韩国KTF公司在京正式签署了GSM-CDMA自动漫游双边协议。中国移动通信率先实现了GSM-CDMA两种制式之间的自动漫游。

2002年5月中国移动、中国联通实现短信互通互发。 2002年5月17日中国移动通信GPRS业务正式投入商用。 2002年10月1日中国移动通信彩信(MMS)业务正式商用。 2003年7月我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一,手机产量约占全球的1/3,已成为名副其实的手机生产大国。 2003上半年,中国移动用户总数达2.34亿户,普及率为18.3部/百人。 1997年底北京、上海、西安、广州4个CDMA商用实验网先后建成开通,并实现了网间的漫游。用户发展达到55万户。 1998年8月一纸“军队不得参与经商”的禁令使“电信长城”运营者的身份变得格外敏感,CDMA在中国的前途因此备受关注。 1999年6月联通在香港举行的全球CDMA大会上宣布其CDMA发展计划,但因知识产权谈判等因素,该计划没有实施。 2000年2月16日中国联通以运营商的身份与美国高通公司签署了CDMA知识产权框架协议,为中国联通CDMA的建设打清了道路。但是,框架协议签署仅仅两周之后,联通CD MA项目便被政府暂停。 2000年10月中国联通副总裁王建宙宣布将重新启动CDMA网络建设,并且于该年年底正式开始了筹备工作。 2001年1月原部队所有133CDMA网在经过几个月的资产清算后,正式移交中国联通。 2001年2月27日联通公司成立了全资子公司——联通新时空移动通信有限公司,负责整个联通CDMA网络的建设和经营。联通CDMA网络建设的具体筹划工作正式展开。 2001年3月28日联通CDMA建设一期工程系统设备的采购开始发标。 2001年5月15日中国联通CDMA一期工程系统设备招标结果公布,10家中标厂商与中国联通所属联通新时空签订了总金额RMB121亿元的合同。CDMA网络建设全面启动。 2001年6月联通在2001年3G大会暨第六届CDMA年会上与世界13家著名运营企业签署CDMA网间漫游谅解备忘录,包括美国斯普林特、加拿大BellMobility、日本KDDI、澳

中国移动企业标准:336v直流电系统

中国移动通信企业标准 QB-H-008-2012 336V直流电源系统 336V D i r e c t C u r r e n t P o w e r S y s t e m 版本号:1.0.0 2012-10-30发布2012-10-30实施中国移动通信集团公司发布

目录 前言 .......................................................................................................................................... I V 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语、定义和缩略语 (2) 3.1 监控模块 (2) 3.2 悬浮方式 (2) 3.3 绝缘监察 (2) 3.4 电涌保护器 (2) 4.产品组成和分类 (2) 4.1 产品组成 (2) 4.2 产品规格 (3) 5.技术要求 (3) 5.1 环境条件 (3) 5.2 交流输入 (3) 5.3 直流输出 (4) 5.4 输入功率因数 (5) 5.5 输入电流总谐波失真度 (5) 5.6 系统效率 (6) 5.7 整流器 (6) 5.8 整流器配置 (6) 5.9 系统稳压精度 (6) 5.10 峰-峰值杂音电压 (6) 5.11 系统接地 (6) 5.12 开机电流缓起模式 (6) 5.13 保护功能 (6) 5.14 告警性能 (8) 5.15 监控 (8) 5.16 整流器在线插拔功能 (9) 5.17 电磁兼容 (9) 5.18 系统接触电流 (10) 5.19 并联工作功能 (10) 5.20 直流配电柜压降 (10) 5.21 绝缘电阻 (10) 5.22 抗电强度 (10) 5.23 接地连续性 (10) 5.24 防雷要求 (10) 5.25 噪声 (11) 5.26 运输试验要求 (11) 5.27 跌落试验要求 (11) 5.28 温升要求 (11) 5.29 RoHS (11)

中国移动通信企业标准《通信用不间断电源-UPS-V1.0.0》-QB-018-2008

中国移动通信企业标准 版本号:1.0.0 中国移动通信有限公司 发布 2008-5-12发布 2008-5-12实施 QB-W-018-2008 通信用不间断电源-U P S U n i n t e r r u p t i b l e P o w e r s y s t e m f o r c o m m u n i c a t i o n

目录 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语、定义和缩略语 (1) 3.1. 输出动态响应恢复时间 (1) 3.2. 输出电流峰值系数 (1) 3.3. 频率跟踪范围 (2) 3.4. 频率跟踪速率 (2) 3.5. 并机输出电流不均衡度 (2) 3.6. 正常工作方式 (2) 3.7. 电池逆变工作方式 (2) 3.8. 旁路工作方式(在线式UPS) (2) 4. UPS系统运行模式介绍 (3) 4.1. UPS单机系统运行模式 (3) 4.1.1. UPS单机系统运行模式框图 (3) 4.1.2. UPS单机系统运行模式组成 (3) 4.2. UPS串机系统运行模式(新建系统不建议采用) (4) 4.2.1. UPS串机系统运行模式框图 (4) 4.2.2. UPS串机系统运行模式组成 (4) 4.3. UPS并机运行模式 (5) 4.3.1. UPS分立旁路并机运行模式框图 (5) 4.3.2. UPS分立旁路并机运行模式 (5) 4.3.3. UPS 公共旁路并机运行模式框图 (6) 4.3.4. UPS公共旁路并机运行模式 (6) 4.3.5. UPS分立旁路与公共旁路并机运行模式适用场合 (6) 5. UPS系统供电模式标准 (7) 5.1. 双总线分布冗余供电模式 (7) 5.1.1. 系统框图 (7) 5.1.2. 供电系统配置 (7) 5.1.3. UPS容量配置和负载率 (8) 5.1.4. 供电系统适用范围 (8) 5.2. 冗余并机供电模式 (8) 5.2.1. 系统框图 (8) 5.2.2. 系统配置 (8) 5.2.3. UPS容量配置和负载率 (9) 5.2.4. 供电系统适用范围 (9) 5.3. 单机供电模式 (10) 5.3.1. 系统框图 (10) 5.3.2. 系统配置 (10) 5.3.3. UPS容量配置和负载率 (10) 5.3.4. 供电系统适用范围 (10) 5.4. UPS供电系统的接地型式 (10) 5.5. UPS系统输出N-G电压 (11)

相关文档
相关文档 最新文档