九龙湖镇汶秦路路灯工程

宁波廉宏市政园林建设有限公司

2012 年 11 月

目录

一、主要施工方法

二、拟投入的主要物资计划

三、拟投入的主要施工机械

四、劳动力安排计划

五、确保工程质量的技术组织措施

六、确保安全生产的技术组织措施

七、确保工期的技术组织措施

八、确保文明施工的技术组织措施

九、施工总进度表

十、施工总平面布置图

一、主要施工方法

1、定位测量、施工放样

根据现场实际情况测量电线保护管、路灯基础的位置及走向等具体位置,并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解,如其它市政管线或设施的存在情

况,包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作

施工放样,将有关情况报监理工程师审查,获得批准后才能正式施工。

2、沟槽开挖

2.1 根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用机械配合

人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。

2.2 开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道

等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。

2.3 按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。

2.4 地基夯实后复测基底标高,尺寸应符合图纸设计要求。

2.5 电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽

工程质量验收。

3、路灯基础

3.1 灯杆基础按设计图纸及规范置于原状土上,如遇不良地质土层应进行地

基处理,地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围回填碎石并分层夯实,混凝土为自拌混凝土。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。

3.2 每个路灯基础配地脚螺栓埋入混凝土中,螺丝端露出地面,地脚螺栓应去

除铁锈,螺纹部分应加以保护,基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔

中心分布直径一致,偏差应小于±2mm。

3.3 浇制基础前必须先排除坑内积水,所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC 进、出线管ф 40 位于基础中心,高出路面(路灯基础面)30-50mm。

4、电线保护管加工、铺设

4.1PVC 电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式,插入深度为管子内径的 1.1-1.8 倍,在插接面涂胶合剂粘牢密封。

4.2 电线管的弯曲半径不应小于所穿入电线的最小允许弯曲半径,管口进入

的路灯控制箱、路灯基础时应高出基础面30— 50mm。

4.3 下管前应对沟底走向尺寸、高程、坡度及基础进行检查,报监理工程师

确认无误后方能进行。

4.4 下管时,应采取保护措施以防损坏,管子不得与沟底沟壁及利物相碰。

4.5 电线管应排列平整平顺,接口密封良好,允许偏差见下表:

项次检查项目允许偏差( mm)

1 轴线位移20

2 高程±10

3 平直度 3

4.6 按施工规范进行加固。

5、土方回填

5.1 经监理工程师复查所有隐蔽工程确认合格签字后方可回填。

5.2 电线保护管沟、路灯基础坑回填所采用的土应符合道路路基工程用土的

要求,不含建筑垃圾物和其它废料的素土。

5.3 回填时分层填埋 ,分层夯实,夯实程度应达到原状土实心压实度的80%及以上。对适于夯实的土质,用机械夯压,回填土层厚度不得大于300mm,对于特殊地段无法采用机械夯实时,应经监理工程师批准后采用人工夯实,人工夯实每层厚度不得大于100mm。

5.4 回填石渣粉的厚度稍厚于原厚度,夯实。

6、灯具安装

6.1 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定:

(1)灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、

变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

(2)反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应

无明显划痕。

(3)透明罩的透光率应达到 90%以上,并应无气泡、明显的划痕和裂纹。

(4)封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配

合应无间隙。

(5)灯具应抽样进行温升和光学性能等测试,测试结果应符合现行国家

标准《灯具安全要求与试验》的规定,测试单位应具备资质证书。

6.2 路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

6.3 灯头应固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合

下列规定:

(1)相线应接在中心触点端子上,零线应接螺纹口端子。

(2)灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。

(3)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无

毛刺,并应采用绝缘套管或包带包扎,包扎长度不得小于200mm。

(4)每盏灯的相线宜装设熔断器,熔断器应固定牢靠,接线端子上线头弯

曲方向应为顺时针方向并且垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。

(5)具有现代照明的环保要求,长期使用仍然保持良好的反射性能。

6.4 灯具安装后,灯杆通长 6.0M。

6.5 紧固时玻璃灯罩螺栓应受力均匀,并应采用不锈钢螺栓,玻璃灯罩卡口

应采用橡胶圈衬垫。

7、灯杆组立

7.1 检查路灯基础的螺栓法兰,应清洁、牢固,养生日期符合规范要求,清

除螺栓及法兰上杂物。

7.2 检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等,需要处理的应处理好。

7.3 检查路灯经运输、搬运后有无损伤等,确认无误后组装灯身。

7.4 摇测路灯线路,有条件时可先通电试验,亮灯。

7.5 灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时,人

员分工协作密切配合,将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落,在互相垂直的两个方向配备仪器检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。

7.6 灯杆组立允许偏差如下表:

项次检查项目允许偏差( mm)

1 顺线路方向位移20

2 横线路方向位移10

3 对接错口偏心 2

4 杆梢位移不大于杆梢直径 1/5

7.7 流流器、电容器、启动器等均安装于灯具内。

8、路灯控制箱安装

8.1工艺流程

清理安装接线

8.2 清理:路灯监控箱表面应清洁,内部干净无杂物。

8.3 路灯控制箱安装

(1)路灯控制箱部件齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长度

不大于 5 毫米,一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐,切口整齐有护帽。

(2)路灯控制箱盖紧贴墙面,箱盖、开关开闭灵活。

8.4 接线

(1)导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密,压板压接时压紧无松动;螺栓连接时,同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

(2)开关应断开相线,同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座,单相三孔插座为左极接零线,右极接火线,上方接地线。插座接地线单独敷设。

(3)相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

(4)路灯控制箱接地线、零线应在汇流排上连接,无绞拧现象,接线整齐。

(5)箱体油漆完整,回路编号齐全、正确。

8.5 成品保护

( 1)储存路灯控制箱的仓库,必须满足在仓库期间不受损伤的条件,搬运

时轻拿轻放,以免碰坏。

(2)路灯控制箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。

9、线路敷设、接线

9.1 主电源从对应的配电箱引来,接到路灯控制箱内,再从控制箱分路接到路

灯接线板上,为保证系统运行安全可靠,电线保护管内不能有接线头。

二、拟投入的主要物资计划

由于工程施工时间紧,机械设备应满足工程施工需用,只有配齐施工所需的

各种机械设备,才能保证按时或提前完成施工任务。

1.项目部专业施工技术人员从工程的实际需要出发,在开工前编制各专业施工

机械设备需用计划;

2.公司设备管理部根据项目部施工机械设备需用计划,提前做好施工机械设备

的品种配备和数量配备工作;

3.公司设备管理部安排设备维修人员,做好施工机械设备进场前的维修保养,

以保证施工机械的如期正常工作;

4.为确保工程不受施工机械设备的因素而影响工程的连续施工,公司设备管理

部必须保证施工机械设备有一定的储备量,以确保工程突击施工的需要。

5.本工程计划投入的施工机械机具和工具需求计划附表所示。

拟投入的测量仪器仪表

现状

设备名称单位数量型号、产地、商标备注

自有新购租用

电流钳表个 4 美国FLUKE √自动量程照度计个 4 香港西玛√数字接地电阻表个 4 武汉华天√

数字式绝缘电阻表台 4 美国

500V √FLUKE

数字式绝缘电阻表台 1 美国

1000V √FLUKE

线缆测试仪台 1 华飞HF5130A √

亮度计台 1 美国FLUKE √

经纬仪台 1 美国FLUKE √

微电脑路灯调试仪台 2 德国HDT √相序检测器个 1 德国BEHA √

工程材料投入计划

在满足了施工机械和设备计划要求后,最为重要的就是要全方位的制订材料投入计划了。没有工程材料的施工是没有意义的,因此,我们在编制工程材料投入计划时,非常仔细和慎重,主要体现在以下几个方面。

1.由设备材料部协助项目经理工作,具体负责整个项目的设备材料供应、设备

材料保管、发放等工作;

2.项目技术负责人可根据现场施工的实际进度情况,定期审核材料部提供的月

度工程材料设备、周转材料及零星材料需用表;

3.工程材料、设备准备计划是根据工程总体进度计划所规定的需用材料而编制

的,项目部预算员根据施工图预算和单位工程材料汇总表,在报请材料部后,由

材料部提前提出需用计划;

4.公司材料采购供应部按照工程项目部下月工程材料、设备及零星材料需用计划,提前一周保质保量做好备料工作;

5.公司材料采购供应部根据工程项目部要求的材料、设备进场的数量要求、品

种要求和时间要求,提前安排好运输车辆,及时将计划要求的材料、设备提供至工程现场;

6.工程项目部根据公司材料采购供应部安排的材料、设备进场时间,及时安排

好材料库房和堆放场地,保证进场材料、设备的储存和堆放;

7.主要材料进场均安排在需用前3 天进驻现场,并确保检验合格。小型少量材

料和配件在机械设备进场时一同进场。

三、拟投入的主要施工机械

设备、材料名称型号制造年份及已使用

数量

自有

号规定使用年限年限或租赁

1 砂轮切割机J3GQ 2008 15 3 1 台自有

2 冲击钻EDH3-200E 2009 12 2 1 台自有

3 台钻Z516-2A 2008 15 3 8 台自有

4 手电钻日立2008 10 3 1 台

自有

5 液压弯管机2009 11 2 1 台自有

6 交流电焊机60A 2009 6 2 2 台自有

7 柴油发电机组40KW 2009 8 2 1 台

自有

8 风焊工具2008 8 2 1 台自有

9 吊车16T 2008 10 3 4 辆自有

10 高空作业车28M 2009 8 2 2 台自有

11 小货车 1.5T 2009 8 2 2 台自有

12 手提砂轮机2008 12 3 1 台自有

13 液压线钳2009 5 2 1 套

自有

14 手动葫芦2T、5T 2008 9 3 1 台自有

15 移动吊篮2009. 7 2 4 台

自有

16 无线电对讲机1-5km 2009 8 1 6 部自由

四、劳动力安排计划

1、劳动力组织

1.1所有劳动力组织由我公司劳务部门组织劳动力选择要挑选水平高,责任

心强的操作人员,其平均技术等级不低于 5.5级,且每一个工种均有 7— 8级的技师

把关。

1.2项目在开工前 15天向劳务部门提供详细的劳动力计划,劳务部门按项目

计划保证。

1.3施工过程中,劳务部门与项目保持密切联系,按项目劳动力计划及时、

足额、保质提供。

2、劳动力的使用与安排

2.1操作人员进场,项目要进行入场教育及技术交底,使之明确工程的质量

和操作要求,并与之签订合同,明确各自的责任和权益。

2.2项目要制订详细的劳务考核办法,并按办法及时考核,对不合要求的劳务

及时退场,同时通知劳务部门补充。对好的劳务进行奖励,确保工程进度与质

量。

2.3对工艺复杂的项目要先由管理人员讲解工艺要求,进行培训后再上岗。

2.4合理安排工序,工程穿插,确保劳务操作的连续性减少或避免造成窝工

现象,加快工程进度,保证工程质量。

3、确保按时足额发放民工工资措施

3.1加强资金集约管理,设立工资专用帐户,帐户资金不得挪用。

3.2我公司与民工签订劳务合同,切实保障民工的合法权益。

3.3采取措施从源头解决恶意拖欠民工工资行为。

3.4 精选配置素质高的管理队伍,防止劳务队包工头故意拖欠民工工资。

劳动力计划表

工种按工程施工阶段投入劳动力情况

级别5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 电工10 10 15 15 15 15 15 15 15 15

电焊工0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 测量工0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 调试工0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 砼工0 10 6 6 6 6 6 2 2 2 杂工 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 砌筑工0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 起重工

管工

五、确保工程质量的技术组织措施

1、质量目标

质量目标:确保达到合格工程标准。

我公司将严格按照三维一体GB/T19001-20O0 质量管理体系认证标准进行管理,在施工过程中,按照业主要求及监理细则,严格把好质量关,严格按照设计

施工图及现行规范进行施工,完工后经权威部门检测确保达到合格工程标准。

2、质量保证体系

建立完善的质量保证体系是确保工程质量的前提。对施工中的生产要素于施

工前进行质量管理与控制。

项目经理

3、保证质量组织机构图

专业技术人员专职质量检查人

专业施工班长

QC 小组班组自检员4、保证质量管理措施及控制程序图

4.1 认真贯彻执行公司制定的把好“六关” (施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测试验关、工序交接关、质量验收关),做到“五不准(无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量数据有怀疑不准施工、上道工序不合格,下道工序不准施工” 。

4.2 坚持“三自”、“三检制”

“三自”指施工班组自检、自查、自评。

“三检”指专业质检员坚持“三检”制,即工序质量检查、中间交接检查、交工

专业检查。

4.3 坚持三级质量检验评定程序(GBJ300-88规定 )及三级质量大检查制度 (班组、工程部、公司 )。

4.4 加强技术管理工作,认真贯彻和执行国家施工规范和检验评定标准及各项管

理制度,明确岗位责任制,认真熟悉图纸和施工组织设计,建立健全技术交底制

度。

技术管理控制程序表

学习图纸和技术资料,学习操作规程和质量标准化

主要工程书面交底

班组自检、互检、专业检,质量员检查,监理工程师检查

隐蔽工程验收签证,清理现场、文明施工不合格品处理(返工、修补鉴定),质量评定

材料合格证、试验记录、自检记录、质评记录、隐蔽工程记录、施工记录、事故处理

材料、劳动力准备,测量仪准备器准备,机械、设备准备、工作清理现场做好排水准备

技术克服上道工序的遗留问题,交底办理上道工序交接手续

严格执行操作规程,按图施施工

工,处理好工序间搭接,完

成进度

执行验评标准,按设计规范

抽检复查

资料

整理

4.5 工程所用一切材料(含成品、半成品),都必须符合设计、规范要求和规定,采购订货前提交订货申请,同时提供货物样品,经建设方或监理工程师同意后才能进行采购订货,另附有材料、材质和使用说明,设备、材料进场时须填写《材料、构配件设备进场报验单》监理工程师批准,才能用于工程。

4.6 主动虚心地接受监理、甲方、质检站以及设计院等各方面的指导意见,从严

自我要求,实施超前预控,坚持及时整改。

材料使用质量控制工程程序图

供应商评审及选择

批准使用

按工程量开领

正确发料

加强使用过程中的监督

检查各项目

现场了解情况进行协调

落实技术管理考核

现场检查

按要求实施控制

考核项目和班组

5、保证质量的技术措施及检验程序图

5.1 根据规范、施工图纸及编制的施工组织设计、专项施工方案,以及公司内部

作业指导书等由施工员精心编写分项工程施工技术质量交底卡,组织分项工程的

分部工程

隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度。

5.2 施工过程检验程序

合格不合格

( 1)分部工程质量检验流程

整改

评定

( 2)分项工程质量检验程序

分部工程

班组三观感质量允许偏差

检记录检验记录项目检验

评定

不合格

核定整改

复核

合格

评定

合格

转入下一道工序

(3)在职工中开展全面质量管理基础知识教育,努力提高职工的质量意识。

(4)做到特殊工种焊工、电工、机操工及有关管理人员(项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等)持证上岗,有计划、有目的地对他们进行专业培训指导,提高工人的技术水平。

(5)积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果,辅以科技技

术保证工程质量。

(6)材料、工程设备及工艺的质量

所有的材料、工程设备和工艺均应:

1)符合合同规定的相应品级并符合甲方的指令要求。

2)按甲方的要求及长沙市有关规定随时在制造加工或准备地点,不准在工地及

在其他本合同可能规定的其它地点和任何此类地点进行试验。

3)所有材料应按甲方的要求提供样品,经甲方书面确认后才能用于本工程。

( 7)不合格工程、材料或设备的拆运

1)在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走甲方认为不符合合同规定的任

何材料或设备。

2)用适用、符合合同规定合格的材料或设备取代原来的材料或设备。

3)已进行检验或中间支付,但甲方认为须重新复检,按甲方要求重新复检。

4)材料、设备或操作工艺不符合要求。

5)由乙方本身进行的或由其负责的设计,仍不符合合同规定时,均要将工程拆

除并重新建造。

(8)原材料、成品半成品的采购与使用,坚持质量检验制度,采购前应选合格供应商签定合同,明确材料质量标准、规格、数量;采购时应有出厂证明和质保书;进场时应由质检、材料、技术、监理、联合进行观感验收;进场后经专职试验人员与监理工程师共同按规定抽样复查,结果符合合同标准规定,确认合格后方可使用到工程上。

(9)定期检查、校正和维护各种施工用的仪器、质检用具。

(10)对涉及隐蔽、关键和特殊工序的分项工程的检验,当甲方和监理有要求时,按其要求及规定执行。

(11)消灭通病,根据工程进展情况,提前制定消灭通病的技术措施。不仅各

项要求要达标,而且要在观感上下功夫。

(12)隐蔽工程的质量保证措施 ,结合我公司 ISO9001:2000版标准管理和程序文件,建立健全工程质量检查和验收制度,并把责任落实到每个施工人员。

1)每个施工班组工序交接时应严格执行工序交接制度,每道工序必须有明确的

质量交接意见。

2)由项目技术负责人、质检人员组织现场施工班组在各工序工作完成后,按技

术规范和设计要求进行检查,对不符合质量标准的立即进行返工处理,直至验收合格。

3)在自检合格后,由质检人员报请监理进行验收,验收合格办理隐蔽工程签证

手续,列入工程技术档案,并做好相关的资料整理工作。

4)隐蔽工程验收不合格的项目,经返工复检合格后,再由监理进行复检,并办

理相应的签字手续。所有隐蔽工程必须在监理签证后方可进入下道工序的施工。

六、确保安全生产的技术组织措施

“安全第一”,安全生产是实现工程质量合格的保证,同时也是提高工作效

率的保证,因此,施工中必须加强安全意识,严格遵照操作规程,建立安全保证

体系和安全管理制度,落实安全保证措施,加强生产管理,严禁违章作业。

1、安全目标

加强安全管理,杜绝一切安全事故。

我公司将按照三维一体GB/T280O1 —2001 职业健康安全管理体系认证标准进行管理。严格按安全操作规程组织施工,杜绝一切大小安全事故的发生。

2、按长建发文的精神,在施工过程中,强化安全生产意识,坚持依法治理。

贯彻执行“安全第一、预防为主’ ’的方针,树立“以人为本”的观念,加强安

全生产管理基础工作,杜绝施工伤亡事故。做到管生产必须管安全,项目经理是安全生产第一责任人。针对工程中安全薄弱环节作重点专项整治,将这些薄弱环节作为重点危险源进行管理。

3、安全生产的管理措施

3.1 建立并完善安全生产管理体制及保证体系

项目经理部经理、施工队长、操作工人及各职能部门严格执行安全生产管理责任制。项目经理部设置综合组安检员,施工队设专职安全员,作业班组设兼职安全员,形成安全生产网络,做到思想到位、领导到位、措施到位、分工明确、

责任到人。详见下页“安全保证体系框图’’。

3.2 制定安全管理制度

(1)安全责任制度

建立安全生产岗位责任制,项目经理对安全工作全面负责,项目经理部各级负责人把安全当头等大事来抓,认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各

项政策法规。

(2)教育学习制度

工程开工前,对所有参加本工程施工的人员进行安全生产教育,组织学习有关劳动保护法律法规,提高安全意识,增强安全防范及自我保障能力,杜绝安全事故发生。

坚持每周不少于两小时的安全教育,由主管安检员或安全技术员针对施工项目,结合有关现行的规范、规则上安全技术课。

路灯照明施工组织设计

目录 第一章电气总体程序要求 (2) 第二章各工序流程及主要施工方法 (2) 第三章电缆终端头的制作安装 (4) 第四章电缆管及电缆的敷设 (8)

电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、

现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

某路灯安装工程施工组织设计方案

漕运西路路灯安装工程 施 工 组 织 设 计 淮安经典水电设备安装有限公司二〇一一年一月十三日

1、遵循设计文件和规范验收的原则。在编制施工组织方案中,严格按照设计要求,执行现行施工规范,验收标准,科学组织施工,确保工程质量和进度。 2、实事求是,一切从实际出发的原则。在制订施工方案中,根据自身的实力、能力、施工经验、技术水平,坚持正确组织、合理安排、均衡生产,平行作业,确保速度与质量的统一,高效的完成该项施工任务。 3、施工全过程严格管理的原则。严格执行监理工程师的指令,尊重监理的意见,与业主全面合作,严格管理。 4、专业化作业和综合管理相结合的原则。在施工组织方面以专业作业队为基础作业形式,充分发挥专业人员和专业设备的优势,同时采用综合管理的手段,合理调配,以达到总体优化的目的。 5、充分利用进度计划表,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速,又降低造价的目的。 6、企业始终坚持“质量第一,服务第一,荣誉第一”的原则,加强外界合作,以高素质的专业人才,为顾客提供优质服务,以高度的敬业精神,赢得顾客的信任,以高水平的科学管理,为顾客提供可靠的保证。

我公司有幸参加漕运西路路灯工程的投标,我公司根据贵方的招标文件、技术规范、有关图纸在对工程现场勘察的基础上,对工程施工组织设计的编制、原则、内容、步骤、措施进行了充分的研究和讨论,现分别叙述如下: 1、设计、编制依据 ⑴漕运西路路路灯工程的招标文件。 ⑵国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作维修规程等。 2、编制目的 为漕运西路路路灯工程的施工提供完整的纲领性文件,用以指导该工程施工与管理,确保维修工程质量达优,高效、安全、文明地完成该工程的既定建设任务。 3、指导思想 为促进我区亮化工程的建设,加快开发区的硬件建设,为招商引资提供更好的环境。根据有关法律、法规、结合辖区路灯管理实际、制定本工程的施工组织设计。

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯安装工程施工组织设计方案

道路照明工程施工组织设计编制人: _______________

审核人: _______________ ******* ****** 第一章总体概述 第二章施工现场平面布置图和临时设施的布置 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章工程的施工方案及质量保证措施 第五章安全、文明施工保证措施及环境保护 第六章项目管理人员配备情况 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 第八章季节性施工措施、成品保护和成本控制措施第九章合理化建议及工程保修期

第一章总体概述 第一节工程概况 ^工程名^称:********* 建设地点:***** 工期:计90个日历天 建设单: *********** ********** 建设规模:道路照明总长度约10KM 第二节施工组织总体设想、方案针对性 一、施工组织总体设想 以考虑确保工程质量,节省工程费用为原则。组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度。 二、思想动员 项目部成立后,我们即派出项目总工和质量计划负责人赴现场勘察,获取第一手资料,三天之内综合招标文件及现场情况对拟定的施工进度作修整,组织全体项目部施工人员认真学习招标文件中有关施工质

量,工期进度方面的要求,做到人人心中有底把各项工序的完成日期目 标层层分解具体落实给每个施工班组,每个施工队员。 三、具体实施 1、在接到建设单位的开工令之前,组织公司设备技术人员对拟投入的施工检测设备作精心的维护检修、保养,确保按时进场连续施工。 2、收到中标通知书后一个星期内,完成所有主材和辅材的采购入库工作。 3、编制应急预案,针对不可预见的因素造成的误工延期,加强指挥调度,组织合理的交叉施工,调动施工预备队员抢时间赶进度,确保把延误的工期抢回来。 四、切实加强施工现场的管理 1、每天督促每个施工班组的工作计划落实,确保当日事当日毕; 2、加强现场质量检查,把一切问题和隐患暴露在进入下道工序之前,尽量减少不必要的返工,节省施工时间; 3、物资供应、运输保障各后勤部门紧密配合施工队伍,物料保证 随用随到,不出现现场施工人员冷工、窝工现象; 4、根据现场施工情况和业主总体计划的变化,随时科学合理调 整施工工艺和施工计划,确保其与总体计划无负偏差。 第三节施工段划分 灯杆定位-挖电缆沟-挖灯杆基坑-敷设电缆保护管-浇筑灯基础 电缆沟回填土-敷设电缆-路灯灯具组装-电缆头制作-接地极制安装通电调试

路灯安装施工组织设计59655

九龙湖镇汶秦路路灯工程 施 工 组 织 设 计 宁波廉宏市政园林建设有限公司 2012年11月

目录 一、主要施工方法 二、拟投入的主要物资计划 三、拟投入的主要施工机械 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技术组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工总进度表 十、施工总平面布置图

一、主要施工方法 1、定位测量、施工放样 根据现场实际情况测量电线保护管、路灯基础的位置及走向等具体位置,并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解,如其它市政管线或设施的存在情况,包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作施工放样,将有关情况报监理工程师审查,获得批准后才能正式施工。 2、沟槽开挖 2.1根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用机械配合人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 2.2开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 2.3按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。 2.4地基夯实后复测基底标高,尺寸应符合图纸设计要求。 2.5电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 3、路灯基础 3.1灯杆基础按设计图纸及规范置于原状土上,如遇不良地质土层应进行地基处理,地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围回填碎石并分层夯实,混凝土为自拌混凝土。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。 3.2每个路灯基础配地脚螺栓埋入混凝土中,螺丝端露出地面,地脚螺栓应去除铁锈,螺纹部分应加以保护,基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致,偏差应小于±2mm。 3.3浇制基础前必须先排除坑内积水,所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC进、出线管ф40位于基础中心,高出路面(路灯基础面)30-50mm。 4、电线保护管加工、铺设 4.1PVC电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式,插入深度为管子内径的1.1-1.8倍,在插接面涂胶合剂粘牢密封。

路灯施工组织设计70967

. 目录 一、工程概况 二、项目经理部劳动力安排、机械配备情况 三、施工组织设计 四、施工方案 五、工期保证措施 六、质量保证措施 七、安全生产、文明施工等措施 八、针对质量的贯标、治理通病具体措施与方法 九、与监理单位的配合制度 十、后期维护 十一、附图表 (1)施工总平面图 (2)工程进度计划图表

一工程概况 1、建设工程名称:高密市第一中学新校区室外景观亮化工程 2、建设工程地点:月潭路以东,平安大道以北 3、建设单位:高密市城市建设投资集团有限公司 4、工程计划工期:178日历天 二项目经理部劳动力安排、机械配备情况 (一)项目组织机构: 施工组织管理网的制定将遵循“组织最优化”和“技术经济化”。 项目经理:项目经理是实施本工程的最高代表人,将代表本公司履行对业务的主要工程承包合同,对满足设计(或更改)、验收规范、标准要求及达到合格等级负责;对阶段按期交工负责;按质量体系的要求,投入充分的人力、物力和财力,保证该工程项目的顺利实施。项目经理每月在工地的天数应满足监督工程师或业主的要求。 另外,为加强该项目部的领导和管理,本公司将制定专门的负责人,直接过问参与、管理该项目部的工作,本公司的总工程师也将在此工程中投入足够的精力。 本公司将依法组织施工,建立项目经理负责制。实行项目经理负责制,对本工程进行全面的全过程的动态管理和控制。拟派的项目经理及主要管理人员具有较高理论知识和丰富实践经验 的同志担任,以强化施工现场管理,确保工程顺利按期竣工。 项目经理部设:项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、预算员等。其职责如下:

项目经理职责 ①贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。 ②严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术、严格管理、严格责任,确保工程质量。 ③健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其他生产事故的发生,实现安全生产和文明施工。 ④严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,有若必践,承诺兑现。 ⑤严格财经制度,加强成本管理,提高经济效益。 ⑥严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人四者之间的利益关系。 技术负责人职责 ①负责项目的技术管理工作 ②贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。 ③参加图纸会审,及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制表及其手续完善工作。 ④参加编制施工方案,并负责实施。 ⑤负责开列规格表,填写配比标牌,钢筋、水泥追踪台帐。 ⑥参与定位、放线、抄平、轴线引测和沉降观测工作。 ⑦负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。 ⑧参与技术质量、安全事故的调查处理。 ⑨配合技术开发工作的实施。 施工员职责 在项目经理的领导下,负责对所安排任务施工人员的综合调

路灯安装施工方案

编号:SM-ZD-46078 路灯安装施工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

路灯安装施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、工艺流程: 灯架、灯具安装→配接引下线→试灯 2、灯架、灯具安装: 1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。 2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。 3)、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。 4)、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。 6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。 7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 (四)、质量标准 1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2)、检验方法:观察检查。 3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯

道路路灯工程施工组织设计方案

目录 一、总体概述 二、施工准备工作 三、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 四、施工进度计划和各阶段的保证措施 五、各分部分项工程的完整施工方案 六、工程质量保证措施 七、安全文明施工及环境保证措施 八、项目经理班子的人员配备、素质及劳动力配备 九、机械设备投入计划 十、关键施工技术、工艺及工程项目实施的专用点、难点和解决方案 十一、季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施十二、新技术的应用

一、总体概述 (一)、工程基本情况 1、工程名称:青阳路(庆丰路-青阳大桥)路灯安装工程 2、招标单位:昆山经济技术开发区资产经营 3、招标围:路灯安装 4、工期:120日历天 5、工程质量等级:合格 我公司将该工程列为重点工程,为了达到工程的预期目标,我们安排了最优秀的项目经理并配备完善的项目施工管理班子来总体负责管理该项目。(二)、本工程特点 1、工期方面特点: 依据招标文件工期,工期短,所以采取科学合理的施工措施就显得特别重要。 2、施工方面特点: (1)、材料规格、品种多,运输工作量大。该工地距工厂距离较远,要求材料运输计划严密才能保持与施工进度计划同步。货到现场后,安排好搬运人员,将材料直接搬运到各个点位。 (2)、该工程施工容多,放线精度要求高,质量控制要求相对较高。 3、地理位置特点: 本工程地处青阳路,交通复杂。因此,我们将合理安排工序,有序调度材料资源,加强现场管理,确保施工安全,并尽量减少环境污染,高标准实施安全文明施工。

(三)、项目组织管理 1、施工组织: 我公司将本工程列为重点项目,本着“专业高效,精益求精;注重信誉,信守合同”的宗旨,来完成该工程的施工任务。 根据该工程的规划、特点,为了能有效地对整个工程实施全面统一的施工组织管理,确保上述各项目标的实现,在组织上采取以下措施: (1)、成立以公司总经理为首的领导小组,负责施工部署和计划的编制和协调工作; (2)、现场成立工程项目经理部,项目经理部基本职责是制订工程的施工生产计划,组织工程施工,统筹安排施工进度及施工顺序,处理施工难题,协调各协作单位之间的关系。 (3)、在施工管理人员的配备上挑选精兵强将,选择技术能力强、操作技能过硬的专业能手,组成精锐强干、高效、战斗能力强的施工作业队伍;(4)、为了加强对工程质量、安全、文明施工及成本的监督控制力度,公司工程技术部、经营管理部、设备材料部、质检部、行政部门等均设专人负责追踪该工程的进展,定期不定期对工程监督检查,实行分级负责的专项管理制度;公司通过对该工程各项指标的考核,达到对工程进行宏观控制的目的。 2、管理人员职责 (1)、项目经理岗位责任制: 组织并协调各方实现工程项目的总目标,节约投资,保证工期、保证质量,公平维护各方利益;

路灯施工组织设计

某路灯工程施工案 目录 第一章总体概述:施工组织总体设想,案针对性及施工段划分; 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章施工进度计划和各阶段进度保证措施; 第四章各分部分项工程施工案及质量保证措施; 第五章安全文明施工及环境保护措施; 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划; 第八章关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决案; 第九章冬雨季施工、已有设施、管线加固、保护等特殊情况下的施工措施; 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料的应用; 第十一章售后服务

第一章项目总体概述 一、工程概况 1、工程名称: XXX 工程 2 、建设地点: XXX 路 3 、建设单位: XXX 公司 4 、计划工期: XX 日历天 二、工程围及施工组织总体设想: XXX 路灯管线铺设、路灯安装等,具体容按发包人提 供的工程量清单。 三、工程保修期: 自工程竣工验收合格之日起: 1、灯泡为 2 年;2 、灯具为 2 年;3 、电线为 2 年;4 、灯杆及油漆为 3 年; 四、工程项目特点及案针对性: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2 、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给 该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现 场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 3 、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶 工。以达到土建、安装及其他各工种之间互创施工条件,以 确保工程总体进度。

五、施工管理措施 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直 接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各 施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工程顺 利完成。 2 、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、 安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全位的 目标责任管理与控制。 3 、用技术熟练,纪律明,经过多个大型工程锤炼的 能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥 我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确 保工程总体目标的实现。 4 、施工组织机构、施工人员配备 公司将成立以项目经理为首的项目经理部,由项目经理承担项目工程与总公司之间的材料供应、技术协调、生产计 划协调等一切事宜,项目经理对整个工程质量、进度、安全 等所有事宜负责。项目经理下设项目副经理、项目工程师、 财务部。由项目副经理分管个分组,分组设有:技术组、安 全组、计划组、安装组、材料组、后勤组。分组各司其职,

路灯施工组织设计67472

施工组织设计 第一章编制依据 第二章总体施工组织布置及规划 第三章施工现场的准备及进场计划 第四章主要技术措施 第五章雨季施工方案 第六章质量保证措施和创优计划 第七章施工总进度计划及保证措施 第八章施工安全措施计划 第九章环境保护与文明施工保护措施计划第十章成品保护和成本控制措施 第十一章工程技术资料管理

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.施工招标文件及答疑、设计图纸。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7.尽量采用国内、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文明施工及环境保护,缩短施工工期,降低工程成本。

第二章总体施工组织布置及规划 一、质量、进度、成本及安全总目标 1.工期目标 计划60天全部完成。 2.质量目标 在工程施工中,实现以下质量目标:合格,按国家行业规范和质量标准要求及招标文件要求进行施工。 3.安全生产目标 在工程施工中,我公司严格贯彻执行国家及地方有关安全生产的各项法律法规及管理办法,针对路灯、冬雨季施工、高空作业、现场用电制定专项技术保证措施,确保安全生产,无安全事故发生。 4.环保目标 (1)全面贯彻环境保护体系 (2)将对周围环境污染降到最低。 二、部署原则 1.实现公司施工总方针:做到“四全、三优先”,即全力以赴、全方位作业、全公司支持、确保全胜,要在人力、物力、财力上优先。 2.发挥公司优势,在施工机具、施工设备,周转材料、劳动力等方面加大投入,集中力量,突击施工,以求在最短的工期内创出最优的成绩。 3.采用先进、合理、适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,确保创出优质工程。 4.采用项目法施工模式,实行科学管理,实行必要的质量和工期奖罚制度。 5.施工期间,全体施工人员自始至终坚持在场,尊重科学,尊重业主,尊重监理。

最新版路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程范围: (3) 第三章施工方案 (3) 第九章施工部署 (4) 施工准备 (8) 第五章工程质量技术组织措施保证体系 (8) 第六章安全生产施工技术组织措施 (11) 第七章文明施工技术组织措施 (12) 环境保护施工管理措施 (14) 第八章工期技术组织措施 (16) 第十章施工技术保证措施 (18) 第十一章主要施工机械设备表 (19) 劳动力计划表 (20) 第四章施工进度计划表 (22) 临时用地表 (23) 项目部配备情况表 (23) 第一章项目经理简历表 (24)

项目简介 一、工程概况 1.工程名称:本工程为**经济技术开发区泾渭工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程 2.工程地址:**经济技术开发区泾渭工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程 3.建设单位:**经济开发区管理委员会。 二、工程范围: 1、电缆预埋管敷设。 2、路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。 第三章施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。 2、主体阶段

按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础安置、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、竣工验收 通过监理、管理、建设部门一次性验收。 第九章施工部署 1、施工内容 该工程主要有以下工序组成: ①土石方工序;②电力电缆工序;③灯杆安装工序;④灯具安装工序;⑤配电设备安装工序;⑥线路调试工序。 2、施工流程 灯杆基础定位→电缆沟划线定位→灯杆基坑开挖→电缆沟开挖→埋管→安放路灯砼基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装及吊装灯杆→配电设备安装→系统调试→自检→试运行→竣工验收 二、施工方法 1、电缆沟槽开挖

路灯安装照明装置施工方案

目录 新煤场照明设施安装施工方案 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备工作 (2) (一)技术准备 (2) (二)生产准备 (3) 四、施工方法和技术措施 (3) (一)工序流程 (3) (二)施工方法 (4) 五、施工主要设备和人员组织 (7) 六、安全文明施工 (8) 七、交工验收 (9)

新煤场照明设施安装施工方案 一、工程概况 新煤场位于电厂外某路西边,路灯电缆线埋设需跨过某路从电厂内的某变压器取电。煤场整体呈矩形,北面是一排空工房,东、西、南面均为围墙,东门有一门岗,路灯沿房檐与围墙布置,在一空工房内安装主控箱,使路灯线路分两路控制。此次需安装8个路灯,路灯间距35米,局部间距视煤场情况作适当调整,在路灯杆上安装引线装置,以便需要其它用电接线。路灯确保煤场照明全面,煤场的车辆能够安全进出。 二、编制依据 1结合本工程现场实际情况 2结合我公司技术力量、物质力量,人员配备及机械装备等具体条件 三、施工准备工作 (一)技术准备 1、做好与设计的结合工作 (1)由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事

宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,准确掌握设计图纸中的细节。 (二)生产准备 1、劳动力的准备 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 (1)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。 (2)特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。 2、材料准备 (1)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。 (2)根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。 (3)施工材料的发放依据使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。 3、机械准备 根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。 四、施工方法和技术措施 (一)工序流程

道路硬化和路灯安装施工组织设计方案

路灯安装工程 施工组织设计 此处放公司图标 拟制: 审核: 批准: 时间:2008-12-9

目录

第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为某路工程路灯采购及安装 2、工程地址:浦口区、江浦街道 3、建设单位: 4、合同工期总日历天数30天。 二、工程围: 1、路灯采购及安装工程。 三、工程保修期: 1、综合验收交付使用起计一年。 四、工程项目特点: 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确 保工程总进度。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、 其组成成员如下:施工现场项目组织机构

二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯照明施工组织设计方案

目录 第一章电气总体程序要求. (2) 第二章各工序流程及主要施工方法. (2) 第三章电缆终端头的制作安装. (5) 第四章电缆管及电缆的敷设. (9)

电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位挖沟T埋管T浇注路灯基础T敷设电缆T绝缘测试T路灯安装T 电气设备安装T实验、调试T自检T 竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属 构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行 行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011 )的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1 )电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基 础中心穿础并应超出基础平面30?50mm浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量 检验》(ZBJ36011)的有关规定。 各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 动触头与静触头的中心线应一致, 触头应接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;箱内照明应齐全。 配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 电缆终端头的制作安装 一、材料要求

市政(路灯)施工组织设计

**市**路道路新建工程照明工程 施工组织设计 施工方:**************************公司资质证书:城市及道路照明工程专业承包*级证书编号: 编制: 项目经理: 施工单位(章): 监理单位(章): 建设单位(章): 日期:二零一八年五月

目录 一、编制概要 (3) 二、工程概况简要 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (4) 五、施工方案 (5) 六、主要施工机械和使用计划 (5) 七、质量保证措施 (5) 八、文明施工措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、主要技术经济指标 (8) 十一、本工程所用的主要标准、规程、规范编目 (8)

一、编制概要 1、编制依据 (1)市市政科学设计研究院的照明工程图纸; (2)现行国家和地方建筑工程、电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; (3)本处现有的施工技术装备和管理水平。 2、编制说明 (1)、本施工组织设计按《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001、J120-2001)以及常规施工进行编制; (2)、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本处现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 (3)、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 (4)、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 二、工程概况简述 工程建设地点:柳州市尚文路。 施工现场和周围环境:工程施工点在市区交通要道,车辆行人较多,给我们的工作带来一定的困难。 地质条件:资料尚缺 气象条件:资料尚缺 工程施工工期:合理工期60天。 工程承包方式:灯杆灯具、电缆为建设单位采购。 路灯安装形式:路灯为9米双挑灯及14米中杆灯,照明线路全部采用穿塑管地埋敷设,管线过路口用镀锌钢管保护。 工程内容及工程量:9米双挑灯18套、14米中杆灯2套;敷设铜芯电缆电缆YJV-5×25及YJV-4×25各约670米穿管地埋敷设。 三、工程部署 1、项目管理机构的配置: 项目经理:刘勇 技术负责:吴哲恒 施工员:彭鹏 质安员:李俊 材料员:吴丽萍 本处坚持”优质高速,用户至上”的宗旨,用现代化的管理手段,精心组织,科学施工,创优质工程。按建设单位对工程质量的要求,确保该工程施工达到优质工程,我处将组织该工程的施工指挥机构并以基建队作为该工程的直接组织管理单位,协调各方面的人、财、物,满足本工程的施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验的技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理。 该工程施工组织管理目标:工程质量优良,工期60天,安全施工达优,创文明施工工地。 2、施工准备 A::运输方式:采用载重汽车运材料和设备,用吊车装、卸材料设备从业主仓库运到工地及线路杆附近。 B:施工准备如下:施工组织批复后,我处便进场施工,采取先地下后地上的施工顺序,现预埋好过街、过路口管后,边按施工图进场定点、放线,开挖基

相关文档
相关文档 最新文档