中华人民共和国国家标准GB50150—20XX

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

中华人民共和国建设部发布 20XX--X--X实施

1 总则

1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。

1.0.2本标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。

1.0.3继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。

1.0.4电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对11OkV及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。

交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。

耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。

非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。

进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV 的,须48h以上;11OkV及以下的,须24h以上。

1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

1.0.6当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备额定电压的试验标准进行;

2 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;

3 采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

1.0.7 在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。

试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度。

1.0.8 本标准中规定的常温范围为10~40℃。

本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为1Omin与1min的绝缘电阻值的比值。

1.0.9多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。

1.0.10测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:

1 100V以下的电气设备或回路,采用250V 50MΩ及以上兆欧表;

2 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V100MΩ及以上兆欧表;

3 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V2000MΩ及以上兆欧表;

4 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V10000MΩ及以上兆欧表;

5 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V10000MΩ及以上兆欧表;

6 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。

1.0.11 本标准的高压试验方法,应按国家现行标准《高电压试验技术第一部分一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术第二部分测量系统》GB/T 16927.2《现场绝缘试验施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标准的标准规定进行。

1.0.12 对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行。但在签订设备合同时应注意,其相同试验项目的试验标准,不得低于本标准的规定。

1.0.13对技术难度大、需要特殊的试验设备、应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目,被列为试验项目。特殊试验项目见附录G。

2 术语

2.0.1电力变压器 power transformer

具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统皎流电压和电流转换为另一系统的电压和电流,通常这些电流和电压的值是不同的。

建筑用闭门器报批稿标准2020版

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 代号、分类和标记 (3) 5 一般要求 (5) 6 要求 (6) 7 试验方法 (9) 8 检验规则 (12) 9 标志、包装、运输和贮存 (15) 附录A(规范性附录)试验条件 (16) 附录B(规范性附录)液压闭门器关门能力测试方法 (18) 附录C(规范性附录)抗附加力能力测试方法 (20) 附录D(规范性附录)电动闭门器关门能力测试方法 (23)

建筑用闭门器 1 范围 本标准规定了建筑用闭门器的术语和定义、代号、分类和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑平开门用闭门器,不适用于防火门用闭门器。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 699 优质碳素结构钢 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 5237.1 铝合金建筑型材第1部分:基材 GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材 GB/T 9286-1998 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9439 灰铸铁件 GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11118.1 液压油 GB/T 15115 压铸铝合金 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 闭门器 door closer 安装在门的上部,用于自动关闭门扇,并可调节关闭速度的装置。 3.2 液压闭门器 hydraulic door closer 由液压装置驱动的闭门器。 3.3

《广州市城市规划审批技术标准与准则建筑篇)——试行稿》(上)

《广州市城市规划审批技术标准与准则<建筑篇)——试行稿》(上) 2004-02-23 第1节术语 1.1 建筑工程 指新建、改建、扩建各类永久性或临时性建<构)筑物以及原状维修工程。 1.2 城市居民自住建筑工程 指城市非农业人口居民凭国有土地使用权证兴建的仅供自己居住的建筑工程。 1.3 建筑场地 指新建、改建、扩建的建筑工程的用地。 1.4 建筑工程规划建设总建筑面积 1.4.1 指一定地块内建筑工程规划建设的总建筑面积,包括地面以上和地面以下建筑面积的总和。具体计算方法应按照《建筑面积计算规则》<[1982]经基设字58号)执行。 1.4.2 建筑工程规划建设总建筑面积可以分为计算容积率的总建筑面积和自然计算的总建筑面积。 1.5 容积率 指一定地块内,计算容积率的总建筑面积与净建设用地面积的比值。 1.5.1 计算容积率的总建筑面积包括: <1)地面以上建筑的建筑面积,但是地面以上的架空层、避难层、屋顶梯间和电梯机房的建筑面积除外; <2)地面以下建筑的建筑面积,但是地面以下的机动车和非机动车库、设备用房的建筑面积除外。 1.5.2 净建设用地面积是指扣除宽度为15M以上的城市道路、城市河涌等用地面积的建设用地面积。 1.6 建筑密度 指一定地块内所有建筑物的基底总面积占净建设用地面积的比例。 1.7 规划户数 指一定地块内居住建筑所规划的居住人口户数。 1.8 建筑层数 指建筑层高2.2M以上的建筑自然层数<按楼板、地板结构分层的楼层数)。 1.9建筑控制线 指在一定地块内建<构)筑物的主体不得超越的控制线,又称建筑红线。 1.9.1 建<构)筑物的主体是指不包括建筑工程外部附属设施<如外伸台阶、步级、外挑阳台及构件等)的建筑部分。 1.10 建筑高度 除有特别规定外,建筑高度是指计算建筑间距的建筑高度。

城市用地分类与规划建设用地标准报批稿已经编制完成

城市用地分类与规划建设用地标准报批稿已经编制完成,即将于2012年世界末日之前实施执行,这将对规划编制与管理造成一定的影响,大家一起来探讨一下吧

1.0.1为统筹城乡发展,集约节约、科学合理地利用土地资源,依据《中华人民共和国城乡规划法》的要求制定、实施和监督城乡规划,促进城乡的健康、可持续发展,制定本标准。 1.0.2本标准适用于城市和县人民政府所在地镇的总体规划和控制性详细规划的编制、用地统计和用地管理工作。 1.0.3编制城市(镇)总体规划和控制性详细规划除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1城乡用地 town and country land 指市(县)域范围内所有土地,包括建设用地与非建设用地。建设用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地等,非建设用地包括水域、农林用地以及其他非建设用地等。城乡用地内各类用地的术语见表3.1.2。 表2.0.1城乡用地分类中英文对照表 2.0.2城市建设用地 urban development land 指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地。城市建设用地内各类用地的术语见表 3.2.2。城市建设用地规模指上述用地之和,单位为hm2。 表2.0.2城市建设用地分类中英文对照表

2.0.3人口规模 population 人口规模分为现状人口规模与规划人口规模,人口规模应按常住人口进行统计。常住人口指户籍人口数量与半年以上的暂住人口数量之和,计量单位应为万人,应精确至小数点后两位。 2.0.4人均城市建设用地 urban development land per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.5人均单项城市建设用地 single-category urban development land per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地、公共管理与公共服务用地、交通设施用地以及绿地等单项城市建设用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.6人均居住用地 residential land per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的居住用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.7人均公共管理与公共服务用地 administration and public services land per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的公共管理与公共服务用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.8人均交通设施用地street and transportation land per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的交通设施用地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.9人均绿地 green space per capita 指城市和县人民政府所在地镇内的绿地面积除以中心城区(镇区)内的常住人口数量,单位为m2/人。 2.0.10人均公园绿地 park land per capita

国家标准和行业标准有什么区别审批稿

国家标准和行业标准有 什么区别 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

国家标准和行业标准有什么区别 对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定。由国务院标准化部门制定。对没有而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定。由国务院有关部门制定,并报国务院标准化部门备案,在公布国家标准之后,该项即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定。由省、自治区、标准化行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案,在公布国家标准或者行业标准之后,该项即行废止。 企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定,作为组织生产的依据。企业的须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的,在企业内部适用。 行标是行标,国标是国标,不一样的。 按照适用范围,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四个级别。 (1)国家标准 由国务院标准化行政主管部门(现为国家质量技术监督检验检疫总局)指定(编制计划、组织起草、统一审批、编号、发布)。国家标准在全国范围内适用,其他各级别标准不得与国家标准相抵触。 (2)行业标准 由国务院有关行政主管部门制定。如化工行业标准(代号为HG)、石油化工行业标准(代号为SH)由国家石油和化学工业局制定,建材行业标准(代号为JC)由国家建筑材料工业局制定。行业标准在全国某个行业范围内适用。 (3)地方标准 由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定。在地方辖区范围内适用。 (4)企业标准 没有国家标准、行业标准和地方标准的产品,企业应当制定相应的企业标准,企业标准应报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。企业标准在该企业内部适用。

影院设计规范

电影院工艺设计的技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿和《星级电影院的评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计的基本条件: 1、电影院的选址:考虑周边基本电影观众的人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境的拉动等。 2、电影院的规模:可根据基本电影观众人口数、电影院的建筑面积、所在的 楼层高度、消防条件的要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回报年 限等来设计电影院的规模、影厅的数量、大小。 3、电影院的设置:一般设置在建筑的一至三层。四层以上或地下建设的电影 厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计的儿何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5: 1;最大面积^700m\最小面积应^150m\不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影厅的大小设置:根据观众厅的面积、容积、和座位数、可分为大厅面积 400m3以上,350座一-550座:中厅200nf以上,180座一-350座;小厅200E以下,180座以下。电影厅的容积可根据银幕和视点的设置讣算厅的净高,取6?10m$/座。 3、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应M8M, 中厅银幕应M10M,大厅银幕应N14M; 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度M9.5M:设有中厅的影院 内部净高度工8M;设有小厅的影院内部净高度M6. 5M: 5、电影院内电影厅的配置:

《规范》要求电影院(城)电影厅的配置,下限至少不少于4个电影厅, 总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中330座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800座二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700—1200座。 6、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交义和拥 挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的 位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 7、电影院大堂的设置应在建筑的主入口附近,面积讣算符合总座席X0.5 设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室和存衣处等功能设施。 8、洗手间距观众入口V50m,应分层设置。洗手间的设讣;每130座设置一个 洗手池,男厕:每130座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每 50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。 9、电影放映机房的设讣,单侧机房深度不应小于3. 2m,双向机房深度不应小 于5. 2m,髙度不宜小于2. 8m。地面活负载应取3?4 k N/m1. 三、其他用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应的电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模的快餐厅、酒吧间和咖啡厅。中型电影院宜设置不 同规模的咖啡厅(茶座)和酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待 室的面积,控制在VIP厅0.5?inf/座。普通办公室应不小于3017人,单人办公室应宜不小于10m\ 四、安全防火设计:

钢结构设计规范报批稿

钢结构设计规范报批稿 篇一:标准、规范 篇二:地铁规范20XX报批稿高架结构 10 高架结构 一般规定 本章适用于下列高架结构: 1 区间桥梁; 2 高架车站中的轨道梁及其支承结构。高架车站中其他构件的结构设计按现行建筑设计规范进行。 区间桥梁应满足列车安全运行和乘客乘坐舒适的要求。结构除应满足规定的强度外,要有足够的竖向刚度、横向刚度,并应保证结构的整体性和稳定性。 区间桥梁应根据耐久性要求,按100年设计使用年限设计。 区间桥梁的建筑结构形式应满足城市景观和减振、降噪的要求。除大跨度需要外,不宜采用钢结构。 区间一般地段宜采用等跨简支梁式桥跨结构,并宜推广采用预制架设、预制节段拼装等工厂化施工方法。 区间桥梁宜采用钢筋混凝土桥墩。桥墩类型宜分段统一。 区间桥梁墩位布置应符合城市规划要求。跨越铁路、

道路时桥下净空应满足铁路、道路限界要求,并预留结构可能产生的沉降量、铁路抬道量或公路路面翻修高度;跨越排洪河流时,应按1/100洪水频率标准进行设计,技术复杂、修复困难的大桥、特大桥应按1/300洪水频率标准进行检算;跨越通航河流时,其桥下净空应根据航道等级,满足现行国家标准《内河通航标准》GB50139的要求。 对于铺设无砟轨道结构的桥梁,应设立沉降观察基准点,进行系统观测与分析。其测点布置、观测频次、观测周期,应按无砟轨道铺设要求确定。道岔全长范围宜设在连续的桥跨结构上,当不能满足时,梁缝位置应避开道岔尖轨和心轨范围。 预应力混凝土简支梁的徐变上拱度应严格控制,轨道铺设后,无砟桥面梁的后期徐变上拱值不宜大于10mm。应根据轨道专业的要求,控制无砟桥面 预应力混凝土连续梁轨道铺设后的后期徐变量。 区间桥梁墩台基础的沉降应按恒载计算。跨度小于等于40m梁的相邻桥墩,其工后沉降量之差不应超过下列容许值: 有砟桥面为20mm;无砟桥面为10mm。 对于外静不定结构,其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值还应根据沉降对结构产生的附加影响来确定。 结构刚度限值

《硝酸铵溶液》化工行业标准(报批稿)

ICS71.060.50 G 12 HG 中华人民共和国化工行业标准 HG/T XXXXX—XXXX 硝酸铵溶液 Ammonium nitrate solution (报批稿) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。 本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC63/SC1)归口。 本标准负责起草单位:福建永安双华化工有限公司、福建海峡科化股份有限公司、中海油天津化工研究设计院、河北冀衡赛瑞化工有限公司。 本标准参加单位:钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司、天脊煤化工集团股份有限公司、大化集团有限责任公司、中国氮肥工业协会、 本标准主要起草人:

硝酸铵溶液 1 范围 本标准规定了硝酸铵溶液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于由氨与稀硝酸中和制得的硝酸铵溶液,该产品用于制备工业炸药、硝酸盐、硝态氮肥等的原料。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 190—2009危险货物包装标志 GB/T 6678 化工产品采样总则 GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD) GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB 18564—2006 道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分:金属常压罐体技术要求 HG/T 3696.1 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第1部分:标准滴定溶液的制备 HG/T 3696.3 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第3部分:制剂及制品的制备 JT 617 汽车运输危险货物规则 3 分子式和相对分子质量 分子式:NH4NO3 相对分子质量:80.02(按2011年国际相对原子质量) 4 要求 4.1 外观:结晶温度以上为无色或淡黄色透明液体。 4.2 硝酸铵溶液按本标准规定的试验方法检测应符合表1技术要求。

标准制定流程

从技术角度划分,参照GB/T 《标准化工作导则第2部分:标准制定程序》?预阶段 ?立项阶段 ?起草阶段 ?征求意见 ?审查阶段 ?报批阶段 ?出版阶段 ?复审阶段 ?废止阶段 2、阶段概述 1)立项阶段: 立项阶段为国务院标准化行政主管部门对TC提交的提案进行审批的过程。 主要工作是对项目建议进行审查、征求意见(公示、质疑)与批准。 2) 起草阶段: 项目启动后直接进入起草阶段,参编单位群策群力共同完成,就有关内容要达成一致,不能产生分歧。 草稿需要参编单位共同修改后提交标委会,标委会从形式到内容提前征询某些专家的意见,修改几轮后成为征求意见稿。 3) 征求意见阶段: 编制组提交征求意见稿后,经分离膜标委会审核后,按照《国家标准修制定工作程序》正式书面征求意见(一般为20位专家和委员)。一个月后意见返回。编制组汇总征询意见,并与专家就征询意见进行沟通后,进行一个月的时间进行修改,形成会审稿。 如果编制组对征求意见稿准备不充分或者专家意见较多或分歧较大,修改后,第二次征集意见。 4) 审查阶段:

编制组提交送审稿后,分离膜标委会秘书处组织函审或者会审(一般为会审),而且3-4个标准一起会审,所以要严格遵照约定时间完成。会审结束后,编写组按照会审组意见进行标准文本的修改完善,形成报批稿。 会审不通过,从征求意见稿重新开始。 5) 报批阶段: 必须在会审审查阶段之后进行。按照《国家标准修制定工作程序》规定进行报批,等待发布实施。 3、分阶段详解 1)预阶段和立项阶段 企业需做的事:⑴向企业发送征求标准的通知 ⑵企业填写标准项目制修订表 通过标委会审核后提交:标准草稿、预研报告、项目建议书、是否涉及专 利等信息。若未通过标委会审核则继续修改后重新提交。 要求:标委会根据本年度的标准规划、标准协调性来初审,技术委员会专家投票、函审或者立项审查会确定标准是否可以申报。若满足条件,标委会提出修改意见、提交纸版材料,网上申报。立项,发布立项发文,确定起草单位,起草人。 2)草稿阶段 标委会要求:标委会尽快组织召开标准启动会、标准GB/培训会、标准工作组启动会、第一次工作组会议。注:要求参编人员均需要参加培训会。 标准项目研究过程中,标委会不定期(电话、邮件和实地考察等)对起草单位 进行调研、对编写组工作情况检查、督促和组织协调等工作,便于项目能按时 高质量完成。 企业需上报技术材料:(1)标准初稿(2)编制说明(3)验证报告(4)规范性引用文件 (5)参考文献(6)专利信息(7)采标原文及翻译 (8)国内外标准技术水平指标比较

公司宿舍配置标准审批稿

公司宿舍配置标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

一、适用范围:符合公司宿舍入住条件,经审批可居住在宿舍的人员。 二、具体配置标准 (一)A级经理、厂长(含指定人员)及以上管理人员(不含总经理)。 1、宿舍或公寓配置标准:独立房间(含一室一卫)。 2、房间内物品配置标准。 注:公司统一配置用品所有权归公司,入住者拥有使用权和保养权,其价位标准由公司根据市场情况确定。其他物品由本人自行购买,公司不予配置。 3、水电费公司承担。 (二)主管及B级经理(含指定人员)。 1、每1-2人一个单间,带卫生间(根据条件,可以是公共卫生间)。 2、房间内物品配置标准

注:公司统一配置用品所有权归公司,入住者拥有使用权和保养权,其价位标准由公司根据市场情况确定,其他物品由本人自行购买,公司不予配置。 3、水电费员工承担。 (三)员工级别。 1、每4人一个一房间,带卫生间(根据条件,可以是公共卫生间)。 2、房间内物品配置标准

注:公司统一配置用品所有权归公司,入住者拥有使用权和保养权,其价位标准由公司根据市场情况确定,其他物品由本人自行购买,公司不予配置。 3、水电费员工承担。 三、相关管理规定: 1.宿舍实行统一管理,居住宿舍的高管亦需遵守宿舍楼的各项规章制度。 2.在宿舍楼居住的所有人对公司配置物品要爱惜爱护,损坏需照价赔偿。 3.注意保持宿舍卫生,走廊通道、公用洗手间、浴室由行政部安排专人清洁,房间内的卫生自行负 责。 4.宿舍楼内全部房间的钥匙,包括高管居住的,不得自行更换门锁,宿舍留有备用钥匙,便于维护 及危机防范。 5.注意用火用电安全,公司将不定期进行安全检查。 6.注意节约用水、电,禁止浪费行为,公司将进行定期检查。 7.禁止在宿舍内聚众赌博。 8.不得私自更换寝室。 9.如有违反上述规定,按宿舍管理的规章制度进行相关处理。 10.A级经理、厂长(含指定人员)及以上管理人员(不含总经理)水电费由公司承担,其它非外勤 人员的水电费由员工自己承担,。

钣金设计要求审批稿

钣金设计要求 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

钣金设计规范 一、前言 1、目的 本规范为了确保钣金类零件在设计时能够满足使用性能、加工工艺等相关要求使设计人员进行参考。 2、使用范围 本规范适用于我厂所有钣金结构件及钣金配件 二、钣金结构件可加工性 钣金结构件的几何形状、尺寸和精度对加工工艺影响很大。良好的设计有利于加工工艺节省材料、减少工序、提高模具使用寿命和产品质量,同时可以有效的降低产品成本。 1、冲裁件应避免窄长的悬臂与狭槽 冲裁件的凸出或凹入部分的深度和宽度,一般情况下,应不小于l . 5t (t 为料厚),同时应该避免窄长的切口与和过窄的切槽,以便增大模具相应部位的刃口强度 3、冲孔要求 冲孔优先选用圆形孔,冲孔最小尺寸与孔的形状、材料机械性能和材料厚度有关。 最小孔径见下表 材料圆孔直径b 矩形孔短边宽 高碳钢 低碳钢、黄铜 铝

零件的冲孔边缘离外形的最小距离随零件与孔的形状不同有一定的限制,当冲孔边缘与零件外形边缘不平行时,该最小距离应不小于材料厚度t ;平行时,应不小于1. 5t 。 以下是几 种在设计中具体遇到的情况: 5、 折弯件及拉深件冲孔时,其孔壁与直壁之间应保持一定的距离 折弯件、拉伸件孔壁与工件直壁间距离 6、 螺钉、螺栓的过孔和沉头孔 7、 螺钉 、螺栓过孔和沉头座的结构尺寸按下表选取取。对于沉头螺钉的沉头座,如果 板 材太薄难 以同时保证过孔d2和沉孔D ,应优先保证过孔d2 。 D1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 D2 ? ? ? ? ? ? ?9 ?11 D1 M2 M3 M4 M5 D2 ? ? ? ? ? D ?4 ? ? ?9 ?10 H (参考尺寸) a 90 *要求板材厚度t ≥h 用于沉头螺钉的沉头座及过孔 8、折弯 板料在弯曲过程中外层受到拉应力,内层受到压应力 ,从拉到压之间有一既不受拉力 又不受压力的过渡层称为 中性层;中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一

spss因素分析教程

二、利用SPSS对量表进行因素分析 【例6-9】现要对远程学习者对教育技术资源的了解和使用情况进行了解,设计一个里克特量表,如表6-27所示。将该量表发放给20人回答,假设回收后的原始数据如表6-28所示。 操作步骤:⒈录入数据定义变量“A1”、“A2”、“A3”、“A5”、“A6”、“A7”、“A8”、“A9”、“A10”,并按照表输入数据,如图6-33所示。

⒉因素分析(1)选择“AnalyzeData ReductionFactor…”命令,弹出“Factor Analyze”对话框,将变量“A1”到“A10”选入“Variables”框中,如图6-34所示。 (2)设置描述性统计量单击图6-34对话框中的“Descriptives…”按钮,弹出“Factor Analyze:Desc riptives”(因素分析:描述性统计量)对话框,如图6-35所示。

①“Statistics”(统计量)对话框 A “Univariate descriptives”(单变量描述性统计量):显示每一题项的平均数、标准差。 B “Initial solution”(未转轴之统计量):显示因素分析未转轴前之共同性、特征值、变异数百分比及累积百分比。 ②“Correlation Matric”(相关矩阵)选项框 A “Coefficients”(系数):显示题项的相关矩阵 B “Significance levels”(显著水准):求出前述相关矩阵地显著水准。 C “Determinant”(行列式):求出前述相关矩阵地行列式值。 D “KMO and Bartlett’s test of sphericity”(KMO与Bartlett的球形检定):显示KMO抽样适当性参数与Bartlett’s的球形检定。 E “Inverse”(倒数模式):求出相关矩阵的反矩阵。 F “Reproduced”(重制的):显示重制相关矩阵,上三角形矩阵代表残差值;而主对角线及下三角形代表相关系数。 G “Anti-image”(反映像):求出反映像的共变量及相关矩阵。 在本例中,选择“Initial solution”与“KMO and Bartlett’s test of sphericity”二项,单击“Continue”按钮确定。 (3)设置对因素的抽取选项 单击图6-34对话框中的“Extraction…”按钮,弹出“Factor Analyze:Extraction”(因素分析:抽取)对话框,如图6-36所示。

质量管理体系报批稿

质量管理体系报批 稿

质量管理体系要求 (报批稿) 1. 范围 本标准为下列组织规定了质量管理体系要求: a)需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力; b)经过体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。 注 1:本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。 注 2:法律法规要求可称作法定要求。 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 19000—质量管理体系基础和术语(ISO 9000: ,IDT) 3. 术语和定义

GB/T 19000—界定的术语和定义适用于本文件。 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。 注1:这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 注2:考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素,有助于理解外部环境。 注3:考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素,有助于理解内部环境。 4.2 理解相关方的需求和期望 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响,因此,组织应确定:a)与质量管理体系有关的相关方; b)与质量管理体系有关的相关方的要求。 组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。

心理治疗的“共同因素”

心理治療的“共同因素” 張沛超 昨天研討會講拉康(Lacan),拉康式分析真是蠻詭異,雖說也用自己的理論自圓其說。像一個真正的法國人那樣,拉康也廣泛地攻擊了自我心理學流派和客體關係流派,把佛洛德的理論大廈的牆全都敲掉,在水泥架子上用些奇怪的材料裝修出蜃樓般的建築。 精神分析陣營裡基本上都是各說各的,各幹各的,而且都有各自的信徒和病人群體。在精神分析陣營之外,認知行為、存在主義、格式塔治療……在理論架構和臨床實務上都大異其趣,然而從業者畢竟都有口飯吃。看來完全沒效果是不可能的,在我看來有這樣的共同因素: 1.不一樣的體驗(novel experiences) 不管是躺在躺椅上對著天花板囈語,還是面對一位包容抱持鏡映神入的分析師,不管是在治療師的蘇格拉底式發問下戰慄,還是將情緒傾瀉於紙面或表現為舞步……反正,就是跟平時不一樣。差別的體驗帶來頓悟,帶來不一樣的視角,帶來完型的浮現。其實就是先要生活在別處,才能活在當下,活在此時此地此身此岸。 2.和你在一起(being with yourself) 生活中的大部分時間,我們並不是和自己在一起的。我們生活

在他人的欲望中,我們生活在被吞噬或閹割的焦慮中,我們活在人類得以進化的教條中,我們活在語言的束縛中,我們會心神不寧,會身不由己,會六神無主,甚至魂飛魄散

……當我們沒有跟自己真正在一起的時候,我們也無法跟別人在一起,我們共同活在妄想、分別和執著中。心理治療,任何形式的心理治療,至少提供了這樣一個機會,讓我們可以跟自己在一起,跟自己的、感覺、想法、圖式……跟自己在一起。一個治療師和我們在一起,也提供了自己與己同在的機緣。 3.重新歸因(reattribution) 人類最大的恐懼,其實是對不確定的恐懼,對無知的恐懼。所以才有了人類整個的知識體系的演化。你我都需要原因,有了原因之後才有掌控感,有了掌控感後才能體驗到自體的存在。看相算命都是給問題找個原因,知道原因讓我們釋然。不同治療理論儘管差異甚大,但基本上都帶來了解釋,或者是讓病人自己找到原因。這個原因可能是創傷,是分離,是父親的存在,是不良認知圖式,是生活沒有根本的意義,是未完成事件,是大腦神經遞質失衡,是進化的宿命……總之,會給你個原因。 4.心誠則靈(just believe) 這個很好解釋,心理治療發揮作用的主要是兩個效應:安慰劑效應和牙醫效應;前者說的是你覺得這藥管用,它就有效果。但心理治療無法設置合適的安慰組,又無法做雙盲實驗,所以這個效應不能經由實驗分離出,但信不信由你。後者說是比方說你牙疼,約了一個牙醫後,就不那麼疼了。總的來說,心理治療不像吃藥輸液,

标准报批稿中应注意事项及审查过程[1]

标准报批稿中应注意事项及审查过程中常见问题 各位领导、各位专家: 大家上午好! 今天很荣幸在这与大家就标准的某些方面作一些探讨和交流,感谢大家给我们提供了一个学习的机会。下面我就主要给大家讲讲在标准审查时报批稿中常见的问题,希望对大家在今后的标准编写过程中,有些许的帮助。 封面 下面我就主要从标准报批稿的封面开始,一一讲解标准的各个组成要素及其可能会出现的问题。 我们说,标准有四个必备要素,封面、前言、名称、范围。所谓的必备要素,就是在编写标准的过程中,必须存在的要素,没有这四个要素,就不是标准了。 封面作为一项标准的首要素,我们从上往下看,主要包括以下内容: 文献分类号,它又分为国际标准分类号即ICS和中国标准文献分类号,分类号的选择和标注应符合《国际标准分类法》和《中国标准文献分类法》,大家可以从书上直接查询,将标准的分类号对号入座就可以了。 标准的标志,国标就是GB,行标就是GA。这个大家都清楚,也就没什么说的了。

再往下就是标准的编号及代替标准编号的情况,这里我想多说几句,也是标准报批稿中常常存在问题的地方:如果此次编写的标准,存在老的版本,那就一定要在标准编号下面写明标准代替情况。比如说:GB/T 1.1-2009,它代替了老的版本GB /T 1.1-2000,GB/T 1.2-2002,在标准编号GB/T 1.1-2009下一行,就标明:代替GB /T 1.1-2000,GB/T 1.2-2002。有时候,这个标准历经很多次修改,存在的老版本比较多,那么我们是不是都要写上去了?这里有两利情况可以处理,第一,就是可以只列出其中较为重要的一项或两项标准编号,并在其年代号后写出“等”字,其它被代替的标准在前言中给出。第二,就是如GB /T 1.1-2009一样,比较巧妙地处理,我只写明它目前代替的最新的版本,其它版本我在前言中再分层次写出。这个在讲前言时,我们还会提到。 示例1: GB/T 1.1—2009 代替GB /T 1.1-2000,GB/T 1.2-2002 示例2: GA/T XXXX—2010 代替GB /T XXXX—1998等格式上再说明一下,标准代号与标准顺序号之间空半个汉字的间隙,标准顺序号与年号之间的连接号为一字线。被代替的标准,在标准编号之下另起一行编排被代替标准的编号,并在被代替标准之前编排“代替”二字,标准编号和被代替标准编号右端对齐,有多个被代替标准时,各编号之间用逗号分隔。 标准名称和英文译名,标准名称由多个要素组成时,各要素之间要空一个汉字的间隙。(举例)。重点说说英文译名,首先要请各位在座的专家在标准起草阶段和审查会上,一定要对英文进行严格的把

因素分析的主要方式

因素分析的主要方式 1.巴特利特球度检验Bartlett test of sphericity Bartlett球体检验的目的是检验相关矩阵是否是单位矩阵(identity matrix),如果是单位矩阵,则认为因子模型不合适。Bartlett球体检验的虚无假设为相关矩阵是单位阵,如果不能拒绝该假设的话,就表明数据不适合用于因子分析。一般说来,显著水平值越小(<0.05)表明原始变量之间越可能存在有意义的关系,如果显著性水平很大(如0.10以上)可能表明数据不适宜于因子分析。2.KMO(Kaiser-Meyer-Oklin Measure of Smapling Adequacy) KMO是Kaiser-Meyer-Olkin的取样适当性量数。KMO测度的值越高(接近1.0时),表明变量间的共同因子越多,研究数据适合用因子分析。通常按以下标准解释该指标值的大小:KMO值达到0.9以上为非常好,0.8~0.9为好,0.7~0.8为一般,0.6~0.7为差,0.5~0.6为很差。如果KMO测度的值低于0.5时,表明样本偏小,需要扩大样本。 例子 KMO测度和Bartlett球形检验表 KMO and Bartlett's Test KMO是Kaiser-Meyer-Olkin的取样适当性量数。KMO测度的值越高(接近1.0时),表明变量间的共同因子越多,研究数据适合用因子分析。通常按以下标准解释该指标值的大小:KMO值达到0.9以上为非常好,0.8~0.9为好,0.7~0.8为一般,0.6~0.7为差,0.5~0.6为很差。如果KMO测度的值低于0.5时,表明样本偏小,需要扩大样本,此处的KMO值为0.857,表示适合进行因素分析。Bartlett球体检验的目的是检验相关矩阵是否是单位矩阵(identity matrix),如果是单位矩阵,则认为因子模型不合适。Bartlett球体检验的虚无假设为相关矩阵是单位阵,如果不能拒绝该假设的话,就表明数据不适合用于因子分析。一般说来,显著水平值越小(<0.05)表明原始变量之间越可能存在有意义的关系,如果显著性水平很大(如0.10以上)可能表明数据不适宜于因子分析。本例中, Bartlett球形检验的2 值为1187.740(自由度为231),伴随概率值为0.000<0.01, 达到了显著性水平,说明拒绝零假设而接受备择假设,即相关矩阵不是单位矩阵,代表母群体的相关矩阵间有共同因素存在,适合进行因素分析。

城市设计技术导则(报批稿)

城市设计技术导则 (报批稿) 1.总则 1.1导则目的 为规范各类城市设计的技术要求和内容深度,促进提高城市设计成果质量,加强城市设计编制工作的科学性和实效性,保障城市设计的管理和实施,依据《城市设计管理办法》,结合我国实际,制定本技术导则。 1.2适用范围 本技术导则适用于设市城市和县人民政府所在地开展的总体城市设计、区段城市设计、地块城市设计和专项城市设计工作,建制镇、独立工矿区、生产建设兵团及农场场部等编制城市设计可参照执行。 1.3编制原则 以人为本。从使用者角度,满足其对于城市空间的基本认知、审美、体验和使用需求。 因地制宜。充分考虑城市设计范围及周边的自然条件、历史人文和建设现状等,体现地域特征。 经济可行。与经济社会发展水平相适应,加强经济可行性评估,提高可实施性。

整体统筹。与城市规划的制定、实施充分衔接,满足实施和管理的要求。 传承发展。妥善处理保护与发展的关系,针对新老城区的不同特点,提出相应的设计策略与控制要求。 绿色低碳。坚持生态优先,推行可持续的发展理念。 1.4编制类型 城市设计编制分为总体城市设计、区段城市设计、地块城市设计和专项城市设计。 总体城市设计是针对城市、镇规划区编制的城市设计,与城市、镇总体规划相对应。 区段城市设计是针对城市、镇规划区内局部地区与地段编制的城市设计,与控制性详细规划相对应。 地块城市设计是针对城市具体地块编制的实施性城市设计,是在建设项目中对总体城市设计和区段城市设计管控要求的具体落实和深化。 专项城市设计是根据实际需要,对区域城市形象定位、山水格局,城市空间特色、天际线、色彩、公共标识、夜景照明、城市雕塑等特定系统、要素或问题编制的城市设计。 超大城市、特大城市编制总体城市设计,可采用城市设计纲要及各分区总体城市设计的形式。 1.5编制要求 编制城市设计应遵守国家有关标准和技术规范,采用符合国

轨道安装标准审批稿

轨道安装标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

起重机轨道安装标准 起重机轨道安装 在工程中,轨道安装是处于机械和土建之间的一个工程领域。轨道安装往往由厂房施工方安装,而起重机由有起重机安装资质的单位安装,两者常常脱节。在工程建设中安装轨道轨道梁与起重机轨道安装往往由2个专业(如土建和机械)完成,两个专业间也存在脱节。因此,起重机轨道安装质量难以得到确实保证。 起重机轨道安装的好坏直接影响到起重机的运行质量。只有从源头上把握质量关,才能保证起重机轨道安装质量。 1起重机轨道 起重机运行轨道有起重机钢轨、铁路钢轨和方钢。钢轨的顶部是凸状的,底部是具有一定宽度的平板,增加了与基础的接触面;轨道的截面多为工字形,具有良好的抗弯强度。方钢可以看作平顶钢轨,由于对车轮磨损大,一般只用于起重量较小、运行速度较慢、工作不频繁的起重机。钢轨的通常用含碳、锰较高的钢材(C=015%~018%、Mn=016%~115%)轧制而成。起重机轨道的典型材料为U71Mn钢。方钢主要用Q275的方钢或扁钢制成. 起重机钢轨是用作起重机大车及小车用的特种截面钢轨,标准长度为9、915、10、1015、11、1115、12、1215等8种。常见规格为QU70、QU80、QU100、QU120,QU后面数字表示轨道头部宽度。铁路钢轨分重轨和轻轨2种、钢轨规格用每米长度公称重量表示。重量大于30kg/m的钢轨,属于重轨。标准轨长度有12150m和25100m2种规格。轻轨的量不大于30kg/m的钢轨,通常长度5~12m。轻轨用钢,多是普通碳素结构钢的镇静钢和半镇静钢,为提高钢轨的耐磨性和耐腐蚀性能,近年采用Mn、Si、P等合金元素的低合金结构钢。 2起重机轨道的安装方式 用于安装轨道的轨道梁常用的有2种:一种是钢结构梁,一种是混凝土预制梁。混凝土预制梁必须留有预埋孔,以备安装时穿螺栓,或者在混凝土 预制梁中预埋螺栓。起重机轨道的安装方法有用压板固定法、钩形螺杆固定、焊接和螺栓联用固定等。为了进行水平方向的调整,轨道压板上的孔通常做成长孔,垂直方向的调整可在钢轨下加垫。轨道压板在设计时,要具有足够的刚性,每块压板,根据受力的大小可以制成单孔的或双孔的。只有轨道与轨道梁或者轨道梁上固定的钢垫板采用焊接方式连接时,车档方可焊接在轨道上。 3轨道铺设前对轨道梁的安装要求

中国移动通信电源系统工程设计规范(报批稿)(2012.05.10)

中国移动通信企业标准 中国移动通信电源系统工程 设计规范(报批稿) S p e c i f i c a t i o n s f o r D e s i g n o f T e l e c o m m u n i c a t i o n P o w e r S u p p l y S y s t e m E n g i n e e r i n g 版本号:1.0.0 中国移动通信集团公司 发布 2012-╳╳-╳╳发布 2012-╳╳-╳╳实施 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

目录 前言 ............................................................................................................................................ I II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语、定义和缩略语 (2) 4总则 (5) 5负荷分级及供电要求 (5) 5.1通信局站分类 (5) 5.2数据中心分类 (5) 5.3负荷分级 (5) 5.4供电要求 (6) 6市电分类及要求 (7) 6.1市电分类 (7) 6.2市电要求 (7) 7电源系统组成及设备配置原则 (8) 7.1高低压变配电系统组成及设备配置原则 (8) 7.2自备发电机组供电系统组成及设备配置原则 (9) 7.3直流电源系统组成及设备配置原则 (11) 7.4UPS电源系统组成及设备配置原则 (13) 7.5太阳能和风力发电系统组成及设备配置原则 (16) 7.6蓄电池组配置及选择 (19) 8电源系统设备布置安装 (20) 8.1高低压变配电系统设备布置安装 (20) 8.2自备发电机供电系统设备布置安装 (21) 8.3配电屏及各种换流设备布置安装要求 (22) 8.4蓄电池组布置安装要求 (22) 8.5太阳能和风力发电系统设备布置安装 (23) 9导线选择及布放 (24) 9.1导线选择 (24) 9.2导线布放 (26) 10电源系统防雷与接地 (26) 11电力机房设置原则及要求 (26) 11.1电力机房设置原则 (26) 11.2电力机房土建要求 (28) 11.3走线架要求 (29) 11.4电缆井道要求 (29) 12动力环境集中监控及能源管理系统要求 (30) 13抗震要求 (30) 13.1电源设备抗震要求 (30) 13.2设备安装抗震要求 (30) 14防火要求 (30) 14.1电源设备选型防火要求 (30) 14.2其它防火要求 (31)

相关文档
相关文档 最新文档