变压器安全操作规程

一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。

二、新装或检修后的变压器投入运行前应做下列检查:

1、核对铭牌,检查铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。

2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或者2500v摇表,测定时间不少于1分钟,表针

稳定为止,绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压闸。

3、油箱有无漏油和渗油现象,油面们是否在油表所指示的范围,油表是否顺畅,呼吸孔是

否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色,分接头开关位置是否正确,接触是否良好。

4、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。

5、次套管应清洁,无松动。

三、电力变压器应定期进行外部检查,经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一

次,每周应有一次夜间检查。

四、无人值班的变压器,其容量在3200KV A以上的每10天至少检查一次,并在每次投入使

用前和停用后进行检查,容量大于320KV A,但小于3200KVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。

五、大修后或所装变压器开始运行的8小时内,每班要进行两次检查。

六、变压器在异常情况下运行时(如油温高、声音不正常,漏油等)应加强监视,增加检查

次数。

七、运行变压器应巡视和检查如下项目:

1、声音是否正常,正常运行有均匀的嗡嗡声。

2、上层油温不宜超过85°C。

3、有无渗漏油现象,油色及油位指示是否正常。

4、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其他现象

5、防爆管膜无破裂,无漏油。

6、瓦斯继电器窗内油面是否正常,有无瓦斯气体。

八、变压器的允许动作方式

1、运行中上层油温不宜超过85°C,最高不得超过95°C。

2、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。

3、变压器可以在正常过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器

的负荷曲线,冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,有单位主管技术人员确定。兹事故情况下,许可过负荷30运行两小时,但上层油温不得超过85°C。

九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件:

1、线圈接线组别相同。

2、电压比相等,误差不超过0.5%。

3、短路电压相等,误差不超过10%。

4、变压器容量比不大于3:1.

5、相序相同。

十、变压器第一次并联前必须做好相序校验。

十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320KV A以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。

十二、变压器投入或退出运行需遵守以下程序:

1、高低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离

开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧油开关向低压母线充电,听电视顺序相反。

2、低压侧无油开关的变压器投入运行时,先投入高压油开关一侧的合理开关,然后投入高

压侧的油开关,像变压器充电,再投入低压侧的刀闸、空气开关等向低压母线供电,停电时顺序相反。

十三、变压器运行中发现下列异常后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。

1、上层油温超过85°C。

2、外壳漏油,油面变化,油位下降。

3、套管发生裂纹,有放电现象。

十四、变压器有下列情况发生时,应立即联系停电处理:

1、变压器的内部响声很大,有放电声。

2、变压器的温度剧烈上升。

3、漏油严重,油面下降很快。

十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。

1、变压器防爆管喷油、喷火,变压器本身起火。

2、变压器套管爆裂。

三相油浸式变压器维护保养规程

三相油浸式变压器维护 保养规程 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

力阳电器三相油浸式变压器维护保养 (力阳电器技术部提供) 一.适用范围 本规范适用于容量6300KVA电压等级35KV以下三相油浸式配电变压器日常及周期的维护和保养。 二.日常运行管理 2.1进行日常维护,保持变压器外部清洁,及时清扫擦除油污和高低压套管上 的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污面放电,造成套管间短路。 2.2 及时观察配变油位和油色,检查变压器油标油位,指示过低时及时补加与 该产品相符油号的变压器油。发现油色油味异常时,要及时取样做变压器 油绝缘的分析化验和耐压试验,如不合格要进行整体跟换。 2.3 定期检测油温,特别是负荷变化大,温差大,气候恶劣天应增加巡视次 数,油温一般不得高于95℃,温升不得超过55℃. 2.4 尽量调整好变压器的三相负荷平衡,不得仅用一相式二相供电,中心线 电流不应超过额定电流的25%,不超载运行。 2.5 定期观察变压器高低压接线部位的紧固接触情况,以免因接触不良时造成 局部过热,影响正常运行。

三.定期维护保养 3.1变压器运行一年以上须做变压器油的分析化验,必要时更换与该地区相符 油号的变压器油。 3.2如配有油枕的三相油浸式变压器,使用一年以上需对油枕底部防除水分及 杂质,以防油枕底部水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。 3.3更据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。 3.4检查各密封部位螺丝,必要时跟换密封件,确保没有渗油漏油现象,对箱 体焊接部位的渗漏点,可采用两种处理方法。 (1)如漏点在箱体上部,因没有油的压力,可直接焊接不漏。 (2)如漏点在箱体下部,由于油的压力大,不适宜焊接,可用尖冲将漏点部位铆冲后清除干净,用高分子复合粘合剂(AB胶)涂封。 3.5对进线,出线各连接部位进行紧固处理,确保接触良好。 3.6对温度计,瓦斯继电器进行检查校正,确保正常。 3.7对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。 3.8检查接地是否良好,螺栓是否紧固,绝缘是否合格。 3.9检查温度计导热管是否完好,适当补加导热油。

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

变压器安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47834 变压器安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变压器安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、岗位安全职责 1.1负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 1.2负责安装过程中的变压器的完好无损。 1.3严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.2有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,清楚其内容,具体包

括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 3.2施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.3施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 4、安全操作规程 4.1大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 4.2充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 4.3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。

维修电工安全操作规程完整

维修电工安全操作规程 一.必须持证上岗,无证人员不得进行电工操作。 二.遵守公司的规章制度,执行安全操作制度,贯彻岗位责任制: 1.上班时间严禁脱岗、睡岗、聚岗或干与工作无关的事情; 2.不准酒后上班,更不可班中饮酒; 3.上班时穿好工作服及绝缘胶鞋,配带好电工必备的劳动保护用品; 4.正确使用电工工具和电工仪器仪表。 三.工作中坚决贯彻“安全第一,预防为主”的原则: 1.实行二人工作制,一人操作,一人监护;夜班一名电工修理 电器设备时,由车间派一人监护。 2.不准带电作业,断电检修时,要挂“有人工作,不准合闸”警示牌,防止他人误操作造成伤害。操作前用试电笔检验无电后才能进行工作,同时将不带电部分的线路作临时接地。在特殊情况下需要带电操作时,必须采取可靠的保护措施,并增加一人监护,防止触电。 3.杆上作业时,必须系好腰绳保护。 4.电线接头处或拆下的线头必须用胶布包好,防止触电或造成短路。 5.断、送电时坚持逐渐增加或减小负荷的方法:送电时先送总开关,后送分开关;断电时先断分开关,后断总开关,防止大电流造成

弧光伤人或损坏电器件。 6.凡容易被人碰到的电气设备,周围应设安全罩、围栏并挂警示牌“有电止步危险”。 7.在变电所配电室,变压器室门上有高压带电设备的地方应挂上“高压。危险!”的警示牌。 8.各处运行的电气设备必须有良好的保护接地,如:电机、配电室、配电柜、变压器、变配电装置的金属外壳。 9.为了减少触电危险,规定凡工作人员经常接触的电气设备,如行灯、机床、照明灯、地下遂道照明灯等应采用36伏以下的安全电压,在金属容器部和特别潮湿的场所工作,必须采用不高于12伏的电压。 10.为了保证雨季的安全用电,变电所房屋要做好防火、防水、防鼠和通风工作。房顶窗户要防止漏水,堵塞一切可能进水、进鼠的沟洞,进行全面安全检查。 11.安全用电除了预防触电事故和设备事故发生外,还必须注意电气装置的防火,火灾事故往往是由于线路负荷过载、绝缘不良漏电,使电路发生过热或烧毁电线产生火花而造成的。 12.移动式电动机械或手持电动式工具的外壳,必须重复接地,或加装漏电保护装置进行保护,所以使用的导线,应是绝缘的橡胶的橡塑护套软线,其绝缘电阻不小于0.5兆欧。 13.临时用电线路及设备的绝缘必须良好,如临时插座、风扇、电焊机等,不用时马上拆除。

变压器保养标准

变压器保养标准 变压器在运行中,值班人员要做到“四勤”(即勤看、勤听、勤闻、勤问),每周进行一次全面大检查,要随时了解和掌握运行情况,发现问题应及时解决。 ◆检查变压器油机油面,封闭处无漏油现象,油温正常,冷却装置良好运行,硅胶不变色,防爆膜应完整无裂纹,无存油。 ◆检查、清洁绝缘套管,无破损裂纹及放电烧焦痕迹,外壳接地良好。一、二次母线接头接触良好,无发热现象。 ◆进行停电维护,清扫瓷套管及有关附属设备,检查母线及接线端子等联接点的接触情况,测试电阻的绝缘及接地电阻。 文章链接:中国化工仪器网https://www.wendangku.net/doc/4b16781987.html,/Tech_news/detail/76993.html 电力变压器维护保养 1、变压器的维护、巡视 (1)东莞变压器维修的声音检查 正常运行时,变压器应发出均匀的嗡嗡声,如发现声音变大,且伴有噪音,可能内部有故障,如铁磁共振或系统单相接地短路引起的过电流穿越主变。 (2)油温线温检查 变压器的正常油温应在75℃以下,加油温不断升高,而负荷冷却装置均正常,则应考虑是由于绕组内部层间或匝间短路引起的。 (3)导线、连接线的检查 变压器的导线、连接线等主要检查有无松动情况,接头处应接触良好,晚间熄灯巡视无发热情况。 (4)绝缘瓷质部分检查 绝缘瓷质有套管瓷质,中性点接地部分瓷质等,检查时应无放电痕迹,无污物,特别应注意无破损裂纹,尤其在雷雨过后,因为如果绝缘套管有积垢或大的裂纹和碎片,容易引起套管闪络和爆炸。 (5)在电气试验中油位油色检查 主变油位包括油枪油位,套管油位及有载调压装置的油枕油位。油枕油位对比温度曲线应在正常范围内,如油位不正常或偏低,应考虑是否有渗漏油问题,武南站内曾发现500KV变压器A相有载调压装置油位持续缓慢下降,后停电加油后消除缺陷。 油色检查时,油色不应有明显变化,正常—般为浅黄色或黄色,若颜色迅速变暗,说明油质变坏,油的绝缘强度降低,易引起绕组与外壳的击穿。 (6)油再生装置、呼吸器检查 呼吸器中的蓝色硅胶吸收水份后变红,应检查其变色程度不超过2/3,油杯中油量适中,矽胶更换时宜停用瓦斯保护,防止误动。 (7)冷却装置检查 冷却装置如风扇、潜油泵是否按要求运行,其运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确,这都是必要的检查项目。 (8)压力释放阀的检查 压力释放阀是本体的重要保护,巡视中应注意其良好性。 (9)接地装置检查 接地点如本体外壳接地,中性点接地,铁芯接地等其接地扁铁应完整,可靠。 (10)瓦斯继电器检查 正常时瓦斯继电器应充满油,未动作。 2、异常情况处理 变压器异常情况本文仅介绍在轻瓦斯动作、过负荷运行及冷却装置故障时的处理。

检修工安全操作规程

第一节检修工安全操作规程 一、检修工地面安全操作规程 ㈠上岗条件 1.采掘机械检修工必须经过技术培训并考试合格后,持证上岗。 2.具备一定的钳工基本操作技能、液压基础知识及电气维修基础知识。 3.应熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿矿井机电设备好标准》、《矿机电设备检 修质量标准》及有关规定。 4.应熟练掌握所检修机械的结构、性能、传动系统、液压部分及电气部分原理。 ㈡全注意事项 1.班前不准喝酒,工作时严格遵守劳动纪律,遵守各项规章制度。 2.工作时应穿戴好安全防护用品。 3.在地面进行焊接、切割作业时,要避开易燃、易爆物或提前作好防护安全措施。 4.采掘机械修理工站在设备上工作时,禁止穿易滑或带钉的鞋。 5.必须遵守《煤矿安全规程》《安全生产法》杜绝三违。 6.特别的生产项目要制定专项安全生产措施。 ㈢检修准备 1.根据修理内容认真检查所用工具、量具、吊装用具、材料,备件的规格、质量、数量应符合要求。 2.检修地点应清洁,无影响修理的杂物,尤其是修理液压系统的地点必须无污染、无粉尘。 3.对机械进行外部清洗,除出煤泥,煤尘等污物。 4.检查机体外部零部件有无损坏、丢失。 ㈣检修顺序 1.检查修理场所的安全状况。 2.试机并了解故障的现象,判断故障原因,确定修理部位。 3.切断电源、打开离合器。并挂“有人工作禁止合闸”标示牌。 4.关闭冷却水路。 5.清理机体上浮煤、矸石及阻碍物。 6.修理故障部位。先电气,后机械,先外部,后内部,先简单,后复杂,先传动系统,后液压系统。 ㈤检修过程 1.用起重机起吊拆装大件时,对悬空或不稳定的机件,必须支承牢固,垫稳后再进 行作业。安装时应先拧好连接螺栓再松绳摘钩。 2.递工件、工具时,必须等对方接妥后送件人方可松手;远距离向高处传递时,必 须将工件或工具栓在吊绳上,禁止抛掷。 3.拆卸前必须熟悉机件的构造,观察每个零部件,确认他们的用途、相互位置关系, 必要时做出标记。 4.拆卸中,根据零件的安装关系,选用适当的工具,采用合适的拆卸方法。 5.拆卸特殊零部件,如泵的柱塞、叶片等要做出标记,防止安装时装错。 6.拆卸时注意不要损坏各结合面、液压件。 7.拆下的机件要放在指定位置,不得有碍作业和通行,物件放置要稳妥,不得损坏

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

维修工段安全操作规程

I If 编号:SM-ZD-94380 维修工段安全操作规程 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

维修工段安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、所有参加维修的人员必须执行先培训后上岗的原则, 在掌握熟练操作技术后,方可安排上岗。 2、在检查设备及设备运行时,必须高度注意触电、绕 线、碰撞、滑倒等问题的出现,以保证人身安全及设备安全。 3、在设备出现不正常情况时,要及时报告,紧张而有 序的检修作业。必须做到服从命令,听从指挥,绝不能我行 我素,消极怠工,耽误工作。 4、在需要动火的工作情况下,一定要申请有本部门安 全经理的允许(以签字为准)同时做好防火工作,预备好防 火器材,并派专人监护。 5、动用电焊、汽割必须有操作证、等级证书的人员才 能进行操作。在操作时必须穿劳保鞋,戴电焊手套。 动用切割机、手电钻、电锤、冲击钻、砂轮等一些

电动设备、电动工具时必须佩戴劳动防护用品、绝缘鞋。

在操作吊装设备时,必须有操作证人员才能进行操 作,操作时必须符合“吊装设备操作规程方可进行操作。 并由专人指挥,严防人身事故发生。 无论在“计划停机”“意外停机”。检修、恢复、检 查在线设备时,必须事先通知该设备操作工,必要时通知该班班长、电工,挂好安全牌、拉闸好方可工作。 挂检修牌时,坚持以“谁挂牌,谁取牌”的原则, 没有挂牌人的允许不允许任何人私自取下检修牌,以防发生人身安全事故。 10、在符合登高做业要求,系好安全带、穿好防滑鞋情 况下方可进行登高作业。 11、在重叠做业、高空做业时,必须持好明显标志牌, 方可做业。必要时有专人进行看护,以防出现人身事故。 12、如电源起火,及时通知有关人员,不能用水进行灭 火,应先切断电源后,方可灭火。 13、在检查危险地点、传动点比较复杂、温度高的部位, 必须有一人进行监护。 14、但因违章操作而发生人身或设备事故,视事故后 果轻重对有关人员进行严肃处理(参照厂部安全责任书有关

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

箱式变压器安全操作规程.

箱式变压器安全操作规程 基本规定 1、变压器必须由专职电工运行和维护。供电部门对变压器运行另有要求 的应遵照执行。变电场所应通风良好,防止鼠害,并应设置围栏,栏 门加锁,围栏应保证栏外有足够的安全距离。变压器运行中,上层油 温不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃。 2、变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的 105% 3、一般变压器不得超过负荷运行,在事故情况下,许可过负荷30%运行 两小时,但上层油温不得超过85℃。 4、当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的三 分之二。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 5、强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入, 到45℃时自动或手动停止。 6、测定变压器绝缘电阻使用1000伏摇表,测量时间不少于1分钟,表 针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定次序为高压对地、 中压对地,低压对地,高中压、高低压及中低压部。测定配电变压器 高、低绝缘前,变压器应对地充分放电。 7、变压器并列运行的条件: 1)变比差不超出0.5%; 2)短路电压差不超出10%; 3)线圈结线组别相同; 4)变压器的容量比,不得超过3:1; 5)相序相同。 8、变压器第一次并列前应必须作好相序校验。 9、严禁带电倒换分接头。320KVA以上的变压器,分接头倒换前后,应 测量直流电阻。 10、变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其他变压器每十天至 少检查一次。 11、大修后或新装变压器,开始运行的48小时,每班要进行两次检查。

12、变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有漏油严重现象 等)应加强监视,增加检查次数。 正常运行 13、检修后投入运行前应检查: 1)油位计油面在标准线内,油内无杂质,油色透明,玻璃管无裂纹; 2)瓷套管清洁,无破损及漏油; 3)散热器、油枕、硅胶罐与器身间油门全部打开,无漏油; 4)打开瓦斯继电器放气门,放出内部气体,直到向上流油为止。检查引线端子是否牢固。外表应清洁,无漏油,变压器外壳、散热器 等顶部残留空气也应放净; 5)防爆管膜无破裂,无漏油; 6)分接头位置正确,各相在同一档位,销子牢固; 7)周围无杂质及遗留工具,外壳接地良好; 8)呼吸器内的矽胶为兰色(受潮后为粉红色)无粉末,玻璃管无破裂。 14、运行的变压器还应检查: 1)电缆和母线无过热,移动和变形; 2)变压器冷却设备运转良好; 3)瓦斯继电器窗内油面应充满,无瓦斯气体。继电器及引线无满油、浸腐; 4)前条中1)、2)、3)、5)、7)、8)的内容。 15、变压器由运行改为备用时,瓦斯继电器应照常与信号连接;及时发现 未运行变压器油面下降。 16、运行中变压器滤油或加油时,应将瓦斯继电保护装置改接至信号。滤 油或加油后,在变压器完全停止排出空气气泡时,才可能将瓦斯继电保护装置重新完全加入运行。 17、变压器运行中在正常温度下,油位突然升高或降低时,应检查呼吸孔 有无堵塞。在检查前要将重瓦斯跳闸保护停用。 操作程序 18、高、低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变

检修工岗位安全操作规程实用版

YF-ED-J8117 可按资料类型定义编号 检修工岗位安全操作规程 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

检修工岗位安全操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、各车间部门检修钳工(保全工)应共同遵守执行。 2、上班前,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,不准赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗操作。 3、检修设备时,应先检查电源、气源是否切断,没有切断不准检修。必要时还需在电源切断后挂上禁止合闸警告牌和气源挂上开气安全牌,防止发生事故。 4、用扳手装卸螺栓螺母时,要缓慢旋转,防止扳手脱口伤人。

5、二人以上检修时,必须有一人负责指挥,互相配合呼应。 6、使用葫芦、滑轮等起吊装、卸机件时,必须认真检查所使用的一切工具是否完好。不完好的不准使用。 7、用三角架、马架、工字钢等吊拉架,必须固定牢固,要符合起吊重量的要求,起吊时严禁斜吊、斜拉,防止倾倒伤人。起吊用具严禁超负荷使用。 8、物件起吊后,不准悬挂在空中或放置在有可能要滚动的位置上。不准物件下面站人。 9、用人力搬动重物件时,要相互配合动作一致,严禁将手臂或脚伸入物件下面,防止压伤。 10、需肩抬物件时,要同时稳起、稳放,

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 一、变压器正常运行中的保养检查 每班(8小时)进行一次检查; 1.声音正常,内部无放电声; 2.本体温度表指示正常,且与遥测温度表指示无明显差异; 3.油位正常,无渗、漏油现象; 4.各导线接头无过热放电现象; 5.防爆隔膜应完整无破损,无存油; 6.呼吸器畅通,干燥剂不应吸潮饱和,油盅内的油达到标准线; 7.电缆或电缆头应无漏油、放电和损坏现象; 8.冷却系统应正常,潜油泵和风扇电机不过热,无异常声音和明显的振动,转动方向正常,各开关位置、信号正确; 9.对室内变压器应检查门、窗是否完整、无漏水现象; 10.过负荷时监视负荷、油温和油位变化,接头接触良好,试温腊片无熔化现象,冷却系统运行正常; 11.大风天气应查看引线摆动情况,有无搭挂杂物; 12.雷雨天气时检查瓷套管有无放电闪烙现象,避雷器放电记录动作情况,有无雷电烧伤痕迹; 13.大雾天气检查瓷套管有无放电打火现象,重点检查瓷瓶污秽部分; 14.下雪天气根据积雪溶化情况检查接头发热部分,及时处理冰棒;

二、变压器一级保养的操作步骤 运转半年左右,进行一级保养作业,包括例行保养各项内容 1.放出储油柜积污器中的污油; 2.检修油位计,调整油位; 3.检查冷却装置运转是否正常,无渗漏; 4.检查安全保护装置; 5.检查油保护装置; 6.检查测温装置指示是否正常; 7.检查调压装置指示是否一致、控制箱内接线无松动、脱落,并进行传动试验; 8.检查接地装置接地是否良好; 9.检查全部阀门及密封无渗漏; 10.清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 11.清扫外绝缘和检查导电头无发热; 12.按有关规程进行测量和试验; 三、变压器二级保养的操作步骤 运转4年左右,进行二级保养作业,包括一级保养各项内容 1.吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修; 2.绕组、引线及磁电屏蔽的检修; 3.铁芯、铁芯紧固件、压钉、压板及接地片的检修; 4.油箱及附件的检修,其中有套管、吸湿器等; 5.冷却器、油泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修;

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

水泵维护与检修工安全操作规程

水泵维护与检修工安全操作规程 1、水泵的润滑应采用 3 号钙基润滑脂或 3 号复合钙基润滑脂,不能采用钠基润滑脂,一般每周打开检查一次,每月添油一次。 2、潜水泵运行一段时间后,应定期进行电机密封检查,油腔室 密封检查。 3、潜水泵累计工作 2500 小时后,应视运转状况,更换轴承润 滑脂。 4、应定期检查水泵叶轮磨损情况,若磨损严重应更换叶轮。 5、水泵检修工必须经过专门培训,考试合格后,持证上岗。水 泵检修要求达到国家规定的技术标准,电气设备达到完好防爆的标准。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须切 断电源,并用同电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,必须检 查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时方可进行导体对地放电。 7、检修设备时,所有开关把手在切断电源时应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌 并送电。 8、所有的水泵开关必须平稳地搁置于开关架上,不得有倾斜卧 倒等现象。 9、水泵的电缆应用专用电缆钩悬挂,不应悬挂在压风管或水管上,不得遭受淋水或滴水,在电缆上严禁悬挂任何物件,如果电缆同

压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子上方,并保持 0.3 米以上的距离,电缆同风筒等易燃物品应分挂在巷道的两侧。 10、盘圈或盘 8 字形的电缆不得带电,否则电流产生涡流,容易产生火灾。 11、橡套电缆的连接(包括绝缘护套已损坏的橡套电缆的修补) 必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。 12、电缆同电缆及电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。 13、36V 以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的 金属外壳、铁架等,都必须有保护接地。 14、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能 的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理或更换,不得继续使用。

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

变压器的安全操作规程

变压器的安全操作规程 岗位安全职责 1.负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。 2.负责安装过程中的变压器的完好无损。 3.严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 岗位任职条件 1.接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。 上岗作业准备 1.接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。 2.施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。 3.施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。 安全操作规程 1.大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。 2.充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。

充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 3大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。 4.变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 5.变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 6.变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 7.进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 8.外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 9检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。10.储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 11.变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。 12.变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。 13.对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。 14.变压器的顶部应有开启的孔洞。 15.焊接部位必须在油面以下。

电器维修工安全操作规程

编号:SM-ZD-35125 电器维修工安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电器维修工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、电修人员必须具备电路基础知识,严格遵守《电工安全操作规程》熟悉设备安装位置、特性、电气控制原理及操作方法,不允许在未查明故障及未有安全措施的情况下盲目试机。 二、在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作。 三、在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试。 四、维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下或使用电器维修安全锁,锁住该设备闸刀或开关,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员。 五、电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 六、非专职人员,不得装拆、处理计算机系统的CPU、

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定