文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家电网公司安规配电部分题库问答题

国家电网公司安规配电部分题库问答题

国家电网公司安规配电部分题库问答题
国家电网公司安规配电部分题库问答题

国家电网公司安规配电部分题库★问答题

1、【问答题】进行遥控操作,如何通过间接方法判断设备位置?答案:配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准;无法看到实际位置时,应通过间接方法如设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。(见《配电安规》5.2.6.7)

2、【问答题】根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

答案:在电力线路上工作,应按下列方式进行:(1)填用配电第一种工作票。(2)填用配电第二种工作票。(3)填用配电带电作业工作票。(4)填用低压工作票。(5)填用配电故障紧急抢修单。(6)使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。

(见《配电安规》3.3.1)

3、【问答题】配电倒闸操作票的填写有哪些要求?

答案:操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填

写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

(见《配电安规》5.2.5.4)

4、【问答题】工作负责人的安全责任有哪些?

答案:(1)正确组织工作。(2)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。(3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。(4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。(5)监督工作班成员遵守《配电安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。(6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

(见《配电安规》3.3.12.2)

5、【问答题】高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

答案:架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

(见《配电安规》6.5)

6、【问答题】为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线

路,应采取哪些措施?

答案:(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。(5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。

(见《配电安规》6.7.5)

7、【问答题】带电断、接低压导线有哪些安全要求?

答案:带电断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核对相线(火线)、零线。断开导线时,应先断开相线(火线),后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。禁止人体同时接触两根线头。禁止带负荷断、接导线。

(见《配电安规》8.2.1)

8、【问答题】带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强送电?

答案:中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业,中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业,工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸,并不得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

(见《配电安规》9.2.5)

9、【问答题】工作人员进行继电保护装置传动试验,请简述应采取的安全措施。如果传动中遇到异常情况应如何处理?答案:(1)在做继电保护装置传动试验前,应通知运维人员和有关人员,并指派专人到现场监视后,方可进行。(2)检验继电保护的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在取得运维人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,方可断、合检修断路器(开关)。在传动试验过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确认与本工作无关时方可继续工作;若异常情况或断路器(开关)跳闸是本工作所引起,应保留现场并立即通知运维人员。

(见《配电安规》10.1.1,10.4.1,10.4.2)

10、【问答题】某供电公司需要在连接有低压分布式电源的低压线路上进行更换导线工作(工作地段内无邻近、交叉的其他线路),该低压分布式电源与电网通过400V/100A的空气开关并网。为保证施工安全,工作前应采取哪些防止倒送电的安全措施?

答案:(1)工作票签发人组织现场勘查,制定作业方案。(2)填用低压工作票。(3)提前告知分布式电源用户停送电时间,与用户相互配合做好电网停电检修的隔离措施,将停电

隔离点的空气开关锁住,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。(4)将待更换导线的低压线路停电,将停电操作的开关(或刀闸)操作把手锁住并悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌,在停电操作的开关(或刀闸)的用户侧装设一组低压接地线。(5)在电网与分布式电源用户停电隔离点的空气开关电网侧装设一组低压接地线。

(见《配电安规》3.3.5,4.2.1.1,4.2.7,4.2.8,4.4.2,13.4.1,3.4.5,13.4.6)

11、【问答题】安全工器具试验合格证如何粘贴?哪些安全工器具应进行试验?

答案:安全工器具经试验合格后,应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。

应试验的安全工器具如下:(1)规程要求试验的安全工器具。(2)新购置和自制的安全工器具。(3)检修后或关键零部件已更换的安全工器具。(4)对安全工器具的机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷时。(5)出了问题的同批次安全工器具。

(见《配电安规》14.6.2.3,14.6.2.2)

12、【问答题】对一级动火在首次动火时有哪些要求?动火执行人、监护人同时离开作业现场,恢复动火有何要求?

答案:一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃

气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,并在监护下做明火试验,确无问题后方可动火。动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。

(见《配电安规》15.2.12.1,15.2.12.5)

13、【问答题】起重机作业时注意事项有哪些?

答案:起重机作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上。不得在暗沟、地下管线等上面作业;无法避免时,应采取防护措施;起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的距离不得小于《配电安规》表6-1的规定,且应设专人监护。小于表6-1、大于表3-1规定的安全距离时,应制定防止误碰带电设备的安全措施,并经本单位批准。小于表3-1规定的安全距离时,应停电进行。(见《配电安规》16.2.6,16.2.7)

14、【问答题】高处作业如何防止落物伤人?

答案:在进行高处作业时,除有关人员外,他人不得在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有遮栏(围栏)或装设其他保护装置。若在格栅式的平台上工作,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。

(见《配电安规》17.1.13,17.1.5)

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

2018年配电安规题库

2018年配电安规题库 一、单选题 1. 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的(C) A.管理要求 B.岗位职责 C.安全要求 D.行为规 2.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中(A)的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 3.双重称号即(B)。 A.线路名称和称号 B.线路名称和位置称号 C.编号和位置称号 D.编号和称号 4.为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(C),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 5.作业现场的(D)等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 6.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及(A)。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 7.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 8.现场勘察由工作票签发人或(B)组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.生产管理人员 D.工作许可人 9.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用(D)工作票。 A.电力电缆第二种 B.电力线路第一种 C.电力线路第二种 D.带电作业 A.使用第一种工作票 B.使用第二种工作票 C.使用带电作业票 D.按口头或命令执行 10.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(C),字迹应清楚。 A.修正液修改 B.附纸修改 C.规的符号 D.备注修改 11.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应(B)交给工作负责人。 A.工作时 B.提前 C.开工前 D.许可时

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

配电线路专业安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、()。A、可靠B、齐备C、配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时B、尚未结束以前C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到()工作许可人的许可后,方可开 始工作A、任何B、部分C、全部答案:C 11.填用电力线路()工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现 场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手 续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆 除,次日恢复工作前应()挂接地线。A、照原样B、重新验电C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、值班调度员答案:A 16.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存()

《安规》配电题库

《国网安全工作规程(配电部分)》题库 一、填空题:共计138道 1.作业人员具备必要的安全生产知识,学会,特别要学会。 答案:紧急救护法、触电急救) 2.作业人员接受相应的和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部 分,经后上岗。 答案:安全生产知识教育、考试合格) 3.进入作业现场应正确佩戴,现场作业人员穿、绝缘鞋。答案:安全帽、全棉长袖工作服) 4.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过后,方可下现场参 加指定的工作,并且不得。答案:安全生产知识教育、单独工作) 5.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,有。 答案:明显断开点) 6.作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的应合格、齐备。 答案:安全设施、劳动防护用品) 7.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:急救箱) 8.现场勘察应查看检修(施工)作业需要、保留的带电部位、装设接地线的位置、、交叉跨越、多电源、自备电 源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。答案:停电的范围、邻近线路) 9.不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。可使用一张。答案:配电第一种工作票) 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作可使用一张。 答案:配电第二种工作票) 11.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和,告知危险点,并履行 手续,方可下达开始工作的命令。答案:现场安全措施、签名确认) 12.工作票签发人、工作负责人对有、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应,并确定其监护的人员和工 作范围。 答案:触电危险、增设专责监护人) 13.多小组工作,工作负责人应在得到工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:所有小组负责 人) 14.配电线路和设备停电检修,接地前,应使用的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 答案:相应电压等级) 13.作业人员应在接地线的作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。答案:保护范围内) 14.巡视工作应由有的人员担任。单独巡视人员应经工区批准并公布。 答案:配电工作经验) 15.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止。 (答案:巡视灾害现场) 16.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点以外,室外人员应距离故 障点以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。答案:(4m、8m) 17.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,处理前应防止人员,以免跨步电 压伤人。答案:(接近接地或断线地点) 18.无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应,并保持表3-1规定的安 全距离。答案:(有人监护) 19.倒闸操作有就地操作和两种方式。答案:(遥控操作) 20.若有可靠的确认和,可实行远方单人操作。答案:(自动记录手段) 21.操作的设备应具有明显的标志,包括名称、编号、、旋转方向、的指示及设备相色等。答案:(分合指示、切 换位置) 22.倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人后执行。答案:(复诵无误后) 23.倒闸操作发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令 应,低压指令应做好记录。答案:(录音并做好记录) 24.操作票票面上的时间、地点、、杆号(位置)、设备双重名称、等关键字不得涂改。答案:(线路名称、动词) 25.倒闸操作中,任何人不得随意解除。答案:(闭锁装置)

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

2020年安全规程题库及答案(配电部分)

范文 2020年安全规程题库及答案(配电部分) 1/ 10

2020 年安全规程题库及答案(配电部分)单选题【单选题】1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A. 培训 B. 口试 C. 考试 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.3 【单选题】2.()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.2 【单选题】3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A. 许可 B. 负责 C. 签发 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.8 【单选题】4.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.4 【单选题】5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 -查看答案 A 见《配电安规》4.5.11 【单选题】6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经()批准的人员担任。 A. 工区(车间) 3/ 10

B. 单位 C. 上级单位 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.2 【单选题】7.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.5 【单选题】8.()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 -查看答案 C 见《配电安规》 1.6 【单选题】9.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A. 绝缘护套 B. 护套

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

2017年《安规》题库精校版(配电)

考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________ 配电专业-重新 (总分: 1126.0分) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。 C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。 2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员 3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50% B. 100% C. 125% D. 150% 5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估 D. 检查和试车 7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0 9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套 10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施 14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地

2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题)

范文 2020年配电线路安规考试题库及答案(共130题) 1/ 9

2020 年配电线路安规考试题库及答案(共 130 题) 1.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( 可工作的命令。 答案:D 《 )后,方能发出许线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B 核实停电 C 完成验电 D 挂好操作接地线 2.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。 答案:C 《线路安规:2.7.1》 A 线路运行地段 B 线路 C 线路检修地段 D 线路部分地段

3. 汽车起重机行驶时,应将臂杆放在( 将钢丝绳收紧。 禁止上车操作室 )上,吊钩挂在挂钩上并坐人。 答案:C 《变电安规:14.2.3.6》 A 车顶 B 车前 C 支架 D 侧面 4.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(后验上层,先验近侧、后验远),先验下层、侧。 答案:C 《线路安规:3.3.4》 A. 先验高压、后验低压 B. 同时验高、低压 C. 先验低压、后验高压 D. 只验检修的电压等级线路 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和( 范措施及事故紧急处理措施。 )存在的危险因素、防答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 3/ 9

C. 工作岗位 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作 ( )。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( 力安全工作规程、熟悉工作范 )经验、熟悉电围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员( 可以参加工作班工作。 答案 )的条件下,:A 《线路安规:2.5.1》

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具