课程设计

某工业厂房现浇钢筋混凝土

单向板肋梁楼盖设计

学生姓名:

学院:

专业班级:

专业课程:

指导教师:

20XX年 6 月27 日

某工业厂房现浇钢筋混

凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

某工业厂房的建筑平面如图1所示,环境类别为一类,楼梯设置在旁边的附属房屋内。楼面均布可变荷载标准值为6.5 kN/m2,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。试进行设计,其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算。

图1 建筑平面

一、设计资料

1. 楼面做法

水磨石面层,钢筋混凝土现浇板,20mm混合砂浆抹底。

2. 材料

混凝土强度等级C30;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。

二、楼盖的结构平面布置

1.主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。

主梁的跨度为6.6 m,次梁的跨度为6.0m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为6.6/3=2.2 m,l02/l01=6.0/2.2=2.7,因此可按单向板设计。

2. 板厚

按跨高比条件,要求板厚h≥2200/30=73mm,对工业建筑的楼盖板,要求h≥70mm,取板厚=80mm。

3. 次梁截面

次梁截面高度应该满足h=l0/18~l0/12=6000/18~6000/12=334~500mm。考虑到楼面的可变荷载比较大,取h=450mm。截面面宽度取b=200mm。

4. 主梁截面

主梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=6600/15~6600/10=440~660mm,取h=650mm。截面面宽度取b=300mm。

楼面结构平面布置图如图2所示。

图2 结构平面布置图

三、板的设计

1. 荷载

板的永久荷载标准值

水磨石面层0.65 kN/m2

80mm钢筋混凝土板0.08×25=2.0 kN/m2

20mm混合砂浆0.02×17=0.34 kN/m2 小计 2.99 kN/m2

板的可变荷载标准值 6.5 kN/m 2

永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0 kN/m 2,所以可变荷载分项系数应取1.3。于是板的

永久荷载设计值 g =2.99×1.2=3.59 kN/m 2 可变荷载设计值 q =6.5×1.3=8.45 kN/m 2 荷载总设计值 g +q =12.04 kN/m 2 2. 计算简图

按塑性内力重分布设计。次梁截面为200 mm ×500 mm ,板的计算跨度: 边跨 01l =n l =2200-200/2=2100 mm 中间跨 02l =n l =2200-200=2000 mm

因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m 宽板带作为计算单元,计算简图如图3所示。

图3 板的计算简图 3. 弯矩设计值

不考虑板拱作用截面弯矩的折减。查表可知,板的弯矩系数m α分别为:边支座-1/16;边跨跨中,1/14;离端第二支座,-1/11;中间支座,-1/14;中间跨跨中,1/16。故

32.316/1.204.1216/)(22

01-=?-=+-=l q g M A kN ?m 79.314/1.204.1214/)(22011=?=+=l q g M kN ?m 83.411/1.204.1211/)(2201-=?-=+-=l q g M B kN ?m

01.316/0.204.1216/)(22

0232=?=+==l q g M M kN ?m 44.314/0.204.1214/)(2202-=?-=+-=l q g M C kN ?m

4. 正截面受弯承载力计算

环境类别一类,C30混凝土,板的最小保护层厚度c =15mm 。假定纵向钢筋直径d 为10mm,板厚80mm ,则截面有效高度2

0d

c h h -

-== 80-15-10/2=60mm ;板宽b=1000mm 。C30混凝土,0.11=α,3.14=c f N/mm 2 ;HPB300钢筋,270=y f N/mm 2。板配筋计算的过程见表1。

表1 板的配筋计算

截面

A 1

B 2

C 弯矩设计值(kN ·m )

-3.32 3.79 -4.83 3..01 -3.44 )/(201bh f M c s αα=

0.065 0.074 0.094 0.059 0.067 s αξ211--=

0.067<0.35

0.077

0.099<0.35

0.061

0.069<0.35

计算配筋(mm 2)

y c S f f bh A /10αξ=

213.1 244.9 314.8 194.0 219.4

实际配筋(mm 2

A8@200

251=S A

A8@200

251=S A

A8/10@200

322=s A

A8@200

251=S A

A8@200

251=S A

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;

=bh A S /251/(1000×80)=0.32%,此值大于=y t f f /45.00.45×1.43/270=0.24%,

同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。

四、次梁设计

根据本厂房楼盖的实际使用情况,楼盖的次梁和主梁的可变荷载不考虑梁从属面积的荷载折减。 1. 荷载设计值

永久荷载设计值

板传来永久荷载 3.59×2.2 = 7.90kN/m

次梁自重 0.2×(0.45-0.08)×25×1.2 = 2.22 kN/m 次梁粉刷 0.02×(0.45-0.08)×2×17×1.2 = 0.30kN/m 小计 g =10.42kN/m 可变荷载设计值

q=8.45×2.2 = 18.59 kN/m 荷载总设计值

g +q = 29.01 kN/m 2. 计算简图

按塑性内力重分布设计。主梁的截面为300mm ×650mm 。计算跨度: 边跨:01l =n l =6000-100-300/2=5750mm 中间跨:02l =n l =6000-300=5700mm 因跨度相差小于10%,可按等跨连续梁计算。 次梁计算简图如图4所示。

图4 次梁的计算简图 3. 内力计算

弯矩设计值:

=?-=+-=24/75.501.2924/)(22

01l q g M A -39.96 kN ?m =?=+=14/75.501.2914/)(22011l q g M 68.51 kN ?m =?-=+-=11/75.501.2911/)(2201l q g M B -87.20kN ?m

=?=+==16/7.501.2916/)(22

0232l q g M M 58.91 kN ?m =?-=+-=14/7.501.2914/)(2201l q g M C -67.32 kN ?m

剪力设计值:

=??=+=75.501.2950.0)(50.01n A l q g V 83.40 kN =??=+=75.501.2955.0)(55.01n Bl l q g V 91.74kN =??=+==7.501.2955.0)(55.02n C Br l q g V V 90.95 kN 4. 承载力计算 (1)正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,翼缘宽度取==3/'l b f 6000/3 = 2000 mm 、=+=n f s b b '200 + 2000 = 2200 mm ,=+'12f h b 200 + 12×80 = 1160mm 三者的较小值,故取='f b 1160mm 。除支座B 截面纵向钢筋按两排布置外,其余截面均布置一排。

环境类别一类,C30混凝土,梁的最小保护层厚度=c 20mm 。假定箍筋直径为10mm ,纵向钢筋直径为20mm ,则一排纵向钢筋=---=2/2010204500h 410 mm ,二排纵向钢筋=-=254100h 385mm 。

C30混凝土,11=α,1=c β,3.14=c f N/mm 2 ,43.1=t f N/mm 2 ;纵向钢筋采用HRB400钢筋,360=y f N/mm 2 ,360=yv f N/mm 2 。正截面承载力计算过程见表2。

表2 次梁正截面受弯承载力计算

截面 A

1

B

2

C

弯矩设计值

(kN ·m )

-39.96

68.51

-87.20

58.91

-67.32

)

/(201bh f M c s αα=或

)/(20

'1h b f M f

c s αα=

2

6

4102003.1411096.39????=0.083 2

6

41011603.1411051.68????=0.025 2

6

3852003.1411019.87????=0.206 2

6

41011603.1411091.58????=0.021 2

6

4102003.1411032.67????=0.140

s αξ211--=

0.087<0.35 0.025 0.233<0.35 0.021 0.151<0.35

y

c S f f bh A /10αξ=或

y

c f S f f h b A /10'αξ=

283.4 472.3 712.7 396.7 491.8

选配钢筋(mm 2

2C14

308=s A

2C14+

1C16

1.509=s A

5C14

769=s A

3C14

461=s A

2C14+

1C16

1.509=s A

跨内截面:)280410(8011603.140.1)2

(01-????='-

''f f f c h h h b f α

= 491kN ?m >u M =68.51kN ?m 经判别跨内截面均属于第一类T 形截面。

计算结果表明,支座截面的ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的原则;

=bh A S /308/(200×450)=0.34%,此值大于=y t f f /45.00.45×1.43/360=0.18%,

同时大于0.2%,满足最小配筋率的要求。 (2)斜截面受剪承载力

斜截面受剪承载力计算包括:截面尺寸复核、腹筋计算和最小配箍率验算。验算截面尺寸:

'0f w h h h -==385-80=305mm ,因b h w /=305/200=1.53<4,截面按下式验算:

025.0bh f c c β=0.25×1×14.3×200×385=275.28 kN >max V = 91.74 kN 截面尺寸满

足要求。

计算所需腹筋:

采用C6双肢箍筋,计算支座B 左侧截面。由0

07.0h s A f bh f V sv yv t cs +=,可得

到箍筋间距535385

20043.17.01074.91385

6.56360

7.03

0=???-???=

-=

bh f V h A f s t Bl sv yv mm 调幅后受剪承载力应加强,梁局部范围内将计算的箍筋面积增加20%或箍筋

间距减小20%。现调整箍筋间距,s =0.8×535=428mm ,截面高度在300~500mm 的梁,最大箍筋间距为200mm 最后取箍筋间距s =200mm 。为方便施工,沿梁长不变。

验算配箍率下限值:

弯矩调幅时要求的配箍率下限为:%12.0360/43.13.0/3.0=?=yv t f f ,实际 配箍率==)/(bs A sv sv ρ56.6 /(200×200)=0.14%>0.12%,满足要求。 五、主梁设计 主梁按弹性方法设计。 1. 荷载设计值

为简化计算,将主梁的自重等效为集中荷载。 次梁传来的永久荷载 10.42×6.0=62.52 kN

主梁自重(含粉刷) [(0.65-0.08)×0.3×2.2×25+0.02×(0.65-

0.08)×2×2.2×17]×1.2=12.31 kN

永久荷载设计值 G =62.52+12.31=74.83 kN 可变荷载设计值 Q =18.59×6.0=111.54 kN 2. 计算简图

因主梁的线刚度与柱刚度之比大于5,竖向荷载下主梁内力近似按连续梁计算,按弹性理论设计,计算跨度去支承中心线之间的距离,=0l 6600mm 。 主梁计算简图如图5所示。

图5 主梁的计算简图 3. 内力设计值及包络图 (1)弯矩设计值

弯矩0201Ql k Gl k M +=式中系数1k 、2k 由表查出。

26.3336.654.111289.06.683.74244.0max ,1=??+??=M kN ?m 81.3606.654.111311.06.683.74267.0max ,-=??-??-=B M kN ?m 32.1806.654.111200.06.683.74067.0max ,2=??+??=M kN ?m (2)剪力设计值

剪力 Q k G k V 43+=式中系数3k 、4k 由表查出。 44.15154.111866.083.74733.0max ,=?+?=A V kN 04.24154.111311.183.74267.1max ,-=?-?-=Bl V kN 13.21154.111222.183.740.1max ,=?+?=Br V kN (3)弯矩包络图

1)第1、3跨有可变荷载,第2跨没有可变荷载 由表可知,支座B 或C 的弯矩值为:

78.2296.654.111133.06.683.74267.0-=??-??-==C B M M kN ?m

在第1跨内:以支座弯矩0=A M ,78.229-=B M kN ?m 的连线为基线,做G=74.83 kN ,Q=111.54 kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点处弯矩值分别为:

42.3333

78.2296.6)54.11183.74(313)(310=-+?+=++B M l Q G kN ?m (与前面计算的26.333max 1=M kN ?m 接近)

83.2563

78.22926.6)54.11183.74(313)(310=?-+?+=++B M l Q G kN ?m 在第2跨内:以支座弯矩78.229-=B M kN ?m ,78.229-=C M kN ?m 的连线为基线,做G=74.83 kN ,Q=0 的简支梁弯矩图,得集中荷载作用点处的弯矩值为:

15.6578.2296.683.743

1

310-=-??=+B M Gl kN ?m 2)第1、2跨有可变荷载,第3跨没有可变荷载

第1跨内:在第1跨内以支座弯矩0=A M ,81.360-=B M kN ?m 的连线为基

线,做G=74.83 kN ,Q=111.54 kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点处弯矩值分别为:

744.289381.3606.6)54.11183.74(31=-+?+?kN ?m 474.1693

81.36026.6)54.11183.74(31=?-+?+?kN ?m 在第2跨内:38.1976.654.111089.06.683.74267.0-=??-??-=C M kN ?m ,以81.360-=C M ,38.197-=C M kN ?m 的连线为基线,做G=74.83 kN ,Q=111.54 kN 的简支梁弯矩图,得第1个集中荷载和第2个集中荷载作用点处弯矩值分别为:

m M M M l Q G C B C ?=+-+-?+=-+++kN 68.103)38.19781.360(32

38.1976.6)54.11183.74(31)(32

)(310

m kN 16.158)38.19781.360(31

38.1976.6)54.11183.74(31)(31

)(310?=+-+-?+=-+++C B C M M M l Q G

3)第2跨有可变荷载,第1、3跨没有可变荷载

78.2296.654.111133.06.683.74267.0-=??-??-==C B M M kN ?m 第2跨两集中荷载作用点处的弯矩为:

23.18078.2296.6)54.11183.74(3

1

)(310=-?+?=++B M l Q G kN ?m (与前面计

算的32.180max ,2=M kN ?m 接近)

第1、3两集中荷载作用点处的弯矩分别为:

03.8878.22931

6.683.743131310=?-??=+B M Gl kN ?m 44.1178.2293

2

6.683.743132310=?-??=+B M Gl kN ?m 主梁的弯矩包络图如图6所示,抵抗弯矩图如图7所示。

图6 主梁的弯矩包络图

图7 主梁的抵抗弯矩图 4. 承载力计算 (1)正截面受弯承载力

跨内按T 形截面计算,因跨内设有间距小于主梁间距的次梁,翼缘计算宽度按2.23/6.63/==l m ,和6=+n s b m 中较小值确定,取2.2'=f b m 。

主梁混凝土保护层厚度的要求以及跨内截面有效高度的计算方法同次梁,支

座截面因存在板、次梁、主梁上部钢筋的交叉重叠,截面有效高度的计算方法有所不同。板混凝土保护层厚度15mm 、板上部纵筋10mm 、次梁上部纵筋直径16mm 。假定主梁上部纵筋直径25mm ,则一排钢筋时,=0h 650-15-10-16-25/2=596.5,取600mm ;二排钢筋时,=0h 600-25-575mm 。

纵向受力钢筋除B 支座截面为2排外,其余均为1排。 跨内截面:)280600(8022003.140.1)2

(01-????='-

''f f f c h h h b f α

=1409.4 kN ?m >u M =333.26 kN ?m 经判别都属于第一类T 形截面。

B 支座边的弯矩设计值=-=2/0max b V M M B B -360.81+(74.83+111.54)×0.4/2=-323.54kN ?m 。正截面受弯承载力的计算过程见表3。

表3 主梁正截面承载力计算

截面 1

B

2

弯矩设计值

(kN ·m )

333.26

-323.54

180.32

-65.15

)

/(201bh f M c s αα=或

)/(20

'1h b f M f

c s αα=

2

6

60022003.1411026.333????=0.029 2

6

5753003.1411054.323????=0.228 2

6

60022003.1411032.180????=0.016 2

6

6002003.1411015.65????=0.042

s αξ211--=

0.986 0.869 0.992 0.979

y

c S f f bh A /10αξ=或

y

c

f S f f h b A /10'

αξ=

1564.8 1798.6 841.5 308.1

选配钢筋(mm 2

5C20

1570=s A

6C20

1884=s A

3C20

942=s A

2C20

628=s A

(2)斜截面受剪承载力

验算截面尺寸:

49580575'0=-=-=f w h h h mm ,因65.1300/495/==b h w <4,截面尺寸按下式验算:025.0bh f c c β=0.25×1×14.3×200×575=616.69 kN >max V = 241.04 kN 截面尺寸满足要求。

计算所需腹筋:

采用C10@200双肢箍筋:

17.335575200

15736057530043.17.07.000=??+???=+=h s A f bh f V sv yv

t cs kN>max V ,不需配置弯起钢筋。

验算最小配筋率:

==)/(bs A sv sv ρ157/(300×200)=0.26% > 0.24

%10.0=yv

t

f f ,满足要求。 次梁两侧附加横向钢筋的计算:

次梁传来的集中力06.17454.11152.62=+=l F kN ,2004506501=-=h mm ,附加箍筋布置范围100020032002321=?+?=+=b h s mm 。取附加箍筋C 10@200双肢,则在长度为s 内可布置附加箍筋的排数,61200/1000=+=m 排,次梁两侧各布置3排。12.3395.78360261=???=?sv yv A nf m kN>l F ,满足要求。

因主梁的腹板高度大于450mm ,需在梁侧设置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋的截面面积不小于腹板面积的0.1%,且其间距不大于200mm 。现每侧配置2C14,308/(300×520)=0.20%>0.1%,满足要求。

六、绘制施工图

楼盖施工图包括施工说明、结构平面布置图、板配筋图、次梁和主梁配筋图。 1. 施工说明

本设计楼盖仅仅是整体结构的一部分,施工说明可以简单些,详见图1。 2. 结构平面布置图

结构平面布置图上应表示梁、板、柱墙等所有结构构件的平面位置、截面尺寸、水平构件的竖向位置以及编号,构件编号由代号和序号组成,相同的构件可

以用一个序号。楼盖的平面布置图见图纸,图中柱、主梁、次梁、板的代号分别用“Z ”、“KL ”、“L ”、“B ”表示,主、次梁的跨数写在括号内。 3. 板配筋图

板配筋采用分离式,板面钢筋从支座边伸出长度500420004===n l a mm 。板的配筋图见图1。 4. 次梁配筋图

次梁支座截面上部钢筋的第一批切断点要求离支座边:=+d l n 205

162055700?+mm 1460=;切断面积要求小于总面积的二分之一,B 支座切断

2C14,5.04.0769308<=,C 支座切断1C16,5.0395.05091.201<=,均满足要求。B 支座第二批切断1C14,离支座边mm l n 1900357003==;剩余2C14兼做架立筋。端支座上部钢筋伸入主梁长度mm d l a 493)43.136014.0(=?=。下部纵向钢筋在中间支座的锚固长度mm d l as 192161212=?=≥,取mm 200。次梁配筋图见图2。 5. 主梁配筋图

主梁纵向钢筋的弯起和切断需按弯矩包络图确定。底部纵向钢筋全部伸入支座,不配置弯起钢筋,所以仅需确定B 支座上部钢筋的切断点。截取负弯矩的弯矩包络图。将B 支座的④、⑤、⑥号筋按钢筋面积比确定各自抵抗的弯矩,如④号筋(2C20,mm A s 628=)抵抗弯矩为85.107188462854.323=?kN ?m 。钢筋的充分利用点和不需要点的位置可按几何关系求得。第一批拟截断⑤号筋(2C20),因截断点位于受拉区,离该钢筋充分利用点的距离应大于

mm h l a 3.18225757.1)202.35(2.17.12.10=?+??=+;截断点离该钢筋不需要点的距离应大于mm h 5.7473.10=和mm d 40020=。⑤号筋截断点离B 支座中心线的距离:按第一个条件mm 19771551822=+ ;按第二个条件时 mm 1350602748=+ ,由第一个条件控制,取mm 1980。⑥号筋截断点离B 支座中心线的距离:左侧时,

mm 24246021822=+;取mm 2425。右侧时, mm 23771629748=+,取mm 2380。

主梁计算简图取为连续梁,忽略了柱对主梁弯曲转动的约束作用,梁柱的线

刚度比越大,这种约束作用越小。内支座因节点不平衡弯矩较小,约束作用较小,可忽略;边支座的约束作用不可忽略。

主梁边跨的固端弯矩:

23.182276.6)54.11183.74(427

)(401

=?+?=+=

l Q G M g

AB kN ?m

梁、柱线刚度比5.36,则梁端的最终弯矩:

52.4923.1821

236.536

.523.182-=??++

-=AB M kN ?m

将④号筋贯通,可承受负弯矩85.107kN ?m >AB M ,满足要求。

因主梁的腹板高度mm mm h w 45052080600>=-=,需在梁的两侧配置纵向构造钢筋。现每侧配置2C14,配筋率02.0)520300(308=?%>0.1%,满足要求。主梁配筋图见图2。

参考文献

[1] GB/T 50104-2010,建筑制图标准[S].

[2] GB 50068-2001,建筑结构可靠度设计统一标准[S]. [3] GB 50009-2012,建筑结构荷载规范[S]. [4] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].

[5] 程文瀼等.混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理(第五版)[M].北京: 中国建筑工业出版社,2012.

[6] 程文瀼等.混凝土结构(中册)—混凝土结构与砌体结构设计(第五版)[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2012.

钢筋混凝土结构课程设计-单向板肋梁楼盖设计(全套图纸)

四川大学锦城学院 单向肋梁楼盖课程设计 姓名:xxx 专业:xxxx 班级:xxx 学号:xxx

目录 一、设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法.................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载:.............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料:.................................... 错误!未定义书签。 二、楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置.............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸.................................. 错误!未定义书签。 三、板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算.................................. 错误!未定义书签。 四、次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算............................ 错误!未定义书签。 五、主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算.................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算.............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图................................ 错误!未定义书签。

单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课 程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….……………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….……………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….……………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….……………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3)

(1)荷载 (3) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计……………………………..………………………………………………….….…………………( 5) (1)荷载........................................................................................,. (5)

(2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计………………………….………………….………………………………………………..………( 8) (1)荷载 (8) (2)计算简图 (8)

(3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………….…. (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数1.3。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石0.65kN/ m2 70mm水泥焦渣14kN/ m3×0.07m=0.98 kN/ m2

80mm 钢筋混凝土板 25kN/ m 3×0.08m =2 kN/ m 2 20mm 石灰砂浆 17kN/ m 3×0.02m =0.34 kN/ m 2 恒载标准值 g k =3.97 kN/ m 2 活载标准值 q k =5.0 kN/ m 2 荷载设计值 p =1.2×3.97+1.3×5.0=11.26 kN/ m 2 每米板宽 p =11.26 kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h =200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c =11.9 N/mm 2, f t =1.27 N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。 其中ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

T-01所示,柱 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 本设计为一工业车间楼盖,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,楼盖梁格布置如图 的高度取9m 柱子截面为 400mrW 400mm (1)楼面构造层做法:20mm 厚水泥砂浆面层,20mm 厚混合砂浆顶棚抹灰。 (2 )楼面活荷载:标准值为 8kN/nf o (3) 恒载分项系数为1.2 ;活荷载分项系数为1.3 (因为楼面活荷载标准值大于 4kN/m 2) (4) 材料选用: 混凝土:采用。20(:餐心二",1?:宀八) 钢筋:梁中架立钢筋、箍筋、板中全部钢筋采用 其余采用HRB335(二一川「劈卩) 2 .板的计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。

板的尺寸及支承情况如图 T-02 所 I g+q-13,5HN/m I 川川丨川川川川川 [1?45 J T (1)荷载: 恒载标准值: 20mm 水泥砂浆面层 80mm 钢筋混凝土板 I 1900 . 1900 1 1945 / 0,02x20 = 0.4; 皿H ; h = 500用轉 >—ss 理?° = 430/?w 、 J” 15 15 ,截面宽度b = 250^ 示。 1905 尸第 1900 / _1900 板的厚度按构造要求 h = 80炖搐 > —时 40 2150 ~40~ =5375炖梆 取。次梁截面高度取 5 2150 21W 2150

20mm混合砂浆顶棚抹灰

跨度差丨「? 「I,丨 -- ■- - | ,说明可以按等跨连续板计算内力。取1m宽板带作为计 算单元,其计算简图如图「03所示。 各截面的弯矩计算见表Q-01 连续板各截面弯矩计算表Q-01截面边跨跨中离端第二支座 离端第二跨跨中及中 间跨跨中 中间支座 弯矩计算系数41亓1 _ 11 1 16 1 — xl3.69xl.S451 11 = 4.71 1 立 --- xl3.69xl.9453 11 =-4.71 1 3 16 = 3.09 1 . 14 = -3.53 (3)截面承载力计算: 恒载设计值 活荷载设计值 合计 即每米板宽 (2)内力计算: 计算跨度: 边跨 2.15-0J2-=1.945^ 中间跨

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

PKPM进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

PKPM进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 中南大学土木工程学院 2012-8

目 录 1. 设计资料 (3) 2.横型建立 (3) 2.1建立文件夹 (3) 2.2 建立轴网 (4) 2.3 楼层定义 (6) 2.4 添加荷载 (10) 2.5 pmcad参数填写 (12) 2.6 楼层组装 (15) 3. 计算分析 (16) 3.1 参数填写 (16) 3.2 数据检查 (25) 3.3 结构内力计算 (27) 4. 结果查看与施工图绘制 (28) 4.1次梁 (28) 4.2 主梁 (30) 4.3板 (34)

1. 设计资料 混凝土的强度等级为C30,梁纵筋采用HRB400,其余钢筋钢筋采用HRB335,板保护层厚度取20mm,梁保护层厚度取25;框架主梁截面取250*650,框架次梁截面取200*450,框架柱截面取400*400mm,层高取4000mm,楼板厚度取100mm,恒载取2.6552 KN。 /m KN,活荷载取7.02 /m 由于楼盖体系是不参与抗震,与抗震设防烈度、抗震等级等无关,所以在pkpm 建模分析时,抗震设防烈度取6度,框架抗震等级取四级;四周墙支座的模拟:可以把填充墙简化为370宽的剪力墙,再在pkpm中把与墙相连的板支座改为简支。结构布置如图1所示。 图1结构布置图 2.横型建立 2.1建立文件夹 首先在电脑中建立文件夹“楼盖设计”,打开pkpm,在pkpm操作界面右下角点击“改变目录”,选择“楼盖设计”文件夹,点击确定

2.2 建立轴网 单击“建筑模型与荷载输入”,点击“应用”

轴线输入---正交轴网,输入如下图尺寸,点击确定

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

《工程结构》课程设计-钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

《工程结构》课程设计-钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

《工程结构》课程设计题目:钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 学院:工学院 姓名: 学号: 班级:工程管理1201 指导教师:

二O 一五年五月

一、前言 《工程结构》作为一门实践性很强的课程,课程设计是教学中的重要环节。在专业课理论教学的基础上,通过课程设计进一步消化和巩固所学课程的内容,掌握结构设计的基本方法,培养学生独立思考、自己动手解决问题的能力。根据培养计划和《工程结构》教学大纲规定,江西农业大学工学院工程管理专业有1周《工程结构》课程设计。 课程设计的主要目的是巩固和运用课堂所学知识,通过简单工程实例的结构设计,加强对结构设计基本理论的掌握,进一步了解结构设计的主要过程、注意事项,掌握结构设计相关规范的内容和使用方法,加深学生对实际工程项目中对结构设计主要内容的了解,培养学生运用本课程设计的知识解决实际问题的能力,为今后从事专业工作打下良好基础。 二、设计目的 1、掌握单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的 确定; 2、掌握板厚及梁系截面尺寸的确定方法; 3、通过板及次梁的计算,掌握按考虑塑性内力重分布分 析内力的计算方法; 4、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的计算 方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法;

5、掌握板、梁的配筋计算; 6、了解并熟悉现浇梁板结构的有关构造要求; 7、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方法、制图规定, 进一步提高制图的基本技能; 8、学会编制钢筋材料表。 三、设计资料 某多层工业建筑楼盖平面图如图1所示,L1、L2尺寸见表1,环境类别为一类,楼梯采用室外悬挑楼梯。楼面均布可变荷载标准值如表1所示,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 图1 楼盖平面图

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2 、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3 、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4 、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5 、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6 、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1 )、结构平面布置图(1 : 200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨> 1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0KN/怦;板跨>2.0m时,楼面的活荷载 标准值为10.0KN/怦;次梁(肋梁)间距 > 1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0KN/怦;次 梁(肋梁)间距 > 2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0KN/ m2o数据:Lx=6000, Ly=6300。 2楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ——钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超

目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2) 1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1.平面布置和截面尺寸 (4) 2.荷载计算 (4) 3.按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4.按塑性理论设计板 (8) 1)A区格板弯矩计算 (9) 2)B区格板弯矩计算。 (10) 3)C区格弯矩计算。 (11) 4)D角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 1 设计题目 设计某多层工业厂房的中间楼面,采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。 2 设计目的 (1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; (2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图; (3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法; (4)了解内力包络图及材料图的绘制方法; (5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。 3 设计内容 3.1 结构平面布置图:柱网、板、及支承梁的布置。 3.2 板的强度计算(按弹性理论计算)。 根据楼面荷载,按弹性理论计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,并进行板的钢筋配置。 3.3 板的强度计算(按塑性理论计算)。 3.4 支承梁强度计算(按弹性理论计算)。 计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。 3.5 绘制结构施工图: (1)结构平面布置图; (2)板的配筋图(按弹性理论计算); (3)板的配筋图(按塑性理论计算); (4)支承梁的配筋详图及其抵抗弯矩图; (5)钢筋明细表及图纸说明。 4 设计资料 4.1 厂房平面示意图 生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm,层高4.5m。建筑四周采用370mm承重墙,平面示意图见下图(暂不用考虑楼梯)。建筑四周采用370mm承重墙。支承梁短边跨度为5000mm,支承梁长边跨度为6000mm。

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

单向板肋梁楼盖课程设计任务书

西南林业大学土木工程学院 土木工程专业 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计 任务书和指导书 指导教师:王琼芬 2013年9月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构课程设计任务书 设计题目:某多层工业厂房楼面尺寸如图1所示,采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,环境类别为一类,内框架承重结构体系,外墙厚240mm,主梁支承处设壁柱。不考虑抗震设防。 一、设计内容(即成果形式) 1、结构平面布置:柱网、主梁、次梁和板的布置。 2、板的强度计算:(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 3、次梁的强度计算(板的内力按考虑塑性内力重分布的的计算方法计算)。 4、主梁的强度计算:(主梁内力按弹性理论计算)。 5、用传统方式绘制结构施工图。 (1)结构平面布置图(主、次梁及板相应的编号); (2)板、次梁配筋图; (3)主梁配筋图(钢筋分离图、主梁弯矩包络图及材料抵抗弯矩图); (4)钢筋表及必要的施工说明(所有钢筋应编号并在钢筋表中列出)。 6、用平面整体表示方法绘制梁、板的结构施工图

二、设计资料 1、题号:第 题(丛题号表中选取); 2、建筑平面尺寸,见图1所示; (注:①主梁下设混凝土垫块200mm 厚;②主梁下墙垛尺寸为370×490;③中柱用钢筋混凝土柱,尺寸为400×400,位置由设计者根据柱网布置确定。) 3、 荷载: (1)使用荷载(即活荷载,由学生所选题号根据题号表确定) (2)楼面面层:20mm 厚水泥砂浆面层,18=m γkN/m 3; (3)钢筋混凝土容重:25=c γkN/m 3; (4)梁侧面,板底粉刷层:15mm 厚混合砂浆,17=γkN/m 3。 题 号 表:

现浇混凝土单向板肋梁楼盖设计书

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计书 1 结构平面布置 根据工程设计经验,单向板板跨为2-4m ,次梁跨度为4-6m ,主梁跨度为6-8m 较为合理。故此设计楼面梁格布置如图所示(参见图纸)多跨连续板厚度按不进行挠度验算条件应小于 5.5740 2300400==l mm 及工业房屋模板最小厚度70mm 的构造要求,故取板厚h=70mm 。 次梁的截面高度550~3676600121~181 121~1810=??? ? ??=???? ??=l h mm 考虑本侧楼面荷载较大,故h=450mm 。 次梁的截面宽度225~15045021~3 121~3 1=??? ? ??=?? ? ??=h b mm 取b=200mm 主梁的截面宽度h=5.862~493690081~14181~1410=??? ? ??=??? ??=l b mm 取b=650mm 主梁的截面宽度325~21721~31 =?? ? ??=h b mm ,取b=250mm 2 板的设计 楼面上无抗动荷载,对裂缝开展宽度也无较高要求。故可按塑性理论计算。 (1)荷载设计值计算如何: 恒载: 20mm 厚水泥砂浆面层:1.2×0.02×20=0.48KN/㎡ 70mm 厚钢筋混凝土板:1.2×0.07×25=2.10KN/㎡ 15mm 厚混合砂浆板低粉刷:1.2×0.015×17=0.31KN/㎡

活载(标准值不小于4KN/㎡时。活载系数为1.3) q=1.3×9.0=11.7KN/㎡ gtq=14.59KN/㎡ 总荷载: (2)计算简图 取1m 宽板作为计算单元。各跨的计算跨度为: 边跨:18.2220 .0220.012.030.220=+ ??? ??- -=+=a l l n m 15.22 07 .0220.012.030.22 0=+ ??? ? ?- -=+=h l l n m 取较小值0l =2.15m 中跨:0l =ln =2.30-0.2=2.10m 边跨与中跨间计算跨度相差 %10%5.22 10 .215.2?=- 故可似按等跨连续板计算板的力,板的实际跨数为9跨简化为5跨。 g+q=14.59KN/m (取1m 宽)

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

肋梁楼盖课程设计任务书讲义

《单向板肋梁楼盖课程设计》书任务一.设计题目: 设计一多层工业厂房中间层楼面:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼面。 二、设计内容: 1.结构布置:确定柱网尺寸,主梁、次梁布置,构件截面尺寸,绘制楼盖平面结构布置图。 2.板的设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,计算板的正截面承载力,绘制板的配筋图。 3.次梁设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,计算次梁的正截面、斜截面承载能力,绘制次梁的配筋图。 4.主梁设计:按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面的承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 三、设计资料: 1、建筑平面尺寸:(如图) 主梁下附墙垛尺寸为370×490mm,下设柔垫200mm厚,中间混凝土柱尺寸为500×350mm。 序号:;学号; ⑴、使用荷载:; ⑵、楼面面层:; ⑶、钢筋混凝土楼盖自重γ=25KN/m3 ⑷、吊顶及梁粉刷:15mm厚M5混合砂浆粉刷γ=17 KN/m3,包括白

石膏、喷白二度。 3、材料: ⑴、混凝土:。 ⑵、钢筋:主、次梁的主筋采用II级钢筋,其它部位采用I级钢筋。 4.有关支承情况 四、结构布置: 墙、柱、梁位置要求按建筑物使用要求来决定。本设计在使用上无特殊要求,故结构布置要按照实用经济的原则进行,并符合下列要求: 1、柱网可布置成长方形或正方形; 2、板的跨度:一般在1.7---2.7m,由于实际上不易得到完全相同的计算 跨度,故一般将边跨布置的小些,但跨差不宜超过10%; 3、次梁的跨度:一般在4.0---6.0m,较为合理是五跨,中间各跨可布置 成等跨,若边跨不能与中间各跨相等,可布置略小些,但跨差不宜超过10%; 4、主梁的跨度:一般在5.0---8.0m,同时宜为板跨的2-3倍,各跨度 值的设计与次梁相同。 五、设计完成后提交的文件和图纸 1.计算书部分 计算书包括:封面、目录、正文、参考文献等。设计中结构计算理论、方法、步骤、数据、表格要正确、完整。 2.图纸部分 (1)楼盖结构平面布置及板的配筋图(标注墙,柱的定位轴线编号,定位尺寸线及构件编号、楼板结构标高); (2)次梁配筋图(标注次梁的截面尺寸,梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等); (3)主梁配筋图(绘制主梁的弯矩包络图,主梁的截面尺寸及梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等)。