1.概述

DTSD/DSSD1088 E3 型三相电子式多功能电能表<以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。b5E2RGbCAP

该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。p1EanqFDPw

该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。DXDiTa9E3d

2.规格型号

注:可根据用户需要制造适应其个性化需求的特殊规格的表。

3.主要技术指标

3.1 工作电压

正常工作电压: 0.9Un~1.1Un

极限工作电压: 0.75Un~1.15Un

3.2 气候条件

正常工作温度范围: -20℃~+45℃

极限工作温度范围: -30℃~+60℃

存贮和运输温度范围: -40℃~+70℃

存储和工作湿度:≤85%RH

3.3 费率工作参数

日计时误差:≤0.5s/d(21℃~25℃>

电池容量:≥1000mAh

停电后数据保存时间:≥10年(用新电池>

3.4 电池电压

数据备份电池电压: 3.6VDC

停电抄表电池电压: 6.0VDC (可选>

3.5 功耗

电压线路功耗:≤2W和5VA

电流线路功耗:≤2.5VA

3.6 技术参数

2

费率数: 4

时段数: 10

计度范围: 0~999999.99kWh, 0~999999.99kVarh 显示:液晶

通讯波特率:RS485①接口 1200bps~9600bps

RS485②接口抄表 1200 bps <可选)

红外接口 1200bps

通讯规约:《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》

3.7 额定频率: 50Hz

3.8 起动电流:有功 0.001In(0.5S级> 0.002In(1级>

无功 0.003In (2级>

3.9潜动:具有防潜动逻辑设计

3.10 重量:约1.8kg

3.11 外形: 250mm?150mm?72mm

4.主要功能

4.1电能计量功能:

有功正、反向以及无功正、反向各费率及总电能计量;无功四象限电能计量。

4.2最大需量记录功能:

有功正反向及无功正反向的各费率最大需量、总最大需量记录及以上最大需量所发生的时间记录。

4.3 复<多)费率功能:

4.3.1 提供三级时段转换控制:节假日、周休日、时区。时段控制

的优先顺序为:节假日、周休日、时区。

4.3.2 具有4个时区、5套日时段表、10个时段、4种费率、12个

节假日的设定功能。可自动识别春节,为春节设定采用特

定的日时段表。RTCrpUDGiT

4.4 失压、失流等数据记录功能:

4.4.1 具有失压、失流检测以及数据记录存储功能。

4.4.2 当某相发生失压时,但该相未断电,该相的电压指示

Ub或Uc)将会闪烁显示直到失压恢复;当某相发生失流

3

时,但该相电流未断,5PCzVD7HxA

该相的电流指示

4.5 电压合格率记录功能:

记录电压合格运行累计时间、超合格上限运行累计时间、低于合格下限累计运行时间、超过考核范围累计运行时

间、最大电压值<考核范围以内)及发生时间、最小电压值<

考核范围以内)及发生时间、最近5次不合格电压发生时间

等数据。jLBHrnAILg

4.6 仪表数据显示功能:

4.6.1 采用大屏幕汉化LCD显示,表明显示数据含义。

4.6.2 可以实现参数轮显,轮显的内容<不超过32项)和时间可以

预先设置,参数轮显的顺序可以任意设置,按红外遥控器的

循显键可以查看轮显数据。可根据需要选择轮显方式:

xHAQX74J0X

00:厂家默认轮显方式<轮显数据项的序号为实际显示号)

01:用户设置轮显方式<轮显数据项的序号为实际显示号)

02:厂家默认轮显方式<轮显数据项的序号为轮显顺序号)

03:用户设置轮显方式<轮显数据项的序号为轮显顺序号)

4.7 停电来电记录功能:

记录最近1-9次停电来电的日期和时间。

4.8 编程、需量清零、广播校时等事件记录功能。

4.8.1记录总的编程次数以及最近1-10次的编程发生时间。

4.8.2记录总的最大需量的清零次数以及最近1-10次最大需量的清零时间。

4.8.3 需量清零的两种操作方式:手动需量清零和自动需量清零。

手动需量清零:当仪表处于编程允许状态,按住表壳上方的“键显”按钮,持续5秒钟以上,LCD显示“CLR”,仪

表即完成对当前最大需量内容的清零;或者通过终端<掌上

电脑、PC机)的红外或者RS485接口发出“最大需量清零命

令”也可实现。LDAYtRyKfE

自动需量清零:仪表在自动抄表日换月,此时仪表自动需量清零。

4.8.4 一旦需量清零操作成功电表将显示“”符号,该符号出现表

明禁止再次需量清零操作,4-5分钟后该符号自动消失。

Zzz6ZB2Ltk

4.8.5 校时可分为普通校时和广播校时。记录广播校时的总次数以

及最近5次的广播校时时间。

4

广播校时1:以广播的形式对电表进行密码权限为02的校时为广播校时,广播校时只能对时间误差在10分钟内的电表时钟进行校正。dvzfvkwMI1

广播校时2:以广播的形式对电表进行无需密码的校时为广播校时,广播校时只能对时间误差在5分钟内的电表时钟进行校正。rqyn14ZNXI

4.9 自动抄表功能:

在每月设定的抄表日自动完成每月用电量的存贮和需量复位

处理。

4.10 无线抄表功能<可选)

4.11 电量冻结功能:

4.11.1 零点电能冻结:每日过零点时,仪表将当时的正向有功各

费率电能及总电能、反向有功各费率电能以及总电能、正

向无功各费率电能以及总电能、反向无功各费率电能以及

总电能冻结,并且记录当时的时间标识。EmxvxOtOco

4.11.2 即时电能冻结:通过RS485总线广播电量冻结命令,仪表

将当时时刻的正向有功各费率电能及总电能、反向有功各

费率电能以及总电能、正向 SixE2yXPq5

无功各费率电能以及总电能、反向无功各费率电能以及总

电能冻结,并且记录当时的时间标识。

4.12 电量以及需量的数据存贮:

保存当前、上月、上上月的电量和最大需量存贮值。

4.13 报警功能:

三种故障报警方式:LCD故障显示、LED光控报警指示、蜂鸣器声控报警。用户可以通过对报警控制字的设置

来选择与故障对应的光控报警及声控报警的允许和关闭,

LCD显示报警符号,只要电表出现故障就会闪烁显示,而不

受报警控制字的控制。6ewMyirQFL

4.14 运行状态记录:

可记录电表类型、电表运行状态字、电网状态字、电池电压、当前所处的时区/日时段表号/时段/费率、波特率特

征字等。kavU42VRUs

4.15 实时参数记录:

记录并显示当前瞬时功率、电压、电流及功率因数, 记录仪表当前一分钟有功平均功率和当前一分钟无功平均

功率。y6v3ALoS89

4.16 输入输出接口:

4.16.1 带有光耦隔离的两路校验脉冲(有功,无功>输出, 三个LED

从左至右依次作为有功、无功和报警指示灯。M2ub6vSTnP 4.16.2 通讯接口:远红外通讯、一路RS485接口、可扩展另一路

RS485接口。可实现三方同时通讯而互不干扰。

0YujCfmUCw

4.16.3 继电器开关信号输出: 超负荷输出控制信号,当出现超负

荷时需要延时24S输出超负荷报警信号。<可选)

eUts8ZQVRd

4.16.4 时钟检测信号输出: 可检查时钟信号的准确性,保证在常温

下计时误差小于等于0.5s/d。

4.17 存贮12个月的(结算>正向有功电量功能(扩展功能>:

4.18 时区结束正向有功电能冻结功能(扩展功能>:

各时区结束时,仪表能将当时的正向有功总电能以及各费率的正向有功电能冻结,并且记录下来。

4.19 负荷代表日的整点有功电能记录功能:

当仪表运行到每月的负荷代表日时,仪表将记录当天24小时的整点有功电能(该值为当时的当前有功电量累计值>。

sQsAEJkW5T

4.20七类负荷数据记录功能(扩展功能>:

按照用户设定的时间间隔对选定的七类数据进行记录。

负荷数据记录存贮芯片可根据用户要求选为1片、2片<容量1024kb/片)。GMsIasNXkA

4.21 停电唤醒功能(扩展功能>:

当仪表停电时,按住遥控器任何一个按钮持续5秒以上,可唤醒电表(非接触式唤醒>。也可以通过按动仪表右上方的

键显按钮将仪表唤醒(接触式唤醒>。TIrRGchYzg

4.22 过载记录功能(扩展功能>:

仪表可对电流进行考核,可分别记录A、B、C相电流超过过载电流设定值的起始时间,结束时间,累计时间和次数,以

及本月、上月、上上月的过载累计时间以及过载累计次数。

7EqZcWLZNX

4.23 表内环境温度记录功能<扩展功能):

利用温度传感器可以记录表内环境的温度,并且依据表内环境温度对硬件时钟进行温度补偿,消除温度对时钟的影

响,达到精确计时的目的。lzq7IGf02E

4.24 多功能<需量周期更替、时段切换)检测输出口功能

由于实际测试的需要,电表可实现以下两种检测信号的输出:

1)需量周期更替检测信号输出<80ms的负脉冲);

2)时段切换检测信号输出<80ms的负脉冲)。

信号输出类型设置<57.00低字节):

01--需量周期更替输出

02--时段切换输出

用户可通过掌上电脑或PC机抄设表操作界面中选择以上两种功能中的一种对电能表进行设置即可。

4.25 具备记录铜损和铁损的参考值的功能.(扩展功能>

4.26 具备记录打开表盖和(端盖>的时间和日期的功能.(扩展功能>

4.27 电能表具备报警和错误的提示功能(扩展功能>

5. 仪表的外形和安装

5.1 仪表的外形图(见图1>

( 图 1)

5.2 仪表的安装

5.2.1 仪表在出厂前经检验合格并加铅封.在安装使用前,应检查

铅封是否完好.铅封完好即可安装使用,对无铅封或者贮存过

久的仪表,应请有关部门重新检验,合格的表铅封后方可安装使用。zvpgeqJ1hk 5.2.2 仪表应安装在室内通风干燥的地方,仪表用三个螺钉固定,

按图 2 所示的安装尺寸215mm×150mm 固定在坚固、耐

火、不易震动的物体上,确保安装使用安全、可靠,在有污

红外通信

7

秽或者有可能损坏仪表的场所,仪表应用专用保护柜进行保

护。NrpoJac3v1

5.2.3 仪表应该按接线图所示线路正确接线.接线端钮盒的引入线

建议使用铜

线和铜接头,端钮盒内螺钉应拧紧,避免因接触不良或者引线太细发热

而引发故障。

5.2.4 仪表按接线图正确接线,通电后即进入正常运行状态.此时

若用电,脉冲

信号灯应闪烁,LCD应有显示。

( 图2 >

5.2.5 接线图

A.功能端子接线图

< 图3 )B. 电源端子接线图

<1)三相三线电压电流互感式

< 图4 )

<2)三相四线电流互感式

( 图5 >

<3)三相四线电压电流互感式

( 图6 >

( 图7 >

5.2.6有功或无功校验口示意图

仪表内部光耦输出: VCC=5V<12V,24V)

R=VCC/5

6. 液晶显示说明

6.1 全屏显示

1) 当电表上电后,液晶LCD 全屏显示字符,延时5秒后<包括上电启

动时间),进入轮显状态。

2) [ 具体字符定义说明 ]:

表示为当前功率方向;

表示当前有功功率方向为正

当前有功功率方向为负;

表示当前无功功率方向为正

表示当前无功功率方向为负 尖峰平 谷 显示对应关系:

费率1——尖 费率2——峰 费率3——平

费率4——谷<相应的费率显示表示当前时间运行费率)

Ua Ub Uc——i)在正常情况下,“Ua Ub Uc”全显;

ii)在断相的情况下,对应字符不显示。

iii)在失压情况下,对应字符闪烁显示。

Ia Ib Ic——i)在正常情况下,“Ia Ib Ic”全显;

ii)在断流情况下,对应字符不显示;

iii)在失流情况下,对应字符闪烁显示;

为显示序号及轮显/键显等工程号显示;

单位指示:“O”和“Ф”一起显示相位角;

“Hz”——频率;“cosφ”——功率因数;

“kWh”——有功电能;“kW”——有功需量;

“kvarh”——无功电能;“kvar”——无功需量;

“M”——为了直读时<加电压,电流互感器变比后显示用);

[ 提示性名称字符说明 ]

“正”表示正向;“反”表示反向;

“ABCN”配合显示,分别表示A相,B相,C相,零线等数据;

“” 3.6V电池电压不足时,常显指示,电池电压充足时不显示

“” 液晶报警指示,平时不显示,故障时以常显指示;逆相序等错误时必须显示;

“”显示表示继电器闭合;

“”显示表示编程键按下;按一下显示,再按一下就消失。

“”需量清零锁定符号,显示时表明电表已被需量清零

<该符号将显示4~5分钟,此期间不能再进行需量清零操作)。

“”在通常情况下正常显示,在通讯情况下闪烁显示。

“”当编程键按下并且密码连续错误达到5次的时候,将显示。表明禁止设表操作,24小时后自动解除。

“” 表示当前A,B,C相有功功率为反向。

按键说明:“”尖头向上即按键时查询前一项内容。

“”尖头向下即按键时查询后一项内容。

另注:红外通讯时,用液晶显示“HELLO”;正常响应结束显示“End”,出现错误则显示“Error”。1nowfTG4KI

“液晶加背光功能,当按动键控上轮显或者键控下按钮或者红

外遥控器任意一个按钮,将会点亮背光灯,以便于在晚间抄表

和查看数据,当进入轮显状态将熄灭背光灯。”fjnFLDa5Zo

6.3 显示说明: 仪表在正常运行状态时,液晶数据显示提供了三

种显示模式:自动轮显、按键顺序显示、红外查询。

tfnNhnE6e5

6.3.1 自动轮显: 轮显的内容、时间、顺序可编程设置,用户可以

根据需要选择轮显方式。

6.3.2按键顺序显示:在自动轮显或无显示状态下,按一下键显

(上按钮或者下按钮>后进入该模式,显示的内容可以编程,

按动键显上按钮时查询前一项内容,按动键显下按钮时

查询下一项内容。HbmVN777sL