一、施工图中问题和建议

1、7#/8#楼S-1图中,结构说明一、第六条、第6款/3),由HRB400改为HRB335,而03G322 -1图集中说明3.3.2.a-b)HRB335级钢筋用于直径d≧12mm。同样图中第9款已设计过梁,为何还要设置2Φ6钢筋。

答:梁/板受力筋采用三级钢;梁/柱箍筋采用一级钢,一级钢抗拉强度设计值为270N/mm2.

——反馈意见:同样图中第9款已设计过梁,为何还要设置2Φ6钢筋。请

予解释。

答:第9款针对砌体结构,详见砌体结构设计规范《GB50003-2011》P47页

6.5.2节第5条。此条为防止或减轻墙体开裂的措施。

2、7#、8#、9#、10#楼坐落位置为挖方区域,且《地勘报告》为原始粘土,该

粘土层厚度为3.1m至7.6m不等;虽然地基承载力只有130KPa,可以采取“宽基浅挖”的设计原则,故建议由原设计静压管桩基础改为局部独立基础+ 大部条形基础;该区域为挖方区,条形基础埋深4m左右比管桩成本下降30 %(尚不包括承台成本)。

答:另行磋商解决。

3、建议7#~11#楼由原设计框架结构改为砖混结构;请提交一份框架结构、砖混

结构合理性比较的造价分析。

答:沿街有商铺和住宅结合,不能改为砖混结构。

4、据GB-50007(2002)-8.5.2(3条),规定嵌岩深度不小于0.5m;而施

工图中取1m,应考虑成桩难度和发生断桩的情况,以免造成损失;或据JGJ94-2008-2.5.3(3条),表5.3.5(3)中:至卵石层,桩的极限端阻力标准值可达8000~10000KPa,设计为进入强风化沙岩,达7000~10000KPa,建议持力层为卵石层;

答:1)嵌岩深度改为不小于0.5m;

2)持力层的选择应与地质报告紧密结合,卵石层分布不均且很多地方缺失,所以桩端以强风化砂岩为持力层。

5、据GB-50007(2002):半地下室桩基及钢筋混凝土底板工程是否考虑了地下

水的作用力,如有,应进行抗浮、抗拔验算设计;

答:半地下室无钢筋混凝土底板;以12#14#楼半地下室为例,底板地坪仅比北侧、东侧高约1.5米,仍高于常水位,前期已于贵公司及地勘部门反复磋商不设钢筋混凝土底板,未考虑地下水的作用力。

6、据JGJ94-2008-表2.4-2,应采用敞口桩尖;以降低挤土效应,尤其是群桩易

引发相邻桩体上涌,削弱单桩承载力,增大建筑物沉降;

答:同意采用敞口桩尖。

7、据JGJ94-2008附录B,原设计选用PHC-400,桩身竖向承载力设计值为 Rp=2550KN,建议改为续表B.0.1中PC-400,Rp=1980KN;

Ra=Rp/1.35=1980/1.35=1467KN>700KN(满足)

答:同意桩型选用PC桩。

二、复核7#、8#楼结构双向板

【结构计算书】

1、复核部位:S-09图21~24轴交6-C~6-G轴双向板计算

2、计算简图a=4200

Ma支座;

Mb支座;

Ma跨中;

Mb跨中;b= 4400

四边固定;钢筋混凝土圈梁

3、确定板厚

根据《GB50010—2012》混凝土结构设计规范;双向板跨厚比之规定:取h=120 验算:4400÷120=36.67mm≤40mm (满足要求)

4、材料

混凝土C25 钢筋HRB335

5、荷载计算

1)板自重:25×0.12=3.0KN/m2

1) 天棚粉刷重:20×0.02=0.4KN/m2

2) 楼面粉刷重:20×0.02=0.4KN/m2

3) 楼面铺地砖重:(含水泥砂浆)20×0.04=0.8KN/m2

恒载重:4.6KN/m2

4) 活载: 2.0KN/m2

①当其效应对结构不利时GB50009-2001《建筑结构荷载规范》

对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;

对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35 ;

永久荷载的标准值q=4.6KN/m2

可变荷载标准值q=2.0KN/m2

②荷载组合

可变荷载控制 1.2×4.6+1.35×2.0= 8.22KN/m2

永久荷载控制 1.35×4.6+1.2×2.0=8.61 KN/m2

取q=8.61 KN/m2

6、内力计算

a/b=4200÷4400=0.9545 计算跨度L=b=4400

查表2—9《简明建筑结构设计手册》得弯矩系数如下;

Ma支座;0.0543×ql2=0.0548×8.61×4.42=9.05KN

Mb支座;0.0527×ql2=0.0532×8.61×4.42=8.78KN

Ma跨中;0.0198×ql2=0.0208×8.61×4.42=3.30KN

Mb跨中;0.0175×ql2=0.0171×8.61×4.42=2.92KN

7、配筋计算h=120 C25混凝土HPB300钢筋

查表3—24(混凝土C25,Ⅰ级钢筋)《简明建筑结构设计手册》得钢筋面积A

1) Ma支座;A=450mm2

2) Mb支座;A=430mm2

3) Ma跨中;A=160mm2

4) Mb跨中;A=150mm2

查表3—24《简明建筑结构设计手册》得配筋;

1) Ma支座;Φ8@110

2) Mb支座;Φ8@110

3) Ma跨中;Φ6@160

4) Mb跨中;Φ6@160

8、钢筋等强度代换(由HPB300代换成HRB400)

1)Ma、Mb支座;

fy=270N/mm2HPB300 ф8 @110 50.30 x 9.091x 270 = 123464N 代换为:

fy=360 N/mm2HRB400 ф8@140 50.30 x 7.143x 360 = 129345N 2)Ma、Mb跨中;

fy=270N/mm2HPB300 ф6 @160 28.30 x 6.250x 270 = 47756N

代换为:

fy=360 N/mm2HRB400 ф8@200 50.30 x 5.000x 360 = 90540N 9、配筋率计算

1)、最大配筋率ρ=A/b×h?=(450/1000×120)×100%=0.375%>0.2%(满足要求)

2)、板面配抗裂构造钢筋Φ6@200

3)、最大配筋率ρ=A/b×h?=(113/1000×120)×100%=0.120%>0.1%(满足要求)

10、挠度验算

短期刚度为3.4×10 ;长期刚度为1.39×10 (计算略)

表中系数4.2/4.4=0.9545

f=表中系数×ql?/Bc=0.9545×(9.05×10?×4.2?/1.39×10 )

=0.019mm

11、配筋图

4400

ф8@140

1000 ф8@200

Ф6@200构造配筋

4200

Φ8@200

8@140 Φ6@200构造配筋8@140

1050 1000ф8@140 1050

以上仅供参考!12.02.28 答:大板板钢筋适当加强,防止裂缝生成。

——反馈意见:

1、根据GB50010-2010-9.1.8条,Ф6@250防裂构造配筋,改为Ф6@200,

最小配筋率0.12 %>0.1%;

答:结构说明一,板说明中板分布筋均为Ф6@200,板负筋架立筋均为Ф6@200。

2、原图跨中正弯矩与支座负弯矩配筋均是8@150,实际上支座负弯矩远大于

跨中正弯矩;因此跨中正弯矩配筋改为Φ8@200;

答:120板厚中底筋Φ8@200虽刚好满足最小配筋率(按0.2%计算)的要求,但考虑到施工质量和误差的客观存在,所以按原图施工。

3、板厚改为120mm,请回复;

答:结施07中,4200开间客厅的板厚已为120mm。(余同)

工程质量整改回复单

林州市东姚镇洞上中心小学宿舍楼工程质量监督登记表 申请领取施工许可证前,办理施工质量监督申请应提交的资料:

1.工程质量监督登记表; 2.施工图设计文件审查合格书、审查意见及回复变更; 3.施工、监理单位中标通知书和合同; 4.建设、施工、监理单位加盖企业公章的现场管理机构人员组成确认表; 5.其它文件(施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位资质证书(复印件))。 建设工程质量整改回复单 编号:201708230301 共1 页第1 页 林州市建设工程质量监督站: 在2017年8月22日对泰宏阳光城3#楼二层墙、柱、梁、板、梯监督抽查中提出的问题已整改完毕,特此报告。 整改情况如下: 1、卫生间挡水坎固定不牢,与钢筋接触,无钢筋保护层。 答:已重新加固并加设垫块,保证钢筋保护层厚度达到规范要求。 2、剪力墙、梁外模板顶部钢度差。 答:剪力墙、梁外模板顶部已按要求进行加固。 3、与南部商业预留钢筋处钢筋位置错误,钢筋预留配筋错误。 答:对与南部商业预留钢筋处钢筋位置重新布置,预留钢筋更改至图纸要求。

建设工程施工机械安全检验 质量整改回复单 编号:(2017)豫安通字第E-0935号共1 页第1 页河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司: 在2017年5月24日对林州市曲山新村工程施工机械安全检验监督抽查中提出的问题已整改完毕,特此报告。 整改情况如下: 1、基础无排水措施。 答:基础已

2、A轴截面不规范。 答:A轴截面已整改规范。 3、竹胶板质量差、必须处理。 答:竹胶板已采取修补措施。 4、防雷焊接未清理焊渣。 答:防雷焊接焊渣已清理。 5、监理未提供资料。 答:监理资料已整理完善,齐全、完整。 6、7轴梁底杂物未清理彻底。 答:7轴梁底杂物已清理彻底。

设计院设计任务流程

设计部业务流程

一、承接任务 设计部承接任务的主要方式有: 1、与公司承揽的工程配套的设计; 2、独立参与的工程设计。 二、成立项目组 主要责任人:总工程师、设计部经理、项目负责人 在承接任务后,由总工程师确定项目负责人,出具项目任命书。由项目负责人填写项目任务书,建立项目文件夹,由设计部经理和项目负责人商议后确定项目组的专业组成人员。 三、现场交流 主要责任人:项目负责人 参加人员:相关专业设计人员 1、顾客沟通 了解顾客关于本项目建设的要求及初步设想,形成书面记录,作为设计的依据。 2、收集资料 与项目有关的资料包括: (1)顾客规定的要求,如招标文件、合同草案、委托书、协议草案、口头要求等; (2)顾客未做规定,但必须的设计要求,如现场测绘图、地质勘测报告等; (3)与建设项目有关的法律法规和规程规范的要求; (4)公司认为必要的其他要求(如保证条款规定的措施、合同义务、附加服务等)。 3、现场勘查 在设计开始之前应对现场进行详细的勘查,要掌握现场的面积、高程、水体、土壤、植被、进水水质等情况,必要时要求顾客提供书面资料。现场勘查时应对主要事物拍照。 四、方案设计 主要责任人:项目负责人 参加人员:相关专业设计人员 主要流程:

1、设计策划 根据顾客确定的进度要求进行安排,由项目负责人提出,设计部经理审核、公司分管领导批准后实施。 策划应明确:设计阶段;项目组人员及职责;总进度安排及专业协作进度安排;设计评审时机和评审方式;本项目的特殊要求。 2、方案设计 (1)根据项目进度要求,各专业设计人员根据进度计划按时完成专业设计,在过程中各专业间需要互相提交资料或要求的,应以书面形式提交《设计委托单》。各专业设计人员按时向工程预算员提交主要设备材料表。 (2)专业设计文件完成,依次进行检查、审查,填写《阶段设计文件质量检审表》提交设计人员,相互沟通后需要修改调整的,设计人员修改调整。 (3)各专业设计人员按时提交经过专业审查的设计文件,项目负责人根据设计文件基本格式,汇总编辑设计文件,完稿交付设计部校对。 在方案设计的整个过程当中,项目负责人应根据项目建设的需要及时与顾客进行沟通,并负责将沟通的信息及时传达到有关部门和设计人员,以便作出相应的修改。 3、内部评审 内部评审一般在方案设计文件正式出版前进行,如遇特殊情况也可安排在设计进行中。由项目负责人按照设计策划确定的评审时机提出、设计部组织实施,各相关专业及职能部门有关人员参加,总工程师或公司领导主持评审会议并总结评审意见,项目负责人填写评审记录,安排各专业设计人员根据评审结果进行修改。 4、文件出版 项目负责人最终成稿,建立独立文件夹保存文档,负责前往图文公司出版装订。电子文稿未经同意禁止外传,不准随意拷贝,如果顾客确实需要,须经公司分管领导批准。 5、设计文件要求 方案设计主要包括设计说明书、投资估算两部分。 设计文件统一装订成册,其主要内容包括封面、扉页、目录、设计概述、项目概况、设计范围、设计依据、各系统设计说明(系统概述、系统架构、系统功能、系统设计)、系统框图、架构图、系统估算书(各系统造价估算、估算依据、系统造价估算

整改回复报告

整改回复报告 篇一:检查通报整改回复报告 关于延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部存在问题的整改报告 陕西省石油化工建设工程质量监督站: XX年11月20日至21日,由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查,对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导,并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发(XX)第10号监督通报,指出了监理过程中存在问题如下: 一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。 二、监理单位在监理过程中,发现存在质量问题,未严格按照技术标准要求施工单位整改,依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。同时,将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。 三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场,委托他人代行监理职责,现场共派6名监理工程师,土建3人(包括总监),监理员2人,安装仪表监理工程师1名,无焊接专业

监理工程师。 四、单位工程划分工作已完成,但划分不准确,资料收集整理规定已下发施工单位,但不规范,无法实施,应整改。 五、对专业分包单位、人员资格审查不严。 六、监理规划、监理细则均已编审完成,但监理细则无操作性。且未下发施工单位。 七、未提供安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划及实施情况。 针对陕西省石油化工建设工程质量监督站提出的以上七项问题,我监理公司领导和延安监理项目部高度重视,深刻反思,认识其重要性,及时对库区、发油亭、泵房工程的各道工序进行了全面的质量、安全排查,发现问题,及时进行了纠正,并组织监理人员认真学习,分析总结,树立“质量第一,安全第一”的思想意识;建立完善的组织机构,合理配置监理工程师,明确监理人员职责,认真落实整改存在的问题,具体整改如下: 1、依据备案相关规定,我监理公司申报备案的各项证明资料已齐全,并安排了专人负责办理石油化工开工备案登记手续,近期可完成备案登记手续。(见附件1) 2、监理组发现施工现场存在的质量问题,将严格按照石油化工技术标准和质量验收规范,行使监理合同约定的职责,下发监理工程师通知单,要求施工单位整改,确保工程

高速公路工程施工检查整改回复报告

关于对《关于对各土建分部2月份质量、安全、文明施工情况及标准化检查通报》整改情况的报告 *****总承包部: 我分部针对贵部下发的《关于对各土建分部2月份质量、安全、文明施工情况及标准化检查的通报》(***************)文件中所提到的问题已经收悉,并积极组织作业队伍进行整改,逐一落实各项隐患问题,严格按照重庆市高速公路施工标准化指南的要求进行完善,现将整改情况回复贵部。 附件:关于对土建三分部2月份质量、安全、文明施工情况及标准化检查通报的整改报告 中电建路桥集团有限公司 *********************** 2015年3月10日

附件 关于对土建三分部2月份质量、安全、 文明施工情况及标准化检查通报的整改报告 *****************承包部在2015年2月份对我分部开展质量、安全、文明施工情况及标准化综合检查,并下发了检查通报,我分部收悉后,积极组织作业队伍进行整改,具体整改落实情况如下: (一)质量 1.清平隧道仰拱虚渣清理不彻底。 整改情况:清平隧道仰拱虚渣已按要求彻底清理,确保施工质量满足规范要求。

2.上游水库大桥桩基钢筋笼箍筋绑扎不规范,绑扎间距较大,不满足要求。 整改情况:上游水库大桥将绑扎不规范的箍筋予以返工重新绑扎,现钢筋间距满足设计及规范要求。 3.路基边坡、边沟浆砌石施工,石块强度不满足要求。 整改情况:对施工班组重新进行技术交底,提高施工人员质量意识,严格控制施作质量,加强现场质量管理,现路基岩石试验强度满足要求。

(二)安全 1.花园墙大桥右10-1人工挖孔桩孔深超过10m,未通风,人行爬梯高度不足。 整改情况: 2.双河口大桥6、7、8号墩柱脚手架无防护网,脚手架未绑扎,四周无临边防护。 整改情况:双河口大桥6、7、8号墩柱脚手架已安装防护网,脚手板按要求进行绑扎,四周已进行安全防护。

检查通报整改回复报告

检查通报整改回复报告 Prepared on 22 November 2020

关于延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部 存在问题的整改报告 陕西省石油化工建设工程质量监督站: 2011年11月20日至21日,由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查,对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导,并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发(2011)第10号监督通报,指出了监理过程中存在问题如下: 一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。总监理工程师不在施工现场,委托他人代行监理职责,现场共派6名监理工程师,土建3人(包括总监),监理员2人,安装仪表监理工程师1名,无焊接专业监理工程师。(见附件1) 2、监理组发现施工现场存在的质量问题,将严格按照石油化工技术标准和质量验收规范,行使监理合同约定的职责,下发监理工程师通知单,要求施工单位整改,确保工程质量达到约定的质量标准。对于质量问题有争议的,由双方同意的工程质量检测机构鉴定。对于工程质量的控制,监理组将严格遵守法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,切实代表建设单位对施工质量实施监督管理。同时,对施工质量承担监理责任;对于分项工程验收必须执行“三检”制度,严格执行标准,对于不合格的,要求施工单位在限定的期限内进行整修后重新验收,验收不合

XXX建筑工程质量安全隐患整改回复分析报告

XXX建筑工程质量安全隐患整改回复报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 日期:2015年10月30日

目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 2015 0160) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全隐患整改报告书 5、监理资料附件

XXXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全隐患整改报告书 广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会: 防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的XXXXXXX于2015年10月20日接受2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,2015年10月22日防城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160)。收到此整改通知书后,我公司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进行目标分解,并限定整改完成时间。 一、成立专项整改小组 组长:XXX(项目总监) 副组长:XXX(公司经理),XXX(公司管理部) 组员:专监XXX,监理员XXX,管理部XXX,资料员XXX 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。 2、副组XXX、XXX负责指导和监督项目整改工作。 3、组员XXX、XXX及XXX负责补充整理监理资料,XXX及XXX负责检查工地安全隐患。

质量安全隐患整改回复报告(终版,上报版2016)

建筑工程质量安全隐患停工整改报告 XXXXXXXX楼工程,在2016年1月12日收到XXXX区建设工程质量安全监督站对我司施工现场下发的“建筑工程质量安全隐患停工整改通知书”(编号:XXXXXXXX)。我公司根据该整改通知书,立即成立质量安全隐患整改领导小组,对各项问题进行逐项排查与整改。 整改领导小组: 组长:XXX 副组长:XXX XX 成员:XXXX XXXX XX XXX X X XX 整改情况如下: 一、基本建设程序及建筑市场行为方面: 1、未落实建筑工人实名制管理制度。 原因分析:目前施工现场场地受限,作业人员流动性较大,暂不具备安装使用条件。 整改措施:要求项目部加强对员工的进出管理及日常管理,并按照工程所在地项目管理要求进行落实完善。 整改人:XX 验收人:XXXXX 整改情况陈述:建筑工人实名制管理制度已建立,我公司项目部计划在2016年5月份安装办理并投入使用,确保所有施工人员必须通过考勤机通道刷卡后进出工地。

2、建设单位将防水工程发包给不具有相应资质的XXXXXXXX份有限公司,涉嫌违法分包;XXXXXXX公司超出资质承揽业务,违反《建筑法》第二十六条。 原因分析:检查时,合同签订的承包范围面积较大,合同签订时,对防水面积及防水金额为暂估值,后完整建筑设计施工图纸最终确定后,检查发现当初签订的防水面积远大于实际图纸中需要防水的面积,导致合同金额过大,并超出其资质承揽范围。 整改措施:经过建设单位于合同防水单位协商一致,根据建筑施工图纸的实际面积及单价,重新签订防水分包合同。 整改人:XXX 验收人:XXXX 整改情况陈述:通过最终确定的建筑施工图纸的防水面积计算,新签订的防水合同金额及防水面积符合相应的法律法规要求,该防水公司资质能够承建该部分防水施工任务。由建设单位提供了防水分包合同相应的合同内容,见附后附图。 3、未能提供施工单位项目管理机构人员工资、社会保险凭证核查。 原因分析:项目部未及时向公司财务部及人力资源部相关管理人员收集整理项目部管理人员工资表及相应的社保证明凭证,部分资料收集不全。 整改措施:责成项目资料员及时向公司财务部、人力资源部门及时收集整理项目管理人员工资表复印件及个人社保核查对账单。 整改人:XXX 验收人:XXX

建筑设计院面试问题

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/4213411193.html,)/个人简历 建筑设计院面试问题 1、请你自我介绍一下自己? 提示:一般人回答这个问题过于平常,只说姓名、年龄、爱好、工作经验,这些在简历上都有。其实,建筑公司最希望知道的是求职者能否胜任工作,包括:你曾经在哪个建筑公司实习过,主要是负责哪块,或者在学校里做过哪些建筑设计方案,或者擅长建筑手绘等等,说的这些一定要与你应聘有关,不要扯一些不相关的,比如你发过宣传页,刷过盘子等等,这些并不能在竞争中加分,企业都想招聘一个招过来就能上手的。 2、很多建筑公司喜欢问你的缺点是什么? 提示:这个问题建筑公司招聘中问的概率很大的,企业不希望听到直接的确定,比如:我很懒、我很粗心、我很不爱干净等等,这种实在的暴露缺点,无疑是减分的。企业更不喜欢小聪明的回答,比如:我的缺点就是干活不要命、我的缺点就是太认真了。这种回答也是减分。企业希望的答案是,从自己的优点说起,中间加一些小缺点,最后转回到优点上,突出优点部分,这才是聪明的求职者。 3、你对你到我们公司来的薪资要求是多少?

提示:不可以对薪资要求太低,那是贬低自己,没有自信的表现。不可以对薪资要求太高,公司难以支撑,觉得留不住你,公司受用不起。一些建筑公司,建筑设计员通常都事先对求聘的职位有固定工资,他们问你只不过想证实一下公司开出的工资否足以引起你对该工作的兴趣。 回答:我对工资没有硬性要求,我相信贵公司在处理我的问题上会友善合理。我注重的是找对工作机会,所以只要条件公平,不计较太多。 4、你在学校期间都喜欢上一些什么建筑网站?? 提示:现在网络越来越受到企业的重视,这个问题将越来越多的被提到,但是这个时候如果你回答经常上QQ,经常上人人、淘宝这些,在这里回答,就会让企业感觉你在工作是否会在上班期间上这些网站,耽误工作呢。企业可能需要的不是具体哪些大型网站,而是想听你分析为什么上这些网站,而看你的对某个事物整理、归纳、分析的能力。 你可以这样回答这个问题:我在学校期间,我们学校老师给我们推荐了“建筑师论坛”这个网站,我会经常上建筑师论坛等这样跟本专业相关的建筑网站,我认为这个网站跟我专业很近,我经常把我的建筑设计发布到建筑师论坛上,有很多建筑大师给我点评、修改,让我看到全国各地不同的见解,让我受益匪浅。还有建筑图书板块,我经常在上边查看一些图书,让我开阔眼界。很多全国各地建筑师做的建筑设计方案和园林景观方案都很值

建设工程质量整改回复报告

----------室内装修工程 《北京市建设工程质量监督执法》存在问题整改回复年月日编号:第号项目名称 单位工程名称 被检查单位 检查情况及问题《北京市建设工程质量监督执法》事宜: 年月日,东城区住建委对我公司承建的---------------------------------工程进行了检查,针对检查中发现的问题,我项目均已整改完毕,现将有关情况汇报如下: 一、检查内容: 1、检查空调水系统管道安装,检查部位:-------------------------------工程。 2、检查电气抽查,检查部位:-----------------------------------------工程商铺局部。 二、检查情况及发现问题: 空调专业:1、水质检测报告未回。 2、空调技术资料报验不齐全。 电气专业:1、金属线槽首位两端未与接地干线可靠固定。2、个别配电箱内电线颜色不规范、线缆未绑扎固定。3、施工图纸上没有部分配电箱系统图。4、未见物资进场报验、隐检记录、复试报告、照明全负荷试验、漏电开关模拟试验、分部验收报告等内容。 施工单位整改情况 空调专业: 1、水质检测报告已补齐。 2、空调技术资料已整理并存档。 电气专业: 1、金属线槽首尾两端已与接地干线可靠连接。 2、配电箱内电线颜色、线缆已绑扎固定。 3、施工图纸配电箱系统图已补齐。 4、物资进场报验、隐检记录、复试报告、照明全负荷试验、漏电开关模拟试验、分部验收报告等资料已整理并存档。 施工 单位 复查 意见 检查人: 建设 单位 复查 意见 检查人: 说明:1、整改结果由项目经理部主管填写并签名确认。2、复查结果由工程项目管理公司项目经理填写并签名确认。

设计院发言稿

设计院发言稿 篇一:发言稿设计院 尊敬的各位领导、各位同事:大家好!今天,能够代表优秀员工上台发言,我深感荣幸和自豪。这是大家对我们工作的肯定。 我们在工作中取得的这一点点成绩,不仅得益于部门各位同事的支持与默契配合,更得益于 公司优良的团队氛围对我们的熏陶。在这里,我代表各位优秀员工对各位领导的栽培和厚爱, 各位同事对我们工作的支持表示深深地感谢!在过去的一年中,我们分院先后完成了xx工程、xx工程、xx工程等数十万平方米的施 工图设计任务,其中还包含了体型和功能较为复杂的公建和高层项目。为了配合各项目部的 进度需要,每项工程都工期紧,要求高。我们在分院院长的部署和各专业负责人的带领下, 每个员工都投入了积极饱满的工作热情,按部就班的完成各阶段的设计任务,无论是质量还 是进度上都基本达到了分院和项目部的要求。我经常会看到一些同事废寝忘食、夜以继日的 忙碌在生产第一线,他们的这种工作态度令我十分敬佩,我想企业拥有这样的员工是我们的

骄傲,值得我们每一个人好好的去学习。除了设计工作以外,我们还配合项目部做好了各项 工程的后期服务工作,对于工程施工过程中出现的各种问题,我们都给予了及时准确的跟踪 和回复,确保项目的顺利进行。其中,最为典型的xx 项目,由于山地住宅地形较复杂,又是 我们接触较少的技术层面,在项目基础施工过程中,结构专业负责人多次带领设计人员到现 场处理问题,对现场施工进行指导,不仅确保了基础工程的顺利进行,也丰富了我们在山地 建筑基础设计方面的经验。总之,感谢公司为我们提供的广阔的舞台,更感谢各位专业负责人为我们做出的付出和贡献!各位领导:今天我们被评为XX年度先进个人,但我们不会沾沾自喜,固步自封,我们 的工作中也还存在很多不足,成绩只能说明过去,今年的目标等待着我们大家齐心协力的去 完成,我们要团结努力,再接再厉,登高望远,再攀高峰,为公司的全面发展和攀升目标而 奋斗! 最后:祝愿分院和集团的发展更上一层楼!祝各位领导,各位同仁在新的一年里:事业蓬勃、身体健康,生活美满、幸福安康!谢谢大家!篇二:设计院关于建筑工程竣工

质量问题整改回复

整改回复单 XX建筑工程质量监督站: 针对贵站于2018年6月27日来由我公司承建的XX1#楼项目、进行监督巡查时发现的问题,我公司高度重视,公司负责人亲自组织项目部全体管理人员,就贵站本次《建设工程质量监督抽查(整改通知)》中的事项认真对照检查,落实整改,并经监理单位验收合格报县质监站复查,现就整改内容向报告如下: 一、质量行为部分: 1、项目经理工作不慎密,未将其带班记录置于现场,后经项目部及工程责任监督员核查,项目经理带班记录已找到,记录完整、能够真实反应项目经理对该工程施工过程管理的情况。 2、监理单位和施工单位对工程质量保证资料进行了全面检查、收集、整理,保证资料已基本齐全,真实准确,该工程责任监督员对整改后的工程质量保证资料进行了核查。 二、土建、水电主体部分: 1、“卫生间泛水未按要求一次性浇筑”。本应该一次性浇筑,以增强其防水防潮效果。在《建筑施工图设计总说明》第6.7条中说明为:“所有有水房间、非封闭阳台等在加气砼墙体根部浇筑200高(与墙等宽)C20细石混凝土带,遇墙断开”。考虑到梁板砼标号为C30,泛水砼标号为C20,不便于施工,设计单位回复为二次浇筑时加强与底部的连接,并做好结合部的防水处理。我单位保证在下一工程中杜绝类似问题不再发生。

2、“个别构件混凝土涨模、漏振”。对涨模构件已进行进行剔打修正;漏振部位根据不同漏振程度,制定相应方案进行剔除,冲洗、安装模板用高强灌浆料进行修复。付:整改前后影像如下: 3、“2~3层个别构件(构造柱、过梁)混凝土手感强度偏低”。我们已委托专业检测机构对构造柱强度进行了检测,对达不到要求的构造柱拆除重做,检测报告详附件1,整改前后影像如下: 4、“构造柱预留钢筋不符合规范要求”。施工、监理排查后,对预留钢筋有遗漏的部位已重新植筋,整改前后影像如下: 5、“个别过梁搁置长度不符合规范要求”。经施工、监理排查后,对不符合规范要求的已拆除重新安装,整改前后影像如下: 6、“大于300mm的洞口上部(配电箱)未设置混凝土过梁”:现已拆除洞口上部加气块,并按要求增设了过梁,整改前后影像如下: 7、“分户配电箱,分线盒未设置锁母”。已按要求加上了锁母,整改前后影像如下: 8、“外窗台压顶未设置滴水线。对不符合规范要求的窗台压顶拆除,重新浇筑混凝土,整改前后影像如下: 9、“门窗洞口固定点处未按规范要求设置混凝土块”:现已拆除用C20细石混凝土浇筑,整改前后影像如下:

产业楼图纸存在的问题--3----设计院回复-1599-from任工 - 甲方答复讲解

联系人:招总Tel: Fax: From: 联系人:Tel: Fax: 主题:####产业楼图纸存在的问题----(一) 一:结构部分 1、室外楼梯LT-B2无结构配筋图,请明确 答:后补 2、一层结构平面布置图中节点“不落底板面电梯坑”没有标示底板标高以及其标注的梁顶标高(-5.65m)是否有误?请明确 答:梁顶标高应为-4.650m;底板标高为-6.300m.(此大样位于2#楼核心筒处,具体详见建施40) 二:建筑部分 1、建施R05中显示2#坡道在负一层轴号2A-1/2处有一道剪力墙,与结构图不符(结构图此处无剪力墙)。请明确 答复:以结构图为准。无结构墙,则设为砌块墙。 3、半地下室层平面图中,卸货平台处和货梯厅进车库处的台阶均无做法,请明确 答复:混凝土台阶,30厚板石材面层。 4、结构设计总说明中,二次构件砼等级为C30(二次构件可否理解为过梁、构造柱等),此等级是否偏高?请明确 结构答复:可以使用C20砼

5、做法表里地下室无走道、卫生间的做法,请明确 答复:-1F的走道、卫生间做法同于上方普通楼层相同部位的做法。 6、地下室中设备房具体包含哪些房间?请明确 答复:水、电、暖通的设备用房。例如风机房、强弱电间、水泵房等。7、根据结构图中负一层墙柱定位图布置地下室外墙一端在轴线2A-3交 X2-G处(2#坡道一侧),建筑图中此外墙端点处与结构图不符,如下图所示请明确(左为建筑图,右为结构图) 答复:由于有疏散距离要求,以建筑图的开洞位置为准。 结构答复:在建筑图开洞位置处,结构在该处外墙开洞,洞口尺寸1500X3800mm,洞口底平-1层结构板底. 8、做法表中底板防水(车库区)里的“防水层两道”这一做法,表中已在“3.0厚自粘改性沥青聚酯胎防水卷材”这项材料上打勾,请明确是这项材料用两道吗? 答复:一道即可。 9、水池做法里的水泥基渗透结晶型防水涂料没有标明厚度,请明确 答复:以将来所采用厂家的具体产品做法厚度要求为准。

建设工程质量整改回复

建设工程质量整改回复单 西峰区质量监督站: 我单位承建的西峰区黄管官寨南队村民住宅小区二期B#(二标段)工程,经贵站2014年11月7日监督检查下发的整改通知单,针对存在的问题,我施工项目部组织积极整改,现将整改情况汇报如下: 1、水泥、焊剂无产品合格证和出厂检验报告,焊条无产品合格证; 整改结果:因材料员未及时向资料员提交,我项目部已对该工作人员进行口头教育。附件(1) 2、未见沉降观测记录。(自检及外检) 整改结果:自检资料未及时归档,现已归档。外检建设方已委托第三方观测,试验报告单目前存放于实验室。附件(2)建设方与实验室合同一份。 3、未见进场原材料记录,送检记录;见证取样记录中监理见证人员与报告单中不符 整改结果:原材料进场台帐已建立,见证取样记录中监理见证人员与报告单中已更换相符。附件(3) 4、混凝土施工日志填写不详细,不能反映混凝土试块留置数量是否符合规范要求。 整改结果:已按实际见证取样记录上及砼留置记录核对补充。附件(4) 5、隐蔽、分项工程验收记录主控项目、一般项目无复核记录及复核结论(监理)。 整改结果:复核记录齐全,结论合格。附件(5) 6、未见纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录。 整改结果:经核查纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录齐全。 附件(6) 7、原图设计图纸减少了一个单元,无设计变更。 整改结果:由于现场技术员未交给资料员及时归档整理到资料当中,

设计变更已收集归档。附件(7)设计变更一份。 8、项目经理和项目部人员未按规定到岗履行责任。 整改结果:当天因项目经理有事请假,施工员孙明超因家中有事请假未到岗。 9、施工组织设计或专项方案监理已审批无意见日期 整改结果:施工组织设计或专项方案监理已审批并盖章。附件(8) 10、混凝土接槎不平顺,振捣不密实,接槎部位存在蜂窝、麻面现 象。 整改结果:由建设单位代表、监理工程师、项目部共同检查上述问题属一般质量问题,项目部已组织整改。 11、部分填充墙平整度、垂直度差、灰缝饱满度差。 整改结果:对平整度、垂直度、灰缝饱满度较差的个别墙体进行返工处理。 12、对于砼强度和钢筋位置,要求建设单位委托有资质检测单位进 行实体检测,待检测结构出来,根据检测结果做进一步处理。 整改结果:附实体检测报告。 对上述存在的问题我项目部经过分析总结主要由于管理人员平时工作责任心不强,管理不够严格,资料收集整理不及时造成以上问题。在今后的项目工作中加强自我约束,严格要求、认真做好各岗位本职工作,坚决杜绝以上问题再次发生。 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2014年11月11日

XXX建筑工程质量安全隐患整改回复报告

建筑工程质量安全隐患整改回复报告 工程名称:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 日期:2015年10月30日

目录 1、层级监督整改结果反馈书 2、建筑工程质量安全隐患整改通知书(编号:450600 2015 0160 ) 3、建筑工程质量安全隐患整改复查申请、批复书 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全XX患整改报告书 5、监理资料附件

xxxxxxxxxxxxxxxXXX量安全隐患整改报告书 广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管处: 广西建设工程质量安全监督总站: 防城港市住房和城乡建设委员会: 防城港市建设工程质量安全监督站: 我公司承接监理的xxxxxx于2015年10月20日接受2015年下半年 全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查,2015年10月22日防 城港市建设工程质量安全监督站对我司发出《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160 )。收到此整改通知书后,我公司高度重视,针对《建筑工程质量安全隐患整改通知书》(编号:450600 2015 0160)的整改内容成立的整改专项小组,并对整改内容进行目标分解,并限定整改完成时间。 一、成立专项整改小组 组长:XXX (项目总监) 副组长:XXX (公司经理),XXX (公司管理部) 组员:专监xxx监理员xxx管理部xxx资料员xxx 二、整改内容目标分解 1、组长XXX统筹安排监理人员对施工现场进行安全排查,补充完善现场监理资料,督促施工单位整改并进行复查工作。 2、副组XXX XXX负责指导和监督项目整改工作。 3、组员XXX XXX及XXX负责补充整理监理资料,XXX及XXX负责 检查工地安全隐患。 三、原因分析

产业楼图纸存在的问题--3----设计院回复-1599-from任工-甲方答复.

To: 编号: 联系人:招总Tel: Fax: From: 联系人:Tel: Fax: 主题:####产业楼图纸存在的问题----(一) 一:结构部分 1、室外楼梯LT-B2无结构配筋图,请明确 答:后补 2、一层结构平面布置图中节点“不落底板面电梯坑”没有标示底板标高以及其标注的梁顶标高(-5.65m)是否有误?请明确 答:梁顶标高应为-4.650m;底板标高为-6.300m.(此大样位于2#楼核心筒处,具体详见建施40) 二:建筑部分 1、建施R05中显示2#坡道在负一层轴号2A-1/2处有一道剪力墙,与结构图不符(结构图此处无剪力墙)。建筑设计院面试题 提示:一般人回答这个问题过于平常,只说姓名、年龄、爱好、工作经验,这些在简历上都有。其实,建筑公司最希望知道的是求职者能否胜任工作,包括:你曾经在哪个建筑公司实习过,主要是负责哪块,或者在学校里做过哪些建筑设计方案,或者擅长建筑手绘等等,说的这些一定要与你应聘有关,不要扯一些不相关的,比如你发过宣传页,刷过盘子等等,这些并不能在竞争中加分,企业都想招聘一个招过来最好就能上手的。 提示:这个问题建筑公司招聘中问的概率很大的,企业不希望听到直接的确定,比如:我很懒、我很粗心、我很不爱干净等等,这种实在的暴露缺点,无疑是减分的。企业更不喜欢小聪明的回答,比如:我最大的缺点就是干活不要命、我最大的缺点就是太认真了。这种回答也是减分。 回答:我对工资没有硬性要求,我相信贵公司在处理我

的问题上会友善合理。我注重的是找对工作机会,所以只要条件公平,不计较太多。 提示:现在网络越来越受到企业的重视,这个问题将越来越多的被提到,但是这个时候如果你回答经常上QQ,经常上人人、淘宝这些,在这里回答,就会让企业感觉你在工作是否会在上班期间上这些网站,耽误工作呢。很多全国各地建筑师做的建筑设计方案和园林景观方案都很值得我学习。 提示:现在很多建筑公司尤其建筑设计院经常要赶工程,需要加班,其实好多公司问这个问题,并不证明以后一定要加班,只是想测试你是否愿意为公司奉献。 回答样本:如果工作需要我会义不容辞加班,我现在单身,没有任何家庭负担,可以全身心的投入工作。但同时我也会提高工作效率,减少不必要的加班。

审图回复

第(1 )次回复第1 页/共2 页设计院名称:苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司回复日期:2013 年4 月10日审查编号施审(13 )019 号专业□勘察□节能■建筑□结构□水□电□暖 建设单位苏州城投地产发展有限公司工程名称2012-G-1号地块定销房1-5#楼、门卫 本单位有关人员已认真研究了审查意见书的全部内容,现分专业逐项回复如下: 审查意见条款回复意见备注一、不符合强制性条文方面: 1、未设信报箱,不符合GB50096-2011第6.7.1条及6.7.3条。 2、前室可开启外窗的面积,不符合DGJ32/J26-2006第8.4.18.3条。 3、2#楼西单元之间(13)轴两侧C0517窗之间距离小于2m,不符合DGJ32/J26-2006第8.5.2.3条。 4、3#楼的B2户型、5#楼的B1户型:起居室的窗地面积比,不符合DGJ32/J26-2006第5.2.2条。 二、不符合强制性标准方面: 1、未设可容纳担架的电梯,不符合GB50096-2011第6.4.2条。1、住宅单元入口均安装预埋式带防雨罩不锈钢信箱,单组尺寸为1070X1100(4x7(H)前总开门式信报箱)。由施工单位安装到位,信报箱安装位置详总平面图。单体设计详见变更图。工程安装事项详见08J06。 2、修改1-5#前室可开启外窗的面积,可开启面积不小于2.00㎡。详见变更附图节点①。 3、取消2#楼(13)轴两侧窗户C0517,用100厚ALC轻质隔墙填充。详见变更附图节点②。 4、3#的B2户型起居室的窗户改为C1316,窗地面积比0.168,满足规范要求。详见变更附图节点③。5#楼的B1户型起居室的窗户改为C1216,窗地面积比0.159,满足规范要求。详见变更附图节点④。 1、根据苏州市土地储备中心对2012-G-1号地块定销房内户型配比重新调整的要求,经苏州市规划局审批同意,本次1-5#楼及门卫为变更建筑。因此本次1-5#楼不考虑可容纳担架的电梯,无障碍电梯和消防电梯与前期6-12#楼的电梯采用相同型号。 审定人工程负 责人 校对 审核人工种负 责人 设计 说明:回复资料应在收到审查意见书后1周内送达审查机构;2,一个专业填写一张表;并在相应专业前□内打√;3,回复条文需要出变更的按正式出图要求另出变更图;4,填写所有内容应打印;5,但涉及有关设计人员均应在回复表上签字,并加盖单位出图专用章和有关注册执业印章。

质监站整改回复报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 质监站整改回复报告 篇一:质检站通知整改回复单 质检站通知整改回复单 工程名称:陕西华星电子开发有限公司办公楼编号:001 质检站通知整改回复单 工程名称:陕西华星电子开发有限公司办公楼编号:002 篇二:质监站检查回复整改报告 关于省质监局综合督查问题整改情况的报告 十房高速公路建设指挥部: 20XX年4月18日,省质监局对我标段进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后,我部针对质监局检查中提出的问题,我项目部进行了认真的分析和总结,并于4月19日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下: 一、管理措施的完善

1、加强质量安全意识和管理责任心:经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我部同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。 2、重点落实三级自检体系,加大对施工现场的自检频率,自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的,加大整改力度,告知并指导现场施工人员,由现场质检工程师或安全员督促整改,质量安全负责人监督。同时严格奖惩,对违反规定,玩忽职守,严格追究。 3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,提高管理的工作水平,我标将加大培训学习的力度,主要培训内容有:质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。 4、积极总结质量安全管理技术,以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点,根据工程施工进 展情况,制定防治措施,提前要求施工现场积极做好事前控制,严格贯彻要求,控制好每道工序,确保工程分项的质量控制;同时,排查施工现场安全隐患,完善桥梁上部施

设计院部门和岗位职责

设计院部门和岗位职责 【篇一:设计院岗位职责】 一、管理层 常务副所长 1、监督建筑、景观、室内各小组的图纸质量; 2、协调三大专业之间的互动工作,与配套专业的合作工作; 3、对我所综合技术实力不断提升负责。 副所长 1、负责本专业的作品创新、图纸质量、效果及进度的统筹安排; 2、项目归档、收款、薪酬、分配、设计人员考核、录用及辞退; 3、维护好与客户的关系及沟通; 4、任何提交甲方的设计成果必须仔细校对,并发所长和常务副所 长备案,或经所长及常务副所长认可后,方可打印或发送给甲方。 各工种负责人(建筑、景观、室内、结构、给排水、电气、暖通) 1、参与所里的相关管理、决策及人员引进及考评工作; 2、参与项目经营管理,保持与客户有良好沟通及对接; 3、负责项目技术指导、监督、核准; 4、负责把控整体项目质量,参与定案决策权; 5、负责对设计的各项标准、规范及公司的各项技术规程执行的贯 彻和监管。 6、积极配合三大专业,保证图纸质量、进度,项目归档,本专业 的薪酬分配,本专业人员考核录用及辞退。 7、协调各配套专业,原土建设计,概算编制的配合。 8、做好每个项目的校对工作,负责图纸送审。图纸送审前需做好 准备工作,必须严格按照院里的规定执,认真校对并填写校对单, 打印原土建平面,填写送审单,必须严格按照院里的规定执行。 9、参加后期图纸交底和施工跟踪服务,负责项目的各类变更设计 文件(图纸跟联系单)内容的正确性和完整性。 10、培训其设计人员。 办公室主任 1、负责制订本所管理规章机制及内部管理规范化、流程化、制度化; 2、负责本所人事招聘、管理等相关工作; 3、督促本所降低消耗、节约费用、提高经济效益;利行节约,合理 使用资金。及时完成需要上交的税收及管理费用。

检查通报整改回复报告

检查通报整改回复报告文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

同时,对施工质量承担监理责任;对于分项工程验收必须执行“三检”制度,严格执行标准,对于不合格的,要求施工单位在限定的期限内进行整修后重新验收,验收不合格的分项工程,监理人员拒绝在相关文件资料上签字。(见附件2现场检查验收照片)