文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合接地外露引线保护办法

综合接地外露引线保护办法

综合接地外露引线保护办法
综合接地外露引线保护办法

综合接地外露引线保护办法

完成车站结构底板浇筑后,为防止底板以上外露引线在后续施工中遭到破坏或发生丢失,需对外露部分采取相应保护。

保护方法如下:(1)在露出底板部分的引线外侧缠绕一层塑料保护膜;(2)在保护膜外侧浇筑长宽高分别为400mm*400mm*510mm的混凝土块。

后期将接地引出线与强、弱电设备接地母排连接时,将混凝土保护块凿除,取下塑料保护膜即可。

具体示意见图1、2:

图1:综合接地外露引线成品保护示意图

图2:综合接地外露引线成品保护示意图

此外,还需做好接地引上装置安装坐标点的记录工作,便于今后查找。可按下表填写:

表1:综合接地引线位置坐标记录表:

接地点名称

实际安装坐标

记录时间记录人X Y

P1 P2 P3 ……

防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。 2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。 3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接) 4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。 5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。 6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。 7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。 8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。 9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。

接地线的制作方法详解

接地线的制作方法详解 一、接地电阻的要求: 1、电阻要小于4Ω。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 二、接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1 500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。

钢结构防雷接地方案

柏合镇新农村农民集中居住区体育中心 钢结构防雷接地方案 1、钢结构的防雷及接地 1.1 接闪器 防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,承接直击雷放电。除避雷针、避雷线、避雷网、避雷带可作为接闪器。本工程游泳池上方为900彩钢压型板屋面,厚度为0.426mm。采用彩钢屋面作为接闪器。 1.2 引下线 从钢结构建筑体系可以看出,只要主钢架、次构件、围护系统在施工中已经作了可靠的连接,形成了持久的电气通路,就可以按跨度将钢柱作为引下线。《建筑物防雷设计规范》对各类防雷建筑物的引下线间距做了要求,在土建施工时,只要所有的钢柱和接闪器、接地装置做了可靠连接,那么它们都是引下线,实际效果超过了规范的标准。 1.3 接地装置 在本设计中,将基础钢筋作为自然接地体,用 40 mm×4mm的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样进行处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。当接地电阻值达不到要求时,可以连接人工接地体和测试接地电阻值。钢结构在基础施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后才能和钢柱相连。须知:预埋的接地螺栓本身和基础钢筋是没有电气连接的!所以,土建施工时用不小于 10圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接,具体做法参见国家标准图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501—3) 这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,雷电流才具备完整的泄放通道。并用短钢筋和基础钢筋可靠焊接,并引出基础外,供联结接地环网,有利于降低自然接地体的接地电阻值和实施有效的等电位联结。采取用 4 0×4的镀锌扁钢做等电位环网,镀锌扁钢过钢柱时和柱底脚板下侧可靠焊接,镀锌扁钢充当了接地极和接地线的双重角色。 2总结

地线的制作方法

地线的制作方法 一、接地电阻的要求: 1、电阻要小于1Ω。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。 二、接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大. 另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线

防雷接地现场施工方法

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO2吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括 重复接地及共用接地装置。 精心整理

三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图 2、劳动力组织 作业人员表: 精心整理

(1)、人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好;(2)、利用柱钢筋做防雷接地引下线,底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: 精心整理

(1)、支架安装完毕; (2)、土建抹灰已完成; (3)、穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: ( ( ( ( ( ( (3)、接地极与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)、接地体及引下线必须安装完毕; (2)、需要脚手架处,脚手架搭设完毕; 精心整理

精心整理 (3)、土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 五、工艺流程 接地体 接地干线 支架 引下线(明)敷设 避雷针 避雷带或均压环 (一)防雷接地的施工: 3m 采用Φ焊接8的镀160×1802米,(二)接地体的安装 1、接地体的安装应按图施工,具体情况施工人员可根据现场情况,尽量在土方开挖时利用地形、地势,避开岩石层进行接地施工,以减少工作强度和提高接地效果。

静电接地做法.pdf

HQB-B06-05.112PP-2003 第1 页共1页 目录 1.总则 (1) 1.1目的及适用范围 (1) 1.2相关规定 (1) 1.3术语解释 (1) 2.静电接地设计分工 (1) 2.1简述 (1) 2.2设计分工 (1) 3.管道静电接地设计方法 (2) 3.1管廊的静电接地 (2) 3.2工艺装置内的静电接地 (4) 4.法兰跨接线设计 (5) 4.1概述 (5) 4.2跨接方式 (5) 5.接地板 (7) 5.1一般常用接地板 (7) 5.2法兰用特殊接地板 (7) 6.管道静电接地设计成品和条件图 (9) 6.1设计成品 (9) 6.2条件图 (9)

1.总则 1.1目的及适用范围 (1) 化工装置的防静电设计应由工艺、管道、设备、电气、土建等专业相互配合, 综合考虑采取各种防止静电危害的措施。 (2) 管道专业的静电接地主要作用是泄漏和导走在管道系统上的静电荷。 (3) 本规定概括了管道系统静电接地的一般性要求和设计方法,适用于国内外工程 项目的详细设计。 1.2相关规定 (1) 化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675 (2) 化工企业静电安全检查规程 HG/T 23003 1.3术语解释 (1) 静电 本规定所指静电是指工业静电,即是在生产、储运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电,雷电不属于工业静电范畴。 (2) 静电接地 人为采取措施使接地状况满足于消除静电危害的要求,称为人工接地措施,简 称静电接地。 (3) 静电接地连接系统 静电接地连接系统包括支承、装载带电体的金属器具、支架、接地连接端头、接地支线、接地干线、接地体以及相关的静电连接点,简称为接地连接。接地连接 改善了带电体的自然接地系统,确保带电体的静电荷向外界导出通道的畅通,迅速 消散入大地。 (4) 接地板 指静电接地连接点或接地端头(端子)所用的接线板。 2.静电接地设计分工 2.1简述 管道系统静电接地按工艺装置或者管廊的不同情况,采用不同的方法。工艺装置一般通过与带有接地措施的设备连接导走静电,而管廊是通过钢结构接地导走静电。 2.2设计分工 按寰球公司HQS04-W01-95 " 各专业职责范围和分工" 规定,管道及设备的防静电接地做法如下: (1)工艺系统专业应首先向管道专业提出需要静电接地的管道。 (2)防静电接地网由电气专业按设备布置图作出规划,由设计经理主持条件会。确定 设备、管廊和外管道接地点及接地板方位,并向电气专业提供条件图。

常见的羟基的保护与脱保护方法

目录 1.简介 (2) 2.硅醚 (2) 2.1三甲基硅醚(T M S-O R) (3) 2.2叔丁基二甲基硅醚(T B D M S-O R) (4) 2.3叔丁基二苯基硅醚(T B D P S-O R) (4) 3.苄醚 (6) 4.取代苄醚 (7) 5.取代甲基醚 (8) 6.四氢吡喃醚 (9) 7.烯丙基醚 (10)

1.前言 羟基广泛存在于许多在生理上和合成上有意义的化合物中,如核苷,碳水化合物、甾族化合物、大环内酯类化合物、聚醚、某些氨基酸的侧链。。另外,羟基也是有机合成中一个很重要的官能基,其可转变为卤素、氨基、羰基、酸基等多种官能团。在化合物的氧化、酰基化、用卤代磷或卤化氢的卤化、脱水的反应或许多官能团的转化过程中,我们常常需要将羟基保护起来。在含有多官能团复杂分子的合成中,如何选择性保护羟基和脱保护往往是许多新化合物开发时的关键所在,如紫杉醇的全合成。羟基保护主要将其转变为相应的醚或酯,以醚更为常见。一般用于羟基保护醚主要有硅醚、甲基醚、烯丙基醚、苄基醚、烷氧甲基醚、烷巯基甲基醚、三甲基硅乙基甲基醚等等。羟基的酯保护一般用的不多,但在糖及核糖化学中较为多见。 2.羟基硅醚保护及脱除 硅醚是最常见的保护羟基的方法之一。随着硅原子上的取代基的不同,保护和去保护的反应活性均有较大的变化。当分子中有多官能团时,空间效应及电子效应是影响反应的主要因素。在进行选择性去保护反应时,硅原子周围的空间效应,以及被保护分子的结构环境均需考虑。例如,一般情况下,在TBDMS基团存在时,断裂DEIPS( 二乙基异丙基硅基) 基团是较容易的,但实际得出的一些结果是相反的。在这些例子中,分子结构中空间阻碍是产生相反选择性的原因。电子效应的不同也会影响反应的选择性。对于两种空间结构相似的醇来说,电子云密度不同造成酸催化去保护速率不同,因此可以选择性去保护。这一点对酚基和烷基硅醚特别有效:烷基硅醚在酸中容易去保护,而酚基醚在碱性条件下更容易去保护。降低硅的碱性还可以用于改变Lewis酸催化反应的结果,并且有助于选择性去保护。在硅原子上引入吸电子取代基可以提高碱性条下水解反应的灵敏性,而对酸的敏感性降低。对大多数醚来说,在酸中的稳定性为TMS (1)

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

防雷接地做法

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2 倍(且至少3 个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6 倍。 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 补充下内容 防雷及接地工程安装: (一)人工接地体(极)应符合下列规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。 2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M. 3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。 5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6 倍以上。 6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。 7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

接地线的制作方法详解

接地线的制作方法详解文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

接地线的制作方法详解 一、接地电阻的要求: 二、1、电阻要小于4Ω。 三、接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压 值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 四、2、电阻的测量 五、接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采 用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 六、常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 七、二、接地装置的安装 八、一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度 达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 九、另外: 十、方案一:打地桩 十一、1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 十二、2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 十三、3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m 处。

十四、4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 十五、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 十六、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 十七、方案二:埋紫铜板 十八、1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 十九、2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。二十、3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 二十一、4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 二十二、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 二十三、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

各种接地引线做法

各种接地引线做法: 1.防雷引下线:利用结构柱内对角主钢筋或剪力墙内主钢筋二根(大于16)通长焊接。 2.电梯机房用接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢通长焊接引至电梯机房,机房设等电位箱,并在距地面0.3m处采用用-40x4镀锌扁钢沿墙敷设一圈。电梯导轨底部采用-40x4扁钢与基础接地网的等电位板连接。 3.变电所用接地引下线:沿变电所四周不少于二处自基础接地网,采用-50X5镀锌扁钢2根通长焊接引至变电所,在变电所内地面0.3米处作一圈接地装置。在布置变压器附近的基础接地网,采用-40X4镀锌扁钢2根,焊接引至变电所底板上0.3m处,并设预埋板一块,为变压器设中性点与接地装置直接连接点。 4.强电竖井接地引下线:用-40x4扁钢下端与基础接地网焊接引至强电井。垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置,作为楼层等电位连接带。 5.弱电竖井接地引下线:用-40X4扁钢下端与基础接地极焊接引至弱电井,垂直引上至每层。在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置。作为楼层等电位连接带。强弱电竖井内的LEB用BVR-1x25-PC32连通。 6.计算机房接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR -1x35-PC32引上至机房,室内离地0.3米处设置接地端子板箱。 7.消防控制室接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR -1x35-PC32引上至控制室,控制室内离地0.3米处设置接地端子板箱。 8.防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。 9.施工时应注意:钢质防雷接地装置采用焊接连接,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与扁钢、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接;铜质和钢质材料之间应采用熔接或搪锡后螺铨连接;所有连接部位应做防腐处理。

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

接地线的制作方法详解

精心整理 接地线的制作方法详解 一、 接地电阻的要求: 二、 1、电阻要小于4Ω。 三、 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地 电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 四、 2五、 六、 七、 八、 用以降九、 十、 方案一:打地桩 十一、 1、在机房附近把4根或更多2.5m 的角钢(45mm*45mm )沿直线打入地下 离地面80cm 处、每根角钢相距2m 。 十二、 2、用扁钢(30mm*3mm )将4根角钢串联焊接在一起。

十三、3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2 m处。 十四、4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 十五、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 十六、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 十七、 十八、 十九、 二十、 闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不

得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

避雷器的选择方法

避雷器的选择方法 避雷器如何选择 (1)按额定电压选择:要求避雷器额定电压与系统额定电压一致。 (2)校验最大允许电压:核对避雷器安装地点可能出现的导线对地最大电压,是否不超过避雷器的最大工作电压。导线对地最大电压与系统中性点是否接地及系统参数有关: ①中性点不接地系统:导线对地最大电压为系统电压的1.1倍,所以一般没有问题。 ②中性点经消弧线圈或高阻抗接地系统:一般选择避雷器的最大工作电压等于线电压。 ③中性点直接接地系统:国产避雷器的中性点直接接地系统中其最大工作电压等于系统电压的0.8倍,所以按额定电压选择是没有问题的。 (3)校验工频放电电压: ①在中性点绝缘或经阻抗接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3.5倍。在中性点直接接地的系统中,工频放电电压应大于相电压的3倍。 ②工频放电电压应大于最大工作电压的1.8倍 防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。 基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。 ⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。 ⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。 ⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。 后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4 名称水平接地体的 T型连接 水平及垂直接 地体的T型连接 水平接地体的 十字型连接 水平及垂直接地体 的十字型连接 图例

1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 图5室内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-墙上预埋件;3-踢脚线 ⑤室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 ⑥电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 (5)测量接地电阻: 对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定。 (6)填写安装技术记录: 根据现场实际情况,详细填写接地工程安装技术记录,并请建设单位质量监察部门履行施工质量检查及签认手续。 3.室内外设备接地线施工操作要领 (1)作业前准备: ①利用手拉葫芦(或其它工具)将圆钢逐根调直,并进行除锈刷漆。 ②根据施工技术标准的要求,确定接地线的安装位置,开挖设备基础或支

避雷器、避雷针接地要求

避雷器、避雷针接地要求 1、电源端安装一级电源避雷器防雷设备。 电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关处,采用35标准导轨卡装。 电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2多股铜导线,地线为黄绿相间色,截面积为BVR10mm2多股铜导线,接线长度≤500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。 电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。 安装电源避雷器时,应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路。 安装注意事项: 安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求。 防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。 在功分器或卫星接收机输入端口串接一个天馈避雷器,预防雷电感应损坏设备. 2、天馈避雷器安装,

德国艾科天馈防雷器,是Φ30×57线缆标准接口,直接串接于线路和被保护设备(功分器或卫星接收机)之间.该类接口均有阴阳两头,将阴头与线缆相连,将阳头直接接到被保护设备上,连接时必须将螺纹拧紧到位,保证可靠连接,不影响通信。接地线就近接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相,接地线为黄绿相间色,截面积为BVR10mm2多股铜导线,接线长度≤500mm, 一定要注意输入端IN和输出端OUT不要接反,否则,将严重影响避雷效果,甚至影响设备正常工作。避雷器的输入端是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而避雷器的输出端(OUT端)接被保护设备(卫星接收机或功分器)。 电源避雷器、天馈避雷器应装在室内。 本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用防雷器前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。有条件者可定期检查天馈防雷器的标称导通电压是否符合指标要求,若已超差则必须更换。 3、避雷针要求 A、天线安装在建筑物楼顶上,只需将天线的避雷线与建筑物的防雷网连接起来即可 B、避雷针的保护范围为:天线应置于避雷针尖45 o夹角保护伞内 C、在附近建筑物的避雷保护范围之内时,可不设避雷针 D、避雷针的接地应有独立走线系统,不允许接地线共用 E、防雷系统接地电阻一般要求不大于4 Ω,可用铜线把天线与基础

接地线的制作方法修订版

接地线的制作方法修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

接地线的制作方法 一、接地电阻的要求: 1、电阻要小于4?。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约 30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的距离大于5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢 (45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于 200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引

避雷器接地线材质和截面的选择

避雷器接地线材质和截面的选择 上传时间:2010-12-28 来源:作者:点击:10次 1 引言 开关设备主回路和电气装置壳体的接地线设计要求在有关标准中有明确规定,但常用的交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择方面的资料却鲜为人见。工程中习惯性地使用截面积为16㎜2左右的铜编织带,有不少用户认为雷电能量巨大,怀疑16㎜2的铜编织带截面达不到要求,还打电话询问选择依据,有的客户甚至要求配备更大截面的铜编织带,这种不必要增加成本的要求让厂家有些为难。本文对交流金属氧化物避雷器接地线的设计要求和材质截面选择做一探讨,为经济地、灵活地选择接地线的材质和截面提供一些参考。 2 避雷器接地线的设计要求 (1)与避雷器和接地汇流排连接方便容易。 (2)与避雷器和接地汇流排连接强度可靠。 (3)必须承受雷电冲击时的强大泄流而不会因过热导致功能失效。 3 避雷器接地线的设计 3.1 材质 常见的金属材料均可用作避雷器接地线。但考虑因热效应而失效的问题还是以选择良导体和软化点高的导体为宜,如紫铜、黄铜、铝。 3.2 材料 由于避雷器在开关柜中的位置具有多变性和复杂性,为满足连接方便容易的要求,因此选择软材为佳,如多股和单股芯线、编织线。 3.3 工艺制造 根据避雷器和接地汇流排的安装位置,估算避雷器接地线所需的最短长度,再放长一些裕度。若为非镀锡料,则在下料后两端镀锡为宜。在两端分别压接与避雷器和接地汇流排连接的接线端子。

4 避雷器接地线截面积计算 4.1 避雷器的试验电流 参考了广州华盛、陕西同远、北京中诺远东的避雷器产品参数, 220kV以下的各种无间隙氧化锌避雷器的最大方波通流容量为800A(2ms),最大电流冲击耐受100kA(4/10us)。 4.2 避雷器接地线温升允许温度的假定 避雷器接地线泄流温升允许温度假定取避雷器接地线材质作为触头使用而软化失效的温度。不作为触头使用的材质,建议取退火温度的70%。 4.3 计算中用到的常量与参数 γ—密度,kg/dm3 ρ θ —温度为θ℃时电阻率,Ω·mm2/m k—平均电阻温度系数,℃-1 θ r —温升允许温度,℃ C P —比热容, J/(kg·℃) L—接地线的长度,m S—接地线截面积,mm2 R—接地线电阻,Ω m—接地线质量,kg I—试验方波电流,A I P —试验冲击电流峰值,A t—试验电流持续时间,s A—电功,J 4.4 计算式推导 避雷器接地线电阻率是随温度升高而增加的,泄流温升极限温度时的电阻率为: ρ θ=ρ 20 (1+k(θ r -20)) (1) 泄流温升极限温度时的电阻为:

防雷接地做法

防雷接地做法 接闪器采用镀锌圆钢作避雷带,规格:Φ10热镀锌圆钢,安装形式为沿屋面敷设,连接网络不大于20m*20m或16m*14m。引下线利用建筑物原有引下线,将避雷带与原柱内引下线可靠焊接,引下线间距不应大于25m。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,测试卡子采用建筑物原有测试卡子。凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接,在屋面接闪器保护范围内的非金属物体应装接闪器并和屋面防雷装置相连,室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。 (一)防雷接地系统安装要求 1、按照设计要求设置断接卡子或测试点,采用暗装,同时加盖,并做好接地标记。 2、结构施工过程中被利用来做引下线的主筋必须做有明显的标记,焊接符合施工规范要求。 3、所有的焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔缺陷。焊接处的药皮敲净;接地装置顶面埋设深度为1m,间距不应小于5m,其他具体要求如下: 扁钢与扁钢焊接搭接长度不少于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 钢板与扁钢焊接搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 圆钢与圆钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。 圆钢与扁钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。 4、除埋设在混凝土中的焊接接头外,均要求作防腐处理。 将扁钢接地线弯成三角形(或弧型)与角钢接地极(或钢管接地极)焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊见下图

接地线焊接焊缝应平整饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。焊好后去除药皮,刷沥青漆进行防腐处理。 接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。 接地引出线地面以下的垂直部分应刷沥青漆防腐; (二)防雷接地系统调试、测量 1、在每一层的接地线连通以后,用1KV兆欧表对其各引出端子进行导通测试,并做好电阻值记录,以便检查是否有漏焊、假焊现象,依设计文件要求用接地电阻测试仪连接外引测试端子对防雷接地系统进行接地电阻值测试,测试时应将探针多换一次方向位置,以求测试值的准确性。合格后,对避雷带引下线、等电位连接、供配电系统工作接地、基础防雷接地网进行系统导通、调试,以确保各系统焊接导通良好。 2、防雷接地系统施工完成,经系统调试及接地电阻测量合格后,在所有外露接地点、测试点涂红丹油漆,并挂标志牌,写明用途。 3、在防雷接地施工过程中和接地电阻测试时,必须请监理工程师来现场检查确认并在安装检查记录上签字认可。 4、等电位联结导通性测试 局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,若等电位联结与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结端有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。

相关文档