省份:广东公司:部门:

省份:广东公司:部门:

省份:广东公司:部门:

公司:部门:

省份:广东

非标非标

深圳计量24施工工艺(1)计量互感器的安装位置,应能方便观察铭牌和拆接线。不详不详不详不详

深圳计量25施工工艺(2)计量取压应取处电源进线侧的垂直母排上,攻牙用φ5的螺丝紧固。不详不详不详不详

深圳计量26施工工艺(3)电压线及电流线须采用2.5mm2的分色线双层绝缘单芯铜线敷设,接地线

采用2.5mm2的黄绿双色软线。

不详不详不详不详

深圳计量27施工工艺(4)低压计量采用三相四线的计量装置(3CT),电流回路采用六线联接,且二次

侧必须接地;电流电压二次回路不得接其他负载。

不详不详不详不详

深圳计量28施工工艺(5)电度表及计量盒的接线端不能有导体裸露部分,电流线应打折接入并有清晰

耐久的标号。

不详不详不详不详

深圳计量29专用变低压侧计量装置:1、电能表的配置,计费计量点应配置主、校电能表各一套,精度

等级为有功1.0级,无功2.0级,主表应采用全电子式多功能电能表,校表可采用感应式有功

电能表。

不详不详不详不详

深圳计量30专用变低压侧计量装置:2、电能表宜采用三相四线有功、无功电能表,额定电压为3×

380/220V,额定电流为3×1.5(6)A。

不详不详不详不详

深圳计量31专用变低压侧计量装置:3、低压侧专用变计量装置应设置专用电能计量柜、专用的计量用

电流互感器。专用电能计量柜应能对计量设备进行有效铅封。计量柜应能安装主、校电能表

和数据采集器,电能表的RS-485接口通过信号电缆连接至数据采集器。

不详不详不详不详

深圳计量32专用变低压侧计量装置:4、计量柜的进线侧开关额定电流、水平铜排规格、计量CT变比和

电容补偿容量应按供电局的审图意见。

不详不详不详不详

深圳计量33专用变低压侧计量装置:5、电流互感器变比按变压器低压侧额定电流选择,详见下表:不详不详不详不详深圳计量

深圳计量34专用变低压侧计量装置:6、电流互感器应选用耐压660V,铭牌与不饱和树脂铸成一体的互

感器,低压电流互感器的准确度及二次容量如下表:

不详不详不详不详

深圳计量

公司:部门:

省份:广东

非标非标

深圳计量35专用变低压侧计量装置:7、电压二次回路采用单芯导线,其截面不小于2.5mm2,电流二

次回路采用单芯铜导线,其截面不小于4mm2。

不详不详不详不详

深圳计量36专用变低压侧计量装置:8、计量单元的电流和电压回路,应先经过试验接线盒,再接入电

能计量仪表。

不详不详不详不详

深圳计量37非专用变低压计量装置:1、一般三相四线低压线路电能表应采用三相四线有功、无功电能

表,精度等级为有功2.0级、无功3.0级。单相电能表的额定电压为220V,精度等级为2.0级

以上。

不详不详不详不详

深圳计量38非专用变低压计量装置:2、低压供电线路,其负荷电流淡80A及以下时,宜采用直接接入

式电能表,其负荷电流为80A以上时,宜采用电流互感器接入式电能表。

不详不详不详不详

深圳计量39非专用变低压计量装置:3、电流互感器变比的选择应能保证常用一次电流在其额定工作电

流的30~100%之间。