文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计_康劲松

电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计_康劲松

电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计_康劲松
电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计_康劲松

第3期2012年5月

电源学报

Journal of Power Supply

No.3May.2012

电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计

康劲松,卢文建

(同济大学电子与信息工程学院电气系,上海201804)

摘要:文中分别对传统的有源电力滤波器(Active Power Filter,APF )和PWM(Pulse-Width Modulation)整流器结构和原理进行研究,分析了它们基本功能、主电路拓扑结构、控制特性及策略的异同。根据二者的相似性对PWM 整流器的拓扑结构加以转换和改进,使其衍生出具有有源电力滤波器的功能和特性。该有源电力滤波器不需要对负载的电流进行采样,而是将电流采样点前移到网侧,并通过相应的空间矢量算法以保证网侧具有较理想的电流。所得结论经过Matlab/Simulink 仿真后,证实该有源电力滤波器结构的有效性。

关键词:有源电力滤波器;PWM 整流器;电流采样前移;三电平中图分类号:TM714.3

文献标志码:A

文章编号:2095-2805(2012)03-0032-06

收稿日期:2012-03-19

作者简介:康劲松(1972-),男,博士,教授,研究方向为车辆电力电

子与电力传动技术、新能源变换与节能技术。

引言

目前,电力电子器件在电气设备中得到了广泛应用,其中大量的二极管和晶闸管器件的使用,所产生的谐波和无功,对电网产生了严重的污染。可逆PWM 整流器是采用全控器件可以将网侧的电流维持接近正弦且功率因数接近1,并能使能量双向流动。有源电力滤波器是通过测量出需要补偿负载侧电流的谐波和无功,向电网中注入幅值相同、相位相反的电流从而动态抑制谐波并补偿无功功率[1]。

为了具有典型性,本文选取了三相三线制APF 和三相PWM 整流器系统作为分析对象,分别就功能、结构和控制策略等方面对两者进行深入比较,找出其中的关联。并根据其中的关联性给出了电流采样点前移三电平有源电力滤波器的数学模型,并根据数学模型设计了三电平APF 双闭环控制器。三电平APF 一般采用滞环比较法、三角载波法和

SVPWM 法等PWM 调制方式。而其中SVPWM 法

具有开关频率固定、直流电压利用率高等优点,在变流器中被广泛使用。本文选用了SVPWM 的调制方式。

1PWM 整流器与APF 的联系

1.1两者功能及结构上的异同

PWM 整流器是通过调节开关器件通断来保证

装置自身不给电网带来谐波和无功并要维持直流侧电压的稳定来保证直流侧的负载工作可靠;有源电力滤波器是在维持直流侧电压稳定的基础上来对其它负载中的谐波和无功电流进行精确补偿。

对于三相的APF 和三相PWM 整流器,我们知道其都具有直流和三相交流两侧,这两者作用都是将这两种电源形式进行变化。在有源电力滤波器中,直流侧的能量最初虽是来自交流侧,但是在直流侧电压达到给定值并稳定后,直流侧和交流侧之间的能量是相互流动的。而在PWM 整流器中,正常的整流过程中能量是从交流侧流向直流侧,而在回馈制动的时候,能量是从直流侧流向交流侧。

图1PWM 整流器主电路结构图

对于主电路结构,PWM 整流器与APF 也都有

着各自的特征。在PWM 整流器中,如图1所示,交流侧通过网侧电感接到电网上。直流侧并有电容,稳定直流侧电压,为后面的负载提供能量,这个负载可以是逆变器等高谐波含量的设备。在设备运行过程中,PWM 整流器可以抑制谐波和无功电流注入电网[2,3]。在有源电力滤波器中,如图2所示,交流侧和PWM 整流器一样也是经过网侧电感直接接到电网中,而直流侧和PWM 整流器不一样,只接了电容,稳定直流侧电压,是为了给补偿交流回路中负载的谐波和无功电流提供基准[1-4]。

图2APF 主电路结构图

1.2两者控制策略的异同

无论是PWM 整流器还是APF ,现在应用较为

图3PWM 整流器控制策略图

广泛的都是SVPWM 的调制算法,本文就基于

SVPWM 调制的PWM 整流器和APF 控制策略进行

比较。

如图3所示,这是PWM 整流器的控制拓扑结构图,为了将电网侧功率因数维持为1并使直流侧电压在运行时稳定在给定值,整个控制电路采用了双回路,外环为电压反馈控制,将给定值与反馈电压的差经过PI 调节器输出作为d 轴电流的给定;在

dq 坐标系下,网侧的d ,q 轴电流反馈分别经内环PI

调节器输出,并加上交流侧的电压,构成完整的控制电压,再经过dq/d β变换,送入SVPWM 调制模块产生控制信号送入主电路[4-6]。

在APF 的控制中,为了对负载中的谐波和无功电流进行精确补偿,要对负载中的谐波和无功电流进行精确检测。本文使用应用较为广泛的谐波电流检测算法,即改进型的瞬时无功功率的检测算法,

图4谐波检测原理图

康劲松,等:电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计第3期33

电源学报总第41期

如图4所示,将dq坐标系下d轴、q轴上的电流经

过低通滤波得到有功基频分量,再用检测到的负载

电流减去该有功基频分量得到谐波和无功电流[1-5]。

并按图5所示,将检测到的谐波和无功电流跟

APF交流侧的电流和网侧电压一起送到控制器,可

以采用滞环比较保证实际电流对指令电流较好地

跟随,也可以运用无差拍控制得到电压矢量,通过

SVPWM调制得到开关信号[6,7]。

图5APF控制策略图

2基于PWM整流器的APF

从上面的对比分析看以看出,PWM整流器和APF在结构和控制策略方面有着很多相似之处。下面以三电平PWM整流器的结构和控制策略为基础,对其加以改进,使其具有APF的效果,能够滤除电网其它负载的谐波和无功电流,与传统的APF相比较,电流采样点前移到网侧。

2.1电流采样点前移的APF的结构及数学模型

电流采样点前移的APF的结构和PWM整流器很相似,如图6所示,将PWM整流器的直流侧负载去掉,交流侧和负载一起并到电网。这个装置与传统的APF区别是,不需要对交流侧负载的电流采样,进行谐波和无功进行分析,而谐波分析的计算量较大,给控制器在时间上带来不可消除的滞后,影响APF的补偿效果。电流采样前移的三电平有源电力滤波器是通过基于PWM整流器的算法来保证网侧的电流是正弦,并能保证较高的功率因数。

为了得到该装置的数学模型,可将每相桥臂等效为单刀三掷开关,并作如下定义:

开关接通时为1,断开时为0。于是有下面的关系:

(1)如果S i=1,则S iP=1,S iO=0,S iN=0;

(2)如果S i=0,则S iP=0,S iO=1,S iN=0;

(3)如果S i=-1,则S iP=0,S iO=0,S iN=1。

省略繁琐的公式推导,该装置在abc三相坐标系下得数学模型为:

式中各项的具体值如下:

图6基于PWM整流器的APF 的结构

34

其中i i,U si(i为a,b,c)分别为网侧的电流和电压,进一步将该数学模型转换到dq坐标系中得到:

式中各项的具体值如下:2.2电流采样点前移的APF的控制策略

根据该装置在dq坐标系下的数学模型,可以得到系统控制框图,如图7所示。

该装置基本上保持了PWM整流器核心的控制算法,不需要考虑负载电流中的谐波,只有采集电网的电流。根据数学模型,将网侧电流在dq坐标系中进行解耦,和网侧电压和直流侧电压一起参与运算得到所需的电压矢量,再经过SVPWM调制得到主电路开关的信号[8]。

由于采用的是三电平结构,主电路中心点电位偏移是必须要考虑的。三电平的中矢量是有冗余,本系统通过对空间矢量的适当选择,改变矢量的作用顺序,来实现中点平衡[9,10]。

3仿真与实验验证

根据上面论述的控制原理,在Matlab/Simulink 中搭建仿真实验平台。实验参数:电网电压为690V/

图7基于PWM整流器的APF的控制策略图

50Hz,三电平直流侧总电压的给定值为2000V,三电平直流侧电容为2×104μF,连接电网的交流侧电感为1mH,电阻为0.01Ω,非线性负载选用三相不可控整流桥,直流侧带负载为5Ω,1mH。

仿真结果如下:图8(a)为负载A相的电流,图8(b)是负载A相电流的FFT分解,可以知道负载电流的畸变率为23.95%;图9为滤波后网侧的A相电压和电流,电流和电压的相位基本一致;图10为网侧A相电流的FFT分解,畸变率只有3.66%,基本接近正弦,从而证明该电流采样点前移到网侧的有源电力滤波器是有效的。图11是三电平系统直流侧两个电容上的电压U DC1和U DC2,可以看出两者的电压差很小,中心点电压得到有效控制。

康劲松,等:电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计

第3期35

电源学报总第41期

4结论

本文对传统的二极管箝位三电平APF的主电路拓扑结构进行改进,将电流监测点前移,并采用电压外环、电流内环的双闭环控制策略,并通过Matlab/Simulink仿真可知,可将网侧的谐波电流降到5%以内并与网侧电压同相位,证明该设计的有效性。

参考文献:

[1]王兆安,杨君,刘进军,等.谐波抑制和无功功率补偿(第

2版)[M].北京:机械工业出版社,2010:220-225.

[2]王久和,黄立培,杨秀媛.三相电压型PWM整流器的无源

性功率控制[J].中国电机工程学报,2008,28(21):20-25.

[3]康劲松,巫影,张烨,等.三电平变流器多载波PWM控制

技术研究[J].同济大学学报(自然科学版),2010,38(1): 124-129.

[4]Oleg Vodyakho,Detlev Hackstein,Andreas Steimel,et al.

Novel Direct Current-Space-Vector Control for Shunt Ac-tive Power Filters Based on the Three-Level Inverter[J].

IEEE Transactions on Industry Applications,2008,23(4): 1668-1678.

[5]丁才成.三相三线制三电平并联型APF的建模研究[J].黑

龙江科技信息,2011,(26):47-47,46.

[6]Oleg Vodyakho,Chris C Mi.Three-Level Inverter-Based

Shunt Active Power Filter in Three-Phase Three-Wire and Four-Wire Systems[J].IEEE Transactions on Industry Ap-

(a)负载电流

(b)负载电流FFT分解图8负载电流

图9网侧电压和电流图10网侧电流FFT分解图11直流侧电压

36

plications,2009,24(5):1350-1363.

[7]何英杰,刘进军,王兆安,等.基于重复预测原理的三电

平APF 无差拍控制方法[J].电工技术学报,2011,25(2):

114-120.

[8]孙华,张晓,孔令军,等.三电平APF 直流侧电容电压控

制研究[J].电力电子技术,2011,45(5):49-51.

[9]张课,李晓迅,孔令军,等.基于内模控制的三电平有源

电力滤波器研究[J].电力电子技术,2011,45(7):47-49.

[10]杨新华,王佰川.三电平整流器中点电位平衡的研究[J].

变流技术,2011,33(4):65-67.

Design of Front Current Sampling Three-level Active Power Filter

KANG Jin-song,LU Wen-jian

(Department of Electrical Engineering,School of Electronic and Information Engineering,

Tongji University,Shanghai 201804,China)

Abstract :The structures,principles of traditional active power filter (APF)and PWM rectifier were researched respectively.The similarities and differences between their basic functions,topologies and control strategies were analyzed.According to their similarities,some changes and improvement in topologies of PWM rectifier were made to acquire the functions and features of an active power filter.This active power filter didn ’t need to sample the load current,but moved the current sampling point to the network side and took the corresponding space vector algorithm to ensure the network side with ideal current.Through establishing the model in Matlab/Simulink,simulation results compared with the original APF have shown that the new structure of APF is effective.

Key words :PWM rectifier;active power filter;front current sampling;three-level

康劲松,等:电流采样前移三电平有源电力滤波器的设计

第3期37

无源滤波器设计

长沙学院 模电课程设计说明书 题目 系(部) 电子与通信工程系 专业(班级) 姓名 学号 指导教师 起止日期

数字电子技术课程设计任务书(11)系(部):电子与通信工程系专业:电子信息工程

长沙学院课程设计鉴定表

目录 一.无源滤波器的简介 (5) 1.无源滤波器定义 (5) 2.无源滤波器的优点 (5) 3.滤波器的分类 (5) 4.无源滤波器的发展历程 (5) 二.无源滤波器的工作原理与电路与电路分析 (6) 1.工作原理 (6) 2.电路分析 (7) 三.设计思路及电路仿真 (11) 1.无源低通滤波器 (11) 2.无源高通滤波器 (11) 3.无源带通滤波器 (12) 4.无源带阻滤波器 (13) 四.设计心得与体会 (15) 五.参考文献 (15)

一.无源滤波器的简介 1.无源滤波器定义 无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。 2.无源滤波器的优点 无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,至今仍是应用广泛的被动谐波治理方法。 3.滤波器的分类 ⑴按所处理的信号 按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。 ⑵按所通过信号的频段 按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。 低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声。 高通滤波器:它允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量。 带通滤波器:它允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声。 带阻滤波器:它抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过。 ⑶按照阶数来分 通过传递函数的阶数来确定滤波器的分类。 4.无源滤波器的发展历程 (1)1917年美国和德国科学家分别发明了LC滤波器,次年导致了美国第一个多路复用系统的出现。 (2)20世纪50年代无源滤波器日趋成熟。 (3)自60年代起由于计算机技术、集成工艺和材料工业的发展,滤波器发展上了一个新台阶,并且朝着低功耗、高精度、小体积、多功能、稳定可靠和价廉方向努力,其中小体积、多功能、高精度、稳定可靠成为70年代以后的主攻方向。导致RC有源滤波器、数字滤波器、开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展; (4)到70年代后期,上述几种滤波器的单片集成已被研制出来并得到应用。 (5)80年代,致力于各类新型滤波器的研究,努力提高性能并逐渐扩大应用范围。 (6)90年代至现在主要致力于把各类滤波器应用于各类产品的开发和研制。 当然,对滤波器本身的研究仍在不断进行。

有源电力滤波器设计

1 引言 近年来,公用电网受到谐波电流和谐波电压的严重污染,而电力电子装置是其主要的谐波污染源。随着电力电子装置的日益广泛应用,电网中的谐波污染也日益严重,谐波污染影响到供电质量和用户使用的安全性,因此电网谐波污染的治理越来越受到关注。 滤波器在本质上是一种频率选择电路,通常用幅频响应和相位响应来表征一个滤波电路的特性。理想滤波电路在通带内应具有零衰减的幅频响应和线性的相位响应,而在阻带内应具有无限大的幅度衰减。按照通带和阻带的相互位置不同,滤波器可分为低通、高通、带通、带阻、全通5类。有源滤波器采用有源器件需要使用电源,加上功耗较大且集成运放的带宽有限,因此目前有源滤波电路的工作频率难以做得很高,一般不能用于高频场合。但总的来讲有源滤波器在低频(低于1MHz)场合中使用有较无源滤波器更优的性能,因而目前在音频处理、工业测控等领域广泛应用。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功功率的新型电力电子装置,能对大小和频率都变化的谐波及无功功率进行补偿。和传统的无源滤波器相比,有以下几点突出的优点: (1)对各次谐波和分数谐波均能有效地抑制,且可提高功率因数; (2)系统阻抗和频率发生波动时,不会影响补偿效果。并能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响; (3)不会产生谐振现象,且能抑制由于外电路的谐振产生的谐波电流的变化; (4)用一台装置就可以实现对各次谐波和基波无功功率的补偿; (5)不存在过载问题,即当系统中谐波较大时,装置仍可运行,无需断开。 由以上可看出,它克服了传统的无源滤波器的缺点,具有良好的调节性能,因而有很大的发展前途。

有源带通滤波器设计报告

有源带通滤波器设计报告 学生姓名崔新科 同组者王霞吴红娟 指导老师王全州

摘要 该设计利用模拟电路的相关知识,设定上线和下限频率,采用开环增益80dB 以上的集成运算放大器,设计符合要求的带通滤波器。再利用Multisim 仿真出滤波电路的波形和测量幅频特性。通过仿真和成品调试表明设计的有源滤波器可以基本达到所要求的指标。其主要设计内容: 1.确定有源滤波器的上、下限频率; 2.设计符合条件的有源带通滤波器;- 3.测量设计的有源滤波器的幅频特性; 4.制作与调试; 5. 总结遇到的问题和解决的方法。 关键词:四阶电路有源带通滤波器极点频率 The use of analog circuit design knowledge, on-line and set the lower limit frequency, the use of open-loop gain of 80dB or more integrated operational amplifier designed to meet the requirements of the bandpass filter. Re-use Multisim circuit simulation waveform and filter out the measurement of amplitude-frequency characteristics. Finished debugging the simulation and design of active filters that can basically meet the required targets. The main design elements: 1. Determine the active filter, the lower limit frequency; 2. Designed to meet the requirements of the active band-pass filter; - 3. Designed to measure the amplitude-frequency characteristics of active filters; 4. Production and commissioning; 5 summarizes the problems and solutions. Keywords: fourth-order active band-pass filter circuit pole frequency

电力有源滤波器的设计

工学院毕业设计(论文) 题目:电力有源滤波器的设计 专业:电气工程及其自动化 班级:电气082 姓名:邓大伟 学号: 1609080203 指导教师:国海 日期: 2011年12月22日

目录 摘要: (1) 1 绪论 (2) 1.1概述 (2) 1.2抑制谐波的方法 (2) 1.3本文研究的内容 (3) 2 APF的工作原理和结构 (4) 2.1APF的基本原理和种类 (4) 2.2APF的谐波检测方法 (5) 2.3APF的补偿电流控制方法 (6) 3 有源电力滤波器谐波检测及控制策略 (8) 3.1瞬时无功功率理论简介及其应用 (8) 3.2SVPWM调制策略 (10) 4 控制系统的总体设计方案 (14) 4.1系统初始化程序的设计 (14) 4.2中断子程序设计 (14) 4.3I P-I Q法补偿谐波和无功电流的原理框图 (15) 5 电力有源滤波器的仿真实现 (17) 5.1源电力滤波器仿真模型的建立 (17) 5.2结果仿真 (21) 总结与展望 (25) 致谢 (26) 参考文献 (27) ABSTRACT: (28)

电力有源滤波器的设计 摘要:随着电力电子装置日益广泛的应用,电力电子装置自身所具有的非线性导致了电网中含有大量谐波,这些谐波给电力系统带来了严重的污染,严重危害了用电设备和通信系统的稳定运行。虽然传统的无源电力滤波器具有结构简单、成本低、技术成熟、运行费用低等优点,但同时也有一些缺点,例如只能抑制固定的几次谐波,并对某次谐波在一定条件下会与电网阻抗产生谐振反而而使谐波放大。 目前,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器,有源电力滤波器也是一种电力电子装置,且相关技术的研究也日渐成为研究的热点。本文阐述了几种常见APF的拓扑结构及各自的优缺点,详细分析了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法,比例控制和前馈控制两种电流环控制策略以及SPWM和SVPWM两种调制策略。介绍了电力有源滤波器的基本原理和结构,并设计了并联型有源电力滤波器的控制系统,实验结果表明,其谐波抑制和无功补偿可以达到良好的效果,在技术上是可行的。 关键词:电力有源滤波器;谐波检测 ;APF

有源滤波器设计范例汇总

、低通滤波器的设计 低通滤波器的设计是已知w。(-3dB截止频率)、H OLP(直流增益)、Q (在-3dB截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器和无限增益多路反馈低通滤波器。下面分别介绍: (一)二阶压控电压源低通滤波器 图1二阶压控电压源低通滤波器原理图 H OLP二K =1 空 R A Q (1 —K MRCJR2C2+ JR2C2/RG 由上式可知,可通过先调整R1来先调整w。,然后通过调整K来调整Q值。 对于巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔三种类型二阶LPF的Q值分别为0.707、1、0.56。 1、等值元件KRC电路设计 令& = & = R和G = C2 = c,简化上述各式,则 H OLP”1R A W。_ RC Q — 3- K 得出的设计方程为 W o R1C1 R2C2 1

R B 由上式可知,H OLP 值依赖于Q 值大小。为了将增益从现在的 A oid 降到另一个不同的值 A new , 应用戴维南定理,用分压器 R !A 和R IB 取代R I ,同时确保W o 不受替换的影响,需符合 下式: 电路连接如图2所示 图2二阶压控电压源低通滤波器等值法原理图 2、参考运算放大器应用技术手册 (1)选取C1 1 (3) 电容扩展系数m 二二 -(H OLP -1) 4Q 2 (4) C 2 二 mG (5) & =2QR R 2Qm (7)选取 R A ,则 R B (( H OLP -1) R A RC = (6) W o K Q =(K -1)R A R 1B R IA B = R 1 (2) 1 2%0

有源滤波器设计报告书

广东工业大学课程设计任务书 题目名称有源滤波器设计 学院 专业班级 姓名 学号

摘要 滤波器(filter)是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到的纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。带通滤波器(band-pass filter)是指能通过某一频率范围内的频率分量,能将其他范围分量衰减的设备。一个理想滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉。另外,通带外的转换在技校的频率范围完成。实际上,并不存在理想的带通滤波器,因为并不能将期望频率范围外的所有频率完全衰减掉,尤其是在索要

的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围,这通常被称为滤波器的滚降现象,使用每十倍频的衰减幅度dB来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而随着滚降范围越来越小,通常就变得不再平坦-开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应被称为吉布斯现象。 带通滤波器能够广泛应用在电子学和信号处理领域,本文重点介绍了带通滤波器的工作原理以及设计方法,介绍了带通滤波器的工作原理并设计了一个带通滤波电路,并给出了系统的电路设计方法和主要模块的原理分析。由实验结果可知,该滤波器具有良好的滤波效果,并能稳定运行。 关键词:带通滤波器 multisim 设计 目录 前言 (4) 第一章二阶带通滤波器设计的内容和要求 (5) 第二章电路设计 (6) 一、正弦波产生电路设计 (6)

有源电力滤波器课程设计

目录 1 设计相关知识介绍 (1) 1.1 谐波基本概念 (1) 1.2 谐波主要危害 (1) 1.3抑制谐波方法 (1) 2 APF的基本工作原理 (3) 3 APF基本组成部分 (5) 3.1 主电路 (5) 3.1.1 PWM控制的基本原理 (5) 3.1.2 主电路结构 (7) 3.2 指令电流运算部分 (8) 3.2.1 瞬时无功理论定义 (8) 3.2.2 基于瞬时无功理论检测法 (9) 3.3 电流跟踪控制部分 (11) 3.3.1电流滞环控制原理 (11) 3.3.2 三相电流滞环控制原理 (12) 3.4 驱动电路 (13) 参考文献 (15)

1 设计相关知识介绍[1] 1.1 谐波基本概念 1882年,法国数学家傅里叶指出,一个任意函数都可以分解为无穷多个不同频率正弦信号的和。基于此,国际电工标准定义谐波为:谐波分量为周期量的傅里叶级数中大于1的H次分量。把谐波次数的H定义为:以谐波频率和基波频率的之比的整数。电气和电子工程协会标准定义谐波为:谐波为一个周期波或量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。总结二者,目前国际普遍定义谐波为:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。 1.2 谐波主要危害 谐波研究与治理对于现代工业生产意义重大,这是因为谐波不仅降低电能的生产、传输和利用效率,而且给供、用电设备的正常运行带来严重危险。对于电力系统,谐波会放大系统局部并联谐振或串联谐振现象,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电气设备,谐波可以使电气设备产生振动和噪声,还可以产生过热现象,促使绝缘老化,缩短设备使用寿命,甚至发生故障或烧毁。 谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。电力系统产生的谐波与普通电话线路传输的音频信号及人耳的音频敏感信号相比在信号频带上具有一定的重叠性,而且二者功率相差悬殊。对于通信的干扰,也是谐波的主要危害之一。 谐波污染是电力电子技术发展的重大障碍。电力电子技术是未来科学技术发展的重要支柱。有人预言,电力电子连同运动控制将和计算机技术一起成为21世纪最重要的两大技术。然而,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术发展的重大障碍,它迫使电力电子领域的研究人员必须对谐波问题进行更为有效研究。 因此,谐波治理已经成为电气工程领域迫切需要解决的问题。 1.3抑制谐波方法 随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍的增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电能质量受到人们的日益重视。于是各国纷纷出台措施,制定相关标准。目前滤波是治理电网污染的有效方法,滤波就是将信号中特定的波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。它分为无源滤波和有源滤波。(1) 无源滤波

无源滤波器设计概述

关于无源滤波器设计 随着电网中非线性负载(如电力电子装置、可调速电机)应用的增多,供电质量日趋下降,电网中的谐波含量严重超过国家标准,对电力用户的安全用电构成威胁。并且,国家对电力市场管制的开放,无疑加剧电力市场的竞争,一方面电力用户对供电电源的谐波含量的要求越来越高,另一方面电力公司对电力用户注入电网的谐波水平也提出了限制。因此,对电网的经济安全运行起到十分重要的作用的电力滤波器有大量的市场需求和市场潜力。 概述 电力系统是由电感、电阻、电容组成的网络,在一定的参数配合下可能会对某些频率产生谐振,诱发出过量的电压和电流。因此,应当尽量避免谐振。对于正常设计的电网来说,发生工频谐振的可能性很小。但是,却有可能在某些高次谐波下谐振,使谐波电流和电压剧增,危害设备的运行和安全。 当谐波源产生的谐波大于规定限值时,应装设滤波装置。在谐波源处装设滤波器,就地吸收谐波电流,可以使注入系统的谐波减少到很低的程度,这是当前最主要的抑制谐波的手段。 目前大量应用于在电力系统中的是无源交流滤波装置,由电力电容器、电抗器和电阻组成,可以抑制谐波并兼有一定的无功补偿作用。无源滤波器结构简单、运行可靠、维护方便,成本低、技术成熟。 最理想的滤波器设计是能够将注入的全部谐波都进行衰减的单个宽频带结构,但需要的电容量非常大,比较经济的做法是使用单调谐滤波器将较低次的谐波衰减掉,由高通滤波器衰减较高次数的谐波。 无源谐波滤波器包括一组对应于某几次低次谐波的单调谐滤波器组和一个用于滤除高次谐波的高通滤波器。 运行特点 使用无源滤波器的特点主要有: ①滤波效果受电网阻抗影响大,会因制造误差、设备老化、电网频率变化造成滤波效果下降; 对谐波频率经常变化的负载滤波效果差。 ②容易与电网产生谐振,产生并联或串联谐振,造成谐波放大; ③对谐波进行抑制的同时引入一定量的无功,兼有谐波补偿和无功补偿功能; ④可利用现有无功补偿设备容量; ⑤不具有处理复杂频谱谐波的能力。 ⑥容易过载而产生危险

电路实验报告12 有源滤波器设计

课程名称:电路与电子技术实验II 指导老师:沈连丰成绩:__________________ 实验名称:有源滤波器设计实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1、掌握有源滤波器的分析和设计方法。 2、学习有源滤波器的调试、幅频特性的测量方法。 3、了解滤波器的结构和参数对滤波器性能的影响。 4、用EDA仿真的方法来研究滤波电路,了解元件参数对滤波效果的影响。 二、实验内容和原理 1、滤波器的5个主要指标: (1) 传递函数A v(s) :反映滤波器增益随频率的变化关系,也称为电路的频率响应、频率特性。 (2) 通带增益A v p:为一个实数。(针对LPF)、(针对HPF)、(针对BPF)、(针对BEF)。 (3) 固有频率f0:也称自然频率、特征频率,其值由电路元件的参数决定。 (4) 通带截止频率f p:滤波器增益下降到其通带增益A v p 的0.707倍时所对应的频率(也称–3dB 频率、半功率点、上限频率(ωH 、f H )或下限频率(ωL 、f L )。 (5) 品质因数Q:反映滤波器频率特性的一项重要指标,不同类型滤波器的定义不同。例如,在低通和高通滤波器中,定义为当时增益的模与通带增益之比。 2、有源滤波器的设计流程: 设计一个有源低通滤波器时,一般可以先按照预定的性能指标,选择一定的电路形式,然后写出电路的电压传递函数,计算并选定电路中的各个元器件参数。最后再通过实验进行调试,确定实际的器件参数。 三、实验器材 运放LM358、 四、操作方法和实验步骤 1、实验内容 (1) 在实验板上安装所设计的电路。 (2) 有源滤波器的静态调零。 (3) 测量滤波器的通带增益A v p、通带截止频率f p。 (4) 测量滤波器的频率特性(有条件时可使用扫频仪)。 (5) 改变电路参数,研究品质因数Q 对滤波器频率特性的影响。 2、设计一个二阶有源低通滤波器。具体要求如下: (1) 通带截止频率:f p=1kHz;

有源低通滤波器设计报告要点

课程设计(论文)说明书 题目:有源低通滤波器 院(系):信息与通信学院 专业:通信工程 学生姓名: 学号: 指导教师: 职称: 2010年 12 月 19 日

摘要 低通滤波器是一个通过低频信号而衰减或抑制高频信号的部件。理想滤波器电路的频响在通带内应具有一定幅值和线性相移,而在阻带内其幅值应为零。有源滤波器是指由放大电路及RC网络构成的滤波器电路,它实际上是一种具有特定频率响应的放大器。滤波器的阶数越高,幅频特性衰减的速率越快,但RC网络节数越多,元件参数计算越繁琐,电路的调试越困难。根据指标,本次设计选用二阶有源低通滤波器。 关键词:低通滤波器;集成运放UA741;RC网络 Abstract Low-pass filter is a component which can only pass the low frequency signal and attenuation or inhibit the high frequency signal . Ideal frequency response of the filter circuit in the pass band should have a certain amplitude and linear phase shift, and amplitude of the resistance band to be zero. Active filter is composed of the RC network and the amplifier, it actually has a specific frequency response of the amplifier. Higher the order of the filter, the rate of amplitude-frequency characteristic decay faster, but more the number of RC network section, the more complicated calculation of device parameters, circuit debugging more difficult. According to indicators ,second-order active low-pass filter is used in this design . Key words:Low-pass filter;Integrated operational amplifier UA741;RC network,

完整地有源滤波器设计

一.项目意义与目标 意义:本项目通过一个比较综合的、能覆盖《模拟电子技术》这门课程的大部分内容的三级项目,使我们能将整个课程的内容串联起来,实现一个系统的功能,巩固整个课程的学习内容,为以后学习和设计提供良好的模拟电子线路知识。本次有源滤波器设计主要注重的是电子电路的设计、仿真,意在培养学生正确的设计思想方法以及思路,理论联系实际的工作作风,在加深对知识的理解基础上,进一步培养学生综合运用所学知识与生产实践经验,分析和解决工程技术问题的能力。 目标:掌握有源滤波器的分析和设计方法,学习有源滤波器的调试、幅频特性的测量方法,通过仿真的方法来研究滤波电路,了解元件参数对滤波效果的影响,尝试着制作实物来验证理论以及仿真求得的结果并比较三者之间的差距。 二.项目内容与要求 内容:滤波器是一种能够使有用频率信号通过,而同时抑制(或衰减)无用频率信号的电子电路或装置,在工程上常用它来进行信号处理、数据传送或抑制干扰等。有源滤波器是由集成运放、R、C组成,其开环电压增益和输入阻抗都很高,输出阻抗又低,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用,但因受运算放大器频限制,这种滤波器主要用于低频范围。 要求:在模电课程对有源滤波器所学到的知识的基础上,设计出一阶低通有源滤波电路,一阶高通滤波电路,二阶低通滤波电路,二阶高通滤波电路,二阶带通滤波电路,二阶带阻滤波电路。研究和设计其电路结构、传递函数,并对有关参数进行计算,再利用multisim 软件进行仿真,组装和调试各种有源滤波器,探究其幅频特性。经过仿真和调试,观察效果。由滤波电路的曲线可以看出通带的电压放大倍数、通带上限截止频率,下限截止频率,特征角频率等的实际值,与计算出的理论值相比较,分析误差。

有源滤波器设计实例

有源滤波器设计任务书 一、设计目的 1. 熟悉二阶有源滤波电路幅频特性和相频特性。 2. 掌握二阶有源滤波电路的快速设计方法。 3. 掌握二阶有源滤波电路的调试及其幅频特性和相频特性的测试方法。 二、使用仪器与器材 信号发生器;双线示波器;万用表;直流稳压源;实验电路板;元器件若干。 三、设计任务 图中所示为无限增益多路反馈电路的一般形式,请选择适当类型无源元件Y1~Y5,以构成低通滤波器和高通滤波器 1. 请设计一个二阶1dB无限增益多路反馈切比雪夫低通滤波器,通带增益Kp=2,截止频率fc=5kHz,画出电路图。 2. 请设计一个二阶1dB无限增益多路反馈切比雪夫高通滤波器,通带增益Kp=2 截止频率fc=2kHz,画出电路图。 ● 以上工作请在实验课前完成。写在实验报告中。 四、设计步骤 1. 按设计所确定的电路参数,在实验接插板上放入器件,连接低通滤波器(注意连接可靠,正确) 2.将信号发生器的输出信号电压幅值调到1V,接入低通滤波器的输入端,并调整信号源的频率,在低通滤波器输出端测量所对应的幅值。(可用示波器或交流毫伏表测试,并计录输入频率值和所对应的输出幅值,测量10~12 点。) 3.用示波器李沙育图形测试低通滤波器的相频特性,测量10~12 点。 4.进行高通滤波器的电路连接及幅频特性和相频特性测试。测试方法同上。

五、设计报告要求与思考题 1. 复习并掌握滤波器的工作原理,设计方法及应注意问题。 2. 画出所设计的低通滤波器、高通滤波器的电路图。并注明元件参数。 3. 画出幅频特性与相频特性测试原理图,说明测试方法与步骤。 4. 以表格形式分别给出低通滤波器与高通滤波器的幅频特性与相频特性测试数据,并画出其特性曲线。 5. 如果将低通滤波器与高通滤波器相串联,得到什么类型的滤波器,其通带与通带增益各为多少?画出其特性曲线。也可在实验中予以观测和证实。 6. 为构成所得类型的滤波器,对低通滤波器与高通滤波器的特性有无特 定要求。二者哪个在前有无关系? 附录: 1.几种滤波器原理图、幅频特性

有源电力滤波器设计

有源电力滤波器设计 摘要:以三相系统中的电网电流为研究对象,介绍了有源电力滤波器的系统结构和工作原理,讨论了主要元件参数的设计和计算。 键词:有源电力滤波器;滤波器设计;谐波检测 O 引言 近年来,公用电网受到了谐波电流和谐波电压的严重污染,而电力电子装置是其主要的谐波污染源。随着电力电子装置的日益广泛应用,电网中的谐波污染也日益严重,并影响到供电质量和用户使用的安全性,因此电网谐波污染的治理越来越受到关注。 有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功功率的新型电力电子装置,能对大小和频率都变化的谐波及无功功率进行补偿。和传统的无源滤波器相比,有突出的优点。 (1)对各次谐波和分数谐波均能有效地抑制,且可提高功率因数; (2)系统阻抗和频率发生波动时,不会影响补偿效果。并能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响; (3)不会产生谐振现象,且能抑制由于外电路的谐振产生的谐波电流的变化; (4)用一台装置就可以实现对各次谐波和基波无功功率的补偿; (5)不存在过载问题,即当系统中谐波较大时,装置仍可运行,无需断开等。 由以上可看出,它克服了传统的无源滤波器的缺点,具有良好的调节性能,因而有很大的发展前途。 本文对适用于电力系统的有源电力滤波器的原理和设计进行介绍。 l 有源电力滤波器系统结构 有源电力滤波器系统结构如图l所示。

有源电力滤波器的基本工作原理是:实时检测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算单元计算出补偿电流指令信号,该信号经补偿电流发生电路放大产生补偿电流,补偿电流与负载电流中需用补偿的谐渡及无功等电流抵消,最终得到期望的电源电流。在图1中的体现是,当需要补偿负载所产生的谐波电流时,有源电力滤波器检测出补偿对象负载电流iL中的谐波分量iLb后,将其反极性作为补偿电流的指令信号iC*,再由补偿电流发生电路产生补偿电流ic,其中补偿电流ic与负载电流中谐波分量iLh大小相等,方向相反,因而两者相互抵消,使得电源中电流中只含基波,达到消除电源电流中谐波的目的。 图1为有源滤波器的系统框图。通过霍尔传感器检测非线性负载的电流iLa、iLb、iLc经电流信号调理后送入指令电流产生电路,指令电流产生模块是由TI公司的DSP TMS320LF2407为核心建立的。DSP计算出需要补偿的谐波和无功电流后,通过外部D/A送入电流跟踪控制电路。霍尔传感器检测有源电力滤波器主电路的电流ica、icb、icc,经电流信号调理后也送入电流跟踪控制电路,电流跟踪控制电路对主电路补偿电流与指令电流进行滞环比较后送出栅极开关驱动信号,驱动电路接受来自前级电流跟踪控制电路的PWM信号,并经隔离放大后驱动主电路的开关管,以控制主电流的电路跟随指令电流的变化,最终达到实时补偿谐波与无功功率的目的。电压传感器检测变流器直流侧总电压,经电压信号调理后送入指令电流发生电路,通过合理的控制以凋节直流侧电压的稳定。启动、关断和保护模块按一定的时序控制装置的启动和关断,并提供装置的过流、过压、过热、缺相等故障保护功能。 2 有源电力滤波器主电路设计 设计主电路时,应首先确定主电路的形式,目前,有源电力滤波器主电路的形式绝大多数采用电压型,本文选择主电路为并联电压型、单个变流器的形式。 主电路设计需要解决的问题是:主电路容量的计算;开关器件的选择及其参数的确定;对补偿电流的跟踪特性起决定作用的参数(输出电感L、直流侧电容电压Ud、滞环宽度δ)的设计;按所选器件要求的驱动电路的设计以及整个装置的各种保护电路设计。 2.1 主电路容量的计算 有源电力滤波器的容量SA由式(1)确定 式中:E为电网相电压有效值; Lc为补偿电流有效值。 如果所设计装置的容量为15 kVA,则 Ic=SA/3E=15x103/3x220=22.7 A 2.2 功率开关器件的选取 目前适用于APFP中的全控型开关器件主要有GTR、IGBT、IGCT等,器件的选择,首先应当满足工作频率和器件容量的要求,当单个器件的容量难以满足要求时,可考虑采用器件的串并联或主电路多重化等方式。其次,再考虑它们的价格。 器件的种类确定后,再确定其额定参数。其中,额定电压由直流侧电压决定,并考虑适当的安全裕量。额定电流由补偿电流决定。 2.3 主电路滞环宽度的选取 由于有源电力滤波器的指令电流包含高次谐波和暂态电流,故要求实际输出的电流对指令电流有很高的跟踪能力。在有源电力滤波器的补偿对象已确定的情况下,有源电力滤波器主电路参数的选取,对有源电力滤波器的性能和效率有较大的影响。 下面以A相为例,分析采用滞环控制时逆变器的工作频率f与电网电压ea、变流器直流侧电压Ud及

论关于低通无源滤波器优秀设计详细.doc

低通无源滤波器仿真与分析 一、滤波器定义 所谓滤波器( filter ),是一种用来消除干扰杂讯的,对输入或输出的信号中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。一般可实为一个可实现的线性时不变系 统。 二、滤波器的分类 常用的滤波器按以下类型进行分类。 1)按所处理的信号: 按所处理的信号分为和两种。 2)按所通过信号的频段 按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。 低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声。 高通滤波器:它允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量。 带通滤波器:它允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声。 带阻滤波器:它抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过。 3)按所采用的元器件 按所采用的分为无源和两种。 :仅由 (R、L 和 C)组成的滤波器,它是利用电容和电感元件的随频率的变 化而变化的构成的。这类滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供 电,可靠性高;是:通带内的信号有能量损耗,负载效应比较明显,使用电感元件时 容易引起电磁感应,当电感 L 较大时滤波器的和重量都比较大,在低频域不适 用。 有源滤波器:由无源元件 (一般用 R 和 C)和(如集成运算放大器)组成。这类滤波器的优点是:通带内的信号不仅没有能量损耗,而且还可以放大,负载效应不明显,多级相联时相互影响很小,利用级联的简单方法很容易构成高阶滤波器,并且滤波器的体积小、重量轻、不需要磁屏蔽 (由于不使用电感元件);缺点是:通带范围受有源器件 (如集成运算放大器)的带宽限制,需要直流电源供电,可 靠性不如无源滤波器高,在、高频、大功率的场合不适用。 4)按照阶数来分 通过传递函数的阶数来确定滤波器的分类。 三、网络的频率响应 在时域中,设输入为x(t ) ,输出为 y(t ) ,滤波器的脉冲响应函数为h(t ) 。转换到频域,激励信号为X ( j ) ,经过一个线性网络得到的响应信号为Y( j) 。

基于DSP的有源电力滤波器设计

一一收稿日期:2013-10-21基金项目:西北民族大学中央高校基本科研业务费专项资金资 助项目(31920130013) 作者简介:王彩霞(1974),女,河南荥阳人,硕士,副教授,主要研究方向为控制理论,计算机控制系统分析设计等三 基于DSP 的有源电力滤波器设计 王彩霞,周志文 (西北民族大学电气工程学院,兰州730030) 一一摘要:随着非线性负载的大量接入和电力系统自身的发展,电力系统中的谐波污染日益严重,谐波影响着电力系统的可靠二安全二经济运行,同时对电力用户也造成潜在的威胁三该文设计了以TMS320F2812型DSP 为核心的有源电力滤波器对电力系统的谐波进行了补偿三完成硬件电路的搭建和软件程序编制,对性能二参数进行了测试,测试结果表明设计的滤波器具有电路结构简单二补偿效果好等优点三 关键词:有源电力滤波器;谐波;DSP ;电压矢量控制 中图分类号:TM46一一文献标志码:A一一文章编号:1000-0682(2014)04-0023-03 The design of active power filter based on DSP WANG Caixia,ZHOU Zhiwen (College of Electric Engineering ,Northwest Minorities University ,Lanzhou 730030,China ) 一一Abstract :Along with the access of nonlinear load and the development of electric power system,the harmonic pollution in power system is deteriorating.Harmonic not only affects the reliability,safety and economic operation of power system but also poses potential risks to power users.An active power filter with TMS320F2812DSP as the core is designed for harmonic compensation for power system.After the hardware circuit configuring,software programming and circuit debugging,the system performances and parameters are tested and studied.The testing results show that the designed filter has the advantages of simple circuit structure and good compensation effect. 一一Key words :active power filter(APF);harmonic;DSP ;voltage vector control 0一引言 电力系统中谐波的产生有两个原因,一个是由接入系统的非线性负载产生的,这类负载的伏安特性不是线性的,即使加在其两端的电压是理想的正弦,通过的电流也不是正弦,含有谐波,使得电力系统的电能质量受到了严重影响三另一个是电力系统自身的发展所产生的,如高压直流输电技术的应用,对电力系统带来的污染也日益严重三随着电力系统自身的发展和用电设备的不断更新,预计谐波对终端用户侧的影响将会越来越严重三因谐波干扰所引发的公用电网供电质量日趋恶化,严重的威胁着整 个电力系统的可靠运行[1]三 传统的抑制谐波的方法是无源滤波技术,由电 阻二电力电容器和电抗器等器件构成LC 无源滤波器,与需要补偿的负载并联三无源滤波器具有结构简单二使用方便的优点,但也存在如LC 滤波器只能抑制固定次的谐波,且在一定频率谐波条件下会产生谐振,反而使谐波放大,LC 滤波器滤波特性受系统参数的影响较大等缺点三尽管如此,LC 滤波器仍然是目前补偿谐波主要方法三 近几年随着电力电子技术的发展,出现了用电力电子变流器构成有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)对电力系统的谐波进行补偿三与传统无源滤波器相比,有源滤波器具有如下明显的 优越性能: 1)能够迅速地对变化的谐波进行动态跟踪补偿,补偿效果不受电网特性的影响,不会和电网发生谐振,补偿后畸变率很低且功率因数接近1; 四 32四2014年第4期一一一一一一一一一一一一一一一工业仪表与自动化装置

模电__RC有源滤波器设计_

湖南工学院模拟电子技术 课程设计说明书 课题 RC有源滤波器设计_ 专业__电气自动化技术_ 班级________ 姓名_ 学号 指导教师_________ 设计组成员:

前言 随着计算机技术的发展,模拟电子技术已经成为一门应用范围极广,具有较强实践性的技术基础课程。电子电路分析与设计的方法也发生了重大的变革,为了培养学生的动手能力,更好的将理论与实践结合起来,以适应电子技术飞速的发展形势,我们必须通过对本次课程设计的理解,从而进一步提高我们的实际动手能力。 滤波器在日常生活中非常重要,运用非常广泛,在电子工程、通信工程、自动控制、遥测控制、测量仪器、仪表和计算机等技术领域,经常需要用到各种各样的滤波器。随着集成电路的迅速发展,用集成电路可很方便地构成各种滤波器。用集成电路实现的滤波器与其他滤波器相比,其波形质量、幅度和频率稳定性等性能指标,都有了很大的提高。 滤波器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。现在我们通过对滤波器器的原理以及结构设计一个能够低通、高通、带宽、阻带等多种形式的滤波器。我们通过对电路的分析,参数的确定选择出一种最合适本课题的方案。在达到课题要求的前提下保证最经济、最方便、最优化的设计策略。按照设计的方案选择具体的元件,焊接出具体的实物,并在实验室对事物进行调试,观察效果是否与课题要求的性能指标作对比。最后分析出现误差的原因以及影响因素。

设计任务书 一、设计目的 1、学习RC有源滤波器的设计方法; 2、由滤波器设计指标计算电路元件参数; 3、设计二阶RC有源滤波器(低通、高通、带通); 4、掌握有源滤波器的测试方法; 5、测量有源滤波器的幅频特性。 二、设计要求和技术指标 1、技术指标 (1) 低通滤波器:通带增益AUF=2;截止频率fH =2000Hz;Ui=100mV;阻带衰减:不小于-20dB/10倍频; (2) 高通滤波器:通带增益AUF=5;截止频率fL =100Hz;Ui=100mV; 阻带衰减:不小于-20dB/10倍频; (3) 带通滤波器:通带增益AUF=2;中心频率:fO =1kHz;Ui=100mV;阻带衰减:不小于-20dB/10倍频。 2、设计要求 (1)分别设计二阶RC低通、高通、带通滤波器电路,计算电路元件参数,拟定测试方案和步骤; (2)在面包板或万能板上安装好电路,测量并调整静态工作点; (3)测量技术指标参数; (4)测量有源滤波器的幅频特性并仿真; (5)写出设计报告。 三、设计报告要求 1、列出设计步骤,画出电路,标出元件数值; 2、比较实测指标和设计要求指标; 3、列出测试数据表格; 4、分析有源滤波器的幅频特性 5、进行仿真。

有源滤波器的设计

课程设计报告 题目:有源滤波器的设计 院(系):南湖学院机电系 专业:电子信息工程 学生姓名:陈知 欧阳维俊 学号:24122201272 24122201254 指导教师:陈松 2014年4月22 日

目录 1设计任务 (2) 2 设计要求 (2) 3设计说明 (2) 4设计原理 (2) 5 制板及调试 (5) 5.1 DXP注意事项 (5) 5.2 制作pcb板的流程 (5) 5.3调试 (6) 6课程设计总结 (7) 附录 (9)

一、设计任务 1、设计一滤波; 2、已知某一信号含有两种成分:1000Hz、0.5V和10000Hz、5V两种正弦波信号由滤波器设计指标计算电路元件参数; 3、设计滤波器有效分离两种信号。 二、设计要求 1、设计1000Hz、0.5V和10000Hz、5V两个信号源; 2、设计一加法器,将产生的两个信号相加; 3、两信号源的误差不超过1%; 4、加法器输入端接地时,其输出噪声小于10mV; 5、最终分离的信号的幅度与原信号幅度之差不大于100mV。 三、设计说明 1、放大器可选用LM324、NE553 2、TL062\TL082等; 2、注意预留测试端子。 四、设计原理 有源滤波器: 一般由集成运放与RC网络构成,它具有体积小、性能稳定等优点,同时,由于集成运放的增益和输入阻抗都很高,输出阻抗很低,故有源滤波器还兼有放大与缓冲作用。利用有源滤波器可以突出有用频率的信号,衰减无用频率的信号,抑制干扰和噪声,以达到提高信噪比或选频的目的,因而有源滤波器被广泛应用于通信、测量及控制技术中的小信号处理。从功能来讲有源滤波器分为:低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、带阻滤波器(BEF)、全通滤波器(APF)。其中前四种滤波器间互有联系,LPF与HPF间互为对偶关系。当LPF的通带截止频率高于HPF的通带

有源电力滤波器课程设计

目录 1 设计相关知识介绍[1] (1) 1.1 谐波基本概念 (1) 1.2 谐波主要危害 (1) 1.3抑制谐波方法 (1) 2 APF的基本工作原理[2] (2) 3 APF基本组成部分 (5) 3.1 主电路 (5) 3.1.1 P WM控制的基本原理[3] (5) 3.1.2主电路结构 (7) 3.2 指令电流运算部分[4] (8) 3.2.1瞬时无功理论定义 (8) 3.2.2基于瞬时无功理论检测法 (9) 3.3 电流跟踪控制部分[3] (11) 3.3.1电流滞环控制原理 (11) 3.3.2三相电流滞环控制原理 (12) (13) 图3-10 三相电流跟踪型PWM逆变电路输出波形 (13) 3.4 驱动电路[5] (13) 4 心得体会 (14) 参考文献 (15)

1 设计相关知识介绍[1] 1.1 谐波基本概念 1882年,法国数学家傅里叶指出,一个任意函数都可以分解为无穷多个不同频率正弦信号的和。基于此,国际电工标准定义谐波为:谐波分量为周期量的傅里叶级数中大于1的H次分量。把谐波次数的H定义为:以谐波频率和基波频率的之比的整数。电气和电子工程协会标准定义谐波为:谐波为一个周期波或量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。总结二者,目前国际普遍定义谐波为:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。 1.2 谐波主要危害 谐波研究与治理对于现代工业生产意义重大,这是因为谐波不仅降低电能的生产、传输和利用效率,而且给供、用电设备的正常运行带来严重危险。对于电力系统,谐波会放大系统局部并联谐振或串联谐振现象,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电气设备,谐波可以使电气设备产生振动和噪声,还可以产生过热现象,促使绝缘老化,缩短设备使用寿命,甚至发生故障或烧毁。 谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。电力系统产生的谐波与普通电话线路传输的音频信号及人耳的音频敏感信号相比在信号频带上具有一定的重叠性,而且二者功率相差悬殊。对于通信的干扰,也是谐波的主要危害之一。 谐波污染是电力电子技术发展的重大障碍。电力电子技术是未来科学技术发展的重要支柱。有人预言,电力电子连同运动控制将和计算机技术一起成为21世纪最重要的两大技术。然而,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术发展的重大障碍,它迫使电力电子领域的研究人员必须对谐波问题进行更为有效研究。 因此,谐波治理已经成为电气工程领域迫切需要解决的问题。 1.3抑制谐波方法 随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍的增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电能质量受到人们的日益重视。于是各国纷纷出台措施,制定相关标准。目前滤波是治理电网污染的有效方法,滤波就是将信号中特定的波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。它分为无源滤波和有源滤波。(1) 无源滤波

相关文档