文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支撑模板监理细则

高支撑模板监理细则

高支撑模板监理细则
高支撑模板监理细则

高支模脚手架监理细则

(38层以上结构)

项目名称:银石广场

编制:_________________

审核:________________

四川凯来工程监理有限责任公司

银石广场项目监理部

一、工程概况

1、银石广场

2、建设地点

3、建设单位:成都福来房地产开放有限公司

4、设计单位:四川西南标办建筑设计研究院有限公司

5、监理单位:四川凯莱工程监理有限责任公司

6、施工单位:成都市第四建筑工程公司

7、建筑规模:工程建筑面积94202㎡。其中地下建筑面积15231m2,地上建筑面积78965m2

8、结构形式:地下4层(另设一夹层),基坑深度25.3~27.5米;地面39层,高度151.9米,层高分别为5米、4.5米、3.4米、其中38层层高5.1米,38.5层层高8.45米,局部层高13.55米。

地下室主要为机械停车库、设备用房、商业用房,裙楼为商业用房,主楼高档写字楼等。

38层以下平面为长方形,主楼单层建筑面积1980㎡,38层以上为椭圆形,建筑面积约1200m2,柱为直径700~900的圆柱。

9、银石广场工程原设计38层以上为钢结构,现均修改为钢筋砼结构,10月上旬收到38层、38.5层、39层建筑、结构修改图。此次图纸变更即产生高大支模施工部分。

二、编写依据:

9、批准的监理规划

10、设计文件和技术资料

11、相关规范、标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2004)

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质(2009)87号文)

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质(2009)254号文)

成都市建设工程施工安全重大危险源管理办法》(成建委发(2005)834号文)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建设工程安全生产管理条例》

《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

12、本工程施工组织设计

13、银石广场工程监理规划

14、银石广场工程监理实施细则

15、银石广场工程监理实施细则

16、本工程安全监理规划

9、总包单位编制的,经专家评审通过的专项高支模专项施工方案。

10、四川西南标办建筑设计研究院有限公司提供的银石广场38层及以上层建筑、结构修改施工图

三、高支模概况及大截面梁概况

38.5~39层层高8.45米,其中9~11/轴、1/D~F轴范围楼板结构从38层楼面138.3 5米到39层屋面层151.9米楼板面,局部层高13.55米,均属高支模区域。

39层屋面部分轴线框架梁截面500×1150~1200,挑梁500×1150~600,最长的有6米;其余梁主要为400×1150、300×600~450×650。结构板厚120。

39层屋面9~11/E轴有16米长度的框架梁一根,梁截面600×1500,其余部分轴线框架梁截,500×1150~1200,属大截面梁。

39层屋面9~11/轴、1/D~F轴范围高、大支模架随38.5层楼层施工同时搭设,同时作为楼层边临时的防护和操作架。但随楼层施工搭设时,高大支模范围应严格按高、大支模架的相关要求实施。

四、监理控制要点:

(一)事前监理控制要点和办法

1、高支模严格按照施工方编写的方案只要求的规格的钢管支撑,不得使用其它竹木等不合格的材料做支撑,严格检查,不得使用

严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑,具体技术数据等见附(表一)。

2、监理人员在监理工作开展之前应当仔细阅读和理解相关的法律法规和施工方编写的,有专家审定的专项施工方案,以及相关的设计文件,掌握和熟悉质量和安全控制的依据。

3、认真审查相关人员的操作资格证书。

4、项目监理部根据施工进度,安排监理人员对高支模的施工过程进行全方位,全过程的监理;关键部位和关键工序的施工安排监理人员经行旁站监理,并且认真做好旁站监理记录。

5、项目部总监、专监对此次的监理工作要认真对待,并对项目监理部参加此次监理工作的相关人员做好监理技术交底工作。

(二)、事中监理控制要点和方法:

1、严格监控施工方高支模相关负责人在施工期间的到场情况施。工中的过程中相关的施工负责人必须坚守一线施工。施工期间监理部安排监理人员旁站监理,专业监里工程师必须每日进行巡查,总监参加支撑的验收,验收记录有总监及相关人员签证认可,方可进行混凝土的浇筑施工。

2、检查扫“地杆”,支撑系统的基础处理是否安装方案要求的搭设方法、工艺要求施工。

3、立杆底部是否按照方案要求,设50*300的通长木板,每根立杆下设100×100×6厚的钢板与钢筋组成的底座,置于木垫板上,

立杆套于钢筋上,进而达到防止立杆左右位移的要求。

4、E/9~11轴600×1500截面梁的支撑是否按照方案的要求是否做相关的加强处理,具体见其方案的相关技术要求。

(三)、事后监理控制要点和方法:

1、检查验收:检查验收

1、高大支模施工方案必须经专家论证后,经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人批准签字后,方可组织施工。施工前,提前3个工作日,通知安监站进行监督。

2、高大模板支架必须由有上岗证的专业架工搭设。必须严格按施工方案进行架体搭设与拆除,立杆间距、步距、水平拉杆,扫地杆、剪刀撑等必须满足施工方案要求。

3、高大支模系统的承重杆件、扣件等材料进场后应进行抽检,抽检数量不低于30%,当抽检不合格时,应100%的检验。

4、扣件螺栓的紧固力矩进行检查,检查数量应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。扣件螺栓拧紧扭力矩:45~60N·m,对梁下支撑架扣件的扭力矩做全数检查。

5、高大支模支撑架在达到设计高度后、砼浇筑前要分别进行检查、验收。架体施工过程中加强过程检查,并做好架体监控措施。

6、脚手架使用中,应检查下列项目

1)、立杆、扫地杆、剪刀撑等的设置和连接等构造是否符合要求。

2)、底座是否松动、扣件螺栓是否松动。

3)立杆的垂直偏差是否符合要求。

4)、安全防护措施是否符合要求。

5)、是否超载使用。

7、允许偏差

1)、立杆全高垂直度偏差≤30mm,立杆横距,立杆纵距不大于计算取值。

2)、纵横水平杆间距(步距)≤20mm,并不大于计算取值。

3)、一根横杆的两端高差≤20mm,同跨内两根横杆高差≤10mm。

4)、主节点处各扣件中心点相互距离≤150mm。

5)、同步立杆上两个相隔对接扣件的高差≥500mm。

6)、立杆上的对接扣件至主节点的距离≤h/3(h为步距,)。

7)、水平横杆上的对接扣件至主节点的距离≤l/3(l为立杆间距,)。

8)、剪刀撑斜杆与地面的倾角:45o~60o。

9)、16米大跨度、大截面梁起拱高度为25mm,500×1200梁、挑梁起拱高度为15mm。其它梁起拱高度为10mm

10)、安全防护措施满足规范和专项方案要求。

11)、高大支模支撑系统搭设完毕后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。

7、梁的起拱检查:

8、混凝土浇筑:监督和要求施工单位不但要有相关的质量和安全管理员在场,而却要求其安排有责任心的木工、架工随浇筑进度检查支架、模板。若有意外及时采取有效措施补救。监督施工方控制是否按照其专项方案的安排四个测量点,在浇筑混凝土期间实时观测模板的位移和变形情况。如果变形和位移超过“方案的要求”就应当立即责令起停止浇筑施工,采取预先的应急措施进行补救。

高大支模支撑架在达到设计高度后、砼浇筑前要分别进行检查、验收。架体施工过程中加强过程检查,并做好架体监控措施。

脚手架使用中,应检查下列项目

1)、立杆、扫地杆、剪刀撑等的设置和连接等构造是否符合要求。

2)、底座是否松动、扣件螺栓是否松动。

3)立杆的垂直偏差是否符合要求。

4)、安全防护措施是否符合要求。

5)、是否超载使用。

五、安全监理:

监理人员事前要仔细阅读施工方具体的安全救援预案,了解其安全保证措施,加强与施工方的专职安全管理人员的协商、沟通,以达到对施工现场安全的有效的监控。

检查施工单位施工安全保证措施的落实情况。安全组织管理机构是否建立健全,安全措施是否执行到位;安全责任制必须落实到人。

1、模板安装、使用及拆除的安全技术措施的具体实施情况的执行,检查监理的主要内容:

(1)、严格按照经专家审查批准的专项施工方案组织施工。

(2)、详细的技术、安全交底,

(3)、架体搭设后应全面检查支撑架的立杆间距、步距、扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合施工方案要求。

(4)、支撑架使用期间,严禁拆除横杆、扫地杆、连墙(柱)件等。

(5)、模板、钢筋及其它材料等施工荷载应均匀堆置、放平放稳,施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

(6)、现场监理人员必须按要求做好钢筋、以及混凝土的现场见证取样工作。

(7)、拆架前应清理架板上的杂物及地面障碍物。

(8)、高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行。架体连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将连接件全部拆除或数层拆除后再拆支撑架体。

(9)、严格按施工照方案的要求进行操作。

(10)、检查上岗人员的相关资格证。

(11)、每天施工期间施工方专职安全员的在岗情况,要求施工方必须有专职安全员在场值守。

(12)、检查模板、钢筋及其它材料等施工荷载是否均匀堆置、放平放稳,施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

(13)、为更进一步保证此高大模板施工的安全,以及以上部位的结构安全,要求施工方,不得事先撤除37以上用来支撑38层的支撑架体。等到此次39层高支模施工完毕,其混凝土强度达到设计要求的85%以上的强度以后,经过施工方相关的技术负责人以及总监的同意,的方可拆除37以上用来支撑38层的支撑架体。

(14)、要检查施工方所提供的相关的“混凝土立方体抗压强度试验报告”,梁板混凝土同条件养护试件强度达到100%时,方可进行高大模板的拆除工作,模板拆除前应履行拆模审批手续,经技术负责人和监理总监审批后方可实施。(注意:强度达到100%)(15)、模板拆除前是否清理架板上的杂物及地面障碍物;是否按次序撤除;是否有统一指挥,严禁各自为阵;垂直想严禁在同一时间作业;严禁将拆除的杆件向外抛掷。

(16)、检查施工单位在模板拆除范围是否设置围栏和警戒标志,派专人看守,不得有非操作人员进入作业范围。

2、安全防护

(1)、检查监督施工单位是否按照相关的要求,落实和实施其方案中要求的相关规定;其主要内容有以下几点:

(a)、38层楼面设置双排落地式钢管防护外架。

(b)、防护架高度超过操作层1.5米;立面采用聚乙烯密目网全封闭。

(c)、在9~11/轴、1/D~E轴13.55米高支模范围与38.5层楼

面相连处设置1.2米高度防护栏杆。

六、监理质量控制重点:

1、高大支模支撑系统搭设完毕后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。并各方验收合格后方可进行混凝土的浇筑。

2、主体施工单位在施工中经常易发的质量通病列出一下几条以便重点监控:

1)、不按方案要求,支撑立杆设置过稀。

2)、两梁交叉处不按要求全部设置立杆支撑。

3)、扫地杆不设,或少设。

4)、混凝土浇筑不按要求均匀浇筑,施工人员出于省事,长时间不移动混凝土出口管,使混凝土自行流淌。此情况可能使高支模发生位移变形,造成重大的质量和安全隐患。

七、监理工作的目标值

1、质量合格,过程按相关施工工艺施工,文明生产,安全无事故。

2、工期按期完成或提前完成。

3、监理部具体检查项目和标准见附(表一),检查和格在检查结果一格中打勾,否则打×,过后责令整改,直到合格。

后附监理工作的控制点(表一)

(表一)监理工作的控制要点

模板支撑体系监理细则

涞源县易地扶贫搬迁工程(县城安置片区) 模板支撑体系监理细则二〇一六年十月一日

一、编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011); 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 5、审定的模板工程施工方案 二、工程概况 工程概况

三、监理机构安全岗位职责范围 机构框图

(一 )、总监理工程师的职责: 1、对所监理工程项目的安全监理工作全面负责; 2、确定项目监理部的安全监理人员,明确其工作职责; 3、主持编写监理规划中的安全监理方案,审批安全监理实施细则; 4、审核并签发有关安全监理的《监理通知》和安全监理专题报告; 5、审批施工组织设计和专项施工方案,组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案; 6、审批《起重机械拆装报审表》和《起重机械验收核查表》; 7、签署《安全防护、文明施工措施费用支付审批表》; 8、签发《工程暂停令》,必要时向有关部门报告; 9、检查安全监理工作的落实情况。 (二)、安全监理人员的职责

1、编写安全监理方案和安全监理实施细则; 2、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证; 3、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书; 4、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案; 5、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况; 6、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况; 7、核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续,签署相应表格;检查定期检测情况; 8、核查中小型机械设备的进场验收手续,签署相应表格; 9、对施工现场进行安全巡视检查,填写监理日记;发现问题及时向专业监理工程师通报,并向总监理工程师或总监代表报告; 10、主持召开安全生产专题监理会议; 11、起草并经总监授权签发有关安全监理的《监理通知》; 12、编写监理月报中的安全监理工作内容。 (三)、专业监理工程师的职责

模板工程安全监理实施细则

XXXXXXX工程(项目名称) 模板工程安全监理实施细则 编制: 审批: 广西华蓝工程咨询管理有限公司 XXXX年XX月

目录(根据项目具体情况自行修改相关容和页码) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全监理工作程序 (3) 四、安全监理工作控制要点及目标值 (4) 五、安全监理工作的方法 (5) 六、安全监理工作的措施 (7) 七、模板工程监测及安全检查 (7) 八、事故应急准备和响应处理监理 (9)

一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 工程造价: 要求质量标准: 工期: 本项目模板工程专业特点: 重点阐述模板工程的特点、难点以及需要解决的问题等。 二、编制依据 1、国家及地方现行有关工程建设的政策、法律法规及其他要求如《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)等; 2、业主提供的经审查合格的设计图纸等技术资料; 3、经审批的监理规划; 4、经审批的模板工程安全专项施工方案; 5、国家现行有关建筑工程施工技术标准和规: 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2002(2011年版) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规》 GB50666-2011 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工高处作业安全技术规》 JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规》 JGJ162-2008

监理实施细则主要内容范本

工作行为规范系列 监理实施细则主要内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36878监理实施细则主要内容 Main contents of the implementation rules of supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理细则的主要内容及编写 监理细则的主要内容一般应包括五个方面,即工程概况及特点、编制依据、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值和监理工作的方法及措施。 1、工程概况及特点 工程概况及特点是指所编制的分部、子分部或分项工程的概况和特点。 工程概况应包括工程位置,规模,主要建筑物、构筑物的概况及功能,气象、水文、地质等主要自然条件等,也可以以表格的形式来表现。 工程特点应概括工程的主要特征。有何技术及施工难点、重点等。 2、监理细则的编制依据

《监理规范》已规定编制依据有已批准的本工程《监理规划》、与专业工程相关的标准、设计文件、技术资料、已批准的施工组织设计三项。 这里需注意的是要注明所引资料尤其是规范标准的全称、文号或版本号及适用范围(现场经常发现细则的编制依据是过时作废的规范)。视实际情况,细则编制时还可能要参考《施工合同》、《监理合同》、行业主管部门现行有关建设工程管理文件规定以及建设单位等有关管理文件等,如有参考均应列入编制依据。 3、监理工作的流程 监理工作的流程即监理工作的先后次序。监理工作流程应体现专业工程的特点,区别于监理规划中的监理工作总流程,流程应具体清晰地表示监理工作的名称及主要工作内容。 流程要体现监理工作的事前、事中、事后控制,逻辑合理,执行方便通畅,监理工作流程中遇到判定性的程序宜统一使用“合格”、“同意”等中文用语。 4、监理工作的控制要点及目标值 我们常说要对工程实施“全面控制”,实际上监理的“全

模板支撑体系及脚手架施工的安全监理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板支撑体系及脚手架施工的安 全监理(标准版)

模板支撑体系及脚手架施工的安全监理(标 准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1)支架及脚手架搭设前应严格对所用的钢管及扣件进行筛选,凡严重锈蚀、严重弯曲裂变的杆件不能采用,钢管不得焊接,严重锈蚀、变形、裂缝的螺栓,螺纹已损坏的扣件不得采用。 2)支架及脚手架必须严格按施组设计要求进行搭设。 3)支架的基础要可靠,构件紧密并加入纵、横向连接杆件,使支架成为整体,并按要求设置足够的斜向支撑以保持其稳定。 4)、架在受荷后的变形,在安装前要做充分的估计和验算,并在安装支架时注意受荷后的变形,使就地浇筑的中板及顶板符合设计要求。 5)检查施工单位搭设支架的操作人员是否经过专业培训并持有相关证件。 6)满堂支架应设登高设施,保证操作人员上下安全。 7)检查操作层情况,操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

模板监理细则

模板监理细则 模板监理细则 第一章 技术规范依据土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202—83)砖石工程施工及验收规范(GBJ202—83)钢筋砼施工及验收规范(GBJ50204—92)混凝土质量控制标准(GBJ50164—92)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204)钢筋焊接及验收规程(JGJ18—84)建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)预制砼构件质量检验质量评定标准(GBJ321—90)电梯安装工程质量检验评定标准(GBJ310—88)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303—88) 第二章质量监理工作方法一、施工准备阶段1、图纸会审:发放施工图后,开工前约定时间组织图纸会审。 2、组织现场接管:按业主通知的时间接管全部或部分施工现场,接管时总监到场并签字证明移交的时间和位置,以文件的形式三方签字确认。 各保管一份。 3、审查质保系统:开工前监理工程师对承包人所提交的质保系统进行审查,重点审查质保系统的运行程序是否完善,自检人员的数量和资质是否满足要求,现场试验设备是否符合标准。

4、检查测量系统:业主及监理工程师向承包人书面及实地提供本工程所需的平面及高程控制点的位置和数据。 承包人应根据所提供的资料提出局部控制测量资料,报监理工程师审核认可。 开工前,承包人应根据监理工程师批准后的测量数据,进行准确的放样并提供放样数据及图表,填报《施工放样报验单》供审批。 未批准不得施工。 5、检查施工机械:监理工程师将全面检查施工单位进入现场的施工机械、设备、不合要求不予批准开工。 6、检查进场材料:材料监理工程师在施工材料未进入施工现场前,首先要求施工单位提供材料产地、厂家以及出厂合格证和试验报告。 材料进场后监理工程师和施工单位一道对进场的材料进行取样检验,不合格的材料不许使用并限期运出施工现场。 7、批准试验标准:为保证工程质量,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行取样检验,监理工程师要求施工单位提供为本工程质量而必须进行的标准试验项目报总监批准。 8、审查施工组织设计:施工组织设计的内容应全面、详细、

模板安全监理实施细则

新疆乌鲁木齐市八道湾村 集约化建房工程 1#地下车库 模板安全监理实施细则 编制: 总监: 新疆昆仑工程监理有限责任公司 新疆乌鲁木齐市八道湾村集约化建房工程项目监理部 2014年04月01日

目录 一、工程概况 (01) 二、编制监理实施细则的依据 (01) 三、监理工作流程 (02) 四、模板的设计 (02) 五、模板安装、拆卸技术要求 (04) 六、监理控制要点 (06) 七、质量通病及预防措施 (12) 八、安全注意事项 (14) 九、监理工作方法及措施 (17)

安全监理实施细则 (模板的安装与拆除) 一、工程概况 本八道湾村集约化建房多层住宅楼1#-12#楼、高层住宅楼G1#-G8#、沿街商业街及1#、2#地下车库工程建设项目位于乌鲁木齐市水磨沟区创业路。本工程占地面积约84169㎡,建筑面积为243521.04㎡(其中地上建筑面积为169744.84㎡、地下建筑面积为73776.2㎡)。建筑层数:多层建筑为地上2-6层,地下一层;高层建筑为地上16-24层,地下1-3层;地上车库地上局部1层,地下1-2层。建筑结构为框架和框架剪力墙结构。基础采用筏板基础。 二、编制监理实施细则的依据 1、本工程监理规划 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 3、本工程设计图纸及说明 4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 8、承包单位编制的已审批的施工组织设计 9、公司贯标文件 三、监理工作流程 熟悉图纸—→审核模板设计文件和施工技术方案—→对照方案检查模板及其支架安装—→验收模板检验批—→验收合格后签署相应资料并允许浇筑混凝土—→检查同条件养护试件强度试验报告—→强度达到规范要求时允许拆除模板—→检查混凝土外观尺寸及偏差—→资料归档四、模板的设计 (一)基础模板 1、垫层模板的设计: 本工程垫层设计厚度为100mm,垫层模板采用100mm钢模板、木模板沿垫层边线设置。 2、条形、独立模板的设计: 本工程模板为砖胎模,采用240mm厚砖,M2.5水泥砂浆砌筑,大于2米在中间设240mm×240mm砖垛加强以提高砖胎模的整体稳定性。 3、柱模板: 柱模板采用12mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木须经压刨找平,中距每20cm一道。柱箍采用Φ48×3.5mm钢管。沿柱高每500mm一道,最底一层距地面200mm。柱脚与板面接触处应垫海绵条,以免漏浆。板块与板块竖向接缝,应做成企口式拼接,然后加柱

模板支撑体系监理实施细则

模板支撑体系工程 监理实施细则 制: 批(总监理工程师):日期: 目名称:国际科创商务广场 项目监理部:国际科创商务广场项目(一标段)监理部 项目监理部(印章): 陕西华建工程监理有限责任公司

、安全监理工作依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) ⑶《建筑工程大模板技术规程》( JGJ74-2003) ⑷《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (5)已批准的《监理规划》 (6) 《模板工程施工方案》 (7)《建设工程安全生产管理条例》 二、安全监理工程的程序 1、审查施工单位的有关安全生产的文件: 1.1特种作业人员的上岗证及管理情况; 1.2模板工程的安全生产操作规程; 1.3模板及砼施工过程中主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。 2、审查施工单位的模板工程专项施工方案: 2.1、审核模板施工方案的编写、审批; 2.1、方案应由施工单位专业工程技术人员编写; 2.2、方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 2.3、方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 2.4、方案应由施工单位报监理单位,由总监理工程师审批认可; 2.5、方案变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准3、审核模板工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 3.1、模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确; 3.2、模板及其支架的设计应具有足够的承载能力、刚度和稳定性, 能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载,并附安全验算结果;支撑模板的楼地面有足够的承受荷载的强度等。

模板工程安全监理实施细则(最新版)

模板工程安全监理实施细则 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0777

模板工程安全监理实施细则(最新版) 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M,施工荷载大于10KN/M2或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手

架安全技术规范中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎

模板工程监理实施细则模板

模板工程监理实施 细则模板 1 2020年4月19日

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 2 2020年4月19日

3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6) 3 2020年4月19日

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204- ) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128- ) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74- ) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162- ) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其它有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 2020年4月19日

3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

高大模板工程安全监理细则(精编版)

高大模板工程安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高大模板工程安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-20__ 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-20__ 建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距, 在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。

2、搭设注意事项 共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设, 钢管和扣件材质分别符合GB/13793、 GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板, 其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外, 其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步, 或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管, 顶部用钢管连接, 在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长, 搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置, 不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;不得单向设置或隔排单向设置以及隔步单向设置纵向或横向水平杆。连接:用直

模板支撑工程监理实施细则

模板支撑工程监理实施细则 编制: 审核: 审批: 批准时间: 1

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 3 安全控制目标 (2) 4 监理组织机构 (3) 5 监理安全文明施工控制工作流程 (5) 6 监理施工安全控制 (9) 7 监理安全监控 (12) 8 监理监督措施 (19) 9 监理工作方法及措施 (22)

1 工程概况 1.1工程概况 平顶山西站站房建筑面积为15998平方米,轴线长180米,轴线宽42米,建筑高度为22.8米。建筑基底面积为7560平方米;建筑主体两层,局部三层。跨线设施为旅客进出站地道,宽度为8米。站房主体结构采用钢筋混凝土结构,主屋面为钢网架结构,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,设计使用年限为50年。 站台雨棚:本工程为郑州至万州铁路河南段站房工程平顶山西站站台雨棚,包括三个站台。站台长度为450m,雨棚基础柱距为9m。结构形式:钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土屋面。 天桥:天桥宽度8m,长度69.6m。天桥基础采用桩基加承台基础,天桥主体结构为钢结构,坐落于混凝土柱上。天桥屋面为钢架结构。 1.2高支模概况 1.站房C区一层高支模设计概况如下:

2 编制依据 2.1 已批准的本工程《监理规划》,《监理合同》。 2.2 新建郑州至万州铁路河南段站房及相关设计图纸、指导性施工组织设计等。 2.3新建郑州至万州铁路河南段站房及相关工程施工组织设计,施工图及设计变更。 2.4 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,建办质(2018)31号;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号; 2.5 采用的规范: (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.6 国家及铁总颁布的现行法律、法规,现行的建设工程设计、施工质量验收评定标准等; 2.7 《中华人民共和国安全生产法》。 2.8 《中华人民共和国建筑法》; 2.9 《建设工程安全生产管理条例》 3 安全控制目标 按照《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和铁道部、地方关于安全生产的法律、法规及强制性标准实施监理。贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,本项目施工安全目标的具体内容包括: 3.1杜绝重大及以上施工安全事故;遏制较大生产安全事故;避免或减少一般生产安全事故。 3.2 消灭重大火灾事故、爆炸事故、道路交通责任事故。 3.3 消灭重伤、食物中毒、基坑坍塌等事故。 2

模板安装监理细则

. 天津湾D地块工程 模板安装工程监理实施细则 编制:审批: 北京铁城建设监理有限责任公司地块项目监理部天津湾D 日月年 . . 目录 目录 (2)

1.工程项目概况 (3) 2.专业工程特点 (3) 3.监理工作依据 (3) 4.监理工作的流程: (4) 5.监理工作的控制要点及目标值 (4) 5.1控制要点: (4) 5.2模板的目标值(允许偏差项目) (5) 6.监理工作的措施和方法 (6) 6.1质量控制措施: (6) 6.1.1模板安装前的质量控制(即事前预控): (6) 6.1.2模板安装过程中的质量控制(即事中控制): (6) 6.1.3 模板支设过程的控制: (7) 6.1.4模板拆除的质量控制(即事后控制) (9) 6.2模板工程的质量缺陷及防治方法 (10) 6.2.1梁模板 (10) 6.2.2柱模板 (11) 6.2.3 墙模板 (11) 6.2.4楼板模板 (12) 7.1工作要求 (12) . .

1.工程项目概况 工程名称:天津湾D地块(津都湾广场)工程 建设单位:天津海景实业有限责任公司 勘察单位:天津市地质勘察院 设计单位:天津市建筑设计院 施工单位:北京住总集团、北京建工集团 监理单位:北京铁城建设监理有限责任公司 建筑面积:总面积453601.18平方米,其中地上295201.18平方米,地下158400平方米(我公司监理面积为18340.33平方米)。 结构类型:混凝土框架核心筒结构。 场地位置及环境特点:位于天津市河西区海河西岸南至大沽南路,北至台儿庄路,西至规划洪泽路,东至规划通海路。 2.专业工程特点 本工程墙、柱、梁、板均采用木质大模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 3.监理工作依据 3.1《建设工程监理规范(GB50319—2013)》; 3.2经监理公司批准的监理规划; 3.3经监理批准的施工组织设计;

模板及其支撑体系监理细则教学内容

九龙明珠C04地块工程 模板及其支撑体系 监理实施细则 编制: 审批: 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 九龙明珠工程项目监理部 年月日

目录一工程概况 二编写依据 三模板工程质量监理工作流程 四监理工作控制要点及目标值 (一)模板工程的材料要求 (二)模板安装的一般规定 (三)模板的支撑要求 (四)模板的堆放 (五)模板安装的监理验收 (六)模板拆除的监理验收 五监理的工作方法及措施 (一)监理事前控制要点与方法 (二)监理事中控制要点与方法 (三)监理事后控制要点与方法

一、工程概况 工程名称:九龙明珠C04地块 建设单位:南昌市红江实业发展有限公司 设计单位:南昌市城市规划设计研究总院 勘察单位:核工业鹰潭工程勘察院 施工单位:江西建工第一建筑有限责任公司 监理单位:江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 建设地点:南昌市九龙湖新城起步区JLH-C04地块内 本工程其中包括地下室及上部的9#、10#、11#、12#、13#、14#楼;地下室建筑面积21088.68m2,最高建筑物高度为98.4m。9#楼为十八层框剪结构,建筑高度为54.4m,总建筑面积为12262.93m2;10#、11#楼为十八层框剪结构,建筑高度均为53.65m,总建筑面积均为10109.99m2;12#、13#楼为三十三层框剪结构,建筑高度均为98.4m,12#、13#楼建筑面积分别为12130.91m2、12106.78m2;14#楼为十八层和二十二层的高层单元式住宅楼(局部一层商业网点),结构类型为框剪结构,建筑高度为65.3m,总建筑面积为19322.44m2。 二、编写依据: 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 4、经审查批准的施工组织设计 三、模板工程质量监理工作流程

模板工程安全监理细则

科技金融中心模板工程 安全监理实施细则 编制 审批 重庆亚太工程建设监理有限公司 年月日

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的目标值及控制要点 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 1、工程概况:本工程由地下车库、2号楼、5号楼组成 ,总建筑面积81713㎡. 本工程结构形式为:“框筒结构”,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 2、施工工期:360d 3、专业工作特点: 建筑总高度:2#楼建筑总高度为152.3m。主楼30层,檐口高度152.3米,楼层层高有4.2米、4.8米、5.1米、5.3米、5.8米、6.6米、10.2米。最大梁截面为600×2100,最大跨度为13.2 m;柱截面最大为1500×1600,板最厚180 m m。 本工程墙体和柱、顶板、地下室外墙主体结构采用九夹板模板,支撑采用钢管扣件支撑。 二、安全监理工作依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)(3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《监理规划》 (5)《模板工程施工方案》 (6)《建设工程安全生产管理条例》 三、安全监理工程的程序 (1)审查施工单位的有关安全生产的文件: 1、特种作业人员的上岗证及管理情况; 2、模板工程的安全生产操作规程; 3、模板及砼施工过程中主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。 (2)审查施工单位的模板工程专项施工方案: 1、审核模板施工方案的编写、审批; 1.1、方案应由施工单位专业工程技术人员编写; 1.2、方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3、方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4、方案应由施工单位报监理单位,由总监理工程师审批认可; 1.5、方案变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。 2、审核模板工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 2.1、模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确; 2.2、模板及其支架的设计应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载,并附安全验

模板工程监理细则

模板工程监理细则

配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)模板工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名)

审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)工程项目监理部 二零一六年三月三日 目录 一、本工程模板工程的特点———————————————2 二、编写依据—————————————————————2 三、模板工程质量监理工作流程—————————————2 四、监理工作控制要点及目标值—————————————3 (1)模板工程的材料要求—————————————————3 (2)模板安装的一般规定—————————————————3 (3)模板的支撑要求———————————————————4

(4)模板的堆放—————————————————————4 (5)模板安装的监理验收—————————————————4 (6)模板拆除的监理验收—————————————————6 五、监理的工作方法及措施———————————————7 (1)监理事前控制要点与方法———————————————7 (2)监理事中控制要点与方法———————————————8 (3)监理事后控制要点与方法———————————————11 一、本工程模板工程的特点 模板分项工程是为混凝土成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。模板使混凝土具有设计所要求的形状,支架系统是支撑模板,保持其位置明确并能承受模板、混凝土以及施工荷载。模板质量的好坏,直接影响混凝土成型后的质量。 二、编写依据 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、经审查批准的施工组织设计

模板支撑系统安全监理实施细则

XX一号地西区项目模板支撑系统安全监理实施细则 编制人: 总监理工程师: ZZ工程咨询监理有限公司 第八监理部XX一号地项目监理部 20 年月

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理措施 四、监理程序 附录

一、工程概况 二、监理依据 1.关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知建质[2009]254号 2.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号 3.关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》 的通知建质[2003]82号 4.关于印发《北京市实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉规定》的通知京建 施〔2009〕841号 5.《关于加强施工用钢管、扣件使用管理的通知》京建材[2006]72号 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

7.《组合钢模板技术规范》GB50214-2001 8.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 9.《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 10.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版) 12.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 13.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 14.《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2004 15.《全钢大模板应用技术规程》DBJ01-89-2004 16.《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008 17.《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 18.《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003 19.《建设工程施工现场安全资料管理规程》 DB11/383-2006 20.《建设工程安全监理规程》 DB11/382-2006 三、监理措施 1.模板支撑系统分类: 1.1.高大模板支撑系统—指建质[2009]254号中规定的“高大模板支撑系统”包括:混凝土模 板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上; 集中线荷载15kN/m2及以上。 1.2.危险性较大的模板支撑系统—指建质[2009]87号中规定的“危险性较大的分部分项工程” 包括:1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。2)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载15kN/m2及以上,或集中线荷载20kN/m2及以上。3)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。4)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 2.监理工作措施

监理实施细则模板

监理实施细则模板

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处理工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,当前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路经过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批经过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330- ); 4、《爆破安全规程》(GB 6722— );

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—; 7、《建设工程监理规范》(GB503l9- ); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222- ); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528- ); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其它国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,特别安全作业交底是否到位。

模板支撑工程安全监理细则

模板支撑工程安全监理细则 一、工程概况 二、编制依据 2.1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2.2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 2.3、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》DGJ/T08-016-2004 2.4、《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》沪建安质监(2005) 第078号 三、安全监理工作流程 3.1、申报程序 3.2、存在不安全因素、事故苗子、违规与不文明施工现象的处理程序

四、安全监理控制要点检查方法及频率措施 4.1、控制要点 4.1.1、现浇梁板墙模板支撑系统的地基处理应满足方案要求。遇软松土、回填土、明沟、 暗浜等,是否根据方案要求进行平整,夯实。立杆底是否采用统长的型钢或枕木作垫板。 4.1.2、现浇梁板墙模板支撑系统在安装搭设及拆除过程中操作人员是否按模板设计及施 工专项施工方案进行。 4.1.3、现浇梁板墙模板支撑系统在搭设及拆除过程中现场项目部安全生产管理人员是否 在现场监督管理。

4.1.4、现浇梁板墙模板支撑系统搭设完毕,现场项目部是否按安全生产保证体系的规定进 行检查验收,验收合格是否按规定挂上合格牌。 4.1.5、现浇模板支撑系统在浇筑砼过程中施工单位必须安排专人负责巡视检查模板支撑 系统稳定情况,如发现异常情况应立即进行加固(加固时暂停砼浇筑)。 4.1.6、模板支撑的拆除,必须在确认砼强度达到设计要求后才能进行,拆除支撑前由项目 经理签发拆除令并附拆除部位砼强度合格报告; 4.1.7、拆除的顺序应严格遵照模板施工支撑专项技术方案的要求进行,严禁野蛮拆模。4.2、检查方法及频率: 4.2.1、现浇梁板墙模板支撑系统搭设及拆除期间采用巡视检查的方法,并且填写危险性较 大工程巡视检查记录表(D-c2表)。 4.2.2、频率每天至少一次。 4.3、控制措施 4.3.1、审查现浇梁板墙模板支撑系统转项方案,按照程序性、符合性、针对性的原则审核, 发现问题及时书面要求施工单位整改。 4.3.2、审查分包单位资质证书及安全生产许可证、安全生产协议是否符合相关规定,审查 分包单位二类人员资格证书和架子工及其他特种作业人员资格证书数量是否符合相关规定。 4.3.3、检查现浇梁板墙模板支撑系统的交底记录是否符合相关规定。 4.3.4、检查新钢管扣件(直角碗扣件)是否有生产许可证、产品质量合格证,法定检测单 位的测试报告。检查旧扣件(直角碗扣件)外观质量明显不合格的,应当要求施工单位提供抽样检测合格报告,抽样检测不合格的不得使用。 4.3.5、检查预压试块合格报告是否经相关负责人员签字认可。 4.3.6、事先就可能发生或者经常发生的安全隐患向施工总包单位发出联系单,提请施工单 位注意。 4.3.7、巡视检查过程中发现安全生产隐患的,当场要求施工单位整改,施工单位当场整改 的,巡视检查人员可以不开具安全隐患整改通知书,但是,必须在巡视检查记录表或者监理日记中记录在案。施工单位不能立即整改的,应当开具安全隐患整改通知书,要求施工单位及时整改,施工单位整改合格回复后,应当及时复查整改结果。 4.3.8、巡视检查时,发现危及安全生产隐患情况立即签发安全隐患整改通知书,及时要求 施工单位整改;情况严重的,开具暂停令,要求施工单位局部暂时停止施工,并及时报告建设单位;拒不整改或继续施工的,经建设单位授意及时报告有关主管部门。

相关文档