一:触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。ABB接触器的规格包括4和5.5KW的微型接触器、高达400kW的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。

二:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

三:小型断路器多级:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

四:变频器主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据

着重要的地位。

ABB S型塑壳断路器

ABB S型塑壳断路器 一、性能描述 SACE Isomax S系列的不断发展使其成为今天市场上最大、最完善的低压塑壳断路器家族,可应用于任何民用、工业供电系统以及马达保护系统。具有高质量、高性能和高可靠性的特点。且安装简单,适用方便。 SACE Isomax S合理地分为额定电流从125A到1600A的7种 *规格:S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7 *安装方式:固定式、抽出式、插入式 *分断能力:从16至200KA依次为:B、N、S、H、L、V、X(以便最大限度的满足任何电流系统的需要) SACE Isomax S的完整性还体现在其使用上的合理化:外形尺寸、安装方式以及同断路器安装方式无关的相同的附件。 二、产品组成 1、固定式塑壳断路器本体 2、脱扣单元 - 热磁脱扣 (在型号后没有PRxx之型号) 电磁脱扣值 Im=10Ith - 带微处理器过电流脱扣器 (在型号后有PR211/PR212之型号) - PR211-LI - PR212-LSI/LSIG 3、接线形式 - FF (前接线) - FR (后接线) - FFC (前接电缆) - FEF (前接线长端子) 1)塑壳断路器(S型) - 插入式固定部份 *插入式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 PFC *插入式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 PEF

*插入式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 PR 2)塑壳断路器(S型) - 抽出式固定部份*抽出式断路器底座 - 电缆前接线 (FC) FP: S4 WFC *抽出式断路器底座 - 加长前接线 (EF) FP: S4 WEF FP: S6 WEF FP: S7 WEF *抽出式断路器底座 -后接线 ( R) FP: S4 WR **抽出式断路器底座 -水平后接线 (HR) FP: S6 WHR FP: S7 WHR *抽出式断路器底座 -垂直后接线 ( VR) FP: S6 WVR FP: S7 WVR 三、产品选型 1、TM热敏电磁脱扣器的常用规格 2、微处理器脱扣器的常用规格

ABB框架断路器PR112脱扣器(CN)说明书

液晶屏可显示4行,每行20个字符。当有辅助电源时,液晶屏背景灯点亮,其对比度可调. 当PR112工作时.显示如下 (*)仅在PR112/LSIG 保护单元有显示 显示”……..A ” 时,表明读到的电流小于最小可测量电流(0.1In) 显示”-------A ”时, 表明电流无法测量 (接地故障). 在本页第一行显示任何报警或警告信息.如果信息不只一条,将在第一行中每间隔一秒钟,循环显示。按 键 ,可以停止信息循环 (“ 键会出现在这该行右角.”).每次按 键, 可键. 1、按钮的应用. 用 或 键能改变数字变量参数,按键确认已做的参数修改. 通常.一旦你到达你感兴趣的页面.可用 或 键 来选不同的参数,一旦你已把箭 头放在你想修改的参数前,你必须按键.然后你才能用 或 键修改参数 (“ 信号出现在参数的左边). 键确认新参数. 如果要改变你刚设置的参数,按ESC 键一次,显示器上的箭头将回到选择页的相同的参数行.你按二次ESC,可回归主页. RESET 键用来复位黄色磁牌和已跳闸继电器触点. TEST 键用来跳闸测试.(见.4.10.3页) 2、阅读和编辑模式 用键盘操作可显示所有的可获得页面. 在阅读模式(只能阅读参数),在编辑模式(可设置和改变保护参数). 如果目前显示的是主页或子菜单.根据保护单元的情况你能获得二种不同功能模式. 1.”阅读模式” 120秒后该页将自动显示所有的电流. 2.” 编辑模式” 240秒后该页将自动显示所有的电流. 根据情况可用功能如下:

“阅读模式” A.阅读电流测量值 B.阅读单元设置参数 C.阅读保护设定参数 D.阅读保护继电器信息 .”编辑模式” A.在阅读模式下所有的选择 B.改变继电器设置 C.根据保护类型编辑参数 D.激活”TEST”键 4.运行 4.1联接 用户联接断路器,请严格按照以下说明.

ABB低压元件选型手册

低压产品

目 录页 1.断路器 空气断路器 - New Emax 塑壳断路器 - Isomax 塑壳断路器 - Tmax 漏电保护组件/漏电保护继电器双电源自动切换装置 - DPT 配电智能化元件 - IPD 2.工控产品 软起动器接触器手动电机起动器 - MS 系列短路保护电器和接触器及热继电器的配合电动机保护指示装置接线端子电子产品和继电器3.开关及熔断器组 开关熔断器组 - PowerLine 负荷开关 - SwitchLine 熔断器开关 - EasyLine 4.终端配电保护产品 建筑电器元件建筑用接触器 - ESB (导轨安装)电涌保护器 - OVR 优化脉冲提前放电避雷针 - OPR 5.箱体 终端配电箱 - ACM/ACP/ACF 系列三相配电箱 - SDB 系列动力配电箱 - MDS 系列6.电网质量产品 电容器专用接触器 无功补偿控制器件有源谐波滤波器7.断路器保护配合表 断路器保护配合表● 因产品技术不断改进,所有数据应以本公司最新确认为准。●ABB 公司对本手册的接受或使用无任何商业承诺或保证,由使用者根据具体应用考虑本手册的适应性。 0/1 ABB 低压电器元件选用手册 1 2 3 4 5 6 7............................................................................... 1/1-4 .................................................................................... 1/5-6 ..................................................................................... 1/7-10 ........................................................................ 1/11 .................................................................................. 1/12 ............................................................................ 1/13-14..................................................................................................... 2/1-7 ........................................................................................................... 2/8 ........................................................................... 2/9-11 .......................................................... 2/12 .............................................................................................. 2/13-17 .................................................................................................. 2/18-19 .................................................................................................. 2/20-21 ..................................................................................... 2/22-24............................................................................... 3/1 .................................................................................. 3/2-3 .................................................................................... 3/4............................................................................................... 4/1-8 ........................................................................ 4/9 ......................................................................................... 4/10 ...................................................................... 4/11..................................................................... 5/1 ................................................................................. 5/2-3 ................................................................................. 5/4-5........................................................................................... 6/1 ........................................................................................ 6/2-3 ........................................................................................... 6/4-5...................................................................................... 7/1-10

ABB空气断路器

ABB框架开关基础知识 基本型 PR121/P提供整套的标准保护功能和一个完善友好的用户界面。依靠LED 显示器, 它可区别故障脱扣的种类。 PR122/P 和 PR123/P采用了新的模块结构概念, 根据设计和用户的要求, 可实现一套集完整的保护、准确的测量、信号指示或对话功能为一体的断路器。 保护系统由以下几个部分组成 : ? 3 或 4 个新型的电流传感器 ?外部电流传感器(例 : 外部中性线导体、剩余电流或SGR保护) ?选择一个保护单元 PR121/P、 PR122/P 或 PR123/P , 以及可选的具有Modbus通讯协议的通讯模块, 或选择Fieldbus 网络 (仅适用于PR122/P 和 PR123/P ), 还有无线连接的通讯协议 ?一个直接用在断路器操作机构上的分闸线圈(随保护单元提供) SACE PR121/P >>点击放大<< PR121/P是新Emax 系列的基本而完善型的脱扣器, 具有完整的保护功能, 宽广的门限值电流范围及脱扣时间的设定, 适合各类交流电气装置的保护; 此外, 保护置单元还提供了多功能 LED 指示。而且, PR121/P 可连接外部的装置来加强它的先进特性, 如远程信号和监控或遥控管理显示。 保护功能 PR121可提供以下保护功能: ?过载保护 (L) ?选择性短路保护 (S) ?瞬时短路保护 (I) ?接地故障保护 (G)

用户界面 在脱扣参数准备阶段,用户可通过DIP开关直接对脱扣器进行设置,多达4个LEDs可用于信号指示(根据不同类型)。 通讯 通过 BT030 无线通讯单元, PR121/P 可连接到一个掌上电脑 (PDA)或一台个人电脑上。这将扩展用户的可用信息范围。 PR121/P 可连接可选性外部PR021/K信号单元, 这个信号单元用于报警和脱扣保护远程信号显示, 也可连接 HMI030, 实现远程人机操作。 中性线的设定 中性线的保护, 设定为相电流的 50%, 100% 或 200% 。 测试功能 测试功能可通过info/Test 按钮和装有一个底部带有接插线的PR030/B 供电单元 (或BT030)来完成, 接插线装置连接到PR121/P 电子脱扣器前面盘的测试连接位置上。 SACE PR122/P >>点击放大<< PR122 是一种基于微处理器设计和DSP 技术的一种成熟而灵活的保护系统。工程并装有可选性内部 PR120/D-M 对话单元, 可实现基于Modbus? 协议的智能 保护、测量和通讯。通过PR120/D-M, PR122/P 也可被连接到 ABB EP010 Fieldbus plug 适配器上, 可实现与不同网络之间进行联接。例 : Profibus 和DeviceNet。 新的PR122/P 是ABB在设计保护脱扣器过程中的经验成果。 由于具有宽广的设定范围, 因此可使用在任何电气装置的保护上, 从配电到电动机保护、变压器保护、驱动器保护和发电机保护。使用键盘及液晶显示器来读取资料和编程不仅操作简单, 而且相当直观。为了最方便用户使用, 这个界

ABB低压断路器的选择

ABB低压断路器的选择 1进线及分段开关的选择 1.1保护的配置 用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护; 选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。 分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合; 1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA 选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) I u=2000A,I n=2000A 评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。 1.2.1进线开关 (1)过载保护的设定-L功能: I1=(1.05*1.05*I tn)/I n=(1.1025*1443)/2000=1590.9=0.795I n 取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01) 设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s 验算是否满足: a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4s b躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。 k=(3I1)2*12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1 t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足 取t1=15s,k=(3I1)2*15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间t t=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求 低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3*0.8*2000/1443=3.3)满足要求 当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2*1443/1600)2I12=115s (2)短路短延时保护设定-S功能: I2=(1.2*2.5* I tn)/I n=(1.2*2.5*1443)/2000=2.16I n 取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1) I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素); t2=0.4s t=k,定时限 校验灵敏度: 二次侧最小短路时,I k=24.5 kA, 所以,K L=0.866*24500/2.2*2000=4.8>1.3 满足要求 (3)短路瞬动-I功能:关断 如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用 I3=(1.5*I k)/I n=(26810*1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以 必须关断,否则将失去选择性。 式中,I k为低压母线最大三相短路电流(假定一次侧短路容量为300MV A)

ABB断路器参数调试讲义

ABB 断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB 塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 一、ABB 塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A —4000A ,从MIN —MED —MAX 共有9个档位,档位对应值如下: MIN (1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档— 2750A;

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的 含义是什么? ?框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作 制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 ?额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定 电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护 等级等因素有关。有时被标识为In。 ?额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断 路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 ?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。 3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流 Icw的含义是什么? ?极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。

ABB塑壳断路器的功能及作用

ABB 设计的2种系列的塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新开发的Tmax系列(在2003国际设计中,以其技术含量和环保而闻名)。此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。 Tmax 特性 Tmax系列技术高,采用了最先进的设计和模拟工具,保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值,从而避免装置过热和降低电动应力。此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件,具有很多优点:减少库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)应用领域 塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/4b3191693.html,。

施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/4b3191693.html,

ABB塑壳断路器

塑料外壳式断路器作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;因而塑壳断路器是应用广泛的产品。 塑壳断路器工作原理 联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是: (1)机械联锁装置一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能动作。 (2)电气联锁装置电气联锁一般有两种联锁方式,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手。当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能动作。 另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器动作以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。

塑壳断路器的特性 1.额定极限短路分断能力Icu:断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。 2.限流分断能力:断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。 3.短路保护:短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 4.过载延时保护:过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 5.隔离功能:隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。

施耐德塑壳断路器型号

施耐德塑壳断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/4b3191693.html,

ABB断路器介绍

ABB断路器介绍 一、高压断路器 1.真空断路器VD4系列 1.1固定式VD4真空断路器VD4 1 2.06.25 1.2手车式VD4真空断路器VD4/Z 1 2.06.25 参数说明: 12—额定电压等级12KV 06—额定电流630A 额定电流范围630~2500A 25—额定开断能力25KA 31.5KA 40KA VD4 断路器使用在配电系统中,可适用于控制和保护电缆、架空线、变压器、马达、发电机和电容器组。 2.六氟化硫断路器HD4 12~40.5 630~3600 16~50 额定电压等级12~40.5KV 额定电流630~3600A 额定开断能力16~50KA 3.真空断路器和六氟化硫断路器特点 1.真空断路器较相应六氟化硫断路器价格便宜. 2.真空断路器较相应六氟化硫断路器机械寿命和电气寿命长. 3.真空断路器投切时,容易产生重燃,而六氟化硫可以做的比较好 4.12KV系统中大都采用真空断路器,而40.5KV以上大都采用六氟化硫断路器.

二、低压断路器 1、框架断路器Emax系列 E系列型号案例:E1B PR111/P-LI R 1250 3P W HR E1—框架号码,框架电流E1 1250A、E2 2500A、E3 3200A、E4 4000A、E6 6300A B—额定分断能力40~130KA PR111/P-LI—脱扣器保护种类过载长延时脱扣保护(L)短路短延时脱扣保护(S) "短路瞬时脱扣保护(I)接地故障脱扣保护(G) 1250—脱扣器额定电流250~6300A 3P—3极 W—抽出式 HR—水平后接线方式 E系列主要特征 Emax 系列的断路器提供 PR121/P、PR122/P 及 PR123/P 三种电子脱扣器,适用于交流系统。 基本型 PR121/P 提供整套的标准保护功能和一个完善友好的用户界面。依靠 LED 显示器,它能区别故障脱扣的种类。PR122/P 和 PR123/P 采用了新的模块化结构概念,根据设计和用户的要求,可实现一套集完整的保护、准确的测量、信号指示或者对话功能为一体的断路器。 保护系统由以下几个部分组成:? 3或4个新型的电流传感器、外部电流传感器 (例:外部中性线导体、剩余电流或 SGR 保护) 选择一个保护单元 PR121/P、PR122/P 或 PR123/P,以及可选的具 有 Modbus 通讯协议的通信模块,或选择 Fieldbus 网络 (仅适用 于 PR122/P 和 PR123/P),还有无线连接的通讯协议 一个直接作用在断路器操作机构上的分闸线圈 (随保护脱扣器提供) 2、F系列类似E系列,早期产品,停产 3、T系列塑壳断路器 T系列断路器型号案例:T3N250 TMD63 FF T3—断路器型号T1~T7 N—短路分断能力16~200KA 250—框架电流 TMD—脱扣方式热磁脱扣、电磁脱扣、电子脱扣 63—脱扣器额定电流 FF—安装接线方式F固定式P插入式W抽出式FC电缆接线F前接线 T系列特性 Tmax 具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。

低压断路器和选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式和智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性和稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的

ABB框架断路器跳跃故障诊断及维护技术的应用

ABB框架断路器跳跃故障诊断及维护技术的应用 郑晓聪 (广东粤电云河发电有限公司,广东云浮,527300) 〔摘要〕本文介绍了云浮发电厂多起ABB低压框架断路器跳跃,弹簧储能机构反复储能,从而导致了断路器本体机构严重变形、负载设备损坏的问题,对故障进行分析,并结合实践经验总结有效的维护措施,提高ABB低压框架断路器安全使用。 〔关键词〕框架断路器;弹簧储能;操作机构 云浮发电厂C厂低压配电系统中使用由ABB公司生产的SACE Emax系列框架断路器,框架断路器作为低压配电系统中的重要部件,其性能的好坏直接影响设备及机组的安全经济稳定运行。投运几年来此类断路器在合闸时发生数次断路器跳跃的现象,如果不及时断开控制电源,会造成断路器本体机构严重变形,负载设备损坏等后果。 1、故障发生经过 2014年11月20日值班员在集控室远方合上#6机#2除灰变低压侧断路器4463时,断路器状态显示合闸位置、接着显示分闸位置、然后又显示合闸位置,一直在反复循环,立即安排值班员赶到380V除灰配电室,因集控室离除灰配电室较远,值班员过了几分钟后才到,现场检查发现断路器声音异响,合闸后跳闸,弹簧储能操作机构开始储能,到位后释能,再储能,断路器接着合闸,合闸后又跳闸,不断的反复合闸、分闸、储能,值班员打开柜门将断路器的控制电源拉电,停止了动作。将断路器抽出检查由于机构反复储能,操作机构出现部分限位机构损坏,储能弹簧导向杆变形,不能恢复正常,返厂维修。为了暂时防止此类故障发生造成的断路器损坏,决定每次合闸时,安排值班员在旁边待命。在后面几个月里陆续又发生了几次同样的故障,因为值班员在旁及时拉开控制电源,防止了断路器内部机构损坏。 2、原因分析 针对多起断路器跳跃故障,分析其原因有以下几方面: (1)合闸半轴两端与侧板孔间隙窄摩擦力太大,导致合闸半轴存在回位缓慢或卡涩,在每次合闸后,电机会自动对弹簧进行储能操作,造成当电动储能到位后,合闸半轴仍未到位,于是弹簧能量无法挂扣住,并瞬间释放掉,然后重新储能,如此反复,如果合闸半轴在期间恢复到位,储能机构会停止储能,否则会一直储能,将会打坏内部操作机构,直到拉开控制电源才停止。 (2)工作电源断路器由于需长期运行,未进行操作机构保养,驱动轴承、分合闸钩块、小轴及转动部位缺少定期润滑,机构积尘或卡涩导致操作故障。

2014年ABB框架断路器Emax价格表

2014年3月新价格清单 速选表 - 抽屉式 附件价格 单价包括: 4. 附件 (NST) 分闸线圈(SOR/YO) 220/240V E1/61,142 联锁电缆:型式A-2个断路器之间662 1. 固定式断路器本体分闸线圈(YO)220V 合闸线圈 (SCR/YC) 220/240V E1/61,142 联锁电缆:型式B~D-3个断路器之间1,514 2. 脱扣器 合闸线圈(YC)220V 弹簧储能电动机(M) 220/250V E1/66,762 机械联锁:移动部分1,053 PR121/P-LI/LSI/LSIG 弹簧储能电动机 (M) 220V 欠电压脱扣器(UVR/YU) 220/240V E1/61,821 机械联锁:固定部分2,499 PR122/P-LI/LSI/LSIG 机械和电气指示 (保护器动作显示)欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 2,347 PR120/D-M 通讯模块 E1/6 (Modbus RTU 5,421 PR123/P-LSI/LSIG 辅助触头 (CO) - 4 CO 辅助触头,4个开/闭触头E1/61,195 双电源 控制器ATS021 T4-T76,349 3.接线形式 外加中性线电流互感器 (只适用于3极,4段保护的断路器)机械操作计数器 E1/6 1,472 双电源 控制器ATS022 E1-E613,292 上下均为水平(E1/E6) 开关电源 (只适用于PR122和PR123脱扣器的断路) 开关电源CP-E24/1.25 619 抽屉式断路器 分断Emax-B 额定电流In (A)Icu(kA)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P E1B800R800,R630, R40042 39,253 47,033 41,773 48,934 49,435 52,237 41,492 48,829 43,537 50,756 52,705 55,520 69,383 77,960 82,815 87,152 E1B1000R1000, R800, R40042 42,152 50,123 44,673 52,024 52,333 55,326 44,479 52,012 46,464 53,873 55,632 58,638 71,181 81,077 83,533 90,271 E1B1250R1250, R800, R40042 43,989 52,954 46,509 54,853 54,173 58,157 46,371 54,927 48,320 56,733 56,862 61,497 73,240 83,939 85,593 90,066 E1B1600R1600, R800, R40042 49,502 60,642 51,403 62,542 59,063 65,847 51,409 62,846 53,262 64,494 62,427 69,260 80,465 91,703 91,975 100,892 E2B1600R1600, R800,R630, R40042 51,566 63,219 53,484 65,139 61,225 68,475 53, 50365,466 55,365 67,118 64,621 71,932 82,842 94,597 96,571 103,876 E2B2000R2000, R1250, R800 42 57,650 71,147 59,570 73,068 67,309 76,403 59,771 73,633 61,507 75,124 70,766 79,935 88,983 102,602 102,713 111,884 抽屉式断路器 分断Emax-N 额定电流In (A)Icu(kA)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P E1N800R800,R630, R40050 39,637 48,230 42,198 50,132 52,558 58,204 42,480 50,065 43,921 51,965 55,865 61,425 71,530 80,054 85,378 88,325 E1N1000R1000, R800, R40050 42,395 51,105 44,955 53,006 55,965 61,583 45,304 53,023 47,273 54,864 59,480 65,237 73,384 84,172 86,119 92,444 E1N1250R1250, R800, R40050 44,297 54,200 46,859 56,102 58,106 63,706 47,106 56,212 48,365 57,165 61,602 67,368 75,507 86,825 88,242 95,096 E1N1600R1600, R800, R40050 50,506 61,071 52,406 62,972 65,089 73,484 52,445 63,289 54,274 64,930 68,182 76,856 82,087 95,225 94,821 103,495 E2N1000R1000, R800, R40065 46,172 56,203 48,094 58,124 55,834 61,460 47,952 58,241 49,922 60,035 59,179 64,847 77,400 87,511 91,128 96,793 E2N1250R1250, R1000, R800, R4065 47,466 57,397 49,385 59,316 57,123 62,651 49,282 59,468 51,225 61,240 60,483 66,050 78,703 88,717 92,433 97,998 E2N1600R1600, R800, R40065 54,338 67,014 56,748 68,934 63,999 72,271 56,363 69,374 58,675 70,951 67,425 75,763 85,644 98,428 99,373 107,711 E2N2000R2000, R1250, R80065 63,492 77,148 66,567 79,070 73,152 82,407 65,790 79,814 68,008 81,186 76,666 85,997 94,885 108,662 108,615 117,943 E3N2500R160065 74,860 94,333 78,100 96,254 84,521 99,588 77,405 97,387 80,218 98,493 88,116 103,306 106,332 125,973 120,062 135,256 E3N2500R250065 74,860 94,333 78,100 96,254 85,550 99,588 77,405 97,387 80,218 98,493 89,155 103,306 106,332 125,973 121,104 135,256 E3N3200R200065 92,487 116,949 96,075 118,869 102,148 122,205 93,885 118,559 98,365 121,327 105,914 126,140 124,133 148,808 137,860 158,089 E3N3200R320065 92,487 116,949 96,075 118,869 103,178 122,205 93,885 118,559 98,365 121,327 106,952 126,140 124,133 148,808 138,901 158,089 抽屉式断路器 分断Emax-S 额定电流In (A)Icu(kA)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P E1S800R800,R630, R40065 41,984 49,297 43,923 51,237 51,738 54,606 - - - - - - - - - -E1S1000R1000, R800, R40065 44,780 52,229 46,719 54,169 54,534 57,537 - - - - - - - - - -E1S1250R1250, R800, R40065 46,160 55,385 48,082 57,324 55,820 60,693 - - - - - - - - - -E2S800R800,R63085 44,445 52,210 46,422 54,188 54,395 57,626 46,134 54,094 48,234 56,066 57,774 61,023 76,543 84,373 90,682 93,931 E2S1000R1000, R80085 47,112 57,839 49,034 59,760 56,773 63,096 48,909 59,919 50,866 61,685 60,125 66,497 78,346 89,162 92,074 98,446 E2S1250R1250, R100085 48,137 58,039 50,055 59,959 57,795 63,295 49,959 60,122 51,898 61,887 61,156 66,696 79,374 89,361 93,101 98,644 E2S1600R1600, R80085 55,263 67,998 57,184 69,919 64,923 73,254 57,300 70,376 59,096 71,940 68,356 76,753 86,575 99,420 100,304 108,705 E2S2000R2000, R125085 64,323 77,990 66,243 79,911 73,981 83,248 66,633 80,673 68,242 82,031 77 ,49986,842 95,720 109,508 109,448 118,791 E3S1000R1000, R800, R63075 50,202 61,839 52,122 63,759 59,864 67,0 9552,006 63,919 53,174 64,776 62,050 68,087 81,435 91,035 93,037 100,040 E3S1250R1250, R1000, R800, R6375 51,534 62,774 53,453 64,694 61,195 68,030 53,376 64,883 55,300 66,630 64,560 71,441 82,780 94,106 96,508 103,390 E3S1600R1600, R80075 58,613 72,683 60,534 74,602 68,275 77,938 60,663 75,080 62,449 76,632 71,710 81,443 89,931 104,112 103,660 113,395 E3S2000R2000, R125075 68,508 83,126 70,429 85,047 78,165 88,383 70,858 85,843 72,439 87,176 81,697 91,988 99,917 114,655 113,646 123,937 E3S2500R160075 75,401 95,044 77,318 96,963 85,060 100,298 77,959 98,117 79,401 99,210 88,660 104,021 106,878 126,689 120,608 135,970 E3S2500R2500 75 75,401 95,044 77,318 96,963 86,091 100,298 77,959 98,117 79,401 99,210 89,701 104,021 106,878 126,689 121,648 135,970 E3S3200R200075 93,919 118,820 95,841 120,740 103,577 124,077 95,330 120,449 98,099 123,219 107,359 128,030 125,574 150,695 139,304 159,977 E3S3200R320075 93,919 118,820 95,841 120,740 104,609 124,077 95,330 120,449 98,099 123,219 108,398 128,030 125,574 150,695 140,346 159,977 E4S4000R200075 132,772 163,834 134,694 165,754 142,431 169,089 134,526 165,863 137,296 168,632 146,553 173,445 164,771 196,110 178,502 205,393 E4S4000R4000 75 132,772 163,834 134,694 165,754 143,462 169,089 134,526 165,863 137,296 168,632 147,596 173,445 164,771 196,110 179,543 205,393 抽屉式断路器 分断Emax-H 额定电流In (A)Icu(kA)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P E3H800R800, R630100 47,314 56,725 49,292 58,704 57,265 62,139 49,009 58,626 51,107 60,583 60,644 65,541 79,412 88,890 93,554 98,451 E3H1000R1000, R800100 52,182 62,243 54,102 64,163 61,842 67,499 54,043 64,333 54,510 64,779 63,986 68,474 82,162 91,432 94,976 100,436 E3H1250R1250, R1000, R800100 51,612 62,978 53,532 64,898 61,270 68,234 53,458 65,092 55,384 66,834 64,640 71,644 82,860 94,313 96,589 103,596 E3H1600R1600, R800100 59,138 73,214 61,060 75,134 68,798 78,471 61,210 75,595 62,980 77,169 72,240 81,981 90,457 104,647 104,186 113,930 E3H2000R2000, R1250100 69,049 83,281 70,969 85,202 78,707 88,539 71,418 86,005 72,989 87,336 82,245 92,148 100,463 114,815 114,194 124,096 E3H2500R1600100 80,734 99,676 82,654 101,597 90,395 104,931 83,455 102,891 84,786 103,888 94,045 108,699 112,264 131,367 125,994 140,648 E3H2500R2500 100 80,734 99,676 82,654 101,597 91,424 104,931 83,455 102,891 84,786 103,888 95,086 108,699 112,264 131,367 127,033 140,648 E3H3200R2000100 102,619 126,515 104,537 128,436 112,278 131,772 104,115 128,219 106,885 130,990 116,143 135,799 134,361 158,466 148,092 167,750 E3H3200R3200100 102,619 126,515 104,537 128,436 113,311 131,772 104,115 128,219 106,885 130,990 117,184 135,799 134,361 158,466 149,131 167,750 E4H3200R2000100 106,960 130,815 108,880 132,737 116,620 136,073 108,462 132,524 111,231 135,294 120,490 140,105 138,712 162,773 152,441 172,054 E4H3200R3200 100 106,960 130,815 108,880 132,737 117,651 136,073 108,462 132,524 111,231 135,294 121,533 140,105 138,712 162,773 153,480 172,054 E4H4000R2000100 143,603 177,507 145,523 179,427 153,262 182,763 145,461 179,670 148,232 182,439 157,490 187,250 175,708 209,916 189,436 219,199 E4H4000R4000 100 143,603 177,507 145,523 179,427 154,295 182,763 145,461 179,670 148,232 182,439 158,531 187,250 175,708 209,916 190,479 219,199 E6H4000R4000, R3200100 172,663 204,613 174,467 206,419 182,712 209,552 174,572 206,742 177,173 209,344 186,855 213,869 203,004 235,173 216,887 243,902 E6H5000R3200100 226,332 295,786 228,138 297,590 236,381 300,727 228,761 298,800 231,364 301,403 241,045 305,928 257,194 327,233 271,077 335,960 E6H5000R5000 100 226,332 295,786 228,138 297,590 241,907 30 0,727228,761 298,800 231,364 301,403 246,625 305,928 257,194 327,233 276,655 335,960 E6H6300R3200100 284,862 353,129 286,665 354,934 294,911 358,070 287,859 356,699 290,460 359,302 300,143 363,826 316,292 385,132 330,175 393,858 E6H6300R6300100 284,862 353,129 286,665 354,934 300,434 358,070 287,859 356,699 290,460 359,302 305,720 363,826 316,292 385,132 335,752 393,858 抽屉式断路器 分断Emax-V 额定电流In (A)Icu(kA)3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P E3V800R800, R630130 49,578 59,987 51,557 61,965 59,530 65,400 51,340 61,986 53,394 63,877 62,929 68,834 81,697 92,182 95,842 101,743 E3V1250R1250, R800130 52,227 65,507 54,148 67,426 61,887 70,761 54,091 67,693 56,002 69,385 65,259 74,196 83,479 96,863 97,207 106,145 E3V1600R1600, R800130 59,902 74,174 61,823 76,094 69,561 79,428 61,995 76,584 63,753 78,138 73,009 82,949 91,229 105,615 104,960 114,896 E3V2000R2000, R1250130 70,013 84,480 71,932 86,401 79,670 89,737 72,408 87,239 73,960 88,545 83,218 93,357 101,437 116,021 115,165 125,305 E3V2500R1600130 81,930 101,203 83,850 103,122 91,590 106,457 84,686 104,460 85,993 105,428 95,254 110,240 113,472 132,904 127,201 142,189 E3V2500R2500 130 81,930 101,203 83,850 103,122 92,622 106,457 84,686 104,460 85,993 105,428 96,294 110,240 113,472 132,904 128,242 142,189 E3V3200R2000130 104,254 128,578 106,175 130,498 113,911 133,835 105,764 130,302 108,533 133,072 117,791 137,885 136,011 160,550 149,738 169,830 E3V3200R3200130 104,254 128,57 8106,175 130,498 114,945 133,835 105,764 130,302 108,533 133,072 118,833 137,885 136,011 160,550 150,781 169,830 E4V3200R2000150 115,211 133,927 117,130 135,847 124,871 139,184 116,794 135,668 119,562 138,435 128,820 143,248 147,039 165,913 160,768 175,194 E4V3200R3200150 115,211 133,927 117,130 135,847 125,900 139,184 116,794 135,668 119,562 138,435 129,863 143,248 147,039 165,913 161,810 175,194 E4V4000R2000150 147,177 182,020 149,097 183,940 156,838 187,276 149,072 184,225 151,840 186,993 161,099 191,807 179,318 214,473 193,047 223,756 E4V4000R4000150 147,177 182,020 149,097 183,940 157,867 187,276 149,072 184,225 151,840 186,993 162,140 191,807 179,318 214,473 194,087 223,756 E6V4000R4000, R3200150 185,522 234,868 187,328 236,672 195,571 239,807 187,557 237,290 190,159 239,893 199,841 244,416 215,989 265,722 229,873 274,448 E6V5000R3200150 262,906 341,689 264,711 343,493 272,955 346,629 265,691 345,146 268,296 347,751 277,977 352,273 294,125 373,579 308,008 382,303 E6V5000R5000 150 262,906 341,689 264,711 343,493 278,480 346,629 265,691 345,146 268,296 347,751 283,553 352,273 294,125 373,579 313,585 382,303 E6V6300R3200150 342,955 418,568 344,758 420,373 353,005 423,508 346,517 422,772 349,121 425,375 358,801 429,900 374,947 451,204 388,833 459,929 E6V6300 R6300 150 342,955 418,568 344,758 420,373 358,527 423,508 346,517 422,772 349,121 425,375 364,379 429,900 374,947 451,204 394,411 459,929 PR123/P-LSI (NST) PR123/P-LSIG (NST) PR121/P-LI (NST) PR121/P-LSI (NST) PR121/P-LSIG (NST) PR122/P-LI (NST PR122/P-LSI (NST) PR122/P-LSIG (NST) PR123/P-LSI (NST) PR123/P-LSIG (NST) PR121/P-LI (NST) PR121/P-LSI (NST) PR121/P-LSIG (NST) PR122/P-LI (NST PR122/P-LSI (NST) PR122/P-LSIG (NST) PR121/P-LI (NST) PR121/P-LSI (NST) PR121/P-LSIG (NST) PR122/P-LI (NST PR122/P-LSI (NST) PR122/P-LSIG (NST) PR123/P-LSI (NST) PR123/P-LSIG (NST) PR123/P-LSI (NST) PR123/P-LSIG (NST) PR122/P-LSIG (NST) PR121/P-LI (NST) PR121/P-LSI (NST) PR121/P-LSIG (NST) PR122/P-LI (NST PR122/P-LSI (NST)需配联锁电缆:型式A PR123/P-LSI (NST) PR123/P-LSIG (NST) PR121/P-LI (NST) PR121/P-LSI (NST) PR121/P-LSIG (NST) PR122/P-LI (NST PR122/P-LSI (NST) PR122/P-LSIG (NST)