文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ASHRAE标准和出版物ASHRAE2001手册介绍新负荷计算过程_

ASHRAE标准和出版物ASHRAE2001手册介绍新负荷计算过程_

ASHRAE标准和出版物ASHRAE2001手册介绍新负荷计算过程_

住宅小区负荷测算概要

住宅小区负荷测算 摘要:根据当前住宅小区负荷发展实际,通过单位指标法、单位面积法、需用系数法三种方式,就如何选择住宅小区变压器以及出线电缆进行分析。 关键词:住宅小区负荷测算 住宅小区负荷准确住宅小区负荷测算是住宅小区电源设计的一个重要组成部分,直接影响住宅小区住户的供电能力。随着人民生活水平的不断提高,现代化电气设备逐步进入普通家庭。结合城镇住宅小区用电实际以及对今后用电负荷发展的展望,通过单位指标法、单位面积法以及需用系数法等多种方法对住宅小区负荷进行测算,提出如何准确测算住宅小区用电负荷,合理配置住宅小区配电变压器以及出线电缆,保证小区内住宅负荷发 展需求。

一、住宅负荷测算 1、单位指标法 单位指标法确定计算负荷PM(适用于家庭用电负荷,不包括电梯、供水等住户共用负 荷),即: PM=∑(Pn×Ni)×η Pn——单位用电指标,根据《住宅设计规范》(GB50096—1999)并参考各地住宅负荷标准,住宅负荷一般确定在4KW-8KW。 Ni——不同负荷标准住户数。 η——同时系数,户数不同η值不同。

考虑中小城镇居民用电水平不高,结合中长期发展负荷需用情况调查,在选择单户负荷时可以不考虑中央空调以及其他特殊负荷需求,只按一般家用负荷发展需求进行负荷测 算。 表1 城镇住宅负荷需用情况表 建筑面积/m2 70以下 70-100 100以上 需用负荷/KW 4 5 6-8 住宅用电考虑住户负荷使用时间差异,计算负荷应乘以同时系数,不同的住户η值不同,综合各方面的资料,η值可按下列标准执行。 表2 城市住宅负荷同时系数 户数10户以下 10-15户15-25户25-50户50-100户100-200户200户以上η值0.8 0.7 0.6 0.55 0.45 0.4 0.35

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三 类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类 建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑 三级负荷。 3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、 监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。 二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法;

四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国 民用建筑工程设计技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计 规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的大型售楼处 、超市等向电业局电力报装估算时用。2.需要系数法:用在初步设计或施工图阶段,单台设备需要系数为1,多台设备时需要系数就会小于1,这样就可以把带多台设备的开关或电缆规格降低等级,从而节省资源。各楼号用电负荷、公共设备用电负荷都已经有了。这时可以累加各负荷额定功率再与需要系数表中对应负荷的系数相乘而得到相应的容量。但注意应用时要注意范围:是对同一线路、配电箱、

高层住宅配电设计的负荷计算

高层住宅配电设计的负荷计算 尉向荣 (绍兴城市建设投资发展有限公司, 浙江绍兴 312000) [摘要]随着建筑物的规模不断扩大,其内各种电气设备的使用日趋增多,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。文章对负荷计算中的相关问题进行了分析和探讨,提出了新的工程计算方法。 [关键词]高层住宅;负荷计算 [收稿日期] 2005- [作者简介]尉向荣(1963-),男,浙江绍兴人, 绍兴城市建设投资发展有限公司工程师, 研 究方向:建筑电气设计、工程管理。 1引言 按照我国《高层民用建筑设计防规范》GB50045-95 (2001年版)的规定,凡10层及10层以上的住宅及建筑高度超过24米的其它民用建筑均属高层建筑,随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,各种电气设备的使用日趋增多。 我国二十世纪80年代才开始进行高层建筑用电负荷的专题研究。许多计算都是照搬国外经验,但国情不同、地域不同,需要系数不合理,单位容量指标偏低。随着高层建筑的不断兴建,用电设备增加,特别是在高层建筑内,空调及电梯负荷的大量使用是电力负荷发生很大变化的一个很重要的因素。对于高层住宅的负荷计算,过去按插座、灯泡数统计,主要是考虑照明,后来按2kW/户统计。这样根据计算结果所选的开关及导线截面均偏小,所配置的电表容量偏小,造成经常性的负荷跳闸,超负荷运行而烧坏开关、电表、电线的现象常有发生。随着现代家用电器的广泛使用,每户实际设备容量已超过20kW,使得按插座、灯泡统计和按2kW/户的负荷计算方法已不适应家庭用电负荷日益增长的现状及高层建筑用电的需求,正确确定用电的负荷尤为重要。要提高高层建筑配电系统的可靠性,正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。 2负荷计算方法 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在建筑配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上为方便计算,

房屋热负荷计算

供暖设计热负荷 房屋平面图 北 房屋热负荷计算 一、已知维护结构条件为: 外墙:二墙砖,外表面为石灰、水泥、砂、砂浆抹面,厚24mm; 内表面为水泥砂浆抹面,厚20mm,白灰粉刷。 外窗:双层金属玻璃窗,尺寸如上标记。 楼层高度:各层均为4.5m.。 外门:双层金属框门,尺寸1200mmX2500mm。

地面:不保温地面。 屋面:构造如图所示。 一.确定维护结构的传热系数 1. 外墙 查表1—1、表1—2和附录5,得维护结构内表面换热系数Xn=8.7W/(㎡·℃); 外表面换热系数Xn=23W/(㎡·℃); 外表面石灰、水泥、砂、砂浆抹面导热系数λ1=0.87W/(m·℃); 内表面水泥砂浆抹面、白灰粉刷导致系数λ2=0.93W/(m·℃); 红砖墙导热系数λ3=0.81W/(m·℃)。 计算外墙传热系数,由式得 K=1/[1/Xn+∑(﹠/入i)+1/xw ] =1/(1/8.7+0.49/0.81+0.024/0.87+0.02/0.93+1/23)W/㎡·℃ =1.32 W/(㎡·℃) 2. 屋面 查表1—1、表1—2和附录5 ,得内表面换热系数Xn=8.7W/(㎡·℃); 板下抹混合砂浆λ1=0.87W/(m·℃),§1=20mm; 1:3水泥砂浆λ2=0.87W/(m·℃) §2=20mm; 屋面预控空心板λ3=1.74W/(m·℃) §3=120mm; 一毡二油λ4=0.17W/(m·℃) §4=5mm ; 膨胀珍珠岩λ5=0.07W/(m·℃) §5=100mm; 1:3水泥砂浆λ6=0.87W/(m·℃) §6=20mm ; 三毡四油卷材防水层λ7=0.17W/(m·℃) §7=10m;外表面换热系数 Xw=23W/(㎡·℃)。 屋面传热系数为 K=1/[1/Xn+∑(﹠/λi)+1/xw ] =1/ (1/8.7+0.12/1.74+0.02/0.87+0.02/0.87+0.005/0.17+0.1/0.07+0.02/0.87+0.01/0.17+1 /23)W/(㎡·℃) =0.55 W/(㎡·℃) 3. 外门、外窗 查附录6可知,双层金属门K=3.26W/(㎡·℃); 双层木框玻璃窗K=3.26 W/(㎡·℃)。 4. 地面 可采用地带法进行地面传热耗热量的计算,也可以查阅相关手册确定各房间地面的平均传热系数,再计算地面的传热耗热量。 二、客厅供暖设计热负荷计算 查附录1,冬季室内计算温度tn=16℃。 查附录3榆林供暖室外计算温度tw=-15℃。 1. 计算维护结构的传热耗热量Q1 (1)西外墙传热系数K=1.24 W/(㎡·℃),温差修正系数a=1,传热面积 F=9.2x4=36.8㎡。 南外墙基本耗热量为

冷负荷计算方法

冷负荷计算方法 发布时间:2016-01-30 冷负荷的定义是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。 1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷,辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。 2、空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。相反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。 3、室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。

外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2·K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2·K。工程中用下式计算:

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

精心整理 住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、 , 意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法; 四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国民用建筑工程设计 技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的

容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的 大型售楼处、超市

多个负荷利用需要系数(而不是对小区内所有住宅用电或设备加各集中用需要系数)。 1 22000平,风机16台、电梯20台、污水泵30台、各楼公共照明电5KW每栋、消 防98KW、给水30KW、换热站60KW等。 *将每栋楼里的公共用电都核算到公共亭里,住宅负荷用住宅变,公共用电由公共变压器。18层为二级负荷,对于其中的消防应急设备如:电梯、风机、消防间、污水泵、公共照明电中有线电视可视对讲电源各楼应急照明等、换热、给水、地下车库

中的应急照明、卷帘门(功率小也可不计)需双回路供电末端互投,双回路可以这样实现,简单说,三类负荷中由一个开关箱带一台设备,现在给两个开关箱设置两条回路来带这台设备,这样就可以了。 先算公共亭设备额定功率 P1= P P 风机 污水 消防 给水 换热 素在住宅电时要考虑这里因为电费是由物业费出所以不考虑也行),二是考虑将来安全稳定运行,所以需要考虑经济负荷系数1.1~1.3。这样估算下来基本是超过800KV A 了,现在就需要考虑1000KV A,完事倒着推经济负荷系数。 1/(797.5/1000)=1.25。好了公共亭变压器选完了,2*500KV A。 七、

空调冷负荷法、冷指标(1)

空调房间、空调系统和制冷系统冷负荷的确定 1 空调房间的冷负荷 《规范》规定:空调房间的夏季冷负荷,因按各项逐时冷负荷的最大值确定,即: 1. 分项计算各项得热引起的冷负荷的逐时值,一般取7︰00~20︰00,计算结果宜列表表示。 2. 将同一时刻的各项冷负荷的逐时值列表汇总,逐时相加,取其最大值作为该空调房间的冷负荷。 2 空调系统的冷负荷 1. 空调系统的冷负荷=空调房间的冷负荷+新风冷负荷+风道风机温升及风量渗漏引起的附加冷负荷+其它进入空调系统的热量所形成的冷负荷+某些空调系统因为采用了冷热量抵消的调节手段而得到的热量。 2. 当一个空调系统负担多个空调房间时,空调房间的冷负荷应按下列情况分别确定: (1)当空调系统末端装置不能随负荷变法而手动或自动控制时,应采用同时使

用的所用房间最大冷负荷的累加值。 (2)当空调系统末端装置能随负荷变法而手动或自动控制时,应将同时使用的所用房间各计算时刻的冷负荷逐时列表累加,取其最大值作为该空调系统空调房间的冷负荷。 3 制冷系统的冷负荷 QR=∑QA*Kτ*KF*Kη 式中:QR——制冷系统的冷负荷。 QR——空调系统的冷负荷 ∑QA——制冷系统所负担的各空调系统冷负荷的累加值。 Kτ——同时使用系数,它反映了制冷系统所负担的各空调系统的同时使用率,视建筑物的使用性质、功能、规模、等级及经营管理等因素而定。取值在0.6~1.0之间。 KF——冷负荷附加系数,它反映了制冷系统、制冷装置及冷水系统的冷量损失,视系统的规模、设备类型、管道长短而定。用冷水间接冷却空气的系

统,取值为1.10~1.15;直接蒸发式表冷器系统,取值为1.05~1.10。 Kη——效率降低系数,它反映了设备运行一段时间后出力及传热效率的降低。其值一般可取1.05~1.10,或者采用设备厂家提供的数据。如果厂家给出的设备制冷量已经考虑了出力及传热效率降低的影响,则应取为1.00。 4 空调工程冷负荷概算法 4.1 综合指标 1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积单位:W/㎡ 2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。4.2 分类指标 1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和单位:W/㎡

空调冷负荷法估算冷指标

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅10 70 14 20 50 54 158 硬剧院

15 观众厅0.5 30 228 15 8 174 447 16 休息厅 2 70 64 20 40 216 370 17 化妆室 4 40 35 50 20 55 180 体育馆 18 比赛馆 2.5 35 65 40 15 65 205 19 休息厅 5 70 27.5 20 40 86 203 20 贵宾厅8 58 17 30 50 68 173 医院 21 高级病房110 22 一般手术室150 23 洁净手术室300 24 X光CTB超150 25 餐馆300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 建筑名称 冷负荷指标 W/m22建筑面积建筑名称 冷负荷指标 W/m2建筑面积 旅馆80-90 体育馆 100-135 200-350(按人员座位数)办公楼85-100 图书馆35-40 计算机房190-380 医院80-90 数据处理320-400 商店 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积剧院 126-160 200-300(按观众厅面积)

小区负荷计算(1)

住宅小区负荷测算 默认分类2010-05-12 17:11:44 阅读229 评论0 字号:大中小订阅 摘要:根据当前住宅小区负荷发展实际,通过单位指标法、单位面积法、需用系数法三种方式,就 如何选择住宅小区变压器以及出线电缆进行分析。 关键词:住宅小区负荷测算 住宅小区负荷准确住宅小区负荷测算是住宅小区电源设计的一个重要组成部分,直接影响住宅小区住户的供电能力。随着人民生活水平的不断提高,现代化电气设备逐步进入普通家庭。结合城镇住宅小区用电实际以及对今后用电负荷发展的展望,通过单位指标法、单位面积法以及需用系数法等多种方法对住宅小区负荷进行测算,提出如何准确测算住宅小区用电负荷,合理配置住宅小区配电变压器以及出线电缆, 保证小区内住宅负荷发展需求。 一、住宅负荷测算 1、单位指标法 单位指标法确定计算负荷PM(适用于家庭用电负荷,不包括电梯、供水等住户共用负荷),即: PM=∑(Pn×Ni)×η Pn——单位用电指标,根据《住宅设计规范》(GB50096—1999)并参考各地住宅负荷标准,住宅 负荷一般确定在4KW-8KW。 Ni——不同负荷标准住户数。 η——同时系数,户数不同η值不同。 考虑中小城镇居民用电水平不高,结合中长期发展负荷需用情况调查,在选择单户负荷时可以不考虑中央空调以及其他特殊负荷需求,只按一般家用负荷发展需求进行负荷测算。 表1 城镇住宅负荷需用情况表 建筑面积/m2 70以下 70-100 100以上 需用负荷/KW 4 5 6-8 住宅用电考虑住户负荷使用时间差异,计算负荷应乘以同时系数,不同的住户η值不同,综合各方 面的资料,η值可按下列标准执行。 表2 城市住宅负荷同时系数 户数 10户以下 10-15户15-25户25-50户50-100户100-200户200户以上 η值 0.8 0.7 0.6 0.55 0.45 0.4 0.35 2、单位面积法 根据相关资料,居民住宅负荷一般按建筑面积40W-60W/m2负荷密度选择。中小城镇负荷较低,本 文取40W/m2。

逐时冷负荷系数表

逐时冷负荷系数表

预算造价总结 二.其它的经验总结 (1)水源热泵初投资预算:一般小项目350元/m3,大项目300元/m3左右。燃气锅炉 0.2-0.3元/w。采用溴化锂机组的总投资按传统空调的概算指标大约在200-250元/㎡ (2)办公楼和酒店的空调面积与建筑面积之比分别是70/100,75/100-80/100. (3)苏州地区宾馆冷指标156w,热指标104w。苏州天然气价格2.2元/ m3,热值是8500-9000kcal/ m3。苏州的自来水价格民用2.7元/ m3,工业商用3元/ m3。 (4)室外管网40元/㎡,空调一次管网6500元/m,热水一次管网1500元/m,污水供回水管网7000元/m。室内空调管网90元/m,室内生活热水管网55元/m3。 (5)蓄水池一般3000元/ m3,土建2500元/ m3

(6)1P=0.735kj,1kj=0.239kcal(千卡),1kcal=4.19kj;一个美国冷吨=3.517kw,1kw=860kcal/h,如一台40kw的空调,其制冷量为:40X860=3.44万大卡。(7)定压补水装置8万,软水装置15万。 (8)无缝5000元/吨,焊接4000元/吨,不锈钢40000元/吨。 (十)燃气锅炉0.2 ~0.3元/w 燃煤发热效率在60%-65% 发电效率在40%,最高可达45% 地源热泵地埋管70元/米,室内空调末端及管网90元/米,生活热水(室内)管网55元/立方米;末端空调管网一般建筑在120元/㎡ 一般板式换热器最高换热量可达(对于污水系统),可能取到0.4元/w以上 天然气锅炉效率0.9,0.24元/w 电锅炉效率0.95以上,0.1元/w 太阳能制取热水成本控制在3.5元(指初投资平摊) 机房部分投资在2.5元/w左右,对于仓库厂房等机房部分包括土建及一些设备等 机房配电:南通配电10kv,可以此作为参考 采用溴化锂机总投资按传统空调的概算指标大约在200-250元/㎡ 1P=0.735KW 1KWH=860KCAL 1KCAL=4.19KJ 1KWH=3600KJ 1KJ=0.239KCAL 1USTON=3024KCAL/H=3.517KW 水的汽化潜热2260kj/kg,0℃水变成0℃冰放出热量为335kj/kg

住宅负荷计算

住宅负荷计算 住宅楼基本情况:共两个单元,每单元8层,其中第8层带阁楼,每层2户,分A和B两个户型,每个户型用电负荷如下表。每个单元走廊用电2KW,每户预留8KW,每个单元设置两个集中计量箱,一个设在二楼,装有1-5层用户电表,另一个设在6楼,装有6-8层电表(走廊用电也设在此箱内)。试计算: 1、A和B两个户型的各支路计算负荷 2、用户开关箱的计算负荷 3、楼梯配电箱的负荷计算 4、单元配电箱的计算负荷 5、住宅楼总配电箱的负荷计算 一、照明回路的计算 1层

A户型 照明:总功率320W 取Pe=0.32kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.32×0.9=0.288kW Qc= Pc×tgφ=0.288×0.48=0.134kvar Sc===0.317kVA Ic===1.44A 断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.44=1.584A 工程上规定单相供电回路所采用的微型断路器的最小容量为16A,通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故照明回路选择NB1-L63C16型断路器,2×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的PVC管沿顶棚暗敷设。 B户型: 照明: 总功率408W 取Pe=0.41kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.41×0.9=0.369kW Qc= Pc×tgφ=0.369×0.48=0.177kvar Sc===0.409kVA Ic===1.85A 断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.85=2.035A。 工程上规定单相供电回路所采用的微型断路器的最小容量为16A,通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故照明回路选择NB1-L63C16型断路器,2×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的PVC管沿顶棚暗敷设。 2-7层 A户型 照明:总功率210W 取Pe=0.21kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.21×0.9=0.189kW

暖通冷负荷热负荷计算书

XXXX大学环境工程学院课程设计说明书 课程《暖通空调》 班级 姓名 学号 指导教师 年月

第1篇采暖设计 1 工程概况 1.1 工程概况 1、本工程建筑面积约1600㎡,砖混结构,层高均为3.6M。本工程建筑所在地湖北咸宁,供暖室外计算温度0.3℃.根据设计要求供暖室内设计温度为18℃ 2、窗均为铝合金推拉窗,窗高为1.5M采用中空双层玻璃,在满足建筑节能要求的前提下查得K=4 w/(㎡.℃). 3、内门为木门,门高均为2M, 在满足建筑节能要求的前提下查得K=2 w/(㎡.℃) . 4、走廊根据要求没有做供暖设计 5、墙均为200空心砖墙,外墙做保温设计在满足建筑节能要求的前提下查得K=1 w/(㎡.℃).内墙在满足建筑节能要求的前提下查得K=1.5 w/(㎡.℃) . 6、走廊因为有两侧传热作用的存在查节能设计手册差的修正系数为0.3 7、冷风渗入由所在供暖房间窗布置情况和数量查建筑节能手册应用换气次数法计算而得。屋面为现浇为现浇板厚100MM,做保温和防漏水设计,在满足建筑节能要求的前提下查得K=0.8 w/(㎡.℃) 2 负荷计算 2.1 采暖负荷 1.围护结构耗热量 (1) 维护结构基本耗热量 Q1j=αKF(t n+ t wn) (2) 维护结构附加耗热量 ①朝向修正率: 北、东北、西北:0- +10% 东、西:-5% 东南、西南:-10%- -15% 南:-15%- -30% 2.冷风渗透耗热量 Q2=0.28c pρwn L(t wn-t n) 2.2 算例:以四层办公室(编号为401)为例 咸宁市为夏热冬冷地区,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得夏热冬冷地区外围护结构外墙的传热系数K≦1W/(m2·k),屋面传热系数≦0.7 W/(m2·k),窗墙面积比>0.2,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得窗的传热系数K≦3.5 W/(m2·k).

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

新建住宅小区的用电负荷计算(洙)

新建住宅小区的用电负荷计算 作者:毛洪山来源:《电气&智能建筑》 简介:摘要通过实际测量大型成片住宅小区实际用电负荷峰值,提出负荷计算需要系数Kx的合理取值范围。 关键词住宅小区用电负荷需要系数随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃 ... 关键字:用电负荷 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民现在及将来的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 新的住宅设计规范对各类住宅的设计容量、进户线、电表容量都作了规定,笔者认为此标准较切合中国人口众多而能源又相对较少的实际情况,有一定的先进性,按此设计的住宅用电水准应至少可保证20~30年不落后。但该规范对各单元、楼、小区的负荷计算的需要系数取值未作规定,有的地方住宅标准列了一些具体数据,但各地标准相差较大。 表中住宅户数指接于一相电源的户数,由表可知,北京市规定200户以上的住宅Kx取0.26,而重庆市的标准为0.46~0.42,比北京市标准高了约70%,按两个标准计算的小区负荷差距甚大。另外,《住宅设计规范》中规定四类住宅每户负荷按4kW,而江苏、上海等地方标准中已将三类住宅每户负荷提高到6kW、四类住宅每户负荷提高到8kW,两者若按同样的需要系数计算,得到的住宅小区负荷也相距甚远。到底如何计算整个小区的用电负荷,许多设计人员无所适从。 为了真正摸清小区用电负荷情况,笔者对所在公司整个生活区的用电状况作了深入的调查分析,所有数据均为现场抄表所得。本公司为大型国营上市公司,生活区始建于1982年,分多年陆续建设,至2001年大致建成,建筑面积约100,0000m2,共有两、三居室住宅15000套左右,95年前建成的老住宅按一户4kW用电负荷标准改造配置了20A电表和进户线,一部分新建住宅按每户6kW用电负荷标准设计。所有生活区用电均由我公司自备发电厂以10kV电缆、架空线引入,由于是自备电厂,电价只及周围城市居民用电电价的一半。另外,由于公司历年效益较好,居民人均收入高于周围大中城市,所以公司生活区目前用电水准应能代表各类新建中档住宅小区近几年的用电水平。笔者所处地为长江下游地区,夏天气温高、湿度大,用电最高峰为7~8月的18~21时,主要负荷为制冷空调器,每百户空调拥有量已达115台。 笔者取样了2002年7月14、15日两天的数据,笔者所处地此两日最高气温分别达38.4℃和39℃,为近几年最高,表3为此两天的最高负荷情况。 分析表3可以验证,若每户按4kW的用电标准,200户以上的小区选择变压器时需要系数Kx取0.26较为科学。变压器由于昼夜负荷落差大,有较大的过载潜力,笔者认为Kx取0.26是完全可行性的。若每户按7kW的用电标准设计,Kx取0.26,应可以满足今后相当长时间住宅用电的需求。 按照新的住宅设计规范,虽然三、四类住宅须按一户4kW(地方标准6kW)的用电标准设计,但由于居民的平均生活水平还十分不富裕,再加上中国人勤俭持家生活传统,大部分居民用电负荷的峰值离设计负荷值还相差较远。从整个小区来看,大部分家电的同时使用系数较低,象主要用电设备——空调,其主机的运行也是间隙的,因此整个小区的用电负

小区住宅用电总负荷的计算

新建住宅小区 供电变压器容量确定方式的探讨 (仅供参考) 2016年8月12日

住宅小区供电变压器容量确定方式的探讨 变压器总容量的确定: S(KVA)=住户总负荷+公共照明负荷+公共动力负荷(电梯、风机与消防等) 住户总负荷=P(KW)×户数×需用系数×同时系数÷(功率因数) 一、P的确定: 1、每户负荷容量可根据当地具体情况或图纸设计来确定,也有同一个小区不同户型不同功率的, 最终是一户一户加起来的总功率。(在不确定的情况下每户常规选择为8KW,但是全国因地域等原因也有不同,也有选6KW、10KW、12KW等)。需要说明的是:这里所说每户负荷都是单相负荷,最终的总负荷应该折算成三相负荷,也就是要把一户一户加起来的总负荷除以;或者把总户数除以3即为单相上的总负荷,把每相上的总负荷计算出来后乘以折算成三相负荷,这个问题网上提供的计算办法中很少提到这一点,可能也是被大家忽略了。 2、每户负荷容量也可以按照建筑面积计算: 普通住宅:50W/m2 中档住宅:75W/m2 高档住宅:100W/m2 地下车库:8-15W/m2 这个同样有单相负荷折算三相负荷的问题,处理办法同上。 3、公共负荷的计算: A、小区电梯总负荷的计算: P=PD×ηD。 式中P——电梯实际最大总负荷,kW PD——小区所有电梯总负荷,kW ηD——多部电梯运行时的同时系数(取值范围见表1) 表1 电梯同时系数一览表 台数123456789101112以此类推… 系数1以此类推…

B、各类加压水泵、风机: PMS=∑PSi×NSi 式中PMS——加压水泵、风机最大运行方式下(开泵最多的方式)的实际最大负荷PSi——各类水泵的单台最大负荷 NSi——最大运行方式下各类水泵的台数 C、物业楼: PWM=PWS×ηW 式中PWM——物业楼在照明及家用电最大负荷时段实际最大负荷 PWS——物业楼设计最大负荷,kW ηW——物业楼负荷、照明及家用电最大负荷的同时系数 D、小区公共照明总负荷的计算: 按照路灯及楼道的盏数及每盏灯的瓦数进行累加计算,再根据单相与三相的原则合理分配。 二、户数:变压器所要供电的总户数。 三、功率因数的选择: 功率因数之间选择,现在新建小区都有电容补偿柜,所以功率因数值可以选高一些,无电容补偿柜的相应选低一些。 四、同时系数的选择: 因每家的电器不可能是同时使用,用洗衣机的时候不一定用电磁炉。家里用电设备越多,这个系数应选择的越小。查阅了一些资料常规选择有以下3个范围:。(个人感觉取比较合适,因为现代住户家用电器比较多) 五、需用系数的选择: 整个小区住户不一定同时使用家用电器,所以必须乘以一定的系数。以下是一些资料提供的系数选择范围。 20户以下20-50户50-100户100-200户户以上

冷负荷计算说明.

冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl (W )(1) 式中Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) (W )(2) 式中kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) (W )(3)

式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) (W )(4) 式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd 5) 式中Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2); Fd——空调房间面积(m2)。 2、人体散热引起的冷负荷: CL=(0.9~0.95)?n ?Q (W )(6) 式中n——群集系数; Q——室内人员的全热散热量(W)。 3、其它冷负荷: 在茶餐厅、宴会厅等的冷负荷计算中,要考虑食物的散热,其数据为食物全热 17.4W/人。在化工交易大厅的复合计算中,要考虑化学物品散热引起的冷负荷, 二、三层在计算得到的总冷负荷基础上增加10%的裕量,四层增加5%的裕量。 四、新风冷负荷: CL=ρ空气?Gw?(iN-iW)/3600 (W )(7) 式中ρ空气——空气密度(kg/m3)]; Gw——空气流量(m3/h);

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

相关文档