※防雷接地工程量计算

MEB 箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法

拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳

已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。

一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁

钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。

利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。

利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过

二根可按比例调整。

利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系

数0.5。

高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内

接地母线敷设”项目。

接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m 计

算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规

定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。

三、接地跨接线以“10 处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处

计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计

量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。

五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装

置本身由设备制造厂成套供货。

六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。

七、断接卡子制作安装以“10 套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井

内的断接卡子安装按每井一套计算。

八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米

计算。

九、钢、铝窗接地以“10 处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设

计规定接地的金属窗数进行计算。

十、柱子主筋与圈梁连接以“10 处”为计量单位,每处按2 根主筋与2 根圈梁钢筋分别焊接连接考

虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2 根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计

规定计算。

十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸

计算工程量。

2

防雷及接地装置工程量计算

一、接闪器安装工程量计算

1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。

(1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。

②独立避雷针安装

以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。

(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。

(3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。

2、避雷网安装

(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:避

雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接

头等所占长度附加值。

(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1 个,拐弯处每半米1 个

(3)均压环安装,以“m”计量

1)单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”

计算,执行“均压环敷设”项目。

2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长

米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。

(4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按

两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。

二、引下线安装工程量计算避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、

沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。

1、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持

卡子的制作与埋设。

其引下线工程量按下式计算:引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2、利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。用柱内主筋作“引下线”时,

定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。

3、断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断

接卡子安装按每井一套计算。

3

三、接地体装置安装工程量计算接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物

基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。

1、接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀

锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下:接地母线长度=按图示尺寸

计算的长度×(1+3.9%)

2、接地极安装

(1)单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。(2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子

后和基础钢筋焊接。

四、接地跨接线工程量计算接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的

接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、

钢铝窗接地三项内容。

1、接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静

电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)

2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每

副构架按“一处”计算。

3、钢、铝窗接地以“处”为计量单位,按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)

4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。

5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其

安装工作,不得再算跨接。如下图(c) 1 一接地母线卡子;2 一伸缩(沉降)缝;3 一墙体;4 一跨

接线;5 一接地母线五、其它问题 1、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,

电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 2、接地装置调试(1)

接地极调试,以

“组”计量,接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需

再作试验,可另计一次调试费。(2)接地网调试,以“系统”计量。接地网是由多根接地极连接而

成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10 至20 根接地极构成。实际工作中,如果按

分网计算有困难时,可按网长每50m 为一个试验单位,不足50m 也可按一个网计算工程量。设计有

规定的可按设计数量计算。

4

5

6

防雷接地装置工程量清单计价详解

一、接地装置

1、名词解释:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。

地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。

与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。

对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物

电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即

7

通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联

结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。按接地的目的,电气设备的接地可分为:工

作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。

工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器

中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。

防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是

使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。

保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须

接地,以防外壳带电危及人身安全。

仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系

统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。

2、工程量清单示例

项目编码项目名称项目特征计量单位

030209001001 接地装置

1、接地母线材质、规格:户外接地母线热镀锌扁钢

-40*40MM,户内接地母线热镀锌扁钢-25*4MM

2、接地极材质、规格:镀锌等边角钢接地极

50MM*50MM*3MM*2500MM 坚土

3、接地线跨接:-4*40MM 镀锌扁钢接地线跨接

4、构架接地:(管廊架)镀锌等边角钢

50MM*50MM*3MM*2500MM

3、相关定额计算规则及有关规定

(1)、接地极接地极制作安装:接地极即接地体,接地装置的散流电阻称为接地极,直接与土壤

接触,用以与大地作电气连接。定额套用2-688~2-695,分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极

和接地极板(块),同时还应区分普通土和坚土。接地极制作安装以“根”为计量单位,长度按设

计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5 米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接

地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。

如用整个底板钢筋作为接地极,应套用江苏省补充定额省补2-18 定额子目,如基础接地采用基础主

次梁内两根主筋做接地极,可参照柱梁引下线子目。

(2)、接地母线:就是将引下线送来的雷电线分送到接地极的导体。户外接地母线一般敷设在沟内,

敷设前应设计要求挖沟,沟底不得小于0.5 米,然后埋入扁钢。其定额套用

2-696~2-700,可分为户

内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设等。户外接地母线敷设定额已包括母线地沟

土方的挖、填及夯实工作,不再另行计算土方量,如遇石方、矿渣、流沙、积水、障碍物等可另行

计算。

接地母线敷设,按设计长度以“米”为计量单位计算工程量,接地终线、避雷线敷设。均按延长米

计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.90%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕

障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。(3)、接地跨接线安装:

防雷接地线应该形成一个闭合回路后接地,在断开处应采用跨接线连接,凡用螺栓或铆钉连接的接

地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。如接地线通过建筑物的沉降缝

时,防止接地线损坏,需要加设补偿器或将接地线本身完成弧状。接地跨接线适

用于:1、霹雷针和

引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;

8

5、焊接接地螺栓等跨接线一般采用扁钢,其截面一般不小于10MM2。构架接地一般指户外配电装置

用钢结构或混凝土构架接地,可采用-4 米以内的接地线,定额中不包括接地极及超过4 米的接地线。

钢铝窗接地采用8 号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。接地线跨接线安装定额套用

2-701~2-703,分别为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地,以“10 处”为计量单位。

二、避雷装置

1、名词解释

避雷装置一般由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器是直接接受雷电的部分,由下列两种形式

之一或任意组合而成,一是独立避雷针,采用圆钢或焊接钢管制成。二是直接装在建筑物上的避雷

针、避雷带或避雷网。避雷带和避雷网采用圆钢或扁钢制成,避雷带沿雷击率较大的屋角、屋檐、

女儿墙和屋脊敷设。当采用避雷带保护时,还应根据建筑物的防雷等级,在屋面上装设避雷网格。

由于避雷带比避雷针更安全,也不会影响建筑物的立面观感,所以在布置接闪器时应优先采用避雷

带和避雷网。

均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过

滚球半径时(一类30 米,二类45 米,三类60 米),每隔6 米设一均压环。在设计上均压环可利用圈

梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6 米设一均压环,其目

的是便于将6 米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度

超过滚球半径时(一类30 米,二类45 米,三类60 米),每隔6 米设一均压环。在设计上均压环可

利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6 米设一均压环,

其目的是便于将6 米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

引下线是将接闪器接受的雷电流引向接地装置的导体。接闪器通过引下线与接地装置连接,引下线

采用圆钢或扁钢制成。实际上在近年的大型钢筋混凝土建筑物中都是利用其纵向的结构钢筋作为引

下线。

接地装置作用是将雷电流散泄到大地中,接地装置一般由垂直接地体和连接它们的水平接地体组成。

接地装置采用角钢、圆钢、钢管组成。建筑物基础内的钢筋网亦可作为接地装置,与引下线一样,

在大型的钢筋混凝土建筑物中都是利用基础作为接地装置。它无论在性能上、经济上、可靠性等方

面都明显地比另设的接地装置要好。

2、工程量清单示例

项目编码项目名称项目特征计量单位

030209002001 避雷装置

1、避雷网:镀锌圆钢直径10

2、引下线:利用两根柱主筋

3、断接卡箱:150*150MM

4、接地极:利用整板基础钢筋网焊接

5、钢铝窗接地:利用镀锌圆钢直径8

6、均压环:利用圈梁两根钢筋焊接形成

3、相关定额计算规则及有关规定

(1)、避雷针:避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“套”为计量

单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁构件”制作定额或

按成品计算。避雷针制作安装定额套用2-704~2-740 子目,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆

钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属

9

容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装等。以上定额均不包括针体制作,

针体制作应另套定额。而避雷针的制作定额不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算

主材费时要根据市场价格*损耗率。独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一

般铁构件制作”定额计算。

半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备

制造厂成套供应。定额套用2-741~2-743 子目。

(2)、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额,套2-748~2-252 子目,可分为沿砼

块敷设、沿折板支架敷设、砼块制作、均压环敷设和柱主筋与圈梁钢筋焊接等。电缆支架的接地线

安装应执行“户内接地母线敷设”。均压环敷设一般出现在高层,用于防雷侧击的,定额以“米”

为计量单位,主要考虑利用圈梁内的主筋作均压环接地线,焊接按两根主筋考虑,

超过两根时,可

按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度以延长米计算,套均压环敷设子目,一

般每三层焊一圈,其工程量可按圈数*外墙轴线长度以延长米计算。

避雷网如果是在平屋面(有防水和保温的地方)上敷设应要套沿砼块敷设,它的工艺就是先制作砼

预制块(一般是底边200mm 上边150mm 的四棱台形状),上面预埋支架,然后按设计要求将砼块固

定再屋面上,其上支架用来固定避雷线。如果是在砼挑檐上或瓦屋脊上敷设避雷线的话,就要套用

沿折板支架敷设了,它的工艺就是直接把卡子预埋在挑檐内或固定在钢架上,卡子上再敷设避雷线。.

避雷沿混凝土块敷设时,需另计混凝土块制作,沿折板支架敷设一般在女儿墙上敷设,定额已包括

支架制安,不得另计。

(3)、避雷引下线:利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10 米”为计量单位,每一柱子内按

焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。断接卡子是为了测试电阻值而做

的一个测试点,一般是装在接线盒或箱内暗配,其制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设

的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

避雷引下线敷设定额套用2-744~2-747 子目。避雷引下线敷设定额分为利用金属构件引下、沿建筑

物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装等。如钢结构的厂房利用其的钢柱做引

下线时应套用利用金属构件引下。沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明

敷引下的,计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039,计算主材费时应按市场

价格*相应损耗率。电气设备接地引下线安装已包括在设备安装定额内了,不应重复计算。柱主筋

与圈梁钢筋焊接这个是当楼层有局部等电位箱时,在立柱的引下钢筋上和圈梁钢筋进行焊接,焊接

按2 根主筋考虑,超过2 根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设

计计算,基础梁和立柱钢筋焊接也可执行该子目。__

防雷接地计算规则及解释说明word版本

一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨

接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。 六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接

机房防雷接地施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装 说明书的要求接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001?100 Q时,精度应为土2% (读数+2 个数)。 为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 地面找平、防锈等施工已经完毕。 地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行, 项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接, 避免交叉打架现象。各预留接地线预留到位。技术准备 施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带T汇流排施工T大楼接地体电阻测试T接地体制作T电源防雷器安装T 信号防雷器安装T分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为 2.5 X 104~1.0 X 109Q,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 2 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下 构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 表格等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积 名称材料最小截面积(mm2) 等电位联结带铜50 利用建筑内的钢筋做接地线铁50 单独设置的接地线铜25 等电位联结导体(从等电位联结带至接地汇集排或至其他等电位联结带; 铜16 各接地汇集排之间) 等电位联结导体(从机房内各金属装置至等电位联结带 铜 6 或接地汇集排;从机柜至等电位联结网格) 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近 与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm 2 的铜芯线连接 到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试 点。

※防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)

※防雷接地工程量计算 MEB箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。 三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

防雷计算规则

防雷计算规则 避雷带(网):按米计算,包括项目有避雷带、和避雷带支撑卡组成。 避雷线:避雷线按100m为单位计算。 避雷针、带、网、线的支撑部件中有铁制构件、混凝土构件组成。 避雷接闪器支持部件工程由支撑杆及基础组成。其中支持部件一般为杆、塔等,基础部件为钢筋混凝土基础。在计算基础时首先要明确采用摸板的形式,摸板有组合摸板、复合木摸板、木摸板、定型钢摸板、砖地摸等;其次要明确采用摸板层高。在防雷工程中用到的摸板一般小于建筑工程的标准3.6m的基数,再次要明确钢筋加工方法,在基础的浇注中,钢筋均按手工绑扎、部分焊接和点焊接的方法,钢筋和铁件都会有损耗,现浇和预制构件钢筋为2%;预应力钢丝和钢丝束为9%;后张法预应力钢筋为13%;其它预应力钢筋为6%;铁件均为1%;钢筋搭接接头用量为2.5%。其混凝土的体积均按图示尺寸以m3为单位计算,不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。基础、地坪浇注时,混凝土的强度一般情况下基础采用大于C25,地坪C20的强度就可以了。 3.1.1.2引下线 引下线主要有引下线敷设、端接卡的制作和材料组成。敷设费用可在定额中查找,材料费用安实际市场价计算。 3.1.1.3屏蔽 3.1.1.4接地装置 接地装置的费用由开挖、回填、碾压、和材料等费用组成。施工中开挖的地沟或地槽长度均按施工图的图示尺寸净线长度计算。 接地装置的施工中存在人工挖土方,首先要明确土壤类别、明确土壤湿度。土壤类别不同,定额取费不同。土壤湿度对土方工程量计算和选套定额项目关系很大。建

筑工程预算定额规定:人工挖土方、基槽和基坑,均以干土为准;当人工挖湿土时,其所选套定额项目要乘以1.18系数;机械挖土方均以天然湿度(含水率在35%以内)为准;如果土壤含水率超过25%时,其人工和机械项目,均应乘以1.15系数;对于同一工程,如果其不同部位的土壤湿度不同时,也应按上述规定分别计算其工程量,并选套相应定额项目计算。 .1.1.4等电位连接 等电位连接网络工程量往往以米计算,需要区分接地母线的规格。等电位连接网络接地装置的调试以组或系统来区分,如果地网是室外接地网,主要由垂直接地极构成的,则按组计算工程量,如果是室内静电接地系统则按系统计算,即一个计算机网络系统为一个系统。 3.1.1.5浪涌保护器的安装 以台、组、套计算其中包括避雷器的价格、安装费用、材料费、机械费等组成。其中避雷器的价格可在设备中另行计算。 给你整个“防雷及接地装置”的计算规则看看 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。 第2.9.3条接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

防雷工程量计算

1、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1)、定额单位 ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2)、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下: 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个 (3)均压环安装,以“m”计量 ①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。 ②利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。 (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量 柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。 2、引下线安装工程量计算 避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。 1)、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算:

防雷接地的计算问题汇总

防雷接地的计算问题汇 总 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.在工程中什么情况下需要设置跨接线,工程量怎么计算 ———跨接线,就是两个网或点之间的连接线。 要求是用40×4mm扁铁连接。如网的基础有伸缩缝就要设置跨接!! 工程量计算是论处的! 2.不是分户外和户内的吗怎么区分户外户内啊我看定额里面这两个差了很多钱纳我拿不准,还有就是均压环敷设利 用敷设具体怎么算啊依照什么为依据啊 ——建筑物分内外,按此分。是分户内、户外的,最简单的区别方法是:安装时是否挖土。均压环按图示意,按圈梁延米计算 1)、的室内室外是按照建筑物区分的,室内的多为明敷设,室外的多为暗敷设。 2)、均压环利用圈梁敷设是根据外围的圈梁长度计算的 3. ①利用主体结构作工程量计算: 计算利用主体结构作工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。 例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体作,每处要求利用两根主筋,试计算工程量: 工程量85×6=510m ②设计利用基础作网网,其工程量计算方法: 其工程量计算方法: ⑴、被利用主单根延长米L乘以设计要求利用基础根数n: L×n---------(a)全长 ⑵、被利用全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6--------(b)连接处 ⑶、被利用单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处) [L×(n-1)]/6--------(c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d)--------焊接处总量 注:以上式中6为建筑单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。 例:设计要求利用基础两根主筋作网"网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:d=b+c=(L×n)/4+[L×(n-1)]/4 =(350×2)/4+[350×(2-1)]/4 =175+88 =263(处) ③建筑物中设计的电阻测试断接板,可按跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④调试工程量计算 根据规范: a.单组极,极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加极" target=_blank>极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。 b.网,网由多根极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,极无论多少,不再计算调试费用。网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。 例:某工程网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数: 网长(外围长度)=(30+90)×2=240m 试验单位=网长/50=240/50= 本工程网可按5个系统计算调试费用。

防雷与接地装置组价解析

防雷与接地装置组价解析 请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。

弱电机房防雷接地工程施工方法

弱电机房防雷接地工程施工方法 前言: 机房防雷接地工程非常重要,而我们往往不把它当回事,当发生设备损坏的时候才想到可能是雷击的缘故,防患于未然才是正道! 正文: 一、概念 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

二、设计原则 通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。 通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。

引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。 接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施: ①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极; ②减少联合接地系统的直流工作电流; ③保护接地系统应没有直流或交流电流; ④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施; ⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。 接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。 采用分设接地方式时应作到: ①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。 ②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。 联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下: ①各种直流电源母线需接地的一极;

9第九章 防雷及接地装置计算规则

第九章防雷及接地装置 说明及工程量计算规则 一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。 六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。 七、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 八、工程量计算规则 1.接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 2.接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9% 的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3.接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 4.避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 5.半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。 6.利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

避雷针计算方法

众所周知,雷是一种常见的自然现象。雷电击中物体会产生强烈的破坏作用。防雷是人类同自然斗争的一个重要课题。安装避雷针是人们行之有效的防雷措施之一。 避雷针由接受器、接地引下线和接地体(接地极)三部分串联组成。避雷针的接受器是指避雷针顶端部分的金属针头。接受器的位置都高于被保护的物体。接地引下线是避雷针的中间部分,是用来连接雷电接受器和接地体的。接地引下线的截面积不但应根据雷电流通过时的发热情况计算,使其不会因过热而熔化,而且还要有足够的机械强度。接地体是整个避雷针的最底下部分。它的作用不仅是安全地把雷电流由此导入地中,而且还要进一步使雷电流在流入大地时均匀地分散开去。 避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的。这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,这就是避雷针的保护范围。 单支避雷针的保护范围如图1所示,它的具体计算通常采取下列方法(这种方法是从实验室用冲击电压发生器作模拟试验获得的)。 避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。 式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap; rx=(1.5h-2hx)p。 式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米); hx—被保护物的高度(米); ha—避雷针的有效高度(米);

p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。 h≤30米时,p=1。 图1中顶角α称为避雷针的保护角.对于平原地区α取45°;对于山区,保护角缩小,α取37°。 我们通过一个具体例子来计算单支避雷针的保护范围。一座烟囱高hx=29m,避雷针尖端高出烟囱1m。那么避雷针高度=30m, 避雷针在地面上的保护半径 r=1.5h=1.5×30=45(m), 避雷针对烟囱顶部水平面的保护半径 rx=(h-hx)p=(30-29)×1=1(m)。 随着所要求保护的范围增大。单支避雷针的高度要升高,但如果所要求保护的范围比较狭长(如长方形),就不宜用太高的单支避雷针,这时可以采用两支较矮的避雷针。两支等高避雷针的保护范围如图2所示。 每支避雷针外侧的保护范围和单支避雷针的保护范围相同;两支避雷针中间的保护范围由通过两避雷针的顶点以及保护范围上部边缘的一最低点O作一圆弧来确定。这个最低点O离地面的高度为 式中h0——两避雷针之间保护范围上部边缘最低点的高度(m); h——避雷针的高度(m); D——两避雷针之间的距离(m); p——高度影响系数。 两避雷针之间高度为hx水平面上保护范围的一侧的最小宽度 bx=1.5(h0—hx).

防雷接地计算规则

防雷接地计算规则 一、防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均

压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱主筋与圈梁筋连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。 十一、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

目录 第一章总则 (3) 第二章防雷分类 (3) 第三章措施 (5) 第一节一般规定 (5) 第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5) 第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9) 第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13) 第五节其它防雷措施 (15) 第四章装置 (17) 第一节接闪器 (17) 第二节引下线 (18) 第三节接地装置 (19) 第五章接闪器 (20) 第一节接闪器选择 (20) 第二节接闪器布置 (20) 参考资料 (20)

第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。

防雷接地工程量计算

防雷接地工程量计算 MEB 箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。 一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。 利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过二根可按比例调整。 利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5。 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装” 项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“ 10m ”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加 3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。三、接地跨接线以“10 处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基” 为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套” 为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“ 10m ”为计量单位计算。 七、断接卡子制作安装以“ 10 套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、均压环敷设以“ 10m ”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十、柱子主筋与圈梁连接以“ 10 处”为计量单位,每处按 2 根主筋与2 根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过 2 根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。 十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2 ”为计量单位,按 基础尺寸计算工程量. 防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1 )定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷 针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。2、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算 式如下:避雷网长度=按图示尺寸计算的长度X (1+3. 9%)式中3.9%――为避雷网转弯、

防雷接地系统工程施工方法.docx

防雷接地系统工程施工方法 10.21.1防雷接地系统特点及施工流程 本建筑为二类防雷,利用建筑底板主体作为接地体,在屋面设置10 m×10m Φ12镀锌圆钢避雷网,沿女儿墙敷设Φ12镀锌圆钢避雷带,为防止侧击雷, 45m及以上建筑外圈钢筋焊接成均压环,外墙所有不应带电的金属 体和均压环连接。 在变配电所内设总等电位箱,引出—50×5镀锌扁钢至各局部等电 2 位箱,局部等电位箱至个接地点采用6mm铜芯线穿Φ 15PVC管敷设。 对进出本建筑物的各类管道均进行可靠的等电位联结,医用气体管道、安装高度小于 2.4 米的灯具、线槽的盖板等都可靠接地。 根据本工程的特点,拟采用以下的施工流程: 底板钢筋接地网格焊接 地阻值偏大 接地电阻测试 增打接地极利用柱筋引下线焊接均压环焊接等电位接地母线敷设 接地电阻测试屋面避雷网焊接门窗管道接地等电位箱盒安装地阻值符合避雷带焊接局部等电位联接

10.21.2防雷系统施工 本工程设计为二级防雷,防雷接地和其他各种接地组成共同联合接 地,接地电阻小于 0.5 Ω; 10.21.2.1在底板筋绑扎完成后,在地下 3 层底板下侧沿建筑周圈 焊接 -80 ×8 镀锌扁钢,并和底板内的不小于Ф 16 的主筋焊接成10m×10m 的网格,并和地下室建筑物外墙钢筋焊接作为自然接地体,同时和所有 的框架柱内的不小于Ф 16 的两条主筋焊通,焊接的搭接长度大于 6 倍的钢筋直径,且双面焊接; 10.21.2.2 在- 1.0m的位置,将外墙框架柱内的主筋引出外墙 1.0m,并做防腐处理 ,选择设置引下线的位置,进行接地电阻的测试,若接地电阻大于0.5 Ω,则在这些引出点增打接地极,直到接地电阻值满足设计要求;

弱电机房工程防雷接地知识

弱电机房工程防雷接地知识 随着电子信息技术的飞速发展,信息网络已成为人们日常工作和生活中必不可少的应用工具,作为信息网络支撑点的电子信息系统机房,承担着电子信息的传输、运算、存储等功能,而数据中心机房又是电子信息系统机房中的一个重要门类,它大量使用了电子技术、通讯技术和计算机技术,采用了大规模及超大规模集成电路,信息化和网络化程度越来越高,但它们常置于复杂的电磁环境中,有的甚至暴露于室外,这都可能遭受雷击,产生雷击过电压,并侵入设备,将设备损毁。为此,建立数据中心机房时,必须认真考虑机房防雷接地系统,以保证数据中心机房可靠安全运行。 建立数据中心机房防雷接地的目的就是要避免雷电的侵袭,从而保护信息系统设备和人身的安全。为防止电磁脉冲(感应雷)沿机房电源线进入,损坏机房内设备,在低压侧各配电柜进线处设置避雷器,即浪涌保护器(S P D)。它是一种为各种电子设备提供安全防护的电子装置。当电气回路因受突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而

避免浪涌对回路中其他设备的损害。由于从地下低压配电室到四楼、五楼机房距离较长,为了解决S P D上的残压和电缆感应电压的问题,本项目机房整套电源系统设计了三级防雷器,第一级S P D避雷器安装在地下一层低压配电柜内,第二级安装在机房同层U P S机房,第三级安装在机房电源柜的进线端。这样与建筑物整体构成多级电源防雷,可有效地对电源系统进行防护。 由于机房电力供给是由大楼的建筑物主配电引入。电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于U P S电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案: 1、U P S电源系统的防雷保护 从机房的情况来分析,供电线路穿越各级防雷区,考虑到机房各种不同用电设备的耐过压的能力,我们建议采用如下的电源系统防雷方案,以达到防护效果和较经济的投入。由于机房U P S不间断电源设备是用于为机房内系统各用电设备提供稳定、可靠和高质量的用电环境唯一的重要设备,并且是由市电供电输入机房的主要途径,所以我们将电源系统防护的重点放在了对U P S不间断电源的保护上。 在机房专用配电柜、U P S电源做两级输入防雷保护。