A VC-2820数码式主机

? 外观及端子功能

1、 CCD 摄像头:捕捉机前影像,通过视频线传输给室内分机

或管理中心机。

2、 喇叭

3、 LED 显示屏:数码管显示屏,显示操作过程中的有关信息。

4、 键盘:功能操作的信息输入端口。

5、 咪头

6、 开锁两点接线端子(CN8):L-,L+ 分别连接到大门电磁

锁的“开锁信号负极”,“开锁信号正极”两端。

注意:电磁锁的电请单独供给,不要从可视对讲的系统电源取!

7、 电位器(VR2):调节通话时门口机喇叭的声音大小。

8、 电位器(VR1):调节通话时室内机声音大小。

9、 5点接线端子(CN2):连接到联网切换器CN2端口。

(1)、MJS :门口机声音接收线; (2)、MFS :门口机声音发送线;;

(3)、TX :门口机通信线。 (4)、GND :地

(5)、门口机电源(+12V )进线;

10、视频两点接线端子(CN10):门口机视频传输线,连接到联网切换器CN13。VIDEO 接75欧姆视频线

的芯线,GND 接视频线的屏蔽线。

11、门禁插口(CN3):连接门禁模块。

12、咪头两点接线端子(MIC ):连接到咪头两端。

13、三端跳线复位端口:1、2短接为复位。

? 功能及使用说明

? 功能

● 能与分机实现可视对讲。

● 接收分机遥控开锁。

● 非接触式IC 卡开锁。

● 支持一户一密码开锁和公共密码开锁功能,也可取消密码开锁功能,便于使用和管理。

● 直接呼叫管理机。

● 一栋楼可并接多台分机,多栋楼的所有门口机亦可互联。

图1-1 外观

图1-2 接线端子

?使用方法

●来访者可直接按数字键呼叫分机,如按错键,可按“#”(消除)键重新输入。

●呼通室内分机后,提起室内分机话筒,门口机显示屏开始显示45秒倒计时,在通话过程中如延长通

话时间,按“0~9”、“*”键中的任意一个键即可。

●如有事找管理处,可直接按“*”(管理)键接通管理处,通话结束自动挂断。

●如门口机出现自锁,用户可按“#”(消除)键三秒钟,门口机即可解锁。

●住户密码开锁:

按“8*”,显示“r ”,输入四位房间号(房间号不足四位的在房间号前添0,如101房请输入0101),如果房间号码不正确,显示“Err1”,以上步骤请重新进行。

如果房间号码正确,则显示“P ”,输入四位住户开锁密码,如果密码正确,马上开锁,同时显示“OPEn”;如果显示“Err6”,则表示该房号尚未使用;如果显示“Err2”或“Err3”,则表示通讯错误。

如果住户密码开锁功能停用,则按“8*”后显示“OFF”。

●公共密码开锁:

按“9*”,显示“----”,输入四位开锁密码,如密码正确,马上开锁,同时显示“OPEn”,否则显示“Err0”。出厂初始开锁密码“8888”。

如果住户密码开锁功能停用,则按“8*”后显示“OFF”。

●IC卡开锁:

若客户持有注册过的IC卡,则客户可用此IC卡开启门口主机电磁锁。使用方法为:持IC卡在门口主机的门禁读控器前刷过,当听到“嘀”一声,即表示锁已开启。

?功能调试

一.将存储器里的内容恢复到出厂状态

将门口机断电,将SIP1的1、2脚用短接板短接,然后插上门口机电源,若存储器的内容已恢复到出厂状态,屏幕将会显示“PASS”,同时蜂鸣器发出“嘀”的一声。此时可不断电,将SIP1的1、2脚短接板拔出,插在2、3脚上,门口机即可正常使用。

出厂状态:

管理员密码:6666 开锁密码:8888

门口机编号:1 最小楼层号:1

最大楼层号:30 最大房间号:16

建议:1)根据具体要求,设置好最大楼层号与最大房间号,以缩短门口主机操作时间。

2)修改管理员密码和开锁密码,以便于规范管理。

3)正常工作时,短接板一定要从SIP1的1、2脚拔出。

二.进入维护状态

按“1*”,显示“----”,输入四位管理员密码然后按“*”,显示“SyS”,则已进入维护状态。出厂状态下初始密码为:6666。

以下功能必须在维护状态下才能完成。

1.退出维护状态

按“0*”即可

2.设定门口机编号

按“1*”,LED屏幕闪烁显示“ID ?”(?代表原门口机编号),此时在数字键盘上按下所需的门口机编号,然后按“*”键,则完成设定门口机编号,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”

的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

3.设定最小楼层号

按“2*”,LED屏幕闪烁显示“FL??”(??代表原最小楼层号),此时在数字键盘上按下所需的最小楼层号,然后按“*”键,则完成设定最小楼层号,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”

的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

4.设定最大楼层号

按“3*”,LED屏幕闪烁显示“LL??”(??代表原最大楼层号),此时在数字键盘上按下所需的最大楼层号,然后按“*”键,则完成设定最大楼层号,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”

的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

5.设定最大房间号

按“4*”,LED屏幕闪烁显示“Lr??”(??代表原最大房间号),此时在数字键盘上按下所需的最大房间号,然后按“*”键,则完成设定最大房间号,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”

的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

6.变更管理员密码

按“5*”,LED屏幕闪烁显示“____”,此时在数字键盘上按下四位新的管理员密码,然后按“*”

键,则完成变更管理员密码,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

7.变更开锁密码

按“6*”,LED屏幕闪烁显示“____”,此时在数字键盘上按下四位新的开锁密码,然后按“*”键,则完成变更开锁密码,同时屏幕将会显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”的一声,然后屏幕显示“SyS”,处于维护状态。

8.设定和更改层间适配器的房间号码

将门口机通信线与一台层间适配器的通信线相连通电。层间适配器按下设置房号按钮后,门口机按“7*”,屏幕显示“0 ”,此时按“原房间号”+“*”,屏幕显示“PASS”,蜂鸣器发出“嘀”

的一声,表示门口机已经将房间号发送出去。接着屏幕显示“1 ”,表示可以输入“现房间号1”,完成后按“*”键。最多可接连输入八个新的房间号(因为一个层间适配器只能接八个室内分机)。

如想中途退出设置,只需按两下“*”键即可。

三.管理员设置住户开锁密码

按“2*”,显示“----”,输入四位管理员密码然后按“*”,如密码错误,显示“Err0”,然后退出设置。

如果密码正确,显示“PASS”,然后显示“r ”,输入四位房间号(房间号不足四位的在房间号前添0,如101房请输入0101),如果房间号码不正确,显示“Err1”,然后重新显示“r ”,以上步骤请重新进行。

如果房间号码正确,则显示“P ”,输入四位住户开锁密码,如果设置成功则显示“PASS”;如果显示“Err6”,则表示该房号尚未使用;如果显示“Err4”,则表示设置用户开锁密码失败;如果显示“Err2”或“Err3”,则表示通讯错误。

四.住户更改自家的开锁密码

按“3*”,显示“r ”,输入四位房间号(房间号不足四位的在房间号前添0,如101房请输入0101),如果房间号码不正确,显示“Err1”,然后重新显示“r ”,以上步骤请重新进行。

如果房间号码正确,则显示“P ”,输入旧的四位住户开锁密码,如果显示“Err6”,则表示该房号尚未使用;如果显示“Err4”,则表示设置用户开锁密码失败;如果显示“Err2”或“Err3”,则表示通讯错误;显示以上错误后马上退出更改状态。

如果原开锁密码正确,则显示“n ”,输入新的开锁密码,如果设置成功则显示“PASS”;如果显示“Err6”,则表示该房号尚未使用;如果显示“Err4”,则表示设置用户开锁密码失败;如果显示

“Err2”或“Err3”,则表示通讯错误。

五.停止使用和重新启用住户密码开锁功能

按“5*”,显示“----”,输入四位管理员密码然后按“*”,如密码错误,显示“Err0”,然后退出设置。如果密码正确,则闪烁显示“on”或“OFF”。

闪烁显示“on”表示住户密码开锁功能可以使用,此时按“4*”,则显示“OFF”,同时伴有几声“嘀嘀声”,表示已经停止使用住户密码开锁功能,然后退出设置。

闪烁显示“OFF”表示住户密码开锁功能已经停用,此时按“8*”,则显示“on”,同时伴有“嘀”一声长鸣,表示已经启用住户密码开锁功能,然后退出设置。

六.停止使用和重新启用公共密码开锁功能

按“6*”,显示“----”,输入四位管理员密码然后按“*”,如密码错误,显示“Err0”,然后退出设置。如果密码正确,则闪烁显示“on”或“OFF”。

闪烁显示“on”表示公共密码开锁功能可以使用,此时按“4*”,则显示“OFF”,同时伴有几声“嘀嘀声”,表示已经停止使用公共密码开锁功能,然后退出设置。

闪烁显示“OFF”表示公共密码开锁功能已经停用,此时按“8*”,则显示“on”,同时伴有“嘀”一声长鸣,表示已经启用公共密码开锁功能,然后退出设置。

七.设置和更改房间号码

在系统已经连接好,门口机能够呼叫室内分机的情况下就可以设置房间号码了。为了方便调试,要预先做一根连接线用于连接层间适配器和室内分机。必须要两个人配合才能设置好房间号码:一个人在门口机旁,我们称之为甲;一个人在层间适配器旁,我们称之为乙。设置房间号码有两种方法,下面我们逐一介绍。

方法一:

1)乙将室内分机接在层间适配器的第一路分机端口。

2)甲在门口机按“1*”,显示“----”,输入四位管理员密码(出厂状态为“6666”),显示“PASS”,显示“SyS”,再按“7*”,屏幕显示“0 ”,此时暂时停下来,通知乙按下层间适配器的“功能设置按钮”。

3)乙收到甲的通知后,按下“功能设置按钮”,此时“功能设置指示灯”闪烁,表示可以进行各个房间号码的设置了,此时通知甲进行下一步骤的操作。

4)甲收到乙的通知后,按下原来第一路的房间号码(如“101”),然后按“*”键,如果屏幕显示“PASS”,同时蜂鸣器发出“嘀”的一声长响,接着显示“1 ”,表示可以输入“现房间号1”,按下现在要设置第一路的房间号码(如“201”),然后按“*”键,如果屏幕显示“PASS”,同时蜂鸣器发出“嘀”的一声长响,接着显示“2 ”,表示可以输入“现房间号2”……最多可接连输入八个新的房间号(因为一个层间适配器只能接八个室内分机)。如想中途退出设置,只需按两下“*”

键即可。

小提示:

当在步骤4甲按下原来第一路的房间号码成功后,第一路的分机会发出振铃声,乙可提起话筒与甲通话。如果甲按下原来第一路的房间号码+“*”键后屏幕显示“Err0”,则有可能乙没有按下层间适配器的“功能设置按钮”,“功能设置指示灯”也没有闪烁;也有可能是该房间号码不存在。

方法一次可设置8个房间号码,但比较烦琐,而且门口机一定是数码的才可以。相对而言,方法二比较简单,数码式和直按式门口机都可以使用,但一次只能设置一个房间号码。

方法二:

1)乙将室内分机接在层间适配器的要设置房号的分机端口。

2)乙按下层间适配器的“功能设置按钮”,此时“功能设置指示灯”闪烁,然后一直按住室内分机的“呼叫/报警”键;接着通知甲输入房号。

3)甲在门口机输入要设置的房号(如“201”),这时该路分机发出振铃声,表明该路房号已设置成功,乙可放开室内分机的“呼叫/报警”键

小提示:

安装时如不小心按到“功能设置按钮”,导致指示灯闪烁,可拔掉CN9插头和交流电源使层间适配器断电,然后再把CN9插回,接上交流电源即正常。

错误信息

1.Err0—密码错误5.Err4-设置用户开锁密码失败

2.Err1—输入的房号不存在6.Err6-门口机与层间适配器通讯,层间适配器无3.Err2—信息发送错误反应

4.Err3—信息发送冲突

安装方法

此门口主机的安装方式为预埋墙式或安装在门上。

一.预埋墙式方装步骤如下:

1、在墙体内预留安装孔。

2、将A VC-2820门口主机按顺序拆开。

3、将AVC-2820门口主机的后壳安装在墙体预设孔内。

4、将系统线对应连接到门口主机各接线端子上。

5、将AVC-2820门口主机放入后壳中,然后用镙丝拧紧即可。

?技术参数

?数码管显示:四位

?通话时限:45秒钟

?工作电压:DC12V±10%

?摄象头工作电流:230±20mA ?摄象头:1/3"黑白CCD摄象头?清晰度:300电视线?扫描频率:15625HZ 50HZ

?最低照度:0 Lux

?视频输出:1Vp-p 75Ω

?视频输出不失真:>100mW

?频率响应:300~3400HZ ±3dB