消防车道消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8%

避难层距首层应≤50m间距不宜大于50m,管井与设备间的门不应直接开向避难区,确需开始距离5m+甲级防火门;3h防火隔墙,2h楼板,管井2h。

二类高层应设自动喷水灭火系统二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

建筑物性能化消防设计的基本程序1>确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。2>确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题3>确定建筑物的消防安全总目标4>进行性能化消防试设计和评估验证5>修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标6>编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)

单位消防安全制度内容教训巡检,疏(于)值班防火防爆防易燃唯(维)患火电气雷电队伍有专兼没(灭)急眼(演练)评奖先

灭火器配置K1=1.3场所灭火器配置K1=1.3场所:商场,地下场所,

寺庙,歌舞娱乐,网吧

防火间距防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

力疏散门开启力≯80N,防火卷帘手动拉链拉力≯70N,灭火器箱门开启力≯50N

人员聚集场所疏散消防安全总目标主要目标:保楼,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

排烟防火阀排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

不需要设置消防泵备用泵

不需要设置消防泵备用泵的场景

H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25L/S 室内≯10L/S

储罐泡沫喷射方式

液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡

沫液)

烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)

非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。

水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐

建筑高度的计算

1、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≯1/4,不需计入消防建筑高度。

2、住宅建筑,设置在底部且室内高度≯2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度≯1.5m的部分,不计入消防建筑高度。

疏散楼梯间距<10

塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

防火阀(含排烟防火阀)

防火阀(含排烟防火阀)

70°、150°为常开,280°干管常开支管常闭

泡沫液强制送检

高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T

下风侧

企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧

照度要求

一叔三层手术时

楼梯难道无前室

一半工人是临时

消火栓充实水柱与出口动压

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp

其余均为10m--0.25Mp

其他

1、甲级防火门、直接对外开乙级防火窗或独立机械防烟设施。

2、设消火栓,消防软管卷盘;应急广播设备,电话专线;疏散楼梯应在避难层分隔;同层错位或上下断开。

3、消防电梯在避难层必须停靠;疏散应急照明供电不小于 1.00h,照度不应低于1.00lx;

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

装修工程师个人工作总结范文精选(完美版)

装修工程师个人工作总结范文精选本人于xxxx年2月11日加盟到湖南※※※置业投资有限公司湘潭项目部以来,已经有十个多月的时间,作为房地产开发商的一名现场代表,主要负责项目上水电、消防、燃气、供水、供电、亮化、装修方面的管理工作。在公司领导强有力的领导下和相关同事的协助下将工作完成的非常顺利,相关的管理工作也比较到位,现就本年度的工作情况做如下总: 一、虚心学习、努力工作,圆满完成任务! (一)在xxxx年初,首先从售楼部装修入手开始融入工程部大集体这个角色,由于曾经主要长期从事于水电方面的监管工作;在装修管理这方面还非常欠缺,但是在工程部经理与装修单位负责人的协助下最终找到了切入点,把握住了工作重点(装修材料的选型与施工工艺到位)和难点(装修安全与工程进度)。在九月初顺利的完成了售楼部的整体装修,基本上装修风格达到设计要求,但是也有些不尽人意的地方。 (二)在xxxx年工作内容主要有:顺利完成售楼部与办公室的装修;按照工程进度完成1#—5#栋水电主材的定厂定价与部分材料的采购工作;完成1#2#栋电梯前室与入户大堂装饰;完成1#2#栋户外亮化工程施工;完成1#2#栋电力一户一表安装到位,解决1#2#栋公共用电问题;完成1#2#栋区域供水,安装地下室无负压(中压)供水设备;完成1#2#栋室内通水通电工程;完成1#2#栋户内燃气配套设施到位;完成

1#2#栋消防工程验收工作,完成3#4#5#栋地下室喷淋与消火栓的安装;协助完成公司领导安排的其他工作(如招牌制安、门牌号码的制安、防撞条的制安等等)。 (三)自从踏入到※※※·※※※※项目以来,本着我一贯做事的风格,时刻牢记工程成本的节约问题,主动积极地配合公司安排的各项业务开展。在工作岗位上扎实工作、不怕困难;团同事,乐于助人,有一颗包容的心态,积极融入公司团体的工作;从小事做起,一丝不苟,尽全力做到满意为止,能够做好表率作用,各项工作重在坚持,贵在落实,积极主动地完成领导交待的各项任务。在本职岗位上发挥了应有的作用,对得起这份工作,对得起关心我的同事与领导。 二、主要经验和收获 在从事本岗位工作近一年来,完成了一些工作,取得了一定的成绩,总起来有以下几方面的经验和收获: (一)只有摆正自己的位置,才能够更好的工作;始终牢记自己作为房地产开发公司驻工地的一名现场代表,直接受命于工程部长的指挥,对工程部何部长交待的任务不折不扣的完成,对遇到的困难勇于向领导进行反映,共同协商出合理的方案来解决。 (二)只有主动融入集体,才能够更好的工作,要团同事,勇于助人。还多次协助公司同事完成一些非本职工作,让大家都觉得有亲和力是我的一贯宗旨。做事先做人,人的素质高了,这样才会在一个集体内树立良好的口碑,才能够创出一个和谐的小团体。 (三)只有坚持原则,落实公司制度,才会在工作过程中发挥的游

注册消防工程师考点归纳

注册消防工程师考点归纳 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔

时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。 3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

一级消防工程师各科目备考顺序

一级消防工程师各科目备考顺序 有许多零基础消防安全学生,取得三本比板砖还厚的教材内容以后,看见三本“天书” 不清楚从何刚开始。是以简易的技术实务刚开始学?還是先啃艰难的经典案例呢?今日就为大伙儿详细介绍一级消防师各学科复习次序。 一级消防师各学科复习次序 《技术实务》是基本:关键涉及到点燃基本、建筑防火规范、消防设备、别的建筑防火规范、安全消防评定。关键对于基本要素,基本概念、归类构成,救火原理,型号选择与可用及其有关的设计方案规定,归属于一级消防师考試更为基础的一门新手入门课程内容。为《综合》和《案例》确立学习培训基本。 《综合能力》关键涉及到相关法律法规和职业道德规范,建筑防火规范,消防设备,安全消防管理方法、安全消防评定。关键对于防火安全查验、消防设备的工程施工工程验收、消防设施检测、常见故障剖析、维修保养及其安全消防管理方法有关规定。 综合性的特是涉及到系统软件的实际应用,必须记忆力的检查项目比较多,归属于记忆能力的学科。 《案例分析》是前两科的结合与应用,前两科学研究的优劣的水平立即决策了这门学科的根据状况。这科教材内容从源头上而言能够无需独立学习培训,可是教材内容有一非常优势,是得出了一个工程建筑情景或是一个实体模型,大家理应从哪一方面开展剖析,给与了清楚的学习培训方位。 实例是综合性和操作实务真正运用,它和操作实务和综合性也是有对应关系。例如,操作实务里边某一章节目录是讲安全疏散、另一章节目录是安全距离、疏散出口、车库这些标准规定规范,可是这种数据全是很零散的分散化的对你说它是规范规定,实例便是要把这种內容结合到一栋模拟建筑的情况中,给你挑剔分辨这幢工程建筑的消防安全配备是不是负载规定,这就是类似操作过程。 整体而言,三门课程内容中非常简单的是《消防安全技术实务》,次之是《消防安全技术综合能力》,《消防安全案例分析》则是创建在前两科的基本上加上一些标准要求,因此备考优劣的关键所在《消防安全技术实务》,而《消防安全案例分析》也是根据考試的重要,在备考经典案例的情况下又离不了技术实务的基本知识和综合能力的标准技术规范,因而备考次序提议为技术实务综合能力经典案例。 一级消防师复习流程 课前预习环节 一般在教材内容下达前的2~3个月。换句话说学生要想复习一级消防注册考试,那麼就需要有方案的刚开始开展课前预习环节的学了。依照你的方案,并融合前一年的教材内容或是一级消防师辅导资料开展学习培训。课前预习环节的关键目地便是让大伙儿掌握一级一级消

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档

2020 试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 EDUCATION WORD

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 自xx年参加工作,到现在已经有四年半了,在过去的日子里,本人主要负责核心技术领域,信息中心机房扩展设计与建设维护,报业信息系统建设与项目管理,网络与网络安全设计与研究完善,技术管理创新,以及协助推进报业集团信息生产一体化等工作.严格履行个人岗位职责,认真学习,努力工作,较好地完成了本职工作和领导交给的各项任务. 一,良好的思想政治表现 我为人处事的原则是认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活,对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德,能用xxxx的要求来指导自己的行动。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。在党员先进性

教育主题演讲比赛中获得过三等奖,知荣明耻爱报社演讲比赛中获得过三等奖,我为报社改革发展献一策活动中获得过三等奖。连续四年被评为集团先进工作者,并获得过市属机关优秀团员称号. 二,负重锻炼,鼓劲挖潜,较好地完成本职工作 xx至xx年来是报业集团改革与发展的关键时期,集团正朝着规模化、多媒体化、多元化,网络化的方向快速发展,生产规模、管理理念、业务流程等都发生了很大的变化,在报业快速变革时期,记者编辑的数量增加,集团办公区域的扩大,并且在技术人员不足的环境条件下,集团采编流程,经营流程,网络安全,机房建设,信息化成本研究等方面的都进行了较大规模的设计建设与完善。在信息建设的过程中,一方面在较少技术支持下独立研究项目的合理性,科学性,安全性,另一方面又要面对很多系统与网络核心维护,以及大量其他技术人员无法解决的问题。在报业集团这些日子里,较好的完成了集团领导下达的责任目标. 1.报业集团信息中心机房平台安全运转,没有出现过重大事故,工作有序开展,集团网络与系统总体正常运行,信息机房建设水平达到新的高度,空调通风系统,应急照明系统,消防系统,机房ups配电系统,机房防雷接地系统的安全系数进一步得到提高. 2.报业系统集成,管理流程得到提高,报业采编流程系统逐步升级.渊博系统已为报人提供方便快捷的全文检索功能,报社经略广告系统的研究,使的广告管理模式电脑化、科学化和规范化,广告数据更加的准确性、完整性和安全性.报业集团的发行系统实施已大大推动报业自办发行的进程与规模.二次开发报业业绩考核

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127 条规范 一、建筑物的耐火等级 1. 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2. 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3. 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m最大允许建筑面积2500平方米。 4. 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1 )建筑高度超过32m应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6. 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7. 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8. 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9. 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10. 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻 2 个安全出口或疏散出口 最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离: 一级二级25米,环形通道22m设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠 外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2?3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h 的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于 1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

消防水电工程师工作总结

消防水电工程师工作总结 20XX年6月份我应聘到XX房地产开发有限公司工作,担任水电工程师职务,被安排 到XX花园负责业主方水电工程管理工作,至今工作已经一年半,到工地工作已经满一年。一年以来在公司领导支持和同事的协助下,基本圆满地完成了相应的工作任务,得到了领 导的认可与好评,也学习到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存 在一定的差距。在工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和 较强的责任心认真细致地进行工作。现就一年来的工作情况和水电工程管理体会做如下汇报: 自从20XX年X月X日从总公司搬到工地,当时平地一片,我面对整个楼盘X万多平 方的水电工程管理工作,任务量大,工程种类多(高压电、低压电、消防、给排水、电梯、防雷、智能化、燃气、通信、数字电视等),从图纸消化、深化、配合预算到承包商考察、施工方案审查、图纸会审、现场施工管理、竣工验收等。工作中确实遇到不少困难,面对 我本人并未退缩,积极解决问题,主动请示领导,积极与设计单位及施工单位沟通,协调 各种关系,以便本项目顺利开展工作,加快工程进度。 在实际工作中,本人抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场 实际情况及工作经验对图纸进行优化。由于电力配电系统中,高压与低压图纸由两个设计 单位进行设计,开关与母缆线径部分不对应;低压配电图中公共部分没有设计安装配电计 量箱,不能满足供电部门要求,部分电缆使用线径过大造成浪费,部分电缆线径过小不能 满足使用和规范要求,缺少发电机配电屏至发电机的连接电缆及联系线路;水施图中地下 室排水管、小市政排水管与市政排水管标高存在矛盾,由于小区西南面科技路还未兴建, 没有市给排水管道,须将整个小区给排水管道接入XX西路市政管道等等。经过与设计单位、施工单位、政府部门的沟通,重大问题就请示领导与土建专业联系的向土建专业同事 请教,存在的问题已得到解决。在现场施工中,对于重要工程部位及容易出现问题的分部 工程,要采取要长时间旁站监理,例如:地下室侧壁排水管套的安装,1-4#首层及小市政 排水管道标高测定、安装、回填、分层夯实;预埋、暗装等隐蔽电气线路的安装,相关主 要开关、电箱安装等都需旁站监理,以保证施工质量。经过一段时间,取得一定的成绩, 但水电安装工程是建立在土建基础上的,在日后的施工中难免存在变更及修改,这也是新 的一年里需认真思考解决的问题。 自开工以来,我遇到不少问题,由于原来思维模式及自己对施工用电的重视程度不足,专业单位与总包单位施工用电发生了矛盾,销售中心开售之前配电不平行发生跳闸情况, 影响办公,受到严厉的批评;使我认识到自己的不足,也算是用事实给我上了宝贵的一课。 一直以来的水电工程管理工作中,我得到了刘总和其他领导的大力支持及同事的协助,对领导的信任、支持和同事的帮助在此我表示充心的感谢,我有信心把本项目的水电工程 管理工作做到最好。因此在明年的工作中准备从以下几方面加强:

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

2020年消防工程师考试重点必备知识点

消防必背知识点汇总 前言 经历了两年的消防考试,相信大家都深有体会,一些题目似曾相识,可是到了考场一紧张,面对一个个相似的待选项,我们往往难以区分对错,加上时间紧,时刻提醒自己要快做,根本来不及仔细考虑,本应该答对的送分题,却在手忙脚乱中选了一个自己“认为”相对正确的,可想而知,正确率大大下降,鉴于此,温石斋和桃子把教材与规范中的必考点经历了一年半的积累,总结了出来,并编了一些顺口溜方便记忆,谨以此提供给我们回访的同学,群内组织背诵,做到出口即来,只要我们将这些背过背熟,那么通过考试将不是问题。

目录 1、什么情况下设室内消火栓 (1) 2、可不设室内消火栓给水系统 (2) 3、建筑的哪些场所或部位应设置防烟设施 (3) 4、建筑的哪些场所或部位可不设置防烟设施 (3) 5、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 (4) 6、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施 (5) 7、人防工程哪些部位应设置机械排烟设施 (6) 8、哪些部位或场所需设消防应急照明和疏散指示标志 (7) 9、哪位场所或部位需设置自动报警系统 (9) 10、哪些场所设置水泵接合器 (10) 11、哪些场所建筑应设置消防电梯 (13) 12、哪些场所设环形道 (14) 13、哪些场所需设置自动喷水灭火系统 (15) 14、大型人员密集场所和其他特殊工程有哪些 (16) 15、建筑高度计算 (17) 16安全出口计算 (17) 17疏散出口问题计算

18火灾风险等级计算 19火灾防控水平计算 20安全疏散标准计算 21:加压送风量计算 22:最小清晰高度计算 23:灭火器的最小灭火级别计算 24:人员疏散计算 25:泄压面积计算 26:消防水池有效容积(计算型) 27:探测器数量(计算型) 疏散宽度、最小净宽度相关计算详解 (17) 16、泄压面积相关计算详解 (18) 17、消防水池相关计算详解 (18) 18、建筑高度相关计算详解 (18) 19、不同部位排烟量相关计算详解 (18)

设备维修工程师工作总结

设备维修工程师工作总结 设备维修工程师工作总结(一) 转眼间,我来维修中心已经两个月的时间了,在维修中心我担任笔记本维修工程师的职务。在领导、同事的关心、帮助下,我很快的进入了角色,XX修中心是目前XX唯一一家由电子城自己开办的it维修服务部门,也是XX唯一国营维修中心。公司本着做中国最好的科技服务供应商,为客户提供一流售后服务,以“诚信为本,奉客为友”的服务宗旨,“实实在在、值得信赖”,而不断努力。我作为一名海龙员工,感到非常荣幸和自豪。同时也深知,只有不断的提高自己的业务水平、维修技术和更加努力的工作,才能适合和满足维修中心快速发展的需要。以下是我两个月以来的工作总结。 一、主要负责的工作: 1、在维修中心,我主要负责前台客户的接待,针对客户笔记本出现的问题进行解答,以及客户电脑的维修测试。 2、接听电话来访,对客户的疑问进行解答。 3、台式电脑的维修等 二、近期计划: 1、努力学习专业知识,笔记本维修,台式机维修,显示器维修,数据恢复等。争做维修多面手。 2、努力学习管理知识,自我升华,替领导分忧。 自我评价: 有较强的沟通、适应、管理、创新能力、上进心强、有团队精神、有亲和力、喜欢迎接新的挑战、对中关村电子行业比较了解。 领导给了我很大的发展空间,让我更好地发挥自己的能力,在此谢谢领导,我会不断的努力为公司的发展发挥最大的能力。我代表的海龙维修中心,时刻铭记在心,在言行举止中不断地要求自己,以微笑服务于客户,让客户满意而来,满意而归。 设备维修工程师工作总结(二) 这一年以来主要做了以下工作: 1、对各部门电脑软件、硬件、邮件打印机、网络的维护工作级时和到位。让设备的的使用故障率降到最低,在故障发生的时候立马当地解决。有不能当地解决的也会在最短的时间内给予解决。 2、及时的对系统补丁进行更新,防止了病毒和黑客通过系统漏洞进行的破坏和攻击。对ie、outlook、office等应用程序也打上最新的补丁,另外还关闭了一些不需要的服务,关闭guset帐号等。

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

最新一级消防工程师考试要点资料

1、在设计火灾时,应分析和确定建筑物的以下基本情况:(1)建筑物内的可燃物;(2)建筑的结构、布局;(3)建筑物的自救能力与外部救援力量。 2、 3、建筑火灾风险评估的评估内容:(1)分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系;(2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统;(3)对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论;(4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。 4、评估指标体系建立是在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类。 5、 6、构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料, 并运用科学的研究手段属于可操作性原则。 7、 8、火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。 9、 10、疏散设计考虑的因素有疏散路线要简捷,易于辨认;设置简明易懂、醒目易见的疏散指示标志;疏散路线设计要符合人们的习惯要求等。 11、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和精品文档

设定火灾的选择》ISO/TS16733 ,根据火灾增长系数a的值,定义了4种标准t2 火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到1MW 的火灾规模,其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为300s,快速为146s、超快速为73s。慢速为584s。 12、 13、性能要求:(1)建筑内设置的自动灭火系统应根据设置场所的用途、火灾危 险性、火灾特性、环境温度和系统的性价比等比较后再确定;(2)灭火系统的灭火剂应适用于扑救设置场所的火灾类型,且对保护对象的次生危害较小;(3)灭火系 统的类型应与火灾发展特性、建筑空间特性相适应,并在设置场所的环境温度下能安全、可靠运行和有效灭火;(4)对于火灾报警系统识别火灾并联动的灭火系统. 应有能保证系统及时启动的火灾探测控制系统。对于自动喷水灭火系统、细水雾灭火系统和水喷雾灭火系统等需要消防水泵供水的灭火系统,其电源应满足系统连续运行及其动作需要。 14、 15、风险消除是指消除能够引起火灾的要素,也是控制风险的最有效的方法。 由于空气无处不在.因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。 16、 17、

现场安装工程师年终总结 管道安装工程师年终总结

现场安装工程师年终总结管道安装工程师年终 总结 现场安装工程师年终总结年年岁岁,岁岁年年。又一个新年到来了。每当到了这个时刻,心里总有少许的失落与惆怅,面对过去工作中的点点滴滴,有成功也有失败,我始终要求自己不断从工作教训中总结自身存在的不足,弃去糙粕,取之精华。得到了一些宝贵经验,随之也提高了自己的工作能力。回顾这一年来的工作,看到了成绩也发现了不足,力求认真总结今年的工作,使明年做得更好。 今年3月下旬,XXXX项目安装工程开工,完成的工作如下: 1、给排水工程:图纸设计内容已完成,外网完成施工。中原未整改工作:地漏篦子采用铸铁,与设计镀烙篦子不符;排水未做闭水和通球试验;地下二层生活水泵房地漏与设计不符,下水管道管径设计的为Ф100,实际安装为Ф50。 2、空调工程:机组安装完毕,主楼多联机已调试完成。存在的问题:风机盘管未安装电动两通阀和温控开关,仅在大堂、1-4层电梯前室和一层卫生间风盘加装了三速开关;柜式空调机组为变频机组,现场安装的为普通定频机组;冷却水进出水温度过高,估计为冷却塔故障;空调软接与设计的不符,

调试空调时软接漏水,部分风管结露严重。可能以后会造成漏水;15层空调室外机排风管道出风不畅(原设计为镀锌铁皮,私自改为玻璃钢);风管过墙处未加装套管;空调由铁皮风管更改为玻璃钢风管和玻镁复合风管(1-4层);风口未安装(1-4层精装修部分除外);空调机房管道未图纸设计做色环;1-4层卧式空调机组冷凝水未加弯头导入地漏;原设计变更的空调机房加装的空调补水水表未做;空调室外冷却水管未做保温,未加铁皮防护。 3、电力工程,已调试安装完毕,存在的问题:1、1AL2、2AL2、3AL2、4AL2配电箱少干支线电缆YJV(3*70+1*35)、支线NH-BV-(3*35+2*25)各2根;照明配电箱地线设计为 25mm2,应急配电箱地线设计为16 mm2,现场安装均为10 mm2BV线,接线方式部分不符合图纸设计;空调机组、新风机组等空调设备自控均未安装;大堂、1-4 层电梯前室和一层卫生间风盘安装了电源线和控制线,其他风机盘管均未安装电线;设备机房和强弱电井等绝大部分等电位(LED)箱未安装。设备及金属管道等电位未做;19层照明配电箱电表私自把三相表更改为单相表,断路器也更改为2P;28层走廊照明未做(包含桥架);1-4层精装修部分应急未做。 4、低压配电室,变压器、配电柜已安装完毕,已验收送电。

注册消防工程师实务真题考点汇总

真题考点 1、火灾探测器的设置:(2019-62) (1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。(≤15%)(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。(>30%)(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 (4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。 (5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。 2、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计 (1)为设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警控制器 控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警 控制器或消防联动控制器控制。 (2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有 火灾声警报器的工作。 (3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,消防应急广播系统的联动 控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。 (4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急 广播系统,并应能监听消消防应急广播。 (5)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的声光报警器; (6)具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声报警器; (7)学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 (8)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动或停止所有 火灾声警报器的工作。 (9)火灾声警报器单次发出火警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声 警报应与消防应急广播交替循环播放。 (10)消防应急广播单次语音播放时间宜为10~30s。 (11)消防联动控制器能显示信号阀的正常工作状态和动作状态,不能控制信号阀。3、火灾自动报警系统分类 (1)区域报警系统:由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

相关文档
相关文档 最新文档